| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Для чего приварка крайнего стержня подошвы в ФОКе?
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856
|
||
Просмотров: 6813
|
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
везде ф12, шаг 200
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261
|
Достачно приварить по краям и она никуда не денется.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Это для подколонника. Да. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
При не таких вытянутых подошвах такого требования не появляется.
----- добавлено через ~23 мин. ----- Так может быть, написано: крайний стержень "по оси X", а не "вдоль оси X" (смысли крайний по координате X, а не направлению)? Тогда в посте 11 все верно. |
||||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Это такой способ анкеровки арматуры. Можно не варить, а загнуть стержни.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261
|
ingt, в Тихонове есть это требование. Но, к сожалению, без схемы.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Может быть. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,472
|
ingt, варианты:
1) Положить на анкеровку края арматуры у края подошвы. Причина - при традиционном конструировании подошв в 2-3 ступени под 45 градусов там НДС изгиб заменяется сложным НДС. А по расчётам арматура и не нужна, усилие в арматуре минимально. Конечно, при этом формально нарушается требование СП 63 о минимальной анкеровке 200 мм в любом случае. То есть нарушать или не нарушать. Сделай 2 ступень. 2) ... 3) Загнуть края арматуры вверх на 100-200 мм. Так редко, но делают. Но это сложно тем, что вершки Г упадут. Надо лишний стержень вязать для их устойчивости... 4) Длинные подошвы ещё и частенько отрывает. Тогда добавится верхняя арматура и П-шка между нижней и верхней. 5) Сварка "как в ФОКе" - это миф, фантастика. Никогда не видел нигде кроме фока и серий. Так просто не делают. Это надо сварщика на 20 швов звать на фундаменты. 30 минут каждые 2 дня. К тому же а как варить ? Вручную К3-Рп нельзя. Значит на заводе К1-Кт ? То есть сетка ? Может быть так и делали в СССР или сборные фундаменты...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Лучше смотреть пособие 1978, так как Тихонов брал оттуда данные.
3.29. Допускается, при необходимости, армировать подошвы фундаментов отдельными стержнями. В этом случае стержни раскладываются во взаимно-перпендикулярных направлениях, параллельных сторонам подошвы. Шаг стержней рекомендуется принимать 200 мм, длина стержней каждого направления должна быть одинаковой. В случае применения арматуры периодического профиля два крайних ряда пересечений стержней по периметру сетки должны быть соединены сваркой. Допускается применение дуговой сварки. Внутренние пересечения должны быть перевязаны через узел в шахматном порядке. Если для армирования подошв применяется гладкая арматура, стержни должны заканчиваться крюками, а сварка пересечений по периметру в этом случае не требуется. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523
|
во всех вражеских руководствах на картинках арматура нижней зоны подошвы фундаментов почти всегда отогнута.
это из старых пособий и руководств, конструктивные требования: Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523
|
да.
есть же еще ГОСТ 23279-2012 на сварные сетки: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Я не обратил внимания, что используются сетки, думал что тут речь про армирование отдельными стержнями. Разве сейчас кто-то применяет сетки?
Цитата:
Цитата:
Я в принципе всегда выполняю пункт 3.29 конструктивно автоматически, т.к. использую не боковые П-шки и прямые стержни подошвы, а верхние и нижние стержни подошвы сразу в виде П-шек |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,472
|
Кстати, приварка поперечных стержней не спасёт от СП 63.
По СП 63 такая приварка уменьшит длину анкеровки не более чем на 30%. То есть трактуя по разному или опять же длина анкеровки должна быть минимум 200 мм или 200*0,7=140 мм. Забавно как много дырок в нормах сплелись. По СП 63 ж.б. сечение надо ведь армировать с двух сторон, а руководство разрешающее с одной - древнее. Вопрос с анкеровкой тоже не до конца проработан, тема - пример. Также ведь не регламентируется можно ли в составе ж.б. конструкции делать бетонную конструкцию и как устанавливать их границы и армировать эти границы. С точки зрения формального трактования норм ещё можно не анкеровать схему именно с рисунка, так как похожее бетонное сечение 1000х400(h) несёт М=30 кН*м/м. Этот момент начинается явно около середины вылета. То есть можно вообразить, что 500-600 мм анкеровки будет за счёт того, что дальше сечение - бетонное. То есть слева ж.б., справа бетон. ![]() Хотя, конечно, по физике стержень в таком бетонном сечении всё равно будет растягиваться и потребует какой-то анкеровки... Хотя в бетонных конструкциях конструктивные стержни не анкеруют...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Армирование стержнями.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Требование сварки в ФОКе появляются не всегда, для невытянутых подошв указаний о сварке нет. Последний раз редактировалось ingt, 02.06.2023 в 09:49. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523
|
да, понимаю логику. Но раньше всегда думал, что сварка крайних - это требование жесткости.
ingt, maks-ufa, можете привести конкретный пример подошвы с конкретной равномерной нагрузкой, для которой требовалась бы расчетная арматура (нижняя) и для которой прямого конца расчетного стержня у края подошвы было бы не достаточно с точки зрения анкеровки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Как уже писал, во многих организациях выполнял армирование сразу двумя П-шками, поэтому вопрос всегда отпадает
|
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,432
|
Армирование отдельными стержнями
Если стержни армирования подошвы требуют дополнительного заанкеривания, появляется печать "Приварить ... " Для исключения можно увеличить площадь армирования подошвы или увеличить высоту плитной части (обратная задача) Армирование отдельными стержнями Если для заанкеривания, продольной арматуры подоконника, недостаточно высоты плитной части, появляется печать о необходимости ... Для исключения можно увеличить площадь армирования подколонника или увеличить высоту плитной части (обратная задача) |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Это крайний параллельный короткой стороне?
Возможно опечатка, должно быть написано А400 и А500, без индекса "С" ----- добавлено через ~4 мин. ----- оно не запрещает, а ограничивает при определенных температурах ----- добавлено через ~18 мин. ----- С другой стороны эта сварка с ненормируемой прочностью, поэтому она может рассматриваться только как "слабое" дополнение. В любом случае как полноценную компенсацию анкеровки это использовать не стоит (сам ни разу не использовал это как способ уменьшения анкеровки) |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523
|
Цитата:
Ну например, консольный свес подошвы 500 мм (чтобы не хватало анкеровки для арматуры d12, меньше в подошвах обычно не принимают да и руководство рекомендует не менее 12). Отпор грунта 5 кг/см2 (очень хороший грунт, больше маловероятно). Тогда момент по грани подколонника 5*0,5*0,5/2=0,625 кНм/п.м. Такой момент даже без арматуры несет бетонное сечение высотой 100 мм. Если консоль длиннее, чтобы требовалась арматура на изгиб, то и анкеровка будет обеспечена. Тут скорее расчет по наклонным сечениям на действие моментов... на коленке не прикину, но тоже сомневаюсь, что возможны плохие варианты... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Ну тогда выражение ниже правильно же? Привариваем крайний короткий ко всем длинным, и все стержни параллельные длинной стороне получаются заанкерены.
Цитата:
Из СП63: 10.4.8 Армирование плоских плит следует осуществлять продольной арматурой в двух направлениях, располагаемой у нижней и верхней граней плиты, а в случаях, обусловленных расчетом, - и поперечной арматурой, располагаемой у колонн, стен и по площади плиты. ............ Армирование фундаментных плит следует производить аналогичным образом. |
|||
![]() |
|
||||
По моим оценкам при шаге 200 мм, бетоне В20, арм. А500 проблемы анкеровки начинаются при высоте ступени равной H[мм]=P[КПа], где P - давление под подошвой.
----- добавлено через 31 сек. ----- Не будет. ----- добавлено через ~2 мин. ----- У меня не плита, а столбчатый фундамент. Последний раз редактировалось ingt, 02.06.2023 в 15:04. |
||||
![]() |
|
||||
"Крайний стержень по X" - это короткий? X - это не направление, а координата? Короткий стержень - это же вдоль Y?
----- добавлено через 44 сек. ----- Такого не бывает? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Цитата:
Цитата:
Плюс, если консоль большая, то при моменте в его направлении требуется нижняя арматура, а на противоположной стороне от грунта сверху тоже возникает момент в верхней части плиты Последний раз редактировалось maks-ufa, 02.06.2023 в 15:15. |
|||
![]() |
|
||||
Это когда нет подколонника, просто плита.
