Сообщений: 17

Доброго времени суток Форумчане! Вопрос в принципе в заголовке. Что имеем: установку для подачи бетона в конец сваи с испытанием пока до 5 мПа с возможностью теоретически(небыло испытаний) до 20 мПа, что имеем: 2.7 раза расширение основания сваи в грунте 200 кПа, диаметр обсадной трубы 50мм, в теории рассматриваю до 6м глубину и 270мм диаметр обсадной трубы, испытания были на 2х метровой глубине трамбованный мелкий песок. Есть ли смысл двигаться в этом направлении для использования на большинстве грунтов? Создать некую уневерсальность фундамента.
Просмотров: 2230
 
Непрочитано 12.09.2023, 03:43
#2
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Здравствуйте. ИЖС вон даже на винтовых сваях с лопастью от 200 мм делают, если у вас больше - то уже можно, весь вопрос в экономической целесообразности. В вашем случае ничего универсального не создать - разные грунты будут вести себя по разному. Важен уровень грунтовых вод и т.д. Можете, конечно, в разных грунтовых условиях пробные сваи устроить, испытать их и составить некую таблицу, но это все довольно дорого.
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2023, 11:04
| 1 #3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Универсальность фундамента не нужна.
Нужен оптимальный фундамент под каждую геологию и дом.
Например, на болоте можно сделать корабль без фундамента (а ж.б. корабли в 1900ые и правда делали). А на хорошем среднезернистом песке можно сделать узкую глубокую ленту или мелкозаглублённый ленточный или плитный фундамент. А на плохом суглинке заменить грунт на ПГС. А бытовку можно поставить на 4 полена (на 5 лет и менять их) или 4 камня.

Надо просто оптимально сделать и с запасом именно там, где он нужен.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2023, 12:55
#4
Roman8301


 
Регистрация: 11.09.2023
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Здравствуйте. ИЖС вон даже на винтовых сваях с лопастью от 200 мм делают, если у вас больше - то уже можно, весь вопрос в экономической целесообразности. В вашем случае ничего универсального не создать - разные грунты будут вести себя по разному. Важен уровень грунтовых вод и т.д. Можете, конечно, в разных грунтовых условиях пробные сваи устроить, испытать их и составить некую таблицу, но это все довольно дорого.
Так пятка расширяется в грунте пока не уровняются давления между площадями подаваемого отверстия и площадью опоры пятки на грунт, то есть будущая свая передаст нагрузку на грунт при диаметре в 270мм и давлением 5мПа 28 тонн, а вот какой показатель реального использования я незнаю, как высчитать этот коэф? Или где взять данные по иньекционным сваям я тоже не знаю.
Roman8301 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2023, 13:43
#5
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Понимать что инъекция будет через изготовленную сваю с трубкой? Бетон ствола будет набравшим прочность?
Если да, то
как поддерживать давление твердеющей смеси? Или нет необходимости?
чем удерживать сваю от вырыва на 29 тонн?
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2023, 13:48
#6
Roman8301


 
Регистрация: 11.09.2023
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Универсальность фундамента не нужна.
Нужен оптимальный фундамент под каждую геологию и дом.
Например, на болоте можно сделать корабль без фундамента (а ж.б. корабли в 1900ые и правда делали). А на хорошем среднезернистом песке можно сделать узкую глубокую ленту или мелкозаглублённый ленточный или плитный фундамент. А на плохом суглинке заменить грунт на ПГС. А бытовку можно поставить на 4 полена (на 5 лет и менять их) или 4 камня.

Надо просто оптимально сделать и с запасом именно там, где он нужен.
По классике то всё так, даже опоры ЛЭП на болоте ставили на (железобетонные корабли), но.. для меня нет великой разницы посадить сваю на 1.5 или на 3 метра т.к. разница между ними 1500 рублей грунт я вижу одномоментно при бурении, какая несущая способность для меня тоже не имеет значения если он держит например более 50 кПа и не плывун. Я это к чему.. получается при такой технологии я не привязан к стоимости фундамента от ИГИ. Но на сколько это утверждение верно надо понять.
Roman8301 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2023, 13:50
1 | #7
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Литературу посмотрите. И старую и новую. Ее полно в интернете.
https://stroyburkom.ru/docs/buroinek...rimeneniju.pdf
На 2 метра сваю, да еще в пески делать нет смысла. Вот если лечить контакт подошва фундамента-грунт тогда да.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Roman8301 Посмотреть сообщение
олучается при такой технологии я не привязан к стоимости фундамента от ИГИ
Смотря как, чем и куда вы будете бурить.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2023, 14:06
#8
Roman8301


