Выдержит ли плита перекрытия многопустотка 800 кг/м3 нагрузку от кирпичной стены 380 мм?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Выдержит ли плита перекрытия многопустотка 800 кг/м3 нагрузку от кирпичной стены 380 мм?

Выдержит ли плита перекрытия многопустотка 800 кг/м3 нагрузку от кирпичной стены 380 мм?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.10.2024, 17:45 #1
Выдержит ли плита перекрытия многопустотка 800 кг/м3 нагрузку от кирпичной стены 380 мм?
Tatyana___1
 
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 80

Общественное здание. На плане этаже, не понимаю из каких соображений, сделана такая капитальная стена-кирпичная полнотелая 380 мм, мб обусловлена тем, что комната уборочного инвентаря разделяется такой стеной с помещением электрощитовой (выделила красным стену).

Вопрос такой, под данной стеной нет фундамента, т е она как перегородка. Выдержит ли пустотелая плита ПК 27.15-8 т такую нагрузку?

1.Выдержит ли плита перекрытия ПОДВАЛЬНОГО этажа такую нагрузку от стены 380 мм?
2.Не треснет ли плита покрытия ПЕРВОГО этажа , тк не предусмотерно доп армирование на сжатие, которое возникает вследствии появления стены 380 мм.

Ссылка на схемы и более подробное описание ситауции
https://disk.yandex.ru/d/ZkqlfcZfaIbrag
Просмотров: 3100
 
Непрочитано 14.10.2024, 17:51
#2
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 321


нет, не выдержит. экспериментировать так не советую.....зачем такую стену изобретать и именно такой толщины?
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2024, 18:01
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381


80%, что не проходит по прочности, если считать.
Принимайте меры. Обследование, поверочный расчёт.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2024, 21:22
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,177


А из каких соображений там стена 380 мм? Просто чтобы была ? Там и 120 мм хватит.
Offtop: Если речь о защите от воды, то кирпич от неё не защищает, даже и 380.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2024, 22:14
#5
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 770


Проверьте перемычки над проемом подвала в осях 9/Д.
Проверьте плиту у опор от продавливания перегородкой. Короткая перегородка сама себя несет и передает нагрузку у стен поперек перегородок.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2024, 07:51
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323


По факту вывесится к стенам.
По проверке советую дополнительно пересчитать как две сосредоточенные силы в 1/12 пролета (как эквив. Нагрузку от глухой стены)... Может быть будет проще обетонировать пустоты плит с каркасиком.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2024, 08:24
#7
mya


 
Регистрация: 12.07.2007
Урал
Сообщений: 93


1. Подвальная ПК 27.15-8 не выдержит, мы проверяли межквартирные перегородки 250 на стандартной высоте этажа в 3м. Проходит только 2 ребра под такой перегородкой (шов 2х плит). А у вас 1й этаж скорее всего выше. Если очень надо -можно под эту перегородку кинуть перемычку несущую и, возможно, перевязать со стенами.
2. Если это перегородка -она не доводится до плиты на 20-30мм. Врятли на таком пролете прогиб плиты будет больше 10мм.
mya вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2024, 10:32
#8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,177


Судя по выложенным чертежам, здание только проектируется. Тогда почему не сделать под этой перегородкой в 380 мм монолитный участок с усилением-балкой вместо сборной плиты? Тем более, что рядом монолитных участков полно.
Даже, если это реконструкция, то существующую плиту можно усилить (как v.psk предлагал) или аккуратно вырезать из нее кусок, заменив той же балкой (монолитной или стальной).
Offtop: Или это особая форма строительного мазохизма: сделать непонятно зачем толстенную перегородку и опереть её именно на пустотную плиту (и именно на восьмёрку) ?
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2024, 11:57
#9
Tatyana___1


 
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 80


Здание уже построено, стоит около 9-10 лет. При обследовании такое обнаружилось. Не знаю, что делать

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mya Посмотреть сообщение
1. Подвальная ПК 27.15-8 не выдержит, мы проверяли межквартирные перегородки 250 на стандартной высоте этажа в 3м. Проходит только 2 ребра под такой перегородкой (шов 2х плит). А у вас 1й этаж скорее всего выше. Если очень надо -можно под эту перегородку кинуть перемычку несущую и, возможно, перевязать со стенами.
2. Если это перегородка -она не доводится до плиты на 20-30мм. Врятли на таком пролете прогиб плиты будет больше 10мм.

