| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Схема для расчёта реакций в опорах. СОПРОМАТ
Регистрация: 28.01.2023
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 4618
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Предлагаю поступить проще.
В месте расположения солнечных панелей вскрываете покрытие кровли. Специалист инженер архитектор нарисует вам узлы крепления новых балок и старых, а также новое покрытие. Сверху для надёжности что-нибудь делаете чтобы вода от дождя огибала бы ваши узлы. Также нужно мероприятие от перегрева покрытия от работы панелей. Далее крепите панели на новые узлы болтами. 1 болт М20 8.8 несёт больше 1,5-2 тс вроде бы на срез (не помню) (на растяжение наверное тоже около того). На каждую точку крепления по 2 болта. 8 болтов - танком не сорвёшь. Только с кровлей. Только я бы 10 раз подумал бы прежде чем портить хорошую кровлю всяким говном. По хорошему кровлю в месте изменения надо перекладывать хотя бы половину. Хорошо отдельный новый кусок не гидроизолируешь. Потом будут стоны, что рабочие и архитекторы козлы так как кровля течёт. Но окажется, что козёл вы сам... Например, мне было бы сложно придумать такие узлы. А я немного всё же касался вопроса. Начинающие архитекторы точно налажают. А где вы матёрого возьмёте. Да и тот может налажать... А строители точно хорошо не сделают. Вот представьте себе космос. И там мы. Были первые. А кровля - сложнее. ![]() В общем советую отказаться от солнечных панелей. Потом, когда вы захотите всё сделать по своему и наплюёте на совет профессионала, советую обратиться к специалистам для разработки рабочей документации на изменение кровли. Потом, -//-, советую не верить рабочим, и делать самому. Если ручки из того места, то рабочих и их прораба надо жестоко контролировать заранее зная каждый гвоздь... Строительство - это путь обмана, а не рынок с картошкой. Вы не можете купить дом, как вещь. Вы можете купить только проблему. Которую знают как решить единицы клиентов. Остальные витают в розовых мечтах рядом с единорогами. Вот как вы прямо. Ведь рабочие должны вам сразу всё сделать хорошо. Вы же платите им деньги и совсем не поняли, о чём я сейчас пишу. А лох не мамонт. В целом такая ситуация на рынке строительства не здоровая, так быть не должно. Но как-то так у меня добавляется + 5000 руб. к зарплате. И изредка могут быть заработки. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 28.01.2023 в 21:55. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Slaider1, ну так балка на 2 опорах с шарнирным опиранием.
Наклонная. Снег и и вес вертикальны. Ветер горизонтально, но далее вектор разложится по нормали и вдоль панелей. Любой онлайн калькулятор считает вертикальные силы. А от наклона и ветра можете вручную усилия добавить. В чём проблема ? Там будет до 500 кгс на 1 узел. Зачем считать ? Сгодится почти любой болт.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 28.01.2023 в 22:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.01.2023
Сообщений: 23
|
Цитата:
Проблема в том - что эти нагрузки на метр квадратный. Рисую балку под углом 30 градусов, опоры - шарнирно неподвижные, сколько мне указать распределенную нагрузку от снега? И от ветра? Нельзя же взять 3,865. Ведь эта нагрузка распределится на все 4 опоры. И там не болт - там система из нескольких алюминиевых кронштейнов. Один за другой крепится и на них панели кладутся. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Вы инженер расчётчик ? Тогда рисуйте расчётную схему. Нагружайте с учётом наклона балки. Далее или калькуляторы или мкэ или вручную.
Вы не знаете как перейти от распределённой площадной нагрузки к линейной ? Это же школа. ![]() Если собственник, может быть зачем вам эти хитрости сопромата ? Возьмите просто 4,5 кПа и +-400 кгс на узел и всё. Если у фирмы панелей хитрые зажимы, которые надо именно считать, а то они развалятся, то надо гнать такую фирму... С их алюминиевыми балками. Какой смысл считать, если любой болт годится, а любой зажим не годится ? Так то можно и посчитать в тяжёлых программных комплексах с учётом всяческих эффектов. Это даст ещё 1% точности.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.01.2023
Сообщений: 23
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
В житейском плане - делить вес поровну. Если панель весит 20кг, и лежит на 4 зажимах, на каждый придется по 20/4 = 5кг. Если две панели лежат на двух направляющих длиной 3м каждая, то общий вес 20*2=40кг поделится пополам, по 40/2=20кг на каждую направляющую, что даст нагрузку 20кг/3м = 6.7 кг/м. Ну, и т.д.