 
Регистрация: 11.09.2023
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Понимать что инъекция будет через изготовленную сваю с трубкой? Бетон ствола будет набравшим прочность?
Если да, то
как поддерживать давление твердеющей смеси? Или нет необходимости?
чем удерживать сваю от вырыва на 29 тонн?
Технологию пока обсуждать смысла не вижу. Есть образцы. В песке 200 кПа, маленькая 600 кПа, средняя с обсадной трубой(не стал отламывать) 1.2 мПа, больщая 5 мПа
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: SmartSelect_20230912-134205_Gallery.jpg
Просмотров: 93
Размер:	831.0 Кб
ID:	258652  Нажмите на изображение для увеличения
Название: SmartSelect_20230912-134222_Gallery.jpg
Просмотров: 95
Размер:	590.3 Кб
ID:	258653  
Roman8301 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2023, 14:11
1 | #9
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Красиво. Только как это все применять, в таком виде? Несущая способность считается по свайному СП. Если обсадка есть (как тут ПВХ) - выкидывайте из расчета боковую поверхность.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2023, 14:25
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


А ещё и пятка должна работать на выдёргивание от пучения в пучинистых грунтах. А арматуры в ней нет. Оторвётся. А дачи лёгкие, там вроде бы до 2 тс на сваю обычно. Тут тоже минус.
Так что такая свая должна быть или 5 м глубиной, чтобы заанкериться в грунте от пучения, или замена грунта на глубину промерзания, что лишает сваю смысла.

Вроде бы буроинъекционные сваи и делают от 5-6 м до 10 м глубиной обычно. Но сам не делал, точно не знаю.

Висящий ростверк называется официальным термином "высокий ростверк". Он ухудшает работу свай (увеличивает расчётную высоту) и немного утолщает их.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2023, 15:09
#11
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Цитата:
Сообщение от Roman8301 Посмотреть сообщение
Технологию пока обсуждать смысла не вижу. Есть образцы. В песке 200 кПа, маленькая 600 кПа, средняя с обсадной трубой(не стал отламывать) 1.2 мПа, больщая 5 мПа
Чихать на ваши показатели. Испытывайте по ГОСТ 5686-2020.
Предварительный расчёт по СП 24.13330.2021, СП 25.13330.2020.
Рациональность - считайте экономику, сравнивайте с конкурентами.
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2023, 15:25
#12
Roman8301


 
Регистрация: 11.09.2023
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А ещё и пятка должна работать на выдёргивание от пучения в пучинистых грунтах. А арматуры в ней нет. Оторвётся. А дачи лёгкие, там вроде бы до 2 тс на сваю обычно. Тут тоже минус.
Так что такая свая должна быть или 5 м глубиной, чтобы заанкериться в грунте от пучения, или замена грунта на глубину промерзания, что лишает сваю смысла.

Вроде бы буроинъекционные сваи и делают от 5-6 м до 10 м глубиной обычно. Но сам не делал, точно не знаю.

Висящий ростверк называется официальным термином "высокий ростверк". Он ухудшает работу свай (увеличивает расчётную высоту) и немного утолщает их.
Арматурный каркас в стволе это понятно, я даже концы могу(распушить) и загнуть в этой пятке, это не проблема. Оболочка ствола сваи пвх, думаю морозное пучение тут будет небольшое от боковых стенок ствола и арматура 10мм в 3 конца справится без усилий. Меня волнует несущая способность этой (пятки) и её поведение в уплотннёном от её изготовления грунте, я не умею просчитывать это.
Roman8301 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2023, 16:03
#13
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Roman8301 Посмотреть сообщение
Меня волнует несущая способность этой (пятки) и её поведение в уплотннёном от её изготовления грунте, я не умею просчитывать это.
Там не ничего сложного.
Скачайте вот это СП 24.13330.2021 и найдете все включая различные примочки. Но вот какие параметры грунта заводить в расчетную формулу? Пески по проще, суглинками и в что подобном виде посложнее. Можно использовать нормативные данные. Тут нужен опыт. Надо научится определять состояние грунта, хотя бы на глаз, на то как образец ведет себя при смятии рукой.
Свайными фундаментами без знания геологии проблематично попасть в точку. А потом на глубине все что угодно может быть: пересортица слоев грунта, грунтовые воды и т.п. Под деревянные строения еще куда ни шло - там нагрузки и конструктив простой.
У Вас есть только два пути.
1) Вы же чем то бурите. Берете пробы (образцы), договариваетесь и отвозите в лабораторию. На объект выехать заранее надо.
2) Ну и испытать при помощи домкрата с соответствующей навигацией. При этом можно набрать статистику.
И естественно все эти мероприятия стоимость Ваших свай приравняет и скорей всего перегонит стоимость остальных типов свай.
На 2-3 метра я Вас вообще не позову))). Просто закручу винтовые сваи или возьму в аренду любой ямобур (ручной или нет). Быстрее и меньше грязи)))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2023, 16:16
#14
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Так то и снип не очень умеет это рассчитывать.
В СНиПе A*R. Площадь на сопротивление = несущая способность, ну если исключить трение по боку (а там у вас копейки). И погрешность около 3 раз в обе стороны. Так что только испытания и они всегда будут разными в разных грунтах.

