В сейсмике регламентируется применение А500СЕ или просто А500С?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > В сейсмике регламентируется применение А500СЕ или просто А500С?

В сейсмике регламентируется применение А500СЕ или просто А500С?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.12.2022, 05:24 #1
В сейсмике регламентируется применение А500СЕ или просто А500С?
Слиж Дмитрий
 
Ведущий :)
 
Хабаровск
Регистрация: 18.08.2012
Сообщений: 62

Пункт 6.7.3 СП14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» регламентирует применение арматуры А500С:
Цитата:
6.7.3 В качестве ненапрягаемой рабочей арматуры следует преимущественно использовать свариваемую арматуру класса А500. При сравнении вариантов армирования сечений следует отдавать предпочтение арматуре с периодическим профилем поверхности, имеющей значение показателя 0,075 по ГОСТ 34028-2016 (пункт 3.7.8) и многорядное расположение поперечных ребер, классов А500СП и Ав500П. Допускается применение арматуры классов А600, В500 и класса А400 марки 25Г2С.
ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций» в пункте 6 оговаривает “Дополнительные технические требования к прокату, устанавливаемые в заказе по согласованию изготовителя с заказчиком” в котором в подпункте 6.1.5 приведен “Прокат с гарантией механических свойств по категориям пластичности H и E”. Согласно пункта 4.1.4 этого же ГОСТа категория по пластичности Е обозначена для сейсмически стойкого проката.
Цитата:
4.1.4 По набору технических требований:

а) со стандартным набором технических требований в соответствии с разделом 5 классов А240, А400, А500, А600, Ап600, А800, А1000;

б) с дополнительным набором технических требований - в соответствии с разделом 6:

1) свариваемый всеми способами сварки - С;

2) категорий пластичности:

- повышенной - Н;

- высокой (для сейсмически стойкого проката) - Е;
Вопрос: Дополнительные требования в ГОСТ по категории пластичности являются обязательными или как в запас надежности по желанию проектировщика/заказчика? Если обязательные, то почему не учтены в СП с поправками?
Просмотров: 27112
 
Непрочитано 19.12.2022, 05:42
#2
Shir83

Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
 
Регистрация: 28.06.2011
Россия
Сообщений: 245


Пункт 6.7.3 СП14.13330.2018 нету там А500С
__________________
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2022, 06:46
#3
Слиж Дмитрий

Ведущий :)
 
Регистрация: 18.08.2012
Хабаровск
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Shir83 Посмотреть сообщение
Пункт 6.7.3 СП14.13330.2018 нету там А500С
А внимательно почитать? "свариваемую"
Слиж Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2022, 08:23
#4
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737


Ну поскольку в самом ГОСТе не разъяснено, что же такое "сейсмически стойкий прокат", не оговорена область его применения (этого самого Е-проката) и обязательность, и в профильных нормативах нет указаний об обязательности применения индекса "Е", то применять ПОКА не нужно. Думаю, скоро этот пробел восполнят и у снабженцев будет очередной геморрой - где искать этот индекс Е. Примерно так же, как сейчас с поиском металлопроката с заявленным индексом Z или категориями по ударной вязкости...
P.S. Имхо, про свариваемость - это из-за требований о том, что арматура больше 20мм должна только свариваться. Поперечку варить нельзя - это очень, очень, очень много возни с тем, чтобы сделать сварку поперечной арматуры по нормам, лучше уж хомуты из гладкой арматуры.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2022, 08:35
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
- высокой (для сейсмически стойкого проката) - Е;
Очередная глупость. А чему удивляться?
В сейсмике следует избегать хрупкого разрушения. И только.
Ну, а если хочется "Е", то ст.1.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2022, 08:40
1 | #6
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В сейсмике следует избегать хрупкого разрушения. И только.
Не совсем так. В самом начале СП 14 есть строчки:
Цитата:
предусматривать условия, облегчающие развитие в элементах конструкций и их соединениях пластических деформаций, обеспечивающие устойчивость сооружения.
Но сама школа проектирования у нас не подразумевает ни пластических шарниров в каркасах, ни сейсмоизоляторов (но именно это сейчас стали всё активнее пихать в СП14). Насколько я помню, в теме "каркасы за рубежом" (как-то так?) неоднократно всплывали фотки балок со специальным ослаблением перед узлом крепления к колонне. У нас ни в одной серии ничего такого не видел.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2022, 09:19
#7
Слиж Дмитрий

Ведущий :)
 
Регистрация: 18.08.2012
Хабаровск
Сообщений: 62


В СП 14 в том же п.7.6.3 упоминается арматура Ав500П. Тоже интересовался что за зверь. Нашел ответ. Винтовая двухзаходная без продольных ребер.
http://www.niizhb-fgup.ru/LoadedFile...ra_Av500P-.pdf
Изготовляется по ТУ 0950-007-83936644-2018 диаметрами 10-40 мм на Тульском металлопрокатном заводе.
Главное в СП успели впихнуть эту инновацию. Наверно задорого
Слиж Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2022, 13:35
1 | #8
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 910


Обратите внимание на п. 6.7.6 СП 14.13330-2018 изм. 2:
6.7.6 Не допускается использовать в качестве рабочей арматурную проволоку Вр500 и арматурный прокат, имеющие полное относительное удлинение при максимальном напряжении при 7 баллах менее 2,5%, 8 баллах менее 5%, 9 баллах менее 7%, с отношением временного сопротивления к пределу текучести :
- при расчетной сейсмичности 7 баллов менее 1,08;
- при расчетной сейсмичности 8 и 9 баллах менее 1,15.
(Измененная редакция, Изм. N 2).

Дальше если смотреть ГОСТ 34028-2016 п. 6.1.5 и таблицу 7, то получается, что требованиям СП 14 отвечает только арматура с дополнительными требованиями по категории пластичности.
kacugu вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2022, 13:42
1 | #9
dancha


 
Регистрация: 08.05.2010
Сообщений: 23


На основании п. 6.7.6 СП 14.13330.2018 с Изм. № 2, 3 и ГОСТ 34028-2016 необходимо использовать для 7 баллов - арматуру класса A500СН и А500CЕ, а для 8 и 9 баллов - А500CЕ
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ГОСТ.png
Просмотров: 1407
Размер:	263.7 Кб
ID:	252116  
dancha вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2022, 14:31
1 | #10
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737


Offtop: Мда. Стоит годик не подержать в руках актуализированный Снип, как знания устаревают...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2022, 15:39
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от Слиж Дмитрий Посмотреть сообщение
арматура Ав500П.
Хорошая арматура. А муфты к ней есть? Без муфт - деньги на ветер.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2022, 04:18
#12
Слиж Дмитрий

Ведущий :)
 
Регистрация: 18.08.2012
Хабаровск
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от dancha Посмотреть сообщение
На основании п. 6.7.6 СП 14.13330.2018 с Изм. № 2, 3 и ГОСТ 34028-2016 необходимо использовать для 7 баллов - арматуру класса A500СН и А500CЕ, а для 8 и 9 баллов - А500CЕ
Спасибо! В яблочко!
Слиж Дмитрий вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2023, 09:10
#13
Слиж Дмитрий

Ведущий :)
 
Регистрация: 18.08.2012
Хабаровск
Сообщений: 62


Вопрос возник из-за письма подрядчика о возможности согласования замены А500СЕ на А500С.
Можно ли в таком случае ответить, что на основании п.6.7.6 СП 14.13330.2018 и таблиц 5 и 7 ГОСТ 34028-2016 замена не согласована, но технически возможна при наличии в паспорте на партию арматуры характеристики отношения временного сопротивления к пределу текучести арматурного проката не менее 1,08 и обязательного включения этого документа в исполнительную документацию с предоставлением копии в институт? (а то вдруг предоставят документ с характеристикой отношения временного сопротивления к пределу текучести 3,56 )
Слиж Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2023, 09:41
#14
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


так относительное удлинение если у вас 8 баллов для А500С будет 2,5, а должно быть по СП 5%, если 9 баллов, то тем более. В общем, чтобы выполнить примечание про отношение сигм и про относительное удлинение на заводе придется один фиг делать А500СЕ
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"

Последний раз редактировалось Виkтор, 12.01.2023 в 09:49.
Виkтор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2023, 10:09
#15
Слиж Дмитрий

Ведущий :)
 
Регистрация: 18.08.2012
Хабаровск
Сообщений: 62


Я просто никогда не видел паспорт на партию арматуры, только знаю что такие есть ))) И какие в нем прописывают характеристики не в курсе, возможно у каждого завода своя шаблонка... Просто предположил, что возможна ситуация, когда по факту могли получить несколько лучшие характеристики, а букву категории не заморачиваться вписать. Чисто гипотетический вопрос.
Я вот попытался погуглить и найти предложения цены на А500СЕ.... У меня не получилось, похоже ее только на заказ и делают. Предлагают в лучшем случае А500С и мне понятна озабоченность строителей этим согласованием - у них сваи уже вбиты почти все, а лить ростверк не могут-арматуру с указанной категорией Е найти на базах не могут. На заказ, долго, и возможно дороже и плюс логистика по срокам доставки может вырасти. Срыв сроков строительства - головы большого начальства страдают от битья на ковре. В итоге прилетает нам. )))
Слиж Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2023, 11:22
#16
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Часто смотрю чертежи других проектных фирм и скажу вам по секрету - 90% проектировщиков сейчас закладывают А500С в 8 и 9 баллов и не парятся. (не агитация нарушать СП, а просто наблюдение)
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2023, 16:04
1 | #17
AlexKniga


 
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 178


Вывод. По требованию СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах (с Изм 2, 3) следует применять следующую арматуру:

А500СН Форма профиля 1ф по ГОСТ 34028—2016 при расчетной сейсмичности 7 баллов;
А500СЕ Форма профиля 1ф по ГОСТ 34028—2016 при расчетной сейсмичности 8 и 9 баллах.

А400 по ГОСТ 5781—82 марки 25Г2С с доп. требованием по σв/σт(σ0,2) и δmax (т.к. σв и σт(σ0,2) нормируются независимо, а также нормируется только δ5).

А500СП по ТУ 14-1-5526—2017 при расчетной сейсмичности 7 баллов.
А500СП по ТУ 14-1-5526—2017 с доп. требованием по σв/σт(σ0,2) и δmax при расчетной сейсмичности 8 баллов.

Ав500П по ТУ 0950-007-83936644—2018 ??? (У кого есть эти ТУ, скиньте их.)
AlexKniga вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2023, 17:51
#18
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 910


Offtop: На всякий случай:
под расчётной сейсмичностью понимается ПЗ или МРЗ?
kacugu вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2023, 15:12
#19
Stingry


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112


Так ТУ на арматуру класса Ав500П и не появились?
Stingry вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2023, 18:25
#20
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


А про профиль 1ф это в каком пункте написано?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года

Последний раз редактировалось SerStar, 18.12.2023 в 20:31.
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2023, 12:29
#21
Zakatt


 
Регистрация: 20.03.2014
Сообщений: 3


Интересно, а какая марка стали по факту идёт на А500СН? По идее что-то типа 25Г2С, но информации в открытых источниках я не нашёл.
Zakatt вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2023, 06:53
#22
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Zakatt Посмотреть сообщение
Интересно, а какая марка стали по факту идёт на А500СН? По идее что-то типа 25Г2С, но информации в открытых источниках я не нашёл.
Полагаю, что А500СН, как и А500 не из каких марок стали не изготавливают, они сами по себе и есть марка арматурной стали. Ситуация примерно такая же как и со строительными сталями С245, С355 и т.п.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2023, 08:33
3 | #23
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Полагаю, что А500СН, как и А500 не из каких марок стали не изготавливают, они сами по себе и есть марка арматурной стали.
нет
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2023-12-26 083227.png
Просмотров: 495
Размер:	159.8 Кб
ID:	260724  
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2023, 08:38
#24
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


maks-ufa, откуда ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2023, 08:40
#25
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
maks-ufa, откуда ?
отсюда
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2023, 08:40
2 | #26
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


отсюда
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2023-12-26 083227.png
Просмотров: 470
Размер:	52.7 Кб
ID:	260725  
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2023, 08:43
#27
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Путин, дай академика тому, кто написал стали в этой методичке. Единственный за 20 лет что-то сделал в железобетоне.
Теперь я хоть знаю из чего делается железобетон.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2023, 08:57
#28
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Пробки то есть.
Ладно, теперь более насущный вопрос. Если А500 и А400 делают из одной марки стали, то шо творится ? Как так то ? Чего чисто за счёт рифов выехали на +20% ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2023, 09:00
1 | #29
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Если А500 и А400 делают из одной марки стали, то шо творится
Для этого есть разные способы производства
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2023-12-26 083227.png
Просмотров: 361
Размер:	38.6 Кб
ID:	260727  
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2023, 09:39
#30
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
нет
Что нет?
Вы привели какую то методичку с РЕКОМЕНДОВАННЫМИ марками стали для изготовления. А есть ГОСТ на арматурный прокат с соответствующими требованиями по химическому составу и механическим свойствам.
Причем методичка какая то мутная... А240 и А500 из одной марки стали рекомендуют изготавливать.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2023, 09:42
#31
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
А240 и А500 из одной марки стали рекомендуют изготавливать.
Вы сначала разберитесь, что такое марка стали, а что такое класс. Потом будет легче понимать некоторые вещи.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2023, 09:55
#32
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Вы сначала разберитесь, что такое марка стали, а что такое класс. Потом будет легче понимать некоторые вещи.
Так может просветите? Проведете небольшой ликбез?
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2023, 11:54
1 | #33
Zakatt


 
Регистрация: 20.03.2014
Сообщений: 3


Что интересно, хитрая "Северсталь" дает на сайте информацию по применяемой стали для выпускаемого ими проката. Всего проката, кроме арматурного. А на сегодня, как я понимаю, никто кроме "Северстали" А500СН не изготавливает. Написал им запрос, посмотрим что ответят.

