Помогите определить изгибную жесткость круглого (!) жб элемента (ж.б. балки).
Котлованы, фундаменты, основания зданий и сооружений
Москва
Регистрация: 18.12.2008
Сообщений: 62
|
||
Просмотров: 4113
|
|
||||
nickname2019, т.е. в Лире можно задать конкретный вид сечения, параметры и особенности деформирования материалов (бетона и стали), и вид армирования? К сожалению с Лирой и Скадом не работал, из Лир есть только Лира САПР 2016, она тоже подходит?
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Беру EIнелин=0.3·EIупр и доволен. |
|||
![]() |
|
||||
ingt, ну это по-инженерному ещё может быть, но не по нормам. Модуль деформации грунта не определяется так же, как прочностные показатели, т.е. с применением стат.обработки и выделением нормативного значения и расчётных значений для I и II п.с.
Последний раз редактировалось ant_bar, 01.04.2024 в 16:33. Причина: очепятки |
||||
![]() |
|
||||
ant_bar, это снижает достоверность значений по сравнению с необходимыми для 2ГПС (С и Фи для 2ГПС имеют статобработку, а модуль не имеет). Поэтому и написал, что на надо учесть, то что не учтено, но должно быть учтено.
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
По высоте моменты будут разные, и вслед за ними жесткости тоже. Предполагается гонять итерации, или можно зависимость M-EI задавать в программу для нелинейного счета, как в каком-нибудь Эльмере?
Если нужно просто прикинуть одну жесткость, можно использовать программку rcDiagra из комплекта Stark, она входит в бесплатную демо-версию: http://www.eurosoft.ru/downloads/Не гонял всерьез; есть подозрение, что может не учитываться коэффициент Ψs, но если что, его можно попробовать сымитировать увеличением армирования. Но, возможно, и так сойдет. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата:
СП 266.1325800.2016 Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирования (с Изменениями N 1, 2, 3, с Поправками) п.7.2.3.10 Также можно посмотреть формулу жесткости (3.88) в пособии к СП 52-101-2003 + там же есть пример 31 расчета. НО это для недеформированной схемы
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" Последний раз редактировалось Виkтор, 02.04.2024 в 04:04. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Нубий-IV, платная ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Вроде должен чувствительно влиять. В соседней теме тестировали с ручным контролем:
Откуда взять Rsc для проверки прогибов в НДМ? #64 Откуда взять Rsc для проверки прогибов в НДМ? #67 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Зачем? В чем цель?
Цитата:
Для грунта какая модель принята, характеристики грунтов из каких испытаний взяты? |
|||
![]() |
|
||||
Нубий-IV, Спасибо Вам большое! Это кажется то, что искал. Кроме Старка подобные калькуляторы или встроенные возможности учёта нелинейности есть в ЛИРА САПР или в СКАДе, Вы не в курсе?
Нубий-IV, ещё вопрос возник такой: если жесткость зависит от момента, то получается, что она непостоянна по длине стержня и более того, распределена нелинейно в соответствии с эпюрой моментов, и если я определяю прогиб (смещение верхней точки подпорной стенки), а жесткость стержня ввожу в программу постоянную по высоте стержня и равную, скажем так, "наихудшей", то получу смещения верха больше, чем это должно быть? И если требуется посчитать относительно точно, то надо брать эпюры давления грунта слева и справа от стенки и вводить их напрямую в программу типа Лиры или СКАДа, где уже в расчёте стержня учитывать нелинейную работу ж.б. элемента? Верно? Эпюра моментов при постоянной жесткости стержня: Виkтор, спасибо, посмотрю этот СП и пособие (к сожалению, оно правда уже к совсем давно "вышедшему из строя" документу, даже при всём уважении к этому документу). ----- добавлено через ~9 мин. ----- vanAvera, я же написал: расчёт подпорной стенки из ж.б. свай по гориз.перемещениям, тем более, что теперь они регламентируются "СП 381.1325800.2018 Сооружения подпорные". В расчёте по Iп.с. смещения верха с начальными модулями деформации бетона получаются 5,5 см, если модуль деформации понизить с коэффициентом 0,22 (как для бетона без трещин), то перемещения вырастают до 9,5 см. Модель грунта - Мор-Кулон (упруго-идеально пластическая модель). Основание - два песчаных ИГЭ (сверху немного техногена), прочностные и плотность обоих определены стат.зонд., одного из них - дополнительно трехосными, модули деформации - по стат.зонд., штамповых не было. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Если стенка эксплуатируется долго (это не временная стенка) - к модулю деформирования нужно учесть коэффициент длительности. Если делаем нелинейный расчет - нужно корректировать диаграмму деформирования бетона с учетом длительности. Плюсом нужно учесть коэффициент нелинейности. По моему мнению, коэффициент нелинейности 0,22 - маловат. Обычно у меня выходит 0,3 для изгибаемых элементов, если сравнивать упругий и нелинейный прогиб. Последний раз редактировалось nickname2019, 02.04.2024 в 12:40. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Вам требование по деформациям эксперт выкатил или вы сами? От этого зависит как решать задачу На мой взгляд, вы выбрали неверный путь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Как прогиб сваи может повлиять на усилия ?
