Доброго времени суток.
Ситуация следующая. Проектирую садик на 80 мест, 2 этажное здание состоящая из 2 блоков. Надо определить сейсмичность площадки строительства.

Согласно уточненной сейсмичности площадки по сейсмическому микрорайонированию.
На площадке строительства прогнозируется следующие интенсивности: При баллах без учёта резонанса колебаний грунта и конструкций здания: J=7,2-0,14=7,06 баллов.
По сценарным землетрясениям методом теоретических расчётов J=7,2-0,03 = 7,17баллов.
Уточненная расчетная сейсмичность площадки строительства принимается 7,17 баллов
(наихудшее значение).


По ОСР 2015 (карта В) сейсмичность 8 баллов
Согласно СП 14.13330.2018 п.4.4 "Расчетную сейсмичность площадки строительства объекта повышенного уровня ответственности при нормативной сейсмичности района строительства 6 баллов и более следует устанавливать по результатам СМР, выполняемого в составе инженерных изысканий, с учетом сейсмотектонических, грунтовых и гидрогеологических условий.
Расчетную сейсмичность площадки строительства объектов, проектируемых по карте А ОСР-2015 , при отсутствии карт СМР следует определять по таблице 4.1."

Считаю что сейсмичность площадки строительства следует принять 7 баллов. Возможно я ошибаюсь, прошу подправить.

Последний раз редактировалось dallaev, 25.10.2022 в 16:30.
Просмотров: 6099
 
Непрочитано 25.10.2022, 12:51
#2
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,494


Вопросы:
1) Почему СП 14.13330.2014? (в соответствии с ч. 5.2 ст. 49 ГрК уже такое скорее всего невозможно).
2) Почему повышенный уровень ответственности (объект подпадает под ст. 48.1 ГрК?).
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2022, 13:25
1 | 1 #3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


СП 14:
Цитата:
Карта В ОСР-2015 предназначена для оценки нормативной сейсмичности района при проектировании объектов, приведенных в позиции 2 таблицы 4.2.
Т а б л и ц а 4.2 - 2 - здания дошкольных образовательных организаций.
Для уточнения сейсмичности района строительства объектов, перечисленных в позиции … 2 таблицы 4.2, дополнительно проводят специализированные сейсмологические и сейсмотектонические исследования (ДСР).
Цитата:
Уточненная расчетная сейсмичность площадки строительства принимается 7,17 баллов
(наихудшее значение). По ОСР 2015 (карта В) сейсмичность 8 баллов
Следовательно, расчетная сейсмичность площадки 7,17.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2022, 16:30
#4
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 789


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
очему СП 14.13330.2014
опечатка моя.

----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
) Почему повышенный уровень ответственности (объект подпадает под ст. 48.1 ГрК?).
СП 14.13330.2018 (с изм.№2:3) п.4.3 т.4.2.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2022, 17:01
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Ускорения 7 - 1 м/с2, 8 - 2 м/с2, 9 - 4 м/с2.
Шкала ИФЗ:


----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
...СП 14.13330.2018 (с изм.№2:3) п.4.3 т.4.2.
В этих пунктах садики не отнесены к объектам повышенного уровня ответственности.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ИФЗ.png
Просмотров: 1096
Размер:	7.2 Кб
ID:	250828  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2022, 17:13
#6
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 789


----- добавлено через 27 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В этих пунктах садики не отнесены к объектам повышенного уровня ответственности.
получается все таки 8 баллов?
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2022, 17:51
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739


7. Микросейсм в приоритете. Если бы не было СМР, тогда 8.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2022, 17:55
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
...получается все таки 8 баллов?
Повторно, в другой последовательности:
СП 14:
Цитата:
Т а б л и ц а 4.2 - 2 - здания дошкольных образовательных организаций.
Садик относим к п.2 табл. 4.2.
Цитата:
Карта В ОСР-2015 предназначена для оценки нормативной сейсмичности района при проектировании объектов, приведенных в позиции 2 таблицы 4.2.
Предварительно назначаем 8 баллов по карте В ОСР-2015.
Цитата:
Для уточнения сейсмичности района строительства объектов, перечисленных в позиции … 2 таблицы 4.2, дополнительно проводят специализированные сейсмологические и сейсмотектонические исследования (ДСР).
Имеем результаты ДСР:
Цитата:
Уточненная расчетная сейсмичность площадки строительства принимается 7,17 баллов (наихудшее значение).
Следовательно, расчетная сейсмичность площадки 7,17.
7+0,17 - 0,17 в программах можно учесть через коэффициент к 7 баллам. Бахил к слову умеет этот коэффициент вычислять.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2022, 18:04
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
0,17 в программах можно учесть через коэффициент к 7 баллам.
Фигня этот коэф. Почти никакого влияния, по сравнению с другими. Ну если очень хочется, то можно учесть.
Ну и согласовать с заказчиком окончательную бальность.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2022, 08:41
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286


