| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчеты купольного сооружения при сейсмике
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 96
|
||
Просмотров: 3758
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Думаю, что в первом приближении допустимо считать через акселерограмму сдвигом связей по низу с учётом изменения фаз прохождения волны через купол.
Для расчёта в экспертизу требуется нтс, сту, учёные. Так не посчитать. Прямое поделирование динамики в тяжёлых мкэ. Кромп прочего, будут заплески жидкости, инерционная составляющая будет неизвестно перераспределяться на стены. Лучше вернуться к коробке. Учёные сейчас не ахти...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.01.2025
Сообщений: 21
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 96
|
Цитата:
схема пока без дверных проёмов и т.п а вот это вот всё про "Прямое поделирование динамики в тяжёлых мкэ.", "нтс, сту, учёные" это если сооружение относится к резервуаром, вы имели в виду? думаю, стандартными средствами лиры обойтись, без примудростей( |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Да, думал или резервуар или сыпучие.
Самая плохая форма для сейсмики. Можно перейти на высокие фундаменты. Тогда расчёт на порядки упростится, но и сила от сейсмики вырастет в 2-3 раза. Жильё можно сделать любой формы. Я бы сделал и такой. Причём я в сейсмике шарю слабо. Но подозреваю, что у вас совсем мало шансов - только убить собственника. Но я бы уходил от купола к центральной массе и лср на высоких опорах. Для волны форма плоха - сломает, нарушит устойчивость. Второй вариант - ненесущий купол. То есть обычный дом, обшиваете скорлупой как хотите. Скорлупа должна иметь сертификат по сейсмостойкости. Или быть псевдонесущей конструкцией, рассчитываемой вместе с домом, но как фахверк. (Мягкая, узлы не ломающие дом).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117
|
У вас сейсмическое воздействие задано согласно СП 14.13330.2018 изм 1 (62). Оно отменено и не действует. Действующая редакция СП 14.13330.2018 изм 2,3,4.
Количество учитываемых форм колебания определяется пунктом 5.9 СП 14 и зависит от суммы модальных масс, учитываемых в расчете. У вас расстояние от грани бетона до центра тяжести арматуры и по Х, и по У одинаковые, что невозможно физически. При принятой толщине стен 80 мм затруднительно соблюсти требования СП 63 по минимальным значениям защитного слоя бетона, расстояниям между стержнями для подбираемой схеме армирования (у каждой грани армирование в двух направлениях). зоны отверстий, в зависимости от формы, размера и расположения, могут иметь скачки армирования, но нужно рассмотреть разные варианты направления горизонтального сейсмического воздействия для поиска наихудшего для схемы с отверстиями (особенно если оног схему сделают несимметричной) |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Да и архитектура отстой. Комнаты кривые будут.
Архитектора на вилы ! Неча в 9 баллах баловаться. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Artisan, а как тут лучше задать сейсмическое воздействие в программе ? И может быть сделать демпферы по низу ? Как думаете ? 80 мм оболочка в первом приближении = тс не сделает этот расчёт. И возможно, даже не нарисует. Неудивительно. Задача стремится в науку. Или вон, Эксперта наймите. Вроде он что-то знает...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.02.2025 в 15:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 213
|
Даже интересно стало, какие формы и частоты собственных колебаний получаются у такого "яйца". Набирается 90% модальных масс? Сомневаюсь. Думаю, что расчет на сейсмику этой конструкции - чистая формальность, с такими размерами, формой и массой сейсмическое воздействие даст минимальный вклад в НДС.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.01.2025
Сообщений: 21
|
Цитата:
два - см. #4, а еще лучше м.б. для этого случая - d6А500C Не делайте проблему на гладком месте для данной ситуации. Жесткости самой оболочки достаточна и без армирования, хоть при сейсмике, хоть и без нее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 96
|
Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- В случае жесткого закрепления стен без учета фундаментной плиты - каким образом тогда можно получить армирование в последней при сейсмическом воздействии? |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Знаю одного около профессора, он всю жизнь занимается ж/б оболочками в сейсмических зонах. Прям собаку на них съел). Но практических результатов никаких. Так что если удастся реализовать проект (тем более, при такой сейсмике) - поздравляю!
Пс. От себя скажу, что мне кажется, что крепление купола желательно предусмотреть ограниченно шарнирно-подвижным с учётом возможных перемещений с целью максимально избежать сейсмических нагрузок на купол..
