Полиэтиленовая пленка под бетонной подготовкой по щебеночной подушке в подпорной стене
Igor1985
 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526

В подпорной стене согласно чертежей под бетонной подготовкой для исключения вытекания цементного молока была сделана полиэтиленовая планка по слою щебеночной подушки. У нас по комплексу зданий и сооружения при щебеночной подушке такое решение было типовое под всеми фундаментами. Подпорную стену возводят. Насколько это критично? Ведь подпорная стена работает на сдвиг. Я когда применил это решение думал, что полиэтиленовую пленку просто порвет об щебень прежде чем она сдвинется. Но тут уже когда практически всю стену возвели один специалист задал мне вопрос по поводу сдвига по контакту пленки и подготовки, что она может сдвинуться. Расчеты все сделаны без учета пленки. Насколько это критично?
Просмотров: 4334
 
Непрочитано 29.03.2023, 10:43
| 2 #2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


немного в оффтоп..
не понимаю пленку под подготовкой.
подготовка она на то и есть, чтобы служить основанием бетонной конструкции, и требований к ней особо и не предъявляется, кроме как на момент выполнения арматурных и опалубочных работ, просто иметь прочное сухое ровное и надежное основание (ну разве что иногда по поверхности подготовки выполняется ГИ, тогда требований чуть больше).
Да и кроме того бетон прольёт щебень, а то не ясно как его уплотнили.
А по вопросу - скорее не критично, но надо ждать гидротехников)
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 29.03.2023, 11:11
#3
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Интересно почему именно полиэтиленовая пленка - и какую ее применили и как сохранность обеспечили

Тут вроде плантеру самое место
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2023, 11:38
#4
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Тут вроде плантеру самое место
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Интересно почему именно полиэтиленовая пленка - и какую ее применили и как сохранность обеспечили

Тут вроде плантеру самое место
Уже построили. У меня конкретный вопрос.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
одготовка она на то и есть, чтобы служить основанием бетонной конструкции, и требований к ней особо и не предъявляется, кроме как на момент выполнения арматурных и опалубочных работ, просто иметь прочное сухое ровное и надежное основание (ну разве что иногда по поверхности подготовки выполняется ГИ, тогда требований чуть больше).
Согласен, но так по всем зданиям и сооружениям было сделано, я просто не подумал, что для подпорной стены это не очень хорошее решение , да и вообще оно не нужно.

Да, по бетонной подготовке гор. изоляция выполняется

Прошу не критиковать. Я сам понимаю, что не надо было укладывать пленку, ошибся, неправильно. Но уже уложили. Прошу помощи и подсказок, как можно проверить, посчитать, а критиковать я и сам могу.
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2023, 11:49
#5
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Я сам понимаю, что не надо было укладывать пленку, ошибся, неправильно.
Не понимаю в чем вы видите тут проблему вообще. Типа по пленке - конструкция с подбетонкой сдвинется что ли куда?

Пленка то в горизонтальном положении размещена?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2023, 11:51
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Да, по бетонной подготовке гор. изоляция выполняется
так в чем тогда разница, трение на границе фундамент-подготовка и подготовка-грунт основания?
если бы были ровные поверхности - то можно было бы какие-то оценки трения давать по материалу, хуже/лучше, примерно, как-нибудь, но придумать какую-то логику, но в подготовке то будет еще и зацепление к зернам щебня, то есть я считаю что волнения безосновательны

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
а критиковать я и сам могу.
так что же еще остается
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 29.03.2023, 11:55
#7
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
если бы были ровные поверхности
ровная поверхность гидрозоляции автора похоже не беспокоит.
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2023, 12:06
#8
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Пленка то в горизонтальном положении размещена?
Да. Пленка по грунтовой подушке из щебня в горизонтальном положении.
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
ровная поверхность гидрозоляции автора похоже не беспокоит.
По бетонной подготовке штукатурная гидроизоляция, потом бетоноконтакт, потом подпорная стена

То есть волноваться не стоит. Неровности основания по которому уложена пленка сами будут под давлением стены создавать трение?