Бахил, Ильнур, а как его вычислить ? Этот коэффициент ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 26.10.2022, 08:46
2 | #11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739


Элементарно. В екселе строишь диаграмму по оси Х 7-8-9, по оси У 1-2-4.
Жмёшь на правую кнопку и в меню "...линия тренда..."
Выбираешь "логарифмическую" и не забудь поставить флажок "показать уравнение..."
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2022, 08:50
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286


А 10 баллов это незаконно, но 8 или 16 ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2022, 09:00
#13
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 789


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Следовательно, расчетная сейсмичность площадки 7,17.
Если объект попадает в экспертизу могут затребовать принять 8 баллов, по причине садик не относится к объектам повышенного уровня ответственности следовательно нет необходимости выполнении СМР? И как выйти из ситуации?
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2022, 09:38
1 | #14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Если объект попадает в экспертизу могут затребовать принять 8 баллов, по причине
Это не причина.
Цитата:
садик не относится к объектам повышенного уровня ответственности следовательно нет необходимости выполнении СМР?
Я же писал - не СМР, а ДСР. Есть необходимость. Это все - раскрытие локальной неоднородности.
Цитата:
Сейсмическое районирование подразделяется на общее сейсмическое районирование (ОСР), детальное сейсмическое районирование (ДСР) и сейсмическое микрорайонирование (СМР).
ОСР отвечает федеральному уровню, ДСР - региональному и СМР - местному.
Зачем путать? Есть готовое уточненное значение СМР, которое "круче" ДСР:
Цитата:
Уточненная расчетная сейсмичность площадки строительства принимается 7,17 баллов (наихудшее значение).
Цитата:
И как выйти из ситуации?
Нет ситуации. Не надо выходить ниоткуда. Просто не надо самого себя загонять в "ситуацию".
У тебя есть начальник или закачик? Проинформируй его, что под садик по СП положено:
Цитата:
Для уточнения сейсмичности района строительства объектов, перечисленных в позиции … 2 таблицы 4.2, дополнительно проводят специализированные сейсмологические и сейсмотектонические исследования (ДСР).
И задай вопрос так:
"Является ли уточненная расчетная сейсмичность площадки строительства принимается 7,17 баллов (наихудшее значение) уточнением сейсмичности района строительства садика?"
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 26.10.2022 в 09:45.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2022, 09:57
#15
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Было у нас подобное несколько раз, так мы делали запрос геофизикам - какую бальность принимать, если в отчете не целое число. Они ответили, что необходимо округлять. И исправили в отчете. Если у вас 7,17, то расчеты на 7 баллов. Ни одна экспертиза вопросов не задала.
Делайте запрос геофизикам.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2022, 09:59
#16
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 789


----- добавлено через 59 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нет ситуации. Не надо выходить ниоткуда. Просто не надо самого себя загонять в "ситуацию".
У тебя есть начальник или закачик? Проинформируй его, что под садик по СП положено:
зная уровень некоторых экспертов заранее хочется подготовиться. Начальник как бы я. Вся ответственность на мне.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2022, 10:09
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
...зная уровень некоторых экспертов заранее хочется подготовиться. Начальник как бы я. Вся ответственность на мне.
Ну тогда запросить экспертизу, заблаговременно. Как-то наладить связь.
Вообще нет никаких гарантий, что ПОДСТРАХУЯСЬ в запас, пройдешь экспертизу без замечаний. А раз так, то логично проектировать СТРОГО по нормам. А запасов эксперт и так накидает...
К слову, как найти вот эту карту в оригинале?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
... какую бальность принимать, если в отчете не целое число....
Тут дело не в округлении, неокругленное число НИКОМУ НИЧЕМ не мешает. В тексте так и пишешь, в расчете легко учесть умножением на коэфф-т.
Здесь речь вообще о том, что не надо ли 8 брать, как в карте. Это - НЕ ОКРУГЛЕНИЕ. А ДРУГОЕ значение.
Выбор не между 7 и 7,17, а 7,17 и 8.
Вот сейчас прибегут лихие ребята и начнут орать: кАнешнА 8, йа всегда так делаю.
Не там запасы делаете, товарищи. Если сильно хочется для деток запас делать, делайте это не в начале, а в конце - кирпича потолще, арматуры погуще и т.д. А не сразу начинать буянить прямо на берегу.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: карта.png
Просмотров: 81
Размер:	2.46 Мб
ID:	250837  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 26.10.2022 в 10:19.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2022, 10:59
#18
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Тут дело не в округлении, неокругленное число НИКОМУ НИЧЕМ не мешает. В тексте так и пишешь, в расчете легко учесть умножением на коэфф-т.
Здесь речь вообще о том, что не надо ли 8 брать, как в карте. Это - НЕ ОКРУГЛЕНИЕ. А ДРУГОЕ значение.
Хорошо прочитал моё сообщение?
Вопрос был задан геофизикам какую бальность принимать при расчете по СП14. Они ответили и прописали в своём отчете - 7.
И ни у кого больше вопросов не возникало.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2022, 11:15
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Хорошо прочитал моё сообщение?
Максимально хорошо читал. Так хорошо я еще никогда не читал.
Вот что я прочел:
Цитата:
Было у нас подобное несколько раз, так мы делали запрос геофизикам - какую бальность принимать, если в отчете не целое число. Они ответили, что необходимо округлять.
Пофторно: у автора проблемы не с нецельностью чисел/баллов, а совсем иного рода - брать ли по ДСР или по ОСР. Хорошо ли читается/понимается?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2022, 11:39
#20
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Пофторно: у автора проблемы не с нецельностью чисел/баллов, а совсем иного рода - брать ли по ДСР или по ОСР. Хорошо ли читается/понимается?
Пофторно(с) - сделать запрос геофизикам и вопросы снимутся сами собой.
Хорошо ли читается/понимается?(с)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2022, 12:43
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Пофторно(с) - сделать запрос геофизикам и вопросы снимутся сами собой.
С целью выяснить "как округлить 7,17?" Ты же пишешь изначально вот это:
Цитата:
Было у нас подобное - какую балльность принимать, если в отчете не целое число.
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Хорошо ли читается/понимается?(с)
Вообще не понимается - нет у автора ПОДОБНОЙ проблемы - его ВООБЩЕ не волновают проблемы нецелочисленности.
У автора есть вопрос - принимать по В ОСР 8 баллов или по МСР 7,17?
Так вот, ТАКОЙ вопрос не геофизик решает, и даже не папа римский, а проектировщик, согласно СП14. Геофизик уже закончил свою работу и передал проектировщику годный материал. Не нужно всероссийские геофизические селекторные совещания организовывать, создавать группу в телеграмм-канале и т.д. Как понял?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2022, 14:43
#22
koster

инженер-строитель
 
Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 174


Почему-то никто не поднял вопрос - а от какой базовой сейсмичности отталкивались геофизики... им-то про карту B мог никто и не сказать... и исходить они могли из базовой сейсмичности по карте А при своих расчётах...
В СМР какая карта-то прописана? тоже B???
Не спец в их расчётах ни разу, но с таким сталкивались и заворачивали уже на экспертизе.....
koster вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2022, 14:52
#23
koster

инженер-строитель
 
Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 174


вот из недавнего у нас... указывали в СМР конкретно карту...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-10-26_14-50-45.png
Просмотров: 157
Размер:	30.3 Кб
ID:	250846  
koster вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2022, 15:14
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от koster Посмотреть сообщение
...от какой базовой сейсмичности отталкивались геофизики...
См. п. 6.3.3.14 СП 47.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2022, 15:53
#25
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
СП 47.
"Три сейсмических снипа, три стальных. Импортных..."(с) Они там размножаются штоль?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2022, 15:59
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
"Три сейсмических снипа, три стальных. Импортных..."(с) Они там размножаются штоль?
Да нет, это объединили всякие РСН-мрсн и СНиП нащот разных видов геоизысканий.
В принципе СП 14 и СП47 взаимосогласуются вполне.
И да - насчет локального уточнения балла относительно ОСР - баллы могут как увеличиться, так и уменьшиться.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2022, 04:43
#27
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 897


Цитата:
Сообщение от koster Посмотреть сообщение
Почему-то никто не поднял вопрос - а от какой базовой сейсмичности отталкивались геофизики... им-то про карту B мог никто и не сказать... и исходить они могли из базовой сейсмичности по карте А при своих расчётах...
Должны (по хорошему) давать для всех трех карт, т.к. в рамках одной площадки в зависимости от КС у зданий могут быть разные карты. Поэтому все СМП, которые я получаю, содержат карты с изосейстами по всем трем картам
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2022, 09:39
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
... в зависимости от КС у зданий могут быть разные карты...
Если изыскивали именно под садик, то должны были прийти к единственному варианту. Так устроены СП47 и СП14. Садик один и однозначен.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2023, 19:52
#29
Мишастик


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 112


Здравствуйте!
Требуется определить сейсмичность района строительства по СП 14.13330.2018 для объекта из табл. 4.2, позиция 4. Подскажите, пожалуйста, в чем отличие сейсмичности района из списка населенных пунктов Российской Федерации, расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK- 64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – А (10 %), В (5 %), С (1 %) в течение 50 лет от сейсмичности района по карте А ОСР-2015?
Мишастик вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2023, 21:03
#30
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 237


Цитата:
Сообщение от Мишастик Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Требуется определить сейсмичность района строительства по СП 14.13330.2018 для объекта из табл. 4.2, позиция 4. Подскажите, пожалуйста, в чем отличие сейсмичности района из списка населенных пунктов Российской Федерации, расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK- 64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – А (10 %), В (5 %), С (1 %) в течение 50 лет от сейсмичности района по карте А ОСР-2015?
Вероятнее всего это работа математического раздела статистики.

Исходя из нее, при постройке простого здания вы можете сами выбирать карту, чем выше ответственность сооружения, тем выше требования. Там, где карта отмечена красным(10 баллов), вероятнее всего не будут строить сооружения, которые относятся к категории 1 по таблице 4.2. Хотя я не читал СП 14, использую СНиП...
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2023, 11:17
#31
Мишастик


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Вероятнее всего это работа математического раздела статистики.

Исходя из нее, при постройке простого здания вы можете сами выбирать карту, чем выше ответственность сооружения, тем выше требования. Там, где карта отмечена красным(10 баллов), вероятнее всего не будут строить сооружения, которые относятся к категории 1 по таблице 4.2. Хотя я не читал СП 14, использую СНиП...
Выбрана карта А ОСР-2015. В чем отличие сейсмичности района из списка населенных пунктов Российской Федерации от сейсмичности района по картам (приложение А СП 14.13330.2018)?

Последний раз редактировалось Мишастик, 13.07.2023 в 16:36.
Мишастик вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2023, 11:37
#32
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,494


Цитата:
Выбрана карте А ОСР-2015. В чем отличие сейсмичности района из списка населенных пунктов Российской Федерации от сейсмичности района по картам (приложение А СП 14.13330.2018)?
Это одно и то же, сделано ради удобства.
Цитата:
Если изыскивали именно под садик, то должны были прийти к единственному варианту. Так устроены СП47 и СП14. Садик один и однозначен.
А это спорно.

Последний раз редактировалось Aragorn, 13.07.2023 в 11:49.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2023, 12:50
#33
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739


Потомушто!
Собственно таблица "бальности" это то, что дают сейсмологи. Максимальное значение.
Карты от "лукавого".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2023, 13:09
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
...А это спорно.
Садиков два?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2023, 16:38
#35
Мишастик


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Это одно и то же, сделано ради удобства.

А это спорно.
Садик здесь ни при чем. Это другой вопрос.
Мишастик вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2023, 18:34
#36
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,697


Пунты 4.3 и 4.4 перечитывать до достижения ясности.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2023, 03:51
#37
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,494


Имеется ввиду, что если на земельном участке для строительства детского сада, относящегося к поз. 2 табл. 4.2, запроектированы отдельно стоящие гараж-стоянка или овощехранилище, которые не относятся к поз. 2 табл. 4.2, то может быть и можно запроектировать детский сад по карте В, а гараж-стоянку и овощехранилище по карте А.
Но это спорно. Тут как эксперт решит, ибо норма написана так, что можно трактовать по-разному.

Последний раз редактировалось Aragorn, 14.07.2023 в 03:57.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2023, 13:46
#38
Мишастик


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Пунты 4.3 и 4.4 перечитывать до достижения ясности.
Пункт 4.3 не внес ясность.
Пункт 4.4 про объекты повышенного уровня ответственности.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пункт 4.3.JPG
Просмотров: 65
Размер:	117.2 Кб
ID:	258065  
Мишастик вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определение сейсмичности площадки строительства



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение категории грунта по сейсмике по материалам изысканий прошлых лет или по новому СП Ilez Конструкции зданий и сооружений 10 13.04.2021 18:34
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Наличие ПСД при капитальном ремонте bask000 Прочее. Архитектура и строительство 1 25.08.2014 10:42
Правомерно ли для расчета продолжительности строительства ВЛ использовать стоимость СМР полученную по укрупненным показателям, не от сметчиков djonf Технология и организация строительства 20 19.12.2012 11:54
Определение повышенных снеговых отложений в зоне продуваемой площадки SAVa96 Конструкции зданий и сооружений 2 30.07.2009 11:08