Всегда ли при наличии расчетного поперечного армирования глубина опоры должна быть не менее 15ds?
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856
|
||
Просмотров: 1778
|
|
||||
Отгибать, значит, нельзя. Проще обеспечить прочность накл. сечения только бетоном.
|
||||
![]() |
|
||||
Только при Q > Qb1.
Возможно, но требование п. 10.3.27 будет нарушено. (Сравнивается с Qb1, а не с прочностью накл. сечения). |
||||
![]() |
|
||||
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749
|
Это взаимоисключающие параграфы, т.к. в этом случае надо стремиться всегда обеспечивать такую высоту, чтоб только бетон воспринимал Q. Но тогда и поперечка будет не нужна. Иначе - большая глубина опирания)) ... Выглядит странно.
По пособию к СП52, при несоблюдении конструктивной глубины опирания, глубина захода прод.арм. за грань опоры проверяется по моменту по накл. сечениям. В СП63 это убрали. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
С прочностью наклонного сечения только по бетону, при Q<Qb1 косая трещина не образовывается, продольную арматуру эта трещина не разделяет на анкеровку в блоках бетона на опоре и за опорой, следовательно её и нечего анкеровать на опоре. К Qb1 применяется повышающий коэффициент расстояния от грани опоры.
|
|||
![]() |
|
||||
Хочешь малую глубину опирания - делай сечение больше? Так п. 10.3.27 говорит, в чем тут странность?
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Косая трещина не образуется всегда, когда прочность накл. сеч. обеспечена только бетоном. Так? Однако, сравнивают почему-то именно с Qb1. Последний раз редактировалось ingt, 10.10.2023 в 16:10. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Да.
Так. Ну да, с учетом коэффициента. Если нет, то у вас при расчете с Qb1 не получится прочность наклонного сечения по бетону по (8.60), а по (8.57) получится. |
|||
![]() |
|
||||
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749
|
|
|||
![]() |
|
||||
Нет там коэфф-та, там просто Qb1, формула для которого не содержит каких-то коэфф-тов. Это ваше мнение?
Там Qb1, а не прочность наклонного сечения. Возможность заменять Qb1 прочностью наклонного сечения - это ваше мнение? Я не хочу использовать прочность наклонного сечения, а хочу понять как правильно по нормам. |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
ingt, на опоре у тебя считается Q в конце наклонной трещины. Сверху. Примерно за 300-400 мм от грани опоры. Это меньше, чем максимальное Q в балке на грани опоры на 5%.
Думаю, ты прав. Как-то мы обычно кладём на это дело. Но, по хорошему, там надо делать анкеровку 15*ds, загибая вверх. Можно уменьшить диаметр арматуры. Ну и опирать фундаментые балки на краешек - нонсенс. По любому там всегда делают 300-400 мм длины опирания. Чтобы когда балка начнёт сходить с подушки от неравномерной осадки, ей было бы где стоять. В общем то можно выполнить нормы для 16 мм А500С. 16*25=400. Вообще там в балках обычно конструктивное армирование с большим запасом. Как ни сделай ничего не будет. А если будет проезжать танк, то и балка станет 1,5 метра высотой. И опять ничего не будет. Не забудь сделать температурные швы по цоколю через 35 м. Однажды видел узел с анкеровкой арматуры балок в подколонник. Выпуски из подколонника делают. Далее или неразрезная. Или вот видел, что не соблюдают длину нахлёста и якобы пластический шарнир там. ХЗ где правда. Лучше разрезные делай.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 10.10.2023 в 23:48. |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Здравствуйте.
Формально меньше 200 нельзя, но никто вам не мешает на конце балки установить стальной уголок, к которому приварить продольную арматуру - вы уже получите несвободный край. Как это посчитать - вопрос хороший, проще нагрузить по месту эту балку нагрузкой и запротоколировать результат - проскальзывания арматуры и отрыва бетона не будет, там уже надо смотреть как бы фундамент не откололо. Делать это, конечно, надо если не возможно засунуть те самые 200 мм. P.S. Желательно к уголку и косую арматуру приварить. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
3ПБ13-37, минимальное опирание 170 мм, рабочая арматура d12 должна быть заведена на опору не менее чем на 170-15=155 мм (15*12=180 мм). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
В таком случае вопрос к вам. по п. 10.3.27 какую (в каком месте по длине элемента) Q будете брать для сравнения с Qb1? п. 8.1.33 разве не допускает? |
|||
![]() |
|
||||
Можно. Странный пункт, мне показалось, что его можно применить всегда. Думаю, там ошибка, это пункт про ограничение гор. проекции наклонного сечения в случае больших соср. сил вблизи опор, для РРН это не должно работать. И непонятно можно ли это использовать применительно к п. 10.3.27.
Макс. на опоре. |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Ну это не так.
Исходя из норм (п.8.1.33) Qb1 при рассмотрении Q на свободной опоре превращается в Qb1=2,5*Rbt*b*ho, при рассмотрении Q на расстоянии 2,5*ho от опоры Qb1=0,5*Rbt*b*ho, и не факт, что последнее не окажется худшим случаем (или где-то между 0 и 2,5*ho от опоры или даже где-то между 0 и 3,0*ho от опоры). Если у вас есть свои убеждения, не буду их оспаривать. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
данную тему и пункт 10.3.25 СП читали?
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Последний раз редактировалось ingt, 11.10.2023 в 10:13. |
||||
![]() |
|
||||
Это при соср. силах, я в #20 про это писал, в п. 8.133 ничего нет про соср. силы и про снижение пролета среза. Кроме того нет указания, что это именно для Qb1 применяется. Для РРН такого нет, это в вашем же вложении в конце написано.
Последний раз редактировалось ingt, 11.10.2023 в 10:39. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Как это. Коэ-т 2,5/(а/ho), (а/ho) характеризует пролет среза, если угодно, чем оно меньше, тем коэф-т 2,5/(а/ho) к Qb1 больше.
Во вложении написано, что нет принципиального различия между загружениями сосредоточенными нагрузками или раномерно распределенными. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Зачем балке ломаться при большой нагрузке, если можно при меньшей (при большем пролете среза)? Малый пролет среза будет только если поп. сила резко снижается при увеличении пролета среза. Такое возможно только при больших соср. силах. Последний раз редактировалось ingt, 11.10.2023 в 11:08. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Так я вам и задал вопрос, где брать Q, чтобы сравнить с Qb1=0,5....? Вы мне ответили - на опоре. Я с этим не согласен.
Цитата:
Там уже рассматривается фактор длины балки, что немножечко не то. А по остальному вас не стану убеждать, коль у вас сложившееся мнение. По вашему вопросу я высказался. |
|||
![]() |
|
||||
Вообще п. 8.1.33 про Qb1 странный: сначала типа избавим вас от анализа наклонных сечений, затем тут загружают анализом нормальных сечений, при этом смысл, математика и объем работы практически одинаковы. Какой в этом смысл?
Последний раз редактировалось ingt, 11.10.2023 в 13:06. |
||||
![]() |
|
||||
SergeyKonstr, для какого сечения по-вашему следует определять Qb1, для использования его (Qb1) применительно к п. 10.3.27?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Собственно частично я ответил в посте 24. Думаю в общем случае для балки на свободных опорах следует определять Q в ряде сечений, начиная от опоры до расстояния от опоры а=3*ho. Как частный случай для равномерной нагрузки Q определять в двух местах, на опоре и сравнивать с Qb1=0,5*Rbt*b*ho*2,5/(0/hо)=2,5*Rbt*b*ho и на расстоянии а=2,5*ho и сравнивать с Qb1=0,5*Rbt*b*ho*2,5/(2,5*ho/hо)=0,5*Rbt*b*ho. |
|||
![]() |
|
||||
Думаете Q и Qb1 следует брать из одного сечения? Почему? Чем я нарушу нормы, если применительно к п. 10.3.27 Q возьму у опоры, а Qb1 из середины? Это будет самый невыгодный случай применительно к п. 10.3.27.
Последний раз редактировалось ingt, 12.10.2023 в 16:16. |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
ingt, Q для наклонной трещины берут из конца трещины. Это меньше на 5%. Но они тебя не спасут. Бери максимум.
Тут бегали люди с трёхметровыми по высоте короткими балками. Их не слушай. Это редкость. Если делаешь жильё, то особое внимание обрати на фундаменты. Вариантность геологии, варианты моделирования, варианты постели C1, С1 в углах, на краю... Дома обычно от фундаментов трещат. Падают редко. Балки и без тебя не упадут, если ты там ошибёшься в 2 раза, так как нагрузки не будет расчетной. А вот фундаменты балкам могут и 10 раз момента добавить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Если рассуждать по логике, то в (8.56) СП 63...вы тоже будете брать Q на опоре, а Qb на расстоянии с от опоры? |
|||
![]() |
|
||||
SergeyKonstr, по-вашему можно ли условие Q<=Qb1 в п. 10.3.27 заменить на условие Q<=[прочность по наклонным сечениям без учета армирования с анализом наклонных сечений]?
|
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Какой толщины должна быть огнезащита из ГКЛО? | deviser | Пожарная безопасность | 8 | 07.08.2015 13:55 |
Ширина входной двери должнв всегда иметь створку не менее 1,2м так ли это? | Tokio | Прочее. Архитектура и строительство | 38 | 07.07.2015 08:45 |
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 14.01.2013 08:48 |
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д | Slava1979 | Технология и организация строительства | 1 | 05.05.2008 20:00 |