количество учитываемых форм колебаний
Alexandr Kovtun77
 
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 3

Господа! Как подсчитать количество учитываемых форм колебаний для расчета на сейсмику?
Просмотров: 22494
 
Непрочитано 22.01.2008, 11:13
#2
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


его не считать надо, а принимать таким, чтобы сумма модальных масс была не меньше 85%, эти проценты надо смотреть в таблице "Периоды колебаний", а назначать надо минимум 20 форм.

Это самая настоящая игра. Чтобы раскачать систему до сбора 85% модальных масс многое зависит от периода колебаний, который зависит от жесткости здания и многое зависит от моделирования граничных условий в уровне фундаментов.
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2008, 11:27
#3
Ram


 
Регистрация: 12.09.2007
C-Петербург
Сообщений: 93


[quote=Sid Barret;202119] принимать таким, чтобы сумма модальных масс была не меньше 85%, эти проценты надо смотреть в таблице "Периоды колебаний", а назначать надо минимум 20 форм.
QUOTE]

Alexandr Kovtun77 подскажите как быть для жестких зданий небольшой этажности вклад масс не набирает и 60%.Можно ли ограничится данной цифрой или др. конструктивными мероприятиями.
85% если не секрет какой литературой руководствуетесь. Заранее СПС
Ram вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2008, 11:47
#4
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


судя по всему у вас абсолютно жесткое защемление снизу..если это не так, то дайте знать...

85% модальных масс - п.2.3.10 Украинский ДБН "Будывництво у сейсмо райнах рыдней Укрыины" )

как правило в задачах более или менее собираются эти 85 % при наличии упругой характеристики основания в схеме...
либо надо смотреть анимацию...вдруг какой-нибудь элемент случайно не закреплен - тогда формы сосредотачиваются на нем именно и на остальную систему уже этого количества не хватает...
либо в схеме есть ЖБ низ и стальная верхушка, что очень часто....

кароче, опишите схему.
---
Давайте-ка поуважительнее к национальностям! /kpblc/

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.01.2008 в 14:51.
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2008, 12:01
1 | 1 #5
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
его не считать надо, а принимать таким, чтобы сумма модальных масс была не меньше 85%, эти проценты надо смотреть в таблице "Периоды колебаний", а назначать надо минимум 20 форм.

Это самая настоящая игра. Чтобы раскачать систему до сбора 85% модальных масс многое зависит от периода колебаний, который зависит от жесткости здания и многое зависит от моделирования граничных условий в уровне фундаментов.
На самом деле.. где можно обо всем этом почитать? Сразу столько умных слов что голова идет кругом.
Про 20 форм собственных колебаний слышу впервые...
Regby вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2008, 12:13
#6
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


П.Ф.Дроздоф "Коструирование и расчет несущих систем многоэтажных зданий и их элементов" 1977 г. лучше литературы по высоткам ЛИЧНО Я не встречал, но там нет сейсмики...а дополняет эту книгу "ЖБК" спецкурс Байкова, 2-е издание - динамика в высотках на простом и понятном языке, но это все для понимания цены вопроса...

а так...считаем, считаем...делаем выводы, а потом опять считаем и считаем...

Но мое мнение, коллеги, природу не опишешь никакими зависимостями и относится к этому надо как бы....по своему, как понимаешь и чувствуешь...

конкретные проблемы давайте решать совместно..и все у нас получится!
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2008, 12:15
#7
Ram


