Для каких зданий следует выполнять сейсмическое микрорайонирование (СМР) согласно СП14.13330.2018 с изм.2:3
инженер-конструктор (ПГС)
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 789
|
||
Просмотров: 3641
|
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 789
|
Смущает СП 446.1325800.2019 п.5.13 Сейсмологические и сейсмотектонические исследования выполняются в сейсмических районах (с сейсмичностью 6 баллов и более в соответствии с действующим комплектом нормативных карт
ОСР — А, В или С в зависимости от периода повторяемости сейсмических воздействий) в соответствии с нормативными документами, определяющими правила производства работ в этих районах для сооружений различных вида и назначения. Сейсмическое микрорайонирование (СМР) выполняется в сейсмических районах с сейсмичностью 7 баллов и более в соответствии с действующим комплектом нормативных карт ОСР — А, В, С (или D — для ОИАЭ) в зависимости от периода повторяемости сейсмических воздействий. Сейсмическое микрорайонирование выполняют также при нормативной сейсмичности 6 баллов, если площадка сложена грунтами категории III или IV по сейсмическим свойствам в соответствии с СП 14.13330.2018 (таблица 4.1). При выполнении инженерно-геологических изысканий в сейсмических районах необходимо учитывать возможность проявления вторичных эффектов, связанных с сейсмичностью, таких как активизация склоновых процессов, разжижение грунтов и др. В результате выполнения сейсмологических и сейсмотектонических исследований должны быть получены необходимые материалы и данные в соответствии с СП 47.13330.2016 (подпункт 6.3.3.14). ----- добавлено через ~15 мин. ----- Смущает что садик относится к зданиям нормального уровня ответственности, а в пункте 4,4 СП14.13330.2018 сказано про повышенный уровень ответственности. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 789
|
Чуть покопался в СП и нашел следующее:
СП 446.1325800.2019 п.7.1.2 В составе инженерно-геологических изысканий на первом этапе выполняют: - сбор, изучение и систематизацию материалов изысканий и исследований прошлых лет, оценку возможности их использования при выполнении полевых и камеральных работ (в соответствии с требованиями 5.3); - дешифрирование аэро- и космических материалов (в соответствии с требованиями 5.4); - рекогносцировочное обследование (в соответствии с требованиями 5.5); - уточнение исходной сейсмичности (УИС) и СМР для сейсмических районов в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 (подпункт 6.3.3.14); - инженерно-геологическую (инженерно-геокриологическую) съемку (в соответствии с требованиями 5.14). В составе специальных инженерных изысканий может выполняться локальный мониторинг компонентов геологической среды (см. Н.3), если это предусмотрено заданием. СП 47,13330.2016 п.6.3.3.14 При инженерно-геологических изысканиях в районах с нормативной сейсмичностью 6 и более баллов по карте A, B или C из действующего комплекта карт ОСР, указанной в задании в соответствии с положениями СП 14.13330, следует дополнительно к 6.3.1.5 приводить в техническом отчете: - сведения об исходной сейсмичности <1>: для объектов нормального уровня ответственности принимают по указанной в задании карте из действующего комплекта карт ОСР; для объектов повышенного уровня ответственности определяют по результатам уточнения исходной сейсмичности (УИС); - результаты работ по сейсмическому микрорайонированию: при исходной сейсмичности 7 баллов и более; при исходной сейсмичности 6 баллов, если по результатам инженерно-геологических изысканий установлено, что площадка сложена грунтами категории III или IV по сейсмическим свойствам согласно СП 14.13330; - параметры сейсмических воздействий, указанные в задании и соответствующие методам расчетов, применяемым при проектировании конкретного объекта. Вывод: СМР для школ и садиков не требуется. Возможно ошибаюсь, прошу меня подправить. |
|||
![]() |
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444
|
Разрешите вопрос?
