Приветствую всех.
Задача: наклонная консольная стойка (см. схему), опирается на фундамент в виде буронабивной моносваи, состоящей из ростверка (3х3м; h=1,5м) и тела сваи (D=1,6м; Н=6м).
Расчёт стойки выполнялся по I-й группе (с.в.+полезная+ветер с пульсацией). Моменты в заделке очень приличные, причём в обеих плоскостях (Му=318т*м; Mz=197т*м).
Грунт (суглинок тяжёлый полутвёрдый) задаётся массивом размерами в плане 7,6х7,6м с помощью объёмных КЭ 271-276 (шаг сетки 0,2*0,2м; h=0,2...0,6м); по контуру массива установлены - КЭ 68-69.
Нелинейное загружение в две стадии: - с.в. массива грунта; - обнуление перемещений, демонтаж части грунта и монтаж стойки с моносваей. Свая задана 3D элементами с характеристиками бетона, тип КЭ 36. Связь сваи с грунтом - посредством односторонней упругой связи с трением между узлами (тип КЭ 264, на сжатие).
Модель хоть и долго, но считает; есть много нюансов, влияющих на конечный результат.
Форум почитал, но в такой постановке ничего не нашёл, может кто подскажет.
Вопросы:
- центр масштабирования для КЭ 68-69 принимается по центру на уровне верха ростверка сваи?
- при задании грунта КЭ 271-276 задается Ke (ветвь вторичного загружения, принял = 5) и условия прочности при сдвиге (1 - Боткина; 2 - Друккера-Прагера; 3 – Кулона-Мора), какой принимать? При условии 1 - Боткина и центре масштабирования на уровне верха сваи получаются неадекватные деформации грунта на первой стадии загружения - ярко выраженное пятно просадки по Z в центре грунтового массива, хотя должно быть равномерно слоями. Если поднять центр масштабирования вверх на ...50м, то деформации на первой стадии становятся равномернее, но на второй стадии получается чудо-чудное. По условию 3 - Кулона-Мора результаты адекватнее и красивее.
- по каким параметрам правильнее анализировать полученные результаты (перемещения, нормальные/касательные напряжения) и с какими нормативами их сравнивать?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Загружение 2.png
Просмотров: 173
Размер:	35.4 Кб
ID:	251051  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изополя__перемещений_по_Z(G)(2).png
Просмотров: 175
Размер:	79.6 Кб
ID:	251052  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изополя  перемещений по Z(G).png
Просмотров: 164
Размер:	85.6 Кб
ID:	251053  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изополя напряжений Nx.png
Просмотров: 159
Размер:	74.3 Кб
ID:	251057  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изополя напряжений Txy.png
Просмотров: 143
Размер:	76.1 Кб
ID:	251058  


Просмотров: 5085
 
Непрочитано 08.11.2022, 08:07
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,390


1) Учесть отклонение положения сваи, ростверка и стойки. В данном случае они будут велики и возможно увеличат усилия в свае в 2 раза.
Рекомендую хотя бы 4-6 свай около 600 мм диаметром, из них 2 козловые наклонные.
2) Сначала не выделываться и посчитать сваю как стержень.
3) Диаметром 1600 мм сваи, конечно, делают, но уже переходят на сборные оболочки. Тут надо к Сергею гидротехнику.
4) Не думаю, что Лира позволит такое посчитать.
5) Анализировать по СП 24 приложение В.
6) Проверить отметки рельефа и свай в модуле Грунт разрезами.

