Схема для расчёта реакций в опорах. СОПРОМАТ
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Схема для расчёта реакций в опорах. СОПРОМАТ

Схема для расчёта реакций в опорах. СОПРОМАТ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.01.2023, 21:38 #1
Схема для расчёта реакций в опорах. СОПРОМАТ
Slaider1
 
Регистрация: 28.01.2023
Сообщений: 23

Здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста, как мне рассчитать реакции в зажимах.

Имеется крыша с углом 30 градусов. На крышу устанавливаются 2 продольных алюминиевых профиля. На эти профили кладутся 2 солнечные панели, которые крепятся к профилям через зажимы.

Как мне рассчитать реакции в зажимах, с учетом снеговой и ветровой нагрузок (величины их знаю)? Необходимо проверить - выдержат ли кронштейны.

Или помогите составить схему для расчета. Не могу сообразить - это же пространственная модель... как составить схему....нагрузка же распределенная по всем панелям.

Эскиз прилагается

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20230128_210731.jpg
Просмотров: 343
Размер:	327.0 Кб
ID:	252905  

Просмотров: 4618
 
Непрочитано 28.01.2023, 21:45
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Предлагаю поступить проще.
В месте расположения солнечных панелей вскрываете покрытие кровли.
Специалист инженер архитектор нарисует вам узлы крепления новых балок и старых, а также новое покрытие.
Сверху для надёжности что-нибудь делаете чтобы вода от дождя огибала бы ваши узлы.
Также нужно мероприятие от перегрева покрытия от работы панелей.
Далее крепите панели на новые узлы болтами. 1 болт М20 8.8 несёт больше 1,5-2 тс вроде бы на срез (не помню) (на растяжение наверное тоже около того). На каждую точку крепления по 2 болта. 8 болтов - танком не сорвёшь. Только с кровлей.

Только я бы 10 раз подумал бы прежде чем портить хорошую кровлю всяким говном.
По хорошему кровлю в месте изменения надо перекладывать хотя бы половину.
Хорошо отдельный новый кусок не гидроизолируешь.
Потом будут стоны, что рабочие и архитекторы козлы так как кровля течёт. Но окажется, что козёл вы сам...
Например, мне было бы сложно придумать такие узлы. А я немного всё же касался вопроса.
Начинающие архитекторы точно налажают. А где вы матёрого возьмёте. Да и тот может налажать...
А строители точно хорошо не сделают.
Вот представьте себе космос. И там мы. Были первые. А кровля - сложнее.

В общем советую отказаться от солнечных панелей.
Потом, когда вы захотите всё сделать по своему и наплюёте на совет профессионала, советую обратиться к специалистам для разработки рабочей документации на изменение кровли.
Потом, -//-, советую не верить рабочим, и делать самому.
Если ручки из того места, то рабочих и их прораба надо жестоко контролировать заранее зная каждый гвоздь...

Строительство - это путь обмана, а не рынок с картошкой.
Вы не можете купить дом, как вещь.
Вы можете купить только проблему.
Которую знают как решить единицы клиентов.
Остальные витают в розовых мечтах рядом с единорогами. Вот как вы прямо.
Ведь рабочие должны вам сразу всё сделать хорошо. Вы же платите им деньги и совсем не поняли, о чём я сейчас пишу. А лох не мамонт.
В целом такая ситуация на рынке строительства не здоровая, так быть не должно. Но как-то так у меня добавляется + 5000 руб. к зарплате. И изредка могут быть заработки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 28.01.2023 в 21:55.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2023, 22:01
#3
Slaider1


 
Регистрация: 28.01.2023
Сообщений: 23


Спасибо за внимание к вопросу и все вышесказанное ) Прекрасно понимаю, о чем вы.
Но у меня задача - именно проверить на прочность все узлы крепления панелей. С учетом ветровой и снеговой нагрузок. Но не могу сообразить со схемой...
Slaider1 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2023, 22:19
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Slaider1, ну так балка на 2 опорах с шарнирным опиранием.
Наклонная.
Снег и и вес вертикальны. Ветер горизонтально, но далее вектор разложится по нормали и вдоль панелей.
Любой онлайн калькулятор считает вертикальные силы. А от наклона и ветра можете вручную усилия добавить.
В чём проблема ?
Там будет до 500 кгс на 1 узел. Зачем считать ? Сгодится почти любой болт.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 28.01.2023 в 22:24.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2023, 22:33
#5
Slaider1


 
Регистрация: 28.01.2023
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Slaider1, ну так балка на 2 опорах с шарнирным опиранием.
Наклонная.
Снег и и вес вертикальны. Ветер горизонтально, но далее вектор разложится по нормали и вдоль панелей.
Любой онлайн калькулятор считает вертикальные силы. А от наклона и ветра можете вручную усилия добавить.
В чём проблема ?
Там будет до 500 кгс на 1 узел. Зачем считать ? Сгодится почти любой болт.
Снеговая нагрузка - 3,865 кН/м^2, ветровая - 0,56 кН/м^2
Проблема в том - что эти нагрузки на метр квадратный. Рисую балку под углом 30 градусов, опоры - шарнирно неподвижные, сколько мне указать распределенную нагрузку от снега? И от ветра? Нельзя же взять 3,865. Ведь эта нагрузка распределится на все 4 опоры.
И там не болт - там система из нескольких алюминиевых кронштейнов. Один за другой крепится и на них панели кладутся.
Slaider1 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2023, 01:00
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Вы инженер расчётчик ? Тогда рисуйте расчётную схему. Нагружайте с учётом наклона балки. Далее или калькуляторы или мкэ или вручную.
Вы не знаете как перейти от распределённой площадной нагрузки к линейной ? Это же школа.

