Можно ли применять химические анкера, в качестве фундаментных болтов для обеспечения жесткого узла?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли применять химические анкера, в качестве фундаментных болтов для обеспечения жесткого узла?

Можно ли применять химические анкера, в качестве фундаментных болтов для обеспечения жесткого узла?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.11.2022, 11:15 #1
Можно ли применять химические анкера, в качестве фундаментных болтов для обеспечения жесткого узла?
sulimanow.t
 
Регистрация: 19.04.2019
Сообщений: 59

Добрый день. Имеется существующая плита фундаментная плита 12х40м, толщина плиты 1000мм, плита армирована. Заказчик хочет установить на нее навес из колонн и ферм. Колонны крепить к фундаменту предлагает на химические анкера Hilti. Я же фундаментами уже давно не занимался, но вроде бы химические анкера жесткость поперек здания не обеспечивают. Как быть в данном случае, возможно ли применять хим.анкера? а если нет, то какая может быть альтернатива?
Просмотров: 7505
 
Непрочитано 01.11.2022, 11:31
1 | #2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Можно. Жесткость определяется расчетом. Альтернатива - болты ГОСТ 24379 тип 5 на хим клей или тип 6 виброзачеканкой, или же в колодцы, см СП 43 прил. Г, пособие по анкерным болтам.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2022, 13:57
#3
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от sulimanow.t Посмотреть сообщение
Добрый день. Имеется существующая плита фундаментная плита 12х40м, толщина плиты 1000мм, плита армирована. Заказчик хочет установить на нее навес из колонн и ферм. Колонны крепить к фундаменту предлагает на химические анкера Hilti. Я же фундаментами уже давно не занимался, но вроде бы химические анкера жесткость поперек здания не обеспечивают. Как быть в данном случае, возможно ли применять хим.анкера? а если нет, то какая может быть альтернатива?
Хотеть может. Купить химанкера хилти - не факт. Санкции, господа. Ищите аналоги
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2022, 14:12
1 | #4
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


У хим. анкеров довольно слабая несущая способность на вырыв по сравнению с фундаментным болтом того же диаметра. Если уж и использовать, то что-то серьезное, вроде MKT VMZ http://www.mkt-anker.ru/catalog/anker_vmz.pdf
Бам вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2022, 14:23
| 1 #5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Нормальная у них несущая способность, если химия не просроченная и не убитая неправильным хранением
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2022, 14:26
#6
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 487


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
У хим. анкеров довольно слабая несущая способность на вырыв
Несущая способность не слабая и не сильная. Она расчетная.
Можно пользоваться СТО 36554501-048-2016* Приложения А Книга 2 (для Хилти), или Книга 4 (для МКТ).
Постоянно ставим анкерные болты на вышеперечисленной химии. Стоят лет 20 уже.
Хилти да, с рынка ушли. МКТ пока здесь.
vant вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2022, 14:31
#7
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Нормальная у них несущая способность
Разность между растянутой, сжатой зоной установки, наличие трещин. Поди разберись, что там с плитой.
Плюс, качество клея и качество бурения отверстия.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
Постоянно ставим анкерные болты на вышеперечисленной химии. Стоят лет 20 уже.
Так кто ж спорит-то! Стоит! Не знаю, что за навес у автора, но отрыв может быть существенным.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2022, 14:38
#8
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Разность между растянутой, сжатой зоной установки, наличие трещин. Поди разберись, что там с плитой.
Плюс, качество клея и качество бурения отверстия.
Ну те же хилти дают несущую способность с учетом всех этих факторов. У изификса более мутно, завтра на работе посмотрю
Что касается соблюдения технологий хранения, монтажа и т.д. - вопрос другой. Вы же в магазине продукты покупаете? А они не менее подвержены влиянию этих факторов
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2022, 14:40
#9
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 487