Если узлы шарнирные, предлагаю оставить упругий расчёт. Прогиб определить по арбату. Подобрав аналогичную эпюру усилий. Если жильё, то не знаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
ingt, ну да. Забыл.
![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2019
Сообщений: 41
|
Добрый день.
1 Аналит расчет жесткости круглого сечения по СП вполне можно провести, но он довольно замороченный из-за расчета секторов. 2 Жесткость можно получить в "инженерная нелинейность" в последних версиях ЛИРА-САПР, но она как-то странно определяет поворот сечения. 3 График жесткость(момент) получается довольно сложным. В Plaxis придётся вносить жесткость итерационно на разных этапах. Перед разрушением по моим прикидкам для заводских свай и свай Fundex жесткость для равна 0.15-0.45 от первоначально, что согласуется с 0.2-0.3 по СП 430.1325800.2018, как для горизонтально расположенных элементов. |
|||
![]() |
|
||||
Странно, что наикрутейший Plaxis не умеет нелин в ЖБК учесть.
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата:
![]()
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Озвучено не было, да. Вот, помогаем-направляем)) Когда применит модель грунта SS или HSS - расчет слегка поменяется))
В СП22 может быть, если откопку не учитывать. Кулон откопку не любит, аллергия у него на экскаваторы. Хотя если глубина котлована метра 3-4 - сойдет, но тут и в бетоне нелинейность не нужна. Для ТС - если уж взялись учитывать нелинейность бетона - учтите еще корректно вес свай, не как геотехники советут - разницу между весом грунта и бетона, а по полной, иначе усилия сжатия получите некорректные в сваях. Но будут проблемы с двойным учетом грунта в объеме свай, придется хитрить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 178
|
Вот вы, когда ответ пишите, исходите из того, что общаетесь со специалистами вашего уровня знаний? А на самом деле знания большинства весьма поверхностны, и люди ждут практических советов.