Коэффициент трения
Бетон -полиэтилен 0,29(0,39)
Полиэтилен -Гравий 0,3(0,45)
Я расчет на сдвиг выполнял на 2 случая что под плитой суглино и что под плитой щебень
Бетон-суглинок 0.25 для пластичного (0.45 для твердого)

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
но в подготовке то будет еще и зацепление к зернам щебня
Причем зерна щебня будут как в бетоне подготовки, так и в грунте под полиэтиленовой пленкой

Последний раз редактировалось Igor1985, 29.03.2023 в 12:11.
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2023, 12:37
#9
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Если красные прижмут нас к реке, всем нам будет крышка!!!
У Вас там какой на сегодняшний день коэффициент запаса по устойчивости на сдвиг со коэф.трения на 0.29 получился?
Может стоить выпить и дать в глаз одному специалисту со стройки?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2023, 12:41
#10
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Может стоить выпить и дать в глаз одному специалисту со стройки?
Если там пенсионер-технадзор с легкими признаками деменции, то бесполезно. Проходили, знаем
Бам вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2023, 12:48
#11
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Но коэффициент запаса то надо определить. Расчет то под рукой - воткнул только цифру. Это первый путь к таблеткам, от этих пэнсионеров.
Фотофиксации этапов работ естественно у Вас на руках нет.
Расклинцовку поверхности щебеночной подготовки мелкой фракцией делали?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2023, 12:55
#12
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Расклинцовку поверхности щебеночной подготовки мелкой фракцией делали?
Да, там и грунт попадал

----- добавлено через 48 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Расчет то под рукой - воткнул только цифру
расчет под рукой, не проходит, если 0.29 взять

Хотя подождите,сейчас проверю.

А нет ни у кого данных по коэффициенту бетона по полиэтилену. Просто я данные в интернете нашел. Цифра маленькая какая-то.

Не проходит

Последний раз редактировалось Igor1985, 29.03.2023 в 13:11.
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2023, 13:10
#13
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Цифра маленькая какая-то
У полиэтилена выские антифрикционные свойства.
Бам вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2023, 13:13
#14
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
У полиэтилена выские антифрикционные свойства.
Не проходит, коэф использования 1.26
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2023, 13:15
#15
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Коэффициент этот 0.29 приводится на трубы ПВХ, ПЭ или стальные трубы в полиэтиленовой изоляции. Там естественно толщина полиэтилена приличная, ножом просто так долго резать. Других коэффициентов нет. В Вашем случае полиэтилен толщ. в 100-200мкр. - укрывной материал. Естественно на ширине подошвы образуются неровные поверхности, где то складка и коэффициент этот надо повысить.
А потом в расчете у Вас стоит коэффициент по нагрузкам 1.05 - 1.1 + где то еще накинули сверху. Запас должен быть.

----- добавлено через 42 сек. -----
Поковыряйте в исходных нагрузках свои запасы.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2023, 13:18
#16
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Интересно почему именно полиэтиленовая пленка - и какую ее применили и как сохранность обеспечили
Понятно почему - ради экономии.
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Тут вроде плантеру самое место
Плантер делают из обыкровенного ПНД. В качестве "подложки" под бетон целесообразнее применить непрофилированную мембрану и без брэнда - наверное будет подешевле. Сопротивление проколу обеспечивается за счет толщины.

А вообще укладка пленки под подготовку бессмысленна. Обычно ее укладывают при отсутствии бетонной подготовки.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 29.03.2023 в 13:27.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2023, 13:22
#17
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
образуются неровные поверхности, где то складка и коэффициент этот надо повысить.
Нормативное значение бы найти какое-то
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2023, 13:24
#18
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
В качестве "подложки" под бетон целесообразнее применить непрофилированную мембрану и без брэнда
Не видел таких. Плантер пупырчатый и так стоит копейки
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2023, 13:26
#19
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Эта стенка?
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=166171
Победили Заказчика с глубиной заложения?

----- добавлено через ~1 мин. -----
На сколько заложили на 1.48 или 2.5?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2023, 13:32
#20
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Победили Заказчика с глубиной заложения?

----- добавлено через ~1 мин. -----
На сколько заложили на 1.48 или 2.5?
Эта стенка. Сделали замещение на непучинистый песок и щебеночную подушку под подгтовкой 600мм щебеночной подушки, далее песок средней крупности до глубины промерзания. Заложение от 1.05 до 1.4м по планировке территории

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
вообще укладка пленки под подготовку бессмысленна. Обычно ее укладывают при отсутствии бетонной подготовки.
Да согласен я. Лучше помогите советом


Коэф. трения по расчету был 0.51, стал 0.29
Коэф. использования был 0.75

Последний раз редактировалось Igor1985, 29.03.2023 в 13:41.
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2023, 13:45
| 1 #21
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Коэффициент запаса на плоский сдвиг получается 1.26. Нужен 1.3?
Разница тогда в 3%.
А у Вас запасы по коэффициентам к нагрузкам: 9%. А также пассивный отпор, там понижение есть на грунт вставили. На активное наоборот накинули на грунт веса.
Моржа, т.е. люфт есть на косяки всякие.

Эпюра нагрузок какая получилась в подошве?
Соотношение min/max > 0.25?

