Как посчитать количество арматуры для анкеровки перекрытия в колонну?
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 78
|
||
Просмотров: 2617
|
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,324
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 78
|
Цитата:
Цитата:
Считаю в Лире, проблема в том, что это - второй проект с "серьезным" (самому смешно) КЖ, поэтому и пишу тут. А есть где почитать про шарнирное опирание, где узлы глянуть? Это ж не верхняя плита, у меня между покрытием и фундаментом еще 2 этажа, не совсем понимаю, на чем они будут держаться, если арматуру не заводить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Это подтвержденный факт, или предположение?
Момент, который может передать плита на колонну Мt,мах=0,17*be*h0*ho*Rb,ser, если он менее чем момент в колонне, то нужно изменять узел опирания, увеличивая полосу бетона плиты, которая способна передать момент be c плиты на колонну. Эту полосу и нужно армировать и заводя арматуру в колонну и делая пешку на краю плиты в пределах этой be. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 78
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Как уже сказали - по сути тут нет жесткого узла. Да и пролет не большой, чтобы думать о возможных трещинах от частичного защемления.
Но если есть сомнения, отогните стержни верхней зоны плиты, попадающие в плане на кругляш (вероятно, по 2 шт), в колонну 2-го этажа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 78
|
Цитата:
Я немного не об этом. В шарнирном опирании арматура плиты просто проходит сквозь колонну? Никакими Г-образными деталями она не анкеруется, плита висит на небольшом количестве продольных стержней, верно? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448
|
Анкеруется арматура плиты, для реализации наклонной трещины по сп 63.
В стенах видел пешки. Но в колонне так не прокатит. Нужны г.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
Цитата:
![]() - почитать про шарнирные узлы в учебниках можно, а узлы простейшие - ровная опорная поверхность на которую кладется другая ровная поверхность выше расположенной конструкции |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 78
|
Цитата:
А можно, пожалуйста, чуть подробнее? Длина анкеровки расчетная или меньше расчетной? Загибаются навстречу друг другу или против друг друга? Как количество посчитать? Цитата:
Интересует именно шарнирый узел "монолитная колонна - монолитная плита", без балок и в идеале - чтоб не посреди плиты а по самому краю. В "Пособии по проектированию безбалочных конструкций" видел только вариант с капителями, поэтому и задаю такие глупые вопросы - к сожалению "положить одну ровную поверхность на другую" здесь не прокатит, у меня не кирпичный столб |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 78
|
Вроде того? Или еще нужно добавить? И есть вообще на них расчет или нет?
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448
|
Убрали из СП 63. Было в каком-то изменении дополнительное требование. Что если не заанкерована арматура, то считать Qb как-то этак.
Каждый раз забываю. Всё соврал. И раньше не было. Не знаю откуда взял. ![]() Но вообще это подразумевается дальнейшим расчётом по наклонной трещине по Ms. Там считаются рабочая продольная арматура, очевидно - заанкерованная. Только что уже дальше в плиту по трещине. Но в нижней части трещины это уже почти у опоры. В плитах в кирпиче при шарнире большой запас по поперечной силе, около 2-3 раз. Но я там всё равно делаю Пшки. В балках в кирпиче при шарнире продольную арматуру балки анкеруют Пшками. Если заделка, то тоже пшки. Или же хватает толщины стены. Я - пока ещё товарищ. В узле колонны и плиты можно сделать только заделку - нет требований и методики для шарнира и раскрытия трещин на опоре. Значит для заделки нужно анкеровать арматуру плиты в колонну. Как - дело наживное. Но пшками плохо, они могут прокрутиться при большом усилии в узле. Но сверху, например, может быть 10 этажей или сразу крыша. То есть придавливает плиту в колонне или нет. Узел будет работать по разному.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 20.02.2025 в 11:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,324
|
Цитата:
по узлу, почитайте еще вот эту тему https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=172170 Кстати, тут еще хороший вопрос ко всем. В СП63 есть требование 10.3.10 "В балках до опоры следует доводить стержни продольной рабочей арматуры с площадью сечения не менее 1/2 площади сечения стержней в пролете и не менее двух стержней. В плитах до опоры следует доводить стержни продольной рабочей арматуры на 1 м ширины плиты с площадью сечения не менее 1/3 площади сечения стержней на 1 м ширины плиты в пролете." Соблюдаете ли вы его при такой плитно-колонной схеме? Принимаете в рассмотрение ширину условной колонны (опоры) be как в сообщении SergeyKonstr номер 12? Последний раз редактировалось Skovorodker, 20.02.2025 в 16:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 78
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
![]() Это как приварить уголок раскоса фермы к фасонке. Тоже ведь жёсткий узел. А считаем как шарнир ![]() Автору: если арматуры, заведенной за грань опоры по анкеровке недостаточно - это шарнир. Иначе - жёсткий. Ну или сделайте на колонне консольку и обоприте на неё сверху плиту. Чтоб уж совсем шарнирный шарнир получился ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448
|
Нельзя узел плита - колонна делать шарнирным.