Вы не могли бы построить свой ответ таким образом: модель Кулона не подходит, потому что она занижает/завышает давление грунта на ограждающие конструкции котлована. При этом для котлованов глубиной метра 3-4 ошибка будет составлять не более 10%(20, 30...), что можно учесть просто добавив коэффициент к действующей нагрузке. Для корректного учета веса свай нужно взять не разницу (источник: справка Плаксиса, книга такая-то, статья того-то), а по полной... Вот после подобного ответа, я радостно пойду читать первоисточники, а сейчас у меня больше новых вопросов появилось, чем ответов на заданные ТС. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Поверхностные знания большинства - тут смотря как у большинства желания. Есть вариант когда человек просто забил на все и при слове "нелинейность" крестик закрывает -полагаю, такие на dwg.ру редкость. Второй вариант вы предлагаете, чтобы на поверхностное описание проблемы от ТС - сразу прилетала развернутая верифицированная лекция с пояснением, инструкцией и практическими примерами, такой гугл без рекламы. Мне больше нравится третий вариант - обозначить направления, которые для ТС, на мой взгляд, могут быть полезны, и подождать реакции. Если ТС действительно это интересно и он захочет в гугл вбить про нелинейность грунтов, то через неделю он может написать в этой теме интересные сведения о работе над своей задачей - это уже будет интересно обсудить. В том и смысл. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Применять HS можно по "зависимостям", но это так себе, а уж HSS - это вообще фантастика. Поправьте меня: испытания для этой модели может очень ограниченное количество лабораторий, т.к. нужна или резонансная колонка или др. спец. дорогостоящее оборудование, кроме того, стоимость самих испытаний будет соответствующая - это уже к Заказчику. И причём здесь SS?!? Вообще не в тему. Зачем SS, если есть HS - то же, с более широкими возможностями? Да и причём здесь разуплотнение, когда речь идёт о банальной консольной стенке в аллювиальных песках с максимальной глубиной 5,4 м? НДС массива в этой задаче максимально простое и понятное, вряд ли отличается от HS. Можно, конечно взять "по корреляциям" свойства для HS и посчитать для сравнения. Если интересно, то напишите - попробую и сравним. Стенка постоянная, и Заказчик сразу озвучил, что не хочет видеть никаких заваливаний и т.п. Также на последнем объекте это требование от эксперта было озвучено, и пришлось дополнять расчётное обоснование. Извиняюсь за дурацкий вопрос, т.к. очень мало работал с ЛИРОй, СКАДом: это отдельный модуль или внутри самой ЛИРЫ? Цитата:
Но этой опцией за все года ни разу не пользовался (раньше правда её может и не было, я начинал с 7-й версии, тогда это не требовалось, а сам этим не интересовался). В общем-то я взял по СП 63 коэффициент для бетона без трещин, получился коэффициент 0,28 к упругому модулю - примерно как раз то, что Вы говорите. А Вы коэффициент для Фундексов (судя по всему Вы - из Питера, мы только там, на Зените, их использовали вместе с Атласами) каким образом получили? Просто по расчёту в ЛИРЕ с нелинейностью? В СП конкретно никакие модели не прописаны (поскольку они являются скорее принадлежностью софта, чем независимой методикой), написано просто, что допускается использовать численные методы. Вот скажем из СП 22 выдержка: "9.13 При выполнении расчетов оснований подземных частей сооружений допускается использование аналитических, численных и других методов. Выбор метода расчета - в соответствии с требованиями 5.1.11. При использовании численных методов расчетная модель, идеализирующая напряженно-деформированное состояние основания и сооружения, должна отражать основные свойства прототипа, конструктивные особенности сооружения, характер работы основания и схему их взаимодействия. Численные модели следует верифицировать в соответствии с требованиями 5.1.12, 5.1.13." и "5.1.11 Расчетную схему системы "сооружение-основание" или "фундамент-основание" следует выбирать с учетом наиболее существенных факторов, определяющих напряженное состояние и деформации основания и конструкций сооружения. Следует учитывать пространственную работу конструкций, геометрическую и физическую нелинейность, анизотропию, пластические и реологические свойства материалов и грунтов. Допускается использовать вероятностные методы расчета, учитывающие статистическую неоднородность оснований, случайную природу нагрузок, воздействий и свойств материалов конструкций. |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
ant_bar, сколько в спб лабораторий с испытаниями по HS ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
|||||
Offtop:
Цитата:
Цитата:
А что касается расчёта по II п.с., то он черным по белому в СП прописан, да и в принципе - это основа нашей отечественной инженерной школы (из которой расчёты по 1 и 2 П.С. пошли по всему миру). Тем более в данном конкретном случае, где стенка постоянная, а не временная. Вот-вот. СПасибо! Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Tyhig, не знаю, с Питером работали только на Зените, но это то, про что лучше не вспоминать. В Москве знаю, что есть несколько точно надёжных лабораторий (точное число не скажу, 3-4 наверное назову), но есть одна широко известная в узких кругах, куда можно обращаться только для объектов не требующих надёжности. А сколько организаций в Питере могут делать изыскания для HSS ? |
|||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
А не. Тогда разницы нет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Для построения зависимости "момент-кривизна" ж/б сечения для сечения можете воспользоваться вот этим макросом в Excel в режиме пакетного расчета: https://dwg.ru/dnl/13011 Необходим Excel и AutoCAD. После этого, полученный график можно упростить и уже использовать полученные цифры в Plaxis. Последний раз редактировалось tutanhamon, 04.04.2024 в 12:18. |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Да не. Я без подначки.
