Правила заполнения спецификации марки КЖ
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Правила заполнения спецификации марки КЖ

Правила заполнения спецификации марки КЖ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.03.2024, 13:39 #1
Правила заполнения спецификации марки КЖ
Rider_Krag
 
Регистрация: 26.03.2024
Сообщений: 2

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ранее встречал ГОСТ в котором было прописано, что обозначение арматурных сеток и деталей, которые не помещаются в одну строку по высоте, должно даваться на высоту двух строк. Подскажите, что это за ГОСТ?
Просмотров: 2121
 
Непрочитано 27.03.2024, 06:14
#2
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Из разъяснений к ГОСТ 21.1101:
Цитата:
В стандарте указан минимальный размер строки. Можно увеличивать высоту строки в зависимости от количестватекста в ней.
В прежних стандартах ЕСКД (и СПДС) было требование о том, что в формах, выполненных в виде таблиц в строке таблицы пишется только одна строка текста. Если посмотреть на все иллюстрации, приведенные в стандартах СПДС 1980-х-1990-х гг., то в них это требование выполнялось.
Но в настоящее время при выполнении табличных текстовых документов (и таблиц на чертежах) нужно пользоваться измененным пунктом 5.4 ГОСТ 2.105-95: «В текстовых документах в бумажной форме, имеющих строки, все записи проводят на
каждой строке в один ряд». В измененной редакции это требование относится только к заполнению готовых бумажных форм с отпечатанными строками.
Примеры выполнения табличных форм с учетом положений этого стандарта даны в ГОСТ 2.106-96 (приложение Б) В этих примерах строки вообще не разделяются линиями.
В примерах в ГОСТ 2.105-2019 также перенос в рамках одной строки (например, рисунок 16).
А вот откуда мне помнится, что высота строки должна быть кратна 8 мм не помню, может и нет такого требования
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2024, 09:07
#3
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
А вот откуда мне помнится, что высота строки должна быть кратна 8 мм не помню
В тех же ГОСТах оговаривались все размеры колонок и граф. При ручном черчении это было нормально, при компьютерном - малость излишне.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2024, 09:53
#4
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
В тех же ГОСТах оговаривались все размеры колонок и граф. При ручном черчении это было нормально, при компьютерном - малость излишне.
Размер то оговорен - "8 мм" для строк или "не менее 8 мм", а вот что высоту строк нужно делать 8, 16, 24 и др не факт, что где-то есть и я это придумал
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2024, 11:25
#5
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Про "кратно" выше не рассмотрел. Такого, описаного-оговоренного в нормах не помню. Хотя логично. В КЖ названия сеток не влезали в одну, так как-то не задумываясь просто объединялись две строки в одну. Оно чисто графически выглядит в ритме, в отличие от произвольного или неравного шага ))).
Бим вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2024, 13:30
#6
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


ГОСТы вообще не являются обязательными, на оформление - тем более.
Современные оформительские ГОСТы - это вообще зло, так как основаны на принципах ручной разработки документации карандашом и линейкой. Да, к ним все привыкли, особенно старые ГИПЫ, которые молодежь учат чертить по ГОСТу поэтому это неизбежное зло будет процветать еще долго.
Если Вы делаете понятные чертежи, которые нравятся заказчику и строителям - оформительский ГОСТ можно игнорировать.
Если конкретно по сеткам - нет никакого смысла заводить две строки, чтобы обозначить сетку.

Последнее время я пишу в спецификации так:

С1 | | Сетка С1 Ф12х200-Ф12х200 2050x1400 | 2 | 125,9 | |

Помещается в строку нормально, вопросов ни у кого не было.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2024, 15:51
#7
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328


К.2. Размеры граф спецификации по усмотрению разработчика, при необходимости, могут быть изменены.
К.3. При заполнении спецификаций автоматизированным способом линии, разграничивающие горизонтальные строки, допускается не проводить.
в старом варианте ГОСТ Р
в новом строка написано min 8мм
SashaS вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2024, 18:25
#8
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Offtop:
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Современные оформительские ГОСТы - это вообще зло, так как основаны на принципах ручной разработки документации карандашом и линейкой. Да, к ним все привыкли, особенно старые ГИПЫ
Как это старые ГИПы привыкли к современным ГОСТам??? Я к старым привык, где все вычитано десять раз. Про карандаш и линейку помню, но навыки утерял за последние лет двадцать.

Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
оформительский ГОСТ можно игнорировать
Чертежи вообще условность и плод договорённости в любом случае. Обычный сленг обычных ремесленников...
А игнор - читаются плохо такие чертежи, с отсебятиной. Спотыкаешься без конца и теряешь суть. Это как язык у шепелявого, все понятно, но...
Бим вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2024, 19:33
#9
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Offtop:
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
которые нравятся заказчику и строителям - оформительский ГОСТ можно игнорировать.
- моим заказчикам капец как нравятся чертежи на А4 в масштабе 1/200 и 1/400 , а строители почему-то плюются от них и грозятся . Где я ошибся в игнорировании госта
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2024, 21:54
#10
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Offtop: - моим заказчикам капец как нравятся чертежи на А4 в масштабе 1/200 и 1/400 , а строители почему-то плюются от них и грозятся . Где я ошибся в игнорировании госта
Offtop: Ныне вы фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша, исполнена хищения и лукавства. Лк.11:39

Последний раз редактировалось nickname2019, 28.03.2024 в 07:29.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2024, 08:46
#11
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Offtop: Как это старые ГИПы привыкли к современным ГОСТам??? Я к старым привык, где все вычитано десять раз. Про карандаш и линейку помню, но навыки утерял за последние лет двадцать.Чертежи вообще условность и плод договорённости в любом случае. Обычный сленг обычных ремесленников...А игнор - читаются плохо такие чертежи, с отсебятиной. Спотыкаешься без конца и теряешь суть. Это как язык у шепелявого, все понятно, но...
Вы занимаетесь манипуляцией, так как один какой-то неудачный случай пытаетесь распространить как правило. Во вложении лежит схема раскладки слоя арматуры в фундаментной плите, которая выполнена с игнорированием ГОСТа (цветные зоны, нарисован каждый арматурный стержень, текст выносок с позициями не по ГОСТу).
В примере арматурные стержни раскрашены цветами, длины и шаги стержней подписаны на зонах (надо туда еще количество стержней подписать для каждой зоны).
Чтобы прийти именно к такой схеме изображения арматуры нужно много лет чертить по ГОСТ, чтобы однажды понять, как можно сделать лучше.
Я не имею ввиду, что вчерашний студент должен сегодня рисовать чертежи как ему вздумается. Он должен понимать требования ГОСТ и если он однажды поймет, что ГОСТ - не библия и можно сделать лучше, чем в ГОСТ - это нормально.
Вложения
Тип файла: pdf Пример.pdf (441.6 Кб, 45 просмотров)
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2024, 09:05
#12
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 421
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
В примере арматурные стержни раскрашены цветами, длины и шаги стержней подписаны на зонах (надо туда еще количество стержней подписать для каждой зоны).
Из замечаний ГЭ (см. фото). На корректировку довольно времени ушло) А так, согласен, цветом удобно выделять что-то. Часто сам это делаю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: замечание.jpg
Просмотров: 56
Размер:	33.6 Кб
ID:	262347  
sleep вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2024, 09:19
| 2 #13
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Из замечаний ГЭ (см. фото). На корректировку довольно времени ушло) А так, согласен, цветом удобно выделять что-то. Часто сам это делаю.
Мы часто соглашаемся с экспертизой не потому, что экспертиза права, а потому, что проще исправить, чем доказать обратное.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2024, 09:40
#14
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 421
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Мы часто соглашаемся с экспертизой не потому, что экспертиза права, а потому, что проще исправить, чем доказать обратное.
Эксперт привёл в качестве аргумента "возможность ксерокопии чертежа". Тут спорить дальше было бы себе дороже, поэтому просто исправили.
sleep вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2024, 09:46
#15
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Эксперт привёл в качестве аргумента "возможность ксерокопии чертежа". Тут спорить дальше было бы себе дороже, поэтому просто исправили.
просто эксперт в курсе - что на стройке обычно максимум ч/б принтер, и распечатать фрагмент чертежа для выдачи текущего задания в цвете как-то трудновато)
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2024, 09:49
#16
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
В примере арматурные стержни раскрашены цветами, длины и шаги стержней подписаны на зонах
Чисто из любопытства, шаг фоновой арматуры не указан? Или где-то отдельно оговорен?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2024, 09:51
#17
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Чисто из любопытства, шаг фоновой арматуры не указан? Или где-то отдельно оговорен?
В примечаниях на листе 5.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
просто эксперт в курсе - что на стройке обычно максимум ч/б принтер, и распечатать фрагмент чертежа для выдачи текущего задания в цвете как-то трудновато)
Эксперт смотрит стадию "П" которая не идет на стройку. Возможно, что у экспертизы свои внутренние "заморочки" касаемо цвета чертежей.
На самом деле, цвета можно подобрать так, чтобы они нормально распечатывались и на ч.б. принтере.
Если строится миллионный объект потратить немного денег, чтобы вывести чертежи в цвете не является накладным. Зато ошибок кратно меньше и вопросов со стройки тоже.
На стройке можно держать струйный плоттер формата А1. Он стоит в районе чуть больше 100 тыс. Ему без разницы, каким цветом печатать.
А дорогущий лазерный плоттер (который ч.б.) не каждая проектная контора имеет (он окупается на больших объемах печати).

Фактически, иметь цветную широкоформатую печать (которая струйная) на стройке сейчас дешевле, чем иметь черно-белую широкоформатую (которая лазерная).

Последний раз редактировалось nickname2019, 28.03.2024 в 10:01.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2024, 10:00
#18
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Если строится миллионный объект потратить немного денег, чтобы вывести чертежи в цвете не является накладным. Зато ошибок кратно меньше и вопросов со стройки тоже.
ну если проектный отдел будет выдавать цветные чертежи на каждый день работы стройки - почему бы и нет) Эти чертежи недолго сохраняют "товарный вид" на стройке...
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2024, 10:01
#19
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
ну если проектный отдел будет выдавать цветные чертежи на каждый день работы стройки - почему бы и нет) Эти чертежи недолго сохраняют "товарный вид" на стройке...
Не. Если объект большой, лучше иметь плоттер на стройке. Это не дорого, зато сокращает время работы.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2024, 10:04
#20
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
На стройке можно держать струйный плоттер формата А1. Он стоит в районе чуть больше 100 тыс.
где держать? где-нибудь в вагончике руководителя работ стоит на столе принтер А4 (ну может, А3) и ноут. Это в фантазиях ходят с планшетами и в очках VR по стройке)

----- добавлено через ~9 мин. -----
да, на отдельных крупных стройках организовали проектные отделы по месту - но сколько таких строек..
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2024, 10:20
#21
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 421
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
где-нибудь в вагончике руководителя работ стоит на столе принтер А4 (ну может, А3) и ноут.
Как-то проектировали дом, секция умещалась на А2. Приехали на стройку по вопросам, зашли в бытовку, а там у них на стене план распечатан на формате 4х2 м) Сказали, что им так удобнее. Так что было бы желание, а возможности найдутся.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
просто эксперт в курсе - что на стройке обычно максимум ч/б принтер, и распечатать фрагмент чертежа для выдачи текущего задания в цвете как-то трудновато)
Поэтому и не спорили. Возможно следующим аргументом стал бы "прораб-дальтоник") С экспертизой спорить=терять время, в любом случае.
sleep вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2024, 10:28
| 3 #22
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