У тс нет выбора - только заделка. Вроде бы хорошо добавить балки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 78
|
Так, а если я вот такие мнимые балки в теле плиты сделаю, и арматуру плиты буду в ней анкерить? Балки в крайние колонны можно заанкерит, а на средних колоннах сделать "огибающее" армирование: чтоб нижняя арматура была как для шарнирного опирания балок на колонны, а верхняя арматура - как для неразрезной балки?
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
- даже представлять не нужно, на 99% их из трубы сделают. Мало ли что там бестолковый арх нарисовал, а шарашмонтажстрою и опалубку круглую городить и швы с раковинами шлифовать-полировать, особенно в зоне стыка выступающих колонн с перекрытием
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Если по СП 63, то расчет узла сопряжения точечной опоры и плиты перекрытия производится на участке шириной, равной ширине опоры + две высоты в обе стороны, такое поперечное сечение рассчитывается на половину момента продавливания и считается как бы опорой для безбалочного перекрытия. Что то не представляю как туда запихать одну треть нижней арматуры плиты пролета, а еще какого, слева, справа, суммарного.... |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448
|
Offtop: Варить к колонне.
Варить за колонной. Сделать шарнир опиранием, как предлагали выше....
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823
|
Tyhig, а на свободной грани куда ты что заводить будешь? Смысла вообще не вижу в данной конструкции что-то куда-то заводить.
Даже "пэшки" тут не нужны.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448
|
Бахил, на опоре для расчёта по наклонной трещине арматура должна быть заанкерована за трещиной Offtop: (и возможно за опорой).
Иначе в расчёте обнулится Ns продольной арматуры (второй расчёт, после Qb), снизится прочность "трещины". Правда учёные сами говорят, что их расчёт наклонной трещины у опоры не работает и насильно увеличивают прочность в этом месте. Но это уже догадки, вымыслы, наука. Для свободной грани, простого торца без опорных реакций этой причины нет. Там только редкие кручения, если колонны снизу-сверху криво и мимо стоят или от редких нагрузок... Ну и формальное требование делать пшки просто так, которое я всегда соблюдаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 78
|
Добрый день.
Спасибо всем, что уделили время. Хочу все-таки еще раз уточнить пару моментов. Первое. Посчитал вот это , получается всего 1,5 т х м Мt,мах=0,26 х 0,15х 0,15х 1529=1,7 т х м 0,26 - be для крайней колонны,м, вложение "балкон 5"; 1529 - Rb,ser для бетона Б20, т/м2 Не совсем понял, как именно Х и У вычисляются в моем случае с круглой колонной и полукруглым перекрытием, взял вот так . Однозначно не хватает момента, получается, нужно внутрь плиты вносить глубже колонну, правильно? Но вопрос именно конструирования остается, полоса у меня получается шире колонны, а я, насколько понял, обязан всю арматуру этой полосы завести в колонну, и желательно П-образными деталями, боюсь, что не хватит мне ширины колонны. По сему вопрос, если все-таки делать шарнирный узел, чтобы с плиты момент не передавать на колонну, как это дело нужно армировать? Второе: стоит ли все-таки заморачиваться с такой мнимой балкой (вложение "балкон 4")? Тут я могу нормально завести арматуру в колонну, посчитать жесткий стык колонна-балка, а плиту уже опирать на балку, основное армирование получается вдоль короткой стороны плиты ----- добавлено через ~15 мин. ----- И еще нашел вот эту тему https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104393 Если считать как шарнир, могу я рассчитать количество анкеруемой в колонну арматуры по расчету на срез? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448
|
Цитата:
![]() Надо: 1 сделать обычные прямые балки по оси колонн (мой любимый). 2 сделать обычную плиту без балок с большим запасом на продавливание и на всякое (от наружных стен добавится много кручения, будет много поперечки, продавливанию это не понравится, вероятно не пройдёт из-за локальных моментов от нагрузки от стен (а ведь помним как нужен запас в этом сложном узле) ). (теперь вспоминаем про перфорацию перекрытий под наружными стенами, шо там будет с армированием из-за этих локальных моментов кручения) (а потом отважно разгребать проблемы от продавливания и прочего - размером колонн. Фантасмагорично ! ![]() Скрытых балок не бывает, они не работают. Цитата:
Это много. Надо уметь делать узлы колонна-плита. Узел очень простой. Хорошо бы подумать о смене работы. Всё очень плохо и слабо. Видно, на этой работе и через 1000 лет не научишься. В мире ж.б. есть куда более сложное. Многие узлы в бетоне считай и как шарнир и как заделку (2 расчёта), особенно в сложных случаях, где трудно обеспечить качество конструирования. Вот в таких вот узлах особенно. А так же при больших пролётах, где это обрушит перекрытие... Узел работает как заделка. Трещит, превращается в податливый шарнир, момент уходит в пролёт. До шарнира не дойдёт. Но арматуры везде должно хватить. Так же здания считаем с пониженным EI на трещины и ползучесть 0,1-0,6. Так же считаем продавливание с учётом огнестойкости - поперечка нагреется. Нормам неизвестно как. Науке тоже. Сталь - металл - большая теплопроводность. В жилье эти перекрытия часто - преграда. Само собой и арматуру тоже засовываем по пожару. Чуть глубже. В колонны до оси арматуры вроде бы 50-55 мм (забыл). Стены до грани 35-45 мм. Плиты вроде бы от 35-38 мм от грани. Надо посчитать, забыл уже эти мм. Для таких сложных опасных узлов надо учитывать осадки. Считать и на опорах и на осадке. Могут добавиться моменты на узел. Где-то вдали по фасаду должны быть ядра жёсткости или диафрагмы или колоннам хана. Обычно это пилоны.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 25.02.2025 в 19:34. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611
|
ИМХО, на первый взгляд не сильно всматриваясь....
Про нагрузки и опирание с другой стороны не знаю, да и вообще без цифр, на кофейной гуще... но вообще не вижу смысла в заделке в колонны... ну исключите вы поворот в сечении в месте опирания на колонну, но момент же никуда не денется и жесткость плиты больше чем у стержней колонн, как результат - изогнет колонну и следовательно для плиты этот узел все равно будет шарнирным... ну и смысл? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448
|
ну как. Великий смысл.
Трещина не раскроется, снипу будет узел соответствовать. Когда напишут снип на шарниры в ж.б., тогда будем так и рисовать. А зачем вперёд учёных рисковать. Пусть детально напишут как считать. Если они свои снипы не могут написать, в чём беды инженеров ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Можно, наверное, плюнуть, на это дело и рассчитать арматуру узла на Мt,мах, поставив ее в пределах be, только ведь часть арматуры с опоры должно уйти в пролет (нижняя арматура плиты увеличится). По поводу глубже в колонну, ну да. Вы рассчитываете упругую схему, следовательно нужно чтобы Мt,мах был равен моменту в колонне, чтобы увеличить Мt,мах нужно увеличить bе при других прочих условиях. |
|||
![]() |
|
||||||||
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 78
|
Цитата:
И получается, что плита в этом месте висит на стержнях арматуры, которые заведены их тела плиты в колонну, притом стержни работают на срез из-за поперечной силы и все еще передают какой-то момент. В этом и заключается мой вопрос: как посчитать вот это количество горизонтальной арматуры плиты, которую нужно завести в колонну? ----- добавлено через ~20 мин. ----- Цитата:
2. Встает вопрос на этапе "продавливание не любит поперечку", потому что насколько я понимаю, в плитах поперчку вертикальную как раз для компенсации продавливания и ставят. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Тогда такой еще вопрос: если я в перекрытие "вмоноличу" двутавр какой-нибудь по расчету, с подваркой к стенке арматуры, чтоб он в плоскости плиты был - или к той же стенке приварю уголок 150-200 мм и на него обопру тонкую плиту, насколько это будет лучше или хуже, чем мнимая балка? ----- добавлено через ~26 мин. ----- Цитата:
|
|||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Ну конечно, очень сложно. и построить касательные под 45 градусов к круглой колонне непосильный труд. Нет ответа на ваш вопрос, сколько арматуры заводить в тело колонны (кроме сейсмики, пожалуй). Сколько по расположению и по возможностям анкеровки придется, столько и заводить. остальное анкерится на краю стены. Расчет обычный по правилам ЖБ нормального сечения с шириной эффективной зоны у колонны (по СП 63 ширину найти в разделе продавливания) на изгибающий момент. И сколько по расчету арматуры придется расставить на ширине этой эффективной зоны, а арматуру, которая удовлетворяет требованиям анкеровки, завести в тело колонны. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
При анкеровке сжатой арматуры отгиб не увеличивает длину анкеровки? | Dmi808 | Железобетонные конструкции | 40 | 15.08.2019 11:16 |
Методика определение диаметра и установка поперечной арматуры при армировании монолитного перекрытия без капителей в монолитном ж. б. каркасе. | ALEKSEMANDR | Железобетонные конструкции | 22 | 22.04.2015 15:00 |
Требуется ли анкеровка поперечной арматуры перекрытия монолитного безригельного каркаса снизу? | rvp | Железобетонные конструкции | 110 | 01.04.2015 11:29 |
Вопрос как посчитать правильно расход арматуры при монолитном армировании плит | RUS_BRV | Железобетонные конструкции | 1 | 11.06.2010 15:39 |