Снег обычно взвешивают на земле, на горизонтальном участке, так что от наклона панели вес не зависит. Если панель наклонена, то снег просто размажется по большей длине слоем потоньше, а весить будет столько же. Так что снег надо брать по площади проекции на землю (горизонтально, по ширине крыши, а не наклонно, по скату). Ветер - смотря из какого справочника данные. Кто-то вертикальную составлющую приводит, кто-то перпендикулярную. Площадь, скорее всего, надо брать по скату. Проблема в том, что сопромат не всегда совпадает с житейским счетом. Из-за этого он и издается в учебниках под тыщу страниц в килограмм весом. Например, если панелей всего две, как на картинке, а направляющие закреплены по торцам, чтобы не дырявить крышу, нельзя брать распределенную нагрузку, надо вычислять сосредоточенную; расчетные схемы направляющих в этих случаях разные. Если у направляющей 2 опоры, или 3 опоры - расчетные схемы оба раза разные, и не каждый сайт "с расчетом балок" справится с вариантом 3 опор. Если панелей много, а крепления направляющих вразбежку, получится закручивание панелей, что может дать деление веса не на 4 зажима, а на 2 (как в расчетах строповки плит), а может повредить панели, если у них есть ограничения по деформациям. Если панель гибкая, от ветра может возникнуть солидная дополнительная нагрузка при колебаниях. И т.д. и т.п. Даже советы местных инженеров не дадут полной гарантии, в любых конструкциях есть тонкости, которые надо учесть дополнительно; разве что общее количество отстреленных ног можно уменьшить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.01.2023
Сообщений: 23
|
Можно здесь подробнее? Т.е. линейно-распределенную нагрузку заменить сосредоточенной силой?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
Зависит от крепления. Если панель "висит" над направляющей на зажимах, т.е. передает нагрузку в точках, то для направляющей это сосредоточенная нагрузка. Когда сосредоточенных нагрузок по длине много, их можно приближенно заменить распределенной нагрузкой, M=qL^2/8. Если же в пролет попадает только одна точка, такая замена получается слишком грубой и недооценивает момент, правильно считать M=PL/4. Если же панель лежит на направляющей, а зажимы просто прижимают ее, то нагрузка будет распределенной. Вопрос в шапке про "реакцию в зажиме" заставляет думать, что нагрузка сосредоточенная. А рисунок, оборванный справа - предположить, что панелей больше двух. Отсюда сразу начинается гадание про варианты. Вообще перед расчетом всегда приходится листать чертежи узлов, от них зависит расчетная схема. И схемы приходится перебирать - то прогиб несуразный выйдет, то профиль великоват, и надо опор добавить и т.п.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.01.2023
Сообщений: 23
|
Цитата:
Да, панелей может быть больше двух, но это самый "напряженный" случай, когда на одном пролете 2 панели. И все же к схеме - поправьте, если ошибаюсь: балка под углом 30 градусов, по всей длине действует линейно-распределенная нагрузка (от снега) равная q(снега)=S*3.865*L, где S - площадь двух панелей, L - ширина двух панелей. Эта нагрузка направлена вертикально вниз. линейно-распределенная нагрузка от ветра q(ветра)=S*0,56*L - нагрузка направлена горизонтально на панель сила тяжести, приложенная на 1/4 длины панели (от низа) крутящий момент Т=(S*3.865+S*0.56)*l где l - плечо, равное толщине панели (примерно 30 мм)? Или плечо здесь равно ширине одной панели (условно 1м)? изгибающий момент М=? Последний раз редактировалось Slaider1, 29.01.2023 в 13:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.01.2023
Сообщений: 23
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
Теперь тут какая-то новая картинка получилась. Это направление направляек поменялось, или надо панель на прочность считать, это же она под углом 30° лежит?