Извините не знаю, что такое коэф.использования. Словечки на иврите))). Меня этому не учили. Знаю только коэффициент запаса.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Хорошо, что сегодня Тимура нет. Инсульт кому то был бы обеспечен.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 29.03.2023 в 13:51.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2023, 14:04
#22
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Извините не знаю, что такое коэф.использования. Словечки на иврите)))
Ну значит экскаватор в течение суток работает всего 3 часа, значит этот коэффициент использования всего 0.12.
Цитата:
Коэф. использования был 0.75
Ну значит подпорная стенка подпирает грунт всего 274 суток в год, и имеет отпуск аж 91 день! Чтоб я так жил
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2023, 14:11
#23
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Коэффициент запаса на плоский сдвиг получается 1.26. Нужен 1.3?
На 26 процентов не проходит

----- добавлено через 48 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Эпюра нагрузок какая получилась в подошве?
Соотношение min/max > 0.25?
А причем тут эпюра нагрузок. Это же расчет на сдвиг. Там формулы другие
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2023, 14:12
#24
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


А если ее ломиком или техникой какой толкнуть, она по какой плоскости поедет?
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 29.03.2023, 14:20
#25
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
На 26 процентов не проходит
Полиэтилен уже врос в щебень. Там больше 0.29.
Но я так понял Вы полностью ушли под Заказчика до см3 бетона.
Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
А причем тут эпюра нагрузок.
Это была проверка связи))). Поворот стенки просто намного хуже и более распространен, чем плоский сдвиг.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2023, 15:03
#26
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Полиэтилен уже врос в щебень. Там больше 0.29.
Убрал все запасы. Принял все характеристики грунтов обратной засыпки и основания по таблицам. Коэффициент трения 0.29. Запас получился 4%.
Теперь просто нужно обосновать коэффициент трения 0.29. И тогда можно спать спокойно.
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2023, 15:08
#27
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


с пленкой = без пленки.
это же не слой пенопласта
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2023, 15:22
1 | #28
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
оэффициент трения 0.29
Ура! Начальница подсказала
СН 551-82 Инструкция по проектированию и строительству противофильтрационных устройств из
Бетон по полиэтилену насухо 0.29-0.39
в воде 0.25-0.35.
Принимаю среднее значение в воде 0.3. Тогда все проходит. Запас 5-7%
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2023, 15:50
#29
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


По пивку или покрепче и в школу завтра не ногой)))?
Хотите еще, что бы полегчало: там в СН 551 пленка другая. Она по весу типа рекламный баннер - фиг поднимешь. Ровная и склизкая. А у Вас простыня для парников.
А 0.29 это для труб с полиэтиленом вообще.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 29.03.2023 в 16:01.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2023, 16:12
#30
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
отите еще, что бы полегчало: там в СН 551 пленка другая. Она по весу типа рекламный баннер - фиг поднимешь. Ровная и склизкая. А у Вас простыня для парников
Вот у меня какая. Это фотка реальная
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 94
Размер:	328.6 Кб
ID:	254597  
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2023, 16:15
1 | #31
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Ладно. С кем не бывает.
У меня в Туле когда то башня в 72м упала, свежепоставленная. Оказалось гайки украли. Подрядчик охрану не выставил. Но пока я это узнал, весь расчет перевернул наизнанку. И это только одна история))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2023, 16:20
#32
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
У меня в Туле когда то башня в 72м упала, свежепоставленная. Оказалось гайки украли. Подрядчик охрану не выставил. Но пока я это узнал, весь расчет перевернул наизнанку. И это только одна история)))
Да.
Я думаю, что реально с этой стеной никогда ничего не случится. Но на всякий случай расчётик сделал, теперь спокойно стало.
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2023, 16:32
#33
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Только в следующий раз пишите по подготовке, что то типа так:
Щебень фр.ф20-40мм с расклинцовкой верхней поверхности щебнем фр.ф5-10мм или крупнозернистым песком. Объем в таблице на 50мм. Они там знают. Полиэтилена не надо. Палуба получается, вода стоит в растворе, не уходит.
И еще: Уход за свежеуложенной бет.смесью. Там про полив водой в процессе набора прочности, через 2-3 часа после укладки и т.п..
ПОС редко кто читает (просто не умеют читать))), а рабочкой все пользуются, она на виду.
По фото похоже не на месте собирали каркас? Где то в стороне. А потом краном положили армопакеты? Не натоптано просто.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2023, 16:35
#34
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Не натоптано просто.
На месте вязали

