Есть ли рациональность использования буроинъекционной ж/б сваи с висящим ростверком в ИЖС
Регистрация: 11.09.2023
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 2230
|
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Здравствуйте. ИЖС вон даже на винтовых сваях с лопастью от 200 мм делают, если у вас больше - то уже можно, весь вопрос в экономической целесообразности. В вашем случае ничего универсального не создать - разные грунты будут вести себя по разному. Важен уровень грунтовых вод и т.д. Можете, конечно, в разных грунтовых условиях пробные сваи устроить, испытать их и составить некую таблицу, но это все довольно дорого.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Универсальность фундамента не нужна.
Нужен оптимальный фундамент под каждую геологию и дом. Например, на болоте можно сделать корабль без фундамента (а ж.б. корабли в 1900ые и правда делали). А на хорошем среднезернистом песке можно сделать узкую глубокую ленту или мелкозаглублённый ленточный или плитный фундамент. А на плохом суглинке заменить грунт на ПГС. А бытовку можно поставить на 4 полена (на 5 лет и менять их) или 4 камня. Надо просто оптимально сделать и с запасом именно там, где он нужен.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.09.2023
Сообщений: 17
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.09.2023
Сообщений: 17
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Литературу посмотрите. И старую и новую. Ее полно в интернете.
https://stroyburkom.ru/docs/buroinek...rimeneniju.pdf На 2 метра сваю, да еще в пески делать нет смысла. Вот если лечить контакт подошва фундамента-грунт тогда да. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Смотря как, чем и куда вы будете бурить.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.09.2023
Сообщений: 17
|
Технологию пока обсуждать смысла не вижу. Есть образцы. В песке 200 кПа, маленькая 600 кПа, средняя с обсадной трубой(не стал отламывать) 1.2 мПа, больщая 5 мПа
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Красиво. Только как это все применять, в таком виде? Несущая способность считается по свайному СП. Если обсадка есть (как тут ПВХ) - выкидывайте из расчета боковую поверхность.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
А ещё и пятка должна работать на выдёргивание от пучения в пучинистых грунтах. А арматуры в ней нет. Оторвётся. А дачи лёгкие, там вроде бы до 2 тс на сваю обычно. Тут тоже минус.
Так что такая свая должна быть или 5 м глубиной, чтобы заанкериться в грунте от пучения, или замена грунта на глубину промерзания, что лишает сваю смысла. Вроде бы буроинъекционные сваи и делают от 5-6 м до 10 м глубиной обычно. Но сам не делал, точно не знаю. Висящий ростверк называется официальным термином "высокий ростверк". Он ухудшает работу свай (увеличивает расчётную высоту) и немного утолщает их.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
Цитата:
Предварительный расчёт по СП 24.13330.2021, СП 25.13330.2020. Рациональность - считайте экономику, сравнивайте с конкурентами. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.09.2023
Сообщений: 17
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Цитата:
Скачайте вот это СП 24.13330.2021 и найдете все включая различные примочки. Но вот какие параметры грунта заводить в расчетную формулу? Пески по проще, суглинками и в что подобном виде посложнее. Можно использовать нормативные данные. Тут нужен опыт. Надо научится определять состояние грунта, хотя бы на глаз, на то как образец ведет себя при смятии рукой. Свайными фундаментами без знания геологии проблематично попасть в точку. А потом на глубине все что угодно может быть: пересортица слоев грунта, грунтовые воды и т.п. Под деревянные строения еще куда ни шло - там нагрузки и конструктив простой. У Вас есть только два пути. 1) Вы же чем то бурите. Берете пробы (образцы), договариваетесь и отвозите в лабораторию. На объект выехать заранее надо. 2) Ну и испытать при помощи домкрата с соответствующей навигацией. При этом можно набрать статистику. И естественно все эти мероприятия стоимость Ваших свай приравняет и скорей всего перегонит стоимость остальных типов свай. На 2-3 метра я Вас вообще не позову))). Просто закручу винтовые сваи или возьму в аренду любой ямобур (ручной или нет). Быстрее и меньше грязи)))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Так то и снип не очень умеет это рассчитывать.
В СНиПе A*R. Площадь на сопротивление = несущая способность, ну если исключить трение по боку (а там у вас копейки). И погрешность около 3 раз в обе стороны. Так что только испытания и они всегда будут разными в разных грунтах. И это не проблема науки. Уже 50 лет бьются. Видимо просто из-за разнообразия грунтов и их состояний снип не сделать. Ну то есть они могли бы талмуд на 1000 видов грунтов родить, но это не нужно. Ведь тогда и геология подорожает в 5 раз.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.09.2023
Сообщений: 17
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Roman8301, 12.09.2023 в 19:18. |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.09.2023
Сообщений: 17
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Несмотря на тупость идеи темы, всё-таки ТС копнул и задел самый край научного познания с первого же раза и ответственно подходит к этому делу.