Остальное не знаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2022, 10:35
#3
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от oper_rus Посмотреть сообщение
- центр масштабирования для КЭ 68-69 принимается по центру на уровне верха ростверка сваи?
А если справку посмотреть?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 128
Размер:	48.4 Кб
ID:	251073

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от oper_rus Посмотреть сообщение
- при задании грунта КЭ 271-276 задается Ke (ветвь вторичного загружения, принял = 5)
Это нужно для динамического расчета грунта. Можно и 5 принять. А вообще зависит от скорости приложения нагрузки.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от oper_rus Посмотреть сообщение
условия прочности при сдвиге (1 - Боткина; 2 - Друккера-Прагера; 3 – Кулона-Мора), какой принимать?
Кулона-Мора, если грунты не скала.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от oper_rus Посмотреть сообщение
- по каким параметрам правильнее анализировать полученные результаты (перемещения, нормальные/касательные напряжения) и с какими нормативами их сравнивать?
Ни с какими нормативами результаты объемного моделирования грунта не сравнишь. А анализировать нужно деформации и напряжения в грунте и свае. Обязательно не забыть проанализировать пластические деформации грунта (величину зон развития и саму величину пластической деформации внутри зон).
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2022, 10:41
#4
oper_rus


 
Регистрация: 07.11.2022
Сообщений: 15


Респект за отзыв, несколько пояснений:
- применение моносваи обусловлено отводом участка минимальной площади и ограничением приближения в плане к сетям газоснабжения (забивные сваи не вариант, куст ещё может быть, но слишком тесные габариты);
- в условиях не ограниченной площади для подобных объектов всегда применяли КСП, с заданием модели грунта, свай стержнями, КЭ 56 и т.п.;
- подобные моносваи уже применяли, но моменты от стойки были меньше, объекты работают на данный момент;
- весь смысл задания подобной модели сводится к учёту работы моносваи при загружении двумя моментами, при этом, крутящий момент Mz может воспринять только прямоугольный ростверк
oper_rus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2022, 10:52
#5
oper_rus


 
Регистрация: 07.11.2022
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А если справку посмотреть?
При моделировании грунта с условием 1 - Боткин и размещении центра масштабирования "по справке" (центр на уровне верха сваи) получается неадекватная осадка по Z на первой стадии (пятно в центре), что и привело к мысли переместить центр масштабирования наверх...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1-Боткин_Изополя__перемещений_по_Z(G).png
Просмотров: 52
Размер:	74.1 Кб
ID:	251075  
oper_rus вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2022, 10:59
#6
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от oper_rus Посмотреть сообщение
При моделировании грунта с условием 1 - Боткин и размещении центра масштабирования "по справке" (центр на уровне верха сваи) получается неадекватная осадка по Z на первой стадии (пятно в центре)...
Вообще такого быть не должно, Кулон-Мор и Боткин отличаются математически в зависимостях, но не так сильно, чтобы давать огромную разницу в результатах. Хорошо бы было увидеть для сравнения осадку по Кулону-Мору.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2022, 11:08
#7
oper_rus


 
Регистрация: 07.11.2022
Сообщений: 15


По Кулону-Мору прикрепил в первом посте, повторю ещё раз.
Лучше, уже не такое пятно, но видимо не хватает загружения от с.в. по контуру на КЭ 68-69, попробую догрузить их
Раньше в Лире 2017 ограничивал грунтовый массив КЭ 264, осадки по 1 стадии были чёткие - слоями, но приходилось раза в два увеличивать размеры массива и соответственно увеличивалось время работы. В Лире 2021с увидел новую возможность сокращения объёма за счёт задания безграничного массива и решил использовать его, но что-то идёт не так)

----- добавлено через ~25 мин. -----
Понимаю, что тема узкопрофильная, может порекомендуете к кому можно обратиться за консультацией....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изополя__перемещений_по_Z(G)(2).png
Просмотров: 40
Размер:	79.6 Кб
ID:	251076  
oper_rus вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2022, 11:49
#8
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от oper_rus Посмотреть сообщение
Лучше, уже не такое пятно, но видимо не хватает загружения от с.в. по контуру на КЭ 68-69, попробую догрузить их
Вообще от собственного веса грунт так не должен деформироваться ни по кулону-Мору ни по Боткину. Такая картина вертикальных деформаций от собственного веса грунта выглядит противоестественно.
Прикрепите расчетную модель. Может кто-то подскажет более конкретно, что там не так.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от oper_rus Посмотреть сообщение
- весь смысл задания подобной модели сводится к учёту работы моносваи при загружении двумя моментами, при этом, крутящий момент Mz может воспринять только прямоугольный ростверк
А строго по СП 24, без объемной модели почему не хотите посчитать?
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2022, 12:03
#9
oper_rus