И это не проблема науки. Уже 50 лет бьются. Видимо просто из-за разнообразия грунтов и их состояний снип не сделать. Ну то есть они могли бы талмуд на 1000 видов грунтов родить, но это не нужно. Ведь тогда и геология подорожает в 5 раз.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2023, 18:46
#15
Roman8301


 
Регистрация: 11.09.2023
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Так то и снип не очень умеет это рассчитывать.
В СНиПе A*R. Площадь на сопротивление = несущая способность, ну если исключить трение по боку (а там у вас копейки). И погрешность около 3 раз в обе стороны. Так что только испытания и они всегда будут разными в разных грунтах.

И это не проблема науки. Уже 50 лет бьются. Видимо просто из-за разнообразия грунтов и их состояний снип не сделать. Ну то есть они могли бы талмуд на 1000 видов грунтов родить, но это не нужно. Ведь тогда и геология подорожает в 5 раз.
Вот этот момент в 3 раза мне и не понятен, если считать по площади сечения самого стержня это свая стойка, так как я не ограничен в объёме расширения пятки нежели забивная свая, то я добиваюсь отказ(выравнивания давлений) в любом случае при некой адекватности грунта, опора этой пятки элипса имеет в основном очень тупой угол и соответственно силы трения не значительны по сравнению с висячей сваей, вот это понимание(отдых сваи) после исполнения великую ли роль играет на поведение уплотнёного грунта под пятой вот, что я хочу понять.

Последний раз редактировалось Roman8301, 12.09.2023 в 19:18.
Roman8301 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2023, 20:11
1 | #16
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
И погрешность около 3 раз в обе стороны
Offtop: Никогда не встречал недостаточности проектных свай, рассчитанных по СНиПу. Без испытаний, чисто по бурению. Чтоб аж их добавлять, да еще в три раза... Может это про иньекционные, не сталкивался.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2023, 08:46
#17
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Цитата:
Сообщение от Roman8301 Посмотреть сообщение
если считать по площади сечения самого стержня это свая стойка, так как я не ограничен в объёме расширения пятки нежели забивная свая, то я добиваюсь отказ(выравнивания давлений) в любом случае при некой адекватности грунта, опора этой пятки элипса имеет в основном очень тупой угол и соответственно силы трения не значительны по сравнению с висячей сваей, вот это понимание(отдых сваи) после исполнения великую ли роль играет на поведение уплотнёного грунта под пятой
Бред. Прекратите! Вы неверно понимаете что есть что и выстраиваете ошибочные логические цепи.
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2023, 10:15
#18
Roman8301


 
Регистрация: 11.09.2023
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Бред. Прекратите! Вы неверно понимаете что есть что и выстраиваете ошибочные логические цепи.
Если не трудно объясните пожалуйста. Я эту картину так вижу вот и пришёл на специализированный форум чтобы разобраться, у меня нет таких знаний.
Roman8301 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2023, 10:20
#19
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Несмотря на тупость идеи темы, всё-таки ТС копнул и задел самый край научного познания с первого же раза и ответственно подходит к этому делу.

Номинирую тему на звание 2023 года.

6) Самая загадочная тема года.

Ключевые слова Tyhig, номинации, конкурс тем
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2023, 11:15
#20
Roman8301


 
Регистрация: 11.09.2023
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Несмотря на тупость идеи темы, всё-таки ТС копнул и задел самый край научного познания с первого же раза и ответственно подходит к этому делу.

