| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Нужна ли арматурная сетка в ростверке?
Регистрация: 14.10.2023
Сообщений: 40
|
||
Просмотров: 3186
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Нельзя делать 2 сваи в кусте.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326
|
СП63
10.4.13 Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Цитата:
Можно, но при погружении свай неизбежны их смещения, которые в итоге приведут либо к дублю (третей свае в кусте), либо к изменению армирования и габаритов ростверка. Чтобы лишний раз не анализировать исполнительные и не переделывать проект, лучше сразу принимать 3 сваи на куст. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326
|
Цитата:
Тык может быть даже одна свая быть избыточной, например. Ну сильно промахнутся и будет чрезмерный эксцентриситет - ну сделать дубль с ещё одной свай и все. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Skovorodker, ltnchik1405
Просто, ради спортивного интереса, а зачем нужна какая-либо арматура кроме нижней в свайном-кустовом ростверке, если нагрузка на фундамент совпадает с центром тяжести куста свай и высота ростверка подобрана так, что верхняя арматура не требуется. Чем просто нижняя сетка не устраивает при нормальном уходе за бетоном? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
А еще можно ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РОСТВЕРКОВ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (к СНиП 2.03.01-84) почитать. В примерах расчета показан ростверк высотой 1200 мм без какой либо арматуры, кроме нижней.
Последний раз редактировалось Alkor527, 22.07.2024 в 20:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270
|
Не исключено, т. к. ростверк к балке за уши притянули. Может там еще верхнюю не ставят даже при наличии обратного момента, как это в пособиях по фунд. на ест. основании делают.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326
|
Цитата:
Ещё может быть, что этот ростверк в своей плоскости должен воспринимать приличный момент в заделке колонны и одна из свай соответственно будет работать на выдергивание, в этом случае и верхняя продольная может понадобится по расчету. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
А не надо "тонкие" ростверки с поперечной арматурой проектировать. И проблем при армировании фундамента на стройке меньше и анкеровать арматуру выпусков под вертикальные конструкции проще. И чем "толще", тем надежнее )))
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Интересная тема. Если критически оценить? Ну просится же верхняя арматура.
Вот такой 2-х свайный ростверк. По крайним осям корпуса. В пятне застройки 4-х свайные. Нижняя арматура (1) ф20мм, верхняя (2) ф12мм Уже выполнили, засыпали и полами похоронили. Нагрузка на него ~120тс. Соединение выпусков с арматурой колонн на муфтах. Сваи 40х40см. Задавили ровненько. Отклонения в пределах норм.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Выпуски под колонны какого диаметра? (режет глаз эта кочерга, я везде проприсываю диаметр гиба (правда, все равно не выполняют) ) Последний раз редактировалось Skovorodker, 23.07.2024 в 10:59. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
![]() Малонагруженные стены раньше вообще не армировали, только обрамление вертикальным каркасом дверных проемов по торцам и перемычки. Сейчас не слышал про эксперименты с бетонными монолитными стенами (вообще без арматуры), все боятся усадочных трещин, хотя вполне возможно что при правильном уходе за бетоном их и не будет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512
|
Если две сваи в кусте и ростверк такой формы, то армируете как балку. Если высота более 700 мм, то по граням как для балок добавляете конструктивное армирование по боковой поверхности и между ними шпильку кидаете. Центральный вертикальный стержень (если не выполняет функцию поперечки) и продольный горизонтальный (если арматуры промежуточной конструктивной по граням хватает) тут незачем. У вас по сути балка на двух опорах , чего велосипед придумывать
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Цитата:
С гнутьем вообще нет проблем. Арматурный цех под навесом. Станок практически новый, гибщик опытный. Единственно проблема с такой группой выпусков четко выставить в ось колонн. И что бы не сдвинуло. Вроде просто, а есть вопросы. Надевать арматуру колонн на муфты - соосность соблюсти. А потолще то можно сделать, но... 1) Верховодка + паводок. 2) Новый корпус надо подогнать в отметке 0.00 к старому. 3) Фрилансеры перестарались к лучшему. Генпроектировщик 3 человека, остальное наемники. Там и так столько косяков было. На одной арматуре пола только промахнулись на 18тн))). Никто чертежи не считывал.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Еще один плюсик в пользу увеличения толщины ростверка и исключения поперечной арматуры. Согласно п.10.3.22 СП 63.13330.2018 Лапки не применяют для анкеровки сжатой арматуры. Для 22 диаметра А500С и бетона В25 расчетная длина анкеровки 50d (1100мм). Можно сократить на 30% за счет приварки хомутов в теле бетона к выпускам (до 770 мм). И не будет проблем с такой группой выпусков четко выставить в ось колонн. Ну т.е. ростверк высотой 800 мм, с одной нижней сеткой меньшего диаметра и сварным блоком выпусков.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Цитата:
То что там проектировщики с лапками начудили, каюсь, просмотрел. У них получается 950мм. Простим или как)))? Но дело не в этом. Увеличение высоты ростверка на 300мм ведет за собой: 1) + бетон 75куб.м (7500 с доставкой), работа по армированию, опалубке и бетонирование пусть остается. Аренда опалубки по нулям, т.к. ее борта были выше. 2) + котлован 750м3. (Экскаватор + 2 самосвала + бульдозер на отвале в сумме: 120т.р./смена. Пусть 5 дней. Там катания были сложные + насыпной грунт промерзший с бетонным боем. Оденут гидромолот, потом поменяют на ковш. Чехарда. 3) + уже без нарезки траншей и водоотлива посерьезней не обойтись (ну ладно копейки))). 4) + Обратная засыпка ПГС с послойным трамбованием до 0.95. Ну пускай 750куб.м. по 700руб с доставкой гондолами (еще и им плати) + работа фронтального погрузчика по растаскиванию (24000руб смена - ковш 1-1.5м3) + аренда виброплиты по серьезней на более долгий срок. И еще сколько воды потратят на полив))). Считать и вспоминать уже лень. Арматуры применили 13тн по 80000руб с доставкой. Надо вычесть лишнюю и получится баланс. Ну пускай половину или 60%. Вот такая вот экономика. Пускай еще с СП63 поработают в НИИЖБе.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 23.07.2024 в 14:07. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
кто ж котлован копает на одну отметку, чтобы потом все это обратнозасыпать? )) Под каждый ростверк подкопали на 300 мм - всего 75 м3 лишних, а не 750 по всей площади здания.