Например: 1. Объект относится к п.1 табл 4.1 СП14 - соответственно необходимо при назначении нормативной сейсмичности руководствоваться картой ОСР-С, а затем расчетная сейсмичность уже определяется СМР. 2. Но вот при определении СМР по по методу сейсмических жесткостей для приращения сейсмической интенсивности правомерно ли принята исходная сейсмичность по карте ОСР - B. По идее же должна карта ОСР - C и применяться? Или при СМР не учитывается Уровень ответственности здания или сооружения? |
|||
![]() |
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444
|
Цитата:
Но в самом отчете по СМР взята за основу карта В, допустим 6 баллов. И по методу, который они там используют, ведется прибавление к исходной сейсмичности, то есть к 6 баллам. Если бы была взята за основу карта С, то прибавление велось уже к 7 баллам... Цитата:
Есть еще другие методы, но я про карту... |
|||
![]() |
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444
|
Безусловно, было бы хорошо, если бы все было так просто.
Ваш ответ это опыт, довод или знание? Если знание, не затруднит ли вас внести ясность? Пролить свет? почему именно карта B. Может это у геологов какие-то нюансы, о которых ПГС-ники не знают. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,724
|
Вы даёте задание геологам, с учётом класса ответственности здания, а дальше - их головная боль (и ответственность), как проводить испытания и как трактовать результаты.
P.S. Вроде бы небольшие нюансы есть для гидротехнических сооружений. P.P.S. Нужная вам информация полностью раскрывается в п. 4.3 СП 14. Последний раз редактировалось Komplanar, 02.07.2023 в 14:41. |
|||
![]() |
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444
|
Вот тут-то и нюанс (как в анекдоте)...предположим что у них не было представления о назначении здания. Я про принцип СМР, может геологи знают... может им вообще не важны эти карты и они условно по приборам могут дать сейсмичность несмотря ни на что))
|
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Здравствуйте.
Выбор карты производится заказчиком по согласованию с проектировщиком. От карты и пляшут все остальные, в том числе и геологи. Иногда они просто приводят данные для 2х (реже 3х) карт, и можете выбирать уже по ним уточненную геологию. Они не просто к СП`шным баллам добавляют, у них свои уточненные карты. Они берут свою карту А и В (С) и к ним добавляют приращения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,724
|
Согласно п. 4.3 СП 14, для зданий повышенного уровня ответственности (п. 1 и 2 табл. 4.2) геологи должны выдать не только СМР ПЛОЩАДКИ строительства, но и уточнённую РАСЧЕТНУЮ бальность РАЙОНА строительства.
Выбор карты B или C осуществляется Заказчиком. Геологи на карту А вообще не должны смотреть, если у них попросили СМР... |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Какие хорошие геологи!
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну и на фига тебе "уточнённую РАСЧЕТНУЮ бальность РАЙОНА"?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,724
|
Вопрос piratos был именно в этом, нет? СМР автоматически подразумевает УИС, значит, для СМР геологи должны сначала определить расчетную, а не нормативную, сейсмичность всего района, не? А уже на расчетную сейсмичность района натягивают микрорайонирование и выдают конечную бальность, которую и применяют для конкретного объекта. Таблица 4.1, повышающая или понижающая бальность для грунтов, применяется только для карты А и только в отсутствие СМР. Карты В и С для объектов повышенной ответственности нужны только для того, чтобы понять - нужно ли заказывать СМР для данного объекта.
|
|||
![]() |
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444
|
Уточняю. Вопрос был такой:
Если здание относится к пункту 1 по табл 4.2 должны ли геологи при производстве СМР опираться на карту С при определении расчетной сейсмичности площадки. Или могут/должны опираться на что угодно - карту А, B или С невзирая на то, что сооружение попало под пункт 1 табл. 4.2? Offtop: Для меня, например, ответ очевиден, конечно они должны применять за исходную ту карту которой соответствует объект, но может у геологов свои приколы и типа земле пофигу, что на ней будет стоять. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
В каких случаях не следует учитывать взвешивающее действие воды? | eilukha | Основания и фундаменты | 23 | 14.09.2021 10:15 |
Минимальные отступы зданий гостиниц от границ земельных участков и прочих объектов | CTPAHHNK | Архитектура | 6 | 21.02.2021 13:39 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |