Нужно ли учитывать срезающие усилия в поясе фермы из ГСП при расцентровке элементов решётки в узле?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли учитывать срезающие усилия в поясе фермы из ГСП при расцентровке элементов решётки в узле?

Нужно ли учитывать срезающие усилия в поясе фермы из ГСП при расцентровке элементов решётки в узле?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.08.2025, 13:08 #1
Нужно ли учитывать срезающие усилия в поясе фермы из ГСП при расцентровке элементов решётки в узле?
San_OK
 
проектировщик
 
Кировская область
Регистрация: 05.03.2009
Сообщений: 18

Вопрос собственно в заголовке. Известно, что при расцентровке элементов решётки в узле СП требует учёта дополнительных моментов, возникающих от этой расцентровки. В рекомендациях к расчёту ферм из ГСП есть даже формулы для определения этого дополнительного момента. Но что делать со срезающим усилием в поясе фермы при таком случае - нигде не сказано. При поверочном расчёте ферм на одном объекте столкнулся с тем, что именно срез является критическим. На момент с нормальной силой как раз всё ок. Оказалось, что квадратная труба с тонкими стенками на срез не очень то и эффективна... Тем не менее, при коэффициенте перенапряжения 1,3 фермы стоят уже 10 лет. Повреждений не выявлено. И всё равно, есть сильное желание требовать усиления нижнего пояса в таких узлах. Смущает только отсутствие упоминания о срезающих усилиях в поясах ферм из ГСП и методах их определения в пособиях и СП... Может я чего упустил? Или эти "коротыши" в поясах ферм работают на срез как то иначе? Хотелось бы совет от опытных конструкторов, учитывать срез в данном случае или нет?
Просмотров: 3610
 
Непрочитано 25.08.2025, 13:26
1 | #2
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321


Есть очень большая тема про это, найдете поиском.
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2025, 14:13
#3
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,132
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Есть очень большая тема про это, найдете поиском.
Ссылка не помешала бы.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2025, 14:38
#4
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321


Тут, может еще есть.
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2025, 17:04
#5
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338


Цитата:
Сообщение от San_OK Посмотреть сообщение
Оказалось, что квадратная труба с тонкими стенками на срез не очень то и эффективна... Тем не менее, при коэффициенте перенапряжения 1,3 фермы стоят уже 10 лет.
А все проверки узлов проходят? Я пока еще не встречал ферм из ГСП, где бы все узлы прошли все проверки (кроме как серийные фермы 1.460.3-23.98 - там проходят).
1.3 перегруз, по поперечке это немного, серийные 1.460.3-23.98 тоже по поперечке перегружены. Но для себя решил, что фермы должны на Q проходить по формуле 42 СП16 с учетом работы поясов.

Краткий ответ по теме - да (независимо от того - есть ли расцентровка или нет).
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2025, 04:50
#6
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 380


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А все проверки узлов проходят? Я пока еще не встречал ферм из ГСП, где бы все узлы прошли все проверки (кроме как серийные фермы 1.460.3-23.98 - там проходят).
1.3 перегруз, по поперечке это немного, серийные 1.460.3-23.98 тоже по поперечке перегружены. Но для себя решил, что фермы должны на Q проходить по формуле 42 СП16 с учетом работы поясов.

Краткий ответ по теме - да (независимо от того - есть ли расцентровка или нет).
Абсолютно согласен со всем. Добавлю только, что фермы столько простояли, ничего не значит. Нормами только по снеговой нагрузке запас даётся в 40%, который все же может быть когда тоти выбран. Если хотите, это ошибка выжившего.
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2025, 09:34
#7
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,642


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Я пока еще не встречал ферм из ГСП, где бы все узлы прошли все проверки (кроме как серийные фермы 1.460.3-23.98 - там проходят).
А это потому, что 9 из 10 инженеров игнорирует эти проверки, говорю как бывший эксперт. У меня даже стандартная формулировка замечания по этому поводу была в заготовке. Лично я проверяю всегда по своей программе.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2025, 10:12
#8
ascota


 
Регистрация: 21.03.2007
SPB
Сообщений: 177


Для опорного узла фермы можно применить формулу 54. В ней берутся средние касательные напряжения, в 1,5 раза меньшие чем пиковые. Для остальных по формуле Журавского.
ascota вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2025, 10:42
#9
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321


А может:
Цитата:
8.2.1. При проверке прочности на действие поперечной силы на опоре для разрезных балок формулу (42) следует использовать без учета работы поясов.
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2025, 11:51
#10
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,642


Цитата:
Сообщение от ascota Посмотреть сообщение
Для опорного узла фермы можно применить формулу 54. В ней берутся средние касательные напряжения, в 1,5 раза меньшие чем пиковые. Для остальных по формуле Журавского.
Этот пункт годится только для балок 2-го и 3-го класса при нулевых моментах на опоре. Ферма из ГСП типа "Молодечно" это не вполне балка, поскольку имеет в опорном "коротыше" и поперечную и продольную силу (рамный распор) а на конце коротыша и изгибающий момент.
Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
А может:
Да, этот пункт годится для балок 1-го класса, но опять же опорный элемент фермы это не вполне балка. Хотя, по смыслу работы больше всего похоже именно на неё. Я обычно, определяю касательные напряжения непосредственно в опоре, где нет моментов, по требованию пункта 8.2.1, а противоположном конце коротыша (и в других местах, где есть значительная поперечная сила), уже пользуюсь полноценной формулой Журавского.

Последний раз редактировалось IBZ, 26.08.2025 в 11:56.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2025, 12:16
#11
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
уже пользуюсь полноценной формулой Журавского
Формула везде одна и та же, есть учет или неучет поясов.
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2025, 12:28
#12
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,642


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Формула везде одна и та же, есть учет или неучет поясов.
Нет, можно, конечно, пользоваться и одной и той же Tau=Q*S/(I*t). Только зачем, когда для случая учета только стенки, её упростили до Tau=1.5*Q/(t*h) .
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2025, 18:13
#13
San_OK

проектировщик
 
Регистрация: 05.03.2009
Кировская область
Сообщений: 18


Спасибо за ответы, но вот ведь засада какая... Во всеми нами уважаемом "руководстве" как я уже отмечал есть формула для определения дополнительного момента в поясе от расцентровки в узле, но нет формулы для определения срезающей силы. Это для упрощённой "шарнирной" схемы расчёта ферм, как раньше все и считали. А почему? Получается, что тогда умные дяди на это срезающее усилие (а оно там очень не маленькое, в моём варианте - 32тн от опорного подкоса в нижнем поясе фермы) просто игнорировали? Вот по этому случаю сомнения остаются, что раньше при "ручном " расчёте вроде как никаких Q в элементах не определяли, а следовательно и не проверяли. Только моменты и N. Мыслей никаких не у кого нет по этому поводу??? Может узел фермы всё таки себя как то иначе ведёт???

По "остальным" проверкам тоже хитрая вещь. Дело в том, что "авторы" спроектировали нестандартные узлы, усиленные фасонками (это понятно, что стандартные при такой "выборке" запаса прочности по толщине элементов не проходили). Ну и как их теперь прикажете проверять? Тупо на длину сварных швов? А смятие стенки? А прочность элемента в узле? Но это же неверно. Все формулы для проверки из СП идут лесом. Вышеупомянутое "руководство", да и СП, со всеми формулами проверки узлов как я понимаю было разработано именно для узлов БЕЗ фасонок, на основе натурных испытаний в том числе. Ведь усилия по стенкам и полкам трубы распределяются крайне неравномерно... Это ладно ещё, если фасонка в районе стенки элемента приварена (по две штуки с боков сразу), а если по середине полки, но без прорезания трубы? У трубы толщиной 4-6мм полка при таком случае будет фасонкой смята сразу ИМХО, и толку от такого усиления немного... Но как доказать??? Работа такого узла ручному расчёту не поддаётся мне кажется...

И да, насчёт того, что 11 лет простояло - это для меня не доказательство тоже. Согласен полностью.
San_OK вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2025, 18:45
#14
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172


Цитата:
Сообщение от San_OK Посмотреть сообщение
дополнительного момента в поясе от расцентровки в узле, но нет формулы для определения срезающей силы
задайте сразу расцентровку в программе не ленитесь и будет Вам счатья все усилия увидите, я опорный узел ГСП проверяю по всем усилиям, в том числе швы от поперечки и момента при крепелнии верхнего пояса к опорной пластине, не проходит тогда серийное решение. Здесь два варианта или толще стенку пояса где-то на 1мм или усиление узла. Это место крайне ответсвенно, если что-то пойдет не так, рухнет все и сразу, экономить по моему мнению крайне не безопасно
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2025, 08:59
#15
San_OK

проектировщик
 
Регистрация: 05.03.2009
Кировская область
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Тут, может еще есть.
Спасибо за ссылку... И да, там есть и ещё... и ещё... Много чего там есть. Но понятнее если и стало, то не сильно. Так как форум к единому мнению в итоге так и не пришёл. Да и проклятое усиление фасонками узла портит всю картину, делая НЕВОЗМОЖНЫМ применение стандартных формул для проверки. И ведь сказать заказчику, что оно ничего не даёт и несущую способность узла никак не повышает тоже не выйдет. А время поджимает...

Если бы проектировал сам - конечно посчитал бы и на Q, и взял бы в запас. И конечно не стал бы городить фасонки в узлах и рассчитывать на них. А поверочный расчёт уже построенной конструкции - тут другое... Не я принимал ТАКИЕ кривые проектные решения...

Для своего случая сделал такой вывод. Большую свечку Николаю Угоднику и будь что будет... Пусть стоит дальше. Аминь.
San_OK вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2025, 10:00
#16
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321


San_OK
Если по Q не проходит, можно на стенку пластин наварить.

Цитата:
Сообщение от San_OK Посмотреть сообщение
Да и проклятое усиление фасонками узла портит всю картину, делая НЕВОЗМОЖНЫМ применение стандартных формул для проверки
Проверяйте в идея статика.
Цитата:
Сообщение от San_OK Посмотреть сообщение
форум к единому мнению в итоге так и не пришёл
Готовых окончательных бесспорных решений почти никогда не бывает.
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2025, 10:25
#17
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,642


Цитата:
Сообщение от San_OK Посмотреть сообщение
Дело в том, что "авторы" спроектировали нестандартные узлы, усиленные фасонками
Картинку выложите.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от San_OK Посмотреть сообщение
Во всеми нами уважаемом "руководстве"
Это каком?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2025, 11:29
| 1 #18
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,642


Цитата:
Сообщение от San_OK Посмотреть сообщение
Вот по этому случаю сомнения остаются, что раньше при "ручном " расчёте вроде как никаких Q в элементах не определяли, а следовательно и не проверяли. Только моменты и N. Мыслей никаких не у кого нет по этому поводу???
Программы расчёта строительных конструкций появились намного раньше (в 60-х годах прошлого столетия), чем фермы типа Молодечно (начало 80-х). Так что никаких ручных расчётов я лично никогда не делал. Делал вручную только оценку результатов, но при этом поперечная сила определялась методом сечений достаточно просто, а уж на опоре вообще элементарно. Кроме того, нормы требовали и требуют для определенных групп НДС определенных проверок, и если опорный коротыш попадает под этот тип НДС, то извольте эти проверки для непосредственно стержня выполнять. Это будет основная проверка, а расчёт самого узла есть проверка дополнительная.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2025, 08:57
#19
San_OK

проектировщик
 
Регистрация: 05.03.2009
Кировская область
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Так что никаких ручных расчётов я лично никогда не делал.
Искренне рад за вас. Но не забывайте, что есть Москва и другие города-миллионники, а есть остальная Россия... Выкручиваемся как можем. Кировский институт, конец 90-х: фермы считали в ручную. Да всё делали вручную.
Вот узлы. Знаю, что так делают постоянно, не знаю как это рассчитать стандартными методами СП...

----- добавлено через ~13 мин. -----
Расчётную модель фермы я собираю всегда по способу 3 из поста №4. Пока фермы проектировал сам - это помогало, брал в запас по Q и не сомневался. Ну либо по сериям. Но тут они уже существуют, их много. Вот и встал вопрос: усиливать дополнительно или нет? Если данные фасонки брать в зачёт, то по какому принципу? Может кто встречал где в справочнике или серии, может в еврокоде, упрощённый расчёт такого узла? Типа 30% на фасонки 70% на трубу? Фермы выполнены качественно, не похоже, что некомпетентные люди считали и делали. Тут что то есть, где то они это взяли... Не сами же выдумали. Год проектирования 2013. Так что не думаю что Анансис или что-то в этом роде. Скорее всего что то "бумажное" ... и старое.
Руководство одно, из него потом в приложение СНиП формул и надёргали, сейчас то же самое в СП. Там ТАКИХ узлов нет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подкос.png
Просмотров: 136
Размер:	87.1 Кб
ID:	269266  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опорный.png
Просмотров: 133
Размер:	110.6 Кб
ID:	269267  
San_OK вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2025, 10:45
#20
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,642


Цитата:
Сообщение от San_OK Посмотреть сообщение
Кировский институт, конец 90-х: фермы считали в ручную. Да всё делали вручную.
В начале 90-х во всю развернулся серый импорт компьютеров и стоили они не так и дорого для организации. В конце 90-х уже появились фирмы вполне легально завозившие компьютеры. В середине 90-х я лично покупал комп за свои деньги (около 1000$). Так что это чисто жадность руководства и наплевательское отношение к качеству проектирования .
Цитата:
Сообщение от San_OK Посмотреть сообщение
Тут что то есть, где то они это взяли...
Да могли посчитать оболочками в том Скаде или Лире. А какие там усилия и углы уклона раскосов. Мне вот кажется, что если узлы не проходят без дополнительных пластин, то не так уж и много. В этом случае усиление чисто конструктивно. Приведете данные - посчитаю.

P.S. Если опасение вызывает срез стенки, то для обоих узлов в расчётное сечение стенки нужно включать дополнительные пластины.

Последний раз редактировалось IBZ, 28.08.2025 в 15:03.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2025, 16:11
| 1 #21
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 429


Я для себя этот вопрос когда-то уже решил (может и неверно) и даже вставлял свой пятак в том обсуждении https://forum.dwg.ru/showthread.php?...5&#post1685085 .
Что я об этом думаю:
1. При расцентровке примыкающих элементов решётки всегда задавал схему так, чтобы элемент расцентровки находился на поясе, (как пишет ved inzhener в #14). См. прилагаемый рис 01. Тогда в схеме появляется элемент, который ловит эти скачки поперечной силы, см. рис 02 и 03.
2. Программа в числе прочих производит проверку и этих элементов по формулам (44), включая формулу Журавского, и по формуле (106). Конечно, моделировать сложные процессы в узле с помощью стерженьков не вполне корректно, но по-другому не умею, и, если эти проверки проходят, то как-то спокойней. Ну, и эти проверки не исключают раздел 14.3.2 из СП 294.
3. Хуже обстоят дела в фермах без узловых расцентровок. По рис 04 видно, что большая поперечная сила возможна не только в фермах с расцентровкой решётки в узлах, где этот срез можно выловить и как-то оценить из общей стержневой схемы, но и в "правильных" центрированных фермах, где он теряется (Skovorodker #5 прав). Поэтому всегда отдавал предпочтение узлам с расцентровкой.
4. По непроверенным разведданным Лира-десятка включает в новый выпуск расчёт таких узлов с учётом дополнительных проверок по τ и на совместное действие σ и τ в т. ч. и для центрированных ферм.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Pic 01.png
Просмотров: 105
Размер:	68.4 Кб
ID:	269269  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Pic 02.png
Просмотров: 109
Размер:	447.0 Кб
ID:	269270  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Pic 03.png
Просмотров: 107
Размер:	679.6 Кб
ID:	269271  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Pic 04.png
Просмотров: 102
Размер:	185.9 Кб
ID:	269272  
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2025, 16:30
#22
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Нужно. Усиляю всегда опорные узлы фасонками на первых двух-трех раскосах.

https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=156

----- добавлено через ~2 мин. -----
Ссылку на расцентровки дал. Спецкурс по SCAD МК в финальной части также решает задачу расцентровок с выходом и на учет среза как доминирующего фактора.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2025, 11:01
#23
waits


 
Регистрация: 29.08.2025
Сообщений: 1


нужно. в К-образном узле необходимо проверить:
- пояс на срез от каждого из раскосов (стенки + часть пояса)
- кусочек пояса в зазоре на действие продольной силы (из площади пояса вычесть часть, которая обеспечивает сопротивление Q)

если проблемы с несущей способностью останутся, можно попробовать уменьшить силу между раскосом и поясом за счет учета ребер между раскосами, как в узлах с нахлестом. но ручной методики для такой конфигурации узлов не встречал.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: chord_shear.png
Просмотров: 50
Размер:	56.2 Кб
ID:	269276  
waits вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2025, 12:24
1 | #24
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,642


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Нужно. Усиляю всегда опорные узлы фасонками на первых двух-трех раскосах.
Учитывать, безусловно, нужно. А вот усиление всегда - это на мой взгляд, Александр, перебор. Вот только что посчитал 2 фермы 33,5 (м) и 36 (м) пролётами - ни в одном, ни в другом случае усиление не требуется даже в опорном узле, не говоря о промежуточных. Я бы посоветовал еще на этапе предварительного подбора сечений учитывать этот фактор и подбирать сечение пояса с его учетом.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2025, 12:34
#25
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


IBZ, ФАХВЕРК,
Хорошо. Эти коротышёчки между узлами кэ долдны проходить и на срез и по формулам узла.
Но на какое сечение считать эти коротыши ?
Ведь там не типовое сечение поясов. Там же добавятся ещё фасонки или, при наложении раскосов в узле, куски этих раскосов.
Правильно ли пересчитывать эти коротыши на сложное сечение с учётом фасонок или кусков раскосов на обычный срез по Q ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2025, 13:03
1 | #26
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,642


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Правильно ли пересчитывать эти коротыши на сложное сечение с учётом фасонок или кусков раскосов на обычный срез по Q ?
Если речь идет об узлах, приведенных в п19, то общую высоту стенок следует определять с учетом высоты доваренных пластин. Толщину, с точки зрения практики, будет достаточно принять в запас минимальной из толщин стенки профиля и пластины (если они разные). Этого вполне хватит, чтобы сечение прошло по формуле Tau=1.5*Q/(h*t)<=Rs.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2025, 15:57
#27
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,642


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
3. Хуже обстоят дела в фермах без узловых расцентровок. По рис 04 видно, что большая поперечная сила возможна не только в фермах с расцентровкой решётки в узлах, где этот срез можно выловить и как-то оценить из общей стержневой схемы, но и в "правильных" центрированных фермах, где он теряется (Skovorodker #5 прав). Поэтому всегда отдавал предпочтение узлам с расцентровкой.
Я согласен, что и в сцентрированных (теоретически) узлах поперечная силу надо бы учитывать, хотя бы потому, что точность изготовления МК отнюдь не нулевая . Но я не согласен с Вашей расчетной схемой из сообщения 21. Я делаю именно "не так", и без всяких жестких вставок по концам, что идет в небольшой запасик. Мое принципиальное видение формирования любой стержневой расчётной схемы состоит в принципе: сошлись 2 стержня ставим точку. Эти точки потом соединяются между собой или другими элементами. Определение поперечной силы в условно сцентрированном узле - вообще не проблема. Условно раздвигаем раскосы, проводим вертикальное сечение и составляем уравнение равновесие, куда входят сумма внешних сил и опорной реакции с одной стороны от сечения и вертикальная составляющая от усилия в рассеченном поясе, ну и непосредственно искомая Q. Все РСУ для всех элементов фермы у меня в обязательном порядке выписаны на схему. Во-первых, это материал для чертежей, а во-вторых, во время выписки происходит и оценка полученных результатов расчёта. Кроме того, эта схема здорово экономит время при всяких вопросах конструкторов или изготовителей. Пример такой схемы для реальной фермы приведен во вложении. Впрочем, такой ручной расчёт поперечной силы - достаточная редкость. Обычно горизонтальная расцентровка присутствует практически во всех узлах или уже по опорному узлу можно судить о влиянии поперечной силы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: РР СФ33,5 м (Усилия).png
Просмотров: 82
Размер:	43.4 Кб
ID:	269281  

Последний раз редактировалось IBZ, 29.08.2025 в 16:02.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2025, 16:40
#28
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Все РСУ для всех элементов фермы у меня в обязательном порядке выписаны на схему.
да похоже на правду, покрайней мере у меня в опроном узле момент порядка 1т*м получается практически всегда, если меньше я 1т*м считаю, немного в запас

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я бы посоветовал еще на этапе предварительного подбора сечений учитывать этот фактор и подбирать сечение пояса с его учетом.
Саша просто экономит на поясе как я понимаю, я тоже предпочитаю увеличить сечение(толщину стенок) верхнего пояса если что, а он видимо за счет усиления экономит
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2025, 17:54
1 | #29
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 429