Номинирую тему на звание 2023 года.

6) Самая загадочная тема года.

Ключевые слова Tyhig, номинации, конкурс тем
Почему тупость то сразу? Мне нужен (высокий) ростверк в голову пришла эта идея по причине её дешевизны и скорости изготовления, ни какие всеподобные тисэ и 4х метровые карандаши забитые заборозабивалкой мне не надо. Есть идеи?
Roman8301 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2023, 11:24
#21
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Roman8301, не. Высокий ростверк не надо. Надо низкий, с подошвой на расчётной глубине промерзания.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2023, 11:46
1 | #22
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Цитата:
Сообщение от Roman8301 Посмотреть сообщение
Если не трудно объясните пожалуйста. Я эту картину так вижу
От наличия уширения свая не становится сваей-стойкой. См. п. 6.2 СП 24.13330.2021. Вы назначили удобный подход-технологию универсальным решением всех вопросов без учёта геологии уповая на показания манометра. Так не бывает. Обратите внимание на раздел 1 ГОСТ 5686 - "испытаний грунтов сваями". Грунты первичны! Свая (и способ её изготовления-погружения) это способ дотянуться до положительных свойств напластования грунтов.
Всё что вы придумываете это очередной лисапед вписывающийся в СП 22.13330.2016, СП 24.13330.2021 и ГОСТ 5686-2020.
Объективная картина несущих свойств вашей сваи в заданных грунтах определяется ГОСТ 5686-2020 и СП 24.13330.2021 подраздел 7.3.

Последний раз редактировалось Атрибут, 13.09.2023 в 11:51.
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2023, 14:28
#23
Roman8301


 
Регистрация: 11.09.2023
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Вы назначили удобный подход-технологию универсальным решением всех вопросов без учёта геологии уповая на показания манометра. Так не бывает. Обратите внимание на раздел 1 ГОСТ 5686 - "испытаний грунтов сваями". Грунты первичны! Свая (и способ её изготовления-погружения) это способ дотянуться до положительных свойств напластования грунтов.
Да, мои мысли именно такие потому, что манометр и есть ваша конечная точка от ИГИ до отдыха сваи. Манометром у Вас является удар молота сваебойной машины на отказ это динамическое давление по которому высчитывается статическое давление, а отказ даёт более точные расчёты в полевых условиях не имея специальных приборов учитывающих время и скорость этого действия молота. А ИГИ и площадь сваи дают вам теоретические предпологаемые расчёты показаний именно МАНОМЕТРА и не важно в каком он виде молот копера(динамическое давление) или домкрат(статическое давление), я это давление на (оголовке так скажем) достигаю без теоретических расчётов практически в реальный момент времени, но есть нюанс сжимание грунта(уплотнение) вокруг сваи под пятой раздутого элемента и при отдыхе этого грунта происходит изменение давления на сваю этого грунта с особенностью его текучести, вот и надо мне понять на сколько это критично. А то как подошву какой нибудь Т-образной ленты это нормально ковырнуть грунт ковшом вспахать его и потом пробежаться виброплитой и ни каких испытаний не надо почему то, а я под давлением раздвигаю(уплотняю) не тронутый грунт- это почему то бред. Для меня это странно как то.

Последний раз редактировалось Roman8301, 13.09.2023 в 15:26.
Roman8301 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2023, 08:17
#24
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Цитата:
Сообщение от Roman8301 Посмотреть сообщение
манометр и есть ваша конечная точка от ИГИ до отдыха сваи
Точно не моя... Моя - ГОСТ 5686.
Цитата:
Сообщение от Roman8301 Посмотреть сообщение
Манометром у Вас является удар молота сваебойной машины на отказ
У меня не является. Я адепт испытаний статическими нагрузками.
Цитата:
Сообщение от Roman8301 Посмотреть сообщение
отказ даёт более точные расчёты в полевых условиях не имея специальных приборов учитывающих время и скорость этого действия молота
Выложите для ознакомления программу испытаний.
Цитата:
Сообщение от Roman8301 Посмотреть сообщение
А ИГИ и площадь сваи дают вам теоретические предпологаемые расчёты показаний именно МАНОМЕТРА
Это заблуждение.
Цитата:
Сообщение от Roman8301 Посмотреть сообщение
и не важно в каком он виде молот копера(динамическое давление) или домкрат(статическое давление)
Если очень-очень верить и не интересоваться окружающим миром, испытаниями и научно-технической движухой - не важно.
Цитата:
Сообщение от Roman8301 Посмотреть сообщение
но есть нюанс сжимание грунта(уплотнение) вокруг сваи под пятой раздутого элемента и при отдыхе этого грунта происходит изменение давления на сваю этого грунта с особенностью
С возвращением на грешную, несовершенную землю. Подобным интересовались Кулон, Дарси, Терцаги, Филатов, Герсеванов, Маслов и многие другие.
Цитата:
Сообщение от Roman8301 Посмотреть сообщение
вот и надо мне понять на сколько это критично
Самый быстрый и надёжный способ - сверка Вашей методики с результатами по ГОСТ 5686-2020. Нет возможности и желания испытывать? - считаем по СП 24.13330.2021, СП 25.13330.2020, СП 22.13330.2016.