В исходной схеме панель лежала наклонно вдоль ската (один конец у карниза, другой у конька), а направляющие - горизонтально поперек ската, они не наклонные. В той схеме все было просто, на каждый зажим - четверть: четверть веса панели, четверть веса снега, четверть давления ветра. В середину пролета направляющей попадала пара зажимов - это сосредоточенная нагрузка, M=PL/4. Момент надо на оси X,Y сечения разложить, и моменты в двух направлениях проверять (это косой изгиб, его тоже не каждый сайт "с расчетом балки" понимает). Крутящий момент - от точки опирания в зажиме до центра жесткости сечения направляющей, если она незамкнутого сечения. Если еще и кручение учитывать надо - тогда все печально будет. Тогда еще и поворот панелей в плоскости возможен, с расклиниванием и дополнительными усилиями в зажимах. Кстати, лучше буквы с чертежей убрать, а размеры показывать в числах, тогда и советы можно давать в готовых числах, а не в словесных баталиях на 100 страниц с АБВГДейками. Тогда мимокрокодилы смогут помочь по-быстрому. А я с темы скоро отвалюсь. Настоящий хабаровчанин подобен медведю: в самый разгар срача может завалиться дрыхнуть часиков на десять ) Прикол в том, что таки да. По вопросу видно отсутствие профильного образования. При подробных чертежах и числовых данных можно быстро дать ответ. А пересказать учебник сопромата "простыми словами" трудно. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Slaider1, вы хоть фотки из инструкции или из гугла приложите к посту.
Мы же не экстрасенсы. Может у вас там костёр из балок или рамы со стойками. Или вы на стойки сами панели ставите. Ваши порисушки нового не добавляют. А только мешают понять что там творится. Короче исходные данные плохие. Вы не в состоянии нарисовать расчётную схему, то есть задать условия для задачи. А без исходных данных как решить задачу ? Но даже если будут хорошие. Мы вам вроде бы уже всё рассказали. Шо её то надо ? Почитайте в книгах или на блоогах или на ютубе про "сбор нагрузок". Там тоже есть хитрости. Не всегда из площадной нагрузки можно получить линейную умножением на грузовую ширину. Всё зависит от того, что вам надо, что вы считаете, что за расчётная схема, что за балки, что за панели, как они опираются, как они себя ведут при изгибе. Например, если считаете точки крепления, то можно площадную умножать на ширину. А если балки, то надо по конверту под 45 градусов нагрузку собирать. А может и не надо, если точность не важна... Вона как по разному бывает. ![]() http://svoydomtoday.ru/building-onla...recritiye.html И это ещё для ручного расчёта. В природе ещё сложнее.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 29.01.2023 в 14:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.01.2023
Сообщений: 23
|
Цитата:
Верно. Теперь нужно освоить это направление Может вы от руки набросаете схему? Так быстрее пойму. Запутался конкретно... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.01.2023
Сообщений: 23
|
Вот примерная картинка.
Только не болтами к крыше, а через алюминиевый профиль. И нужно просчитать на прочность в местах крепления к крыше. для это нужно составить схему, в которой я запутался... ----- добавлено через ~4 мин. ----- Хотел бы сам разобраться. Еще пригодится |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Slaider1, как на фото точно нельзя. Это же Россия, наверное. Тут национальные особенности.