Если собственник, может быть зачем вам эти хитрости сопромата ? Возьмите просто 4,5 кПа и +-400 кгс на узел и всё.

Если у фирмы панелей хитрые зажимы, которые надо именно считать, а то они развалятся, то надо гнать такую фирму... С их алюминиевыми балками.

Какой смысл считать, если любой болт годится, а любой зажим не годится ?

Так то можно и посчитать в тяжёлых программных комплексах с учётом всяческих эффектов. Это даст ещё 1% точности.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2023, 04:30
#7
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


куды мы котимся?(((
иди-ка ты на.., в другое место

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 29.01.2023 в 04:46.
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2023, 10:28
#8
Slaider1


 
Регистрация: 28.01.2023
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Вы инженер расчётчик ? Тогда рисуйте расчётную схему. Нагружайте с учётом наклона балки. Далее или калькуляторы или мкэ или вручную.
Вы не знаете как перейти от распределённой площадной нагрузки к линейной ? Это же школа.

Если собственник, может быть зачем вам эти хитрости сопромата ? Возьмите просто 4,5 кПа и +-400 кгс на узел и всё.

Если у фирмы панелей хитрые зажимы, которые надо именно считать, а то они развалятся, то надо гнать такую фирму... С их алюминиевыми балками.

Какой смысл считать, если любой болт годится, а любой зажим не годится ?

Так то можно и посчитать в тяжёлых программных комплексах с учётом всяческих эффектов. Это даст ещё 1% точности.
Да, именно жто я и не пониманию. Как перейти от нагрузки, равномерно распределенной по площади, к линейной распределенной нагрузке. Нужно умножить на длину её действия?
Slaider1 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2023, 11:08
1 | #9
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071


В житейском плане - делить вес поровну. Если панель весит 20кг, и лежит на 4 зажимах, на каждый придется по 20/4 = 5кг. Если две панели лежат на двух направляющих длиной 3м каждая, то общий вес 20*2=40кг поделится пополам, по 40/2=20кг на каждую направляющую, что даст нагрузку 20кг/3м = 6.7 кг/м. Ну, и т.д.

Снег обычно взвешивают на земле, на горизонтальном участке, так что от наклона панели вес не зависит. Если панель наклонена, то снег просто размажется по большей длине слоем потоньше, а весить будет столько же. Так что снег надо брать по площади проекции на землю (горизонтально, по ширине крыши, а не наклонно, по скату).

Ветер - смотря из какого справочника данные. Кто-то вертикальную составлющую приводит, кто-то перпендикулярную. Площадь, скорее всего, надо брать по скату.

Проблема в том, что сопромат не всегда совпадает с житейским счетом. Из-за этого он и издается в учебниках под тыщу страниц в килограмм весом. Например, если панелей всего две, как на картинке, а направляющие закреплены по торцам, чтобы не дырявить крышу, нельзя брать распределенную нагрузку, надо вычислять сосредоточенную; расчетные схемы направляющих в этих случаях разные. Если у направляющей 2 опоры, или 3 опоры - расчетные схемы оба раза разные, и не каждый сайт "с расчетом балок" справится с вариантом 3 опор. Если панелей много, а крепления направляющих вразбежку, получится закручивание панелей, что может дать деление веса не на 4 зажима, а на 2 (как в расчетах строповки плит), а может повредить панели, если у них есть ограничения по деформациям. Если панель гибкая, от ветра может возникнуть солидная дополнительная нагрузка при колебаниях. И т.д. и т.п. Даже советы местных инженеров не дадут полной гарантии, в любых конструкциях есть тонкости, которые надо учесть дополнительно; разве что общее количество отстреленных ног можно уменьшить.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2023, 11:27
#10
Slaider1


 
Регистрация: 28.01.2023
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Например, если панелей всего две, как на картинке, а направляющие закреплены по торцам, чтобы не дырявить крышу, нельзя брать распределенную нагрузку, надо вычислять сосредоточенную; расчетные схемы направляющих в этих случаях разные.
Можно здесь подробнее? Т.е. линейно-распределенную нагрузку заменить сосредоточенной силой?
Slaider1 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2023, 11:45
1 | #11
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071


Зависит от крепления. Если панель "висит" над направляющей на зажимах, т.е. передает нагрузку в точках, то для направляющей это сосредоточенная нагрузка. Когда сосредоточенных нагрузок по длине много, их можно приближенно заменить распределенной нагрузкой, M=qL^2/8. Если же в пролет попадает только одна точка, такая замена получается слишком грубой и недооценивает момент, правильно считать M=PL/4. Если же панель лежит на направляющей, а зажимы просто прижимают ее, то нагрузка будет распределенной. Вопрос в шапке про "реакцию в зажиме" заставляет думать, что нагрузка сосредоточенная. А рисунок, оборванный справа - предположить, что панелей больше двух. Отсюда сразу начинается гадание про варианты. Вообще перед расчетом всегда приходится листать чертежи узлов, от них зависит расчетная схема. И схемы приходится перебирать - то прогиб несуразный выйдет, то профиль великоват, и надо опор добавить и т.п.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2023, 11:54
#12
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В житейском плане ...
очень уважаю вас, но при чем тут это
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2023, 12:50
#13
Slaider1


 
Регистрация: 28.01.2023
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Зависит от крепления. Если панель "висит" над направляющей на зажимах, т.е. передает нагрузку в точках, то для направляющей это сосредоточенная нагрузка. Когда сосредоточенных нагрузок по длине много, их можно приближенно заменить распределенной нагрузкой, M=qL^2/8. Если же в пролет попадает только одна точка, такая замена получается слишком грубой и недооценивает момент, правильно считать M=PL/4. Если же панель лежит на направляющей, а зажимы просто прижимают ее, то нагрузка будет распределенной. Вопрос в шапке про "реакцию в зажиме" заставляет думать, что нагрузка сосредоточенная. А рисунок, оборванный справа - предположить, что панелей больше двух. Отсюда сразу начинается гадание про варианты. Вообще перед расчетом всегда приходится листать чертежи узлов, от них зависит расчетная схема. И схемы приходится перебирать - то прогиб несуразный выйдет, то профиль великоват, и надо опор добавить и т.п.
Панелей только 2, они лежат на продольных профилях. А продольные профили в начале и в конце соединяются кронштейнами с крышей.
Да, панелей может быть больше двух, но это самый "напряженный" случай, когда на одном пролете 2 панели.
И все же к схеме - поправьте, если ошибаюсь:
балка под углом 30 градусов, по всей длине действует линейно-распределенная нагрузка (от снега) равная q(снега)=S*3.865*L, где S - площадь двух панелей, L - ширина двух панелей. Эта нагрузка направлена вертикально вниз.
линейно-распределенная нагрузка от ветра q(ветра)=S*0,56*L - нагрузка направлена горизонтально на панель
сила тяжести, приложенная на 1/4 длины панели (от низа)
крутящий момент Т=(S*3.865+S*0.56)*l где l - плечо, равное толщине панели (примерно 30 мм)? Или плечо здесь равно ширине одной панели (условно 1м)?
изгибающий момент М=?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20230129_124845.jpg
Просмотров: 66
Размер:	300.7 Кб
ID:	252913  

Последний раз редактировалось Slaider1, 29.01.2023 в 13:18.
Slaider1 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2023, 13:19
#14
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


чистая лирика:
тихо хренею, наверное помните
вот оно поколение "индиго"
лично меня "смущают" такие вопросы
и еще под эгидой "СОПРОМАТ"))))).
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2023, 13:22
#15
Slaider1


 
Регистрация: 28.01.2023
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
чистая лирика:
тихо хренею, наверное помните
вот оно поколение "индиго"
лично меня "смущают" такие вопросы
и еще под эгидой "СОПРОМАТ"))))).
А просто ответить/поправить вам трудно? Просто стебетесь. Какое же тогда у вас поколение?
Slaider1 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2023, 13:43
#16
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071


Теперь тут какая-то новая картинка получилась. Это направление направляек поменялось, или надо панель на прочность считать, это же она под углом 30° лежит?

В исходной схеме панель лежала наклонно вдоль ската (один конец у карниза, другой у конька), а направляющие - горизонтально поперек ската, они не наклонные. В той схеме все было просто, на каждый зажим - четверть: четверть веса панели, четверть веса снега, четверть давления ветра. В середину пролета направляющей попадала пара зажимов - это сосредоточенная нагрузка, M=PL/4. Момент надо на оси X,Y сечения разложить, и моменты в двух направлениях проверять (это косой изгиб, его тоже не каждый сайт "с расчетом балки" понимает).

Крутящий момент - от точки опирания в зажиме до центра жесткости сечения направляющей, если она незамкнутого сечения. Если еще и кручение учитывать надо - тогда все печально будет. Тогда еще и поворот панелей в плоскости возможен, с расклиниванием и дополнительными усилиями в зажимах.

Кстати, лучше буквы с чертежей убрать, а размеры показывать в числах, тогда и советы можно давать в готовых числах, а не в словесных баталиях на 100 страниц с АБВГДейками. Тогда мимокрокодилы смогут помочь по-быстрому. А я с темы скоро отвалюсь. Настоящий хабаровчанин подобен медведю: в самый разгар срача может завалиться дрыхнуть часиков на десять )
Цитата:
Сообщение от Slaider1 Посмотреть сообщение
А просто ответить/поправить вам трудно?
Прикол в том, что таки да. По вопросу видно отсутствие профильного образования. При подробных чертежах и числовых данных можно быстро дать ответ. А пересказать учебник сопромата "простыми словами" трудно.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2023, 13:50
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
При подробных чертежах и числовых данных можно быстро дать ответ.
Slaider1, вы хоть фотки из инструкции или из гугла приложите к посту.
Мы же не экстрасенсы. Может у вас там костёр из балок или рамы со стойками. Или вы на стойки сами панели ставите.
Ваши порисушки нового не добавляют. А только мешают понять что там творится. Короче исходные данные плохие.
Вы не в состоянии нарисовать расчётную схему, то есть задать условия для задачи. А без исходных данных как решить задачу ?