Номинирую тему на звание 2023 года. 6) Самая загадочная тема года. Ключевые слова Tyhig, номинации, конкурс тем
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.09.2023
Сообщений: 17
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Roman8301, не. Высокий ростверк не надо. Надо низкий, с подошвой на расчётной глубине промерзания.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
От наличия уширения свая не становится сваей-стойкой. См. п. 6.2 СП 24.13330.2021. Вы назначили удобный подход-технологию универсальным решением всех вопросов без учёта геологии уповая на показания манометра. Так не бывает. Обратите внимание на раздел 1 ГОСТ 5686 - "испытаний грунтов сваями". Грунты первичны! Свая (и способ её изготовления-погружения) это способ дотянуться до положительных свойств напластования грунтов.
Всё что вы придумываете это очередной лисапед вписывающийся в СП 22.13330.2016, СП 24.13330.2021 и ГОСТ 5686-2020. Объективная картина несущих свойств вашей сваи в заданных грунтах определяется ГОСТ 5686-2020 и СП 24.13330.2021 подраздел 7.3. Последний раз редактировалось Атрибут, 13.09.2023 в 11:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.09.2023
Сообщений: 17
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Roman8301, 13.09.2023 в 15:26. |
|||
![]() |
|
|||||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
Точно не моя... Моя - ГОСТ 5686.
У меня не является. Я адепт испытаний статическими нагрузками. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Самый быстрый и надёжный способ - сверка Вашей методики с результатами по ГОСТ 5686-2020. Нет возможности и желания испытывать? - считаем по СП 24.13330.2021, СП 25.13330.2020, СП 22.13330.2016. Цитата:
Цитата:
Никто до Вас не озаботился научными исследованиями и систематизацией результатов под вашу технологию. Истории про пионеров улучшения свойств грунтов основания путём закачки раствора под давлением Вам расскажет Tyhig. Он Ленинградец и наверняка слышал истории из 90-х. Сколько зданий и как погубили. По сути Ваше давление и манометр это обработка грунта забоя для его уплотнения. Это ни чем не лучше свай по СП 24 п. 6.5,г, д, е, п. 7.8.7. Хотите обозваться сваей - Вам СП 24. Желаете как у Т-образной ленты без испытаний - Вам СП 22. Последний раз редактировалось Атрибут, 14.09.2023 в 09:21. |
||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Манометр показатель того, что все хватит раствор качать: все обжато, а пустоты все забиты. Так же и в анкерах - достигнуть определенного давления. Посмотрите пособие по инъекционным анкерам - там более приближено к вашей теме - участвует давление. Но все равно испытание свай и анкеров статикой - нагрузкой.
Давление еще надо осмыслить: какой атмосферный столб давит на человека, извините на низ сваи)))). А если отпустить, снять давление и пар из пор грунта за уложенным раствором выйдет, т.е. произойдет разуплотнение грунта. Делали мы в 02 году "стенку в грунте" на Чистопрудном бульваре в Москве (театр Современник - новая сцена). А недалеко, на Покровке друзья одни дом усиляли буроинъекционными сваями. Качали/качали - манометр показывает не держится давление и все дела. По Вашим понятиям это идет обжатие, но так не всегда. Им там хорошо так наваляли по шее)))). Подвал соседнего дома раствором затопили - по щелям прошло, канализацию забили. На то что Вы сваю там давлением накачиваете в расчете есть повышающий коэффициент. По опытным как раз данным на основе перебора статистики. Люди до Вас же тоже чем то занимались.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.09.2023
Сообщений: 17
|
Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Тогда такой вопрос ко всем могу ли я в данный момент раздуть такую сваю в натуральном грунте провести испытания, а потом результаты хотя бы маштабировать, пусть с погрешностями, я всё равно буду испытывать на 5мПа, а запас до 20 мПа, в 4 раза есть куда корректировать. Ну совсем не хочется пока делать под 270мм трубу, это прям караул на сколько я понимаю, но выполнимо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Правда интересно конечно посмотреть на установку в 20МПа это 200 атмосфер. Не загибаете случайно c размерностью? У Вас там трубу должно выбить как ракету вверх, при условии всех надежных соединений. Или ее чем то держать. И самое интересное как у Вас не разрывает в клочья трубу ПВХ что на фото? Или это труба PVC клеевая.
Грунт есть материал пористый. Закачали Вы раствор. Уплотнили Вы вокруг грунт. Но грунт через какое то время отдаст это давление и разуплотнится. На суглинках 6 дней, на песках 3 дня. Сколько с этим не бились, только получается на сваях РИТ. Разрядно-импульсные технологии. Но там обработка почти взрывом. Почитайте. Выход. Экспериментально определить размер булавы на конце. Считать сваю по этой булаве по СП24. Ну а остальное дальше прочностные расчеты ствола сваи, армирования и т.п..
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 14.09.2023 в 16:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Нет. Для заданных совпадающих грунтовых условий, параметров ОГЭ, конструкции свай (вкл. длину) - да. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
1.конец трубы - это конец.. Выше на 1-5 см. Там действительно, на коротких трубах оно не сильно отличается.. А вот если иньектор длинный... Далее, вы представляете, что такое инъекция. Это не просто труба бочка и насос.. Там еще есть пакер.. 2. Но мы говорим вроде про то давление, которое должнл раздвигать грунт и опрессовывать его. А это уже давления на 1 см ниже конца иньектора. А тут уже как раз разница между входом и выходом большая. Она ввху, например, 20 атм, а там может быть и 5 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Спасибо, что подсказали. Буковку м - маленькую я не разглядел))). Станок какой то не правильный или манометр - китайские наверное. Дай такое 20МПа в бетон трещину заделать, оно, давление, этот бетон и убъет. Но скорей всего пакер вылетит.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.09.2023
Сообщений: 17
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Да, я это читал и понимаю и так буду испытывать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.09.2023
Сообщений: 17
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Roman8301, 15.09.2023 в 01:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
Прежде чем залезете в глинистые грунты, передайте нотариусу завещание, оформите страховку.
Ради чего? Цитата:
Ваша цистерна она как бы не из стали. Что-то ближе к ПВХ. При остановке подачи раствора, давление перед отверстием спадёт до давления в цистерне. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Для справки - автоцистерна для перевозки газа рассчитана на давление 17 атмосфер или ~1.8МПа. И если она звезданет, то мало не покажется. А у Вас там всего лишь раствор. Или опять путаница с размерностью?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
Глинистые грунты могут выдержать то что Вы в них попытаетесь закачать (5 МПа, 20 МПа). А вот ваше оборудование, свол сваи, оболочка, грунт у поверхности скорее всего не смогут. Кто-то из них даст отказ. В лучшем варианте части сваи улетят наверх. В худшем - всех на площадке порвёт шрапнелью, раствором и т.п.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Поищите информацию о буровых сваях и их испытаниях для Москва-Сити. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.09.2023
Сообщений: 17
|
Цитата:
----- добавлено через ~16 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Вы знаете в формате форума очень проблематично решить все Ваши вопросы. Тем более, извините конечно, но Вы не владеете начальными практическими знаниями в области механики грунтов. Вот сайт. Это наша головная контора. Она занимается всем тем, что находится ниже уровня земли. Посмотрите. Она, со времен тов.Сталина разрабатывают нормативы, проводят исследования, в т.ч. на Вашу тему - есть специальная лаборатория по сваям. Точно такие сваи они испытывали, исследовали и проводили в жизнь. Покопайтесь. У них полно литературы на данную тему. Именно такую литературу с аббревиатурой этого института Вам и надо искать и читать. Звонить туда бесполезно))), разденут, разуют и заставят стать аспирантом если потянете, по деньгам естественно)))).
https://niiosp.ru/ru/
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
Для накопления информации:
СП 45.13330.2016 подраздел. 12.5, рисунок Р. 1. При закачке раствора в уплотненный-трамбованный песок, давление тратится на "проталкивание" раствора в поры Т.е.на образование бетонного шара. Зерна-песчинки исходной породы при этом остаются как есть. Им всём начихать на мегапаскали. Грунт основания вокруг шара будет работать по правилам механики грунтов. Изучите что за зверь - модуль деформации грунтов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.09.2023
Сообщений: 17
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Есть ли примеры использования XDATA? | iskatel111 | Программирование | 8 | 30.11.2019 21:50 |
Давление в датчике бетоновода при бетонировании буроинъекционной сваи методом НПШ | vyacheslav | Технология и организация строительства | 0 | 30.09.2019 14:40 |
DoubleCAD XT Есть ли уже у кого-нибудь опыт использования? | EOL1000 | Прочее. Программное обеспечение | 15 | 28.08.2010 17:47 |
сопряжение сваи с ростверком | lesiс | Основания и фундаменты | 7 | 29.10.2009 13:54 |
Определение нагрузки от речного потока на сваи с высоким ростверком | Sid Barret | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.01.2008 09:17 |