Интересно было. Сам не знаю геотехнику. А что, там и изыскания особые ? Не только сами испытания ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Tyhig, я наоборот имел в виду, что разница - в 2 раза, для меня это существенно. По новому СП эксперт может прицепиться (может и нет - как повезёт), что я вышел за границы условия "горизонтальные перемещения не более 1/10 от перепада высоты, но не более 10 см", там дальше продолжение этого пункта, что нужно учесть. Но как учесть то, что авторы СП написали - пространство для творчества.
Да, прошу прощения. Текст не передаёт интонации. Для HS (Hardening Soil) изыскания стандартные, но некоторые лаборатории их проводят не совсем стандартно, либо не в полном соответствии с ГОСТ, в результате получается, что HS правильным образом уже не прикрутишь. А для HSS (Hardening Soil Small strain - упрочняющаяся модель с учётом малых деформаций) там нужны, насколько я знаю, специальное оборудования типа резонансных колонок, которое позволяет определить жесткость грунта при тех самых малых деформациях. Вот кстати неплохая иллюстрация по поводу малых деформаций, и что считается малыми. Подчеркнуто: "... при больших деформациях, когда состояние достигает ограничивающей поверхности (деформации более 1%) поведение упруго-пластическое и теории типа Cam-Clay [теория, на которой основаны модели, в частности, Soft Soil - SS, и, частично, HS - мои прим.] очень хороши. В среднем же диапазоне, малых деформаций, жесткость изменяется очень быстро в зависимости от деформаций и поведение существенно нелинейно." |
||||
![]() |
|
||||
ant_bar, снижая жесткость сваи и увеличивая перемещения, вы снижаете в ней расчетные усилия, см. ваши же картинки. Поэтому для надежного решения надо жесткости сваи и окружающего грунта не снижать, а повышать.
|
||||
![]() |
|
||||
Спасибо! Думаю, что это одно из тех средств, которые искал. Сейчас пока на другое переключился, немного позже надеюсь посмотреть.
----- добавлено через ~9 мин. ----- В этот раз мне нужна надёжность с точки зрения деформаций, а не несущей способности (она обеспечена из расчёта по I п.с.). Вам не кажется, что для консольной схемы напряженное состояние вполне "понятное" - со стороны грунта полное активное давление (которое реализуется при очень малых смещениях стенки), а со стороны заделки - вверху полное пассивное нелинейно переходящее или в бытовое, или в близкое к бытовому по значению давление? (я без ехидства, это прямой вопрос, может я что-то не так понимаю) И для консольной стенки после некоторого, не очень большого, значения перемещений уже не происходит существенного изменения эпюры моментов? (мне так казалось, если будет немножко времени, может быть проверю) |
||||
![]() |
|
||||
Это. "Активность/покойность/пассивность" зависит от деформаций, а значит и от жесткостей, от которых они зависят.
А если по классическим инженерным формулам все представлять, то стоило ли в плаксисы залезать? |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
ingt, не.
