Непрочитано 03.07.2024, 09:23 #1
Как устранить подвижность верхнего слоя утеплителя кровли
Pavel_V
 
Заказчик
 
Челябинск
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 8,453

Есть старое промышленное здание. Кровля не плоская, а загнутая, вот такого типа:

Утепляется технониколевской экструзией в два слоя. Верхний слой сэндвич экструзия плюс 10мм цементной стяжки:
https://www.tn.ru/upload/iblock/abd/...S_XPS_sayt.pdf
Цитата:
Теплоизоляционные сэндвич-панели
ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS представляют собой плиты из экструзионного пенополистирола, покрытые защитным слоем из высокопрочного полимерцементного бетона
Проблема в том, что эта система расчитана на укладку на плоскую поверхность, а поверхность гнутая. Верхний слой после укладки "играет". И плиты образуют не плоскую поверхность, а с выпирающими углами. Идешь по кровле - плиты ходят. По этой поверхности планируется укладка гидроизоляции. Но ведь она долго не сдюжит, если она не на ровную поверхность уложена. Углы вроде подрядчик согласился сошлифовать... Но это же не спасет ситуацию, гидроизоляция будет гнуться при нагрузках (люди, снег, температурные перепады и т.д.).
Может швы пролить чем-нибудь.
Выглядит сильно не очень.
Просмотров: 3817
 
Непрочитано 03.07.2024, 09:48
#2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Как то утеплял стену небольшого круглого вертикального резервуара такого типа плитами, на глубину промерзания.
Листы пропиливали/прорезали, что бы создать окружность при гнутье, не до конца. Приноровились, что бы не лопались Прибивали к бетону. А раскрывшиеся пропилы запенивали, после обрезки пены проклеивали. Но там хоть грунтом обжатие. Но это не работа это колхоз чистой воды, кулибины понимаешь...
У Вас это все вместе с гидроизоляцией прикажет в близком будущем долго жить, что там не придумывай. Пену можно конечно нерасширяющуюся монтажную поискать. Дорого. Но надо приноровиться.
Кто автор?)))

----- добавлено через ~2 мин. -----
Путем подбора выбрать, но цены конечно плачут))).
https://gflex.ru/catalog/poliuretano..._rasshireniem/
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 03.07.2024 в 10:04.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2024, 10:17
#3
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Кто автор?)))
Омскпромпроект

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Пену можно конечно нерасширяющуюся монтажную поискать.
Пока склоняемся к пропениванию. Связались с ТН, обещали инженера направить.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2024, 10:18
#4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Тема интересная - пригодится. Прямо в руку, для дела Вы тему создали.
Отрывайте все короче, что налепили. С одной стороны на лист приклеивайте мешковину, стекловолокно, геотекстиль или еще чего. И в путь. Тогда долго прослужит.
На каждый "интересный" проект есть свое решение, но с удорожанием сметной стоимости))).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 148
Размер:	98.2 Кб
ID:	263643  
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2024, 10:44
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


А почему плиты ходят ?
Вертикальный прогиб ? Или горизонтальные подвижки ?

Голосую за
Дорожную плитку по песку по г.и. возле вентиляторов (в уклонах, надо выравнивать уклоны стяжкой)
Гидроизоляцию
Утепление с вентиляцией
стекловолокно по плитам
Стяжку по плитам в местах углов без опиливания плит (вы там совсем уже?)
Устройство страхующих креплений по гост для альпинистов и рабочих по плитам.

Чтобы не улетело применять клеевые точки по стеклохолсту по расчёту.
Возможно нужно что-то придумывать, чтоб не улетели верхние слои. Какие-нибудь стекловолоконные ленты, пригруз, крепление за стальные конструкции, фундаменты...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 03.07.2024 в 11:05.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2024, 11:01
#6
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Тема интересная - пригодится. Прямо в руку, для дела Вы тему создали.
Отрывайте все короче, что налепили. С одной стороны на лист приклеивайте мешковину, стекловолокно, геотекстиль или еще чего. И в путь. Тогда долго прослужит.
На каждый "интересный" проект есть свое решение, но с удорожанием сметной стоимости))).
На плите бетонный лист 10 мм приклеен. Плиту не погнуть - вхлам разлетится. Стекловолокно тоже кровлю ровнее не сделает.
Кроме пены ничего в голову не лезет.

----- добавлено через 34 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А почему плиты ходят ?
Вертикальный прогиб ? Или горизонтальные подвижки ?
Речь о плитах утеплителя. Ц-ХРС который
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2024, 11:12
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Осторожней со сжатым слоем плит в полках (это оболочка).
Старые плиты рассчитывались без запасов в сериях.
Но вообще можно или в щели плит залезать стальной лентой, например. Или шуруп по бетону.

Конечно все слои утепления и г.и. должны выдерживать отрыв.
Для III ветрового района (0,38 кпа) и высоты 30 м отрыв на крыше на кв.м составит примерно 0,26 кпа или 27 кгс. Это от этого числа, по углам может быть больше и при разном уклоне тоже больше. То есть лучше считать на 50-100 кгс/м2.