имхо, цвет на чертежах не должен быть единственным источником информации. Т.е. цвет играет вспомогательную роль улучшения визуализации - но без него чертеж должен быть читаемый.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2024, 10:31
#23
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
где держать? где-нибудь в вагончике руководителя работ стоит на столе принтер А4 (ну может, А3) и ноут. Это в фантазиях ходят с планшетами и в очках VR по стройке)
Строителям может быть выгодно иногда ломать комедию "чертежей нет, еще не подвезли", вместо того, чтобы быстро распечатать то, что нужно.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2024, 10:43
#24
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Вы занимаетесь манипуляцией, так как один какой-то неудачный случай пытаетесь распространить как правило
Где же один, вы вон плодите все выше и выше ))).
Объяснять инженеру-проектировщику необходимость соблюдения стандартов (всех и всегда) удивительно и странно. Это не прогресс, обратное.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2024, 11:04
#25
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Где же один, вы вон плодите все выше и выше ))).Объяснять инженеру-проектировщику необходимость соблюдения стандартов (всех и всегда) удивительно и странно. Это не прогресс, обратное.
Рассмотрим абстрактный случай, когда кто-то придумал способ оформления документации, который лучше и быстрее, чем предусмотрен ГОСТ.
По Вашей логике, следует сначала поменять ГОСТ. Но каким образом разработчики могут этот ГОСТ поменять, если они не курсе того, что есть более новая прогрессивная методика?
Если новую методику не применять - разработчики ГОСТа о ней и не узнают.

Таким образом, внедрять новые методики нельзя, так как это противоречит ГОСТ, а изменять ГОСТ нельзя, так как разработчики ГОСТа не в курсе, что есть новые методики.

Ваш подход означает, что внедрение новых прогрессивных методик становиться невозможно.
Хорошо, что ГОСТы у нас рекомендуемые. С Заказчиком обычно можно договориться.

P.S.
В этом состоит одна из причин отсталости России от Запада - внедрение новых методик всегда было связано с чудовищными затратами на изменение нормативной документации.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2024, 11:21
#26
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Хорошо, что ГОСТы у нас рекомендуемые.
Не могли бы вы дать ссылку на нормативное подтверждение?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2024, 11:28
| 1 #27
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
В примере арматурные стержни раскрашены цветами, длины и шаги стержней подписаны на зонах (надо туда еще количество стержней подписать для каждой зоны).
Чтобы прийти именно к такой схеме изображения арматуры нужно много лет чертить по ГОСТ, чтобы однажды понять, как можно сделать лучше.
Красивая картинка, рекламная.
При распечатке на ч/б А3 превратится в тыкву - сольются линии.
Показаны конструкции, которых на момент раскладки - нет, что не только нарушает ГОСТы , но и усложняет применение чертежа. Привязок арматурин к наружной грани опалубки мало, а привязок концов стержней к осям - категорически недостаточно. Большая пересортица - применение диаметров d20 и d22 рядом, что чревато ошибками на строительстве и АН, а также возможными пересогласованиями. Вышележащие колонны (расположенные выше сечения, по котором сделана схема) - перекрывают арматуру, выглядит это как разрыв стержней.
Offtop: Вы явно много лет чертили по ГОСТ - и сразу на шредер.

Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Не. Если объект большой, лучше иметь плоттер на стройке. Это не дорого, зато сокращает время работы.
Вот, в комплекте с документацией сразу заверните, за счет проектировщиков - строители спасибо скажут.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2024, 11:30
#28
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
когда кто-то придумал способ оформления документации, который лучше и быстрее, чем предусмотрен ГОСТ
- только ваш пример никак не быстрее - вместо одного стержня рисовать забор стержней, раскрашивать его, в выноске кроме номера еще кучу инфы занести, и не особо лучше если у подрядчика(заказчика) не стоит цели отмыть бабки с госбюджета(кроме плоттера нужна еще бумага, чернила, квалифицированный и ответственный персонал по работе с ним).Offtop: Это как с БИМом - вроде идея хорошая, а результат так себе получился. - ни скорости не прибавилось, ни удобства, единственное отсутствием коллизий можно трясти перед заказчиком
Offtop:
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
одна из причин отсталости России от Запада - внедрение новых методик всегда было связано
- ну да, по старым то работать не научились еще, а уже новые вводить нужно
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2024, 11:31
#29
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Таким образом, внедрять новые методики нельзя, так как это противоречит ГОСТ, а изменять ГОСТ нельзя, так как разработчики ГОСТа не в курсе, что есть новые методики.
ГОСТ - это способ договориться.
Прогрессивные методики оформления чертежей - вы отстаете и улучшаете вчерашние лапти, уже все прогрессоры знают что чертежи это прошлый век, уже давно внедрили БИМ и осталось каждому строителю раздать по планшету.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2024, 11:49
#30
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Не могли бы вы дать ссылку на нормативное подтверждение?
Федеральный закон от 29.06.2015 N 162-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О стандартизации в Российской Федерации".
"1. Документы национальной системы стандартизации применяются на добровольной основе одинаковым образом и в равной мере независимо от страны и (или) места происхождения продукции (товаров, работ, услуг), если иное не установлено законодательством Российской Федерации."

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
При распечатке на ч/б А3 превратится в тыкву - сольются линии.
Если распечатать на А4 - еще больше сольются. Проблема в том, что чертеж предназначен для печати на А2.
Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Показаны конструкции, которых на момент раскладки - нет, что не только нарушает ГОСТы , но и усложняет применение чертежа. Привязок арматурин к наружной грани опалубки мало, а привязок концов стержней к осям - категорически недостаточно.
Когда торчите на перекрытии проверяя раскладку арматуры, а не в офисе, то ориентироваться по торчащим выпускам из перекрытия и торцов опалубки удобнее, чем от осей, которых нет.
Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Большая пересортица - применение диаметров d20 и d22 рядом, что чревато ошибками на строительстве и АН, а также возможными пересогласованиями.
Вы чего несете? Был запас арматуры, который нужно было потратить.
Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Вышележащие колонны (расположенные выше сечения, по котором сделана схема) - перекрывают арматуру, выглядит это как разрыв стержней.
Какой разрыв стержней может быть, если каждый стержень подписан длиной.

P.S.
Я никого ни к чему не призываю. Каждый в праве рисовать так как хочет в соотвествии с Федеральным законом от 29.06.2015 N 162-ФЗ, и если Заказчик согласен - будет прав.

Последний раз редактировалось nickname2019, 28.03.2024 в 12:03.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2024, 13:00
#31
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
внедрение новых методик всегда было связано с чудовищными затратами на изменение нормативной документации
Я колбасу нормальную не знаю где купить. На сковородку кладешь, а из нее вода течет. Так что внедряются новые методики запросто и уже давно, не надо ля-ля...

Один Ревит вон с его "новыми методиками" оформления чего стоит. В нем сделать чертежи, чтобы они соответствовали ГОСТам на оформление просто невозможно.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2024, 14:37
#32
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Если распечатать на А4 - еще больше сольются. Проблема в том, что чертеж предназначен для печати на А2.
А на стройке часто - А3, вы же плоттер не завернули.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
огда торчите на перекрытии проверяя раскладку арматуры, а не в офисе, то ориентироваться по торчащим выпускам из перекрытия и торцов опалубки удобнее, чем от осей, которых нет.
Я там выпусков не увидел. А таинственные белые квадраты увидел. Про торцы опалубки уже писал - не ко всем есть привязка. И разбивочные оси - святая святых.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Какой разрыв стержней может быть, если каждый стержень подписан длиной.
Изображен разрыв - значит будет разрыв. Никогда не видели чтобы отверстия по месту вырезали? К гадалке не ходи - вырежут из стержней подписанной длины квадрат и всё.

Я ваш чертеж имени Артемия Лебедева не осуждаю - ну принято и принято в вашей конторе, сейчас даже СП 63.13330 добровольный, что уж тут про оформление.
Просто некрасиво ругать созданное и работающее, неглупые люди делали в свое время, и не просто так.

Плоттер даже могут завезти, но бывает и копии делают на ксероксе А3, особенно если мастер или АН черкал карандашом - поэтому рекомендуют чтобы в ч/б было тоже видно.
vanAvera вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Правила заполнения спецификации марки КЖ



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема выбора BIM 3D технологий для проектирования строительных конструкций (КМ и КЖ в одной среде). BIM pilgrim Прочее. Программное обеспечение 689 19.05.2018 09:40
Указание марки стали в спецификации элементов в чертежах АС Want_money Организация проектирования и оформление документации 0 11.04.2017 13:19
AS 2016 настройка шрифта спецификации на чертеже отправочной марки Dr.. Advance Steel 0 08.02.2017 17:29
REVIT 2017. Почему "Материал:марка" одного материала меняется одновременно с другими в спецификации? erikbond Revit 4 18.08.2016 18:52
Оформление теплоснабжения калориферной, позиции в спецификации и привязка оборудования Tyhig Отопление 9 11.02.2012 20:59