На обратный момент работает бетонное сечение. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Спросил, а не подтвердил. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
И все таки? Если она будет 5 м?10м? Сколько?
Это работает, когда плитная консоль не большая за счет ступенчатого подколонника. В общем добавить больше нечего, всегда делаю верхнюю сетку. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
На вопрос темы это не отвечает. Про верхнюю арматуру столбчатых тут. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
У вас же не классический столбчатый, где поперечная и обратный момент за счет ступенек. У вас плита и подколонник. По сути колонна и плита.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Та и не ответили на вопрос! ![]() ----- добавлено через ~8 мин. ----- На вопрос темы - по моему - для анкеровки. Надо смотреть, возьмет ли чисто бетонное сечение момент на расстоянии от грани плиты (меньшем чем длина анкеровки, примерно 500 мм) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.10.2016
Сообщений: 59
|
Для анкеровки приваркой обычно требуется два стержня (надежно приваренных), возможно здесь приварка только что бы стержни не передвигались при бетонировании, или же эта сетка монтируется целиком и таким образом обеспечивается неизменяемость геометрии. Поэтому и дан шов К3-рп (ручной) у которого сопротивление срезу не нормируется, это просто прихватка
|
|||
![]() |
|
||||
Если так, то почему такое требование о приварке в ФОКе появляется не во всех случаях?
Последний раз редактировалось ingt, 06.06.2023 в 08:44. |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,472
|
Нет.
Забудь про восприятие бетонным сечением момента. Забудь про науку. Нельзя делать опасные экстримальные решения. В фундаментах должен быть большой запас. Какой смысл делать запас, если у тебя только бетон на изгиб, а там копейки ? А вдруг чего ? Ферма упадёт - а подошва у фундамента разрушиться не должна ! У себя вы там делайте сверху 5%, а снизу не надо. Корешки не трогать ! При малейшем обратном моменте - сразу верхняя арматура ! Бетонное сечение на изгиб не работает ! СНиП и жизнь - разнятся !!! Это другое. ![]() Столбчатые фундаменты с 3 ступенями на обратный момент работают. Но тогда и хотя бы нижнюю ступень армируют сверху. А твою плиту точно оторвёт. Целый метр вылета ! Там обратный моментище ! Если делаем одну ступень - чаще всего её армируем сверху. По всяким причинам. Поэтому я так не делаю. Не делаю такие вылеты одной ступенью. Или делаю её толще. Ты ещё учти, что в сильной агрессии трещины 0,05 (0,1) мм. А, например, средняя агрессия, в городах, всегда есть с улиц.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 06.06.2023 в 11:04. |
|||
![]() |
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,301
|
Цитата:
п. 2.26 Пособие по проектированию фундаментов под колонны зданий и сооружений. 1989г, экспериментальное, да. |
|||
![]() |
|
||||
Там в формуле (36) в знаменателе 3,5, сейчас в СП 63 стоит 6. В ФОКе известно по какой формуле проверяется? Хотя с другой стороны, если по НДМ считать, то те же 3,5 и получатся.
|
||||
![]() |
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,301
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,472
|
Кореш, это всё прекрасно, когда понимаешь и чувствуешь то, что делаешь и имеешь 10-летний стаж КЖ0. Знаете же притчу про орла и зайца ? Но такие люди не делают вылет 1 м толщиной 400 мм с обратным моментом вообще и уж точно с бетонным сечением на него.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Как вариант, если верхняя арматура точно не нужна. Но перерасход будет, лучше концы у основной загнуть. И нужно смотреть, достаточно ли петли для тех усилий
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какая часть поперечного стержня включается в работу на поперечную силу | fyzest | Железобетонные конструкции | 37 | 20.07.2022 01:51 |
Какое есть условие, при котором моментом сжатого стержня стержня можно пренебречь | NataliaSavishna | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 29.04.2017 11:57 |
Определение вертикального напряжения от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента. | Georg1 | Основания и фундаменты | 2 | 20.06.2014 00:32 |
С чего начать изучение AutoCad и с чего начинать карьеру в строительстве? | kenmamon | Разное | 115 | 11.02.2013 16:30 |
УГВ выше подошвы | bigden | Основания и фундаменты | 5 | 30.07.2011 14:08 |