Но даже если будут хорошие. Мы вам вроде бы уже всё рассказали. Шо её то надо ?
Почитайте в книгах или на блоогах или на ютубе про "сбор нагрузок". Там тоже есть хитрости. Не всегда из площадной нагрузки можно получить линейную умножением на грузовую ширину. Всё зависит от того, что вам надо, что вы считаете, что за расчётная схема, что за балки, что за панели, как они опираются, как они себя ведут при изгибе.
Например, если считаете точки крепления, то можно площадную умножать на ширину. А если балки, то надо по конверту под 45 градусов нагрузку собирать. А может и не надо, если точность не важна...
Вона как по разному бывает.

http://svoydomtoday.ru/building-onla...recritiye.html
И это ещё для ручного расчёта. В природе ещё сложнее.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 29.01.2023 в 14:00.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2023, 13:56
1 | 1 #18
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,724


Offtop: Заплатите какому-нибудь студенту ПГС за расчёт требуемых эпюр... И студенту еда, и вам радость...
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2023, 13:56
#19
Slaider1


 
Регистрация: 28.01.2023
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение

В исходной схеме панель лежала наклонно вдоль ската (один конец у карниза, другой у конька), а направляющие - горизонтально поперек ската, они не наклонные. В той схеме все было просто, на каждый зажим - четверть: четверть веса панели, четверть веса снега, четверть давления ветра.
Да, все правильно. Но почему четверть? Панель же под углом 30 градусов, центр тяжести смещен вниз на 1/4. На нижние опоры будет больше нагрузка.

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение

По вопросу видно отсутствие профильного образования
Верно. Теперь нужно освоить это направление

Может вы от руки набросаете схему? Так быстрее пойму. Запутался конкретно...
Slaider1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2023, 13:58
#20
Slaider1


 
Регистрация: 28.01.2023
Сообщений: 23


Вот примерная картинка.
Только не болтами к крыше, а через алюминиевый профиль.
И нужно просчитать на прочность в местах крепления к крыше. для это нужно составить схему, в которой я запутался...

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Offtop: Заплатите какому-нибудь студенту ПГС за расчёт требуемых эпюр... И студенту еда, и вам радость...
Хотел бы сам разобраться. Еще пригодится
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 81fb069947350c943ac919fe171215cd.jpeg
Просмотров: 80
Размер:	148.7 Кб
ID:	252916  
Slaider1 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2023, 14:03
#21
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Slaider1, как на фото точно нельзя. Это же Россия, наверное. Тут национальные особенности.
Кровле настанет хана через полгода при первом дожде и снеге. Анкер расшатает узел крепления и польётся. Я же про что и говорю. Говно профили, говнопанели, говно узлы, говно крыша... А виноваты окажутся форумчане с форума двг. После рабочих.

Надо вот как-то так.

Но эту алюминиевую опору надо опереть на новые балки или стойки выходящие из кровли. Крепкие, надёжные, с супер гидроизоляцией... А не на кровлю как там далее.

А ещё алюиминий не должен касаться стали. Будет электрокоррозия.

В общем я понял. Это губители кровель. Фирмы сначала монтируют панели, а потом вторая фирма в группе компаний предлагает ремонт кровли.
Новый старый вид мошенничества.
Кто не знает своей истории, то будет её повторять снова и снова.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 29.01.2023 в 14:09.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2023, 14:09
#22
Slaider1


 
Регистрация: 28.01.2023
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Slaider1, как на фото точно нельзя. Это же Россия, наверное. Тут национальные особенности.
Кровле настанет хана через полгода при первом дожде и снеге. Анкер расшатает узел крепления и польётся. Я же про что и говорю. Говно профили, говнопанели, говно узлы, говно крыша... А виноваты окажутся форумчане с форума двг. После рабочих.
Нет. там все продумано. Ничего не польется. Вместо анкера там профиль, который прикручивается под черепицу, а на него уже крепится продольный профиль и панели.
Вы можете помочь со схемой нагрузок? От руки
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_2023-01-29_140941239.png
Просмотров: 69
Размер:	229.7 Кб
ID:	252917  
Slaider1 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2023, 14:13
1 | #23
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,724


Ну тогда надо начинать с основ. А основа здесь - это не сопромат, а сбор нагрузок. Например, сочетание снеговой и ветровой нагрузки. Подсчёт снеговой и ветровой нагрузки по СП 20. Разработка узла крепления панели к реальной кровле, с учётом расположения прогонов. Коэффициенты запаса прочности и КСС.

