Местная устойчивость стенки балки, не укрепленной ребрами жесткости
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 265
|
||
Просмотров: 2707
|
|
||||
Наличие ребер (их шаг) влияет только на устойчивость от кас. напр-й. Устойчивость от норм. напр. зависит только от высоты стенки. См. ф. (80-83) СП 16.
Последний раз редактировалось ingt, 15.01.2024 в 12:58. |
||||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 362
|
Таковыми они являются в приопорной зоне балки, где вклад нормальных напряжений невелик. Обратная ситация в центре пролета - там в основном влияют нормальные напряжения и стенка укрепляется продольными ребрами.
На такой случай СП предусматривает проверку по ф-ле (80) - там есть и нормальные и касательные напряжения.
__________________
https://t.me/steelintouch |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868
|
Дети! Это понять невозможно - это надо запомнить!(с)
Offtop: Прям хоть в девиз записывай. Открываешь Вольмира, Власова, Лейтеса и.т.д. В крайнем случае Тимошенку. Да, чуть не забыл: раздел "Устойчивость пластин и оболочек".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
Касательные напряжения действуют вертикально по высоте стенки, что вызывает сжатие стенки. Нормальные напряжения направлены вдоль стенки и вызывают растяжение волокон. Но как выше сказали - если шар6ирное опирание - то ситуация чистого сдвига. Я не помню по поводу парностей напряжений, но может IBZ если заглянет сюда - подскажет. |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 362
|
Интересный момент, условие применение ф-лы 80 СП - наличие парных ребер, а автор спрашивает про ситуацию, когда поперечные ребра не установлены и, получается, проверка по (80) недопустима. Вы, кстати, как считаете - почему в СП такое условие ?
__________________
https://t.me/steelintouch |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 265
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Бахил, это никак логически не объясняется? Цитата:
Это все понятно. Вопрос в другом. Последний раз редактировалось al3003, 15.01.2024 в 13:33. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
По памяти (возможно это конечно относится к свесу полок) данный критерий относится к эффективности использования элементов сечения. Т.е. необходимость и достаточность. Слыхал такое мнение - сечения проката таковы, что не требуют постановки рёбер. Мол если нужны рёбра - то НДС требует в других сечениях (например по моменту) увеличение профиля. А вот с составными нужна проверка. Но это из разговоров "на кухне".
|
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 362
|
Цитата:
Стенка находится в более невыгодном положении при действии касательных напряжений, чем нормальных. Поэтому для нормальных напряжений предельная гибкость 5,5. Если гибкость меньше 3,2 то не нужны поперечные ребра, т.к. на действие касательных напряжений такая стенка устойчивость не потеряет. Когда гибкость превышает 3,5 то стенка может потерять устойчивость и при наличии поперечных ребер. Поэтому выполняется проверка по ф-ле (80) и с учетом нормальных напряжений. Т.е. по-сути СП не разделяет отдельно действие нормальных и касательных напряжений, а всегда проверяет (если уж проверяет) вместе.
__________________
https://t.me/steelintouch Последний раз редактировалось CIE-engineer, 15.01.2024 в 14:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 265
|
Цитата:
CIE-engineer, как получены предельные значения условной гибкости я знаю. Почему действие только касательных напряжений хуже совместного действия касательных и нормальных напряжений? |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 362
|
Цитата:
Цитата:
![]() А где написано что хуже ? Тут логика наоборот, если гибкость больше 3.2, то без ребер и одних касательных хватит.
__________________
https://t.me/steelintouch |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,716
|
Потому, что критерием наступления пластичности стали является достижение касательных напряжений предельных величин (см. критерии текучести стали). Т.е. предельное состояние стальных пластин связано со сдвигом.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 265
|
|
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 362
|
Цитата:
![]() Это где-то в учебной литературе точно есть. Сходу не найду.
__________________
https://t.me/steelintouch Последний раз редактировалось CIE-engineer, 15.01.2024 в 15:27. Причина: не нашел в учебнике |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868
|
Цитата:
Опытным п.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 362
|
Может показаться, что вам что-то недоговаривают. Вам нужно рассмотреть ситуацию вцелом, совет из поста выше вполне себе ничего.
__________________
https://t.me/steelintouch Последний раз редактировалось CIE-engineer, 15.01.2024 в 19:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 265
|
Offtop: Кто-то взломал аккаунт Бахила и пишет от его имени всякую околесицу
![]() При чистом изгибе критические напряжения намного больше, чем при чистом сдвиге. Поэтому сначала стенка потеряет устойчивость на опоре. Нашел картинку потери местной устойчивости балки (см. вложение). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,716
|
Зайду с другой стороны. На самом деле, устойчивость стенки теряется из-за сжимающих напряжений (s), действующих в направлении, в котором вызывается выпучивание (в другом направлении напряжения тоже могут влиять, но вряд ли это сильно актуально для балок). Эти сжимающие напряжения s в общем случае есть функция от касательных txy и сжимающих sx и sy.
Но так как потеря устойчивости наблюдается в средней части сечения балки по высоте (где sx=0, а значит от момента ничего не зависит), то эти критические напряжения s (которые действуют под углом) можно выразить через касательные напряжения, вызываемые поперечной силой в рассматриваемом сечении (поперечная сила порождает касательные напряжения). Такая форма записи более привычна для стали с точки зрения теории пластичности (оценка через касательные напряжения). Но если заморочиться, то можно эту же формулу как-то привести к виду s⩽Ry·fi (как при сжатии), но смысла нет. Последний раз редактировалось nickname2019, 15.01.2024 в 20:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 265
|
Цитата:
Кто сказал, что стенка теряет устойчивость в средней части сечения? Из картинки, которую я прикрепил, видно что это не так. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,716
|
Нет. По контуру зоны выпучивания будут действовать наиболее опасные (с точки зрения устойчивости) нормальные напряжения, ориентированные перпендикулярно контуру выпучивания. Не гарантируется, что эти напряжения обязательно ориентированы также, как площадки главных напряжений в эти точках.
Цитата:
Если как-то расставить в балке ребра, чтобы устойчивость стенки терялась не на опоре, то тогда, возможно, момент стоит учитывать для каких-то очень гибких стенок. Последний раз редактировалось nickname2019, 16.01.2024 в 11:03. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Запросто может получиться. Например, в жестко опертой балке максимальные изгибвющий момент и поперечная сила находятся в одном сечении на опоре. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 265
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Сначала хочу разобраться с шарнирно-опертой балкой. |
|||
![]() |
|
||||
Кто Вам это такое сказал? Проверка (при невыполнении условий пункта 8.5.1 СП 16) выполняется как минимум в 2-х сечениях: с максимальным нормальными напряжениями и с максимальными касательными напряжениями. Я еще всегда анализирую сечение с максимальными приведенным напряжениями, определенными по ф. 44 без учета множителя перед корнем.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 265
|
Рассматривается балка без поперечных ребер, я уже устал повторять. Собственно проверка 8.5.1 получается из условия устойчивости при чистом сдвиге. В любом учебнике об этом написано.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868
|
Просто "любой учебник" надо читать от "корки до корки".
Тогда поймёшь почему
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
"Устал - отдохни" (с)
![]() - проверка не нужна, ребра не ставятся; - проверка не нужна, ребра ставятся конструктивно; - проверка нужна, ребра ставятся в обязательном порядке. Элементарная логика говорит о том, что при отсутствии ребер, проверка местной устойчивости стенки не нужна. Поэтому нормы и говорят о проверке при наличии поперечных ребер. Цитата:
----- добавлено через ~15 мин. ----- Небоскреб? Срочно? Ну-ну ... При ближайшем рассмотрении "небоскреб" оказался "сарайкой" 24х30 ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 431
|
При отсутствии поперечных рёбер по стенкам симметричных двутаврах формула критических касательных напряжений в стенке (83) СП превращается в ту самую формулу (5.91) из Горева, т. 1. Если фактические касательные напряжения в стенке достигают предельных Rs получаем нижнюю границу постановки рёбер 3.2 по п. 8.5.9 СП. А если они меньше, (а они конечно же меньше, иначе прочность летит)? Почему тогда мы не можем для изгибаемых элементов пользоваться формулой (80) СП? Работает ли формула (83) за пределами ограничений, указанных в п. 8.5.9? Подтверждено ли это теорией, или экспериментом? Горев формулой (5.91) намекает, что таки да, работает. Наверное, нужно глубоко копнуть классиков.
При новом проектировании, пожалуй, лучше выполнять требования норм и ставить эти самые рёбра. А вот при обследовании существующих балок я бы не стал усиливать их рёбрами (особенно под нагрузкой) при отсутствии видимых признаков потери местной устойчивости стенки, несмотря на п. 18.3.3. (А есть ещё на всякий случай п. 20.4.12 по СП 294). |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите расчитать устойчивость балки незамкнутого сечения | Скалолазка | Металлические конструкции | 86 | 14.09.2016 06:14 |
Коэффициент расчетной длины ребер жесткости. Расчет металлической плиты с ребрами жесткости. | Evgen_Fefelov | SCAD | 4 | 23.12.2014 16:26 |
Общая устойчивость главной балки, фиктивная поперечная сила формула 23*. нужно ли брать вместо фи, фи_е? | Тигран88 | Металлические конструкции | 8 | 06.10.2013 18:48 |
Как проверить общую устойчивость консольно-шарнирной балки? | eilukha | Металлические конструкции | 6 | 02.07.2013 23:11 |
п 5.15 устойчивость плоской формы изгиба сварных колонн с ребрами жесткости в "КРИСТАЛЛЕ" | Константин-71rus | Металлические конструкции | 17 | 13.03.2012 20:24 |