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Эти коротышёчки между узлами кэ должны проходить и на срез и по формулам узла.
Но на какое сечение считать эти коротыши ?
Ведь там не типовое сечение поясов. Там же добавятся ещё фасонки или, при наложении раскосов в узле, куски этих раскосов.
Ну, я не сторонник таких радикальных усилений, как на первой картинке из #19 (против опорного узла ничего не имею, я делал по-другому, но, наверное, не лучше). Как по мне, какая проверка не проходит, там и усиление нужно.
Например, если не проходит проверка по продавливанию-вырыванию, формулы (86), (87) СП 294, они же (92), (94) «Пособия …», то напрашивается усиление по прилагаемой картинке 1. При этом в указанных формулах вместо толщины коробки принимается толщина полосы усиления. ** Умные товарищи из Питера исследовали этот вопрос и предлагают использовать приведенную толщину (формула 3 в последнем прилагаемом файле).
Если не проходят боковые стенки по формуле (88) СП 294, она же (95) «Пособия …», то тут уместны будут боковые накладки по картинке 2. Такое же усиление пойдёт, если не пройдёт проверка по поперечной силе (44) СП 16, о которой мы тут всё рассуждаем. При этом в указанных формулах вместо толщины боковой стенки принимается сумма толщины коробки и толщины боковой накладки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усил 1.png
Просмотров: 71
Размер:	168.6 Кб
ID:	269284  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усил 2.png
Просмотров: 70
Размер:	71.5 Кб
ID:	269285  
Вложения
Тип файла: pdf Усиление ГСП на продавливание.pdf (482.2 Кб, 41 просмотров)

Последний раз редактировалось Yu Mo, 30.08.2025 в 09:46.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2025, 18:15
#30
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Миниатюры
Зачем размер 71 вместо 20?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
вместо толщины коробки принимается толщина полосы усиления
Этой замены в формуле недостаточно, ошибка не в запас (было бы верно, если бы усилили по периметру).
__________________
Блог

Последний раз редактировалось Алексей3, 29.08.2025 в 18:22.
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2025, 18:28
#31
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 429


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Зачем размер 71 вместо 20?
Нечаянно вышло, пардон. Там было два типа ферм, одна из них под суровым снеговым мешком, другая нет. А геометрия одинаковая. Вот и прокололись.

----- добавлено через 59 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
(было бы верно, если бы усилили по периметру).
Картинку в студию, пожалуйста.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2025, 18:29
#32
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321


waits
Из какой книжки скрин?

----- добавлено через ~41 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Усиление ГСП на продавливание.pdf (482.2 Кб, 5 просмотров)
Странная статья: рассмотрены только У-образные узлы и только со сжатым раскосом, формула приведенной толщины лишена смысла так как пояс в узле работает не как единое целое, а как отдельный пластинки на изгиб, поэтому момент инерции пояса тут ни причем.
__________________
Блог

Последний раз редактировалось Алексей3, 29.08.2025 в 19:12.
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2025, 20:46
#33
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 429


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Но я не согласен с Вашей расчетной схемой из сообщения 21. Я делаю именно "не так", и без всяких жестких вставок по концам, что идет в небольшой запасик.
Ну, так имеете право. Тем более, что на вашей стороне вполне себе авторитетные источники. Например, «Руководство по проектированию к-ций из ГСП» ЦНИИПСК 1978, стр. 25, или Кузин, 1999, стр. 48. Ещё где-то такое видел, не припомню сейчас.
Мне и крыть-то нечем . Попытаюсь, однако.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Определение поперечной силы в условно сцентрированном узле - вообще не проблема. Условно раздвигаем раскосы, проводим вертикальное сечение и составляем уравнение равновесие ...
Головняк при определении этой самой поперечной силы Qj между раскосами примерно показан на рис 4 из #21. При этом направление местных осей элементов может быть разное, что потянет чехарду со знаками. Впрочем, если рассматривать отсечённую часть аж до самой опорной реакции, как вы предлагаете, то будет немного полегче. Но, всё равно, повозиться придётся, там в элементах фермы гуляют поперечные силы, моменты. И, если для центрированной фермы от этого никуда не деться, то для схемы типа «а так» ничего этого делать не надо, программа сама выловит эти усилия и основные проверки сделает. В схеме «не так» этот номер не пройдёт. Посмотрите на рисунок 3 из #21. (Прикольная конструкция, жаль в дело так и не пошла). Видно, как весело прыгает эпюра поперечных сил на этих коротких элементах расцентровки. Там и моменты программа определяет. А теперь представьте, что всё это придётся вылавливать из схемы типа «не так». Занятие не для слабых духом, я бы не рискнул, учитывая, что один из поясов ломаный, другой идёт по дуге окружности.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2025, 20:57
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,867


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Странная статья
Ну а что ты хотел от "инженерного вестника Дона"? От "Панорамы" и то больше пользы..
Ребяткам срочно понадобилась публикация, а серьёзные журналы не берут.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2025, 21:06
#35
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 429


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Странная статья: рассмотрены только У-образные узлы и только со сжатым раскосом, формула приведенной толщины лишена смысла
Дык, я ж не призываю хватать эту формулу и запускать в дело. Ребята типа старались, схему пластинчатую сочинили, анализировали, EN смотрели ... Вообще-то, если серьёзно, то я не приветствую пластинчатые схемы в реальных проектах стальных конструкций. А для исследовательских целей - пожалуйста. Вдруг полезное что-то выскочит.
Yu Mo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2025, 08:23
#36
San_OK

проектировщик
 
Регистрация: 05.03.2009
Кировская область
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Спецкурс по SCAD МК
А где этот спецкурс можно почитать или посмотреть?

----- добавлено через ~19 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Нужно. Усиляю всегда опорные узлы фасонками на первых двух-трех раскосах.
Спасибо за файл. Но я там не нашёл усиленных элементов. Там и без усиления как я понял всё "зелёное"...