Может деревянные бруски в утеплении ещё сделать... И за них, гвоздями... Но они сгниют через 5-10 лет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 03.07.2024 в 11:19.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2024, 11:21
#8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
На плите бетонный лист 10 мм приклеен. Плиту не погнуть - вхлам разлетится.
А если пропилить цементный/бетонный слой насквозь? После укладки пропилы залить жидким цементно-песчаным раствором. Дополнительный геморрой, конечно, но он будет при любых вариантах.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2024, 11:33
#9
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Проблема в том, что эта система расчитана на укладку на плоскую поверхность, а поверхность гнутая.
Куда смотрели раньше всякие утверждающие, интересно, и те кто брался за такую работу. Плиты нужно резать под размер. Стыки дополнительно утеплять.
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2024, 11:44
#10
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
А если пропилить цементный/бетонный слой насквозь?
Ну там кровля 1000+ кв.м. Пилить долго придется. И играть не перестанет.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Осторожней со сжатым слоем плит в полках (это оболочка).
Старые плиты рассчитывались без запасов в сериях.
Но вообще можно или в щели плит залезать стальной лентой, например. Или шуруп по бетону.
Судя по коменту, ты не понимаешь о чем речь идет.

Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Куда смотрели раньше всякие утверждающие, интересно, и те кто брался за такую работу.
Как и обычно - никто никуда не смотрел. Проектировщик ушел в дальние края.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Вот примерно так это выглядит. Ближе к правому краю фото видна раскрывшаяся щель.
https://ru.paste.pics/RATAE
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2024, 18:12
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Pavel_V, вспомнил о том, что после тебя у меня всегда изрядно подгорает.
Теперь давай иначе. Так как и положено.
Приходи, когда сгорит у тебя.
Ну чего я лезу.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2024, 18:47
#12
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737


Плиты уложены длинной стороной по скату или поперек ската?.. Если есть возможность переложить, то переложить так, чтобы уменьшить выступ, и сделать "ступеньки" с шагом 600, чтобы плиты ложились на них. Если кровля не для постоянной эксплуатации, то сделать ходовые мостики, чтобы не проломили пустоты. Ступеньки можно сделать из дерева или ЭППС (но в целом, уйма времени) или локальные пятна монтажной пены.
Но лично я бы, наверное, просто разрезал лист на полосы 300мм (если там типовое 1200х600), диск по бетону должен такое резать на ура, и положил бы без всякой пены, но с приклеиванием, два слоя гидроизоляционного ковра поверх обеспечат достаточную жесткость. При 300мм выступ должен быть незначительным.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2024, 06:25
#13
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Плиты уложены длинной стороной по скату или поперек ската?
ДЛинной стороной вдоль парапета. Получается поперек ската.

Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Если кровля не для постоянной эксплуатации, то сделать ходовые мостики, чтобы не проломили пустоты.
Пустот нет.

Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Но лично я бы, наверное, просто разрезал лист на полосы 300мм (если там типовое 1200х600)
Уже поздно. Все уложено на клей.

Решено пропенить щели, которые раскрылись и сошлифовать углы, которые торчат. Вроде всё. Всем спасибо.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2024, 10:17
#14
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


не увидел вчера тему
проблема в том, что снизу полости или в том что сверху углы?
Очевидно толстый эппс почти не гнется, а вот если заменить на 2 слоя потоньше (тут только экспериментально) то вероятно удастся согнуть
Если не гнуть, и чтобы снизу не было полостей - на цпс.
А в общем и целом - на мой взгляд крайне неудачный узел
Покрытие тут я бы заменил на мембрану
придумать то можно всякого....
сошлифовать углы.... можно и нихромовую нитку приделать к бабушкиной тележке на двух колесиках)) если уж изобретать
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2024, 10:44
#15
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
проблема в том, что снизу полости или в том что сверху углы?
А какая проблема в полостях между слоями ППС? Вроде на клей все посажено. Подрядчик говорит, что где углы на первом слое были, там подрезали ППС второго слоя. Но совсем без полостей не получится, ессно. Лично мне проблемой кажутся торчащие углы бетонной стяжки. Будет износ гидроизоляции в этих местах повышенный.


