За счет чего обеспечивается шарнирность узла фермы "Молодечно"?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > За счет чего обеспечивается шарнирность узла фермы "Молодечно"?

За счет чего обеспечивается шарнирность узла фермы "Молодечно"?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.05.2023, 18:12 #1
За счет чего обеспечивается шарнирность узла фермы "Молодечно"?
alex529
 
Регистрация: 04.06.2017
Сообщений: 41

Добрый день! Прошу совсем сильно не пинать за вопрос)
Вопрос не относится к реальной конструкции, сугубо ради собственного понимания.

При размещении плоскости болтов в плоскости продольной оси балки (например, узлы 14, 15 сер. 2.440-2, в.1) шарнирность узла (поворот вокруг Х) обеспечивается за счет бОльших отверстий под болты, чем их диаметр, и дальнейшим движением болтов. То есть болты сдвигаются в отверстиях, балка поворачивается.

Прикрепил узел из серии Молодечно (1.460.3-23.98 Выпуск 1) и два рамных узла на ВП болтах из серии (2.440-2 Выпуск 1).

1. За счет чего происходит шарнирность, поворот сечения данного шарнирного узла? Как болты при данном расположении могут двигаться, если они начинают работать на растяжение, и их движение вдоль отверстий может происходит из плоскости рамы? За счет чего достигается угол поворота данного узла?
2. Если не учитывать ВП болты рамных узлов серии 2.440-2, то почему такой узел будет рамным, а узел из серии Молодечно будет шарнирным? Пока что я вижу, кроме ВП болтов, малое расстояние между болтами в шарнирном узле, но в моем понимании - малое расстояние = способность воспринять меньший, малый момент.
3. Что необходимо сделать с шарнирным узлом серии Молодечно, чтобы превратить его в рамный, чисто гипотетически?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: шарн.1.PNG
Просмотров: 451
Размер:	39.9 Кб
ID:	255870  Нажмите на изображение для увеличения
Название: жестк1.PNG
Просмотров: 449
Размер:	42.6 Кб
ID:	255871  Нажмите на изображение для увеличения
Название: жестк2.PNG
Просмотров: 350
Размер:	37.3 Кб
ID:	255872  

Просмотров: 6008
 
Непрочитано 15.05.2023, 19:05
#2
Johnny D.


 
Регистрация: 11.08.2010
Сообщений: 29


У Молодечно в верхнем сечении узла есть поворот и болты нормальной точности. А у тех двух нет + болты ВП
Johnny D. вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 19:07
| 1 #3
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Полки балки в ребра колонны. Болты сверху и снизу растянутой полки и ребра.
Получаем жесткий узел

В первом узле болты крепят "ушки" опорной пластины фермы и податливые полки стойки. Где взять жесткость?

Последний раз редактировалось olf_, 15.05.2023 в 19:14.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 19:07
1 | #4
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


  1. За счет погиби полки пенька болтом.
  2. В ферме один пояс закреплен, в балке - оба.
  3. Соединить и нижний пояс с колонной.

Последний раз редактировалось ingt, 15.05.2023 в 19:17.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 19:12
1 | #5
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от alex529 Посмотреть сообщение
1. За счет чего происходит шарнирность, поворот сечения данного шарнирного узла? Как болты при данном расположении могут двигаться, если они начинают работать на растяжение, и их движение вдоль отверстий может происходит из плоскости рамы? За счет чего достигается угол поворота данного узла?
За счет конструкции самой фермы. Не возникает там, в опорном узле, изгибающих моментов за счет огромной жесткости самой фермы и микроскопической жесткости серийного узла.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 19:16
#6
Maharaji


 
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 73


Узел шарнирный, так как при действии изгибающего момента болты по прочности не пройдут из-за усилий в них и необратимо растянутся
Maharaji вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 19:19
| 1 #7
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Maharaji Посмотреть сообщение
Узел шарнирный, так как при действии изгибающего момента болты по прочности не пройдут из-за усилий в них и необратимо растянутся
Почему растянутся, а не полопаются?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 19:26
#8
Maharaji


 
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Почему растянутся, а не полопаются?
они же не хрупкие, чтобы лопаться по достижении предела прочности
Maharaji вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 19:38
1 | 1 #9
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Maharaji Посмотреть сообщение
они же не хрупкие, чтобы лопаться по достижении предела прочности
Хватит ли их деформаций, чтобы не порваться?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 19:44
1 | #10
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,744


Вы пытаетесь рассмотреть жесткость или шарнирность опирания фермы только на уровне болтов, а надо - на уровне всей конструкции - как всей фермы, так и опорного узла. Прогиб фермы - это не прогиб балки, часть деформаций остаётся в узлах фермы, а тот поворот, что придёт на опору, будет частично нивелирован более низкой жесткостью надколонника, частично - растяжением болтов.
Если вам нужен жесткий узел - вам нужно рассматривать фермы, у которых верхний и нижний пояса приходят в колонну в разных уровнях и крепятся на ВПБ.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 19:46
1 | 1 #11
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Цитата:
Сообщение от Maharaji Посмотреть сообщение
так как при действии изгибающего момента болты по прочности не пройдут из-за усилий в них и необратимо растянутся
- а какие болты там нужно ставить, ну чтоб они растянулись?
Я вот например, как неопытный металлист, поставил бы на усилие N в верхнем поясе. И у меня сомнение что они растянутся. Да и пенек скорей всего взял бы помощнее на всякий случай и даже может ребра поставил в нем, там где ВП примыкает. Как шарнирность появится при такой конструкции? или она уже не появится?
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 19:56
#12
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Хватит ли их деформаций, чтобы не порваться?
для начала определите а какой там собственно момент, если бы узел считать жестким , только не надо ферму как балку задавать в лоб, задавай те раму полностью , как она есть. Короче сейчас посмотрел ферму типа Молодечно пролётом 18метров высота колонн 4метра из трубы 200х6 получилось около 1,5т*м-это копейки, приблизительно столько же сколько от расцентровки опорного узла
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 15.05.2023 в 20:04.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 20:24
1 | #13
Maharaji


 
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Хватит ли их деформаций, чтобы не порваться?
Давайте посчитаем. Допустим у нас ферма 24 м и допустимый прогиб 24000/300=80 мм. При таком прогибе поворот фланцев фермы на опоре будет 0,38 градуса. При высоте фланца 160 мм между полкой двутавра и фланцем в верхней точке зазор будет 1 мм. В уровне болтов удлинение ещё меньше будет. Как-то мало, чтобы лопнули
Maharaji вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 20:47
1 | 1 #14
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,412


В таких (и многих других) узлах следует понимать, что шарнирный/рамный - это две крайности. Как чёрный/белый. Но в жизни всегда есть 1000 оттенков серого между ними.
И данный узел как раз между ними.
Шарнирным его допустимо считать в некоторых случаях (например, в ферме для простоты счёта). Допустимо, но не обязательно.
Строго говоря, некий момент этот узел несёт. Но этот момент значительно меньше, чем момент, который может нести примыкающий к нему элемент фермы.
Если хочется максимально точного расчёта, то узел надо считать неким элементом, в котором момент нарастает пропорционально деформациям по некому закону (этот закон для каждого узла свой и его заочно без испытаний ещё искать замучаешься).

В рамных же узлах момент, который могут они воспринять сопоставим, а то и больше, чем тот, которым может нести элемент фермы.
Это достигается разведением болтов на большее расстояние (рычаг больше - нагрузка на болт меньше), более жесткими фланцами (не деформируются под нагрузкой), более прочными/жесткими/затянутыми болтами (могут нести нагрузку с меньшими деформациями), шайбами (про них тоже нельзя забывать, иначе головку болта просто вырвет сквозь отверстие).
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 20:55
#15
Maharaji


 
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
а какие болты там нужно ставить, ну чтоб они растянулись?
я бы расстояние между осями болтов увеличил, а не диаметр.

Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Как шарнирность появится при такой конструкции? или она уже не появится?
*
Соглашусь, что болты не единственные элементы, влияющие на жёсткость узла
Maharaji вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 20:58
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Шарнирный узел только в подшипнике.
Другое дело, что момент в узле не привносит заметный вклад в НДС узла и его можно не учитывать.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 21:09
#17
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Maharaji Посмотреть сообщение
Давайте посчитаем. Допустим у нас ферма 24 м и допустимый прогиб 24000/300=80 мм. При таком прогибе поворот фланцев фермы на опоре будет 0,38 градуса. При высоте фланца 160 мм между полкой двутавра и фланцем в верхней точке зазор будет 1 мм. В уровне болтов удлинение ещё меньше будет. Как-то мало, чтобы лопнули
0,38 градуса - это наклон хорды (отрезка), поворот опорного сечения в 1,5 раза больше.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 22:10
#18
Hydrobizon


 
Регистрация: 27.10.2016
Сообщений: 59


Опять 25. В ферме нет шарниров. Читаем СП 16.13330.2017
15.2.2 При расчете плоских ферм соединения элементов в узлах ферм принимаются шарнирными:

-при сечениях элементов из уголков или тавров;

-при двутавровых, Н-образных и трубчатых сечениях элементов, когда отношение высоты сечения h к длине
элемента между узлами не превышает: 1/15 - для конструкций, эксплуатируемых в районах с расчетными
температурами ниже минус 45°С; 1/10 - для конструкций, эксплуатируемых в остальных районах.

При превышении указанных отношений следует учитывать дополнительные изгибающие моменты в
элементах от жесткости узлов.


Шарнирами узлы назначают для получения сколько-нибудь удобоваримой теории расчета. На самом деле там будут небольшие моменты из за неточности изготовления.
Hydrobizon вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 22:14
#19
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Hydrobizon Посмотреть сообщение
Опять 25. В ферме нет шарниров.
Хоть бы прочитал дальше заголовка...
Бам вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 22:51
#20
Maharaji


 
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 73


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
0,38 градуса - это наклон хорды (отрезка), поворот опорного сечения в 1,5 раза больше
Да, вместо 1 мм получаем 1,6 мм. Лопнут ли от такого удлинения болты?
Maharaji вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 23:11
#21
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Maharaji Посмотреть сообщение
Да, вместо 1 мм получаем 1,6 мм. Лопнут ли от такого удлинения болты?
Если принять полное предельное удлинение 4*Ry/E (а пластическое классические 3*Ry/E), то чтобы не лопнуло толщина пакета соединения должна быть 150-200 мм. Она точно в несколько раз меньше, поэтому вполне может лопнуть. И то - это при условии, что болты вообще могут течь без разрушения.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2023, 09:51
#22
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Здравствуйте. "Шарнирность" данного узла обеспечивается в основном близкой расстановкой болтов к оси верхнего пояса. Во вторую очередь обеспечивается - тонкой полкой двутаврового оголовка колонны, его жесткостью, близкой жесткости верхнего пояса фермы (а значит все вычисления по растяжению, что выше приводились с учетом только жесткости фермы, делите на 2). Ну и податливостью самих болтов, которые в общем то не преднапряжены. Тут более интересна расцентровка опорного раскоса, которая дает момент в верхнем поясе из-за которого серийное решение не проходит, если эти моменты учитывать..
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2023, 10:19
#23
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Ну как-то нуна уже свернуть с кривой дорожки..
Ну нету в строительстве не преднапряженных или не преднатяженных болтов. Нет их..
Есть без контролируемого натяжения (преднапряжения) и с контролируемым натяжением (преднапряжением)
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2023, 13:59
#24
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Ну как-то нуна уже свернуть с кривой дорожки..
Ну нету в строительстве не преднапряженных или не преднатяженных болтов. Нет их..
Есть без контролируемого натяжения (преднапряжения) и с контролируемым натяжением (преднапряжением)
Ок. Кэп
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2023, 15:18
#25
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Тут более интересна расцентровка опорного раскоса, которая дает момент в верхнем поясе из-за которого серийное решение не проходит, если эти моменты учитывать..
По какой проверке не проходит?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2023, 15:48
#26
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Тут более интересна расцентровка опорного раскоса, которая дает момент в верхнем поясе из-за которого серийное решение не проходит, если эти моменты учитывать
Чисто "на глаз" расцентровки нет.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2023, 16:00
#27
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Ну нету в строительстве не преднапряженных или не преднатяженных болтов. Нет их..
Раз тут конкурс на "поумничать", то вот цитата из СП16 до изм.2:
15.9.1 При проектировании фланцевых соединений стальных конструкций, подверженных растяжению, изгибу или их совместному действию, следует применять сталь для фланцев С355 и С390 с относительным сужением 35%, предварительно напряженные высокопрочные болты из стали классов прочности не ниже 10.9, высокопрочные гайки и шайбы к ним.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2023, 16:29
#28
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


#27
и?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2023, 16:36
#29
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Тут более интересна расцентровка опорного раскоса, которая дает момент в верхнем поясе из-за которого серийное решение не проходит, если эти моменты учитывать..
нормальные люди учитывают и даже сварные швы верхнего пояса к опорному ребру считают от полученных усилий в поясе с учетом расцентровки, впрочем здесь была тема по этому поводу, не все согласны что надо учитывать и готовы "экономить" на соплях на свой страх и риск
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2023, 17:12
#30
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
#27
и?
Что и? СП16 пишет про несуществующие болты. Как быть?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2023, 18:35
#31
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от olf_
Ну нету в строительстве не преднапряженных или не преднатяженных болтов. Нет их..
Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Как быть?
перефразировать..

В строительстве есть преднапряженные или преднатяженные болты. Есть только они..
Так устроит?
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2023, 18:44
#32
alex529


 
Регистрация: 04.06.2017
Сообщений: 41


Всем большое спасибо за ответы! Не ожидал такого количества откликов.

Для себя делаю вывод, что "шарнирность" обеспечивается за счет большой разницы жесткостей фермы и жесткости данного узла вкупе с элементам оголовк, а также деформаций растяжения болтов.
Имеются ввиду ведь пластические деформации болта? Тогда в данном случае они ставятся конструктивно получается?

Возникает еще один вопрос. Прикрепил узел 7-8 из серии 2.440-2. Похож чем-то на изначальный опорный узел Молодечно.
В данном случае жесткость балки сопоставима с жесткостью узла.
Опять же вернусь к начальному вопросу, который заставил меня открыть эту тему. Плоскость болтов перпендикулярна плоскости продольной оси балки. То есть подвижность болтов в плоскости оси балки в шарнирности не играет такую роль как в узлах 14, 15 этой же серии.

- Если не учитывать близкое к оси балки расположение болтов. Как в данном случае обеспечивается шарнирность? Правильно ли я понимаю, что поворот сечения балки (и как следствие отличие данного узла от рамных фланцевых узлов) обеспечивается за счет неплотности данного соединения (невозможно идеально заполнить зазор между опорным ребром балки и полкой колонны).
Также я предполагаю, что дополнительно поворот будет за счет обмятия торца опорного ребра балки - верно?

- Как будет вести себя узел, если не будет "вылета" опорного ребра балки, а балка просто своей полкой "ляжет" на опорный "столик" колонны?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
его жесткостью, близкой жесткости верхнего пояса фермы (а значит все вычисления по растяжению, что выше приводились с учетом только жесткости фермы, делите на 2).
Не совсем понял, что вы имели ввиду про деление на 2 вычислений? Можно, пожалуйста, поподробнее?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: шарн.7-8.PNG
Просмотров: 116
Размер:	40.5 Кб
ID:	255902  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.PNG
Просмотров: 112
Размер:	40.7 Кб
ID:	255903  
alex529 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2023, 19:39
1 | #33
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


alex529, попробуйте рассуждать не о шарнирности (ее нет), а о том что и как может (и может ли) разрушится из-за фактической жесткости в шарнирном узле.
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2023, 20:09
#34
alex529


 
Регистрация: 04.06.2017
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
alex529, попробуйте рассуждать не о шарнирности (ее нет), а о том что и как может (и может ли) разрушится из-за фактической жесткости в шарнирном узле.
Спасибо за идею! Попробую порассуждать "вслух".
Предполагаю, что в узле 7,8 деформации начнутся с расстяжения болтов, а далее начнется поворот сечения вокруг точки опирания опорного ребра балки, за счет изгиба свободной части вылета ребра и наличия некоторых зазоров между опорным ребром и прокладками, далее предельное состояние наступит либо в болтах, либо в опорном ребре балке, если не учитывать достижения пред. состояния самой балки в пролете.

Думаю, что отличие от рамного, фрикционного, узла, в котором болты разнесены, усилена полка колонны, поставлены ребра в стенке, в том, что деформации в шарнирном узле в целом не передадутся в колонну, тем самым узел можно назвать условно шарнирным - он не включает в деформации колонну, его жесткости соединения не хватает.
alex529 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2023, 21:14
#35
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Если считаете сечения стержневых элементов каркаса, то узел, который не является жёстким, считается шарнирным. Данный узел жёстким не назовёшь, потому что опорная пластина податливая, болты низко расположены, болты не высокопрочные без контролируемого натяжения. Для того, чтобы прямоугольную ферму жёстко прицепить к колонне - нужно оба пояса к колонне крепить.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2023, 04:42
#36
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
По какой проверке не проходит?
Когда прогон ставится на пояс у опоры (по середине при 2х пролетах) в верхнем поясе возникает момент из-за расцентровки опорного раскоса (она там есть, если прочертить все нормально) вот на совместное N+M сечение уже не проходит (если подбор делать по таблице из самой серии), чисто на N все проходит. Могу предположить, что на данную расцентровку можно забить, так как сечение не в виде линии, а имеет некую площадь, и если рассматривать такую "толстую" линию, то расцентровка уже не такая большая.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
перефразировать..

В строительстве есть преднапряженные или преднатяженные болты. Есть только они..
Так устроит?
Не стал вступать с вами в полемику, но раз не успокаиваетесь, то я и не давал названий болтам. Я написал, что в болтах не дается преднапряжение . Где тут противоречие "общепринятым" терминам, не пойму.
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2023, 07:52
#37
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Ответ был для Макс-Уфа
Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
в болтах не дается преднапряжение
С каких пор натяжение болтового соединения не создаёт напряжения в его элементах?

Гайки закручивают, болты натягивают. Элементы болтового соединения в напряжением состоянии. Всегда.. Еще до приложения полезных нагрузок. Т.е. преднапряжены.
Что пишут в 4.5 и 4.6 СП 7013330.2012?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2023, 08:07
#38
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
В строительстве есть преднапряженные или преднатяженные болты. Есть только они..
Так устроит?
Мне то все равно, я всего лишь привел пункт СП16, который опровергает субъективные домыслы
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2023, 08:24
#39
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


alex529, тут похожая тема.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2023, 08:46
| 1 #40
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Это уже немного не по теме, но всё же ...

Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Когда прогон ставится на пояс у опоры (по середине при 2х пролетах) в верхнем поясе возникает момент из-за расцентровки опорного раскоса (она там есть, если прочертить все нормально)
Момент здесь возникает при любом расположении прогона и даже при его отсутствии , поскольку он в основном обусловлен произведением опрной реакции на эксцентриситет.

Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
вот на совместное N+M сечение уже не проходит (если подбор делать по таблице из самой серии), чисто на N все проходит.
Ой, сомневаюсь, наверное берете максимальное значение продольной силы, которое получается в районе середины фермы. Если считать по полной программе, то проходит за милую душу, поскольку для классической конфигурации фермы из ГСП продльная сила в этом элементе мизерная. А вот поперечная - максимальная, и проверку нужно производить обязательно с её учетом.

Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Могу предположить, что на данную расцентровку можно забить, так как сечение не в виде линии, а имеет некую площадь, и если рассматривать такую "толстую" линию, то расцентровка уже не такая большая.
Ни в коем случае.

Последний раз редактировалось IBZ, 17.05.2023 в 09:01.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2023, 09:32
#41
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Как всегда...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2023, 03:40
#42
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это уже немного не по теме, но всё же ...


Момент здесь возникает при любом расположении прогона и даже при его отсутствии , поскольку он в основном обусловлен произведением опрной реакции на эксцентриситет.


Ой, сомневаюсь, наверное берете максимальное значение продольной силы, которое получается в районе середины фермы. Если считать по полной программе, то проходит за милую душу, поскольку для классической конфигурации фермы из ГСП продльная сила в этом элементе мизерная. А вот поперечная - максимальная, и проверку нужно производить обязательно с её учетом.


Ни в коем случае.
Момент то возникает в том числе и от эксцентриситета, но без прогона, в одном конкретном расчете, пояс проходит, а с ним нет. Поскольку таких расчетов всего несколько, и все возможные варианты не просчитывались, сделал вывод, что по крайней мере с сильно нагруженными прогонами (4 снеговой район) желательно учитывать это все, а не ориентироватья на таблицу из серии.
Расчет произвожу не вручную, учитываю РСУ для каждого элемента, таких ошибок, как считать элемент один, а брать усилия из другого, стараюсь не допускать ..
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2023, 06:33
#43
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
желательно учитывать это все, а не ориентироватья на таблицу из серии.
Да не желательно, а обязательно - все серии уже давно только справочный материал, на который нельзя напрямую ссылаться. Ещё обязательно просчитывать бесфасоночные узлы, где тоже можно нарваться на неприятности.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2023, 20:03
1 | #44
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от alex529 Посмотреть сообщение
...Прикрепил узел из серии Молодечно (1.460.3-23.98 Выпуск 1)...1. За счет чего происходит шарнирность, поворот сечения данного шарнирного узла? ...
Исключительно за счет изгиба полки колонны и близости болтов друг к другу.
полки тонкие, гнутся легко, болты не перенапрягаются нисколько, им просто щекотно немного.
Вы бы это сразу увидели, если бы задались обратной задачей - а когда бы этот узел стал бы жестким-прежестким? Да никогда...пока не вварятся ребра около болтов, болты будут разнесены, преднапряжены и т.д. Ну как в настящих рамных ФС.
К слову, болты бы не напряглись бы даже при больших поворотах опорной части фермы, и даже при очень жестком подколоннике - полки сильно тонкие и свободные. Болты порвутся уже при сверхбольших (в мерках поворотов таких узлов) поворотах, когда уже начнут работать и на срез. Ну если к тому времени не порвутся сварные швы или не вырвутся края отверстий...
Это очевидно, если посмотреть на узел в горизонтальном сечении - полки как уши слона - что они могут держать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Другой ракурс.png
Просмотров: 102
Размер:	7.6 Кб
ID:	256100  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 24.05.2023 в 20:17.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2023, 22:19
#45
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418


Что будет если третий узел обварить вертикальными швами?
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2023, 23:55
#46
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Что будет если третий узел обварить вертикальными швами?
Который третий? Если это про третий слева на топ-посту, то будет замечательно, все станет намного жестче и расслабленней.
Однако есть встречный вопрос - а по какой-такой причине обварили фланцы? не по причине ли того что зазоры ненормативные образовались? Так вот - пока в цехе изготовителя нет торцефрезеровочног стенда, нефиг проектировать ФС/нефиг браться за изготовление ФС.
Есть в КМ ФС - значед должон быть стенд. Или не должно быть ФС. Б-без вариантов.
Фсех расстрелять...
Примечание: ФС - Фланцевое Соединение с контролируемым преднатяглм болтов и с контролируемым зазором в околоболтовых зонах.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2023, 02:23
#47
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Который третий? Если это про третий слева на топ-посту, то будет замечательно, все станет намного жестче и расслабленней.
Однако есть встречный вопрос - а по какой-такой причине обварили фланцы? не по причине ли того что зазоры ненормативные образовались? Так вот - пока в цехе изготовителя нет торцефрезеровочног стенда, нефиг проектировать ФС/нефиг браться за изготовление ФС.
Есть в КМ ФС - значед должон быть стенд. Или не должно быть ФС. Б-без вариантов.
Фсех расстрелять...
Примечание: ФС - Фланцевое Соединение с контролируемым преднатяглм болтов и с контролируемым зазором в околоболтовых зонах.
ну примерно такой ...у нас такой как во вложении , его заварили , разработчики велели растачивать на 1/3 часть. Смушники сопротивляются , не хотят в общем.
причина таже самая отсутвие проектных метизов, там стали уже вставлять и не тот диаметр и не тот класс прочности , было несколько замечаний на эти узлы, строители решили проблему кардинально -заварили их. Это примыкание балок к стойкам фахверка каркаса , ну площадку всякое там шатает.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
торцефрезеровочног стенда, нефиг проектировать ФС/нефиг браться за изготовление ФС.
так там много изготовителей было ..заводов в смысле. Но им даже рамные узлы кмщики заложили без контрольного натяга,чтобы как раз уйти от соблюдения зазоров, хотели вроде как лучше. А завод изготовитель прислал короткие болты с одной гайкой ... как обычно в общем сумашедший дом))) А сейчас фабрика заработала и ощутимо все конструкции вибрируют
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел .jpg
Просмотров: 117
Размер:	65.8 Кб
ID:	256102  Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел 2.jpg
Просмотров: 118
Размер:	73.6 Кб
ID:	256103  
__________________
Расплетая радугу

Последний раз редактировалось Ктара, 25.05.2023 в 02:36.
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2023, 09:01
#48
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Сбоку бы посмотреть: что за пластина 40 сверху (см п п 7)? Снизу вроде опорный столик.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Так то планировалось шарнирное примыкание, а сделали жёсткое. Болты чисто конструктивные.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2023, 09:08
#49
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Сбоку бы посмотреть: что за пластина 40 сверху (см п п 7)? Снизу вроде опорный столик.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Так то планировалось шарнирное примыкание, а сделали жёсткое. Болты чисто конструктивные.
про этот столик верхний многие спрашивают для чего он, сейчас сделаем сбоку.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез 6-6 .jpg
Просмотров: 96
Размер:	71.8 Кб
ID:	256106  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2023-05-25 172134.jpg
Просмотров: 98
Размер:	54.5 Кб
ID:	256108  
__________________
Расплетая радугу

Последний раз редактировалось Ктара, 25.05.2023 в 09:29.
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2023, 09:42
#50
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Это что ж за помещение с "обратной реакцией 6т"?(офигеть). И почему нельзя было сделать жёсткий узел?
У меня подозрение, что с расчётной схемой накосячили.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Самое простое - задали неправильно плиту и получили мифический отпор.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2023, 10:22
#51
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это что ж за помещение с "обратной реакцией 6т"?(офигеть). И почему нельзя было сделать жёсткий узел?
У меня подозрение, что с расчётной схемой накосячили.
Там скорее всего консольная балка, как во вложении. Другого оправдания я не вижу.
Проектировщик однозначно хреновый и плохо понимает, что делает.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Консоль-.jpg
Просмотров: 49
Размер:	17.1 Кб
ID:	256114  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 25.05.2023 в 11:29.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2023, 10:52
#52
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Это какая консоль должна быть, чтобы отрыв случился. Если только всю нагрузку приложить к концу.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2023, 11:01
#53
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418


Это промышленные этажерки , по ним же вроде рекомендации вообще не крепить к оновному карксу , у нас вся фабрика вибрирует. А это балаки крепления к основному каркасу. там и плиты отсекаются и узлы скользящие по контору , может поэтому. Проектировщика я знаю немного, нормальный. В любом случае он говорит узлы были специально задуманы такими и обварку полностью не разрешил. Балки не консольные, если интересно попозже скину , вопросы разгребу немного
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2023, 11:24
#54
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
А это балки крепления к основному каркасу.
Тогда понятно. Только это не так делается. Всё равно БСК.
Этажерка обычно крепится от горизонтальных смещений, чтобы не городить связи.
А здесь решили кардинально - вместо стойки этажерки использовать каркас.
Идея конечно "гениальная" с точки зрения экономии. Но всё зависит от особенностей производства.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2023, 11:31
#55
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418


и это крепление к колннам фахверка , к продольным колннам там скользящие узлы сделаны
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2023, 11:56
#56
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это какая консоль должна быть, чтобы отрыв случился. Если только всю нагрузку приложить к концу.
Еще зависит от соотношения пролета к длине консоли.
Если болты не держат и торцы фрезеруются, то очевидно, что отрывающая нагрузка весьма велика или очень жесткие требования по вертикальному смещению опорной части - может балка вместе с оборудованием прыгает.
Я ставил упоры против опрокидывания консольных плит и балок, но в моих случаях обычно хватало L100.

Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Проектировщика я знаю немного, нормальный
Но у него много несуразностей в деталях. Вы наверное не там запятую поставили, надо перед - "немного нормальный".
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 04:17
#57
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
ну примерно такой ...у нас такой как во вложении , его заварили , разработчики велели растачивать на 1/3 часть. Смушники сопротивляются , не хотят в общем.
причина таже самая отсутвие проектных метизов, там стали уже вставлять и не тот диаметр и не тот класс прочности , было несколько замечаний на эти узлы, строители решили проблему кардинально -заварили их. Это примыкание балок к стойкам фахверка каркаса , ну площадку всякое там шатает.
Здравствуйте. Срезать швы обязательно и по хорошему не 1/3, а половину - до верхнего болта. Этот узел шарнирный, строители поменяли его работу на "жесткий", до момента пока сварка не лопнет. А она точно лопнет, особенно под динамикой.
Насчет верхнего упора - первый раз вижу такую реализацию. Скорее всего пытались динамические нагрузки так воспринять. Первый раз вижу, чтобы опорные столики варили на монтаже, да еще и давали овальные отверстия для корректировки отверстия. В серии 2.440-2.1 в документе 49КМ указана строжка торца данного столика и заводская сварка. Только при плотной подгонке этот узел несет по справочным данным. На монтаже вы никогда ровно не приварите. А уж отторцевать после монтажной сварки на месте.. Может у вас какие-то современные машины есть для этого, поделитесь информацией?

Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Это промышленные этажерки , по ним же вроде рекомендации вообще не крепить к оновному карксу , у нас вся фабрика вибрирует. А это балаки крепления к основному каркасу. там и плиты отсекаются и узлы скользящие по контору , может поэтому. Проектировщика я знаю немного, нормальный. В любом случае он говорит узлы были специально задуманы такими и обварку полностью не разрешил. Балки не консольные, если интересно попозже скину , вопросы разгребу немного
Рекомендации, действительно, такие есть, но если закрепились - уже проигнорировали эту рекомендацию. Если закрепились на фахверк, то это уже не фахверк, а несущая колонна.
А фабрика вибрирует из-за малой массы перекрытий, сейчас же модно легкие металлические площадки делать. Балки хотя-бы рассчитаны с учетом коэффициент динамичности оборудования, не говорю уж про расчет на динамику, но хотя бы в статическую с учетом динамики перевели? Если хотя бы это учли не должно сильно трясти, кроме высокочастотного оборудования, по нему технологи почти всегда не верные коэф. динамики дают.
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 06:07
#58
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Если есть источник вибрации, то при его жестком прикручивании к консрукциям все будет трястись, как бы ты там не ужесточал балочки-палочки, умножая EJ на "коэффициенты учета динамики". А уж от резонанса такое вообще не спасает без точного "попадания", может наоборот привести к ухудшению.
Лучшая борьба с вибрациями - изолирование источника, но в промке это не всегда возможно по техническим причинам. Тогда вибрацию можно "убить" массой, не дающей распространяться колебаниям дальше этой массы. Это уместно, если источник стоит на фундаменте. На массивном.
Поэтому на этажах источники (места опор оборудования) должны быть подперты стержнями, замкнутыми в ситему жесткости всего каркаса. Тогда фабрика будет трястись в целом равномерно, т.е. тише. Вот Вы боролись со стиральной машине в квартире? И каких успехов достигли? Только не надо говорить, что Ваша машина вообще не трясется и не норовит причинить дисконфорт...
Отчего конструктор ввел верхний упор? Потому что динамический расчет показал, что источник раскачивает балку аки Тузик грелку. А вот если бы балку подпереть...ну, создавать не жалкую жесткость путем смешных увеличений EJ, а создавать жесткую "ферменную" жесткость...
Цитата:
Сообщение от Ктара
ну примерно такой
Вообще не такой узел-то, как третий слева - третий слева - это полноценное рамное ФС. У Вас же очевидно студенту даже был чисто шарнирный узел, дополненый упором против движения вверх. Обварили-то зачем, дурни? Типо "Мероприятий от вембрацей"?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 09:00
#59
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,418


я если честно не вчитывалась, глянула что-то похожее у нас. Мимоходом спросила . Он действительно по серии из этой же серии там и рамные идут, правда измененные тоже. Извините если оговорила узлы , не специально . Просто хотела узнать нсколько это может быть опасно. А то я пугаю их авариями, типа изменние расчетных схем приводит к аварии и т.д. Этот узел вычеркнула из АТР в первый рабочий день свой. Через пологода его все равного заварили. И вполне может быть , что его так и не освободят.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Если хотя бы это учли не должно сильно трясти, кроме высокочастотного оборудования, по нему технологи почти всегда не верные коэф. динамики дают.
коэффициент 1,2 в основном. И конструкции мощные. Нас не трясет, но вибрация ощущается , если руку приложить к мк . Вообще все ожидали, что под грохатами начнет площадку шатать, потому что рядом на фабрике так. Но там довольно тихо , они на пружинах стоят , забыла как это называется. Визуально конструкции мощные. На ККД сильнее почему-то , может отцентрировали плохо, там прикрученная к конструкциям , оператор не может курсором попасть по экрану.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
т.е. тише. Вот Вы боролись со стиральной машине в квартире? И каких успехов достигли? Только не надо говорить, что Ваша машина вообще не трясется и не норовит причинить дисконфорт...
нуууу.....бывает да. Иногда когда почему-то совсем сильно было держала руками чтобы не убежала..Она все время хотела куда -то сбежать

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Обварили-то зачем, дурни? Типо "Мероприятий от вембрацей"?
я ж написала метизов не было проектных. А строить типа надо. А уж сколько было запретов его не варить ...и я как-то приезжаю с межвахты по осени а они обаварены. Так распорядился директор по строительству. Ну и потом куча переписок и решение освободить на 1/3 часть

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У Вас же очевидно студенту даже был чисто шарнирный узел
у нас не просто очевидно , они были подписаны в данном проекте , где шарнирный , а где жесткий .

так то тута хрен по деревне, два по селу что шарнирный , что жесткий. Считют , что сварка крепче и проще (вздохнула), везде ее тулят.
__________________
Расплетая радугу

Последний раз редактировалось Ктара, 26.05.2023 в 09:25.
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2023, 09:53
#60
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
решили проблему кардинально -заварили их
Продольную силу в балке узел не перестанет нести из-за большего изгиба опорного ребра? (Особенно после удаления части швов).Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-05-26_10-54-15.png
Просмотров: 54
Размер:	113.5 Кб
ID:	256148
ingt вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > За счет чего обеспечивается шарнирность узла фермы "Молодечно"?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
От чего отталкиваться при назначении геометрии металл. фермы? Ingen Металлические конструкции 46 14.08.2015 22:30
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы Яблоко SCAD 6 01.04.2013 09:20
Стальной каркас для арочного ангара - за счет чего обеспечивается устойчивость внутреннего пояса арок. DK Металлические конструкции 12 30.04.2010 11:02
Аксонометрия узла деревянной фермы. Литература. Saha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 07.12.2008 15:36