Как законно отказаться от гидроизоляции промышленных полов
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,303
|
||
Просмотров: 3182
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Никак. Надо делать г.и. полов. И ещё полосу утепления вроде бы 1 м или шире по краям цеха под полом. Особенно, если по краю есть рабочие места.
плохо
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
Или можно сказать, что плиты пола обеспечивает первичную гидроизоляцию за счет плотности своего бетона?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Полы Вы на чем делаете? На песчаной подготовке? Утечек из коммуникаций неужели не будет? Производство не агрессивно по стокам?
А потом 5 метров до УГВ не факт. Положение УГВ меняется в пространстве и во времени.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Работа пола на 5 лет это одно, но это же производство будет работать дольше. Там у Вас наверное швы какие то будут, примыкания к другим конструкциям, прикрыть их снизу надо? Ну шпонка-резинка, а треснет когда нибудь или кое как засунут.
А то что Вы не делаете гидроизоляцию, на глубины до 10м, какую-нибудь это Ваше дела. Я например "стенками в грунте" занимаюсь. Там бетон и W12 бывает. Текут паразиты))). Лечи их потом инъекцией.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
А что такое W и как оно связано с капиллярным подьёмом воды ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Законно, если пункт входит в перечень обязательных, не отказаться.
А реально полы без ГИ нормально эксплуатируются многие десятки лет, даже когда УГВ доходит до ур. з. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 01.02.2024 в 14:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
Ну попробуйте сфинтить, что ж/б плита с W6 является одновременно и подстилающим, и гидроизолирующим слоем. Либо в проекте заложите в качестве гидроизоляции ЦПР 1:2 толщиной 30мм, а на этапе РД согласуйте замену пирога на ж/б плиту с W6.
А может, в качестве ГИ использовать полиэтиленовую пленку, чисто технологически она пригодится, чтобы песок не высушивал плиту на этапе заливки?.. |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
В грунтах вода в трёх состояниях находится может, вообще-то. В Вашем случае в виде паров, хотя-бы, которые имеют привычку перемещаться от мокрого к сухому, от тёплого к холодному и конденсироваться на препятствиях. А уж полезно оно или нет....
|
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Теоретически как раз таки нельзя. Плантер не гидроизоляция и так не позиционируется даже самим производителем. Область применения другая. А то что стали пихать везде, где только можно, думаю, не бескорыстно. Сейчас мода пошла получать "вполне законно вознаграждение (по договору)" за использование той или иной продукции.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
+
Если в конструкциях возможно образование трещин, то только увеличивая W, от воды не спастись. В обычных конструкциях, если это не какие-нибудь толстенные гидротехнические сооружения, вторичная защита нужна практически всегда, т.к. сквозные трещины в любом случае будут и их будет много. Последний раз редактировалось Alkor527, 02.02.2024 в 11:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
Например, в Белорусских нормах об говорится совершенно прямо - вторичная только для гражданских объектов, и только совсем в исключительных случаях для промышленных
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
SerStar, если когда-нибудь ваше творчество попадёт ко мне - пощады не ждите. Бить буду долго, до банкротства вашей фирмы. Причём независимо от намазывания.
Наверное, это всё, что вам надо знать о гидроизоляции.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
По этим полам можно уложиться в один чертеж если формата А1. Например средняя суммарная площадь магазинов АШАН в РФ: 2 737 000 м2.