Кровле настанет хана через полгода при первом дожде и снеге. Анкер расшатает узел крепления и польётся. Я же про что и говорю. Говно профили, говнопанели, говно узлы, говно крыша... А виноваты окажутся форумчане с форума двг. После рабочих. ![]() Надо вот как-то так. ![]() Но эту алюминиевую опору надо опереть на новые балки или стойки выходящие из кровли. Крепкие, надёжные, с супер гидроизоляцией... А не на кровлю как там далее. А ещё алюиминий не должен касаться стали. Будет электрокоррозия. В общем я понял. Это губители кровель. Фирмы сначала монтируют панели, а потом вторая фирма в группе компаний предлагает ремонт кровли. Новый старый вид мошенничества. Кто не знает своей истории, то будет её повторять снова и снова.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 29.01.2023 в 14:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.01.2023
Сообщений: 23
|
Цитата:
Вы можете помочь со схемой нагрузок? От руки |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,724
|
Ну тогда надо начинать с основ. А основа здесь - это не сопромат, а сбор нагрузок. Например, сочетание снеговой и ветровой нагрузки. Подсчёт снеговой и ветровой нагрузки по СП 20. Разработка узла крепления панели к реальной кровле, с учётом расположения прогонов. Коэффициенты запаса прочности и КСС.
Offtop: Как сделает большинство проектировщиков (не все, разумеется. Найдутся и перфекционисты), которым дадут считать узел крепления для данной конструкции?.. Посмотрят на площадь этой конструкции. "Вауу! Это же панель! Солнечная!". Умножат длину на ширину, получат площадь. Тупейшим образом, без всяких косинусов, прямо на эту площадь приложат снеговую и ветровую нагрузку, без всяких понижающих коэффициентов на "сдув снега", "форма ската", "высота панели от земли и тип местности" (потому как крепление должно быть универсальным - может, панель будет лежа лежать, а может стоймя стоять?), и добавят собственный вес. Распределят этот вес на 4 опоры (особо сомневающиеся - на 3, вдруг одна опора будет неправильно закреплена, некачественной, и всё такое). Умножат этот вес этак раза в полтора-два-три (а вдруг снеговой мешок? А вдруг пульсация ветра? А вдруг усталость металла? А вдруг морозная хрупкость? А вдруг в другом регионе делать будут?). Именно на эту нагрузку будут считать опору... P.S. А зачем момент? По идее, панель же поставляется как цельное изделие в раме, с ушами под кроншейны, и заморачиваться с несущей способностью непосредственно панели не нужно? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Slaider1, у вас металлочерепица ?
А можно металлочерепице касаться алюминиевых конструкций ? Если они будут соприкасаться через резиновую прокладку, то что будет после старения прокладки через 5 лет ? Если там будет ПВХ прокладка, то она тоже стареет ? А если прокладки положат мимо и касание будет ? Там всё продумано. Как с вас деньги содрать. Я же это уже второй день пишу. При таком узле крепления , как вы показали узловые нагрузки перераспределятся в случайном порядке. Так как жёсткость каждого узла случайная и немного разная. Скорее всего перераспределение будет около +-10%. И тогда встаёт самый интересный вопрос. А что за балки вы там считаете ? И какая цель расчёта этих балок ? Что вы хотите получить из расчёта и как планируете пользоваться результатами ? Алюминиевые профили заводские и уже посчитаны. Пересчитывать их не нужно, наверное. Скорее всего нагрузку они выдержат, если не будет схода снега или урагана.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.01.2023
Сообщений: 23
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Мне нужно рассчитать это крепление на прочность - выдержит ли ветер, снег... Я и пытался представить панель - как балку, опирающуюся на 2 шарнирно неподвижные опоры(кронштейны) и хотел найти реакции в этих опорах, чтобы по ним рассчитать их на прочность. Но запутался ----- добавлено через ~5 мин. ----- Верно. Нужно определить несущую способность самих опор. А момент... Две панели, две опоры (слева и справа), на панели давит снег и в середине может быть прогиб и этот прогиб будет выворачивать опору. Или не прав? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Цитата:
Такую кривую опору надо считать не вручную, а в мкэ программах. Это же по сути пружина. Советские пружины до сих пор на коленке неточно прикидывают по советским наработкам по опыту, а методы расчёта появились буквально лет 10-20 назад... Короче говоря вы не сможете. Нужен инженер конструктор со стажем от 5 лет. Нужна марка сплава, геометрия опоры. У вас на руках таких данных нет. Значит никак не посчитать. Но зачем её считать. Это оборудование. Расчёт должен делать завод. Нагибайте их. Пусть вам бесплатно посчитают и предоставят расчёт. И надо защитить такие опоры от схода снега. Нужно специальное устройство от схода снега выше по кровле.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 29.01.2023 в 14:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,724
|
Цитата:
И да, косинус 30 градусов - 0,866, нет смысла уменьшать нагрузку на столь малую величину. Просто умножьте а*b, умножьте на снег+ветер+собственный вес, разделите на 4, получите нагрузку на опору. Кстати. Ну получите вы нагрузку на опору. Дальше-то что будете делать с этими цифрами?... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.01.2023
Сообщений: 23
|
Цитата:
Марка сплава и сами опоры у меня есть. Рассчитаю их через SW. Вопрос был в усилиях, которые нужно прикладывать. Для этого и искал реакции |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,724
|
Хм. Задача становится интереснее. Констркцию кроншейна можете показать, хотя бы приблизительно? Будет сразу видно, способен кроншейн работать под углом или нет.