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
качество бурения отверстия.
Я бы даже сказал культура производства.
Были случаи, когда шпуры не продували и замачивали дождем.
Так из этих шпуров анкера руками вынимались. Какая уж там несущая способность.
Но где нормально делали, по результатам испытаний несущая способность подтверждалась.
Пусть ТС закажет в проекте испытания 10 % анкеров. И спит спокойно.
vant вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2022, 14:45
#10
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249


Что-то одноэтажное метров до 7-8 высотой без кранов с вертикальной нагрузкой больше чем горизонтальной я б ставил спокойно, бо оно конструктивно.... Стоит себе и стоит... хоть арматуру забей или чопики мебельные.... Что-то с изгибающими моментами на обрезе, сильно обдуваемое или качаемое кранами и оборудованием, в условиях пониженных температур, с подливкой опорных поверхностей - нормальные анкерные полноценные болты ГОСТовские.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2022, 14:47
#11
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Что-то одноэтажное метров до 7-8 высотой без кранов с вертикальной нагрузкой больше чем горизонтальной я б ставил спокойно, бо оно конструктивно.... Стоит себе и стоит... хоть арматуру забей или чопики мебельные.... Что-то с изгибающими моментами на обрезе, сильно обдуваемое или качаемое кранами и оборудованием, в условиях пониженных температур, с подливкой опорных поверхностей - нормальные анкерные полноценные болты ГОСТовские.....
ТС же написал - навес там.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2022, 14:52
#12
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
ТС же написал - навес там.. = ))
Так ведь не видно же что у него там...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2022, 17:05
#13
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 487


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Так ведь не видно же что у него там...
Че-то плита h=1000 мм для навеса великовата. Там 14-этажку можно поставить.
vant вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2022, 21:00
#14
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от sulimanow.t Посмотреть сообщение
Как быть в данном случае, возможно ли применять хим.анкера?
Если всё подтверждено расчетом, то к сторону сомнения
Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
Пусть ТС закажет в проекте испытания 10 % анкеров. И спит спокойно.
Это классный вариант, если найти пункт норм, где обязательность испытаний требуется. А так:
Кто заплатит за испытание? Результат нужен официальный или на словах?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2022, 10:46
2 | 2 #15
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
е-то плита h=1000 мм для навеса великовата. Там 14-этажку можно поставить.
В перспективе над навесом будет многоэтажка
гаражный кооператив
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2022, 11:54
#16
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Что-то одноэтажное метров до 7-8 высотой без кранов с вертикальной нагрузкой больше чем горизонтальной я б ставил спокойно, бо оно конструктивно....
Ставили и под колонны на краны, краны правда небольшие, тонн до трёх, высотой метров примерно пять, вот уже лет пять стоит, правда токо в помещении.
По первости были сомнения, я заставил вкрутить один анкер у себя в цехе тонн около трёх держало, мне больше не нужно было, до разрушения сказал не тянуть.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2022, 12:49
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Serge Krasnikov, а клеи анкеров ползут под вибрацией и вообще, говорят, что под большой постоянной нагрузкой тоже ползут (хотя против этих слухов активно боролись дилеры). И есть прямой запрет в СП 43 при динамике ставить клеевые анкера.
В смысле ползучесть в течении десятков лет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2022, 13:22
#18
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Serge Krasnikov, а клеи анкеров ползут под вибрацией и вообще, говорят, что под большой постоянной нагрузкой тоже ползут (хотя против этих слухов активно боролись дилеры). И есть прямой запрет в СП 43 при динамике ставить клеевые анкера.
В смысле ползучесть в течении десятков лет.
Может быть срок маловат для этого, во всяком случае нам не кто, кому мы ставили на этих анкетах претензий не предъявляли.
А вот на счёт улицы, я бы крепко подумал, нигде не видел его данных по водостойкости, хотя я слышал, что хим.анкерами пользуются в шахтах, так что х.е.з.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2022, 16:12
#19
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
Че-то плита h=1000 мм для навеса великовата. Там 14-этажку можно поставить
Hзд/50. Мы 25 этажей ставили. Многосекционного разной этажности.
Там правда сваи ещё были. Но не везде.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2024, 14:26
#20
down5000