 
Регистрация: 12.09.2007
C-Петербург
Сообщений: 93


Sid Barret
Трех этажное здание в плане прямоугольная трапеция с размерами 20х36м первый этаж подвальный с монолитными стенами по периметру на втором этаже расположен бассейн,соответственно первые два этажа пронизаны вертикальными диафрагмами под чашу бассейна и имеют большую жесткость. Третий этаж представляет каркас из колонн покрытием которого служитат ме. фермы.
Соответственно верхний этаж расчитываю отдельно на жестко закрепленных колоннах в уровне пола второго этажа.Мет покрытию задаю жесткость как группу жестких узлов(RIGI-Microfe)/Здесь все впорядке формы носят классический характер.90-95% дает вклад буквально первые 6 форм.
А вот ситуация с нижним уровнем этажей иная при 1-й форме период 0,3сек и далее с увеличением формы он стремится к нулю.Соответствено вклад при последующих формах уменьшается.
При 40 учитываемых формах общий вклад не набирает и 60%
Ваше мнение.Заранее СПС.
Ram вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2008, 12:38
#8
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Ниспадающий характер периодов абсолютно логичен!
Первые формы колебаний, как правило, вовлекают всю систему, поэтому период колебаний большой! (работает масса всей системы). Следующие формы - начинают работать с почти отдельными элементами (консоли, элементы покрытий либо элементы, имеющие жесткость, отличающуюся от жесткости основных элементов).
Если расчет ведется по согласованной матрице - то в первые (основные) формы еще добавляются крутильные.

Нижние этажи действительно жесткие!
Лично мой совет!
1. Назначте СI, СНиП 2.02.05-87 п.1,25 (тока связи не забудьте убрать если они были)))
2. Туда же назначте КЭ56 (в узлы) по Х, Y, а значение надо подбирать так, чтобы сдига по подошве не было, для вашего случая возьми 200 т/м по Х и по Y.
3. Мет верхушку выкиньте! тока нагрузку не забудьте от нее приложить, со всеми поп. силами и моментами.

жду результата
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2008, 12:42
#9
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


если хотите металл с ЖБ вместе, то нужно посмотреть может 100 форм осилят эти 85%...и это тоже надо проверить, иногда помогает )) иногда,............ наша Лира более 120 форм не считает, падла ))
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2008, 12:52
1 | #10
novinkov


 
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277


Цитата:
Назначте СI, СНиП 2.02.05-87 п.1,25 (тока связи не забудьте убрать если они были)))
Уж сколько раз говорили о нежелательности учета податливости основания в спектральном подходе при расчетах на сейсмические воздействия...

Тогда еще один аргумент (п.6, выделено желтым):
Вложения
Тип файла: doc 04.doc (143.0 Кб, 1768 просмотров)
novinkov вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2008, 13:14
#11
Ram


 
Регистрация: 12.09.2007
C-Петербург
Сообщений: 93


Sid Barret
Я считаю каркас ждания на абс жестких опорах,все инерционные нагрузки копирую в общую схему. Так говорят авторы и разработчики программы.Расчет делаю в Ing+ в этом плане разработчики продвинулись.считает и 200 форм при такой расчетной схеме оставлял комп часа на 3,5. И покрупицам в принципе набирается 85%.Но тогда РСУ считать составлять можно неделю.
А верхнюю часть отделяю из-за большой разницы жесткости в конструкциях по вертикали.Если убрать ме. покрытие то как учесть совместную работу колонн.По такому принципу можно каждую колонну считать отдельно как консоль с массой .
Ram вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2008, 13:22
#12
novinkov


 
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277


Ram:
А какая верхняя учитываемая частота?
novinkov вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2008, 13:31
#13
wyd


 
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 54


Ram
Так как не работаю в Ing+ , если можно поподробней раскажите как "все инерционные нагрузки копирую в общую схему".
заранее спасибо.
wyd вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2008, 14:01
#14
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


to Ram - скажите пожалуйста, а почему Вы расчитываете режим свободных колебаний для колонн третьего этажа отдельно??? ИМХО, Ваша модель должна содержать все несущие конструкции здания. А чтобы покрытие не "играло", то замените его нагрузками (массами). Иначе не вижу смысла в расчете "независимых" половинок зданий. При сейсмике Ваше здание будет колебаться целиком. Следовательно Ваша модель должна как можно ближе соответствовать реальности.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2008, 14:11
#15
Ram