Вообще, рецепт оставлю прежним - заложите несущую способность кронштейна раза в два выше, чем полученная даже самым грубым образом нагрузка. Главным образом это поможет от огрехов монтажа, чисто практически могут быть ситуации, когда панель будет реально держаться только на двух кроншейнах из четырёх. Что-нибудь вроде "диагонального вывешивания" после прогиба перекрытия под весом снега. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.01.2023
Сообщений: 23
|
Цитата:
Тут сразу все вместе - основной кронштейн , скоба, продольный профиль и зажим. Вот самое слабое звено, как мне кажется - скоба. Сплав - АД31 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,724
|
Нижняя опора явно создана с одной целью - впаривать продукцию аддитивной печати (UPD. Если алюминий, да в больших количествах, то может и на линии по изготовлению профилей)... Она хоть из металла сделана, а не из пластика? И нет, момент от панели никак не передаётся на опору.
Ну вот где верхняя прорезь, задайте сосредоточенную нагрузку под углом 90-угол кровли. Эпюры и всё прочее здесь без надобности, простая грузовая нагрузка. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.01.2023
Сообщений: 23
|
Цитата:
Все элементы - из сплава алюминия. А нижняя опора - она впаре со скобой позволяет регулировать высоту этой самой скобы, чтобы подстраиваться под черепицу |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Slaider1, я так понимаю, вы как раз разработчик этой опоры на заводе-изготовителе ?
Тут есть ещё такой момент. Существует 2 мира, 2 школы. Машиностроительная и строительная. Машиностроители всё считают точно-точно и облегчают каждый грамм в серийной конструкции. А строители всегда делают индивидуальные проекты домов за малое время проектирования. Там надёжность важнее экономичности и мало ограничений по транспортировке и хранению. Нет времени на точные расчёты. Делают минимально точно. Соответственно 2 разных подхода к расчёту. С точки зрения строителя - привинтил любой болт и хорошо. С точки зрения машиностроителя - надо точно посчитать каждый элемент и облегчить конструкцию. И принять болтик, с минимальным запасом около 10...20%, например, М8. А здесь у вас стык этих школ, ситуаций. И действуют обе философии. Тогда, если вы освоили солидворкс, то я бы в нём смоделировал все панели и все узлы и ещё даже часть крыши (обрешётки, стропильные ноги). Опоры бы моделировал именно вот так какие они есть. То есть или оболочками или твердыми телами. Сам я солидворкс не знаю, как там что задаётся не представляю. Сказал просто так. Сверху загрузил бы точно все нагрузки именно как правильно и как надо. А дальше солидворкс вроде бы тоже умеет мкэ расчёты. Кроме устойчивости. Вот прочности и прогибы смотрите Солидворкс, а устойчивости считаете вручную или обеспечиваете конструктивно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 29.01.2023 в 15:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,724
|
Слабым местом будет не толщина профиля "лапки", а её вхождение в нижний паз, особенно в верхнем положении. Там между верхней и нижней "скользячкой" в пазу будет весьма приличный момент от большого нижнего плеча лапки. Он явно сделан для "пружинности", но я бы это плечо существенно укоротил.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Это плечо обходит низ черепицы, видимо с зазором. Не получится.