Здание построено, около 9-10 лет назад, стройка была заморожена. Обнаружилось при обследовании. Ситуация, что стена лежит вдоль плиты никак не спасает эту ситауцию?
как быть?усилить данную конструкцию?но как

----- добавлено через ~4 мин. -----


по сути если перегородка да не доводится по верхней грани плиты, но я не знаю как они сделали по факту, подозреваю они ориентировались по толщине, что это стена и довели до плиты((((

----- добавлено через ~5 мин. -----

все уже смонтировано

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
По факту вывесится к стенам.
По проверке советую дополнительно пересчитать как две сосредоточенные силы в 1/12 пролета (как эквив. Нагрузку от глухой стены)... Может быть будет проще обетонировать пустоты плит с каркасиком.
все уже смонтировано
Tatyana___1 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2024, 12:16
#10
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,177


Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
Здание построено, около 9-10 лет назад, стройка была заморожена. Обнаружилось при обследовании. Ситуация, что стена лежит вдоль плиты никак не спасает эту ситауцию?
как быть?
Разобрать стену и сделать перегородку 120 мм или каркасную. Вообще проблем не вижу.
Offtop: Если сразу плита не развалилась, то и дальше, скорее всего, не упадёт. Похоже, стена работает как балка.
Tatyana___1, Вы кто: обследователь, проектировщик, собственник здания?

Последний раз редактировалось иваниваныч, 15.10.2024 в 12:27.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2024, 14:30
#11
Tatyana___1


 
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 80



разобрать?
попробую руководству предложить, но они сказали типа 10 лет прошло и норм же все

я проектировщик, которому дали откорректировать планы и заново пройти экспретизу
Tatyana___1 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2024, 18:41
| 1 #12
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,177


Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
они сказали типа 10 лет прошло и норм же все
Полезной нагрузки не было же на плиты пока.
Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
я проектировщик, которому дали откорректировать планы и заново пройти экспретизу
Проектировщик в каком виде? ГИП, АР, конструктор? Если планы можно корректировать, а экспертиза все равно будет новая, то бояться уже нечего. "Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита".
Offtop: Начальству - служебную записку, Заказчику - официальное письмо. Печатное слово всех сразу приводит в чувство.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2024, 19:05
#13
Tatyana___1


 
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 80



да я тоже про полезную нагрузку подумала, что плита не была пока нагружена на полную нагрузку.
констркутор, да будет новая

но испарвить на чертежах это ок, я переживаю как там по факту не рухнуло бы все
Tatyana___1 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2024, 07:54
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Единственный выход: заменить эту стену гипсолитовой перегородкой.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 16.10.2024, 09:12
#15
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,177


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Единственный выход: заменить эту стену гипсолитовой перегородкой.
Еще можно из пустотных керамзитобетонных блоков или каркасную с обшивкой ЦСП, ГВЛ, аквапанелью. Там рядом мокрое помещение, всё-таки.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2024, 09:21
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Там рядом мокрое помещение, всё-таки.
Это вряд-ли. Скорее всего на этой "стене" шкафы висят.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 16.10.2024, 09:56
#17
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Единственный выход: заменить эту стену гипсолитовой перегородкой.
ну почему же единственный, как вариант - не трогать... она глухая, высокая, не длинная... вероятно что даже с перевязкой к смежным стенам, она просто подвисла на них, в худшем случае сработает как свод.
есть вариант пересчитать на сосредоточенные 1/12 от пролета, я об этом писал уже, усилить как-то плиту на поперечную силу.
предлагали вариант завести балку снизу... можно усилить металлом в штробы, как обычную перемычку при пробивке проемов, да мало ли вариантов, только сначала надо убедиться что не несет, посчитать то есть.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2024, 09:58
#18
VitaKo


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 211


Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
Здание уже построено, стоит около 9-10 лет. При обследовании такое обнаружилось. Не знаю, что делать
Если кладка этой стены перевязана с кладкой стен по осям Б и Д, то эта стена давным-давно превратилась в балку-стенку длиной 2500 и высотой равной высоте этажа, а если плиту перекрытия выдернуть из под нее, там даже трещин не появится. Собственно, пост 6 про то же.
VitaKo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2024, 14:59
#19
Tatyana___1


 
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 80


сейчас в чертежах стоит 120 мм кирпич, кирпичную перегородку с дополнительной изоляцией, так как соседует КУИ мокрый процеесс с ЭЛектрощитовой

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Еще можно из пустотных керамзитобетонных блоков или каркасную с обшивкой ЦСП, ГВЛ, аквапанелью. Там рядом мокрое помещение, всё-таки.
а нельзя перегородку 120 мм кирпич?написать предусмотреть изоляцию от влаги.
это стена находится между комантой уборочного инвентаря и помещением электрощитовой?

или между этими комнатаами только "толстая " стена разрешена, в номрах я не нашла такого

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это вряд-ли. Скорее всего на этой "стене" шкафы висят.
вроде на другой стене висят, точнее с другой стороны перегородка кирпичная 120 мм, вроде на ней висят

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от VitaKo Посмотреть сообщение
Если кладка этой стены перевязана с кладкой стен по осям Б и Д, то эта стена давным-давно превратилась в балку-стенку длиной 2500 и высотой равной высоте этажа, а если плиту перекрытия выдернуть из под нее, там даже трещин не появится. Собственно, пост 6 про то же.
про перевязку ничего не могу сказать, я не знаю как они по факту сделали
Tatyana___1 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2024, 15:41
#20
крокодил11


 
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 72


Решение, конечно, очень спорное. С другой стороны пролёт мизерный, даже без перевязки перегородка обладает хорошей жёсткостью и нагрузка будет распределена ближе к опорам. Т.е. по моменту тут вряд-ли что-то вылезет плохое. Можно проверить на поперечную силу, хватит-ли. Уж незнаю, что там за плиты, но скорее всего без приопорной поперечки. Проверить чисто по бетону можно.
крокодил11 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2024, 16:00
#21
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,177


Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
или между этими комнатаами только "толстая " стена разрешена
Нет такого в нормах. 120 мм кирпич - по расчету нагрузок (полосовая на ту же плиту). Причем, если стена 380, похоже, сама работает как балка (при перевязке со стенами и нормальном качестве кладки), то перегородка 120 уже нет (будет просто нагрузка на плиту). Пустотные керамзитоблоки легче кирпича почти в 2 раза. Изоляцию от влаги обеспечивают другими методами - мастиками, облицовкой плиткой, заворотом ГИ с пола на стену.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2024, 16:14
#22
Tatyana___1


 
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от крокодил11 Посмотреть сообщение
Решение, конечно, очень спорное. С другой стороны пролёт мизерный, даже без перевязки перегородка обладает хорошей жёсткостью и нагрузка будет распределена ближе к опорам. Т.е. по моменту тут вряд-ли что-то вылезет плохое. Можно проверить на поперечную силу, хватит-ли. Уж незнаю, что там за плиты, но скорее всего без приопорной поперечки. Проверить чисто по бетону можно.
плита пустотка ПК 21.15-8т

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Нет такого в нормах. 120 мм кирпич - по расчету нагрузок (полосовая на ту же плиту). Причем, если стена 380, похоже, сама работает как балка (при перевязке со стенами и нормальном качестве кладки), то перегородка 120 уже нет (будет просто нагрузка на плиту). Пустотные керамзитоблоки легче кирпича почти в 2 раза. Изоляцию от влаги обеспечивают другими методами - мастиками, облицовкой плиткой, заворотом ГИ с пола на стену.
Т е 120 мм перегородка тоже представляет опансость для плиты? у нас в с/у всегда 120 мм кирпич перегородка
Tatyana___1 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2024, 16:30
#23
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 641


А что такого мокрого делают в КУИ? Ну стоят там ведра, швабры и другой инвентарь. Обычная комната
ekspert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2024, 16:34
#24
Tatyana___1


 
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
А что такого мокрого делают в КУИ? Ну стоят там ведра, швабры и другой инвентарь. Обычная комната
преполагаю там сушатся тряпки и тд, помещение с повышенной влажностью
Tatyana___1 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2024, 17:15
#25
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,177


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
А что такого мокрого делают в КУИ? Ну стоят там ведра, швабры и другой инвентарь. Обычная комната
В КУИ-ПУИ обязателен подвод воды, делают маленький поддон (или большую раковину) для мытья тряпок и слива грязной воды, в полу устраивают трап для слива.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2024, 18:11
| 1 #26
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 641


