| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Можно ли применять химические анкера, в качестве фундаментных болтов для обеспечения жесткого узла?
Регистрация: 19.04.2019
Сообщений: 59
|
||
Просмотров: 7505
|
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
У хим. анкеров довольно слабая несущая способность на вырыв по сравнению с фундаментным болтом того же диаметра. Если уж и использовать, то что-то серьезное, вроде MKT VMZ http://www.mkt-anker.ru/catalog/anker_vmz.pdf
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 487
|
Несущая способность не слабая и не сильная. Она расчетная.
Можно пользоваться СТО 36554501-048-2016* Приложения А Книга 2 (для Хилти), или Книга 4 (для МКТ). Постоянно ставим анкерные болты на вышеперечисленной химии. Стоят лет 20 уже. Хилти да, с рынка ушли. МКТ пока здесь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Разность между растянутой, сжатой зоной установки, наличие трещин. Поди разберись, что там с плитой.
Плюс, качество клея и качество бурения отверстия. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Так кто ж спорит-то! Стоит! Не знаю, что за навес у автора, но отрыв может быть существенным. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Что касается соблюдения технологий хранения, монтажа и т.д. - вопрос другой. Вы же в магазине продукты покупаете? А они не менее подвержены влиянию этих факторов ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 487
|
Я бы даже сказал культура производства.
Были случаи, когда шпуры не продували и замачивали дождем. Так из этих шпуров анкера руками вынимались. Какая уж там несущая способность. Но где нормально делали, по результатам испытаний несущая способность подтверждалась. Пусть ТС закажет в проекте испытания 10 % анкеров. И спит спокойно. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Что-то одноэтажное метров до 7-8 высотой без кранов с вертикальной нагрузкой больше чем горизонтальной я б ставил спокойно, бо оно конструктивно.... Стоит себе и стоит... хоть арматуру забей или чопики мебельные.... Что-то с изгибающими моментами на обрезе, сильно обдуваемое или качаемое кранами и оборудованием, в условиях пониженных температур, с подливкой опорных поверхностей - нормальные анкерные полноценные болты ГОСТовские.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Так ведь не видно же что у него там...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Если всё подтверждено расчетом, то к сторону сомнения
![]() Это классный вариант, если найти пункт норм, где обязательность испытаний требуется. А так: Кто заплатит за испытание? Результат нужен официальный или на словах? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Цитата:
По первости были сомнения, я заставил вкрутить один анкер у себя в цехе тонн около трёх держало, мне больше не нужно было, до разрушения сказал не тянуть. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Serge Krasnikov, а клеи анкеров ползут под вибрацией и вообще, говорят, что под большой постоянной нагрузкой тоже ползут (хотя против этих слухов активно боролись дилеры). И есть прямой запрет в СП 43 при динамике ставить клеевые анкера.
В смысле ползучесть в течении десятков лет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Цитата:
А вот на счёт улицы, я бы крепко подумал, нигде не видел его данных по водостойкости, хотя я слышал, что хим.анкерами пользуются в шахтах, так что х.е.з. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Последний раз редактировалось olegrussia, 12.10.2024 в 11:46. |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
down5000, добрый день. Потому что подливка ухудшает расчётную глубину работы анкера. Подливка и массив разные вещи.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.01.2012
Сообщений: 14
|
но если сначала пробурить и вклеить шпильки - то этой проблемы нет. Колонну монтировать на выверочных гайках, а потом подливать. Конечно это для легких этажерок в основном, при двухветвевых колоннах и профилях 50Ш это уже херня конечно будет.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249
|
Это актуально для чего-то в духе 6х12 без сейсмики и кранов + лестницы-кудесницы, стремянки, какие-то внутренние площадки обслуживания. Всё остальное необходимо размещать на нормальных ГОСТовских болтах с заделкой в массив бетона фундамента для конструктивной надежности пропорциональной близкой к исчерпанию несущей способности фундаментых болтов.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257
|
На всякий случай выложу заключение ФАУ "ФЦС" по химическим анкерам Хилти.
Обратите внимание на п. 2.11: "Анкеры предназначены для крепления элементов, передающих статические нагрузки. Возможность применения анкеров для крепления строительных конструкций, испытывающих динамические воздействия (в т.ч. сейсмические, ударные, усталостные) должна быть установлена экспериментально и обоснована расчетом для конкретного объекта". Кстати, подскажите кто в курсе, где посмотреть методику расчета хим. анкеров на динамические воздействия?
__________________
--- |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512
|
Нигде, про обоснование расчетом это значит вам нужно будет получить нагрузки на анкера от динамического воздействия и сравнить с экспериментальными данными (которых скорее всего нет).
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257
|
Цитата:
Есть химические анкера, предназначенные для динамических нагрузок?
__________________
--- |
|||
![]() |
|
||||
В свое время при монтаже шагового пресса в проекте была заложена химия (от пресса были охрененные нагрузки на вырыв - динамика). Так вот пока фундаменты заливали, поступила информация, что аналогичный пресс лег на бок из-за того, что анкера химические вырвало. Быстро переделали на гостовские болты. Все стоит уже 15 лет на месте.
Суть в том, что под химию высверливают отверстия с гладкими краями, к этим гладким краям адгезия хреновая. Нужно нарезать канавки специальным инструментом долго и нудно, а часто и забивают на это. А под фундаментные болты по ГОСТ, делают колодцы к низу расширяющиеся с очень шершавыми стенками. Отсюда и разница в т.ч. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512
|
Цитата:
Если речь идет о уже залитых фундаментах с дин нагрузкой, я бы сделал на саморасширяющемся цементе, разбуриваем, создаем шероховатость, заливаем , испытываем. Химия также на возможный пожар не слишком нравится, возможно отстал от жизни.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Так то клей из смолы ничем не отличается от бетона.
Это одно и то же, просто назвали по разному злые люди.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Кстати, кто-нибудь знает как химия ведет себя со сваркой (например, если в узле надо шайбы приварить), не понизится ли несущая способность анкера от разового повышения температуры?
По поводу установки анкеров, часто даже не удосуживаются продуть отверстие от бетонной пыли, не говоря уж о нанесении насечек, из-за этого анкер в разы меньше несет. Ставил тяжелые колонны каркаса на химию (реконструкция), там натурные проводились испытания. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105
|
Бывает, на то и испытания. Срезают анкера, ставят новые, пока не научатся)) Обычно после первой срезки - новые ставят "как для себя"))
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему отличается минимальное краевое расстояние для фундаментных болтов и анкеров закладных деталей? | Dmi808 | Железобетонные конструкции | 14 | 09.10.2020 17:23 |
Восприятие поперечного усилия силой трения от натяжения фундаментных болтов. | AntonVS | Металлические конструкции | 3 | 24.08.2015 12:25 |
Выбор стали фундаментных болтов для повышенной категории ответственности | GARU | Металлические конструкции | 22 | 16.07.2015 13:17 |
Замена стали фундаментных болтов | 3MEi86 | Металлические конструкции | 12 | 16.11.2012 10:16 |
можно ли в детском дошкольном учреждении, в качестве наружного утепления фасадов, применять пенопласт? | SHUMA | Технология и организация строительства | 2 | 20.05.2010 15:18 |