 
Регистрация: 07.11.2022
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А строго по СП 24, без объемной модели почему не хотите посчитать?
Слишком нестандартная задача для норм, это как с расчётными динами колонн или расчётом опорного узла для той же наклонной стойки.
Всё же, современные системы САПР при грамотном подходе позволяют на порядок качественнее решить задачу и главное нагляднее

Последний раз редактировалось oper_rus, 10.11.2022 в 13:51.
oper_rus вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2022, 12:12
#10
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от oper_rus Посмотреть сообщение
Моя модель для обсуждения на форуме
А почему у вас элементы, моделирующие бесконечный массив расположены таким странным образом внутри массива (выделено красным)?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 89
Размер:	64.7 Кб
ID:	251079

----- добавлено через ~2 мин. -----
Да и вообще, ничего хорошего ожидать от такой модели не стОит
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2022, 12:19
#11
oper_rus


 
Регистрация: 07.11.2022
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А почему у вас элементы, моделирующие бесконечный массив расположены таким странным образом внутри массива (выделено красным)?
у меня КЭ 68-69 расположены по контуру (типа BOX); Вы какой номер элемента выделили?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Контурные элементы грунта_КЭ 68-69.png
Просмотров: 41
Размер:	71.5 Кб
ID:	251080  
oper_rus вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2022, 12:23
#12
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от oper_rus Посмотреть сообщение
Вы какой номер элемента выделили?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 66
Размер:	39.3 Кб
ID:	251081
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2022, 12:29
#13
oper_rus


 
Регистрация: 07.11.2022
Сообщений: 15


видимо баги совместимости
oper_rus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2022, 12:38
#14
oper_rus


 
Регистрация: 07.11.2022
Сообщений: 15


у меня так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Контурные элементы грунта_КЭ 68-69(2).png
Просмотров: 86
Размер:	115.9 Кб
ID:	251082  
oper_rus вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2022, 12:39
#15
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от oper_rus Посмотреть сообщение
видимо баги совместимости
Похоже на жесткие вставки для пластин КЭ 68,69

----- добавлено через ~3 ч. -----
Цитата:
Сообщение от oper_rus Посмотреть сообщение
у меня так
При переносе схемы в 0,0,0 жесткие вставки с КЭ 68,69 пропали, но расчет не сходится(8-15% погрешности) даже при двухкратном увеличении количества итераций. Поэтому результаты такого расчета нельзя считать достоверными.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2022, 16:09
#16
oper_rus


 
Регистрация: 07.11.2022
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Похоже на жесткие вставки для пластин КЭ 68,69

----- добавлено через ~3 ч. -----

При переносе схемы в 0,0,0 жесткие вставки с КЭ 68,69 пропали, но расчет не сходится(8-15% погрешности) даже при двухкратном увеличении количества итераций. Поэтому результаты такого расчета нельзя считать достоверными.
Согласитесь, полученные деформации и напряжения вполне логичны и не противоречат здравому смыслу. Как такую задачу можно загнать в рамки СП?
Скорее всего сказывается влияние задания граничных условий и размеры массива грунта, при различных условиях меняется невязка (сразу предупреждал, что много нюансов). Буду экспериментировать...
oper_rus вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2022, 16:22
#17
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от oper_rus Посмотреть сообщение
Согласитесь, полученные деформации и напряжения вполне логичны и не противоречат здравому смыслу.
Не могу согласиться. Сходимости нет, значит нет и достоверного результата. Даже по смыслу.
Цитата:
Сообщение от oper_rus Посмотреть сообщение
Как такую задачу можно загнать в рамки СП?
Поставить 2 или 3 сваи и посчитать на горизонтальную нагрузку.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2022, 13:40
#18
oper_rus