Ну и в чем тогда смысл стены 380 мм? Перегородки 120 мм вполне хватит, плюс отделка-защита от воды.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2024, 07:29
#27
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
а нельзя перегородку 120 мм кирпич? написать предусмотреть изоляцию от влаги.
Нужно.
И не забывайте:
Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
я проектировщик, которому дали откорректировать планы и заново пройти экспретизу
Я так понимаю: "откорректировать" по факту, т.е. оставить перегородку 380.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 17.10.2024 в 07:35.
Бахил на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2024, 13:15
#28
Tatyana___1


 
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нужно.
И не забывайте:

Я так понимаю: "откорректировать" по факту, т.е. оставить перегородку 380.
вот именно это и страшно, что по факту там 380 мм кирпич
Tatyana___1 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2024, 17:50
#29
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Очень нехорошая ситуация.
Даже, если пройдёшь экспертизу с "откорректированными" планами, будешь крайняя, если завалится в процессе эксплуатации.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 18.10.2024, 05:43
#30
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Очень нехорошая ситуация.
Даже, если пройдёшь экспертизу с "откорректированными" планами, будешь крайняя, если завалится в процессе эксплуатации.
С каких это пор АР виновны "если завалится"?
Пусть у конструкторов голова болит. Или у тех, кто там обследование делал
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2024, 09:07
#31
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
С каких это пор АР виновны "если завалится"?
Ну так:
Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
я проектировщик, которому дали откорректировать планы и заново пройти экспретизу
Интересно: экспертиза государственная?
Первый раз слышу, что экспертизу можно пройти только с планами.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 18.10.2024, 10:04
#32
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну так:

Интересно: экспертиза государственная?
Первый раз слышу, что экспертизу можно пройти только с планами.
Первый раз слышу что один архитектор может пройти экспертизу со всеми разделами
Всяко где то должны быть хотя бы конструктора
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2024, 15:29
#33
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,177


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Первый раз слышу что один архитектор может пройти экспертизу со всеми разделами
Автор темы написала в посте 13, что она конструктор.
Offtop: Хотя по её вопросам это не скажешь.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2024, 17:28
#34
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
вот именно это и страшно, что по факту там 380 мм кирпич
Лучше конечно разобрать и заменить на облегчённую.
Или усилить плиту подвесами из полосы на шпильках - приходилось усиливать таким образом монолитное перекрытие (где-то есть пример в ватсапе или электронке).
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2024, 09:16
#35
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 669


Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
или между этими комнатаами только "толстая " стена разрешена, в номрах я не нашла такого
Надо у архитекторов спрашивать, но в целом я не понимаю в чём проблема, т.к. есть же ГВЛ водостойкие, да и просто пазогребневые блоки или дырчатые бетонные, и по обычному гипсокартону плиткой отделывают без проблем в сан узлах и газобетон тоже. Короче вопрос из разряда "притянуть за уши проблему" ))

----- добавлено через ~1 мин. -----
По старым снипам наверное так и есть кирпич, а щас надо смотреть современные нормы и не только СП.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
я проектировщик, которому дали откорректировать планы и заново пройти экспретизу
Гипу своему задайте этот вопрос, он разрулит ситуацию, если понадобится то и матом. Гарантирую
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2024, 10:38
#36
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 641


Здание то уже построено, лет 10 как, если верить автору темы.
А теперь решили экспертизу пройти, исправив чертежи проекта. Вот автор и переживает за проект и здание.
ekspert вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Выдержит ли плита перекрытия многопустотка 800 кг/м3 нагрузку от кирпичной стены 380 мм?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какую нагрузку выдержит плита перекрытия 220 мм? Kararo Конструкции зданий и сооружений 56 04.05.2024 00:19
Трещины в монолитном фундаменте-цоколе, стены, плита перекрытия цоколя. Villy-Churak Основания и фундаменты 23 05.02.2020 12:30
Выдержит ли плита вес стены. Является ли стена несущей. М.Е.В. Железобетонные конструкции 38 03.02.2014 00:04
Выдержит ли плита перекрытия выносную конструкцию? бусик Конструкции зданий и сооружений 7 08.07.2013 08:29
Как узнать на какую нагрузку рассчитана плита перекрытия в домах серии И209а. Skydog Обследование зданий и сооружений 1 19.09.2012 13:11