Нужно ли проходить заново экспертизу при пересогласовании марок стали в проекте КМ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли проходить заново экспертизу при пересогласовании марок стали в проекте КМ?

Нужно ли проходить заново экспертизу при пересогласовании марок стали в проекте КМ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.11.2024, 08:10 #1
Нужно ли проходить заново экспертизу при пересогласовании марок стали в проекте КМ?
MZ222
 
Регистрация: 14.11.2024
Сообщений: 4

Добрый день.

Вопрос касательно замены марок стали в проекте КМ. В проекте заложены марки стали С345-5 по всему сортаменту, от двутавра до листового проката. Мы как производитель предлагаем замену С345-5 на С355-13 (двутавры), С355-5 (листовой прокат), 09Г2С-15 (на уголки), исходя из наличия на рынке проката. Проектировщик обозначил, что принимать эти изменения без повторного прохождения экспертизы он не будет. На нашей практике это первый случай такого отказа, поэтому хотелось бы уточнить, есть ли какие-либо нормативные указания, документы или что-то подобное, что обязывает к прохождению повторной экспертизы в случае такой замены.

Сертификаты готовы предоставить, КCV при -40 и -20.
Просмотров: 2339
 
Непрочитано 15.11.2024, 09:17
#2
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624


ГрК РФ ст. 49 п.3.8. Экспертиза проектной документации по решению застройщика может не проводиться в отношении изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации, если такие изменения одновременно:
1) не затрагивают несущие строительные конструкции объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы;

2) не влекут за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования линейных объектов;

3) не приводят к нарушениям требований технических регламентов, санитарно-эпидемиологических требований, требований в области охраны окружающей среды, требований государственной охраны объектов культурного наследия, требований к безопасному использованию атомной энергии, требований промышленной безопасности, требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требований антитеррористической защищенности объекта;

4) соответствуют заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, а также результатам инженерных изысканий;

5) соответствуют установленной в решении о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений, принятом в отношении объекта капитального строительства государственной (муниципальной) собственности в установленном порядке, стоимости строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

----- добавлено через ~4 мин. -----
По одному объекту на Заказчика писали письмо с сопоставительной таблицей мех свойств стали по проекту и предлагаемую на замену и выводом, что данная замена не ухудшает характеристики и безопасность объекта. В любом случае последнее слово за проектировщиком, потому как изменение в ПД будет вносить ГИП по 3.8 ГрК РФ в соответствие с рекомендуемой формой
27legion вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2024, 09:36
#3
MZ222


 
Регистрация: 14.11.2024
Сообщений: 4


27legion, спасибо за ответ! Если не секрет, вы как производитель или лицо ответственное за изготовление МК, на каком этапе согласовываете марки стали? На этапе перед подписанием договора и получения аванса или уже в процессе разработки КМД?
MZ222 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2024, 09:58
#4
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624


это был Гособъект, я как проектировщик составлял письмо на Госзаказчика по просьбе изготовителя МК. Стадию П делала другая организация, мы только разрабатывали рабочку и корректировали П но уже под своими штампами.
27legion вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2024, 11:06
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,376


На уголки нельзя. С хрена ли ? 09Г2С

Насчёт категорий - надо проверять, по снипу. Мне лень. Там всё сложно.
Наверное можно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2024, 11:29
| 3 #6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Проще сфальцифицировать сертификаты, раз сами уверены в неухудшении при заменах. Так и понаписать на всех сопроводительных: "А енто С345-5". На 09Г2С тоже - отличная сталь, особенно для уголков. Зачем через экспертизы все это протаскивать...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2024, 12:34
#7
AkulaBig


 
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 162


Вам попались умные проектировщики. Не повезло.
AkulaBig вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2024, 12:38
| 1 #8
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 383


Я бы тоже не согласовал 09Г2с, если нет оговорок о пределе текучести. По гост 09г2с имеет широкий разброс в прочности, вплоть до 265.
Shtirlic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2024, 13:31
#9
MZ222


 
Регистрация: 14.11.2024
Сообщений: 4


Shtirlic, предел текучести можем обеспечить в 410 Н/мм2, согласно сертификату. Диапазон есть, но он удовлетворяет требованиям, поэтому и предлагаем 15 категорию. Вопрос может возникнуть с проведением мех. испытаний на уд.в при KCV, т.к по большей части комбинаты дают только KCU. Но это вопрос решаем при заказе конкретной партии.