Ответ хитрой "Северстали" на мой запрос:
"@Zakatt, добрый день!
Арматурный прокат в марке А500СН/А500СНУ, производимый ПАО «Северсталь» соответствует требованиям ГОСТ 34028-2016 как в части механических свойств, так и в части требований к химическому составу.

Фактический химсостав является интеллектуальной собственностью ПАО."

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.12.2023 в 21:19.
Zakatt вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2023, 12:24
#34
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Zakatt Посмотреть сообщение
Ответ хитрой "Северстали" на мой запрос:
"@Zakatt, добрый день!
Арматурный прокат в марке А500СН/А500СНУ, производимый ПАО «Северсталь» соответствует требованиям ГОСТ 34028-2016 как в части механических свойств, так и в части требований к химическому составу.

Фактический химсостав является интеллектуальной собственностью ПАО."
В принципе о чем я писал выше, данный класс арматурного проката по сути и является маркой с собственным химсоставом и мехсвойствами.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2023, 12:52
#35
Zakatt


 
Регистрация: 20.03.2014
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
В принципе о чем я писал выше, данный класс арматурного проката по сути и является маркой с собственным химсоставом и мехсвойствами.
Довольно неожиданный ход. Я понимаю, когда речь заходит о неких специфических материалах, добавках, присадках и т.д., состав которых производитель закрывает от конкурентов. Но такой подход в отношении марки стали удивляет. Тем более в отношении довольно таки рядовой, по характеристикам, арматуры. Тем более, при наличии аналогов на рынке. Тем более, что данный секрет является секретом Полишинеля.
Zakatt вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2024, 20:57
#36
3tigra


 
Регистрация: 30.03.2020
Сообщений: 10


Что касается напрягаемой арматуры.
СП 14.13330.2018 изм.3:
Цитата:
6.7.5 В качестве напрягаемой арматуры следует преимущественно использовать стержневую горячекатаную или термомеханически упрочненную арматуру классов А800 и А1000, стабилизированную арматурную проволоку классов Вр1400, B1500 и B1600 и семипроволочные стабилизированные арматурные канаты классов К1500 и К1600.
ГОСТ 34028-2016:
Цитата:
Настоящий стандарт распространяется на арматурный прокат гладкого и периодического профилей классов А240, А400, А500 и А600, предназначенный для применения при армировании сборных железобетонных конструкций и при возведении монолитного железобетона, а также на арматурный прокат периодического профиля классов Ап600, А800 и А1000, предназначенный для применения при армировании предварительно напряженных железобетонных конструкций
Получается, Ап600 СП применять не рекомендует. Но тогда А800 и А1000 при сейсмике 8 баллов и выше не подходят под требования п.6.7.6 СП 14.13330.2018 изм.3:
Цитата:
6.7.6 Не допускается использовать в качестве рабочей арматурную проволоку Вр500 и арматурный прокат, имеющие полное относительное удлинение при максимальном напряжении: при 7 баллах менее 2,5%, 8 баллах менее 5%, 9 баллах менее 7%, с отношением временного сопротивления к пределу текучести :
- при расчетной сейсмичности 7 баллов менее 1,08;
- при расчетной сейсмичности 8 и 9 баллах менее 1,15.
По табл. 5 ГОСТ 34028-2016 Относительное удлинение = 2,5%.
По табл. 7 относительное удлинение только при категориях пластичности Н = 5% и Е =7%. Но в этой таблице нет А800 и А1000. Дополнительно можно увеличить пластичность только А600:
Цитата:
6.2.5 Требования к механическим свойствам
6.2.5.1 Прокат класса Ап600 с гарантией механических свойств по категориям пластичности Н и Е при испытании на растяжение — в соответствии с таблицей 7 для класса А600
Мне не понятно, какую арматура использовать в предварительно напряженных конструкциях при сейсмике 8 баллов и выше.
3tigra вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2024, 07:51
#37
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


полное относительное удлинение при максимальном напряжении = (R/E+епл)*100

Цитата:
Сообщение от 3tigra Посмотреть сообщение
Мне не понятно, какую арматура использовать в предварительно напряженных конструкциях при сейсмике 8 баллов и выше.
Цитата:
6.7.5 В качестве напрягаемой арматуры следует преимущественно использовать стержневую горячекатаную или термомеханически упрочненную арматуру классов А800 и А1000, стабилизированную арматурную проволоку классов Вр1400, B1500 и B1600 и семипроволочные стабилизированные арматурные канаты классов К1500 и К1600.
Offtop: Как вы СНиПы читаете?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 13.01.2024 в 09:00.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2024, 08:11
#38
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737


Эт чё получается, серийные сейсмические пустотные плиты применять нельзя? Там, ЕМНИП, напрягаемая арматура At-IV и At-V. 1.141.1-32с, например.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2024, 09:01
#39
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
серийные сейсмические пустотные плиты применять нельзя?
Откуда такой вывод?
См. №29.
At-IV и At-V - способ1 + термоупрочнение.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2024, 11:06
#40
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Откуда такой вывод?
Я тупанул, подумал, что AtV это что-то уровня 500, раз цифры IV и V. А она соответствует A800.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2024, 11:56
#41
3tigra


 
Регистрация: 30.03.2020
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
полное относительное удлинение при максимальном напряжении = (R/E+епл)*100
Пожалуйста, объясните чуть подробнее. Эксперт указывает мне на несоответствие цифр ГОСТ и СП:



Термически упрочненная АтVI = А1000 с 2,5% относительного удлинения, а по СП нужно 5%
3tigra вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2024, 14:02
#42
3tigra


 
Регистрация: 30.03.2020
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
полное относительное удлинение при максимальном напряжении = (R/E+епл)*100
ГОСТ 12004-81 п.3.3
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...2&d=1705143194
ГОСТ 10884-94 табл.4
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...3&d=1705143305
ГОСТ 34028—2016 табл. 5:
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...4&d=1705143523

Получается, и у А1000 и у Ат1000 полное относительное удлинение при максимальном напряжении = 2,5%

Эксперт указывает мне, что это не удовлетворяет требованиям СП 14.13330.2018 изм.3:
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...5&d=1705143528

Если вы понимаете, объясните, пожалуйста, почему арматура Ат VI (она же Ат1000) может использоваться при сейсмике 8 баллов
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 115
Размер:	26.3 Кб
ID:	260952  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.png
Просмотров: 121
Размер:	35.7 Кб
ID:	260953  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 122
Размер:	77.7 Кб
ID:	260954  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 110
Размер:	63.8 Кб
ID:	260955  
3tigra вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2024, 17:19
#43
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737


А спросите у эксперта, с чего это вдруг НАПРЯГАЕМАЯ арматура вообще должна УДЛИНЯТЬСЯ?.. Это то же самое, как для высокопрочных болтов с преднатяжением применять требования для обычных болтов.
Вообще, похоже, что в СП этот момент забыли расписать, добавив "требования для рабочей НЕнапрягаемой арматуры".
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2024, 18:20
#44
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от 3tigra Посмотреть сообщение
объясните, пожалуйста, почему арматура Ат VI (она же Ат1000) может использоваться при сейсмике 8 баллов
А почему не может?
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Вообще, похоже, что в СП этот момент забыли расписать, добавив "требования для рабочей НЕнапрягаемой арматуры".
Всё там написано:
Цитата:
6.7.5 В качестве напрягаемой арматуры следует преимущественно использовать стержневую горячекатаную или термомеханически упрочненную арматуру классов А800 и А1000, стабилизированную арматурную проволоку классов Вр1400, В1500 и В1600 и семипроволочные стабилизированные арматурные канаты классов К1500 и К1600.
Что вам ещё нужно?
Или вы А800 в качестве ненапрягаемой применяете?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 13.01.2024 в 18:26.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2024, 19:27
#45
3tigra


 
Регистрация: 30.03.2020
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Вообще, похоже, что в СП этот момент забыли расписать, добавив "требования для рабочей НЕнапрягаемой арматуры".
В СП 14.13330.2018 без изменений п.6.7.6 выглядел так:
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...6&d=1705162678
А после внесения изм.2 упоминание о напряжении или его отсутствии убрали:
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...7&d=1705162749

При этом по СП 63.13330.2018 "арматура рабочая: Арматура, устанавливаемая по расчету" - напрягаемая или нет.
По всему выходит, что опять в СП формулировка вызывает больше вопросов, чем было до внесения изменений.


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Что вам ещё нужно?
Мне нужно применить стойку СОН по серии 3.407.1-157.1. В ней заложена арматура АтVI. Конечно, буду говорить с экспертом, но раз уж эта тема поднималась здесь, интересно было послушать об опыте коллег
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.png
Просмотров: 95
Размер:	32.9 Кб
ID:	260956  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.png
Просмотров: 91
Размер:	64.4 Кб
ID:	260957  
3tigra вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2024, 19:43
1 | #46
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Что вам ещё нужно?
Эксперту, очевидно, нужно
"6.7.6. Не допускается использовать в качестве рабочей ненапрягаемой арматуры арматурную проволоку...". Без этого дополнения он будет долбиться в требования об относительном удлинении для всей арматуры.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2024, 20:48
#47
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737


Чёт я пропустил момент про то, что в первоначальном варианте пункт вообще распространялся и на напрягаемую арматуру... В таких случаях рекомендуется обратиться напрямую к автору норм, чтобы они выдали официальное письмо раньше, чем ясность внесут в следующем Изме. Так-то пункт даёт неприменимость вообще всех напрягаемых конструкций, ну, во всяком случае, до изобретения заводами очередной чудо-арматуры...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2024, 07:44
#48
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от 3tigra Посмотреть сообщение
В ней заложена арматура АтVI
И в чём проблема? Все характеристики соответствуют 9 баллам.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2024, 12:17
#49
3tigra


 
Регистрация: 30.03.2020
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И в чём проблема? Все характеристики соответствуют 9 баллам.
Какое полное относительное удлинение у этой арматуры?
Какое отношение временного сопротивления к пределу текучести у этой арматуры?
3tigra вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 07:00
#50
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Зависит от марки стали.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 08:52
1 | 1 #51
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Зависит от марки стали.
У нас сейчас эксперт ГГЭ требует марку стали арматуры в ПД прямо прописать, и класс арматуры А500СЕ вместо А500С с текстовыми комментариями про относительное удлинение. То, что этой арматуры особо нет в продаже - не интересует.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 11:46
#52
3tigra


 
Регистрация: 30.03.2020
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Зависит от марки стали.
Приведите, пожалуйста, пример, из какой марки стали должна быть арматура А1000 чтобы соблюдались два условия:
1. полное относительное удлинение при максимальном напряжении - не менее 5%;
2. отношение временного сопротивления к пределу текучести - не менее 1,15.
И каким документом это можно подтвердить?
3tigra вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 12:41
#53
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от 3tigra Посмотреть сообщение
И каким документом это можно подтвердить?
Согласно гост 34028-2016 требованием заказчика. Если поставщик не в состоянии обеспечить данные требования, то заказчЕГ идёт "лесом". Изучать дальше СНиП.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 13:59
#54
3tigra


 
Регистрация: 30.03.2020
Сообщений: 10


Бахил, вы дали так много ответов, но ни одного по делу
3tigra вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 15:15
#55
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от 3tigra Посмотреть сообщение
из какой марки стали должна быть арматура А1000 чтобы соблюдались два условия
Написали же выше. Для этих двух условий необходимо добавить в обозначение класса дополнительную букву Н по таблице 7 ГОСТ 34028-2016.
А вот с маркой сейчас сложнее - есть только таблица с химсоставом, опять намутили в нормах.
Можете попробовать марку по табл.5 ГОСТ 5781-82 присвоить, если химсостав подойдет. Возможно, эксперта устроит.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 15:18
#56
3tigra


 
Регистрация: 30.03.2020
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Для этих двух условий необходимо добавить в обозначение класса дополнительную букву Н по таблице 7 ГОСТ 34028-2016.
Нету в таблице 7 классов А800 и А1000. В этом то и проблема
3tigra вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 15:44
2 | #57
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от 3tigra Посмотреть сообщение
Нету в таблице 7 классов А800 и А1000. В этом то и проблема
Зато буква Н есть. Но зачем делать преднапряженную арматуру - пластичной, и можно ли вообще так делать - это я не знаю.
Не понятно даже как эти удлиннения 5% в расчете учитывать, пока получается что на бумаге арматура пластичная, а в расчете - обыкновенная.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 15:52
1 | #58
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737


Offtop: У арматуры А800 и А1000 даже физической площадки текучести нет, поэтому там оперируют "условным пределом текучести". Как я понял, это требование подразумевает как раз использование площадки текучести - армированная конструкция стоит до сейсмики, во время сейсмики напряжения в арматуре кратковременно превышают предел текучести, арматура растягивается, но не разрушается, после окончания сейсмического события деформированные железобетонные конструкции всё ещё остаются армированными. Попытка притянуть этот механизм к преднапрягаемым конструкциям выглядит нереализуемым в силу того, что у преднапрягаемой арматуры как раз убирают деформативность и площадку текучести...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 16:43
#59
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
во время сейсмики напряжения в арматуре кратковременно превышают предел текучести, арматура растягивается, но не разрушается, после окончания сейсмического события деформированные железобетонные конструкции всё ещё остаются армированными
Идея такая, да, но вот в том же SCADе это нигде не поменять - насколько я знаю, и относительное удлинение арматуры как было 2,5% так и есть. .
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 17:47
2 | #60
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
А800Р Северстали | Технические характеристики
Класс прочности: А800Р
Марка стали: 20Г2СФБА
Сертификат соответствия: RU.MCC.181.358.36032 от 22.09.2020
Диаметр в прутках: 12; 14 мм
Предел текучести, σт: 800 Н/мм2
Временное сопротивление разрыву, σв: 1000 Н/мм2
Относительное удлинение, % δ5: 8,0
Относительное удлинение, % δmax: 2,5

Цитата:
Арматура класса А5 (а800) производится рифлёной из марки стали 23Х2Г2Т с низкотемпературным отпуском.
Цитата:
Арматура типа А1000 создаётся методом горячей обкатки из марок стали, не имеющих ограничений по свариваемости, что облегчает её способы крепления. К ним относятся 22Х2Г2Р,22Х2Г2СР и 22Х2Г2АЮ.
Далее сами по поиску.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 15.01.2024 в 17:55.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2024, 22:13
1 | 1 #61
3tigra


 
Регистрация: 30.03.2020
Сообщений: 10


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Zakatt Посмотреть сообщение
хитрая "Северсталь"
Вероятно, что Северсталь (тов. Мордашов) является бенефициаром внесенных в СП изменений
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...9&d=1705345960
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.png
Просмотров: 280
Размер:	173.5 Кб
ID:	260989  
3tigra вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2024, 06:15
#62
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
У нас сейчас эксперт ГГЭ требует марку стали арматуры в ПД прямо прописать, и класс арматуры А500СЕ вместо А500С с текстовыми комментариями про относительное удлинение. То, что этой арматуры особо нет в продаже - не интересует.
Ну получается, что ГГЭ уже прочувствовали ситуацию и теперь уже нужна в обязательном порядке закладывать в сейсмике только А500СЕ
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2024, 13:36
#63
Trevor80


 
Регистрация: 14.10.2016
Сообщений: 1


Прокат класса А500СЕ, А500СН не проходит по ограничению минимальной относительной площади смятия поперечных рёбер (критерий Рема), который для профиля А500 составляет 0,045-0,056 (п. 6.7.3 СП 14.13330.2018; табл. 2 ГОСТ 34028-2016).
Trevor80 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2024, 14:11
#64
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Trevor80 Посмотреть сообщение
п. 6.7.3 СП 14.13330.2018; табл. 2 ГОСТ 34028-2016
Спасибо, полезно. К счастью, ГГЭ пока не дочитали до этого абзаца.

Но что-то не нашел в стандарте на эту волшебную арматуру А500СП имени ЦНИИСК+Евраза выполнения п,6.7.6 СП 14.13330.2018 по относительному удлинению > 7%, согласно таблице 2 ТУ 14-1-5526-2017 там стандартные 2,5%, хотя в каждом заголовке в СТО на эту арматуру слово "сейсмика" звучит (СТО 36554501-065-2020 например). Есть ощущение что эта арматура - кого надо арматура. Хотя она хотя бы в продаже есть, в отличие от А500СЕ.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2024, 14:47
1 | #65
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


В ТУ 14-1-5526-2006 есть примечание, что относительное удлинение может быть по требованию увеличено до 5 %, НО А500СП имеет отношение временного сопротивления к пределу текучести σ_В/σ_Т (0,2) всего 1,1, а при сейсмики 8 и 9 баллов нужно не менее 1,15. Тут проходит только А500СЕ.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2024, 16:24
#66
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Trevor80 Посмотреть сообщение
Прокат класса А500СЕ, А500СН не проходит по ограничению минимальной относительной площади смятия поперечных рёбер (критерий Рема), который для профиля А500 составляет 0,045-0,056 (п. 6.7.3 СП 14.13330.2018; табл. 2 ГОСТ 34028-2016).
Из СП 14 :"...отдавать предпочтение арматуре с периодическим профилем поверхности, имеющей значение показателя f_R≥0,075 по ГОСТ 34028-2016 ..."
По ГОСТ - да, по методичке к ГОСТу получается 1ф проходит, только ф25 в пролете)), можно без него))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 177
Размер:	295.2 Кб
ID:	261469  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2024-02-09 162358.png
Просмотров: 172
Размер:	169.6 Кб
ID:	261470  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2024-02-09 162323.png
Просмотров: 120
Размер:	44.0 Кб
ID:	261471  
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2024, 00:22
#67
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
У нас сейчас эксперт ГГЭ требует марку стали арматуры в ПД прямо прописать, и класс арматуры А500СЕ вместо А500С с текстовыми комментариями про относительное удлинение. То, что этой арматуры особо нет в продаже - не интересует.
А как её осметить потом?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2024, 08:22
#68
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
А как её осметить потом
Offtop: Проблемы индейцев шерифа не волнуют Ее и купить проблема. Offtop: Какая-то бумажная арматура
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2024, 16:58
#69
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Trevor80 Посмотреть сообщение
Прокат класса А500СЕ, А500СН не проходит по ограничению минимальной относительной площади смятия поперечных рёбер (критерий Рема), который для профиля А500 составляет 0,045-0,056 (п. 6.7.3 СП 14.13330.2018; табл. 2 ГОСТ 34028-2016).
Ну и что тогда нужно применять в сейсмике? Получается так:
- А500С не годится по
- А500СЕ и СН не годится по f_R≥0,075
- А500СП не годится по относительному удлинению > 7%

ЧТо применять теперь??
__________________
Опыт проектирования с 2007 года

Последний раз редактировалось SerStar, 19.02.2024 в 17:32.
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2024, 20:57
#70
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
- А500СП не годится по относительному удлинению > 7%
еще не годится по
Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
А500СП имеет отношение временного сопротивления к пределу текучести σ_В/σ_Т (0,2) всего 1,1, а при сейсмики 8 и 9 баллов нужно не менее 1,15.
----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
- А500СЕ и СН не годится по f_R≥0,075
Почему не годятся? В ГОСТе выбраны самые минимальные значения из всех для профилей 1ф-4ф. Все в одну кучу. В приведенной мной таблице выше расписано конкретно по профилям и 1ф проходит по значению f_R≥0,075.
Но остается проблема отсутствия на рынке. Даже в гугле единственная ссылка на А500СЕ - на этот форум
Вот собственно выписка из бюллетеня металлургов:
т.е. профиль 1ф даже превосходит по этому параметру А500СП
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 134
Размер:	40.7 Кб
ID:	261701  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 138
Размер:	145.2 Кб
ID:	261703  

Последний раз редактировалось maks-ufa, 19.02.2024 в 21:21. Причина: дополнение
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2024, 08:01
#71
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
ЧТо применять теперь??
Что скажут компетентные органы. А заказчик замурует в бетон что будет в наличии.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2024, 10:08
#72
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
еще не годится по


----- добавлено через ~13 мин. -----

Почему не годятся? В ГОСТе выбраны самые минимальные значения из всех для профилей 1ф-4ф. Все в одну кучу. В приведенной мной таблице выше расписано конкретно по профилям и 1ф проходит по значению f_R≥0,075.
Но остается проблема отсутствия на рынке. Даже в гугле единственная ссылка на А500СЕ - на этот форум
Вот собственно выписка из бюллетеня металлургов:
т.е. профиль 1ф даже превосходит по этому параметру А500СП
А где такие таблицы, где расписано разделение f_r по формам профилей?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2024, 10:13
#73
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
А где такие таблицы, где расписано разделение f_r по формам профилей?
В посте 66
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2024, 11:16
#74
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


А кем написаны эти методические указания и какую силу имеют?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2024, 11:21
#75
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
А кем написаны эти методические указания и какую силу имеют?
уже приводил
И самое главное - эти данные не противоречат же ГОСТу! В ГОСТ даны значения, при которых вы можете не вдаваясь в вид профиля принимать арматуру, поэтому даны самые минимальные значения
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 102
Размер:	82.4 Кб
ID:	261716  

Последний раз редактировалось maks-ufa, 20.02.2024 в 11:47.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2024, 13:38
#76
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Ну тогда получается, что законно пишем в сейсмических проектах арматура А500СЕ с профилем 1ф? И других альтернатив, получается нет?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Trevor80 Посмотреть сообщение
Прокат класса А500СЕ, А500СН не проходит по ограничению минимальной относительной площади смятия поперечных рёбер (критерий Рема), который для профиля А500 составляет 0,045-0,056 (п. 6.7.3 СП 14.13330.2018; табл. 2 ГОСТ 34028-2016).
По вышеприведенному методическому документу получается, что профиль 1ф годится. Остальные - 2ф...4ф не годятся, да.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2024, 13:41
#77
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
И других альтернатив, получается нет?
Получается для 8 и 9 баллов - нет. Только где покупать ее - не известно.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2024, 14:47
#78
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Получается для 8 и 9 баллов - нет. Только где покупать ее - не известно.
ЕВРАЗ СЗМК производят, я так понял по поиску в яндексе.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2024, 15:40
#79
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
ЕВРАЗ СЗМК производят, я так понял по поиску в яндексе.
И Северсталь еще. Но на стройбазах арматуры все равно нету, только под заказ, наверное.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2024, 15:53
#80
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Если верить агрегатору 23мет.ру, то немного есть у Айрона, д12 и д32. Видимо остатки от какой-то партии. Больше нигде ни у кого...
д12 А500СЕ
д32 А500СЕ
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2024, 12:18
#81
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 910


Кто какие электроды использует для сварки А500С ГОСТ 34028 в том числе в условиях сейсмики: Э50А или Э55?
kacugu вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2024, 11:43
#82
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 910


Цитата:
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Кто какие электроды использует для сварки А500С ГОСТ 34028 в том числе в условиях сейсмики: Э50А или Э55?
Собственно, что нашлось:
из СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие..." таблица 10.5 для классов арматуры А500, А500С и А600С:
- Э50А, Э55, Э60 для сварки ванной, ванно-шовной и дуговой с многослойными швами стыковых соединений;
- Э42А, Э46А, Э50А для сварки протяжёнными швами стыковых и нахлёсточных соединений;
- Э50А, Э55 для сварки дуговой ручными прихватками.

При этом по ГОСТу 9467-75 "Электроды..." электроды изготавливаются следующих типов:
- Э42А, Э46А и Э50А - для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву до 50 кгс/мм2, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости;
- Э55 и Э60 - для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву свыше 50 до 60 кгс/мм2.

При этом временное сопротивление разрыву А500, А500С по ГОСТ 34028 не менее 600 Н/мм2. И возникает другой вопрос: почему для арматуры А500 и А500С рекомендуются электроды Э42А, Э46А и Э50А?
kacugu вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2024, 13:19
#83
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


То есть сейчас в сейсмических районах 8-9 баллов железобетонные каркасы не строят, потому что мифической арматуры А500СЕ не существует, а в проектах законна только она?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2024, 13:40
1 | #84
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
То есть сейчас в сейсмических районах 8-9 баллов железобетонные каркасы не строят
Возможно, многие, как мы, выполняют рабочку по старой стадии П, прошедшей эспертизу до выхода новой серсии СП. А новые - ХЗ))
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2024, 14:55
1 | 1 #85
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
То есть сейчас в сейсмических районах 8-9 баллов железобетонные каркасы не строят, потому что мифической арматуры А500СЕ не существует, а в проектах законна только она?
Ну мы вот сейчас закончили объект в сейсмическом районе и да, с арматурой А500СЕ поиграли...
На всю РФ вроде 4 завода её делают. С завода, где мы брали, условия примерно такие: диаметр - от 12 мм, минимальный объём партии 4 тонны, заказ если законтрактовал в конце текущего месяца, то в конце следующего его прокатают (если заказал в начале текущего, то прокатают в конце следующего).

Но бред присутствует:
Вся "морская" часть проекта была на арматуре А500СЕ, а вся береговая часть это же объекта - всё с обычной арматурой А500С
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2024, 16:16
#86
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 910


О, Сергей Юрьевич, чем варили А500СЕ?
kacugu вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2024, 16:54
2 | #87
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
О, Сергей Юрьевич, чем варили А500СЕ?
Полюбопытствовал:
В РД никаких указаний на тему того, какими электродами варить эту СЕ нет, поэтому варили обычными УОНИИ 13/55 (Временное сопротивление разрыву 550 МПа, относительное удлинение 26 %)
Замечаний ни от технадхора, ни от стройконтроля, ни от авторского - не было. Может сами ещё не разобрались как правильно...

Offtop: Надеюсь не спалил сейчас контору...
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2024, 17:11
#88
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 910


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
обычными УОНИИ 13/55
обычные, вроде, и есть Э50а с временным 490
с 550 уже УОНИИ 13/55У (Э55)

Offtop:
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Надеюсь не спалил сейчас контору...
- поживём, увидим)
kacugu вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2024, 11:04
#89
Слиж Дмитрий

Ведущий :)
 
Регистрация: 18.08.2012
Хабаровск
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
... т.е. профиль 1ф даже превосходит по этому параметру А500СП
Вариант переходить на арматуру А500СП по ТУ 14-1-5526-2006 сомнительный, т.к. в нем указано, что технические требования должны соответствовать требованиям СТО АСЧМ 7-93, который с 2017 г отменен (без замены)! Так и чему он соответствует теперь?
Эксперты тоже читают эту тему - потребовал fR>0.075
Слиж Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2024, 11:58
#90
3tigra


 
Регистрация: 30.03.2020
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
То есть сейчас в сейсмических районах 8-9 баллов железобетонные каркасы не строят, потому что мифической арматуры А500СЕ не существует, а в проектах законна только она?
ГГЭ в своем свежем заключении пропустила нам обычную арматуру. Всё зависит от эксперта
3tigra вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2024, 12:04
2 | #91
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
То есть сейчас в сейсмических районах 8-9 баллов железобетонные каркасы не строят, потому что мифической арматуры А500СЕ не существует, а в проектах законна только она?
существует, к нам на полуостров и то привезли. Сама проверяла бирки. Посмотрела АМУРСТАЛЬ выпускает , Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2024-09-19 122333.jpg
Просмотров: 145
Размер:	92.2 Кб
ID:	264777  
__________________
Расплетая радугу

Последний раз редактировалось Ктара, 19.09.2024 в 12:23.
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2024, 12:14
#92
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от 3tigra Посмотреть сообщение
ГГЭ в своем свежем заключении пропустила нам обычную арматуру. Всё зависит от эксперта
То же недавно прошли ГГЭ с арматурой А500С в сейсмике. Единственное договорились с экспертом, что пропишем требования к этой арматуре по полному относительному удлинению и отношению временного сопротивления к пределу текучести согласно п. 6.7.6 (СП 14).
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2024, 12:17
#93
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Полюбопытствовал:
В РД никаких указаний на тему того, какими электродами варить эту СЕ нет, поэтому варили обычными УОНИИ 13/55 (Временное сопротивление разрыву 550 МПа, относительное удлинение 26 %)
Замечаний ни от технадхора, ни от стройконтроля, ни от авторского - не было. Может сами ещё не разобрались как правильно...

Offtop: Надеюсь не спалил сейчас контору...
сейчас где-то задумался один авторский надзор
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2024, 16:39
#94
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
То же недавно прошли ГГЭ с арматурой А500С в сейсмике. Единственное договорились с экспертом, что пропишем требования к этой арматуре по полному относительному удлинению и отношению временного сопротивления к пределу текучести согласно п. 6.7.6 (СП 14).
а разве эти прописки не ведут все равно к арматуре СЕ? вот наши тоже согласовали типа можно без Е , но вот с такими-то характеристиками. И сертификат все равно пришел , что это СЕ.
В самом же нормативе и идет расшифровка что СЕ соответствует таким-то характеристикам ( не помню наизусть), но помню, что там вроде третьего варианта не предполагается. как у Шекспира: "... Роза пахнет розой,
Хоть розой назови ее, хоть нет."
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2024, 04:14
#95
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
а разве эти прописки не ведут все равно к арматуре СЕ? вот наши тоже согласовали типа можно без Е , но вот с такими-то характеристиками. И сертификат все равно пришел , что это СЕ.
Не знаю. Наше дело указать требуемые параметры, а дальше пусть строители с поставщиками арматуры сами разбираются. Знаю, что арматуру А500СЕ хрен достанешь и эксперты это понимают. Потому и закрывают глаза на подобное.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2024, 06:38
#96
Слиж Дмитрий

Ведущий :)
 
Регистрация: 18.08.2012
Хабаровск
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
существует, к нам на полуостров и то привезли. Сама проверяла бирки. Посмотрела АМУРСТАЛЬ выпускает , Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре.
И где здесь тип профиля ?!
Слиж Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2024, 08:23
1 | #97
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414


Цитата:
Сообщение от Слиж Дмитрий Посмотреть сообщение
И где здесь тип профиля ?!
на бирке написан , приложила фото. К слову , Е проставляется только на бирке и в сертификате. А поэтому наши строители мудрые, разумеется после моих запугиваний, аккуратно эти бирки в пакетик заворачивают и перевязывают потом к изделиям. Или вы про периодическую /гладкую спрашиваете, не совсем поняла , что подразумеваете под "тип профиля" , но поскольку речь шла про сейсмостойкую арматуру вроде как.....то на бирке ставят марку стали. И там же на фото видно , что это периодическая арматура. Не сомневайтесь в Хабаровском крае точно купите А500СЕ период.
__________________
Расплетая радугу

Последний раз редактировалось Ктара, 20.09.2024 в 08:37.
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2024, 10:25
#98
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
что подразумеваете под "тип профиля"
вот что имели ввиду.
там теперь еще и рисунок разный у одного класса
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: профиль арматуры.jpg
Просмотров: 100
Размер:	54.3 Кб
ID:	264790  
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2024, 10:38
1 | #99
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
там теперь еще и рисунок разный у одного класса
Он может быть разным, но по требованиям по значению f_R≥0,075 подходит только 1ф
WS1984 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2024, 10:56
#100
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414


Цитата:
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
Он может быть разным, но по требованиям по значению f_R≥0,075 подходит только 1ф
Это какое-то общие требование для арматуры или кому-то в частном порядке не хватило этого?
Пролистала ветку, пока с трудом понимаю как это связать сейсмостойкость и тип периода. в проекте у меня только ссылка на ГОСТ ни слова о типе периода.
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2024, 11:04
1 | #101
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Это какое-то общие требование для арматуры или кому-то в частном порядке не хватило этого?
Да это просто вытекает из требований по f_R и показателей f_R для типов профилей. Если указывать обозначение арматуры в полном соответсвии с ГОСТ, то нужно указать тип профиля, хотя мы у себя в проектах до сих пор пока по старинке везде по старому пишем, в прочем, как и вы, так и многие))).
WS1984 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2024, 11:05
| 1 #102
Слиж Дмитрий

Ведущий :)
 
Регистрация: 18.08.2012
Хабаровск
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Это какое-то общие требование для арматуры или кому-то в частном порядке не хватило этого?
Ага... найти б того "частника" в глаза глянуть...
п.6.7.3 СП 14.13330.2018. См. мое сообщение в шапке темы.
Слиж Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2024, 12:37
#103
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414


Держите, коллеги. Это сертификат , не нтд.
Это вам для истории.
2ф проходит по параметру f_R

Завод я уже прорекламировала)))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2024-09-20 123530.jpg
Просмотров: 161
Размер:	180.7 Кб
ID:	264793  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2024-09-20 123550.jpg
Просмотров: 156
Размер:	80.3 Кб
ID:	264794  
__________________
Расплетая радугу

Последний раз редактировалось Ктара, 20.09.2024 в 12:58. Причина: добавила уточнения
Ктара вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2024, 12:54
#104
Слиж Дмитрий

Ведущий :)
 
Регистрация: 18.08.2012
Хабаровск
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Держите, коллеги.
Это вам для истории.
2ф проходит по параметру f_R

Завод я уже прорекламировала)))
Это из оперы "бабушка надвое сказала". Что за документ, есть полный ?
Внутренний док Амурстали? Эксперту нормативка нужна.
Если это ТУ завода можно предъявить.
Слиж Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2024, 12:58
#105
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414


Цитата:
Сообщение от Слиж Дмитрий Посмотреть сообщение
Это из оперы "бабушка надвое сказала". Что за документ, есть полный ?
Внутренний док Амурстали? Эксперту нормативка нужна.
Если это ТУ завода можно предъявить.
сертификат на завезенную арматуру на объект от амурстали да. На счет эксперта не знаю, а разве эксперту недостаточно сертификата ?
ну в смысле если требование равно или более 0.075. Какая разница каким узором арматура ?
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2024, 12:58
#106
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
2ф проходит по параметру f_R
Странно, это противоречит имеющимся таблицам по fR))/
А что-то про относительное удлинение и отношение σ_В/σ_Т есть?
WS1984 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2024, 13:06
#107
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414


Цитата:
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
Странно, это противоречит имеющимся таблицам по fR))/
А что-то про относительное удлинение и отношение σ_В/σ_Т есть?
полностью наверное не буду , вот механические сво-ва
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2024-09-20 130417.jpg
Просмотров: 146
Размер:	277.3 Кб
ID:	264798  
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2024, 13:47
#108
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
вот механические сво-ва
Прямо идеально соотвествуют всем требованиям Сп14. Круто!
А как в спецификации в проекте указывали? Можно скрин?
WS1984 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2024, 13:59
#109
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414


Цитата:
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
Прямо идеально соотвествуют всем требованиям Сп14. Круто!
А как в спецификации в проекте указывали? Можно скрин?
просто ГОСТ 34028 ну что это А500СЕ, я думаю это заслуга амурстали, так как они видимо сталкиваются с этими требованиями не в первый раз. Но на будущее этот параметр лучше уточнять в проекте. вот если бы мы с вами не поговорили , то согласно проекту я бы и не стала уточнять этот параметр , так как он не обозначен. И уж тем более строители не думали про него когда заказывали.
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2024, 14:51
#110
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Слиж Дмитрий Посмотреть сообщение
Если это ТУ завода можно предъявить.
там над таблицей гост написан
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2025, 15:23
#111
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354


Поперечная арматура тоже рабочая, т.к. устанавливается по расчету. Для арматуры А240 в табл. 5 ГОСТ 34028-2016 требования не нормируются и не контролируются. Получается все каркасы колонн и балок делать нужно с использованием арматуры А500СЕ в виде плоских каркасов с соединением по ГОСТ 14098-2014 К1-Кт (равнопрочными) например с h/d'=0.5?
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2025, 13:36
#112
DSt


 
Регистрация: 12.08.2015
Сообщений: 2


Народ. Почитал эту тему и ника не могу понять, откуда взяли требования к fr более 0,075? Есть ссылка на СП14, п.6.7.3, но там об этом ни слова. Откуда кочует эта странная информация?
DSt вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2025, 14:02
#113
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 910


Цитата:
Сообщение от DSt Посмотреть сообщение
но там об этом ни слова
Ознакомьтесь с последней версией СП
kacugu вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2025, 14:10
#114
maks-ufa23


 
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от ASЪ Посмотреть сообщение
Поперечная арматура тоже рабочая, т.к. устанавливается по расчету.
6.7.3 В качестве ненапрягаемой рабочей арматуры следует преимущественно использовать свариваемую арматуру класса А500. При сравнении вариантов армирования сечений следует отдавать предпочтение арматуре с периодическим профилем поверхности, имеющей значение показателя 0,075 по ГОСТ 34028-2016 (пункт 3.7.8) и многорядное расположение поперечных ребер, классов А500СП и Ав500П. Допускается применение арматуры классов А600, В500 и класса А400 марки 25Г2С.
Поперечка не бывает же напрягаемой, значит это относится только к продольной армтуре

Цитата:
Сообщение от DSt Посмотреть сообщение
Народ. Почитал эту тему и ника не могу понять, откуда взяли требования к fr более 0,075? Есть ссылка на СП14, п.6.7.3, но там об этом ни слова. Откуда кочует эта странная информация?
тоже самое
maks-ufa23 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2025, 14:34
#115
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737


К СП 14 вышло уже 4 изма, данный конкретный пункт появился в Изм2 ещё в 2021-ом.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2025, 14:52
#116
maks-ufa23


 
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
К СП 14 вышло уже 4 изма, данный конкретный пункт появился в Изм2 ещё в 2021-ом.
Потому для поиска нормативов надо не гуглом пользоваться, а специализированными сайтами
maks-ufa23 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2025, 20:43
#117
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от maks-ufa23 Посмотреть сообщение
В качестве ненапрягаемой рабочей арматуры
Спасибо! Не обратил на это внимание
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2025, 11:26
#118
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
К СП 14 вышло уже 4 изма, данный конкретный пункт появился в Изм2 ещё в 2021-ом.
Изм. 4 когда вышел?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2025, 11:33
1 | #119
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 910


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Изм. 4 когда вышел?
Дата введения - 20.10.2024
kacugu вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > В сейсмике регламентируется применение А500СЕ или просто А500С?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какая площадка текучести у арматуры А400 и А500С ? Tyhig Железобетонные конструкции 7 08.05.2020 15:39
Применение А500С Максим123 Железобетонные конструкции 236 16.12.2019 16:03
Расчет устойчивости основания, окружающего сваю в сейсмике. Как выполнять ? Tyhig Основания и фундаменты 21 05.09.2019 13:34
Арматура А500С по ГОСТ 52544-2006. Нужно ли указывать марку стали? konstryktor Железобетонные конструкции 10 16.02.2018 14:41
Применение витражей в сейсмике kspso76 Прочее. Архитектура и строительство 4 29.05.2007 07:57