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 96
|
Цитата:
----- добавлено через 58 сек. ----- как это? и как это учесть в Лире тоже интересно?)) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.01.2025
Сообщений: 21
|
учту, мадам
Цитата:
Если у вас система связанная, оболочка+пф, то связи накладываются автоматом. Последний раз редактировалось passing, 17.02.2025 в 16:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 96
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 213
|
Цитата:
параграф 7 а точнее весь учебник |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.01.2025
Сообщений: 21
|
Цитата:
В любом из них заложены АЗы, тем более по признакам опор. Пардон, за мой нескромный вопрос, вы сами-то, кто по специальности? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.01.2025
Сообщений: 21
|
Мадам, а куда ж без нее??
Как говорил один мудрый человек "Учиться, учиться и еще раз, учиться!" Или вы против?? Если не хватает знаний, даже элементарных, не стоит обращаться за ними на форум (форум не для этого), наверное удобнее для себя обратиться к первоисточникам и понять суть своего вопроса. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 96
|
Цитата:
Если вам нечего высказать по делу, то лучше не тратить ресурс своей клавиатуры ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Anna M., 17.02.2025 в 17:02. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
![]() https://yandex.ru/images/search?img_...B9%D0%BA%D0%B8 Вот у нас матрешку сделали ![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.01.2025
Сообщений: 21
|
Цитата:
Так и быть просмотрел выставленный файл. И что? Что вы устроили панику. Ничего странного нет в расчете. Жесткости/прочности самой конструкции на сейсмику хватает и без армирования в определенных границах частот. Да, кстати, повторюсь: учите/повторяйте ТерМех/СтройМех везде динамика рассмотрена ----- добавлено через ~6 мин. ----- И вся эта предъявленная хрень не бином Ньютона Смешно ее обсуждать Последний раз редактировалось Солидворкер, 17.02.2025 в 18:38. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Подождём, что скажут Эксперт и Артизан.
Им виднее.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.01.2025
Сообщений: 21
|
Ну-да, ну-да, конечно, трахнется, посмотрим)
Ничего там не будет, сама геометрия не позволит (ЗАРАТУСТРА не велит)) Последний раз редактировалось passing, 17.02.2025 в 18:32. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,267
![]() |
passing, у нас принято уважительно относится к другим участникам дискуссии.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117
|
Это не первое приближение. Автор темы недавно уже задавала вопросы на форуме по своему "яйцу". Все началось с толщины 200 мм, закончилось на толщине 60 мм. Ей еще сказали тогда, что над каким то театром как раз ЖБ купол толщиной 60 мм. Только ей не сказали, что при такой толщине он армирован в один "слой" арматуры, а не в два (у каждой наружной грани). И что МКЭ программы типа Лиры подбирают армирование для схемы армирования в два "слоя" (у каждой наружной грани).
Я не настолько хорошо знаю Лиру, но мне кажется что там много вариантов динамической нагрузки, в том числе и сейсмической. Пусть автор темы поищет вариант соответствующий действующей редакции СП 14, не (62). Anna M., величина сейсмической нагрузки зависит от массы, которая колеблется, и периода колебаний (от периода колебаний зависит значение коэффициента динамичности). Поэтому чем больше толщина стены у вашего "яйца" (и больше масса), тем больше сейсмическая нагрузка получается. И наоборот. Зависимость значения коэффициента динамичности от периода колебаний показана на рисунке 5.2 СП 14. У вас грубо говоря вертикальная консоль с сечением кольца, сейсмические нагрузки по Х и У горизонтальные, вызывают максимальное сочетание усилий в заделке этой консоли. И если в заделке консоли уменьшить расчетное сечение кольца, ослабление из-за отверстия (проем под дверь), то это приведет к локальному изменению и армирования. Последний раз редактировалось Artisan, 17.02.2025 в 22:04. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Artisan, сегодня рассказали , что пиратский скад занижает сейсмику в разы специально. Есть разница с лицензией.
Якобы 23 пиратский скад считает верно. ![]() Сами выкладывают, сами портят программу. Террористы. Artisan, ну сам посуди. Посмотри на схему. Видишь, яйцо с дырками. Что там снип про арки больше длины волны говорит. Вы мне так выдаёте резервуары на ветер, консольно... Кстати, форма яйца тоже вызывает смутные сомнения. Помимо сейсмики.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Anna M., в принципе всё правильно делаешь. Можно поиграться с направлением, но это мало что даст.
