| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Это жесткий или шарнирный узел?
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 205
|
||
Просмотров: 2861
|
|
||||
Регистрация: 06.01.2025
Сообщений: 21
|
Да уж, нет предела полету фантазии, нагорожено черти-что.
Рассматривать его, как жесткий, значит обеспечить передачу усилий с поясов ригеля на стойку. Что-то не видно этого обеспечения. Скорей всего, в схеме лучше принять шарнирное прикрепление ригелей. Хотя можно рассмотреть и жесткий вариант прикрепления, но тогда прочность всех элементов, входящих в узел (и это "нагромождение") надо просчитывать в какой-то КЭ-твердотельной программе, исходя из полученных усилий при расчете всей схемы. Мать-природа рассудит! ----- добавлено через ~6 мин. ----- Подкосы? Точно! Видимо, изначально были вуты. Болты? Так, на всякий случай, для удобства монтажа. Вопрос то в том, что "это" уже стоит, и требует обязательной проверки, тем более, как все это выполнено ("на коленке"), судя по картинке. Последний раз редактировалось passing, 16.02.2025 в 14:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,719
|
Вуты, скорее всего, появились позже общего монтажа, когда общий вид решения показался слишком уж хлипким, без этих тавров снизу всё держалось на этих декоративных болтиках.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.01.2025
Сообщений: 21
|
не плохо, но не факт
"об чем" и речь, конечно, надо считать-проверять в зависимости от назначенной схемы и усилий ----- добавлено через ~23 мин. ----- Посмотрите SimSolid, советую, правда англоязычен, интерфейс не rus, но в понимании не сложен, тем более, справка удобная программа советую, не раз выручала Работает с объемниками Последний раз редактировалось passing, 16.02.2025 в 17:23. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,103
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Ну да, это как будто вообще распорка, судя по связям выше и ниже. А подкосом видимо просто уменьшили расчётную длину стойки.
Но это всё мелочи. Вот зачем там прорезанные отверстия под болтом? Что бы что? Зачем? ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790
|
Безграмотный.
----- добавлено через ~2 мин. ----- А для чего вообще эта хренотень, вопросов не возникает?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790
|
Где ты эту хрень находишь?
Offtop: Ты бы ещё консервных банок насобирал. (С) ----- добавлено через ~2 мин. ----- Жёсткий. А "с точки зрения ригеля" шарнирный.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.01.2025
Сообщений: 21
|
Да причем тут это. Могет быть, а могет и не быть.
Вопрос работы узла в целом, стойка-ригель, а все остальное при расчете всех элементов узла (в т.ч. и "огорода") - расчет согласно усилиям в стойке и ригеле из назначенной расчетной схемы, см.#3. Никакие связевые системы тут не причем (вопрос касается расчета конкретного узла). |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,751
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,751
|
В наше время компьтерных технологий и развитого МКЭ это делается относительно не сложно.
Кто такой этот простой инженер? В чем его простота заключается? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,103
|
Немного дополню. Стойка - от PIE (прото-индоевропейского корня) st, выражающего идею стояния; колонна - от kel - возвышения. Так сложилось, что на Земле сила тяжести направлена вниз, и стойка с колонной стали синонимами, в космосах по-другому может быть.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 63
|
Там сверху накладки нет? Как будто что-то просматривается. Если сверху есть накладка, то узел изначально проектировался как жесткий. Но примыкать балку жестко к трубе, усиливая трубу уголками, вообщем все сомнительно было изначально. А потом решили видимо усилить узел аналогом вута, для того чтоб плечо передачи момента от балки больше сделать. Резюмируя, если сверху есть накладка, то узел жесткий. Если накладки нет, то узел полушарнирный, какая-та часть момента перейдет на стойку и на противоположную балку, а какая-та за счет поворота опорного сечения побежит в пролетный момент.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Scad 11.5 Шарнирный или жесткий узел сопряжения ребристого перекрытия с монолитной стеной | mari_za | SCAD | 5 | 10.12.2015 17:23 |
Конструкции металлические. Жесткий узел при маленькой нагрузке. | fox-nox | Металлические конструкции | 3 | 12.04.2015 18:14 |
Помогите смоделировать шарнирный узел в ПК ЛИРА. | Лютов_Л | Лира / Лира-САПР | 11 | 23.07.2014 16:35 |
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 01.02.2011 21:17 |
База колонн (жесткий, шарнирный узел) | опус | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.01.2008 19:23 |