Offtop: Как сделает большинство проектировщиков (не все, разумеется. Найдутся и перфекционисты), которым дадут считать узел крепления для данной конструкции?.. Посмотрят на площадь этой конструкции. "Вауу! Это же панель! Солнечная!". Умножат длину на ширину, получат площадь. Тупейшим образом, без всяких косинусов, прямо на эту площадь приложат снеговую и ветровую нагрузку, без всяких понижающих коэффициентов на "сдув снега", "форма ската", "высота панели от земли и тип местности" (потому как крепление должно быть универсальным - может, панель будет лежа лежать, а может стоймя стоять?), и добавят собственный вес. Распределят этот вес на 4 опоры (особо сомневающиеся - на 3, вдруг одна опора будет неправильно закреплена, некачественной, и всё такое). Умножат этот вес этак раза в полтора-два-три (а вдруг снеговой мешок? А вдруг пульсация ветра? А вдруг усталость металла? А вдруг морозная хрупкость? А вдруг в другом регионе делать будут?). Именно на эту нагрузку будут считать опору...

P.S. А зачем момент? По идее, панель же поставляется как цельное изделие в раме, с ушами под кроншейны, и заморачиваться с несущей способностью непосредственно панели не нужно?
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2023, 14:16
#24
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Slaider1, у вас металлочерепица ?
А можно металлочерепице касаться алюминиевых конструкций ?
Если они будут соприкасаться через резиновую прокладку, то что будет после старения прокладки через 5 лет ?
Если там будет ПВХ прокладка, то она тоже стареет ?
А если прокладки положат мимо и касание будет ?

Там всё продумано. Как с вас деньги содрать. Я же это уже второй день пишу.

При таком узле крепления , как вы показали узловые нагрузки перераспределятся в случайном порядке. Так как жёсткость каждого узла случайная и немного разная.
Скорее всего перераспределение будет около +-10%.
И тогда встаёт самый интересный вопрос.
А что за балки вы там считаете ?
И какая цель расчёта этих балок ?
Что вы хотите получить из расчёта и как планируете пользоваться результатами ?

Алюминиевые профили заводские и уже посчитаны. Пересчитывать их не нужно, наверное. Скорее всего нагрузку они выдержат, если не будет схода снега или урагана.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2023, 14:17
#25
Slaider1


 
Регистрация: 28.01.2023
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Как сделает большинство проектировщиков (не все, разумеется. Найдутся и перфекционисты), которым дадут считать узел крепления для данной конструкции?.. Посмотрят на площадь этой конструкции. "Вауу! Это же панель! Солнечная!". Умножат длину на ширину, получат площадь. Тупейшим образом, без всяких косинусов, прямо на эту площадь приложат снеговую и ветровую нагрузку (потому как крепление должно быть универсальным - может, панель будет лежа лежать, а может стоймя стоять?), и добавят собственный вес. Распределят этот вес на 4 опоры (особо сомневающиеся - на 3, вдруг одна опора будет неправильно закреплена, некачественной, и всё такое). Умножат этот вес этак раза в полтора-два-три (а вдруг снеговой мешок? А вдруг пульсация ветра? А вдруг усталость металла? А вдруг морозная хрупкость? А вдруг в другом регионе делать будут?). Именно на эту нагрузку будут считать опору...
Ну тут все понятно ) Спасибо

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Slaider1, у вас металлочерепица ?
А можно металлочерепице касаться алюминиевых конструкций ?
Если они будут соприкасаться через резиновую прокладку, то что будет после старения прокладки через 5 лет ?
Если там будет ПВХ прокладка, то она тоже стареет ?
А если прокладки положат мимо и касание будет ?

Там всё продумано. Как с вас деньги содрать. Я же это уже второй день пишу.

При таком узле крепления , как вы показали узловые нагрузки перераспределятся в случайном порядке. Так как жёсткость каждого узла случайная и немного разная.
Скорее всего перераспределение будет около +-10%.
И тогда встаёт самый интересный вопрос.
А что за балки вы там считаете ?
И какая цель расчёта этих балок ?
Что вы хотите получить из расчёта и как планируете пользоваться результатами ?

Алюминиевые профили заводские и уже посчитаны. Пересчитывать их не нужно, наверное. Скорее всего нагрузку они выдержат, если не будет схода снега или урагана.
Там будет глиняная черепица. Профиль черепицы касаться не будет.
Мне нужно рассчитать это крепление на прочность - выдержит ли ветер, снег... Я и пытался представить панель - как балку, опирающуюся на 2 шарнирно неподвижные опоры(кронштейны) и хотел найти реакции в этих опорах, чтобы по ним рассчитать их на прочность. Но запутался

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
P.S. А зачем момент? По идее, панель же поставляется как цельное изделие в раме, с ушами под кроншейны, и заморачиваться с несущей способностью непосредственно панели не нужно?
Верно. Нужно определить несущую способность самих опор. А момент... Две панели, две опоры (слева и справа), на панели давит снег и в середине может быть прогиб и этот прогиб будет выворачивать опору. Или не прав?
Slaider1 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2023, 14:28
#26
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Цитата:
Сообщение от Slaider1 Посмотреть сообщение
Мне нужно рассчитать это крепление на прочность - выдержит ли ветер, снег
Это хреново.
Такую кривую опору надо считать не вручную, а в мкэ программах. Это же по сути пружина. Советские пружины до сих пор на коленке неточно прикидывают по советским наработкам по опыту, а методы расчёта появились буквально лет 10-20 назад...
Короче говоря вы не сможете. Нужен инженер конструктор со стажем от 5 лет. Нужна марка сплава, геометрия опоры. У вас на руках таких данных нет. Значит никак не посчитать.