 
Регистрация: 03.11.2011
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
с подливкой опорных поверхностей - нормальные анкерные полноценные болты ГОСТовские.....
Скажите, почему с подливкой опорных поверхностей не рекомендуете на хим анкера ставить?
down5000 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2024, 11:06
#21
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,543
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
Может быть срок маловат для этого, во всяком случае нам не кто, кому мы ставили на этих анкетах претензий не предъявляли.
А вот на счёт улицы, я бы крепко подумал, нигде не видел его данных по водостойкости, хотя я слышал, что хим.анкерами пользуются в шахтах, так что х.е.з.
а чем по Вашему склоны укрепляют? Пучок арматуры и химанкеры

Последний раз редактировалось olegrussia, 12.10.2024 в 11:46.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2024, 17:49
#22
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249


down5000, добрый день. Потому что подливка ухудшает расчётную глубину работы анкера. Подливка и массив разные вещи.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2024, 23:18
#23
Геодезист56


 
Регистрация: 16.01.2012
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
down5000, добрый день. Потому что подливка ухудшает расчётную глубину работы анкера. Подливка и массив разные вещи.
но если сначала пробурить и вклеить шпильки - то этой проблемы нет. Колонну монтировать на выверочных гайках, а потом подливать. Конечно это для легких этажерок в основном, при двухветвевых колоннах и профилях 50Ш это уже херня конечно будет.
Геодезист56 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2024, 00:08
1 | #24
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249


Это актуально для чего-то в духе 6х12 без сейсмики и кранов + лестницы-кудесницы, стремянки, какие-то внутренние площадки обслуживания. Всё остальное необходимо размещать на нормальных ГОСТовских болтах с заделкой в массив бетона фундамента для конструктивной надежности пропорциональной близкой к исчерпанию несущей способности фундаментых болтов.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2024, 07:39
#25
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


На всякий случай выложу заключение ФАУ "ФЦС" по химическим анкерам Хилти.
Обратите внимание на п. 2.11:
"Анкеры предназначены для крепления элементов, передающих статические нагрузки. Возможность применения анкеров для крепления строительных конструкций, испытывающих динамические воздействия (в т.ч. сейсмические, ударные, усталостные) должна быть установлена экспериментально и обоснована расчетом для конкретного объекта".
Кстати, подскажите кто в курсе, где посмотреть методику расчета хим. анкеров на динамические воздействия?
Вложения
Тип файла: pdf Заключение.pdf (6.90 Мб, 64 просмотров)
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2024, 08:55
#26
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,543
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
и обоснована расчетом для конкретного объекта
В Норильске отливали плиту под установки и на..шиблись с установкой анкеров до 20см. В результате их срезали и поставили на химию (правда опять наешиблись))), но это уже другая история). Будем считать, что обоснованно.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2024, 09:42
1 | #27
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Кстати, подскажите кто в курсе, где посмотреть методику расчета хим. анкеров на динамические воздействия?
Нигде, про обоснование расчетом это значит вам нужно будет получить нагрузки на анкера от динамического воздействия и сравнить с экспериментальными данными (которых скорее всего нет).
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2024, 09:58
#28
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Нигде, про обоснование расчетом это значит вам нужно будет получить нагрузки на анкера от динамического воздействия и сравнить с экспериментальными данными (которых скорее всего нет).
Ок, каким образом тогда выполнять фундаментные болты под конструкции с динамическими нагрузками если фундаменты уже залиты (неважно по каким причинам: не попали под ГОСТовские болты, замена оборудования, существующий фундамент и т.д.)?
Есть химические анкера, предназначенные для динамических нагрузок?
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2024, 10:43
2 | #29
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