 
Регистрация: 07.11.2022
Сообщений: 15


Отвечу сам-себе, может кому пригодится.
Довёл схему, погрешность на обеих стадиях менее 1%, т.е. сходимость имеется.
По деформациям - окружающий сваю грунт ведёт себя как упруго-пластический материал, всё очень логично и наглядно.
Конечно для моделирования и анализа таких систем нужно иметь представление о классических расчётных моделях, заложенных в нормах.
Результатом удовлетворён.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.Изополя__перемещений_по_Z(G).png
Просмотров: 70
Размер:	89.3 Кб
ID:	251135  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.Деформации_3D.png
Просмотров: 73
Размер:	142.6 Кб
ID:	251136  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.Изополя_полных_перемещений_по_XYZ(G).png
Просмотров: 69
Размер:	65.6 Кб
ID:	251138  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.Изополя__перемещений_по_Z(G)(2).png
Просмотров: 63
Размер:	126.4 Кб
ID:	251139  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.Изополя_перемещений_по_Y(G).png
Просмотров: 56
Размер:	129.8 Кб
ID:	251140  

oper_rus вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2022, 14:24
1 | #19
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от oper_rus Посмотреть сообщение
...всё очень логично и наглядно.
Ничего не наглядно. Для наглядности еще нужно увидель зоны пластического деформирования грунта или зоны выпора грунта. Кроме того, для оценки несущей способности такого фундамента нужно вычислить к-т запаса устойчивости или прочности грунтового массива по предельному стостоянию. Т.е. определить резерв несущей способности такого фундамента. Иначе толку от такого расчета нет - просто веселые картинки.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2022, 15:08
#20
oper_rus


 
Регистрация: 07.11.2022
Сообщений: 15


Страшно спросить, как Вы такой узел будете считать в рамках СП и какие коэффициенты притягивать...
А "картинки" и впрямь красивые Ж:-)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: scr01.png
Просмотров: 74
Размер:	96.3 Кб
ID:	251151  Нажмите на изображение для увеличения
Название: scr07.png
Просмотров: 72
Размер:	101.8 Кб
ID:	251152  Нажмите на изображение для увеличения
Название: scr08.png
Просмотров: 71
Размер:	103.5 Кб
ID:	251153  Нажмите на изображение для увеличения
Название: scr02.png
Просмотров: 70
Размер:	35.1 Кб
ID:	251154  Нажмите на изображение для увеличения
Название: scr03.png
Просмотров: 68
Размер:	20.6 Кб
ID:	251155  

oper_rus вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2022, 15:13
#21
GVI


 
Регистрация: 16.04.2014
Сообщений: 65


Не могли бы восстановить zip?
GVI вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2022, 15:39
#22
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от oper_rus Посмотреть сообщение
Страшно спросить, как Вы такой узел будете считать в рамках СП и какие коэффициенты притягивать...
Ничего страшного в этом узле нет. Прочность основноых элементов узла можно проверить по формуле Мизеса. Она применяется и для проверки балок и для проверок листовых конструкций по СП16.13330. Прочность сварных швов также по СП16. Устойчивость местную можно проверить по МКЭ так, что бы КЗУ был не меньшим 1.3. К-ты, при этом только одни - коэффициенты использования по прочности и поустойчивости.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2022, 16:21
#23
oper_rus


 
Регистрация: 07.11.2022
Сообщений: 15


Кому-то и логарифмическая линейка c Максвеллом-Кремоной заходит
Уважаю Ваш выбор, но Кесарю кесарево
oper_rus вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2022, 16:38
#24
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от oper_rus Посмотреть сообщение
Уважаю Ваш выбор, но Кесарю кесарево
Если хотите считать узлы по МКЭ, то Ваш выбор в виде Лиры не правильный. Лира слишком медленная для таких задач, но самое главное, она не покажет вам зоны и величины развития пластических деформаций. Без этого расчет узлов оболочками теряет смысл.
румата вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2022, 18:02
#25
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,390


Если речь ещё о сваях, то их считаем исключительно и только по сп 24. Балуемся параллельно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2022, 19:41
#26
oper_rus


 
Регистрация: 07.11.2022
Сообщений: 15


Широкая тема для дискуссии открывается:
- ради спортивного интереса предлагаю рассчитать данный случай с помощью форумчан, т.к. не совсем понимаю как учесть по СП воздействие моментов в двух плоскостях и включение прямоугольного ростверка на крутящий момент;
- в частности, имея опыт расчётов 3D узлов МК, задаваемых оболочками с нелинейным загружением (отдельная благодарность Макееву С.А. - гугл и "сопромат" в помощь), убедился в существенных расхождениях норм и поведения моделей (например жёсткое и шарнирное сопряжение); те же вопросы наблюдаются в других разделах (определение расчётных длин, динамика...). Это всё - если говорить о линейной постановке задачи, а если включить нелинейность, то видно, что те же узлы могут нести в разы больше (но если хочется спать спокойно, то лучше туда не лезть);
- по сути, системы САПР (МКЭ) позволяют моделировать физический образец и наблюдать за его поведением в любой точке меняя вводные; при этом, качество модели можно повышать до бесконечности (условно, метод можно сравнить с генной терапией). Ещё раз уточню, что для создания и анализа таких моделей, знание основ сопромата, строительной механики и далее по списку, обязательно. Реализация расчётов подобных узлов в рамках СП - это набор основ сопромата и кучи костылей для унификации к различным случаям (условно - набор различных медицинских препаратов, назначаемых в комплексе). Качество и того и другого способа определяется квалификацией "доктора" и качеством "препарата" (САПР), но при равных условиях - САПР будет на порядок выше;
- ряд экспертиз принимает подобные расчёты, но в данном случае объект под неё не попадает. Будем внимательно наблюдать в течение жизненного цикла; кому интересно, можно наверное кандидатскую защитить.
oper_rus вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2022, 22:02
#27
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,390


oper_rus, ну моменты то очевидным путём.
А про кручение, у вас что на руках нет утверждённого минстроем СТУ ? Как же вы тогда проектируете такие односвайные стойки ? Ведь одна уже спроектирована по вашим словам...

Короче, минимум 4 сваи.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2022, 22:21
#28
oper_rus


 
Регистрация: 07.11.2022
Сообщений: 15


Как это нет СТУ, только вчера оформили, ведь "Безвыходных ситуаций не бывает"
oper_rus вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2022, 22:29
#29
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,390


Кстати, если будете апеллировать к ж.д. рамам и односвайным фундаментам под них... То ведь там рамы... То есть кручения нет...

В общем у вас уникальная ситуация, вы особенный. Всем кручение не надо. Но проявлю уважение. Ведь такие и двигают Россию вперёд. Удачи. Ещё учтите, когда будете делать диссертацию, что здесь вы схватите только... Как сейчас модно говорить... Хайпа... От всех. Рекомендую начать оскорблять предварительно всех. Ведь вы один столько говна не сможете вылить на форум, сколько выльет форум на вас...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2022, 22:36
#30
oper_rus


 
Регистрация: 07.11.2022
Сообщений: 15


Спасибо на Добром слове, учту Ваши советы
oper_rus вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА-САПР_2021. Вопросы по расчёту системы свая-грунт в физ.нелинейной постановке (грунт КЭ 271-276)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
Вынужденное колебание системы в результате удара, конструирование прибора определяющего параметры удара Tyhig Машиностроение 6 26.04.2013 14:05
Совершенствование системы проектной документации для строительства. Вопросы и ответы. SergL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.10.2011 13:47
выбор системы для расчёта собственных колебаний Tyhig Конструкции зданий и сооружений 30 09.03.2011 18:24
Построение вантовой системы в ЛИРА 9.4 henry Лира / Лира-САПР 1 28.04.2010 13:34