----- добавлено через ~38 мин. -----

Смущает меня сильно это "усиление"... из поста 19. Особенно на срез. Ведь центральная пластина, где и будет этот срез, вварена между раскосами и с поясом не связана никак. 2 см сварки - это даже по СП не считается, так как меньше 4см. Итого имеем два независимых друг от друга элемента: пояс фермы и центральную фасонку. Как там они совместно на срез работать будут, одному богу известно. Тоже самое касается и опорного узла из. поста 19.
Пока у меня есть сильное желание предложить им варить пластинки с боку, по варианту 2 пост 29. А чё? И люди заняты, и инженерная служба заказчика покажет руководству свою "нужность" лишний раз. Пусть варят "от забора и до обеда" потихоньку... лишним не будет. Главное - форум в основном подтвердил мои сомнения, значит мне не показалось.

Насчёт ручного подсчёта Q... Товарищи, это не дело. 21 век всё таки, надо как то автоматизироваться. Понятно, что ручной расчёт самый правильный, но от ручного труда нужно уходить ИМХО. Иначе никакой конкуренции не выдержим. Деньги режут, сроки сокращают. И так не успеваешь ничего... Да и вероятность очепятки при ручном подсчёте крайне высока.

Последний раз редактировалось San_OK, 30.08.2025 в 09:02.
San_OK вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2025, 11:11
#37
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,642


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Как по мне, какая проверка не проходит, там и усиление нужно.
Не могу не согласится. Но представленное в посте 19 усиление практически универсальное. Оно не помогает только местной устойчивости стенки пояса под сжатым раскосом.
Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Головняк при определении этой самой поперечной силы Qj между раскосами примерно показан на рис 4 из #21.
А "головняк" от того, что картинка неверная - раскосы в сечение вообще не должны попадать. В сечении должены быть только рассеченный пояс и рассматриваемый "коротыш".
Цитата:
Сообщение от San_OK Посмотреть сообщение
Смущает меня сильно это "усиление"... из поста 19. Особенно на срез. Ведь центральная пластина, где и будет этот срез, вварена между раскосами и с поясом не связана никак. 2 см сварки - это даже по СП не считается, так как меньше 4см. И
Ну пластин, положим, там две. А вообще этот шов по большому счету, вообще не нужен. Швы по раскосу, поясу и опорному ребру обеспечат невозможность взаимного сдвига пластин усиления и пояса, что эквивалентно цельной пластине общей высотой H=h(стенки)+h (элемента усиления).
Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
формула приведенной толщины лишена смысла так как пояс в узле работает не как единое целое, а как отдельный пластинки на изгиб
То есть Вы, по-существу, утверждаете, что когда мы двутавр усиляем пластинами по поясам, последние работают отдельно от основного сечения. Так что при сжатом элементе решетки приведенная толщина имеет смысл и даже идет в некоторый запас. А вот при растянутом, да, работает только элемент усиления.
Цитата:
Сообщение от San_OK Посмотреть сообщение
Насчёт ручного подсчёта Q... Товарищи, это не дело. 21 век всё таки, надо как то автоматизироваться.
Иногда ручной расчет на порядок быстрее программного . Достаточно часто в программе просто не предусмотрен нужный вид расчёта. И вообще я считаю, что инженер, не умеющий считать "руками", просто "кнопочник" Я уж и не говорю о необходимости анализировать полученные результаты, без чего расчёт ничего не стоит как в прямом, так и в переносном смысле .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2025, 12:53
#38
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
То есть Вы, по-существу, утверждаете, что когда мы двутавр усиляем пластинами по поясам, последние работают отдельно от основного сечения. Так что при сжатом элементе решетки приведенная толщина имеет смысл и даже идет в некоторый запас. А вот при растянутом, да, работает только элемент усиления.
Какой двутавр? Не выдумывайте. Речь про узел ГСП, в котором пластинки составляющие сечение работают на изгиб причем с пластикой, независимо есть усиление ли нет. Поэтому оперировать моментами инерции всего сечения при проверке изгиба одной пластинки сечения - чушь.
__________________
Блог

Последний раз редактировалось Алексей3, 30.08.2025 в 12:59.
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2025, 13:20
#39
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,642


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Какой двутавр? Не выдумывайте. Речь про узел ГСП, в котором пластинки составляющие сечение работают на изгиб причем с пластикой, независимо есть усиление ли нет. Поэтому оперировать моментами инерции всего сечения при проверке изгиба одной пластинки сечения - чушь.
Какой-какой , 40Б1, работающий на изгиб от сосредоточенных сил и усиленный пластинами, наваренными на полка фланговыми швами. Между пластинами и полками никакого "клея" нет. Поведайте нам, плиз, в чем принципиальная разница с рассматриваемым случаем. А может разницы и нет, и пластины работают в обоих случаях отдельно от основного сечения ??

Хорошо, не хотите двутавр, берем 2 листа, хотя принцип один и тот же. Укладываем листы один на другой, что будет с несущей способностью? Если листы не соединены друг с другом, то несущая способность такого "пирога" при нагрузке, прижимающих листы друг к другу просто удвоится. А вот если листы соединить (например обварить по торцам) то момент сопротивления уже должен определяться как для суммарной толщины W=h*(t1+t2)^2/6. Критерием целостности сечения служит отсутствие возможности взаимного сдвига. А вот при отрывной нагрузке верхний лист однозначно работает сам по себе.