Сейчас расход арматуры 100 кг/м3 (не знаю, выпуски под колонны включены?), при высоте ростверков 800, на глаз можно выйти на 40 кг/м3, то есть 0,6*13=7,8 тонн арматуры * 80 т.р. = 620 т.р. забираем себе. На них нужно выкопать/вывезти 75 м3 грунта и привезти 75 м3 бетона. Ну да, особой экономии не предвидится. +/- одно и то же. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Вы представляете можно и уже все чаще и чаще это единственное решение. Да и раньше было проще весь объем вырвать и заменить. Это на дачах реально.
Шаг колонн 6х6м. Габарит основных ростверков с подготовкой в обрез 2.3х2.3м. Всего ростверков 62шт. + две ленты под лестничные клетки. Грунт - свалка строительного мусора - бой дорожных плит, обрубки свай, борода из перемешанной арматуры и проволоки. Все это засыпано заторфованным суглинком. Приходится копать аж глубже и замещать чем есть - суглинком. Людей на такие земляные работы нет от слова совсем. Иностранный контингент полдня поковыряется, падает, а потом исчезает в чайханах))). Потому что ручная работа не реальна. Подрядчик не в восторге у него срок. Срок - деньги. Погрузчиком копать - прощай машина. Колесник не вариант - хлипкий ковш, хлипкая гидравлика. Да и не провернуться, еще свалится. А все же еще и вытащить надо за пределы котлована. В тачках? Можно башенный кран поставить. Но при хороших темпах работ, т.е. при финансировании и отличном генподрядчике - давшим самую большую цену по тендеру))). Полы силовые t=200мм - 5-8тс/м2. Свободно так лежащие на подушке. Армирование это простая работа))). Offtop: Поэтому задача технадзора или стройнадзора все трезво оценить и расставить приоритеты. Такие обсуждаемые вещи это нормально. Offtop: А то мы запроектировали, а мы построим. Ну чего молодцы. А теперь давайте копать финансы на реальной площадке стр-ва)))). А по этим ФЭРам, там вообще песня. Поэтому я чисто за натуральный расчет))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 23.07.2024 в 14:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Эх, где бы их забрать? я б пооптимизировал свои проекты. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Offtop: Оптимизация только на радость эксплуататорам, а остальным нервы и потогонный труд. Даже премию зажмут))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
наговорите щас тута ))).
Я тоже не то ляпнул ) перепуск вместо анкеровки посчитал. Для d22А500С и B25 выходит 31d = 682 мм при альфе 0,75 (477,4 мм за вычетом 30%, т.к приварены хомуты). Ну вообщем нормально все у Podpolie с анкеровкой. Отгибы вообще можно было не делать. Расходимся ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Ну Вы там поаккуратнее))). На нервах хотел СП63 перевернуть. Я уже собрался начальника ОКС пугануть (докладывать) - чего спать то просто так. Пускай дед отдохнет))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Цитата:
Но что-то мне подсказывает, что вся это экономия на бумаге не всегда в реальности получается. Захирело наверное их предприятие, иначе рынок бы ломился от подобных предложений. Заказчикам проще махнуть рукой и построить побыстрее как уж есть. Последний раз редактировалось Alkor527, 23.07.2024 в 15:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Цитата:
Сейчас это посложнее, т.к. стадия "П" является святыней, которую нельзя так просто игнорировать. Только когда караул, когда по проекту построить не получается. Но это происходит постоянно))). Сейчас такой прикольный пример. Выкладывать на форум не хочу, вдруг кто оттуда тута. Люди вообще не в курсе как строить на склоне, а строят и все ползет, по проекту и ползет))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 23.07.2024 в 15:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326
|
Цитата:
Кстати, часто вообще сложно сказать, где нужно соединение рассматривать как анкеровку, а где как нахлестку, если например сечения сопрягаемых элементов и их арматура соизмеримы, то я склонен это считать как нахлестку Последний раз редактировалось Skovorodker, 23.07.2024 в 16:01. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
поперечное армирование в ростверке может потребоваться по расчету на поперечные силы..
формулы СП 63.133330 для расчета балочных элементов тут подходят плохо, такие элементы лучше проектировать с применением модели "strut and ties", и при расчете по ней сжатых элементов ("struts - распорок") сопротивление сжатию гораздо ниже при отсутствии поперечного армирования. Кроме этого определяющим может быть расчет прочности узлов данной модели, а также обеспечение анкеровки нижней растянутой арматуры ("ties - тяжей"). |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Учет взаимного влияния свай при расчете осадок в ленточном ростверке | liik | Основания и фундаменты | 5 | 03.10.2022 21:30 |
Срочно нужна рабочая документация для примера глянуть по объекту "5-ти этажка, монолитка, с подвалом и плитой КЖ | Антон Фарада | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.03.2016 10:15 |
Пожарная лестница. Нужна ли? | Рустам | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 08.02.2011 19:33 |
Нужна учебная версия autocad 2007 или файл | kneacks | AutoCAD | 2 | 26.05.2010 19:07 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |