ЛИРА-САПР_2021. Вопросы по расчёту системы свая-грунт в физ.нелинейной постановке (грунт КЭ 271-276)
Регистрация: 07.11.2022
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 5085
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,390
|
1) Учесть отклонение положения сваи, ростверка и стойки. В данном случае они будут велики и возможно увеличат усилия в свае в 2 раза.
Рекомендую хотя бы 4-6 свай около 600 мм диаметром, из них 2 козловые наклонные. 2) Сначала не выделываться и посчитать сваю как стержень. 3) Диаметром 1600 мм сваи, конечно, делают, но уже переходят на сборные оболочки. Тут надо к Сергею гидротехнику. 4) Не думаю, что Лира позволит такое посчитать. 5) Анализировать по СП 24 приложение В. 6) Проверить отметки рельефа и свай в модуле Грунт разрезами. Остальное не знаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Ни с какими нормативами результаты объемного моделирования грунта не сравнишь. А анализировать нужно деформации и напряжения в грунте и свае. Обязательно не забыть проанализировать пластические деформации грунта (величину зон развития и саму величину пластической деформации внутри зон). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2022
Сообщений: 15
|
Респект за отзыв, несколько пояснений:
- применение моносваи обусловлено отводом участка минимальной площади и ограничением приближения в плане к сетям газоснабжения (забивные сваи не вариант, куст ещё может быть, но слишком тесные габариты); - в условиях не ограниченной площади для подобных объектов всегда применяли КСП, с заданием модели грунта, свай стержнями, КЭ 56 и т.п.; - подобные моносваи уже применяли, но моменты от стойки были меньше, объекты работают на данный момент; - весь смысл задания подобной модели сводится к учёту работы моносваи при загружении двумя моментами, при этом, крутящий момент Mz может воспринять только прямоугольный ростверк |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2022
Сообщений: 15
|
При моделировании грунта с условием 1 - Боткин и размещении центра масштабирования "по справке" (центр на уровне верха сваи) получается неадекватная осадка по Z на первой стадии (пятно в центре), что и привело к мысли переместить центр масштабирования наверх...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Вообще такого быть не должно, Кулон-Мор и Боткин отличаются математически в зависимостях, но не так сильно, чтобы давать огромную разницу в результатах. Хорошо бы было увидеть для сравнения осадку по Кулону-Мору.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2022
Сообщений: 15
|
По Кулону-Мору прикрепил в первом посте, повторю ещё раз.
Лучше, уже не такое пятно, но видимо не хватает загружения от с.в. по контуру на КЭ 68-69, попробую догрузить их Раньше в Лире 2017 ограничивал грунтовый массив КЭ 264, осадки по 1 стадии были чёткие - слоями, но приходилось раза в два увеличивать размеры массива и соответственно увеличивалось время работы. В Лире 2021с увидел новую возможность сокращения объёма за счёт задания безграничного массива и решил использовать его, но что-то идёт не так) ----- добавлено через ~25 мин. ----- Понимаю, что тема узкопрофильная, может порекомендуете к кому можно обратиться за консультацией.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Прикрепите расчетную модель. Может кто-то подскажет более конкретно, что там не так. ----- добавлено через ~9 мин. ----- А строго по СП 24, без объемной модели почему не хотите посчитать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2022
Сообщений: 15
|
Слишком нестандартная задача для норм, это как с расчётными динами колонн или расчётом опорного узла для той же наклонной стойки.
Всё же, современные системы САПР при грамотном подходе позволяют на порядок качественнее решить задачу и главное нагляднее Последний раз редактировалось oper_rus, 10.11.2022 в 13:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Похоже на жесткие вставки для пластин КЭ 68,69
![]() ----- добавлено через ~3 ч. ----- При переносе схемы в 0,0,0 жесткие вставки с КЭ 68,69 пропали, но расчет не сходится(8-15% погрешности) даже при двухкратном увеличении количества итераций. Поэтому результаты такого расчета нельзя считать достоверными. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2022
Сообщений: 15
|
Цитата:
Скорее всего сказывается влияние задания граничных условий и размеры массива грунта, при различных условиях меняется невязка (сразу предупреждал, что много нюансов). Буду экспериментировать... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Поставить 2 или 3 сваи и посчитать на горизонтальную нагрузку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2022
Сообщений: 15
|
Отвечу сам-себе, может кому пригодится.
Довёл схему, погрешность на обеих стадиях менее 1%, т.е. сходимость имеется. По деформациям - окружающий сваю грунт ведёт себя как упруго-пластический материал, всё очень логично и наглядно. Конечно для моделирования и анализа таких систем нужно иметь представление о классических расчётных моделях, заложенных в нормах. Результатом удовлетворён. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Ничего не наглядно. Для наглядности еще нужно увидель зоны пластического деформирования грунта или зоны выпора грунта. Кроме того, для оценки несущей способности такого фундамента нужно вычислить к-т запаса устойчивости или прочности грунтового массива по предельному стостоянию. Т.е. определить резерв несущей способности такого фундамента. Иначе толку от такого расчета нет - просто веселые картинки.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Ничего страшного в этом узле нет. Прочность основноых элементов узла можно проверить по формуле Мизеса. Она применяется и для проверки балок и для проверок листовых конструкций по СП16.13330. Прочность сварных швов также по СП16. Устойчивость местную можно проверить по МКЭ так, что бы КЗУ был не меньшим 1.3. К-ты, при этом только одни - коэффициенты использования по прочности и поустойчивости.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Если хотите считать узлы по МКЭ, то Ваш выбор в виде Лиры не правильный. Лира слишком медленная для таких задач, но самое главное, она не покажет вам зоны и величины развития пластических деформаций. Без этого расчет узлов оболочками теряет смысл.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,390
|
Если речь ещё о сваях, то их считаем исключительно и только по сп 24. Балуемся параллельно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2022
Сообщений: 15
|
Широкая тема для дискуссии открывается:
- ради спортивного интереса предлагаю рассчитать данный случай с помощью форумчан, т.к. не совсем понимаю как учесть по СП воздействие моментов в двух плоскостях и включение прямоугольного ростверка на крутящий момент; - в частности, имея опыт расчётов 3D узлов МК, задаваемых оболочками с нелинейным загружением (отдельная благодарность Макееву С.А. - гугл и "сопромат" в помощь), убедился в существенных расхождениях норм и поведения моделей (например жёсткое и шарнирное сопряжение); те же вопросы наблюдаются в других разделах (определение расчётных длин, динамика...). Это всё - если говорить о линейной постановке задачи, а если включить нелинейность, то видно, что те же узлы могут нести в разы больше (но если хочется спать спокойно, то лучше туда не лезть); - по сути, системы САПР (МКЭ) позволяют моделировать физический образец и наблюдать за его поведением в любой точке меняя вводные; при этом, качество модели можно повышать до бесконечности (условно, метод можно сравнить с генной терапией). Ещё раз уточню, что для создания и анализа таких моделей, знание основ сопромата, строительной механики и далее по списку, обязательно. Реализация расчётов подобных узлов в рамках СП - это набор основ сопромата и кучи костылей для унификации к различным случаям (условно - набор различных медицинских препаратов, назначаемых в комплексе). Качество и того и другого способа определяется квалификацией "доктора" и качеством "препарата" (САПР), но при равных условиях - САПР будет на порядок выше; - ряд экспертиз принимает подобные расчёты, но в данном случае объект под неё не попадает. Будем внимательно наблюдать в течение жизненного цикла; кому интересно, можно наверное кандидатскую защитить. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,390
|
oper_rus, ну моменты то очевидным путём.
А про кручение, у вас что на руках нет утверждённого минстроем СТУ ? Как же вы тогда проектируете такие односвайные стойки ? Ведь одна уже спроектирована по вашим словам... Короче, минимум 4 сваи.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,390
|
Кстати, если будете апеллировать к ж.д. рамам и односвайным фундаментам под них... То ведь там рамы... То есть кручения нет...
В общем у вас уникальная ситуация, вы особенный. Всем кручение не надо. Но проявлю уважение. Ведь такие и двигают Россию вперёд. Удачи. Ещё учтите, когда будете делать диссертацию, что здесь вы схватите только... Как сейчас модно говорить... Хайпа... От всех. Рекомендую начать оскорблять предварительно всех. Ведь вы один столько говна не сможете вылить на форум, сколько выльет форум на вас... ![]() ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопросы по работе системы RuCAD | Олег К. | Прочее. Программное обеспечение | 142 | 17.09.2019 05:06 |
Вынужденное колебание системы в результате удара, конструирование прибора определяющего параметры удара | Tyhig | Машиностроение | 6 | 26.04.2013 14:05 |
Совершенствование системы проектной документации для строительства. Вопросы и ответы. | SergL | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 14.10.2011 13:47 |
выбор системы для расчёта собственных колебаний | Tyhig | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 09.03.2011 18:24 |
Построение вантовой системы в ЛИРА 9.4 | henry | Лира / Лира-САПР | 1 | 28.04.2010 13:34 |