Последний раз редактировалось IBZ, 30.08.2025 в 14:04.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2025, 14:26
#40
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Хорошо, не хотите двутавр, берем 2 листа, хотя принцип один и тот же. Укладываем листы один на другой, что будет с несущей способностью? Если листы не соединены друг с другом, то несущая способность такого "пирога" при нагрузке, прижимающих листы друг к другу просто удвоится. А вот если листы соединить (например обварить по торцам) то момент сопротивления уже должен определяться как для суммарной толщины W=h*(t1+t2)^2/6. Критерием целостности сечения служит отсутствие возможности взаимного сдвига. А вот при отрывной нагрузке верхний лист однозначно работает сам по себе.
Что-то вы путаете. Про возможность или невозможность совместной работы на изгиб листа усиления и пластинки сечения я вообще не писал.
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2025, 16:22
#41
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 429


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А "головняк" от того, что картинка неверная - раскосы в сечение вообще не должны попадать.
Да, тут вы правы.
Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
... для схемы типа «а так» ничего этого делать не надо, программа сама выловит эти усилия и основные проверки сделает. А в схеме «не так» этот номер не пройдёт.
А тут всё-таки я останусь при своём мнении. И вам советую попробовать, это достаточно удобно. (Даже для центрированных узлов можно сделать небольшую расцентровочку, оно того стоит.)
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2025, 17:36
#42
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,642


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
А тут всё-таки я останусь при своём мнении. И вам советую попробовать, это достаточно удобно. (Даже для центрированных узлов можно сделать небольшую расцентровочку, оно того стоит.)
Для сцентрированных узлов искусственная расцентровка миллиметров 5 вполне допустима. Хуже, когда оси раскосов пересекаются между собой перед осью пояса и приходится вводить "пенек", перпендикулярный поясу. Тут ошибка может быть более существенная. Продление осей раскосов до пересечения с поясом я не считаю верной расчётной схемой.
Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Что-то вы путаете. Про возможность или невозможность совместной работы на изгиб листа усиления и пластинки сечения я вообще не писал.
Просто Вы критиковали идею приведенной толщины как таковую.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2025, 19:33
#43
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 429


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Хуже, когда оси раскосов пересекаются между собой перед осью пояса и приходится вводить "пенек", перпендикулярный поясу. Тут ошибка может быть более существенная. Продление осей раскосов до пересечения с поясом я не считаю верной расчётной схемой.
Каждый имеет право жить в согласии со своими тараканами в голове убеждениями . Конечно же, я ничего против вашей схемы не имею, она правильная, но несколько проблемная в части той самой проверки, которую мы тут обсуждаем. Я в своё время неоднократно сравнивал эти варианты и то, что я прилагаю, это отрывки из моих старых расчётов, которые я раз за разом перетаскиваю в новые версии Лиры.

Если оси раскосов пересекаются между собой ничего страшного не происходит. Это мы с вами видим, что они пересекаются, а программа этого не увидит, если в точке их пересечения не давать узел. На прилагаемой картинке фрагменты двух вариантов схемы в одном расчёте. Одна («не так») с вашими «пеньками», другая («а так») с моими элементами расцентровки. В самих «пеньках» возникают большие поперечные силы, которые портят всю красоту картинки, поэтому я их убрал с эпюр. За пределами же элементов расцентровки усилия в элементах практически одинаковые, даже на глаз это видно. Зато в самих этих элементах расцентровки появляются нужные мне моменты и, главное, поперечные силы, которые позволяют программе выполнить основные проверки прочности.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Pic 05.png
Просмотров: 58
Размер:	394.4 Кб
ID:	269292  

Последний раз редактировалось Yu Mo, 30.08.2025 в 19:38.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2025, 21:03
#44
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Просто Вы критиковали идею приведенной толщины как таковую.
Опять что-то вы напутали.
Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Странная статья: рассмотрены только У-образные узлы и только со сжатым раскосом, формула приведенной толщины лишена смысла так как пояс в узле работает не как единое целое, а как отдельный пластинки на изгиб, поэтому момент инерции пояса тут ни причем.
Указана принципиальная ошибка в формуле: на изгиб работает пластинка сечения (усилена она или неусилена), а не весь пояс, поэтому момент инерции всего пояса тут ни причем.

----- добавлено через ~21 мин. -----
Даже если каким-то чудесным образом сделать одну из четырех пластинок сечения пояса (к которой раскосы примыкают) толще остальных, чтобы работу на продавливание улучшить, то простая замена толщины в формуле на продавливание будет ошибкой не в запас.
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2025, 23:07
#45
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,642


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Указана принципиальная ошибка в формуле: на изгиб работает пластинка сечения (усилена она или неусилена), а не весь пояс, поэтому момент инерции всего пояса тут ни причем.
Никакой принципиальной ошибки там нет - момент инерции указан относительно оси х-х, проведенной по центру тяжести полки сечения. Немного непонятно только почему используется момент инерции а не соотношение кубов толщин пояса и усиленного пояса.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2025, 23:27
#46
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
момент инерции указан относительно оси х-х, проведенной по центру тяжести полки сечения. Немного непонятно только почему используется момент инерции а не соотношение кубов толщин пояса и усиленного пояса.
  1. Выдумщик вы наш, там написано: "момент инерции пояса" и "момент инерции усиленного сечения".
  2. Потому и не отношение кубов толщин, что берут сечение всего пояса. Или вы их совсем за дураков держите, что они дроби сократить не смогли?
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2025, 00:16
#47
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,642