Но зачем её считать.
Это оборудование. Расчёт должен делать завод. Нагибайте их. Пусть вам бесплатно посчитают и предоставят расчёт.

И надо защитить такие опоры от схода снега. Нужно специальное устройство от схода снега выше по кровле.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 29.01.2023 в 14:33.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2023, 14:37
#27
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,724


Цитата:
Сообщение от Slaider1 Посмотреть сообщение
середине может быть прогиб и этот прогиб будет выворачивать опору. Или не прав?
Если у вас момент начнёт выворачивать опору... То где-то на этом этапе разрушится панель и на опоры будет пофиг. А опоры под такие конструкции делаются шарнирными.
И да, косинус 30 градусов - 0,866, нет смысла уменьшать нагрузку на столь малую величину. Просто умножьте а*b, умножьте на снег+ветер+собственный вес, разделите на 4, получите нагрузку на опору.
Кстати. Ну получите вы нагрузку на опору. Дальше-то что будете делать с этими цифрами?...
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2023, 14:43
#28
Slaider1


 
Регистрация: 28.01.2023
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Кстати. Ну получите вы нагрузку на опору. Дальше-то что будете делать с этими цифрами?...
Дальше думал в SolidWorks прикладывать нагрузку к элементам кронштейна, и смотреть как они себя ведут. Это я освоил.



Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Такую кривую опору надо считать не вручную, а в мкэ программах. Нужна марка сплава, геометрия опоры.
Марка сплава и сами опоры у меня есть. Рассчитаю их через SW. Вопрос был в усилиях, которые нужно прикладывать. Для этого и искал реакции
Slaider1 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2023, 14:52
#29
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,724


Хм. Задача становится интереснее. Констркцию кроншейна можете показать, хотя бы приблизительно? Будет сразу видно, способен кроншейн работать под углом или нет.
Вообще, рецепт оставлю прежним - заложите несущую способность кронштейна раза в два выше, чем полученная даже самым грубым образом нагрузка. Главным образом это поможет от огрехов монтажа, чисто практически могут быть ситуации, когда панель будет реально держаться только на двух кроншейнах из четырёх. Что-нибудь вроде "диагонального вывешивания" после прогиба перекрытия под весом снега.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2023, 15:12
#30
Slaider1


 
Регистрация: 28.01.2023
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Хм. Задача становится интереснее. Констркцию кроншейна можете показать, хотя бы приблизительно? Будет сразу видно, способен кроншейн работать под углом или нет.
Вообще, рецепт оставлю прежним - заложите несущую способность кронштейна раза в два выше, чем полученная даже самым грубым образом нагрузка. Главным образом это поможет от огрехов монтажа, чисто практически могут быть ситуации, когда панель будет реально держаться только на двух кроншейнах из четырёх. Что-нибудь вроде "диагонального вывешивания" после прогиба перекрытия под весом снега.
Да, конечно.
Тут сразу все вместе - основной кронштейн , скоба, продольный профиль и зажим. Вот самое слабое звено, как мне кажется - скоба.
Сплав - АД31
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_2023-01-29_151120082.png
Просмотров: 31
Размер:	229.7 Кб
ID:	252919  
Slaider1 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2023, 15:22
#31
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,724


Нижняя опора явно создана с одной целью - впаривать продукцию аддитивной печати (UPD. Если алюминий, да в больших количествах, то может и на линии по изготовлению профилей)... Она хоть из металла сделана, а не из пластика? И нет, момент от панели никак не передаётся на опору.
Ну вот где верхняя прорезь, задайте сосредоточенную нагрузку под углом 90-угол кровли. Эпюры и всё прочее здесь без надобности, простая грузовая нагрузка.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2023, 15:25
#32
Slaider1


 
Регистрация: 28.01.2023
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Нижняя опора явно создана с одной целью - впаривать продукцию аддитивной печати... Она хоть из металла сделана, а не из пластика? И нет, момент от панели никак не передаётся на опору.
Ну вот где верхняя прорезь, задайте сосредоточенную нагрузку под углом 90-угол кровли. Эпюры и всё прочее здесь без надобности, простая грузовая нагрузка.
Спасибо!
Все элементы - из сплава алюминия.
А нижняя опора - она впаре со скобой позволяет регулировать высоту этой самой скобы, чтобы подстраиваться под черепицу
Slaider1 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2023, 15:26
#33
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Slaider1, я так понимаю, вы как раз разработчик этой опоры на заводе-изготовителе ?
Тут есть ещё такой момент.
Существует 2 мира, 2 школы.
Машиностроительная и строительная.
Машиностроители всё считают точно-точно и облегчают каждый грамм в серийной конструкции.
А строители всегда делают индивидуальные проекты домов за малое время проектирования. Там надёжность важнее экономичности и мало ограничений по транспортировке и хранению. Нет времени на точные расчёты. Делают минимально точно.
Соответственно 2 разных подхода к расчёту.
С точки зрения строителя - привинтил любой болт и хорошо.
С точки зрения машиностроителя - надо точно посчитать каждый элемент и облегчить конструкцию. И принять болтик, с минимальным запасом около 10...20%, например, М8.

А здесь у вас стык этих школ, ситуаций. И действуют обе философии.

