Как грамотно запроектировать транспортерную эстакаду?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как грамотно запроектировать транспортерную эстакаду?

Как грамотно запроектировать транспортерную эстакаду?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.04.2023, 11:29 #1
Как грамотно запроектировать транспортерную эстакаду?
sulimanow.t
 
Регистрация: 19.04.2019
Сообщений: 58

Добрый день. Транспортерная эстакада. Сложность в том, что по требованию заказчика получается большой вылет консоли - почти 12м. Накидал примерно расчетную схему, приложил нагрузки, пока как постоянные без сочетаний и ветровых. Перемещение на конце консоли вроде небольшое - 8мм. Предварительно неразрезная балка из двутавра 40Б1. Хотелось бы послушать критику схемы, может можно сделать как-то лучше, мне не нравится 12метровый подкос. Колонны двухветвевые, расстояние между ветвями 2.8м. Еще вопрос, посмотрел решения типа таких эстакад, много где колонны делают треугольного очертания, кто знает с чем это связано?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 двг.jpg
Просмотров: 197
Размер:	75.3 Кб
ID:	254917  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 двг.jpg
Просмотров: 196
Размер:	53.5 Кб
ID:	254918  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3двг.jpg
Просмотров: 178
Размер:	41.4 Кб
ID:	254919  

Просмотров: 2047
 
Непрочитано 13.04.2023, 11:38
#2
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от sulimanow.t Посмотреть сообщение
Еще вопрос, посмотрел решения типа таких эстакад, много где колонны делают треугольного очертания, кто знает с чем это связано?
Треугольные - анкерные, плоские - рядовые опоры.
Цитата:
Сообщение от sulimanow.t Посмотреть сообщение
Предварительно неразрезная балка из двутавра 40Б1.
У балок с консольным свесом сам свес назначают либо из равества моментов(редко и для коротких балок), либо из равенства прогибов.
Цитата:
Сообщение от sulimanow.t Посмотреть сообщение
Хотелось бы послушать критику схемы
Что за подкос слева от последней колонны?
Цитата:
Сообщение от sulimanow.t Посмотреть сообщение
мне не нравится 12метровый подкос.
В чем проблема? Динамика смущает? Сделай подкос из трубы.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2023, 11:45
#3
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,399


Цитата:
Сообщение от sulimanow.t Посмотреть сообщение
Хотелось бы послушать критику схемы, может можно сделать как-то лучше, мне не нравится 12метровый подкос.
Подкос оптимален с точки зрения конструкции. Но не будет ли он мешать заказчику? И не забывай про устойчивость, включая устойчивость из плоскости.

Цитата:
Сообщение от sulimanow.t Посмотреть сообщение
Еще вопрос, посмотрел решения типа таких эстакад, много где колонны делают треугольного очертания, кто знает с чем это связано?
Что за треугольное очертание колонн? Если речь о элементах в виде фермы, то это классическое решение. Треугольник из стержней намного жёстче, чем квадрат. И в нём стержни преимущественно сжаты/растянуты без изгиба. И узлы в нём можно делать шарнирными, не опасаясь, что получится геометрически-изменяемая система.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2023, 12:01
#4
sulimanow.t


 
Регистрация: 19.04.2019
Сообщений: 58


Бам, У балок с консольным свесом сам свес назначают либо из равенства моментов(редко и для коротких балок), либо из равенства прогибов. Вы имеете ввиду, равенства моментов над опорой и в пролете?
Что за подкос слева от последней колонны? с этим подкосом перемещение меньше, он растянут, берет на себя часть нагрузки, так сказать разгружает крайнюю опору.
В чем проблема? Динамика смущает? Сделай подкос из трубы. просто никогда не сталкивался и не видел в живую, обычно так сильно площадку выносить не доводилось, обычно не больше 3х метров.
Динамика не смущает, но кажется что будет как на трамплине. Есть ли какие-либо требования к таким консольным площадкам по прогибу?
sulimanow.t вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2023, 12:08
#5
sulimanow.t


 
Регистрация: 19.04.2019
Сообщений: 58


Дмитррр, Подкос оптимален с точки зрения конструкции. Но не будет ли он мешать заказчику? И не забывай про устойчивость, включая устойчивость из плоскости. Даже не знаю, 12метровая консоль без подкоса, какая балка такое выдержит, тут уж хош не хош подкос ставить придется. Ширина колонн 2,8м, думаю из плоскости устойчивость будет.
Что за треугольное очертание колонн? Типа как во вложении, база колонны шире оголовка
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4двг.jpg
Просмотров: 151
Размер:	81.4 Кб
ID:	254941  
sulimanow.t вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2023, 12:16
#6
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,399


Цитата:
Сообщение от sulimanow.t Посмотреть сообщение
12метровая консоль без подкоса, какая балка такое выдержит, тут уж хош не хош подкос ставить придется.
Цитата:
Сообщение от sulimanow.t Посмотреть сообщение
по требованию заказчика получается большой вылет консоли - почти 12м
Надо с заказчиком обсудить. Зачем ему нужна консоль? Может, под ней проезд техники планируется. А ты там подкос сделаешь. Как из-под него погрузчик загребать будет? Он пролезет? Раньше обсудишь - меньше переделывать.
Балкой такой уже нерационально делать. Нужна будет ферма. Или сверху тянуть что-то. Варианты всегда есть.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2023, 12:36
#7
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от sulimanow.t Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду, равенства моментов над опорой и в пролете?
Да.
Цитата:
Сообщение от sulimanow.t Посмотреть сообщение
Динамика не смущает, но кажется что будет как на трамплине. Есть ли какие-либо требования к таким консольным площадкам по прогибу?
Если бы это был пандус для погрузчика - там есть требования по прогибам. Для конвейеров - не припомню.
Бам вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2023, 12:37
#8
sulimanow.t


 
Регистрация: 19.04.2019
Сообщений: 58


Дмитррр, Думаете реально сделать ферму будет 12метровой консолью? Нашел типовой проект дробильно сортировочного комплекса, там крайняя опора под консолью выполнена А-образной, неужели это с потерей устойчивости из плоскости связано, откуда там такие боковые нагрузки могут быть?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5двг.jpg
Просмотров: 143
Размер:	83.3 Кб
ID:	254952  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6двг.jpg
Просмотров: 140
Размер:	26.3 Кб
ID:	254953  
sulimanow.t вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2023, 22:58
| 2 #9
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Сыпучий материал образует конус с углом наклона к горизонту равному углу внутреннего трения. Стальные конструкции и бетонные стараются тоже вынести из-за снижения на них абразивной нагрузки от трения материала. Боковых нагрузок там нет за исключением ветрвой и сейсмической. В месте натяжной вертикальной станции логично сделать анкерную опору. Если технология позволяет максимально снизить отметки и прижаться к земле, то часто делают ЖБ якорь-фундамент для восприятия горизонтальных нагрузок.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Плоские опоры делают с сужением к верху для снижения металлоемкости, оставляя ширину опоры равной расстоянию между пролетными строениями для галереи, а для эсткад - расстоянию между балками.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Что касается изначального вопроса: подкос- если не попадает в конус материала - нормальное решение. Бывает необходимо сделать консоль больше, но тогда строят мост. Были где-то фотографии. Увижу - загружу.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2023, 09:06
#10
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Можно попробовать поставить ответный подкос слева от анкерной опоры на Вашей схеме. Только лучше бы ее перенести к натяжной станции, а здесь отставить плоскую и попытаться уравновесить. Такой принцип на полумобильных опорах конвейеров ДСК.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Балки прокатные двутавровые можно заменить на решетчатую квадратную ферму.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2023, 10:29
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Сыпучий материал образует конус с углом наклона к горизонту равному углу внутреннего трения.
Нет.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Если технология позволяет максимально снизить отметки и прижаться к земле, то часто делают ЖБ якорь-фундамент для восприятия горизонтальных нагрузок.
При этом мнение КЖ0 не учитывается. Короче не делайте так. Эти КМщики вообще не в курсе что там вокруг них творится. В вакууме рисуют коней.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Бывает необходимо сделать консоль больше, но тогда строят мост.
Вот это ценное замечание. Не знал.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 14.04.2023, 10:43
| 1 #12
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Здравствуйте. Я извиняюсь за грубость - но нельзя проектировать такие сооружения, если вы в них совсем ничего не понимаете. ГИП или главспец хотя бы хоть издалека то их видел?
По сути:
1. Делают консоли и побольше. Помните только, что в сейсмике консоль более 15м - уникальные сооружения.
Вот пример подобной галереи: https://rossaprimavera.ru/static/files/8b2572ca3f01.jpg
2. Так близко, как у вас показано, подкос к насыпи не делают - относите ближе к опоре, оставшаяся часть будет консольной. В общем то, можно и без подкосов делать. Что вам мешает 2 фермы высотой хоть по 4 метра сделать, а конвейер между ними...
3. Не понятно, зачем вам аж 3 (или даже 4, как считать) жесткие (неподвижные) опоры - словите только проблемы с ними. Смотрите нормы на стальные конструкции по расположению связей. У вас перепады температуры на улице могут быть очень большими - что и оторвать может.
4. Прогибы ограничиваются нормами, как для обычных конструкций по СП 20, если технологами не задано другое.
5. Вы конечно же учли натяжение ленты и ее обрыв?
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2023, 10:55
#13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Нет.
Ну посвяти нас... а то мы сами с лицом от сохи и щи лаптем ... что должно произойти? В куб сложится, наверное?

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
При этом мнение КЖ0 не учитывается. Короче не делайте так. Эти КМщики вообще не в курсе что там вокруг них творится. В вакууме рисуют коней.
По жизни-то часто КЖшник приходил и просил что-то менять из-за отрыва на подошве, сваях и прочее. Я всё это понимаю и знаю чем кончится поэтому проще сразу нормально сделать чтобы потом кто-то у тебя не нудел над ухом.

Ниже еще мысли для размышления

----- добавлено через ~1 мин. -----
И неплохо бы знать еще одну вещь: как осуществляется уборка просыпи.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 106
Размер:	99.8 Кб
ID:	254969  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 109
Размер:	462.5 Кб
ID:	254970  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 110
Размер:	404.6 Кб
ID:	254971  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2023, 10:57
#14
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Сыпучий материал образует конус с углом наклона к горизонту равному углу внутреннего трения.
Нет.
Угол естественного откоса обычно равен или близок к углу внутреннего трения. Так что, скорее -ДА.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
При этом мнение КЖ0 не учитывается.
Это характерно и для рамных (распорных) каркасах - экономия на металле (часто псевдо) съедается перерасходом и усложнением фундаментов.
Для наклонных галерей-эстакад передача горизонтальной нагрузки в самой низкой точке мне представляется логичной. Правда есть минус - односторонние температурные деформации.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Бывает необходимо сделать консоль больше
Можно применить ванты.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 14.04.2023 в 11:02.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2023, 11:00
#15
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Вот. Нашел.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Можно применить ванты.
Скорее подкос нисходящий растянутый жесткий.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 98
Размер:	63.4 Кб
ID:	254972  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2023, 11:11
#16
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Миниатюры
Конусные закрома на 3-й картинке выглядят весьма красиво. А эстакада выполнена в духе деревянных эстакад лесных бирж - будто в типовых решениях заменили бревнв, брус и доски на прокат.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 14.04.2023 в 11:25.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2023, 11:24
1 | #17
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Скорее подкос нисходящий растянутый жесткий.
Мне все же по душе гибкие (хотя бы относительно) растянутые элеметны
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: b53887-1200x800.jpg
Просмотров: 93
Размер:	234.0 Кб
ID:	254974  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2023, 11:32
#18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381


Offtop: Фахверк, покажи свой расчёт КМ такой галереи или эстакады, где бы всё приходило на нижний фундамент. Это. С учётом прижатия боковой поверхностью фундамента клина грунта или хотя бы сдвига по подошве.
Ты ж хрен на сдвиги кладёшь. Я прям вижу этот процесс. А что там усилия ? Не изменятся ? Есть пример, в котором ты это гарантируешь ?
А теперь отроем ямку рядом с фундаментом. Можно ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 14.04.2023, 11:44
#19
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Offtop: Фахверк, покажи свой расчёт КМ такой галереи или эстакады, где бы всё приходило на нижний фундамент. Это. С учётом прижатия боковой поверхностью фундамента клина грунта или хотя бы сдвига по подошве.
Ты ж хрен на сдвиги кладёшь. Я прям вижу этот процесс. А что там усилия ? Не изменятся ? Есть пример, в котором ты это гарантируешь ?
А теперь отроем ямку рядом с фундаментом. Можно ?
Чой-то ты оффтопом? Не стесняйся - мы привыкли.... Чой-то я плохой такой? Да? Я хрен на КЖ не кладу - я иду к спецам, садимся чай пьем, в процессе беседы решаем вопрос, находим решение, проектируем дальше.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2023, 11:46
#20
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Вот тут вот варианты как можно попробовать.

Главное чтобы фронтальником не снесли. А могут.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.jpg
Просмотров: 93
Размер:	87.3 Кб
ID:	254976  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 93
Размер:	86.4 Кб
ID:	254977  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2023, 12:01
#21
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381


ФАХВЕРК, не, не. Ты хороший.
Просто когда предлагаешь связи не делать упирая конец в грунт, ты также указывай, что при этом фундаменты ёрзают туда сюда на 10-20 мм.

Ты когда, к КЖ0 идёшь чай пить, уже всё напроектировано и перенос опоры надо согласовывать. А аргументы у КЖ0 вилами на воде писаны.
Просто не делай так. И всё.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 14.04.2023, 12:13
#22
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ты когда, к КЖ0 идёшь чай пить, уже всё напроектировано и перенос опоры надо согласовывать. А аргументы у КЖ0 вилами на воде писаны.
Просто не делай так. И всё.
Отважные вы....6 шт ФМ-1 с маленькой подошвой в ипотеку на 10 лет не брал ещё?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2023, 12:30
#23
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381


Зачем ? Ты там ип что ли стал ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 14.04.2023, 12:38
#24
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Ну я так понял, что металлисты вам не нужны - сами себе нагрузки выдаёте на фундаменты и болты подберёте...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2023, 13:06
#25
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381


Вопрос философский. О конкретных косяках лучше в личку. Если в общем потрындеть, то я невиновен.

Или ты про башенку гидромолота ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 14.04.2023, 14:04
| 1 #26
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Вот тут вот варианты как можно попробовать.
...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эст 2.jpg
Просмотров: 75
Размер:	77.0 Кб
ID:	254981  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эст 1.jpg
Просмотров: 74
Размер:	88.0 Кб
ID:	254982  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 14.04.2023 в 14:11.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2023, 22:48
| 1 #27
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
как осуществляется уборка просыпи.
Вспоминаю галерею БСУ на ДСК и здесь задумался - а как учитывается в нагрузках на данный вид конструкций "налипание" на конструктивные элементы галерей цементной пыли образующей совместно с осадками застывший раствор? Такие доп. нагрузки проявляются современем. Есть какието коэффициенты?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2023, 00:44
#28
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Или устраняется при плановом ремонте?

П.с.Завидую белой завистью инженерам из Питера, что именно в Питере моя специализация сопряжена на 100% с промкой региона. Эх. Везде хорошо где нас нет.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2023, 08:17
#29
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
"налипание"
Мешки надо прочные использовать.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как грамотно запроектировать транспортерную эстакаду?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Запрет на проезд локомотивов через эстакаду, какие меры предпринять? Swarka Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 01.06.2018 15:21
Помогите разобраться как запроектировать дорогу 3й категории проходящую через населенный пункт. Роман116 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 21 07.03.2017 10:11
Как запроектировать кафе, которое потом будет магазином? architekt Архитектура 3 15.06.2012 23:25
Как грамотно запроектировать офисное здание?????? Филин Прочее. Архитектура и строительство 6 31.01.2010 12:57
Поскажите:необходимо запроектировать фундамент БУМБАРАШ Основания и фундаменты 20 10.06.2008 12:06