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
А в общем и целом - на мой взгляд крайне неудачный узел
Полностью согласен.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
сошлифовать углы..
Предлагаешь оставить торчать?
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2024, 10:50
#16
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
А какая проблема в полостях между слоями ППС? Вроде на клей все посажено.
я не про слои, а про зазор между основанием и плитой утеплителя....
ничего очень уж криминального, но большие перемещения для наплавляемой кровли губительны.
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
оставить торчать?
я просто примерно представил этот процесс, очень сомневаюсь что удачно выйдет.... если кто обрабатывал эппс механически, там ни ровного края, да и в задир уходит лист. Нихром кажется лучше
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2024, 12:32
#17
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
если кто обрабатывал эппс механически, там ни ровного края, да и в задир уходит лист. Нихром кажется лучше
Прочитай внимательно первый пост. Верхний слой из сэндвича - https://www.tn.ru/upload/iblock/abd/...S_XPS_sayt.pdf
Торчащие углы ЭППС меня, вообще, не колышат. Торчат острые углы бетона.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2024, 16:48
#18
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Торчат острые углы бетона.
там стяжка чтоли сверху?
ну это проще, загладить вертолетом и всё
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2024, 18:35
#19
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
там стяжка чтоли сверху?
Там не стяжка, как таковая. Верхний слой утеплителя - отдельные листы ЭППС со слоем ц.п.раствора или мелкозернистого бетона (нанесен в заводских условиях).
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2024, 09:00
#20
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
там стяжка чтоли сверху?
Ну я уже два раза скидывал описание.
Цитата:
ПАНЕЛИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СЭНДВИЧ ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS ТУ 22.21.41-036-72746455-2009 Теплоизоляционные сэндвич-панели ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS представляют собой плиты из экструзионного пенополистирола, покрытые защитным слоем из высокопрочного полимерцементного бетона.

Панели ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS, изготовленные в заводских
условиях, избавляют от необходимости устраивать сборную
или цементно-песчаную стяжку, значительно упрощая
монтаж и гарантируя отличные эксплуатационные свойства
Отличное решение для плоских кровель, но у меня не плоская кровля.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2024, 15:59
#21
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


для таких кровель лучше напыляемую теплоизоляцию. где-то видел, но названия не помню
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2024, 10:56
#22
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
для таких кровель лучше напыляемую теплоизоляцию. где-то видел, но названия не помню
1. Цена пенополиуретана выше ЭЭПС.
2. После напыления получим бугристую поверхность, на которую сборную стяжку без выравнивания поверхности не положить.
3. Почему не использовать щебень пеностекла? (это вопрос к автору темы) Раскидал по кровле, трамбовкой уплотнил, получил поверхность кровли нужной формы.
4. Сейчас есть проект изменения 5 СП 17.13330 там добавили инфы по сборным стяжкам
Вложения
Тип файла: zip Izmenenie_5_k_SP_17_13330_2017_proekt.zip (9.66 Мб, 8 просмотров)
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2024, 04:37
#23
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Почему не использовать щебень пеностекла?
вообще не сталкивался, но любой насыпной материал просыпиться в низ
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2024, 09:03
#24
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
вообще не сталкивался, но любой насыпной материал просыпиться в низ

вниз это куда? Если имеете ввиду, что осыпаться и сползать будет в ендовы, то нет. Посмотрите в инете много инфы.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2024, 15:56
#25
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


я за надежность, а тут по конструктивной пожарной опасности принят пластик вспененный.
я бы сделал напыление и обычную стяжку
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2024, 07:29
1 | #26
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Технониколь официальный ответ дали. Пенить нельзя. Может загореться. От ответа - чем же заполнить швы ушли.
Цитата:
сендвич-панели Ц-XPS применяются в кровях в качестве основания под наплавляемую
гидроизоляцию.
Для уклонов более 10% плиты крепятся к несущему основанию при помощи клей-пены
ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL и механически фиксируются не менее 2 крепежами на 1 кв.м. В
качестве крепежей рекомендуется применять саморезы по бетону с круглым тарельчатым держателем
ТЕХНОНИКОЛЬ. При просверливании отверстий под крепление плит безударным способом следует
делать отступ 15 мм, если отступ составляет более 15 мм возможно просверливать отверстия для
крепления плит и комбинированным способом сверления с ударом.
Допустимо выравнивать плиты на основании при помощи подставок (брусков), выполненных из плит
XPS CARBON c заполнением пустот между основанием и утеплителем при помощи клей-пены
ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2024, 13:50
#27
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,111
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Раз пенить нельзя, заполнять каким-нибудь цементно-перлитовым раствором ("тёплой" штукатуркой). Только какие у вас зазоры? Вроде у Хилти есть противопожарные пены для заделки отверстий и проч.
ltnchik1405 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как устранить подвижность верхнего слоя утеплителя кровли



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заморозка/разморозка определенного слоя видового экрана в пространстве layout Sege LISP 6 05.10.2021 10:37
Упрочнение верхнего слоя глинистых грунтов основания Otets Основания и фундаменты 3 26.03.2021 09:46
Какова допустимая группа горючести утеплителя плоской кровли? Karol Архитектура 19 04.11.2013 15:39
Поддерживающий каркас из прокатных профилей для верхнего слоя арматуры фундаментной плиты Zodchiy50 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.10.2013 11:35
Переоборудование кровли из мягкой в двускатную с покрытием из асбестоцементных листов. Инженер ВБ Технология и организация строительства 3 11.09.2012 10:46