Как выполнить расчёт дымовой трубы на прочность и устойчивость?
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69
|
||
Просмотров: 4803
|
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Курсовые работы обычно по каким-то методичкам делаются. Но в любом случае стоило задать этот вопрос преподавателю
![]()
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.07.2022
Сообщений: 756
|
Цитата:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дымовая_труба ВСН 286–90. Указания по расчету железобетонных дымовых труб. Москва 1990 Ельшин А. М., Ижорин М. Н., Жолудов В. С., Овчаренко Е. Г. Дымовые трубы / Под редакцией Сатьянова С. В. — М.: — Стройидат, 2001. — 296 с.; ил. Ельшин А. М., Ижорин М. Н., Жолудов В. С. Овчаренко Е. Г. Дымовые трубы том 2. Под редакцией Сатьянова С. В. — М.: Стройиздат, 2001. — 296 с.; ил. Шишков И. А., Лебедев В. Г., Беляев Д. С. Дымовые трубы энергетических установок. — М.: Изд. стандартов, 1987. — 28 с. Санаев М. Е., Соколова Л. Е., Советкина Л. А. Опыт работ института «УралВНИПИЭНЕРГОПРОМ» / ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» по проектированию, обследованию и реконструкции дымовых железобетонных труб Последний раз редактировалось Ingpro, 02.12.2024 в 19:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69
|
seregaxxl, в том и дело, пока никаких картинок нету) только задание "многоствольная труба в жб оболочке". Сделал только по методичке расчёт на оценку выбросов, получилась труба 270 метров. Преподаватель советовал:
Байков "Специальный курс ЖБК" Волков "Газоотводящие трубы ТЭС и АЭС" Но там я почитал, там про ЖБ трубы, а вот как металлические... Ingpro, спасибо за литературу ![]() Как-то надо будет увязать расчёт 4 металлических труб и их железобетонную оболочку |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69
|
Преподаватель сказал что если 4 металлические трубы вокруг которых жб оболочка, то стальные трубы нельзя посчитать, нужно только жб оболочку считать. Но я не понимаю почему. И он сказал не будет больше объяснять, он эту тему объяснял уже, а меня не было. Я не понимаю как я должен сам это родить.
То есть мне достаточно по ВСН посчитать и все? Может кто-нибудь помочь пожалуйста ![]() |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Я то думаю что как угодно достаточно
![]()
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Цитата:
Страна должна знать героев.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69
|
А как ветровую нагрузку собрать? Просто в СП есть средняя и пульсационная, а в средней есть аэродинамический коэффициент, Ce1 это внешнего давления, а Cx это лобовое сопротивление. А что из этого брать для расчётной схемы, я не понимаю что-то.
Я так понимаю, что нужно для средней составляющей ветра wm брать Cx, но зачем тогда Ce нужен? Последний раз редактировалось Leonid57, 07.12.2024 в 12:37. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Это для разных расчётных схем.
Сх это приложение линейной нагрузки на стержень или площадной, по зонам, к площадям оболочек. Это когда считаем в целом трубу, в целом констуркцию. А Се1 это точное распределение в каком-то месте, когда это самое распределение влияет на результат расчёта. Например, наверное трубы, резервуары. Или когда надо посчитать какую-то деталь крепления. Сам не сталкивался с Се. То есть Сх это когда стержень прогибается под ветром. По Сх считаем всё. А Се это когда оболочка накленная на стержень хитрой формы прогибается сама. По Се считаем оболочку, клей, гвозди, ветра. По Сх считаем всё, кроме этого. И есть специфические конструкции, в которых только Се. Резервуары. На самом деле слабо здесь разбираюсь. Надо почитать книгу Гордеева про ветровые воздействия. А потом ещё одна была, забыл уже. Древняя. ![]() Вам 99,9% нужен Сх.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Допустим так. Тогда первым требованием к ж\б башне будет диаметр 1/20к высоте. При высоте 275 м это 14 м. У основания это точно не меньше нужно, далее можно конусить, если позволяют диаметры газоходов+узлы креплений. Там же внутри скорее всего будут ходовые скобы, и возможно кое-где площадки обслуживания. Допустим просто цилиндр 14 м высотой 275 м. Вот эту консоль и надо посчитать на ветер и соб. вес. Газоходы только как масса при расчетах на пульсацию и поперечый резонанс. Для тонких оболочек нужно искать локальные напряжения по поверхности оболочки, для чего ветер нужно прикладывать к оболочке как внешнее давление по закону Се. Для толстостенных цилиндров (например стальные трубы со стенками более 1/50 диаметра) достаточно вести расчет по стержневой схеме, с приложением ветра по Сх. Там локальная устойчивость обеспечится за счет ограничений в нормах (СП43, СП375). Для таких труб требуется расчет по деформирующейся схеме, в случае стали простой геомнелин, а в этом ж/б случае - и с учетом изменения жесткости... Как говорится, это вообще не курсовая, а диссертация какая-то. ![]() ----- добавлено через ~10 мин. ----- Ж/б телебашен такой высоты в мире можно по пальцам посчитать...уникальный курсовой. Эйфель бы позавидовал.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69
|
Уточнил получше что конкретно требуется. Оказалось что достаточно будет для курсовой ветер собрать, и его в какой-нибудь CAE программе приложить. Либо даже не вручную собирать, а продуть ветром в ANSYS, например. А потом исходя из коэффициента внешнего давления Ce собрать w=wm+wp среднюю и пульсационную составляющие ветра, и приложить в ЛИРА-САПР, например, вокруг оболочки в зависимости от высоты, и подобрать через программу армирование и посчитать на прочность.
Да, так и есть. И получается не нужно будет считать сами стволы металлические, их сказали что да, нельзя рассчитать, потому что они вроде бы геометрически неизменяемую систему представляют. Цитата:
Цитата:
Всё таки оказалось что нужно Се, чтобы в программе на 3д модель приложить ветер вокруг оболочки ![]() Да уж, особенно когда время для вопросов ограничено ![]() Так получилось по расчёту ПДК вредных веществ по оксиду серы, азота и золе ![]() |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Цитата:
Ну если есть желание... А по-моему слишком заморачиваетесь. Берёте любой подходящий аэродинамический коэффициент по любым книжкам, например зарубежным нормам для таких труб. И усё. ![]()
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69
|
Ну по СП 20.13330.2016 там аэродинамический коэф Ce1 на основе числа Рейнольдса и всяких коэффициентов, в зависимости от угла к оболочке определяется, а потом считаются средняя и пульсационные составляющие w=wm+wp ветра, вот так и собирается по высоте.
Се1 получается как на картинке примерно Ну только static structural пробовал деформации получить, а ветер нет. А у кого-нибудь есть картинка как дифузор выглядит на дымовой трубе с жб оболочкой? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Лучше почитайте древнюю инструкцию, как вручную посчитать ж/б трубу. Интересен так же расчет на поперечный резонанс. Ветер прилагается не как к оболочке, а как к стержню. При расчете сечений допмомент от искривления трубы обязательно учитывается. И все это на арифмометре, утром начал, в обед расчет завершен, с выдачей опалубки и армирования в оформление КЖ. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Ну хочет заморочиться
![]() ----- добавлено через 24 сек. ----- ещё далеко )) ----- добавлено через ~2 мин. ----- С другой стороны это оправдано было бы именно в дипломной работе, а не курсовой, особенно если красный диплом будет, шоб заодно и рекомендацию в аспирантуру дали. ----- добавлено через ~23 мин. ----- Можно просто условно приложить нагрузку по обычному расчёту по СП, нагрузка будет изменяться по высоте, но не будет таких сложных форм. Как и в случае с ручным расчётом, итоговая так сказать средняя сила всё равно будет плюс-минус одинаковая в одну сторону куда ветер дует. Отсутствие излишней точности расчёта даст некоторый запас прочности. Главное тут то что нагрузка должна быть приложена правильно: ветер в каждой своей точке перпендикулярен поверхности.
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69
|
К сожалению, да, сказал зачем-то что нужно собрать сверху 4 трубы в диффузор.. Причём не конический, а круглый почему-то.
Я почитал, диффузор при сохранении диаметра и высоты трубы, позволяет снизить концентрацию ПДК. Я был бы рад этого не делать ![]() Спасибо, может ещё пригодится Расчёт диффузора нашёл в книжке Волкова "Газоотводящие трубы ТЭС". Вот только кажется там расчёт не для такого диффузора, как на картинке, а для конического, который вверху расширяется ![]() |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Строго говоря всё чего нет в СП можно вполне обоснованно не делать сославшись на отсутствие нормативных данных и научного сопровождения проекта
![]() Если просто посчитать, то пишите как-то попроще и всё. А если сложно, то я бы не заморачивался. Offtop: Преподы хотящие на лапу могут всего чего угодно наговорить, но раз нету в лекциях и методичке, то не обязаны. Либо просто вы отличник которого просто препод любит и хочет лучше его выучить давая сложные задачи ))
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
А так - со слов - "собрать 4 трубы в один круглый диффузор" - это может означать нахлобучить одну тарелку на 4-х.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69
|
Цитата:
![]() Вот и я не понимаю зачем стволы объединять, поэтому спросил, может кто сталкивался с таким. Может и правда что-то не так понял просто. Попробую обо всём этом на следующей неделе на последней практике уточнить... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69
|
Ещё вопрос такой возник насчёт собственных колебаний и пульсационной составляющей ветровой нагрузки. На скриншоте формула периода собственных колебаний, там написано fi - перемещения каждой точки консоли от горизонтальных сил. Мне нужно учитывать только статическую составляющую ветра? Ведь пульсационная тоже вносит вклад в колебания. И нужно ли учитывать вертикальные нагрузки типа собственного веса или снега?
А если в CAE программе считать через модальный анализ частоты, мне нужно задавать через статические загружения этот анализ, или на основе жесткостей? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Так отчего зависит ОНА? Наверно от жесткости и массы, как сказал бы медведь, наступая на ухо. В формуле выше жесткости не фигурируют. Там наоборот вычисляется - через удельные прогибы. Я не знаю зачем эта частота, если уже вычислил прогибы - это надо далее читать автора книги. В зарубежных нормах ветер вообще прилагается как стат=среднее+пульсац. И никаких частот. Частоты интересны при резонансах - например при поперечных ветру колебаниях трубы. Начет какие нагрузки прикладывать - раз на частоту влияет движущаяся при изгибах масса, то и надо думать в этом направлении. А влияет ли итоговое напряжение от какой-то нагрузки на изгибную или сдвиговую жесткость? Если нет - то незачем прикладывать при определении частоты то, что не влияет на частоту. Средний ветер погнул трубу на полметра, а порыв - еще на 0,4 м. потом массы нелинейно догнули еще на 0,2 м. Вот на этом все расчеты по поиску усилий закончились. Не нужно программные методы путать с методами в учебниках, не предназначенными для программ. К программе имеется инструкция, где кратко изложен теоретический принцип, заложенный в эту программу, и указания, на какие кнопки нажимать. Приложи удвоенный средний ветер, все массы и проведи геомнелин в МКЭ-программе - окажешься почти в дамках. Но с жб желательно еще физнелин жб учесть.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Нет, только массу участка.
Цитата:
И в "САЕ программе" нужно считать сразу пульсацию.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69
|
Да, логично
Цитата:
Цитата:
То есть мне нужен не модальный анализ, а пульсация? В приложении анимация собственных колебаний трубы в лире при модальном анализе Последний раз редактировалось Leonid57, 01.01.2025 в 15:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69
|
Аа всё, получилось пульсационный анализ сделать, спасибо большое, немного другая анимация получается колебаний, примерно такая же, но чуть отличается. И в пульсационной как раз и выбирается отдельно статическое загружение, теперь я понял, интересно получилось. Получается первая частота колебаний 0.012 Гц, а в СП 20.13330.2016 написано что предельная 1.2 Гц, значит она точно не превосходит, если всё правильно посчитал. А значит наверное труба не войдёт в резонанс с ветром!
![]() Последний раз редактировалось Leonid57, 01.01.2025 в 18:16. |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Если интересно, то металлические конструкции, например колонна без закрепления верхнего конца, может реально делать так как на картинке. На практике сталь очень гибкая даже большого сечения
![]()
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
В СП есть про резонанс, но уже про поперечный - от вихрей по бокам сооружения, т.е. колебания поперек статветру. Это явление рассматривается отдельно. А так - учесть количество частот можно хоть сколько - "чем больше сдадим, тем лучше" (с). Цитата:
![]() Не сталь гибкая, а EI маленькое, в силу высокой R. У стали E больше раз 10, а R - раз в 20, чем у жб. Поэтому жб труба будет толще соответственно, и в итоге "гибкости" окажутся сопоставимыми. Просто частота жб будет в корень(m) раз меньше.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
интересное наблюдение
![]() Но я не про "гибкость", а про гибкое, понимаешь? ну если гнётся значит гибко )) Сталь прочнее и сечение маленькое и да модуль упругости збс. А потому как в анимации невооружённым глазом такое увидеть можно именно в стали. ![]()
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Это козе понятно, про что ты.
Цитата:
![]() Цитата:
Останкинская жб башня гнется так что верхушка может смещаться до 14 м (от оси), с частотой около 1 раз в 10 сек. Эйфелева стальная башня гнется на порядок меньше.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Масштаб есть и именно поэтому в анимации он большой этот прогиб
только не видно этого К слову, обожаю людей которые любят демагогию разводить на пустом месте ![]() А что такое реальность: это когда установленную на базу металлическую колонну подойти и толкнуть пару раз, то её верхний конец как раз и будет делать пиу-пиу. Панятна? И по прочности стальные конструкции часто с завышенным сечением, потому что на первом месте прогиб стоит как раз из-за особенностей стали Offtop: походу тему закроют скоро ))
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Какой масштаб? Сколько прогиб? Нет масштаба. Это форма. И вообще на анимации - жб труба.
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Предлагаю сравнить две трубы - жб и стальную. Одинаковый внешний диаметр (чтобы исходная ветровая была идентична), одинаковая шершавость, высота само собой. Подобрать сечения по прочности/устойчивости, и посмотреть на перемещения верха.
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69
|
Кстати говоря, про перемещения при пульсации и масштаб анимации... Прикрепляю пдфку, в которой показаны 1-10 форм колебаний. Но там в 1 форме отклонение 100 м... Может быть сечение потому что слабое выбрал, поэтому так странно получилось.
И кстати там есть две кнопки внизу на картинках, показать перемещения или формы, но и то и то выводит изополя перемещений, но разные по величине, а если менять ед. изм. с "мм" на "м" они не меняются (если нажать на кнопку где показать формы), похоже на баг. Это на 2 последних картинках проиллюстрировал И насчёт армирования, программа показывает что только в верхней части нужна, а внизу почему-то не нужна Странно, поменял пластины с 200мм на 1000мм, и перемещение всего с 140 м снизилось до 20 м. Да и ветровая нагрузка вроде нормальная, около 1 кПа. И заданное армирование не учитывается почему-то Последний раз редактировалось Leonid57, 04.01.2025 в 20:01. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Вроде бы где-то тут писали, что для башен нужно, чтобы эксцентриситет веса от отклонения верха башни не превышал 1% ширины фундамента.
Из этих соображений регламентировали 1/75...1/100 (от высоты, то есть горизонтальное отклонение = h/100) отклонение башни от ветра. То ли в этой теме, то ли в соседних. Якобы это было учтено в старых нормах по башням. 20 м от ветра - это башня ложится. Очевидно, что надо максимум 1-2 м. Шире основание, больше сечение башни. Или оттяжки и превращение в мачту со стальной оболочкой или каркасом (это практическое решение, здесь все бы делали именно так из-за денег). Вероятно, что неправильно задан ветер в программе. Мне лень и нечем смотреть. Но прям 90%, что так. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Главное других в заблуждение не вводи а то я думал ты специалист, а тебе лишь бы потрепаться говоря всё наоборот
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Offtop: ну так не понимай дальше, я не хотел продолжать, то ты упорно демагогоируешь
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117
|
Leonid57, возможно это вам поможет
https://rflira.ru/kb/101/141/ "Режим просмотра форм колебаний дает увидеть все заданные формы колебаний в привязке к условному перемещению 1000 единиц" (С) |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Цитата:
Хотя...судя по предыдущим недоумениям и металлические балки не знаешь как считать раз не представляешь какой у них прогиб по сравнению с ж.б.
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69
|
Цитата:
Вроде должен быть верно, потому что я в предыдущем сообщении картинку с изополями привёл, и там видно что ветер направлен по оси X. Жёлтым цветом "наветренная сторона", а синим подветренная из-за вихрей ветра сзади, поэтому со знаком минус, направленная от поверхности трубы. Может в конструкции дело.. Верхний диаметр 9м, нижний 18м, высота 250м Последний раз редактировалось Leonid57, 04.01.2025 в 21:07. |
|||
![]() |
|
||||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Это форма перемещений при колебаниях. 1000 у.е. - максимальное перемещение. В абсолютных единицах отображаются итоговые перемещения (и то диаграмма в масштабе необязательно 1:1, можно любой настроить. Тебе же объясняют:
Цитата:
Цитата:
И даже на диаграмме прогибов масштаб необязательно 1:1 - может быть любой. Не нужно по роликам судить о фактическом прогибе, не зная масштаба. А уж по роликам форм... Цитата:
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
В останкинской башне арматура преднапряженная. Цитата:
Цитата:
![]() Вот сравнение стальной и жб труб (диаметры 5 м, высота 100 м, ветер одинаковый). Как видно, прогибы сопоставимы, только частота колебаний у жб в 1,5 раза ниже (тут речь о колебаниях не относительно начальной оси, а о колебаниях от пульсационной относительно изогнутой от статчасти ветра). Расчет линейный, причем начальный модуль упругости бетона не снижался.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 05.01.2025 в 09:54. |
|||||||||
![]() |
|
||||
Пацаны, чото я затупил... Как вы по анимации собственных колебаний определяете амплитуду колебаний? Она (амплитуда) воще то зависит от величины возмущающей силы, а не от частоты колебаний.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69
|
30 МПа модуль, 20 кН/м3 удельный вес.
А, возможно дело не в расчётной схеме, а в том что преднапряжение нужно или оттяжки. Но я попробовал преднапряжение через температуру на пластины задать (так как в программе только через стержни именно преднапряжение задаётся), она только вниз сжимается, а по горизонтали также 140 м перемещение. Может дело в потере устойчивости? Но что тогда в таком случае можно сделать, просто в учебниках написано что при такой высоте как раз сечение 200 мм делают, значит наверное у меня что-то не так |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Не обращай внимания. Они тут и пульсацию в "нелине" считают и преднапряжение в жёсткости "учитывают".
Новый год, чё... ----- добавлено через ~4 мин. ----- У меня подозрение, что и массы из воздуха (ветра) собраны. Судя по первой частоте.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
да не, вроде все путем "Получается первая частота колебаний 0.012 Гц" это ж период в 83 сек, вполне себе солидная труба качается неспеша как и положено массивным дамам
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
![]()
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Принято
![]() Цитата:
![]() Сразу же пример: Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Цитата:
Я вот примеры выложил - там как думаешь, тресчины образуются? Собственно, без тресчин норм-жб и не бывает. Конкретно (не абстрактно) по СП43 (п.9.3.49) тресчины для жб труб нормированы. Цитата:
Для проверки этой жб трубы достаточно формул СП 63. Еще автору я бы порекомендовал почитать раздел 10 СП 375. И еще возможно конусность (конкретная у автора, не абстрактная) такая, что поперечный резонанс не опасен (по сравнению в ветром в лоб). У автора 0,036, что больше чем по п. 9.3.26 СП43.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 05.01.2025 в 17:39. |
|||||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
А давай ты ответишь что такое жёсткость. И если не правильно ответишь, то поржу я
![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- ваще не спорю ![]() ----- добавлено через ~8 мин. ----- Признаться трубный сп я не читал. Но думаю мелкие в плите где-то там от максимальной нагрузки и трещины от ветра каждый раз когда он подует, это не одно и то же ![]()
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
А, так бы и сказал, что не знаешь формул для жб... Тада см. в СП63 разделы 8.2 и 9.3. Там полно формул, подкрепляйся скока хошь.
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Так и говорю
![]() ![]()
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Дык я не играл.
![]() Цитата:
Цитата:
А так - когда на п.28 и п.29 автор выложил анимацию жб трубы, ты на п.30 сказал: Цитата:
Ровно так же можно сказать и про жб.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Цитата:
![]() А толщину жб специально подбирал такую чтобы прогибы совпадали? Да, сталь более гибкая из-за высокого модуля уплугости. Бетонная труба не может делать пиу-пиу как стальная Offtop: (пояснение для особо одарённых: руками толкните вертикально стоящую трубу/колонну и посмотрите на эффект) А сказал потому что в стали невооружённым глазом могут быть такие формы, а бетон если и прогнётся то будут разрушения нафиг (или трещины) Offtop: Поэтому с вашей демагогией это во флудилку нужно
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Проверь, не сложно.
Цитата:
Недавно у моего дома жигуль-фургон подавал назад, уперся бампером в жб электростолб. Обычный, сечение внизу примерно 200х250, высота 6-7 м. Причем уперся в плосксти наибольшей жесткости. Так столб так закачался, думаю щас сип-провода порвет. Offtop: Ты не упирайся как баран криптовалютный, а слушай старших и усваивай матчасть. Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69
|
https://pikabu.ru/story/veter_truba_...78g9c678813161
во видео, качается 3-4 см где-то амплитуда при 60 м жб трубе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Задание стяжных металлических колец при расчете кирпичной дымовой трубы | Alex_Student | Лира / Лира-САПР | 3 | 27.03.2015 21:53 |
Расчет дымовой трубы на 3ех оттяжках. Критика | hang_7 | SCAD | 15 | 25.06.2014 11:58 |
Не получается задать ребра жесткости у дымовой трубы в Лире | Юлия1235 | Лира / Лира-САПР | 2 | 14.05.2014 13:49 |
Крен дымовой трубы: причины? | JekaD | Конструкции зданий и сооружений | 58 | 13.03.2014 15:06 |