Я понял, что требуется заново проходить экспертизу согласно ответу 27legion, но не понимаю целесообразность этого мероприятия, ведь мы фактически не ухудшаем характеристики. А экспертиза это очень долго в текущих реалиях.

Хотя другой производитель даже не будет задавать вопроса касательно марок стали, а как уж там дальше приемка осуществляется у них никто не знает....
MZ222 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2024, 14:17
#10
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 603
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MZ222 Посмотреть сообщение
Я понял, что требуется заново проходить экспертизу согласно ответу 27legion, но не понимаю целесообразность этого мероприятия, ведь мы фактически не ухудшаем характеристики.
Здесь не раз приводились примеры... И есть личный опыт, что даже при замене на "лучшие" материалы, в частности сталей. При сдачи объектов возникают вопросы: на каком основании... подтвердите заверением экспертизы. Такие вопросы задает инспектор госстроконстроля. Они ведут себя, как бюрократы. Если вам кажется, что тут ничего такого нет - вы ошибаетесь. Повторная экспертиза спокойно вырисовывается. Хороший варик Ильнур предложил.
Цитата:
Сообщение от MZ222 Посмотреть сообщение
марки стали С345-5
Сталь. Сталь С345, не марка.
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2024, 14:31
#11
MZ222


 
Регистрация: 14.11.2024
Сообщений: 4


Sibir, тогда встает вопрос о том, почему проектные организации из года в год закладывают сталь С245 на двутавры или на профильные трубы. Если по факту каждый раз завод изготовитель просит согласовать замену, например на Ст3сп5, ведь на рынке (если опять же, не рисовать сертификаты) нет С245 как таковой. Менять на С255 (по большей части 12 категории) тоже не получиться, спектр сортамента тоже ограничен, например листового проката С255 найти почти не реально. Я понимаю, что при проектировании смотрим сначала в СП 16, а потом (по большей части) в ГОСТ 27772-2015 (Почему-то именно 15-ого года любят), но каждый раз возникает один и тот же вопрос. И все все понимают, но надо ведь заново экспертизу проходить, раз замена производится и не важно какая....

В любом случае, это мысли со стороны производителя МК.

Спасибо всем за ответы!
MZ222 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2024, 14:49
#12
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 603
<phrase 1=


MZ222, потому что проектировщики закладывают стали по ГОСТ27772 "ПРОКАТ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ", а там стали, никаких марок. Марки у Сталеваров. И Сталевары могут спокойно сказать (указать в сертификатах) , что марка О9Г2С соответствует С345. Это простая не согласованность отраслей. Сталь готовят же только для строительства. Наверное металлургам и надо подстраиваться для заказчика.
Цитата:
Сообщение от MZ222 Посмотреть сообщение
Я понимаю, что при проектировании смотрим сначала в СП 16, а потом (по большей части) в ГОСТ 27772-2015
Ну СП приходиться смотреть, но и ГОСТ тоже изучаем. Вроде он уже 27772-2021
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2024, 14:51
#13
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,931
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MZ222 Посмотреть сообщение
почему проектные организации из года в год закладывают сталь С245 на двутавры или на профильные трубы. Если по факту каждый раз завод изготовитель просит согласовать замену, например на Ст3сп5, ведь на рынке (если опять же, не рисовать сертификаты) нет С245 как таковой
По тому что проектным организациям абсолютно наплевать чего там на рынке есть, а чего нет. В лучшем случае требования к сталям и прокату может быть прописано в ТЗ, но для этого у заказчика должны быть компетентные люди, а такое бывает не часто.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2024, 15:00
| 2 #14
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Надо уже на стадии П указывать возможность использования различных сталей по действующим нормативным стандартам. Собственно и в СП 16 есть где-то запись. Делать это нужно для того, чтобы при разработке РД это не смогло являться причиной повторного прохождения экспертизы. Ситуация в целом идиотская если у меня было заложено Ст3сп5 в ведомости элементов, а ЗМК предложил С255-5, или наоборот.

----- добавлено через ~6 мин. -----
А верх идиотизма и маразма, с которым приходилось сталкиваться, это корректировка РД и ПД по фактические стали от ЗМК.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2024, 15:19
| 1 #15
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
проектным организациям абсолютно наплевать чего там на рынке есть, а чего нет
Не наплевать!!!
Покажите мне хоть один сайт поставщика или завода, который в открытом доступе показывает актуальную информацию по наличным/выпускаемым маркам и типоразмерам проката, на который может опереться рядовой проектировщик, пока заказчик чешет макаку с выбором завода изготовителя конструкций.
"У нас есть всё, но если будете заказывать, то этого нет и этого нет, а этого никогда не было...."
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2024, 15:51
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,783


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Сталевары могут спокойно сказать (указать в сертификатах) , что марка О9Г2С соответствует С345
"Сталевары" в сертификатах указывают только химсостав. 09Г2С - 0,09% углерода, 2% марганца и не более 1% кремния. И всё! И никаких классов.
Собственно классы и ввели для того, чтобы можно было применять разные марки и не заморачиваться.
Что вы вечно путаете марки и классы?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2024, 16:50
| 1 #17
AlexKniga


 
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
"У нас есть всё, но если будете заказывать, то этого нет и этого нет, а этого никогда не было...."
В точку!
Я опираюсь на каталог продукции Евраз, но и он последний раз обновлялся 2021 и даже тогда не являлся гарантией наличия стальной продукции.
AlexKniga вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2024, 20:34
| 1 #18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,376


А почему проектным организациям не должно быть пофиг на то, какие стали есть на рынке ?
Если министерству пофиг на то, какие нормы чего требуют и где какая несогласованность ? Что стоит министерству строительства выпустить гост соответствия марок и классов сталей ? И уточнить категории, которые ведь тоже неправильные уже 10 лет ? И написать "просто таблицей как в СССР" в СП16 какие стали всё-таки надо применять, а не этот ребус ?
С хрена ли ношу министерства должны взваливать на себя инженеры ?
Как в нормах пишут , так мы и переписываем. Все вопросы наверх. Почему вы , заказчики, не возмущаетесь нормам, а жрёте, что дают, годами? Значит всё устраивает.
Тогда к чему эта тема ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2024, 21:41
#19
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,931
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Не наплевать!!!
С чего ради проектировщик должен проводить анализ рынка стали и проката в регионе? Не его это забота, а заказчика/тех заказчика. Вот я про что. Поленился заказчик заранее поискать поставщиков, не предусмотрено требований в ТЗ - привет повторная экспертиза. Такое очень часто и не только с металлопрокатом.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2024, 02:56
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А почему проектным организациям не должно быть пофиг на то, какие стали есть на рынке ?
Патамушта рынок изменчив и шатен. А я тебе тут не холуй круглосуточный, чтобы свежесть салата с грядки контролировать. Есть СП по стальным, а рынком пусть занимаются иные. Понятно? Ты горазд везде усложнить простую хрень до абсурда, и тут то же самое.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2024, 07:19
#21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,783


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Патамушта рынок изменчив и шатен.
Offtop: Точно шатен (в смысле рыжий)? Не блондин и не брюнет?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2024, 11:42
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Точно шатен (в смысле рыжий)? Не блондин и не брюнет?
Точно шаткий. Не побоюсь слова - волотилен. Могуч русский язык. Бардак, вкратце.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2024, 15:15
#23
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от MZ222 Посмотреть сообщение
Добрый день.

Вопрос касательно замены марок стали в проекте КМ. В проекте заложены марки стали С345-5 по всему сортаменту, от двутавра до листового проката. Мы как производитель предлагаем замену С345-5 на С355-13 (двутавры), С355-5 (листовой прокат), 09Г2С-15 (на уголки), исходя из наличия на рынке проката. Проектировщик обозначил, что принимать эти изменения без повторного прохождения экспертизы он не будет. На нашей практике это первый случай такого отказа, поэтому хотелось бы уточнить, есть ли какие-либо нормативные указания, документы или что-то подобное, что обязывает к прохождению повторной экспертизы в случае такой замены.

Сертификаты готовы предоставить, КCV при -40 и -20.
Хороший проектировщик. Понимает, что если не протащит через экспертизу после согласования сталей его крайним сделают 100% за любые вопросы от контролеров. За корректировку ему придется заплатить, само собой, как и за повторку. Выше уже написали - если так уверены в своих сталях и они 100% лучше тех, что в проекте - укажите в сертификатах проектные и закройте вопрос не устраивая волокиту.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта

Последний раз редактировалось DonMof, 16.11.2024 в 15:22.
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2024, 20:25
#24
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 769


Несмотря на все потуги гармонизации, регуляторной гильотины и прочей бурной деятельности, стандарты (своды правил, ГОСТ, и т.д.) продолжают несколько различаться. А Вы хотите чтобы сталь в документации и на рынке соответствовали друг другу ...
В ГОСТ 27772-2021 даже примечание включили
Цитата:
При заказе продукции, применяемой для строительных конструкций, необходимо учитывать требования
к ударной вязкости, предусмотренные нормативными документами, регламентирующими порядок расчётов и
применения строительных норм.
Цитата:
Проектировщик обозначил, что принимать эти изменения без повторного прохождения экспертизы он не будет.
Странная позиция. Либо отговорка проектанта с низкой социальной ответственностью квалификацией, либо MZ222 чем-то насолил (заставляет внести изменения в документацию). Или это предлог для корректировки косяков кривого проекта.
Согласовать замену может кто угодно, без повторной экспертизы.
Внесение изменений в "проект КМ" не требуется.

СП 16.13330.2017 раздел 5
Цитата:
Другие материалы, с сертификатом соответствия установленной формы, следует использовать при условии выполнения требований приложения В к механическим свойствам и химическому составу.
СП 16.13330.2017 приложение В
KCV-20 не менее 34 Дж/см2, C не более 0,22 %, P не более 0,025 %, S не более 0,025 %, Cэ не более 0,45 %, Ryn (он же СигмаТэ) в зависимости от проката и толщины.
От производителя или поставщика проката (при отсутствии необходимых данных) требуется предоставить сертификат соответствия (документ о качестве) с параметрами соответствующими проектным параметрам материала.
При отсутствии KCV в сертификате завода-производителя, испытания на партию металлопроката проводит поставщик.

Offtop: Материал может называться как угодно. Стандарт на технические требования к материалу может быть любым.
Две разные стали могут разливаться с одной плавки-ковша. Отличаться будут испытаниями.

Последний раз редактировалось Атрибут, 18.11.2024 в 01:11.
Атрибут вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли проходить заново экспертизу при пересогласовании марок стали в проекте КМ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие применить болты, если в проекте указана марка стали ВСТ3ПС2? Артур1985 Металлические конструкции 11 12.11.2021 10:09
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как проверить сквозную колонну с ветвями из разных марок стали? eilukha Металлические конструкции 7 03.03.2021 14:25
Что нужно а что нет, указывать в проекте реконструкции? DDlis Организация проектирования и оформление документации 3 01.09.2015 12:03
Нужно ли проходить экспертизу? Мася Ня Разное 3 21.05.2009 23:51