По опыту: на ~80% там просто штампы переклеивали. А бой кирпича куда еще девать?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
У всеомазывальщиков всегда хочется спросить - почему они не обмазывают самый главнй несущий элемент фундирования здания - сваи. А ведь в большинстве случаев они работаю в еще более худших условиях, чем вышележащие ростверки. На этом всегда разговор заканчивается.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Цитата:
![]() Если у вас агрессивные воды к арматуре, блуждающие токи и т.п. то нужны дополнительные мероприятия в виде спец. бетонов, увеличенных защитных слоев и др. P.S. Тоже не считаю, что все надо мазать, но в районе увлажнения/промерзания позволяет все же дольше сохранить конструкции, пусть и не на весь срок эксплуатации. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Цитата:
ГОСТ 19804-2021 п.6.2 Цитата:
Если вы допускаете применение свай не соответствующие этим требованиям и геологическим изысканиям, то это только ваши проблемы... ----- добавлено через ~7 мин. ----- Offtop: Элемент фундирования ----- добавлено через ~8 мин. ----- Где там такое говорится? Последний раз редактировалось Alkor527, 20.02.2024 в 10:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Цитата:
Заказчики то в курсе ваших проделок? ![]() Последний раз редактировалось Alkor527, 20.02.2024 в 11:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
https://gidroizolyaciyapodvalov.ru/s...od-v-podvalah/
Ну и пускай проектирует. Чего его лечить? Автора проблемы - Чингачгук 2-а раза на грабли не наступает, с первого раза метко попадает))). На бумажках решения всегда красивые, а в котлован мало кто, кроме иностранных))) рабочих лезть хочет, да и те нос воротят))). Сейчас станков для инъекции полно, пакеров полно, растворов полно. Главное руки, а без работы никто не останется. Внизу простейший.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Пленка не защита, это да. Вам ее как меру от капилярного поднятия рекомендовали выше. По устройству гидроизоляции в полах по грунту также в п.7.7 СП 29.13330.2011 говорится. Полиэтиленовая пленка это тот же полимерный рулонный материал.
А по поводу остального, что можно и когда нужно, почитайте внимательно п.5.6.11 СП 28.13330.2017 и таблицу Н.1, да и вообще весь раздел 5.6. Последний раз редактировалось Alkor527, 20.02.2024 в 12:14. |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
Относительно сроков службы вторичной защиты - ну так это проблемы разработчика, подбирать пригодное в данных условиях и всякие ТЭО сочинять и межремонтные сроки учитывать. И это, обмазка битумом вообще ничем не является, кроме формальности. Обмазочная гидроизоляция малость посложнее. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Противопучинистое мероприятие, разве что.
Цитата:
Все это нужно и важно, но даже гидрошпонки прекрасно текут, потому что правильно их установить - то еще приключение, и трещиностойкость обеспечить вокруг них. Рабочие швы прекрасно протекают, , плюс нижняя грань плит и фундаментов для обзора недоступна и что там за сплошной бетон W8 - никак не проверить, а при эксплуатации гидроизолировать подвал при высоком УГВ - та еще задачка. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Тема автора плавно перетекла от того, что не хочет он делать гидроизоляцию в полах, к тому, что не нравится гидроизоляция ему в принципе (судя по #25).
Ну...штошь ----- добавлено через ~5 мин. ----- Offtop: За всю мою практику, при высоком УГВ я ни разу НИ РАЗУ не встречал объекта совсем без проблем. Все заказчики пытаются экономить то дренаж исключают, то гидроизоляция попроще, а потом подпрыгивают. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.04.2006
Сообщений: 49
|
Что-то я не очень понял, но пункт 7.7 СП 29.13330.2011 Полы. не обязывает делать гидроизоляцию подстилающего слоя железобетонного пола для указанного автором случая. Я тоже задумался сначала, а зачем она гидроизоляция нужна, если УГВ далеко, верховодка у вас не будет по причине глубокого ближайшего водоупора. Далее, прогноз подъема весной УГВ в изысканиях тоже есть, если он не сильно скачет - по идее нет проблемы.
Водоотвод, отмостка и вертикальная планировка же есть, а про подтекающие сети, они ведь по закону ускорения свободного падения подтекают и устремлены вниз, а не под плиту. А зачем автор интересуется, так ведь деньги считать нужно. Все, как правило, напланируют на уровне инвестиционного проекта, а расхлебывает потом строитель из своего кармана, так как потом все не при чем, еще и дураком сделают. Ходишь потом как Трамп. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Будут мокрые пятна на бетоне сверху. От верховодки. Весной и осенью. Потом плесень.
Если будет эпоксидное покрытие, то при его намазывании регламентируется влажность поверхности. Неудобно организовывать работы. Приклеят на пятна - сойдёт. Сверху может быть кирпич без цоколя. Влажный быстрее развалится при промораживании. При W8 пятен не будет. Но кто просто так делает в8 в полах. Мне очень не нравятся другие его темы. На полы насрать, но он всё так же делает. Думал студент, смотрю глав.констр. или ведущий. Просто есть правила. Зачем делать хуже. Я таких много знаю умников. От них всегда беда... Может быть здесь ошибаюсь. Но, думаю, что не сильно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
Пример расчета: допустим, у меня сейчас несколько цехов, суммарная площадь 200 тыс.кв.в. При средней толщине площади пола 250 мм удорожание в бетоне на W8 составит 25 млн руб. Удорожание на устройство сплошной гидроизоляции составит 200 млн руб. Итого, разница 175 млн руб, что существенно. "Умники" как раз добрались до написания "умностей" в СП, а другие "умники" не думая читают и плодят разные бредовые проекты. Годами с этим боремся. p.s. Да, ошибаетесь. p.p.s. Сильно ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
__________________
Опыт проектирования с 2007 года Последний раз редактировалось SerStar, 20.02.2024 в 19:45. |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
То есть требование в указанном пункте сугубо идиотское и его нужно отменить. Введено исключительно для создания проблем строителям. Правильно? А еще вот под стены по фундаментам гортзонтальную изоляцию делают - это явный заговор и вредительство...
