Нужно ли учитывать срезающие усилия в поясе фермы из ГСП при расцентровке элементов решётки в узле?
проектировщик
Кировская область
Регистрация: 05.03.2009
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 3610
|
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321
|
Есть очень большая тема про это, найдете поиском.
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338
|
Цитата:
1.3 перегруз, по поперечке это немного, серийные 1.460.3-23.98 тоже по поперечке перегружены. Но для себя решил, что фермы должны на Q проходить по формуле 42 СП16 с учетом работы поясов. Краткий ответ по теме - да (независимо от того - есть ли расцентровка или нет). |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 380
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
А это потому, что 9 из 10 инженеров игнорирует эти проверки, говорю как бывший эксперт. У меня даже стандартная формулировка замечания по этому поводу была в заготовке. Лично я проверяю всегда по своей программе.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321
|
А может:
Цитата:
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Да, этот пункт годится для балок 1-го класса, но опять же опорный элемент фермы это не вполне балка. Хотя, по смыслу работы больше всего похоже именно на неё. Я обычно, определяю касательные напряжения непосредственно в опоре, где нет моментов, по требованию пункта 8.2.1, а противоположном конце коротыша (и в других местах, где есть значительная поперечная сила), уже пользуюсь полноценной формулой Журавского. Последний раз редактировалось IBZ, 26.08.2025 в 11:56. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321
|
Формула везде одна и та же, есть учет или неучет поясов.
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 05.03.2009
Кировская область
Сообщений: 18
|
Спасибо за ответы, но вот ведь засада какая... Во всеми нами уважаемом "руководстве" как я уже отмечал есть формула для определения дополнительного момента в поясе от расцентровки в узле, но нет формулы для определения срезающей силы. Это для упрощённой "шарнирной" схемы расчёта ферм, как раньше все и считали. А почему? Получается, что тогда умные дяди на это срезающее усилие (а оно там очень не маленькое, в моём варианте - 32тн от опорного подкоса в нижнем поясе фермы) просто игнорировали? Вот по этому случаю сомнения остаются, что раньше при "ручном " расчёте вроде как никаких Q в элементах не определяли, а следовательно и не проверяли. Только моменты и N. Мыслей никаких не у кого нет по этому поводу??? Может узел фермы всё таки себя как то иначе ведёт???
По "остальным" проверкам тоже хитрая вещь. Дело в том, что "авторы" спроектировали нестандартные узлы, усиленные фасонками (это понятно, что стандартные при такой "выборке" запаса прочности по толщине элементов не проходили). Ну и как их теперь прикажете проверять? Тупо на длину сварных швов? А смятие стенки? А прочность элемента в узле? Но это же неверно. Все формулы для проверки из СП идут лесом. Вышеупомянутое "руководство", да и СП, со всеми формулами проверки узлов как я понимаю было разработано именно для узлов БЕЗ фасонок, на основе натурных испытаний в том числе. Ведь усилия по стенкам и полкам трубы распределяются крайне неравномерно... Это ладно ещё, если фасонка в районе стенки элемента приварена (по две штуки с боков сразу), а если по середине полки, но без прорезания трубы? У трубы толщиной 4-6мм полка при таком случае будет фасонкой смята сразу ИМХО, и толку от такого усиления немного... Но как доказать??? Работа такого узла ручному расчёту не поддаётся мне кажется... И да, насчёт того, что 11 лет простояло - это для меня не доказательство тоже. Согласен полностью. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
задайте сразу расцентровку в программе не ленитесь и будет Вам счатья все усилия увидите, я опорный узел ГСП проверяю по всем усилиям, в том числе швы от поперечки и момента при крепелнии верхнего пояса к опорной пластине, не проходит тогда серийное решение. Здесь два варианта или толще стенку пояса где-то на 1мм или усиление узла. Это место крайне ответсвенно, если что-то пойдет не так, рухнет все и сразу, экономить по моему мнению крайне не безопасно
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 05.03.2009
Кировская область
Сообщений: 18
|
Цитата:
Если бы проектировал сам - конечно посчитал бы и на Q, и взял бы в запас. И конечно не стал бы городить фасонки в узлах и рассчитывать на них. А поверочный расчёт уже построенной конструкции - тут другое... Не я принимал ТАКИЕ кривые проектные решения... Для своего случая сделал такой вывод. Большую свечку Николаю Угоднику и будь что будет... Пусть стоит дальше. Аминь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321
|
San_OK
Если по Q не проходит, можно на стенку пластин наварить. Цитата:
Готовых окончательных бесспорных решений почти никогда не бывает.