Они в там в тяжёлых мкэ только осадку и взаимовлияние получают. На соседей. Прочность и прогибы, думаю, считают руками или в скаде. А мкэ грунты слабо давят на стенки и шпунты - хана будет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вы точно в НИИОСПе работаете? Это же ведущий НИИ страны по грунтам, очень странно что вы поведение грунтов игнорируете и про модели грунтов, кажется, впервые слышите, а нелинейность бетона стараетесь учесть. Вообще деформации подпорной стены - это не совсем деформации конструкции, это больше деформации грунтового массива, а уже во вторую очередь - дополнительный учет эффектов от нелинейного бетона. Что касается бетона и его нелинейного поведения - вы не забудьте учесть в первую очередь ползучесть бетона по СП 63, наличие арматуры в сваях при определении нелинейной жесткости, и обязательное температурно-климатическое воздействие на стену и грунт за ней по СП 20, если у вашего заказчика с котлованом 5м глубиной в хороших грунтах внезапно такие необычно высокие требования Offtop: ТС - это Топик Стартер, тот кто тему начал |
|||
![]() |
|
||||
vanAvera, НИИОСП - это сборник лабораторий и отделов, между которыми нет или почти нет взаимодействия, тем более обмена опытом, не говоря о чем-то более высоком. Все занимаются примерно одним и тем же. В рамках института никто не занимается, скажем так, стандартизацией расчётов, проектирования, даже - форм отчетов и заключений.
Вы или счастливчик, если работаете в крупной конторе, где есть внутренняя школа и внутренний контроль, или в какой-то маленькой фирме. Файл с красивыми картинками прикрепил во вложение в формате Word. Цитата:
Цитата:
"упруго работает"? Да, всё верно, упруго, так и должно быть. И Упрочняющаяся модель работает упруго. Там специально для этого есть коэффициент Пуассона, который по умолчанию 0,2. Он не спроста взялся в этой модели, в которой, скажем так, управляющие уравнения его не содержат при нагрузке и упрочнении. Речь идёт о ветви разгрузки-повторного нагружения, в пределах которой мы считаем работу грунта упругой. Вы к сожалению, ещё раз, подчеркну пишете несвязно, может быть, мысли и правильные, но мы не пророки и не благодатные старцы и дара прозорливости скорее всего нет ни у одного участника этого форума. Цитата:
В файле: сначала два расчёта по Мору-Кулону, потом - по Упрочняющейся. В каждом деформированная схема, изополя вертикальных и горизонтальных перемещений, эпюры нормальных напряжений в интерфейсах и в сечениях за и перед стенкой (зоны активного и пассивного давления) - на всякий случай для дублирования информации по интерфейсам, эпюры моментов и перемещений по стенкам. Если вкратце, то все расчёты, кроме расчёта с упругим модулем по Упр. модели, показали 230 кНм максимальный момент. Упрочн. модель показала 255 кНм - на 10% больше. По перемещениям закономерно упрочняющаяся показала в 1,5-2 раза меньшие перемещения. vanAvera, Вы тогда лучше другое скажите, если Вы действительно профи: в СП 381 указано такое условие: при гориз.перемещениях свыше 1/100 от удерживаемого перепада или свыше 10 см необходимо учесть образование закола и снижение прочности по поверхности скольжения. Как Вы это реализуете на практике в общем случае и конкретно - в песках? Последний раз редактировалось ant_bar, 16.04.2024 в 13:32. Причина: исправления и дополнения |
||||
![]() |
|
||||
ant_bar, кроме вертикального природного давления есть горизонтальное, которое по мере откопки котлована прикладывается к стенке. Это учитывается? Или без разницы что держит стенка: стенку котлована природную и грунт который засыпали за стенку?
|
||||
![]() |
|
||||
ingt, Здесь в задаче откопка предварительно выполненной стенки, засыпки или насыпи нет. А что касается учёта давления - в Плаксис учитывается автоматом исходя из исходных данных, выбранной модели грунта и граничных условий на каждом этапе строительства (но в этой задаче по сути 1 этап).
|
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите определить несущую способность поврежденных жб плит. | Sasha123 | Железобетонные конструкции | 11 | 05.06.2020 15:51 |
Помогите с расчетом многопролетной неразрезной жб балки | Владоз | Железобетонные конструкции | 0 | 25.02.2017 11:50 |
Помогите с подбором двутавровой балки | walt_max | Металлические конструкции | 10 | 16.11.2016 22:55 |
Помогите определить назначение элементов в узле крепления балки подвесного крана к стропильной ферме | pitukoff | Металлические конструкции | 2 | 23.04.2013 10:34 |