Как сконструировать армирование монолитного ленточного фундамента?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как сконструировать армирование монолитного ленточного фундамента?

Как сконструировать армирование монолитного ленточного фундамента?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.10.2023, 15:43 #1
Как сконструировать армирование монолитного ленточного фундамента?
Алексей Г.
 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно заармировать монолитный ленточный фундамент? Фундамент можно назвать ленточным с натяжкой. Скорее - это плита с проемами. Проблема в том, что по п. 10.4.9 СП 63.13330.2018 по краю плиты требуется устанавливать П-образные поперечные стержни. При этом длина анкеровки такой скобы две толщины плиты. Толщина фундамента 500 мм. При ширине лент под наружные стены 1.4 - 1.9 м эти скобы перекроют всю их ширину. Недавно я видел армирование аналогичного фундамента стержнями. Никаких П-образных стержней конструктор не поставил. Допустимо ли не ставить их? Армирование стержнями напрашивается само собой. Тем более, что поперечного армирования не требуется.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фундамент опалубка.jpg
Просмотров: 303
Размер:	275.5 Кб
ID:	259082  

Просмотров: 1784
 
Непрочитано 03.10.2023, 16:09
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448


Хомутами как балки.
Или Пшками.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 04.10.2023, 04:38
1 | #3
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Здравствуйте, выше Вам все верно написали.
Про 2 толщины - не верно. Если у Вас нет кручения и не требуется анкеровка рабочих стержней, то П-ки можно поставить конструктивно, эксперты отстанут.
Есть еще 3 вариант - армирование сварными каркасами (как правило заводского изготовления).
Мы армирование ростверков с подобной конфигурацией обычно комбинировали - узкие каркасами, широкие отдельными стержнями с установкой П-шек. П-шки, в связи с особенностью работы ростверков были для анкеровки, но с пересчетом на действующие усилия. Нахлест с пересчетом на действующее усилие - фактически как анкеровка выходил.
Svarog вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2023, 11:47
#4
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Если у Вас нет кручения
Про кручение - это вопрос. Раньше ленточный фундамент считался на отпор грунта как консольная балка с вылетом от грани стены до края фундамента. Было все просто и с этим спокойно жили. А теперь с этими долбаными программами типа STARK ES безобразие какое-то. Арматура бешеная. И где только программа её не ставит: и снизу, и сверху, и вдоль, и поперек.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Из учебника.jpg
Просмотров: 197
Размер:	182.5 Кб
ID:	259100  
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2023, 12:12
#5
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Про кручение - это вопрос. Раньше ленточный фундамент считался на отпор грунта как консольная балка с вылетом от грани стены до края фундамента. Было все просто и с этим спокойно жили. А теперь с этими долбаными программами типа STARK ES безобразие какое-то. Арматура бешеная. И где только программа её не ставит: и снизу, и сверху, и вдоль, и поперек.
Я говорил про кручение на самом краю плиты, такого у Вас не будет, скорее всего, а по картинке выше - это может быть нехватка анкеровки, если консоль короткая и не может удержать стержень от проскальзывания.
Svarog вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2023, 12:27
#6
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
а по картинке выше - это может быть нехватка анкеровки
Я проверю по анкеровке, но скорее всего, если считать как предложено в учебнике, то у меня арматура с существенным перерасходом поставлена.
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2023, 18:05
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Раньше ленточный фундамент считался на отпор грунта как консольная балка с вылетом от грани стены до края фундамента.
И сейчас так считается. Ну если верхнее строение достаточно жёсткое.
Но у тебя же типа плита! Так что ставь "ПЭШКИ".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2023, 18:38
#8
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Для 2-3 типоразмеров по ширине в узких местах можно поставить пэшки с разными хвостами, и смещением стыка на каждом следующем шагу.
Тогда обойтись только пэшками без дополнительной арматуры в этом направлении.
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2023, 22:24
#9
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Но у тебя же типа плита!
Кто такое сказал? Я? Я отказываюсь от сказанного! Мне нравится считать, что у меня ленточный фундамент.

А если серьезно, кто проектировал похожий фундамент, выложите пожалуйста примеры сечений такой ленты с армированием. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2023, 23:45
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
примеры сечений
немного не то, уж не стал искать, пример примерно такой
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 135
Размер:	21.1 Кб
ID:	259111  
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 05.10.2023, 00:07
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Длина П (d12) тут 550 мм.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0162.jpeg
Просмотров: 148
Размер:	227.2 Кб
ID:	259112  
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2023, 07:55
#12
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Длина П (d12) тут 550 мм.
Спасибо! Я так и сделаю. Тут хотя бы частично требование СП выполнено. У меня есть примеры, где скобы не ставились. При этом дома прошли экспертизу и построены. Армирование фундаментов так же предоставлялось эксперту.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пример 1.jpg
Просмотров: 109
Размер:	30.1 Кб
ID:	259117  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пример 2.jpg
Просмотров: 113
Размер:	21.4 Кб
ID:	259118  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пример 3.jpg
Просмотров: 109
Размер:	29.9 Кб
ID:	259119  
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2023, 08:52
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
У меня есть примеры, где скобы не ставились.
Ну так в лентах они и не нужны. Зачем анкера в нулевых напряжениях?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2023, 09:01
#14
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну так в лентах они и не нужны.
А вчера Вы мне говорили, что нужны.
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2023, 09:14
| 3 #15
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Миниатюры
Смотрю я на ваши ленты и сочувствую бетонщикам и заказчику. Я бы сделал плиту(может быть оставил бы 2 больших проёма) и обошелся без сотен ПЭшек
Бам вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2023, 09:25
#16
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Смотрю я на ваши ленты и сочувствую бетонщикам и заказчику.
Заказчику не сочувствуйте. Он сам напросился. Я бы тоже предпочел плиту.
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2023, 09:34
| 1 #17
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
бошелся без сотен ПЭшек
пэшек только ли... намного больше работы по опалубке и армированию.
да и с плитой легко решается вопрос гидроизоляции (при наличии подвального этажа например)
... видимо расценки по кубатуре и это в итоге выгоднее....
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 05.10.2023, 09:54
#18
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Я бы сделал плиту(может быть оставил бы 2 больших проёма) и обошелся без сотен ПЭшек
я сделал пару таких фундаментов с широкими перекрестными лентами под несущие стены, после которых тоже пришел к такому выводу.
Экономия бетона приводит к значительному усложнению работ. Сплошная плита во всех отношениях быстрее и проще.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2023, 10:09
#19
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,208


Уберите, хотя бы, дырку в осях 6-7. В чем ее тайный смысл? Или бригадир бетонщиков у Вас девушку увел?
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2023, 10:09
#20
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
я сделал пару таких фундаментов с широкими перекрестными лентами под несущие стены, после которых тоже пришел к такому выводу.
А мне ГИП буквально руки выкручивал, чтобы я ему ленту сделал. Тем более другая проектная организация рядом аналогичный дом на ленту посадила.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Уберите, хотя бы, дырку в осях 6-7. В чем ее тайный смысл? Или бригадир бетонщиков у Вас девушку увел?
Где же Вы были раньше? Теперь вижу, что фигня получилась, но поезд ушел.
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2023, 10:29
1 | #21
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


А то, что у ТС не плита? а лента, для которой СП не требует установку П-к, это ничего?
Да и СП не регламентирует диаметров этих П-к, можно их спокойно из ф6 А240 понагнуть , да и длина хвостов конкретно для фундаментов, по СП, принимается из длины анкеровки, и значит можно спокойно принять конструктивные 250 мм так как часто потребная арматура там 0,00 см2

А так, в 10 посте, красивое инженерное решение
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2023, 10:35
#22
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Где же Вы были раньше?
надо было самому )) прочувствовать все эмоции ... наверное уж оптимизировали бы, если бы сами опалубку собирали
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 05.10.2023, 10:57
#23
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
лента, для которой СП не требует установку П-к, это ничего?
СП для плиты требует. Лента это не плита?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2023, 11:13
#24
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
СП для плиты требует. Лента это не плита?
- имхо, по тем знаниям которым меня учили - нет, лента - это лента(нечто длинное и узкое), плита - это плита(болии-мении с подобными габаритами) . В СП 430 они тоже кстати разделяются.
tigra-18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2023, 11:35
#25
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- имхо, по тем знаниям которым меня учили - нет, лента - это лента(нечто длинное и узкое), плита - это плита(болии-мении с подобными габаритами) . В СП 430 они тоже кстати разделяются.
Я не знаю, что за дикобраз у меня получился. И не плита, и на ленточный фундамент не очень похоже. Из-за наличия прослоек слабых грунтов и несуразного распределения нагрузок между несущими и ненесущими стенами в ПК STARK ES ширина лент достаточно большая, да к тому же в середине здания продольный коридор, фундаменты под стенами которого сливаются. Плюс наши архитекторы очень любят "ломанные" стены. Я не знаю, что это получилось.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
наверное уж оптимизировали бы, если бы сами опалубку собирали
мне на оптимизацию времени не дали. Когда я сказал, что на чертежи армирования мне нужно 3-4 дня, мне ответили, что это долго.
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2023, 11:45
#26
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
В СП 430 они тоже кстати разделяются
Там простое перечисление без различения предъявляемых требований или размерных признаков. Нормальное разделение там только для колонн и пилонов.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2023, 10:43
#27
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
А то, что у ТС не плита? а лента, для которой СП не требует установку П-к, это ничего?
Да и СП не регламентирует диаметров этих П-к, можно их спокойно из ф6 А240 понагнуть , да и длина хвостов конкретно для фундаментов, по СП, принимается из длины анкеровки, и значит можно спокойно принять конструктивные 250 мм так как часто потребная арматура там 0,00 см2
Я до недавнего времени, если иного не требовалось расчетом, снижал диаметр П-шек на 2 номера по сревнению с основной арматурой, сейчас на нескольких объектах вообще ставил шестерки с хвостами не более 400 мм.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2023, 11:11
#28
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
вообще ставил шестерки с хвостами не более 400 мм
Да хоть тройки, формально вы выполнили требование СП.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2023, 12:05
#29
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Я до недавнего времени, если иного не требовалось расчетом, снижал диаметр П-шек на 2 номера по сревнению с основной арматурой, сейчас на нескольких объектах вообще ставил шестерки с хвостами не более 400 мм.
Мы П-шки по краям используем как опоры для стержней, соответственно первый ряд поддерживающих каркасов отодвигаем. Соответственно делаем диаметром меньшей арматуры из применяемых сеток, или д16 с шагом 400, если сетки из больших диаметров, это нормальная экономия выходит, опасности сложится каркаса под весом монтажников при этом нет.
Svarog вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как сконструировать армирование монолитного ленточного фундамента?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование ленточного фундамента на скале Veknos Железобетонные конструкции 4 12.08.2020 12:31
Расчет ленточного монолитного фундамента без подвала aleksey_01.92 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 15.07.2015 15:03
Нахождению ширины ленточного фундамента. andrey7811 Основания и фундаменты 2 31.03.2015 10:02
Добрый день. Необходимо выполнить расчет армирования чаши фонтана ф12м. Возможно ли считать армирование как для ленточного фундамента? Нормы? Dimmon Основания и фундаменты 3 12.03.2012 10:44
Марка по морозостойкости и водонепроницаемости для монолитного ленточного фундамента Нитонисе Основания и фундаменты 10 20.03.2011 22:09