В свое время при монтаже шагового пресса в проекте была заложена химия (от пресса были охрененные нагрузки на вырыв - динамика). Так вот пока фундаменты заливали, поступила информация, что аналогичный пресс лег на бок из-за того, что анкера химические вырвало. Быстро переделали на гостовские болты. Все стоит уже 15 лет на месте.
Суть в том, что под химию высверливают отверстия с гладкими краями, к этим гладким краям адгезия хреновая. Нужно нарезать канавки специальным инструментом долго и нудно, а часто и забивают на это. А под фундаментные болты по ГОСТ, делают колодцы к низу расширяющиеся с очень шершавыми стенками. Отсюда и разница в т.ч.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2024, 11:58
#30
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Ок, каким образом тогда выполнять фундаментные болты под конструкции с динамическими нагрузками если фундаменты уже залиты (неважно по каким причинам: не попали под ГОСТовские болты, замена оборудования, существующий фундамент и т.д.)?
Для таких случаев мы в метрополитенах делали колодцы обратные клиновидные. Вот такие
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
А под фундаментные болты по ГОСТ, делают колодцы к низу расширяющиеся с очень шершавыми стенками. Отсюда и разница в т.ч.
Если речь идет о уже залитых фундаментах с дин нагрузкой, я бы сделал на саморасширяющемся цементе, разбуриваем, создаем шероховатость, заливаем , испытываем. Химия также на возможный пожар не слишком нравится, возможно отстал от жизни.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2024, 13:36
#31
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249


Переходную раму сделать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2024, 13:45
#32
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


А чем физически отличаются химические анкера от замоноличенных сразу болтов? Химически - есть отличие, а неудачные примеры с химией значат только плохое конкретное исполнение.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2024, 15:25
#33
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Так то клей из смолы ничем не отличается от бетона.
Это одно и то же, просто назвали по разному злые люди.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2024, 16:11
#34
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Суть в том, что под химию высверливают отверстия с гладкими краями, к этим гладким краям адгезия хреновая.
Так в инструкции на химию прописано же в зависимости от способа сверления - своя длина анкеровки
WS1984 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2024, 11:28
#35
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Кстати, кто-нибудь знает как химия ведет себя со сваркой (например, если в узле надо шайбы приварить), не понизится ли несущая способность анкера от разового повышения температуры?

По поводу установки анкеров, часто даже не удосуживаются продуть отверстие от бетонной пыли, не говоря уж о нанесении насечек, из-за этого анкер в разы меньше несет.
Ставил тяжелые колонны каркаса на химию (реконструкция), там натурные проводились испытания.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2024, 11:57
#36
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
По поводу установки анкеров, часто даже не удосуживаются продуть отверстие от бетонной пыли, не говоря уж о нанесении насечек, из-за этого анкер в разы меньше несет.
Ставил тяжелые колонны каркаса на химию (реконструкция), там натурные проводились испытания.
Бывает, на то и испытания. Срезают анкера, ставят новые, пока не научатся)) Обычно после первой срезки - новые ставят "как для себя"))
WS1984 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли применять химические анкера, в качестве фундаментных болтов для обеспечения жесткого узла?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему отличается минимальное краевое расстояние для фундаментных болтов и анкеров закладных деталей? Dmi808 Железобетонные конструкции 14 09.10.2020 17:23
Восприятие поперечного усилия силой трения от натяжения фундаментных болтов. AntonVS Металлические конструкции 3 24.08.2015 12:25
Выбор стали фундаментных болтов для повышенной категории ответственности GARU Металлические конструкции 22 16.07.2015 13:17
Замена стали фундаментных болтов 3MEi86 Металлические конструкции 12 16.11.2012 10:16
можно ли в детском дошкольном учреждении, в качестве наружного утепления фасадов, применять пенопласт? SHUMA Технология и организация строительства 2 20.05.2010 15:18