Правильно ли выполнен расчет металлоконструкций
Регистрация: 10.08.2016
Сообщений: 66
|
||
Просмотров: 3289
|
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
В общем случае норма диктуют загружать конструкции на 95-99.999999%. То есть, все нормально.
Конкретно в Вашем случае что бы то ни было можно сказать, получив все исходные данные (в приведенном расчете нет большинства размеров и принятых сечений элементов, нагрузки вроде бы и есть, а хотелось бы увидеть ТЗ с нагрузками), и пересчитав эти конструкции, а это долго и лениво=) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Показываю в обязательном порядке реальный (не подкорректированный) протокол, поскольку он, как уже отметили выше, много о чем говорит. |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
И о чём же он говорит? Разве что о низкой квалификации разработчиков: 173 формы от гармонической нагрузки...
Тут народ не знает где узловые реакции КЭ посмотреть, а ты: "протокол..."
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 743
|
Не знаю. Мне каж., есть только два удобных варианта: 1) Иметь электронную версию задачи и ее уже смотреть на машине и 2) Прикидывать по опыту, реальные и адекватные ли получаются результаты расчета (если опыт большой). А эти распечатки анализировать - это сдохнешь
|
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,405
|
Таки да. Проверка не проще самого расчёта. Это во-первых.
Во-вторых, по одной такой бумажке никто ничего проверить не сможет. По поводу протокола: прикладываю. Обязательно с текстом после него, что ошибок нет. Хотя при этом понимаю, что это доказывает лишь то, что расчёт на само дел был. Если хочу сделать на самом деле понятный отчёт, то тупо скриню максимум картинок начиная с расчётной схемы, всех видов КЭ, их сечения, характеристики и т.п. Это в разы полезней горы цифр из протоколов. |
|||
![]() |
|
||||
Своё видение материалов отчёта я изложил здесь https://forum.dwg.ru/showthread.php?...5%25F2%25EE%25
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2016
Сообщений: 66
|
раскрою вопрос.
1. Был выполнен монтаж м\к 2. была выполнена съемка все было около допуска 3. прошло 4 месяца, был смонтирован настил, выполнена монтаж оборудования, ходила и таскали рабочие материал 4 итого, на сейчас прогиб балок составляет до 35 мм, - это без всех нагрузок |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
По прогибу.
1. Маленькая жесткость. 2. Супер шарнирные узлы. 3. Отсутствие раскрепления балочной клетки нормальным настилом. Ну или всё вместе одновременно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 778
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Вообще если хотите более менее вменяемый ответ - то нужны чертежи.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,405
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2016
Сообщений: 66
|
исполнительная
----- добавлено через ~4 мин. ----- Давай подробнее про чрезмерную шарнирность ??? у меня тоже такое мнение было, но проектировщики говорят что такого быть не может (такого термина не существует) ----- добавлено через ~9 мин. ----- Добавил исполнительную |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Какая нагрузка сейчас на перекрытие? Каркас очень криво смонтирован. В целом прогибы не критичные
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2016
Сообщений: 66
|
Цитата:
Нагрузка (на сейчас) - настил - оборудования весом 2т в каждом пролете было - местами складирования материалов - передвигалась пиканиска до 1,2т будет динамическая нагрузка от оборудования (вентиляторы) |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Я ещё раз пробежал по расчетам. Запас по балке 3 % по несущей способности. А узлы можно посмотреть? Смущает что вместо традиционных сечений используется гнутый замкнутый профиль. У которого стенка при нагрузках начинает выгибаться.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2016
Сообщений: 66
|
Цитата:
Узел крепления балок площадок к основным балкам выполнен через уголки на болтах фото приложил ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
по проекту С345, по результатам механических испытания и хим анализа - металл соответствует требованиям проекта |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Более менее нормально выглядит. Ведомость элементов сфотографируйте.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Ну ведь их 3 штуки, да и 8.8
----- добавлено через ~2 мин. ----- Он каждый по 6 тонн тащит
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,316
|
По варианту Б (серия 2.440) их надо проверять - когда фасонка к стенке колонны прикреплена, там несущая способность узла сразу проседает
Ну и толщина стенки колонны 6мм при сечении 250х250мм смущает (в плане продавливания уголком), не самый удачный узел, на мой взгляд Последний раз редактировалось Skovorodker, 06.02.2024 в 15:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2016
Сообщений: 66
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно сделать расчет стрелы манипулятора и стойки | Lexa49-46 | Машиностроение | 2 | 11.04.2019 22:27 |
Подскажите как правильно задать сейсмическую нагрузку и как запроектировать связи (чертеж и расчет прилагаю) | Zefirka | Металлические конструкции | 6 | 24.04.2018 13:00 |
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? | stassat | Лира / Лира-САПР | 6 | 20.05.2014 01:40 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет кирпичной стены на BASE. что не правильно? | dextron3 | Разное | 1 | 25.08.2007 12:28 |