Армирование при 80 мм по центру в 1 ряд. Что-то типа армоцемента. Ну и учесть все проёмы. Проёмы, очевидно, тоже будут ввиде овала.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Назначением связей, наверное.. Мне кажется, надо попробовать пару расчетных схем и сравнить усилия. В сообщении #22 дельная мысль, мне кажется.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 96
|
Цитата:
если армирование в 1 ряд и по центру, то это получается два варианта, как я полагаю: 1. стены будут рассчитываться как бетонные, без учета армирования; 2. или при этом рабочая высота сечения будет равна h0=h/2 = 80/2 = 40 мм? и как это правильно учесть в лире, вопрос. Если по вар-ту 1 - смотреть что бы напряжения по фибрам не превышали Rbt Если по вар-ту 2 - задать привязки для обоих сеток арматуры по 40 мм к краям сечения. боюсь, что по вар-ту 2 лира может учесть как рабочую и верхнюю и нижнюю сетки ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Какие закрепления вы считаете правильными? |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Да.
Цитата:
Цитата:
Да всё засыпать и закапать! Что за глупости?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117
|
Все еще хуже и дело то не в "яйце" как таковом. В стране последние десятилетия царят демократия, плюрализм, ... и многообразие архитектурных форм. И это многообразие форм не причина, а следствие. Со следствиями бороться бессмысленно.
Расчет по СП 14 как раз и предполагает консольную расчетную схему. "А это, детектив, правильный вопрос!" (С) х/ф "Я робот". Скажу даже больше, автор темы никак не учитывает высоту (расчетную длину) конструкции при расчете. В пункте 10.2.2 СП 63 есть требования по минимальной гибкости для бетонных и железобетонных конструкций при назначении размеров их поперечного сечения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 96
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Анна, смотрели МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ, 2019 к СП 387.1325800.2018?
Может найдется что-то полезное. Не знаю, можно ли это считать условно куполом...
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
![]() Ну вот, а я только обрадовался. А тут плюрализм подъехал. Не угадал. ![]() Очень жаль. Живой ли... Анна, посчитайте сначала без сейсмики. В МКЭ на устойчивость (это отдельный расчёт в скаде, КЗУ системы). При неравномерном снеге и ветре + неравномерную осадку смоделируйте. Так может и пройдёт, но не факт. Потом по книгам попытайтесь посчитать мю для участка купола и прикиньте полосу купола как арку-раму-колонну на внецентренное сжатие. Отрезав эту полосу-арку из купола в МКЭ. Вот тут, вернее, что 80 мм не пройдёт. Потом уже сейсмика. Сейсмику задавать смещением опор с разницей фаз волны. Длины волн обычно порядка 25-40 м, из геологии. Здесь 80 мм рухнет на 90%. Думаю, дело дойдёт до 150-200 мм или выяснится, что не посчитать ж.б. с любой толщиной. Можно пытаться сделать сооружение на единой плите. Под плитой предусмотреть мероприятия против сейсмики. Например сделать низ подошвы с уклоном в центр, чтобы под своим весом сооружение возвращалось на место. Плита будет порядка 400 мм. Тогда можно перейти на ЛСМ, консоль и сейсмику по снипу. Но тогда вертикальная волна будет ломать купол. Это всё равно надо моделировать отдельно, смещением связей с фазовой разностью. Может быть выполнить цоколь толстым, до 0,8 м толщиной. Не забудьте нагрузки от сетей, освещения, ламп, люстр. И там будет второй этаж, балки...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 18.02.2025 в 12:00. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Цитата:
Переходи на металл. Там более чётко.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 96
|
а можете немного подробнее изложить: как это - задание сейсмики смещением опор? это на листочке и ручкой делается или в Лирах?
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
В отдельном томе Уточнение сейсмики (забыл название) к геологии даётся сейсмограмма (или же её можно как-то синтезировать посредством скада).
Сейсмограмму можно выровнять и преобразовать в велосиграмму и акселерограмму инструментом скада. Или наоборот даётся. Сам не делал. В скаде есть нагрузка - Прямое интрегрирование движения, смещающее выбранные связи по акселерограмме с учётом запаздывания фазы. По идее, нагрузка смещает опоры с запаздыванием каждой опоры относительно графика акселерограммы за счёт длины проходящей волны. Волна будет ломать купол снизу увеличивая реакцию под куполом, сжатие в куполе. Из-за неравномерности может сломать. Из-за отсутствия норм, расчёт выходит за рамки инженерного и требует НТС, СТУ... Вероятно, что-то похожее есть на атомные станции, но не знаю. Там реакторы в куполе.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
нужно ли это все, если под яйцом будет единая жесткая плита (ну или хотя бы единое кольцо)?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 96
|
Цитата:
1. предположим, что рассматривается ж/б конструкция (для неё предельная гибкость 200); 2. выделим полоску яйца, проходящую через ось вращения, ее длина м/у местами крепления к фундамента составляет ~ 18.8 м; 3. выделенная полоска жестко защемлена в фундаменте и имеет коэффициент расчетной длины мю = 0,5; 4. допустим (вроде как в запас) что стена не яйцеообразной формы, а прямолинейное, тогда её расчетная длина составит 9,4 м 5. при толщине 0,165 мм получается гибкость, равная 197, что меньше 200. Вроде, всё описаное выше должно идти в запас, и фактическая гибкость, которую затруднительно определить, окажется меньше значения полученного по такому топорному алгоритму |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
8х8х8 м, 80 мм с дырками, 9 баллов ?