Цитата:
Сообщение от Roman8301 Посмотреть сообщение
А то как подошву какой нибудь Т-образной ленты это нормально ковырнуть грунт ковшом вспахать его и потом пробежаться виброплитой и ни каких испытаний не надо почему то
Потому что есть СП 22.
Цитата:
Сообщение от Roman8301 Посмотреть сообщение
а я под давлением раздвигаю(уплотняю) не тронутый грунт- это почему то бред.
Потому что этого напрямую нет в СП 22, СП 24, СП 25. Есть через подтверждение испытаниями статическими нагрузками по ГОСТ 5686 или расчёт в рамках СП 22.

Цитата:
Сообщение от Roman8301 Посмотреть сообщение
Для меня это странно как то.
Никто до Вас не озаботился научными исследованиями и систематизацией результатов под вашу технологию.

Истории про пионеров улучшения свойств грунтов основания путём закачки раствора под давлением Вам расскажет Tyhig. Он Ленинградец и наверняка слышал истории из 90-х. Сколько зданий и как погубили.

По сути Ваше давление и манометр это обработка грунта забоя для его уплотнения. Это ни чем не лучше свай по СП 24 п. 6.5,г, д, е, п. 7.8.7. Хотите обозваться сваей - Вам СП 24.
Желаете как у Т-образной ленты без испытаний - Вам СП 22.

Последний раз редактировалось Атрибут, 14.09.2023 в 09:21.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2023, 10:25
1 | #25
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Манометр показатель того, что все хватит раствор качать: все обжато, а пустоты все забиты. Так же и в анкерах - достигнуть определенного давления. Посмотрите пособие по инъекционным анкерам - там более приближено к вашей теме - участвует давление. Но все равно испытание свай и анкеров статикой - нагрузкой.
Давление еще надо осмыслить: какой атмосферный столб давит на человека, извините на низ сваи)))). А если отпустить, снять давление и пар из пор грунта за уложенным раствором выйдет, т.е. произойдет разуплотнение грунта.
Делали мы в 02 году "стенку в грунте" на Чистопрудном бульваре в Москве (театр Современник - новая сцена). А недалеко, на Покровке друзья одни дом усиляли буроинъекционными сваями. Качали/качали - манометр показывает не держится давление и все дела. По Вашим понятиям это идет обжатие, но так не всегда. Им там хорошо так наваляли по шее)))). Подвал соседнего дома раствором затопили - по щелям прошло, канализацию забили.
На то что Вы сваю там давлением накачиваете в расчете есть повышающий коэффициент. По опытным как раз данным на основе перебора статистики. Люди до Вас же тоже чем то занимались.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2023, 10:41
#26
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
По сути Ваше давление и манометр это обработка грунта забоя для его уплотнения
Давления на входе по манометру, и давления на выходе внизу в грунте - это абсолютно разные вещи.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2023, 12:42
#27
Roman8301


 
Регистрация: 11.09.2023
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Давления на входе по манометру, и давления на выходе внизу в грунте - это абсолютно разные вещи.
Не согласен давление на концах трубы одинаковое за минусом или плюсом высоты столба( это мизер можно не учитывать) и пока пятка не расширится в грунте на площадь взаимодействия с грунтом и силы противодействия от грунта на раствор в сумме не будут равны сумме сил выхода из трубы, пятка будет расширяться до бесконечности во все стороны ( в моём случае с хитрыми манипуляциями я добился элипса подсознательно мне он больше нравится чем шар)..

