| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Замена монолитного фундамента сборным из дорожных плит.
Регистрация: 21.03.2007
Сообщений: 28
|
||
Просмотров: 2208
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Грамотно - послать к проектировщику.
А если вы проектировщик, то это страшно звучит. Я даже хз. Надо хотя бы ведущего рядом иметь.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 13.09.2023 в 13:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Никак не отказать. Нет такого. Важны только деньги и время: их оперативное использование. Просто сделать расчеты ключевых элементов и грамотно за конструировать. Все решаемо. Смотрится по условиям площадки стр-ва, объема и техвозможностям.
Зачастую сами предлагаем Заказчику заменить. Вязать сетки, ставить опалубку, ставить бетононасос, ждать набора прочности на какую то ерунду и растягивать процесс во времени с длительным использованием систем водопонижения не экономично. Часто меняем такие вещи на сборняк. Емкости ЛОС, пластиковые модульные КНС и всякие к ним такие же колодцы с регулирующей арматурой. Там большой полет мысли как соединить, как заанкерить, закрепить.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Зачем нужен "цельный" фундамент? Непонятно.
Сами ведь уже все написали: Почему должно стяжки вырвать? Тоже не понятно. Подберите анкера на вырыв... Ну или проткните две плиты скобами из арматуры насквозь, а снизу заглушки из пластин приварите. За эти скобы и положите потом плиты в котлован. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Там же по паспорту энное количество ремней.
Нарушим паспорт ? А кто возьмёт на себя гарантию ? По СП 43 от грани плиты до низа анкера 100 мм. Нарушим СП 43. СП 513.1325800.2022 п. 5.4 "При размещении анкеров в основании должны быть соблюдены конструктивные требования к толщине основания, минимальным краевым и межосевым расстояниям установки анкеров, приведенные в ТП на анкер." 7.1.3.2 "Расчет по прочности при выкалывании бетонного основания для группы анкеров при действии растягивающих усилий..." СТО 36554501-048-2016 приложение А для всяких М16...М20 в среднем hmin=160...200 мм. Ну хотя там в плитах 200 мм будет, наверное. Но больше М20 уже не получится поставить. Если только что-то совсем мелкое, размером с полплиты...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 13.09.2023 в 11:22. |
|||
![]() |
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Да там осадок не будет. Если только подъём. Но монолитность на него, скорее всего, не повлияет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Сообщений: 28
|
По паспорту на 100 кубовую плиту 16 ремней, соответственно на фундамент 32 "проушины".
Монолитный фундамент - 4,2х15,4 метра. Заказчик просит заменить плитами 1П30.15 (толщиной 170мм), то есть они будут лежать в два ряда вдоль резервуара (емкости), и в два слоя?. Сомнительно как это они будут на стройплощадке протыкать два слоя плиты арматурой с приваркой заглушки снизу. Это ж не в двух местах надо будет сделать. Мы им расчертим раскладку "проушин" на раскладке плит, на чертеже будет все красиво, а на площадке этот конструктор-мозаику собирать будет крайне сложно. "Цельный" фундамент - ну так для равномерности деформаций, понятно что при должной подготовке основания и заложении фундамента ниже глубины промерзания неравномерности не должно быть, но это только на бумаге. По факту у ЛОС резервуаров есть колодец не маленького сечения, который выходит над землей, соответственно, с той стороны будет весной "вести" резервуар и эти "крохотные плитки" снизу. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Получается, что в один слой ещё можно подумать. Но надо считать и рисовать.
Извините, в первом посте был несдержан. ![]() Но уж не в два слоя.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Сообщений: 28
|
Да конечно не в два слоя, но толщина 170мм. Даже если я сделаю стяжку какую-то общую с армированием простеньким (для успокоения души) для закрепления анкеров этого все равно мало. Есть совсем бредовые идеи. Можно сделать прям набетонку-набетонку, но какой в ней толк? армировать от нагрузки сверху от продавливания резервуаром и грунтом? От нагрузки снизу от предполагаемого выпучивания? Двойное армирование?
![]() Последний раз редактировалось tyagun, 13.09.2023 в 11:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
P/S А вообще, если не хочется изобретать велосипед, в паспортах на резервуары частенько пишется о том, что они должны быть установлены на ж/б плиту независимо от уровня грунтовых вод. Может в паспорте конкретно вашего резервуара указано что плита должна быть именно монолитная. Тогда пусть заказчик к заводу изготовителю обращается по поводу возможности сборного фундамента. Последний раз редактировалось Alkor527, 13.09.2023 в 12:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Практически да. Основная нагрузка: обратная засыпка/обваловка + вес жидкости. Все это добро равномерно по площади. Исключение если резервуары с отсеками.
Имел опыт как раз на монолите. Опыт получен при эксплуатации. Было такое дело. Резервуар чистой воды. Весь из ж.бетона. Днище опирается на подушку из песка по верху прослоя торфа. 3 отсека. 2-а с водой по 450кубов и один: насосная станция и станция обезжелезивания. Крайний отсек пустой резервуар в одну сторону кренится. Средний пустой ровно. Длина резервуара 25метров. Опыт инструментальный провел: качает порядка где то до 3см. Почему обратил внимание? Станции обезжелезивания. Вода конденсата в жару с баков струйками по полу по разному течет - то с одной стороны ручей, то с другой))). Но это не критично никак, даже если нормы притянуть. Трубопроводы ПЭ - люфт есть.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
немного смущает В20 для F300
а зачем там F300? Цитата:
и сколько воды там? ну так то да... накидать чего-нибудь в грязь, и к этому привязать емкости. так они тоньше намного. Или предлагается эти плиты а наверх пригруз из какого-нибудь В7.5 - В15? Или толщина плиты конструктивно, чтобы петли разместить? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Сообщений: 28
|
Цитата:
Пока что получается только так. Это емкость 100м3. Зеленым - предполагаемые плиты, черным - изначальный фундамент. Раскладка плит горизонтально, т.к. при вертикальной раскладке не соблюдаются требования расстояний от болтов до граней плиты. Раскладка проушин (П) - по документации завода, возможно можно двигать "по месту". Рекомендуемая толщина плиты по документации завода - 300мм. Основание под плиты можно и щебень уплотненный, и подушку(подготовку) из песка. Меня, в общем то, смущает морозное пучение со стороны колодца выходящего из под земли. Основание будет однородным, деформаций с той стороны не предполагается. Цитата:
Цитата:
Вес пустой емкости 9,761т. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Alkor527, так всплывёт же.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
как предполагается укладывать плиты? вот в чем вопрос
да и какая тут оптимизация, что может быть проще монолитной плиты.... ----- добавлено через 50 сек. ----- это можно, если стоит задача похоронить там б/у изделия по цене новых... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Сообщений: 28
|
Цитата:
Не могу не согласиться, теоретически на площадках это хорошо работает. Емкости стоят вдоль дороги, к этим емкостям планировкой предусмотрены то ли канавы водоотвода, то ли дренажные канавы какие то, вот вообще нет времени пока разбираться что за канавы, но суть в том что годами будет копиться там и глина, и ил, и торф. В общем, по мне, так полностью исключать пучение не стоит. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
да уж, откуда мне знать....
в третий раз спрашиваю, как укладывать плиты ПДН? на какое основание? и как считали пригруз? по схеме из №14 удерживает только поворот плит с одной из сторон, они еще долго не заработают совместно. этого хватает? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Сообщений: 28
|
Краном за монтажные петли, полагаю. А какие еще бывают способы?
Цитата:
Что то не хочется нести ответственность за такие решения, если только рисовать эту "ересь" и заводу скидывать. ----- добавлено через ~18 мин. ----- Цитата:
Никак не считали, это ж всё чистый "полет фантазии" - я ж пишу что можно посчитать, можно и разрисовать "мозаику", можно и разрез разрисовать с тремя плитами, но не хочу я этого делать, потому что в паспорте на емкость написан монолит, и главгосэкспертиза прошла с монолитом. Это ж пост - просьба совета как отмазаться от всех этих "порнографических" решений. Вот Tyhig правильно посоветовал давить на заказчика со стороны анкеровки, но мы им тут недавно согласовывали такие же просьбы но по надземным блок-боксам легоньким. Там был ответ что мы, конечно, согласуем им замену монолита на плиты, но обращаем ваше внимание на СП 43 в отношении расположения анкеров и граней плит (ну тут только суть, написано то было покрасивее). Там была площадка с заменой грунта на 2 метра, пучения нет, воды нет, неравномерных деформаций нет, да даже если и будут - ну ничего с этими блок-боксами не случится. С этой стороны я, конечно, и отвечу, но вот хочется чего-то про "целостность конструкции", "неравномерные деформации" и что то именно по фундаменту написать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Цитата:
Решения, кстати, не порнографические, а творческие, и вполне выполнимые. Подумать просто нужно, но раз лень... Сделайте запрос на завод о допустимости установки их емкостей не на цельное основание, а на отдельные плиты. Если они решат что так сделать можно, то "отмазаться" не получится, придется подумать и сделать. Последний раз редактировалось Alkor527, 13.09.2023 в 15:59. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Методика по армированию фундамента монолитного под стальную колонну | pdle | Металлические конструкции | 1 | 27.08.2014 20:51 |
Арматура в сжатой зоне монолитного ленточного фундамента | Алина Чипалина | Основания и фундаменты | 37 | 22.07.2014 09:42 |
Подскажите толщину монолитного ленточного фундамента для стены из Керамзитобетона | Дмитрий91 | Основания и фундаменты | 5 | 30.09.2013 16:19 |
Методика расчета дорожных плит в сейсмических районах 8-9 баллов | artem84 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 09.07.2009 16:29 |
Использование дорожных плит вместо ФЛ | sol2705 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 01.09.2008 14:10 |