Тогда, если вы освоили солидворкс, то я бы в нём смоделировал все панели и все узлы и ещё даже часть крыши (обрешётки, стропильные ноги).
Опоры бы моделировал именно вот так какие они есть. То есть или оболочками или твердыми телами. Сам я солидворкс не знаю, как там что задаётся не представляю. Сказал просто так.
Сверху загрузил бы точно все нагрузки именно как правильно и как надо.
А дальше солидворкс вроде бы тоже умеет мкэ расчёты. Кроме устойчивости. Вот прочности и прогибы смотрите Солидворкс, а устойчивости считаете вручную или обеспечиваете конструктивно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 29.01.2023 в 15:32.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2023, 15:29
#34
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,724


Слабым местом будет не толщина профиля "лапки", а её вхождение в нижний паз, особенно в верхнем положении. Там между верхней и нижней "скользячкой" в пазу будет весьма приличный момент от большого нижнего плеча лапки. Он явно сделан для "пружинности", но я бы это плечо существенно укоротил.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2023, 15:35
1 | #35
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
плечо существенно укоротил.
Это плечо обходит низ черепицы, видимо с зазором. Не получится.

Неудачная дешёвая лапка. Для которой всё равно придётся перекладывать кровлю в большой зоне.
По хорошему надо делать выступы из крыши. Если уж и перекладывать кровлю. То зачем делать плохо. Сделайте хорошо. Сделайте/требуйте с заказчиков хорошее основание под вашу заводскую опору.
Если кровля из глиняной черепицы, то прямых проблем с протечками сразу так не вижу при такой лапке. Но всякое может быть. Надо долго продумать, как может протечь кровля. Мне некогда, извините.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2023, 15:39
#36
Slaider1


 
Регистрация: 28.01.2023
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Тогда, если вы освоили солидворкс, то я бы в нём смоделировал все панели и все узлы и ещё даже часть крыши (обрешётки, стропильные ноги).
Сверху загрузил бы точно все нагрузки именно как правильно и как надо.
А дальше солидворкс вроде бы тоже умеет мкэ расчёты. Кроме устойчивости. Вот прочности и прогибы смотрите Солидворкс, а устойчивости считаете вручную или обеспечиваете конструктивно.
Получилось так, что я "перенял" эту работу.
Для таких расчетов в SW, как вы описали, нужен очень мощный комп. Я пробовал. И мой, весьма непростой комп, после ночи раздумий, выдал ошибку расчетов. И повторно тоже. Так что считать - по одной детали, или максимум по две - если взаимодействий мало. И для этого нужно было знать усилие.

Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Там между верхней и нижней "скользячкой" в пазу будет весьма приличный момент от большого нижнего плеча лапки. Он явно сделан для "пружинности", но я бы это плечо существенно укоротил.
Плечо нельзя укорачивать. Это регулировка высоты. Может быть снизу косынку добавить? А в нижней опоре прорезь под нее.
Спасибо, что указали.
Slaider1 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2023, 15:50
1 | #37
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Slaider1, вы ошибаетесь. У всех ваших коллег проблем с расчётом такого маленького кусочка нет.
Значит надо упрощать модель. Моделировать, например, панели упрощённо. Например, изотропическими или ортотропическими оболочками. Заменять панель на 1 конечный элемент.
Уменьшать количество кэ и узлов в местах, где густая сетка не нужна.
Упрощать модель огрубляя граничные условия. Например, моделировать не стропильную ногу в целом расчёте. А прикинуть её отдельно и в единый расчёт ввести её прогиб пружиной посчитанной жёсткости.
Убрать из модели всё не нужное - болты, гайки, черепицу. Может быть и сами панели.
Моделировать кривую опору в виде пружины высчитанной отдельно жёсткости, посчитанной в отдельном файле.
Нормально, когда для расчёта получается около 100... 200 000 кэ.
В идеале огрубления можно прийти к 4 стойкам и раме, то есть к 8 конечным элементам. Так, конечно, уже тоже не годится. Но факт.
Не знаю, есть или нет в солидворксе инструменты для работы с кэ. Должны быть по идее.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2023, 05:48
#38
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071


Цитата:
Сообщение от Slaider1 Посмотреть сообщение
Вот примерная картинка.
На этой картинке подозрительно сопливые профили и кронштейны. Они явно просятся в жаркие страны, а не под снег 400кг/м2. При других профилях ответы и советы могут быть другие.
Цитата:
Сообщение от Slaider1 Посмотреть сообщение
Да, панелей может быть больше двух, но это самый "напряженный" случай, когда на одном пролете 2 панели.
Вряд ли кто-то будет специально резать, например, шестиметровый профиль на три части, чтобы положить на каждый обрезок по две панели. А когда шестиметровый профиль лежит на четырех опорах, на опору приходится не столько же, сколько на те же опоры передадут три обрезка. Yeah science, bitch! Об эту тему обязан споткнуться каждый, не учивший сопромат. Плюс, когда снег начнет гнуть профиль еще и в плоскости панели, панели включатся в работу на изгиб вместе с зажимами, и сделают задачу совсем не решаемой; строители в таких обычно просто на глаз запасы накидывают; машиностроители, наверное, испытывают образцы.
Цитата:
Сообщение от Slaider1 Посмотреть сообщение
Плечо нельзя укорачивать. Это регулировка высоты.
В смысле - его подгибают кувалдой по месту? После того, как болт закрутят в верхнюю часть вертикального паза на лапке? Вообще пружина заставляет еще подозревать, что у панели есть допуск по прогибам или моментам, иначе лапка была бы просто вертикальной. Коллеги сбежали с работы, случаем, не после того, как не справились с расчетами?
Цитата:
Сообщение от Slaider1 Посмотреть сообщение
почему четверть?
Нужно читать учебник и параллельно прорешивать задачник. Процесс займет несколько лет. Без этого понять не получится - только поверить или не поверить. Как бывший препод, не верю в басни "за десять минут объяснить пятилетнему". Как вариант - привести, наконец, чертежи с размерами и просить помощи в числах.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2023, 07:39
#39
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


пипец, приехали
делать нехрен?

где-нибудь промелькнуло 1/3 площадки опирания?, нет
не мутите молодежь, и не ставьте ее в раскоряку "научными" изысками

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 30.01.2023 в 07:50.
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2023, 10:42
#40
Slaider1


 
Регистрация: 28.01.2023
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
На этой картинке подозрительно сопливые профили и кронштейны. Они явно просятся в жаркие страны, а не под снег 400кг/м2. При других профилях ответы и советы могут быть другие.
Ну не такие уж и сопливые.... 7-8 мм толщина стенки. Толще уже и некуда...

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Вряд ли кто-то будет специально резать, например, шестиметровый профиль на три части, чтобы положить на каждый обрезок по две панели. А когда шестиметровый профиль лежит на четырех опорах, на опору приходится не столько же, сколько на те же опоры передадут три обрезка.
самый напряженный случай - это я имел в виду, что под две панели только два кронштейна по одной стороне. А так - их количество будет зависеть от расположения опорных балок на крыше, и чаще всего их будет больше, и нагрузка, передаваемая им, должна уменьшиться.


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В смысле - его подгибают кувалдой по месту? После того, как болт закрутят в верхнюю часть вертикального паза на лапке? Вообще пружина заставляет еще подозревать, что у панели есть допуск по прогибам или моментам, иначе лапка была бы просто вертикальной.
Нет, это должен быть готовый матричный профиль. Изначально не так вас понял. Плечо на лапке нельзя уменьшать. Эта скоба огибает край черепицы, т.е. черепица как бы заходит в эту лапку. Это нужно для того, чтобы вода не затекала.



Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Нужно читать учебник и параллельно прорешивать задачник. Процесс займет несколько лет. Без этого понять не получится - только поверить или не поверить.
В этом вы правы. Учиться и еще раз учиться...
Slaider1 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2023, 11:10
#41
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


А чертежи есть? Разрез хотя бы. Куда там что "заходит"...
Впрочем солнечные панели уже не актуальны.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2023, 11:16
#42
Slaider1


 
Регистрация: 28.01.2023
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А чертежи есть? Разрез хотя бы. Куда там что "заходит"...
Впрочем солнечные панели уже не актуальны.
Примерно так.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_2023-01-30_111535346.png
Просмотров: 40
Размер:	581.9 Кб
ID:	252928  
Slaider1 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2023, 12:14
#43
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


А чертежи есть?
и ты туда же?(
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2023, 12:18
#44
Slaider1


 
Регистрация: 28.01.2023
Сообщений: 23


Нет, чертежей нет. Всё пока на стадии разработки
Slaider1 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2023, 12:42
#45
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
и ты туда же?(
Не, ну прикольно же.
А зачем снег на панелях? Для охлаждения? Или для усиления сигнала?
Ну и петлю надо побольше, чтоб за край кровли выходила.
А черепица с автолевитацией?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2023, 12:46
#46
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


А зачем вообще солнечные панели в районах с устойчивым снеговым покровом? Как там со световой радиацией? Или это домик в горах?
Бам вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2023, 12:56
#47
Slaider1


 
Регистрация: 28.01.2023
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Не, ну прикольно же.
А зачем снег на панелях? Для охлаждения? Или для усиления сигнала?
Ну и петлю надо побольше, чтоб за край кровли выходила.
А черепица с автолевитацией?

Всё именно так

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
А зачем вообще солнечные панели в районах с устойчивым снеговым покровом? Как там со световой радиацией? Или это домик в горах?
Ставят. Снег не вечен
Slaider1 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2023, 16:08
#48
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Не, ну прикольно же.
оно конечно так, ты мужик умный
но зачем мутить? тем более молодежь

ага,
не хватало ильнура
сейчас вступит, и покажет нам всем кузькину мать

совсем не в тему
случайно совпало "на войне как на войне"
во ребята были, а мы?

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 30.01.2023 в 17:09.
nick.klochkov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Схема для расчёта реакций в опорах. СОПРОМАТ



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Схема расчёта купола по СТО 36554501-015-2008 Кукурузо_Джон_Горыныч Конструкции зданий и сооружений 7 24.02.2016 15:54
Линии влияния опорных реакций в неразрезных балках Сан_Саныч Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 10.04.2012 20:44
Расчётная схема фундаментной плиты (на участке) sergius7900 Основания и фундаменты 1 09.04.2011 13:26
Схема компОновки или компАновки? Comediant Разное 42 13.03.2011 17:58
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17