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Посмотрите пособие по инъекционным анкерам - там более приближено к вашей теме - участвует давление.
Да действительно, что то я до этого не додумался, спасибо.
Тогда такой вопрос ко всем могу ли я в данный момент раздуть такую сваю в натуральном грунте провести испытания, а потом результаты хотя бы маштабировать, пусть с погрешностями, я всё равно буду испытывать на 5мПа, а запас до 20 мПа, в 4 раза есть куда корректировать. Ну совсем не хочется пока делать под 270мм трубу, это прям караул на сколько я понимаю, но выполнимо.
Roman8301 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2023, 16:01
#28
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Правда интересно конечно посмотреть на установку в 20МПа это 200 атмосфер. Не загибаете случайно c размерностью? У Вас там трубу должно выбить как ракету вверх, при условии всех надежных соединений. Или ее чем то держать. И самое интересное как у Вас не разрывает в клочья трубу ПВХ что на фото? Или это труба PVC клеевая.
Грунт есть материал пористый. Закачали Вы раствор. Уплотнили Вы вокруг грунт. Но грунт через какое то время отдаст это давление и разуплотнится. На суглинках 6 дней, на песках 3 дня. Сколько с этим не бились, только получается на сваях РИТ. Разрядно-импульсные технологии. Но там обработка почти взрывом. Почитайте.
Выход. Экспериментально определить размер булавы на конце. Считать сваю по этой булаве по СП24. Ну а остальное дальше прочностные расчеты ствола сваи, армирования и т.п..
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 14.09.2023 в 16:13.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2023, 16:36
#29
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Цитата:
Сообщение от Roman8301 Посмотреть сообщение
испытанием пока до 5 мПа с возможностью теоретически(небыло испытаний) до 20 мПа
миллиПаскаль. Комар за окошком пролетел.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Roman8301 Посмотреть сообщение
могу ли я в данный момент раздуть такую сваю в натуральном грунте провести испытания
Мы думали вы уже провели.
Цитата:
Сообщение от Roman8301 Посмотреть сообщение
а потом результаты хотя бы маштабировать
Нет. Для заданных совпадающих грунтовых условий, параметров ОГЭ, конструкции свай (вкл. длину) - да.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2023, 16:48
#30
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Roman8301 Посмотреть сообщение
Не согласен давление на концах трубы одинаковое за минусом или плюсом высоты столба( это мизер можно не учитывать
Ну дело ваше. Но
1.конец трубы - это конец.. Выше на 1-5 см. Там действительно, на коротких трубах оно не сильно отличается.. А вот если иньектор длинный...
Далее, вы представляете, что такое инъекция. Это не просто труба бочка и насос.. Там еще есть пакер..
2. Но мы говорим вроде про то давление, которое должнл раздвигать грунт и опрессовывать его. А это уже давления на 1 см ниже конца иньектора. А тут уже как раз разница между входом и выходом большая. Она ввху, например, 20 атм, а там может быть и 5
kruz вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2023, 16:48
#31
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Цитата:
Сообщение от Roman8301 Посмотреть сообщение
Что имеем: установку для подачи бетона в конец сваи с испытанием пока до 5 мПа
Ваше испытание это контроль технологии изготовления. Испытание см ГОСТ 5686.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2023, 16:56
#32
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Спасибо, что подсказали. Буковку м - маленькую я не разглядел))). Станок какой то не правильный или манометр - китайские наверное. Дай такое 20МПа в бетон трещину заделать, оно, давление, этот бетон и убъет. Но скорей всего пакер вылетит.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2023, 23:06
#33
Roman8301


 
Регистрация: 11.09.2023
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Ну дело ваше. Но
1.конец трубы - это конец.. Выше на 1-5 см. Там действительно, на коротких трубах оно не сильно отличается.. А вот если иньектор длинный...
Далее, вы представляете, что такое инъекция. Это не просто труба бочка и насос.. Там еще есть пакер..
2. Но мы говорим вроде про то давление, которое должнл раздвигать грунт и опрессовывать его. А это уже давления на 1 см ниже конца иньектора. А тут уже как раз разница между входом и выходом большая. Она ввху, например, 20 атм, а там может быть и 5
Мдааа уж, сами то поняли что сказали? Да хоть с иголку там будет отверстие и нет припятствия его закупорки а с другой стороны будет цисцерна на 60 тонн давления выровнятся, только для этого понадобится очень много времени для заполнения, а это скорость движения и время и к давлению не имеет ни какого отношения.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Ваше испытание это контроль технологии изготовления. Испытание см ГОСТ 5686.
Да, я это читал и понимаю и так буду испытывать
Roman8301 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2023, 00:39
#34
Roman8301