Конечно, надо считать как консоль с одной массой. Чего тут фантазировать. Прадед носил, дед носил, я носил, тебе только дали, а ты сломал. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117
|
это актуально для протяженных зданий/сооружений, когда размер здания/сооружения вдоль воздействия сопоставим с длиной сейсмической волны. Тогда возможен вариант, что одна часть здания/сооружения переместится в одну сторону, а другая часть в другую сторону.
подход конечно не выдерживает никакой критики, но движение мысли в правильную сторону. Вам же Tyhig сказал где нужно искать коэффициент расчетной длины для похожих конструкций. таблица 33 СНиП 2.03.01-84 "Бетонные и железобетонные конструкции" Последний раз редактировалось Artisan, 18.02.2025 в 20:21. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
В книгах по конструкциям был мю для арок.
Не помню где. И не вспомню. Классика какая-то. Поищите темы по форуму через поиск. Там дают книги. Но это предварительно для себя. Устойчивость оболочек изучал в том числе Панин из СПбГАСУ. Защитил ктн на ней. Можете поискать его диссертацию и почитать книги про оболочки. Более чем уверен, там не инженерные подходы. Расчёт на всю жизнь. Но умные мысли должны быть. Может какие-то его статьи поищите. Тоже предварительно покажет мкэ - устойчивость системы, при должной величине кэ и правильности схемы. Это всё про статику. Устойчивость в динамике науке не далась. Но посчитать её фррмально - всё равно надо. Как при статике, с учётом погрешности в уме.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117
|
в подходе, который вы предложили вместо
Цитата:
"3. Согласно таблицы 33 СНиП 2.03.01-84 "Бетонные и железобетонные конструкции" коэффициент расчетной длинны мю = ...;" А далее можно рассмотреть два варианта коэффициента расчетной длинны, для двухшарнирной арки и бесшарнирной арки. Фактически это будет означать выполнить расчет для двух вариантов толщины стен, я имею ввиду для более точной расчетной схемы, в которой Цитата:
Чем больше будут толщина купола (больше масса), тем больше будет сейсмическая нагрузка. При толщине 120 мм нагрузка будет в 1,5 раза больше, чем при толщине 80 мм, при толщине 160 мм в 2 раза больше, при толщине 200 мм в 2,5 раза больше. Поэтому бездумно увеличивать толщину наверно не стоит, обратный эффект можно получить. Нужно искать золотую середину, но удовлетворяющую требованиям пункта 10.2.2 СП 63. Собственно вы уже выполняли расчет для таких толщин, и примерно знаете какое армирование поучается по сравнению с толщиной 80 мм. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 28
|
На похожую тему давненько статья была написана. Calculation of precast reinforced concrete spatial structures - Dome .pdf
и вот еще Свод правил СП 387.1325800.2018 Железобетонные пространственные конструкции покрытий и перекрытий. Правила проектирования. не знаю упоминался ли он выше. Последний раз редактировалось koztromich, 03.03.2025 в 13:49. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундамент на блоках ФБС без перевязки в сейсмике соответствует нормам? | Denstroy86 | Основания и фундаменты | 21 | 04.12.2023 03:44 |
Расстояние от газопровода до Антенно-мачтового сооружения | Fiz | Инженерные сети | 5 | 04.08.2020 07:51 |
Уровень ответственности (по 384-ФЗ) и класс сооружения (по ГОСТ 27751-2014) это одно и то же? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 18.03.2020 10:45 |
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? | Полякоф | Конструкции зданий и сооружений | 800 | 18.03.2017 09:51 |
Фильтрационные и гидравлические расчеты водосбросного сооружения грунтовой плотины | ILIYA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.01.2014 20:55 |