Неудачная дешёвая лапка. Для которой всё равно придётся перекладывать кровлю в большой зоне. По хорошему надо делать выступы из крыши. Если уж и перекладывать кровлю. То зачем делать плохо. Сделайте хорошо. Сделайте/требуйте с заказчиков хорошее основание под вашу заводскую опору. Если кровля из глиняной черепицы, то прямых проблем с протечками сразу так не вижу при такой лапке. Но всякое может быть. Надо долго продумать, как может протечь кровля. Мне некогда, извините.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.01.2023
Сообщений: 23
|
Цитата:
Для таких расчетов в SW, как вы описали, нужен очень мощный комп. Я пробовал. И мой, весьма непростой комп, после ночи раздумий, выдал ошибку расчетов. И повторно тоже. Так что считать - по одной детали, или максимум по две - если взаимодействий мало. И для этого нужно было знать усилие. Цитата:
Спасибо, что указали. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Slaider1, вы ошибаетесь. У всех ваших коллег проблем с расчётом такого маленького кусочка нет.
Значит надо упрощать модель. Моделировать, например, панели упрощённо. Например, изотропическими или ортотропическими оболочками. Заменять панель на 1 конечный элемент. Уменьшать количество кэ и узлов в местах, где густая сетка не нужна. Упрощать модель огрубляя граничные условия. Например, моделировать не стропильную ногу в целом расчёте. А прикинуть её отдельно и в единый расчёт ввести её прогиб пружиной посчитанной жёсткости. Убрать из модели всё не нужное - болты, гайки, черепицу. Может быть и сами панели. Моделировать кривую опору в виде пружины высчитанной отдельно жёсткости, посчитанной в отдельном файле. Нормально, когда для расчёта получается около 100... 200 000 кэ. В идеале огрубления можно прийти к 4 стойкам и раме, то есть к 8 конечным элементам. Так, конечно, уже тоже не годится. Но факт. Не знаю, есть или нет в солидворксе инструменты для работы с кэ. Должны быть по идее.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071
|
На этой картинке подозрительно сопливые профили и кронштейны. Они явно просятся в жаркие страны, а не под снег 400кг/м2. При других профилях ответы и советы могут быть другие.
Цитата:
В смысле - его подгибают кувалдой по месту? После того, как болт закрутят в верхнюю часть вертикального паза на лапке? Вообще пружина заставляет еще подозревать, что у панели есть допуск по прогибам или моментам, иначе лапка была бы просто вертикальной. Коллеги сбежали с работы, случаем, не после того, как не справились с расчетами? Нужно читать учебник и параллельно прорешивать задачник. Процесс займет несколько лет. Без этого понять не получится - только поверить или не поверить. Как бывший препод, не верю в басни "за десять минут объяснить пятилетнему". Как вариант - привести, наконец, чертежи с размерами и просить помощи в числах. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.01.2023
Сообщений: 23
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
В этом вы правы. Учиться и еще раз учиться... |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Не, ну прикольно же.
А зачем снег на панелях? Для охлаждения? Или для усиления сигнала? Ну и петлю надо побольше, чтоб за край кровли выходила. А черепица с автолевитацией?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.01.2023
Сообщений: 23
|
Цитата:
Всё именно так ----- добавлено через ~1 мин. ----- Ставят. Снег не вечен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
оно конечно так, ты мужик умный
но зачем мутить? тем более молодежь ага, не хватало ильнура сейчас вступит, и покажет нам всем кузькину мать совсем не в тему случайно совпало "на войне как на войне" во ребята были, а мы? Последний раз редактировалось nick.klochkov, 30.01.2023 в 17:09. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Схема расчёта купола по СТО 36554501-015-2008 | Кукурузо_Джон_Горыныч | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 24.02.2016 15:54 |
Линии влияния опорных реакций в неразрезных балках | Сан_Саныч | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 10.04.2012 20:44 |