 
Регистрация: 11.09.2023
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Правда интересно конечно посмотреть на установку в 20МПа это 200 атмосфер. Не загибаете случайно c размерностью? У Вас там трубу должно выбить как ракету вверх, при условии всех надежных соединений. Или ее чем то держать. И самое интересное как у Вас не разрывает в клочья трубу ПВХ что на фото? Или это труба PVC клеевая.
Грунт есть материал пористый. Закачали Вы раствор. Уплотнили Вы вокруг грунт. Но грунт через какое то время отдаст это давление и разуплотнится. На суглинках 6 дней, на песках 3 дня. Сколько с этим не бились, только получается на сваях РИТ. Разрядно-импульсные технологии. Но там обработка почти взрывом. Почитайте.
Выход. Экспериментально определить размер булавы на конце. Считать сваю по этой булаве по СП24. Ну а остальное дальше прочностные расчеты ствола сваи, армирования и т.п..
Вот уже вижу понимание процесса. Хорошо. Мало того еще и инжектор 270мм в диаметре будет и я знаю что сила противодействия 100тонн!, на образцах при 5 МПа развивала 1 тонну(большой образец диаметр инжектора 50мм) пвх это обсадная при извлечении инжектора чтоб грунт не осыпался, планирую использовать пвх оболочку 4мм и конец порезанный клиньями и собраные в пучек с фиксатором например из обыкновенной проволоки для удобства опускания всей конструкции в скважину, при подаче бетона разорвет проволоку и разогнет лепестки к грунту над верхней частью элипса, что даст хорошую возможность извлекать инжектор не увлекая оболочку за ним и могу так же сделать прорези где то выше (экспериментальной длины и например через метр выше сделать еще элипс, но это сложнее из за арматуры реализовать но тоже можно при желании. Я знаю эту технологию и надо уметь ей управлять, к чему и стремлюсь. Так, что 20 Мпа не так уже и нереальна, но я не расчитываю на него как рабочее иначе там элипс на вскидку метра полтора получится в грунте 200кПа это лишнее для ижс.

Последний раз редактировалось Roman8301, 15.09.2023 в 01:20.
Roman8301 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2023, 13:14
#35
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Прежде чем залезете в глинистые грунты, передайте нотариусу завещание, оформите страховку.

Цитата:
Сообщение от Roman8301 Посмотреть сообщение
например через метр выше сделать еще элипс
Ради чего?

Цитата:
Сообщение от Roman8301 Посмотреть сообщение
Да хоть с иголку там будет отверстие и нет припятствия его закупорки а с другой стороны будет цисцерна на 60 тонн давления выровнятся, только для этого понадобится очень много времени для заполнения, а это скорость движения и время и к давлению не имеет ни какого отношения.
Я что-то пропустил? Законы гидравлики изменились?
Ваша цистерна она как бы не из стали. Что-то ближе к ПВХ.
При остановке подачи раствора, давление перед отверстием спадёт до давления в цистерне.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2023, 13:50
#36
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Roman8301 Посмотреть сообщение
а с другой стороны будет цисцерна на 60 тонн давления
Для справки - автоцистерна для перевозки газа рассчитана на давление 17 атмосфер или ~1.8МПа. И если она звезданет, то мало не покажется. А у Вас там всего лишь раствор. Или опять путаница с размерностью?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2023, 14:30
#37
Roman8301


 
Регистрация: 11.09.2023
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Прежде чем залезете в глинистые грунты, передайте нотариусу завещание, оформите страховку.
А это тут причём? Объясните пожалуйста.
Roman8301 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2023, 15:09
#38
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Глинистые грунты могут выдержать то что Вы в них попытаетесь закачать (5 МПа, 20 МПа). А вот ваше оборудование, свол сваи, оболочка, грунт у поверхности скорее всего не смогут. Кто-то из них даст отказ. В лучшем варианте части сваи улетят наверх. В худшем - всех на площадке порвёт шрапнелью, раствором и т.п.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Поищите информацию о буровых сваях и их испытаниях для Москва-Сити.
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2023, 15:22
#39
Roman8301


