| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Какая расчетная схема правильная и почему?
Регистрация: 17.04.2021
Сообщений: 76
|
||
Просмотров: 2479
|
|
||||
Регистрация: 17.04.2021
Сообщений: 76
|
Здравствуйте, не очень понял, что вы имеете ввиду, можно по подробнее? Для балок даны шарниры с допуском поворота узла по двум осям, для верхнего пояса фермы дан попуск на линейное перемещение для моделирование овального отверстия в фасонке. Для первой и для второй схемы шарниры одинаковые.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Вот это и является ошибкой. Какие "два" поворота в плоской схеме?
Offtop: И красные линии надо рисовать зелёным цветом!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2021
Сообщений: 76
|
Согласен, написал для трехмерной схемы. Дополнительно отмечу, колонны жестко защемлены в основание, вторая и третья колонны соединены балкой через жесткий узел. Схемы одинаковые разница только в наличии надколонника для фермы. Вопрос в необходимости установки надколонника.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
Надколонник даст возможность передать усилие с фермы на колонну ближе к центру колонны (более рационально). Также, посмотрите серии, в которых показаны двухветвевые колонны - с ними более наглядна выгода от надколонника.
Последний раз редактировалось Алексей_Л., 21.11.2024 в 08:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2021
Сообщений: 76
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Надколонник по серии жестко прикрепляется к колонне на болтах и монтажной сварке, получается шарнира нет. И меня беспокоит то что к этому надколоннику крепится балка. В Гореве указано, что можно крепить сбоку если сделаны овальные отверстия в фасонке ВП фермы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
Владияр, какой вопрос по сути? Надо ли тянуть тело колонны до верха фермы или можно сделать меньше сечение (тобишь надколонник)?
Или вопрос: как крепить надклонник к колонне? Если ферма крепится шарнирно, то жесткое прикрепление надколонника к колонне работает только на ветровую нагрузку, и это надо, чтобы ветровая нагрузка не передавалась на верхний пояс (тем более там уже овальные отверстия. и если сделать крепление надколонника шарнир - то он будет болтаться туда-сюда на сколько позволяет овальное отверстие). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 211
|
Второй вариант неправильный тем, по моему мнению, что опорные подкосы фермы жестко присоединены к колонне, и короткие элементы уменьшающие расчетную длину этих подкосов тоже жестко приделаны к колонне. Когда много стержневых элементов приходит в один узел, я бы поиграл объединением перемещений.
|
|||
![]() |
|
||||
Надколонник как раз применяется при опирании фермы сверху колонны (схема 1). По второй схеме примыкание для фермы осуществляется сбоку к основной колонне. И там и там возможно как жесткое примыкание фермы к колонне, так и шарнирное (овальные отверстия в верхнем узле). В первом варианте чуть чуть больше пролет фермы, но зато нет (или меньше) эксцентриситета опирания на колонну. Во втором варианте всё наоборот. Мне, как расчётчику, приносят считать и первые и вторые варианты. Так что принципиальной разницы, в общем-то, нет. Лично мне больше нравится второй вариант, а вот для монтажников с "кривыми руками" предпочтительнее вариант 1.
Маленький совет: при расчётах задавайте всегда минимально возможный признак системы. В данном случае это "2" - плоская схема, включающая в себя как жесткие, так и шарнирные элементы. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2021
Сообщений: 76
|
Цитата:
В первой схеме меня беспокоит то, что это выглядит как механизм, когда к надколоннику прикреплена балка. Во второй схеме меня беспокоит то, что ферма конечно будет иметь податливость за счет овального отверстия, и шарнирно прикрепленной балки, но если ферма и балка получат такую нагрузку при которой шарнир получит максимальный поворот, систему зажмет и получится две рамы. Это только рассуждения, поэтому прошу людей поделится мнением. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Нужно. Зависит от сечения колонны. Смотрите серии, там за вас уже всё продумали и просчитали, ваша задача только адаптировать под себя, а не заново изобретать велосипед, который до вас разрабатывали в научных институтах.
А касательно расчётной схемы: все раскосы к поясам крепятся с помощью шарниров в плоскости фермы, опирание самой фермы смотрите по конструктиву. В центре фермы пояса соединены жёстко, в остальном они целиковые. 3д-схема имеет большой смысл когда несколько ферм тобишь кусок здания считаешь, потому что нужно ещё проверить пояса по устойчивости "из плоскости" с расчётной длиной в зависимости от установленных связей и прогонов. Как-то так ![]() ----- добавлено через ~8 мин. ----- Зависит от закреплений, но это не важно. Это короткий кусок. По устойчивости вам проверить необходимо длинную часть колонны в 2х плоскостях и соответственно пояса фермы. Логически просто подумайте ![]()
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
Согласен с IBZ в посте 13.
Ответ не простой: Если вклад эксцентренно приложенной нагрузки от фермы существенный для колонны, и не хочется делать удорожание - то желательно делать надколонник с максимально возможной центровкой опорного ребра фермы к центру колонны. При этом надо смотреть на размер и возможность прикрепления надколонника. Если надколонник получается больше чем две трети (условно) ширины колонны и при этом нагрузочный вклад фермы не большой, то выигрыш в экономии стали не перекрывает усложнения конструкции и дополнительных работ. Так же надо учитывать необходимость разбиения на отправочные марки - само напрашивается решение надколонник отдельной маркой делать. Но опять же надо смотреть как будет крепиться надколонник и допустимость сварки в построечных условиях. Так же надо смотреть на сечения колонны, его размер и состав. (Если двутавр до 500 мм высоты, и сталь не надо сильно экономить, то я бы тянул основной стержень колонны до верха и фермой примыкал бы сбоку, тогда можно применить очень изящные и простые решения по креплению фермы к колонне. Размер овального отверстия крепления верхнего пояса можно по серии принять, а можно и рассчитать (посмотреть перекос надколонной части, учесть смещение опорной части верхнего пояса при прогибе фермы, учесть температурные влияния). Дополнительно: зачем в шарнирной схеме делать одну балку с жесткими узлами, сделайте проще - шарнир. Дайте габариты рамы и предварительные размеры сечений, опорные нагрузки от фермы. |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Насчёт изяшности огромной колонны до самого верха я бы не согласился
![]()
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2021
Сообщений: 76
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
А в другом направлении? У вас такие длинные и тонкие колонны что нужно так извращаться? В любом случае расчётные длины это всё очень условно. Сначала попробуйте сделать нормально, может быть с увеличением номера двутавра колонны, чем разные узлы в балках городить по сомнительной причине прежде чем всё усложнять.
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2021
Сообщений: 76
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
Подразумевал опорный столик из толстого листа металла привареный фланговыми швами к полке колонны и косынка с отверстиями под болты снизу и косынка с овальными отверстиями сверху - просто и со вкусом)
----- добавлено через ~18 мин. ----- Цитата:
Почему не сделать связи вертикальные в продолжение фермы до этажерки. Или ферму цеплять на колонны жестко... Надо разобраться как и с какой целью уменьшать эти расчетные длины. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2021
Сообщений: 76
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Так если безграмотно, напишите где ошибки и в чем. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
Глобально, я бы компоновал каркас в таком русле. Решетка ферм и колонн условно.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Если возможно, то на этажерке справа делал бы вертикальные связи: портальные или крестовые. Сомневаюсь в балке над краном. возможно экономично будет сделать ферму. Но крепить к колоннам в любом случае шарнирно - не надо лишний раз усложнять схему и для конструирования, и для понимания. Последний раз редактировалось Алексей_Л., 21.11.2024 в 12:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2021
Сообщений: 76
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Двухветьевые колонны под кран 64т не получится сделать, кран 32т заезжает из другого здания и габариты крана жесткие. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
То, что Вы уже перешли в ту плоскость, что хотите получить готовое решение. Для этого в вопрос надо вникать глобально, какой корпус куда примыкает, какие ограничения по габаритам, компоновка схемы, какие возможности для устройства фундаментов.
Без вникания в вашу роль в этом объекте, похоже, что для данной задачи Вам ещё надо поднабраться опыта и знаний. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2021
Сообщений: 76
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
В этом вопросе ничего особенного, берёте серийный узел и задаёте правильно в расч схеме.
Вам бы лучше про краны подумать о которых уже сказали. Это вопрос поинтересней, и там всё очень геморойно особенно в случае пространственной схемы ![]() ![]()
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2021
Сообщений: 76
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2021
Сообщений: 76
|
Согласно рекомендации в Кудишине, в многопролетном здании колонны рассчитываются с шарнирно неподвижным верхним концом. Так, что мю верхних частей 3, а средних не более 4. Третья справа колонна, за счет жесткого крепления, меньше 2.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какая расчетная длина надколонников для фермы молодечно? | vladiyar | Металлические конструкции | 9 | 22.11.2024 16:08 |
Какая Расчетная длина элемента портальной связи в плоскости и из плоскости | vlasctelin | Металлические конструкции | 107 | 04.08.2023 12:56 |
Какая формула правильная для расчёта стыка стропил по длине? | zanuda | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 12.08.2020 13:37 |
Расчетная схема металлической балки путепровода. | excellens | Металлические конструкции | 2 | 22.11.2013 20:11 |