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
ТSerStar, ошибаюсь ?
Спорим в своей следующей теме вы опять спросите как сделать дешевле, хуже или нарушить сп ? На вас когда давят сверху, надо ещё и снизу давить. Народу нужны хорошие дома, а не дешёвые. Просто они ещё об этом не знают. С цехами, в принципе, можно лажать. Но тоже... Там люди работают. Я просто так никогда никого не гноблю. Есть причина. Ваша слабость. Всех на работе давят. Вы не один такой. Я даже хамлю не только потому что хам и тролль. И тому есть причина (не про вас). Вы думайте как соблюсти, как лучше сделать. А не о 25 миллионах. Туда и не клеят ги. Там рулонная тоненькая дешёвая. Политиленовую плёнку можно в крайнем случае. Какие 300 млн. Технониколь 420 руб за кв м. У вас миллион метров ? 200*0,420=80 млн. Деды туда 300 мм битума проливали в эпоху, когда за излишества расстреливали. А и хоть миллиард. Вам какое дело ? Ваши ? Жалко ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 20.02.2024 в 20:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Бестолковая у вас экономика, вы уж простите.
Цена полиэтиленовой пленки 200мкм - 37р/м2 (по данным Яндекса). Оптом будет еще дешевле. 7,4 млн на 200тыс. м2 выходит (копейки по сравнению со стоимостью работ на такой объект). В 3,3 раза дешевле чем по вашим расчетам увеличивая W. Плюс, не забывайте, вы же бетонные полы с ограничением раскрытия трещин собрались считать, иначе от вашего увеличенного W толку не будет никакого, а это сильно добавит расход на армирование. Вы создали тему, спросили мнение. Все тут порассуждали, откуда "ноги растут" у этого требования в СП 28. Ответ вас не устроил. Дальше то что? Проектируйте как хотите. Цитата:
Чисто формально, это конечно не законно, но будет подстраховка. Мы, например, много раз так делали, когда вышло требование по установки средней сетки в толстых фундаментных плитах. Требование тоже есть, но смысла в нем нет (ИМХО). Заказчик брал ответственность на себя, экономил, и все довольны. Последний раз редактировалось Alkor527, 21.02.2024 в 08:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Offtop: Мне вот интересно в ванной комнате и туалете в квартире или доме надо делать гидроизоляцию под стяжку или нет?
Для семейного бюджета это тоже накладно. Да и чего ее делать? В сборных плитах или монолите там тоже пипец все марки по качеству большие. Что думает автор темы? ----- добавлено через ~18 мин. ----- Специально вытащил смету на устройство гидроизоляции под пол t=150мм в промышленном корпусе. В один слой технониколь. Материалы (рулон + битум + газ) + работа + НДС + офисные бездельники с накладными и плановыми. И получается: 350руб./м2. Ну пускай 400руб./м2. Пардон ошибка, не туда глянул, телефон отвлек))). Под один слой 250руб/м2. Это дорого? Offtop: В рай или ад заказчик все равно всех денег не заберет))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 21.02.2024 в 10:20. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Под ГИ надо ведь еще и подготовку бетонную сделать
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос по допустимым нормам производства фундаментов и полов промышленных предприятий | westdm | Основания и фундаменты | 3 | 13.02.2017 11:53 |
Узлы полов промышленных зданий. | Андрей О | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 14 | 13.03.2015 11:25 |
обследование промышленных полов | Aledim | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.06.2012 12:27 |
Устройство бетонных полов в промышленных зданиях | Наваленый | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 27.11.2008 22:33 |
Подбор утеплителя для полов промышленных сооружений по прочности на сжатие | constructorl | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 29.04.2008 18:07 |