 
Регистрация: 11.09.2023
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Для справки - автоцистерна для перевозки газа рассчитана на давление 17 атмосфер или ~1.8МПа. И если она звезданет, то мало не покажется. А у Вас там всего лишь раствор. Или опять путаница с размерностью?
Вы не поняли что я хотел сказать, наверно я видя картинку происходящего не так объясняю, цисцерна это грунт имеющий эластичность без эффекта резинового надувного шарика и она будет раздуваться до тех пор пока давление в игле не сравняется с упругостью стенок, но бетон имеет подвижность не как у жидкостей и газов, он имеет крупные твёрдые части и происходит эффект удара как в бильярде одним шаром по пирамиде и чем больше увеличивается пирамида тем меньше она действует на внешнюю (образно) стенку (грунт). У меня же импульс.

----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Глинистые грунты могут выдержать то что Вы в них попытаетесь закачать (5 МПа, 20 МПа). А вот ваше оборудование, свол сваи, оболочка, грунт у поверхности скорее всего не смогут. Кто-то из них даст отказ. В лучшем варианте части сваи улетят наверх. В худшем - всех на площадке порвёт шрапнелью, раствором и т.п.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Поищите информацию о буровых сваях и их испытаниях для Москва-Сити.
При желании можно разрушить(пробить) даже бетон. Мне надо понять на сколько грунт разуплотнится после закачки вокруг бетона со временем чтобы понять на сколько изменится несущая способность пятки элипса, все остальное дело техники.
Roman8301 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2023, 16:22
1 | #40
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Вы знаете в формате форума очень проблематично решить все Ваши вопросы. Тем более, извините конечно, но Вы не владеете начальными практическими знаниями в области механики грунтов. Вот сайт. Это наша головная контора. Она занимается всем тем, что находится ниже уровня земли. Посмотрите. Она, со времен тов.Сталина разрабатывают нормативы, проводят исследования, в т.ч. на Вашу тему - есть специальная лаборатория по сваям. Точно такие сваи они испытывали, исследовали и проводили в жизнь. Покопайтесь. У них полно литературы на данную тему. Именно такую литературу с аббревиатурой этого института Вам и надо искать и читать. Звонить туда бесполезно))), разденут, разуют и заставят стать аспирантом если потянете, по деньгам естественно)))).
https://niiosp.ru/ru/
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2023, 12:39
#41
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Для накопления информации:
СП 45.13330.2016 подраздел. 12.5, рисунок Р. 1.
При закачке раствора в уплотненный-трамбованный песок, давление тратится на "проталкивание" раствора в поры Т.е.на образование бетонного шара. Зерна-песчинки исходной породы при этом остаются как есть. Им всём начихать на мегапаскали. Грунт основания вокруг шара будет работать по правилам механики грунтов.

Изучите что за зверь - модуль деформации грунтов.
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2023, 01:59
#42
Roman8301


 
Регистрация: 11.09.2023
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Для накопления информации:
СП 45.13330.2016 подраздел. 12.5, рисунок Р. 1.
При закачке раствора в уплотненный-трамбованный песок, давление тратится на "проталкивание" раствора в поры Т.е.на образование бетонного шара. Зерна-песчинки исходной породы при этом остаются как есть. Им всём начихать на мегапаскали. Грунт основания вокруг шара будет работать по правилам механики грунтов.

Изучите что за зверь - модуль деформации грунтов.
Спасибо, буду изучать. Я использовал при закачке бетон с частицами гранитного отсева 3-5мм(специально просеивал), а собираюсь использовать для больших свай фракцию 5-20. Посмотрим что получится, поэкспериментирую со 100мм трубой, может хватит мощности использовать пока что есть, чтобы не городить новую.
Roman8301 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Есть ли рациональность использования буроинъекционной ж/б сваи с висящим ростверком в ИЖС



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Есть ли примеры использования XDATA? iskatel111 Программирование 8 30.11.2019 21:50
Давление в датчике бетоновода при бетонировании буроинъекционной сваи методом НПШ vyacheslav Технология и организация строительства 0 30.09.2019 14:40
DoubleCAD XT Есть ли уже у кого-нибудь опыт использования? EOL1000 Прочее. Программное обеспечение 15 28.08.2010 17:47
сопряжение сваи с ростверком lesiс Основания и фундаменты 7 29.10.2009 13:54
Определение нагрузки от речного потока на сваи с высоким ростверком Sid Barret Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.01.2008 09:17