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
там написано: "момент инерции пояса" и "момент инерции усиленного сечения".
И что это означает? К примеру, на пояс из ГСП 100х5 для усиления приваривается накладка t=5 (мм). Чему, с Вашей точки зрения, равен момент инерции пояса и момент инерции усиленного сечения? Можно условно считать, что скругление углов у ГСП отсутствует, а ширина элемента усиления равна 100 (мм).
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2025, 09:59
#48
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И что это означает? К примеру, на пояс из ГСП 100х5 для усиления приваривается накладка t=5 (мм). Чему, с Вашей точки зрения, равен момент инерции пояса и момент инерции усиленного сечения? Можно условно считать, что скругление углов у ГСП отсутствует, а ширина элемента усиления равна 100 (мм).
  1. Что написано, то и означает:"момент инерции пояса" и "момент инерции усиленного сечения". Обращайтесь к авторам статьи.
  2. Вы привели пример не усиления, а ослабления. Зачем дурака включать? Понимаете же о чем речь:
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А вот при отрывной нагрузке верхний лист однозначно работает сам по себе.
Накладка должна быть более чем в 2 раза толще стенки профиля, чтобы быть усилением.
__________________
Блог

Последний раз редактировалось Алексей3, 31.08.2025 в 10:21.
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2025, 10:37
#49
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,642


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Что написано, то и означает:"момент инерции пояса" и "момент инерции усиленного сечения". Обращайтесь к авторам статьи.
Но Вы же как-то трактуете эти понятия, причем так, что обвиняете авторов статьи в принципиальной ошибке. Вот и хотелось бы получить конкретные числа по указанному примеру. А так это пустая болтовня, поскольку пояс хоть с усилением, хоть без оного имеет бесконечное число моментов инерции.
Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Накладка должна быть более чем в 2 раза толще стенки профиля, чтобы быть усилением.
С какого перепуга???
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2025, 10:43
#50
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,867


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
обвиняете авторов статьи в принципиальной ошибке
То, что они усиливают пояс под нулевой стойкой тебя не смущает?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2025, 10:55
#51
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,642


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
То, что они усиливают пояс под нулевой стойкой тебя не смущает?
В тексте написано о сжатых элементах решетки. На картинке, думаю, показано не реальное положение элементов, просто условно задали стойку сжатой в таком положении. Просто так лучше просматриваются изополя напряжений в поясе.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2025, 11:31
#52
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,867


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Просто так лучше просматриваются изополя напряжений в поясе.
Ты там ещё и "изополя напряжений" разглядел?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2025, 11:42
#53
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,642


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ты там ещё и "изополя напряжений" разглядел?
Да, там цветовая палитра, но какая разница .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2025, 11:59
#54
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Но Вы же как-то трактуете эти понятия, причем так, что обвиняете авторов статьи в принципиальной ошибке. Вот и хотелось бы получить конкретные числа по указанному примеру. А так это пустая болтовня, поскольку пояс хоть с усилением, хоть без оного имеет бесконечное число моментов инерции.
Если вначале в основе написана чушь, то дальше нет смысла разбираться. Они и сами не удосужилить численный пример привести, вот к ним и обращайте. Для меня слово "пояс" означает пояс. Болтовня у вас, так как вы новые смыслы выдумываете, которых нет.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
С какого перепуга???
Потрудитесь найти источник и смысл формул на продавливание и сравните работу узла с усилением накладкой и без него. Тогда может действительно испугаетесь.
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2025, 12:19
#55
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,642


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Если вначале в основе написана чушь, то дальше нет смысла разбираться. Они и сами не удосужилить численный пример привести, вот к ним и обращайте. Для меня слово "пояс" означает пояс. Болтовня у вас, так как вы новые смыслы выдумываете, которых нет.
Чушь, дающая 3% погрешности . Повторяю, пояс имеет бесконечное число моментов инерции, среди которых 2 главных. А впрочем, что конкретного ответа не будет, я практически и не сомневался ...
Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Потрудитесь найти источник и смысл формул на продавливание и сравните работу узла с усилением накладкой и без него. Тогда может действительно испугаетесь.
То есть Вы с источником знакомы, сами боитесь, но ссылку не дадите .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2025, 17:56
#56
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Повторяю, пояс имеет бесконечное число моментов инерции, среди которых 2 главных.
Это к чему тут? К тому же, это можно сказать вообще о любом сечении (только главных может быть и больше двух).
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2025, 18:43
| 1 #57
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,642


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Это к чему тут?
А к тому, что хочется понять какой момент инерции Вы имеете в виду и почему считаете это принципиально неверным. Хотя что имеют в виду авторы статьи, у них написано предельно понятно Ix, п. Если мы откроем СП 16. 13330.2017 и посмотрим расположение осей в сечениях, то увидим, что ос Х-Х всегда горизонтальна. Исходя из этого, обозначение Ix,п означает ни что иное, как момент инерции пояса (пластины) относительно горизонтальной оси, проходящей через его центра тяжести. И опять всплывает отношение кубов толщин (куб отношений толщин) вместо отношений моментов инерции. Строго говоря, для пластин применяют понятие "цилиндрической жесткости", но и в этом случае формула будет содержать отношение кубов толщин.

Последний раз редактировалось IBZ, 31.08.2025 в 20:20.
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли учитывать срезающие усилия в поясе фермы из ГСП при расцентровке элементов решётки в узле?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Формы собственных колебаний - нужно учитывать или не нужно. Как определить. tigra-18 Расчетные программы 33 18.04.2025 07:19
Нужно ли учитывать увеличение сечений элементов от гололеда при задании ветровой нагрузки denker121 Металлические конструкции 14 27.08.2024 16:47
Нужно ли учитывать расчетную высоту ЖБ стены из плоскости, в ПК Лира 2017? Алексей_Л. Лира / Лира-САПР 5 14.01.2021 16:26
Как центрировать прогон в узле фермы? de-Esterado Металлические конструкции 30 20.09.2018 14:31
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы студент Конструкции зданий и сооружений 27 24.03.2006 23:27