| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Разница в усилиях верхнего и нижнего пояса фермы
Регистрация: 19.03.2010
Сообщений: 53
|
||
Просмотров: 3099
|
|
||||
Ничего путного Вы здесь не услышите, пока не выложите программный файл.
|
||||
![]() |
|
||||
Беру ферму в середине, смотрю РСУ. Элемент 797 - верхний пояс N=-54.1 (т), элемент 118 - нижний пояс N=+54.7 (т). Даже маловата разница
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,327
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2010
Сообщений: 53
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
1. Для Вашего здания (отсутствие продольных связей, распределяющих горизонтальные нагрузки, отсутствие сейсмики, простота в плане) вполне можно было бы считать по плоской схеме. Но можно, конечно, применять и 3D модель, хотя тут имеется довольно много нюансов. Так что это не замечание, а так, "заметки на полях". 2. Много лишних элементов: зачем-то разбит нижний пояс фермы, лишние элементы (нулевые) в подстропильной фермы. Не критично, просто ненужный объем как входной, так и выходной информации. 3. Не стило задавать прогоны 5-м типом, а потом вводить шарниры. Для стержня, имеющего шарниры по обоим концам, намного проще и быстрее применить тип 4. Прогоны необходимо будет проверять отдельно, поскольку при их расчёте учитывается коэффициент неравномерности распределения снега k=1.1 и, возможно, коэффициент неразрезности элементов покрытия. 4. Посчитать стропильные и подстропильные фермы по этой схеме не получится - 99,99%, что центрирование там не получится. При наличии расцентровок СП 16 требует её в расчёте однозначно учитывать. При этом для расчёта каркаса эта схема вполне подойдет. Можно было даже заменить стропильную ферму условной конструкцией из треугольника - разница для каркаса нулевая. Сами фермы нужно считать отдельно с учетом расцентровок (обычно определяется прорисовкой) и распора в раме. Для его определения я лично ввожу условную расцентровку размером 100 (мм) только в опорных узлах ферм общей схемы. Максимальное усилие в полученных элементах и есть влияние общей схемы на отдельную ферму. Почему сразу не ввести расцентровку в фермах общей схемы? А потому, что в больших задачах вполне реально получить "потерю точности", в результате которой задача "не пойдет". Можете рисковать, а вот я, имея соответствующий опыт, не буду. 5. В схеме отсутствуют стойки фахверка, но горизонтальные силы от них приложены. Если это статические ветровые нагрузки, то это не совсем верно. При введении стоек с промежуточной точкой, пульсация даст некое приращения изгибающего момента и поперечной силы. Если эти силы взяты из отдельного расчёта фахверка с учетом пульсации, то всё верно. 6. Крановые нагрузки приложены как для плоской схемы, в действительности для для смежных колонн будут тоже некие нагрузки. При отсутствии продольных связей это не критично. Но каждый кран лучше задавать в своем пролете по схеме: Dmax слева/Dmin справа; Dmax справа/Dmin слева; T слева; T справа. Особенно это касается случая разных кранов в смежных пролетах. Вариант накатки кранов, дающего максимальную продольную силу, не всегда дает худшее РСУ, поскольку изгибающий момент в этом случае меньше. Отмечу, что продольного торможения в задаче нет вовсе. 7. По-хорошему, ветровую нагрузку следует прикладывать и к покрытию. В большинстве случаев она дает отрыв, но бывает и прижим. Да и отрыв дает худшую анкерную комбинацию. Для фермы эта нагрузка совместно с частичным загружением снегом и технологией может дать смену знаков усилий в элементах, что вызовет необходимость применения иных требований по гибкости. 8. Нормы предусматривают задание ветровой нагрузки на все 4 стороны здания при любом направлении ветра. 9. Для расчёта на устойчивость пространственная схема для Скада не годится - нужно вырезать плоскую раму. Ферму при этом следует заменить горизонтальным единым стержнем. Необходимо сделать 2 схемы загрузки: при максимальной продольной силе в крайней и в средней колонне (накатка кранов). Последний раз редактировалось IBZ, 27.01.2025 в 08:11. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 172
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Можете пояснить о какой расцентровке речь?
__________________
Блог Последний раз редактировалось Алексей3, 27.01.2025 в 11:19. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() ![]() Вот Вы прорисовываете ферму из ГСП, разбив пояса точками так, чтобы размеры панели были по возможности одинаковыми. Теперь начинаете построение с учетом габаритов сечения раздвинув раскосы на 30 (мм) в свету, для исключения взаимовлияния сварных швов. Теперь, когда Вы нарисуете оси всех элементоов (поясов и раскосов), они, в подавляющем большинстве случаев, не будут сходиться в одной точке. Тут возможны 2 варианта: между точками пересечения осей раскосов с поясом "нарисовалось" некое расстояние или раскосы пересекаются перед поясом и вы вводите в этом случае искусственный элемент до пояса. И горизонтальный и вертикальный элементы - это и есть расцентровки, учет которых обязателен (см. предпоследний абзац пнкта 15.2.1 СП 16). Я лично учитываю расцентровки большие/равные 5 (мм). Можно пытаться делать разный зазор между поясами, но изготовители "спасибо" за это не скажут. Да и всё сцентрировать вряд ли получится, поскольку в некоторых местах центрация достигается только сближением раскосов. |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Это как бы точность изготовления конструкций, которую нигде не учитывают. Хотя и это не совсем правильно, точнее правильно выборочно. Близко к опоре фермы большая поперечная сила, причем эта "гильотина" работает при любой расцентровке
![]() ![]() Не разу не проводил такой анализ, просто учел и забыл ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 172
|
Это ваше мнение?
Для разных комбинаций своя расчетная длина. Если мы упрощаем и принимаем одну расчетную длину для всех комбинаций, то принимать самую маленькую расчетную длину из возможных - ошибка с погрешностью не в запас. Пример: будет две комбинации N; М=300; 5 и 250; 50. Вы примете расчетную длину по первой и ошибетесь. ----- добавлено через ~7 мин. ----- IBZ Цитата:
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262
|
Цитата:
Кстати, посмотрите, что из себя подстропилки представляют. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Можете сразу на второго посмотреть ![]() Я просто сначала отрисовываю ферму, потом нейтральные линии элементов засовываю в расчетную программу и все расцентровки сами по себе задаются (ну если уж совсем маленький по длине элемент пояса в узле получается, то да - убираю). |
||||
![]() |
|
||||
Это теория устойчивости первого рода.
Цитата:
М-д-а-а, я же вроде даже ключевое слово выделил, ну да ладно. Говорим Эйлер - подразумеваем устойчивость, говорим устойчивость - подразумеваем Эйлер. Прочность то тут с какого боку?? ----- добавлено через ~16 мин. ----- Цитата:
![]() Цитата:
На заводе не работал, но полагая, что стандартный, а не плавающий зазор между раскосами так или иначе облегчает сборку. Думаю, что это не критично, но всё-же ... Последний раз редактировалось IBZ, 27.01.2025 в 16:32. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 172
|
Как из нее следует ваш метод определения расчетных длин?
Самая плохая комбинация с максимально продольной силой как вы пишете в 9 пункте, поэтому для нее расчетную длину вычисляем? Заменим в том сообщение прочность на устойчивость, в остальном там верно написано?
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Объяснить это в рамках форума невозможно. Чтобы понять теорию устойчивости, надо прочесть и понять целый ряд книг и порешать задачи.
Цитата:
Не факт, поскольку, проверка устойчивости зависит от многих факторов, причем нелинейно. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 172
|
Цитата:
"Если не можете объяснить это просто, вы сами этого не понимаете достаточно хорошо" Эйнштейн. Цитата:
Рост расчетной длины быстрее разрушит конструкцию, чем рост продольной силы?
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Повторяю, в том сообщении я писал о неточностях только конкретной схемы, не собираясь проводить "курс молодого бойца". Попробуйте проанализировать таблицу Д1 приложения "Д" СП 16. Это самый элементарный пример, для внецентренного сжатия всё намного сложней. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 172
|
Не требуется, вы без этого признали ошибку вашего способа определения расчетных длин.
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2010
Сообщений: 53
|
Прогон заменила на в.п. подстропильной, и правда его забыла) теперь у эксперта вопросы к усилиям подстропильной фермы,а именно, почему у низходящих раскосов и вертикального настолько разные усилия и сумма проекций на вертикальную ось 3х раскосов не равна нулю (то есть 2 раскоса низходящих с минусом в сумме должны примерно дать то же усилие что и на вертикальном, только там с плюсом усилие, итого нуль!речь, конечно про центральные раскосы подстропильной фермы) надеюсь объяснила понятно... фото приложу и расчетный файл, на всякий случай, не смотрите на ошибки в постпроцессорах при расчете, это уже не важно. остался 1 вопрос у эксперта, коллеги прошу помощи!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117
|
раз у "эксперта" только один вопрос, и его не смущает отсутствие вертикальных связей между колоннами крайних рядов выше подкрановых балок, маленькие значения продольных усилий в верхних поясах подстропильных ферм (горизонтальные связи видимо забрали на себя значительную часть), схема вертикальных "связей" между колоннами среднего ряда и КЗУ<1 при расчете на общую устойчивость проверяемой им расчетной схемы (если проверять на комбинации), то вам стоит просто перейти в закладку "Эпюры усилий", выбрать комбинацию (у вас их 91 шт.) при которой усилия в элементах подстропильной фермы максимальные, и продемонстрировать эксперту, что с равновесием продольных усилий в узле сопряжения нижнего пояса и стойки подстропильной фермы все хорошо: угол 60 градусов, косинус 60 равен 0,5, так что проекция на вертикальную ось 35*0,5+35*0,5-35=0
Последний раз редактировалось Artisan, 31.01.2025 в 16:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2010
Сообщений: 53
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117
|
У вас пространственная расчетная схема, а не плоская. Поэтому
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2010
Сообщений: 53
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262
|
Цитата:
То что у вас в качестве вертикальных связей по колоннам - это полная хренотень (там неверно все). Это достаточно типовой проект, посмотрите хотя бы учебники по КМ. На такую высоту не стоит использовать прокатные двутавры в качестве колонн - отсюда и выходят всякие Ш5, которые не факт что по гибкости в принципе пройдут. Нужно сварные двутавры или двухветвевые колонны Последний раз редактировалось Skovorodker, 31.01.2025 в 17:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2010
Сообщений: 53
|
это здание давно построено, товарищи! дело за малым)))экспертиза
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли выполнить монтажный стык нижнего пояса фермы , как фрикционное соединение?? | Lolly_lolly | Металлические конструкции | 20 | 21.04.2020 13:31 |
Расчет крепления нижнего пояса фермы ГСП по типу "Молодечно" к колонне сбоку | Жека ЦПП | Металлические конструкции | 11 | 10.04.2018 19:51 |
Местная устойчивость стенок верхнего пояса фермы из ГСП, расчетная формула | Antonio_v | Металлические конструкции | 24 | 25.10.2017 16:56 |
Стык трубы нижнего растянутого пояса фермы типа Молодечно | topotun | Металлические конструкции | 5 | 22.05.2017 23:14 |
Расчет предварительно напряженного нижнего пояса ж.б. фермы | Skiv | Железобетонные конструкции | 9 | 11.05.2017 13:04 |