 
Регистрация: 12.09.2007
C-Петербург
Сообщений: 93


novinkov
А какая верхняя учитываемая частота?Для верхней части здания(т.е)колонн с ме. фермами. Привожу частоты первых 6-ти форт т.к. они дают основной вклад.(По самому опасному направлению)
Частата при 1-й форме 1,66Гц,
2-й 3,56Гц
3-й 3,94Гц
4-й 3,99Гц
5-й 4,54Гц
6-й 5,32Гц и т.д с увеличением
Период Фактор_участия
[сек] [%]
0.6060 0.19
0.2740 72.21
0.2530 1.45
0.2500 2.92
0.2200 1.00
0.1880 17.45

По данному направлению 1-ю и 5-ю форму можно в принципе не учитывать,т.к. её вклад не существенный. Но учитываю потому что при воздействии относительно геометрического центра жесткости в двух взаимоперпендикулярн. направлениях эти формы дают весомый вклад.
wyd Инерционные нагрузки полученные от динамического расчета (при схеме "здания на жест опорах" ) копирую в основную "Основание+здание" и делаю
псевдостатический расчет.В РСУ задаю сейсмические нагрузки как взаимоисключ в особом сочетании.
Ram вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2008, 14:20
#16
Ram


 
Регистрация: 12.09.2007
C-Петербург
Сообщений: 93


Forrest_Gump
ХМ..пробывал и так считать -здание не набирает основной вклад,т.к различная жескость по высоте.(У здания всего 3 этажа)
Скажите мне пож. при такой схеме будут ли правельно учтены все инерционные нагрузки,ЕСЛИ здание в общ схеме не набирает 85%??
По анимации видно,что перемещается верхушка здания и основной вклад уходит в неё.
Ram вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2008, 14:20
#17
novinkov


 
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277


Ram:
Я имел в виду случай, когда 200 собственных частот дают 85% модальной массы. Какая в этом случае верхняя учитываемая частота?
novinkov вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2008, 14:29
#18
wyd


 
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 54


Ram
Пока не ясно что такое псевдостатический расчет?
Можно ли привести значения инерционных сил полученных в результате динамического расчета для узла с максимальной массой (узел-номер_формы-значение) и значение в сил в этом же узле при псевдостатическом расчете.
wyd вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2008, 14:49
#19
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


2 novinkov
я понял, но попрошу заметить что именно динамический коэффициет сжатия необходимо учитывать, потому как он на порядок выше чем в обычной статике, что максимально близко к идеальной модели в момент волны, т.к. грунт не успевает войти в пластику. Что значит жесткие опоры? Грунты то есть!...ну это мое мнение.


2 Ram
ну понятно что лучше все вместе считать! Ну а если все вместе не выходит - надо выкручиваться. Очень странна проблема с РСУ...??? надо бы вашу прогу посмотреть..как там? У нас берутся среднеквадратические усилия из различных форм и автоматически учитываются со статикой...

тяжело чтоли собрать все усилия с верхушки и бахнуть их на на 2 этажа ЖБ?
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2008, 14:58
#20
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


to Ram - еще раз выскажу свое мнение. Матрица жесткости для модели с третьим этажом и без третьего этажа будет сильно меняться. Поэтому будут меняться спектры собственых частот модели. В реальности Ваш третьий этаж все-таки будет являтся частью всего здания и поэтому я настаиваю на учете несущих конструкций третьего этажа в модели.
Даже при учете 85% модальной массы Вы не сможете смоделировать качественно сейсмическое воздействие. И проблема тут не в процентах учета модальной массы, а в модели сейсмического воздействия (большой привет от одномассовой консольной модели здания). И не стоит тут выпрыгивать из штанов, чтобы набрать 85%. Подойдите разумно к проблеме количества учитываемых форм колебаний, оцените, как сильно прибавляются проценты учета модальной массы. Иначе действительно увязните с расчетом РСУ от сейсмики.
Я раньше для сейсмики и 30 форм учитывал и успокаивался, хотя сумарный вклад форм составлял порядка 60%.
Все равно Ваш расчет, как и расчет другого инженера - есть идеализация, приемлимая для оценок НДС в конструкциях.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2008, 04:11
#21
Alexandr Kovtun77