Последний раз редактировалось Igor1985, 29.03.2023 в 16:40.
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2023, 16:36
#35
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Да вокруг армокаркаса все чисто, обычно там такой бардак.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2023, 16:40
#36
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Да вокруг армокаркаса все чисто, обычно там такой бардак.
Там есть др фото, там бардак
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2023, 16:41
#37
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Тогда нормально, по нашенски)))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2023, 17:34
#38
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Щебень фр.ф20-40мм с расклинцовкой верхней поверхности щебнем фр.ф5-10мм или крупнозернистым песком.
а на кой это нужно под подбетонку - расклинцовка в смысле
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2023, 17:42
#39
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Хорошо, что я высоких подпорных стен не делал ещё. Страшно аж жуть.
Вспоминаю примеры из жизни по 20-30 м высотой с мизерной подошвой да ещё и на скале... Я хз как инженеры так рожают. Это уже уровень бога или грешника. И придётся же когда-нибудь крутиться так же...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2023, 17:50
#40
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
а на кой это нужно под подбетонку - расклинцовка в смысле
Чисто по производству работ. Хорошее основание. Закрепление мелкой фракцией крупную позволяет ее стабилизировать и не развалить. Я лет так 10 назад подсел. У дорожников подсмотрел - понравилось. Если конечно все доступно. А у дорожников на стенках всегда доступно.
Тут на фото хороший подрядчик. Вон как все аккуратно сделано.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Хорошо, что я высоких подпорных стен не делал ещё.
Ты за то супеси пытался взрывать в Приполярье. Тоже отвага нужна))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2023, 17:52
#41
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Чисто по производству работ. Хорошее основание. Закрепление мелкой фракцией крупную позволяет ее стабилизировать и не развалить. Я лет так 10 назад подсел. У дорожников подсмотрел - понравилось.
Так тут вроде - сделал основание и подбетонка сразу - кто тут успеет ее развалить.
Это наверное для больших объектов актуально где котлован долго открытый стоит
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2023, 17:57
1 | #42
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Можно еще подстилать не полиэтилен, а геотекстиль (дорнит) "жидкой" консистенции. Воду задерживает немного, а потом, какое по нему трение?, ну больше чем по пленке))). Потом тоже в труху. Я и линолеум подкладывал))). Но правда не на подпорных стенках, а на бассейне искусственный водоем, пруд в парке. Попались рулоны старого.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Это наверное для больших объектов актуально где котлован долго открытый стоит
Обычно песком подсыпают и трамбовкой прокатываются. Потому что туда-сюда ходят, таскают чего.., что бы не портить короче))).
Да ладно стресс автору в зачет. У нас же тоже косяков и шишек хватает. А кто не без греха? Постоянно что то ... Подкалывать не надо, все под этим ходим.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 29.03.2023 в 18:03.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2023, 20:23
#43
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Щебень фр.ф20-40мм с расклинцовкой верхней поверхности щебнем фр.ф5-10мм или крупнозернистым песком
Не учите людей бяке. Насыпьте в ведро щебня а сверху песку... и на вибростол ... посмотрю я где будет Ваш песок
csp вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2023, 22:52
#44
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Насыпьте в ведро щебня а сверху песку...
Кто же спорит с вибростолом. Ваше замечание есть верное указание на то, что Вы ребята с головой и сами до всего допираете. Но революция требует жертв)))).

Посмотрите конструкцию обратного фильтра трубчатого дренажа - таже система укладки материала. Вибростола там рядом нет. А виброплита в пазухах катается и баланс не нарушает.
Стабилизация керамзита на полах (большая площадь) при хорошей толщине - мокрый песок немного сверху (иначе провалишься), укрывной материал (если есть) и потом стяжка с сеткой. Правды тут фанатов ЭППС больше и керамзит позабыли))).
Стабилизация основания котлованов и траншей в суглинках и супесях слабых консистенций от крупного камня до мелкого.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 29.03.2023 в 23:13.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2023, 08:04
#45
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Хорошо, что я высоких подпорных стен не делал ещё. Страшно аж жуть.
Стенка по теме всего 4,2м общей высотой (3,0м от поверхности грунта)
Я делал максимум 6 метров высотой. Правда там куча груженной техники ездила и геологии не было. Строители блин не сделали деф. шов в одном месте и трещина пошла кривая на всю высоту (естественный деф.шов). Ну ничего прошло уже 10 лет стоит все нормально
Igor1985 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Полиэтиленовая пленка под бетонной подготовкой по щебеночной подушке в подпорной стене



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как Мономах подбирает арматуру в подпорной стене? stiukron Мономах 2 01.08.2017 10:44
Предельно допустимые значение по подпорной стене Max147d Прочее. Архитектура и строительство 1 23.07.2016 20:25
Нужен ли дренаж в подпорной стене SemenK Основания и фундаменты 6 13.04.2016 12:45
Как выполнить рабочие швы в монолитной подпорной стене Иван 80 Технология и организация строительства 16 26.04.2010 06:42
Как определить требуемую длину буронабивных сваи в подпорной стене rybka501 Основания и фундаменты 5 10.10.2009 22:35