 
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 3


здание административное, 3 этажа+мансарда, каркас стальной, перекратия монолитные,колонны с гибкими траверсами, в подвале автостоянка, подвал (фундамент) из монолитного железобетона, группа грунта при расчете на сейсмику 2-я, сейсмичность 8б. вели работы по проектированию в спокойном районе, а тут взялись за Сахалин. Программа Лира 9.2 при вводе сейсмической нагрузки просит указать количество учитываемых форм колебаний, перерыл массу литературы, в расчетных формулах на сейсмику приводиться I-я форма собственных колебаний, например Si=QkKcBinik, где Si-сейсмическая нагрузка, соответствующая i-й форме колебаний, вот как бы мне определить конечное i ?
Alexandr Kovtun77 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2008, 12:44
#22
Ram


 
Регистрация: 12.09.2007
C-Петербург
Сообщений: 93


Прошу прощения за задержку с ответом.
novinkov
Я имел в виду случай, когда 200 собственных частот дают 85% модальной массы. Какая в этом случае верхняя учитываемая частота?
При 80-й форме частота состовляет 30Гц при 200 форме 50Гц.
Вот такие результаты,какие выводы? Скажем в Бирбаере сказано "что при частотах выше некоторого предела fунп ускорения при любых затуханиях одинаковы и равны значению,именуемому ускорением нулевого периода.Это означает,что в данном диапазоне частот осциллятор реагирует на возмущение практически,как твёрдое тело,т.е. его относительные ускорения пренебрежимо малы. При землетресении частота fунп=33Гц." Т.е. как я понимаю до этой частоты и нужно учитывать количество требуемых форм,а дальше происходит процесс затухания с ускорениями близкими к нулю.
будем кумекать. Всем спасибо за отзыв.
Ram вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2008, 13:45
#23
novinkov


 
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277


Ram:
По Бирбраеру. Если ответный спектр псевдоускорений S(f,zeta) разделить на amax получим коэффициент динамичности. Только в СНиПе он дается как функция от периода, а в Бирбраере как функция от частоты. Бирбраер говорит, что для обычных землетрясений fунп=33Гц. Т.е для этой собственной частоты коэффициент динамичности близок к единице. Однако в СНиП для частоты 33Гц коэффициент динамичности равен 1+15/33=1.45(грунты I, II категории), т.е. еще достаточно велик. Наверное, это - следствие консервативности СНиПа. Поэтому обрывать число учитываемых частот на 33Гц я бы не стал.
Почему возник вопрос. Может быть большое число учитываемых форм связано с поперечными (из плоскости) колебаниями диафрагм? С этими формами колебаний связаны нулевые или малые модальные массы, а вычислительные ресурсы они задействуют. Может (как вариант) отказаться от автоматического сбора масс, и использовать сосредоточенные массы, обладающие инерцией только в плоскости диафрагм. Мне кажется, что те же 85% будут достигнуты при учете меньшего количества собственных форм. А изгибные формы колебаний диафрагм (из плоскости) учесть в отдельном расчете.
Выделение в отдельную расчетную схему третьего этажа - не совсем правомерно. Но это отдельный вопрос.
novinkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2008, 06:44
#24
Alexandr Kovtun77


 
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 3


Задал количество форм равное 200. Лира отсекла лишние формы и посчитала на 170.
Alexandr Kovtun77 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2008, 16:41
#25
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


поздравляю. вычислили Вы 170 форм собственных колебаний. скажите,а РСУ сколько времени считается теперь?
Forrest_Gump вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > количество учитываемых форм колебаний



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Период собственных колебаний Ольга Т Конструкции зданий и сооружений 34 29.05.2015 19:52
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Как быстро подсчитать количество стержней в чертеже? Ильгиз AutoCAD 2 27.11.2007 09:12
Учет форм колебаний в SCADE rualex Расчетные программы 11 06.08.2007 16:13
количество форм колебаний AlfF1 Прочее. Архитектура и строительство 5 07.11.2005 15:41