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Программы расчёта строительных конструкций появились намного раньше (в 60-х годах прошлого столетия), чем фермы типа Молодечно (начало 80-х). Так что никаких ручных расчётов я лично никогда не делал. Делал вручную только оценку результатов, но при этом поперечная сила определялась методом сечений достаточно просто, а уж на опоре вообще элементарно. Кроме того, нормы требовали и требуют для определенных групп НДС определенных проверок, и если опорный коротыш попадает под этот тип НДС, то извольте эти проверки для непосредственно стержня выполнять. Это будет основная проверка, а расчёт самого узла есть проверка дополнительная.
|
||||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 05.03.2009
Кировская область
Сообщений: 18
|
Искренне рад за вас. Но не забывайте, что есть Москва и другие города-миллионники, а есть остальная Россия... Выкручиваемся как можем. Кировский институт, конец 90-х: фермы считали в ручную. Да всё делали вручную.
Вот узлы. Знаю, что так делают постоянно, не знаю как это рассчитать стандартными методами СП... ----- добавлено через ~13 мин. ----- Расчётную модель фермы я собираю всегда по способу 3 из поста №4. Пока фермы проектировал сам - это помогало, брал в запас по Q и не сомневался. Ну либо по сериям. Но тут они уже существуют, их много. Вот и встал вопрос: усиливать дополнительно или нет? Если данные фасонки брать в зачёт, то по какому принципу? Может кто встречал где в справочнике или серии, может в еврокоде, упрощённый расчёт такого узла? Типа 30% на фасонки 70% на трубу? Фермы выполнены качественно, не похоже, что некомпетентные люди считали и делали. Тут что то есть, где то они это взяли... Не сами же выдумали. Год проектирования 2013. Так что не думаю что Анансис или что-то в этом роде. Скорее всего что то "бумажное" ... и старое. Руководство одно, из него потом в приложение СНиП формул и надёргали, сейчас то же самое в СП. Там ТАКИХ узлов нет. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Да могли посчитать оболочками в том Скаде или Лире. А какие там усилия и углы уклона раскосов. Мне вот кажется, что если узлы не проходят без дополнительных пластин, то не так уж и много. В этом случае усиление чисто конструктивно. Приведете данные - посчитаю. P.S. Если опасение вызывает срез стенки, то для обоих узлов в расчётное сечение стенки нужно включать дополнительные пластины. Последний раз редактировалось IBZ, 28.08.2025 в 15:03. |
||||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 429
|
Я для себя этот вопрос когда-то уже решил (может и неверно) и даже вставлял свой пятак в том обсуждении https://forum.dwg.ru/showthread.php?...5&#post1685085 .
Что я об этом думаю: 1. При расцентровке примыкающих элементов решётки всегда задавал схему так, чтобы элемент расцентровки находился на поясе, (как пишет ved inzhener в #14). См. прилагаемый рис 01. Тогда в схеме появляется элемент, который ловит эти скачки поперечной силы, см. рис 02 и 03. 2. Программа в числе прочих производит проверку и этих элементов по формулам (44), включая формулу Журавского, и по формуле (106). Конечно, моделировать сложные процессы в узле с помощью стерженьков не вполне корректно, но по-другому не умею, и, если эти проверки проходят, то как-то спокойней. Ну, и эти проверки не исключают раздел 14.3.2 из СП 294. 3. Хуже обстоят дела в фермах без узловых расцентровок. По рис 04 видно, что большая поперечная сила возможна не только в фермах с расцентровкой решётки в узлах, где этот срез можно выловить и как-то оценить из общей стержневой схемы, но и в "правильных" центрированных фермах, где он теряется (Skovorodker #5 прав). Поэтому всегда отдавал предпочтение узлам с расцентровкой. 4. По непроверенным разведданным Лира-десятка включает в новый выпуск расчёт таких узлов с учётом дополнительных проверок по τ и на совместное действие σ и τ в т. ч. и для центрированных ферм. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Нужно. Усиляю всегда опорные узлы фасонками на первых двух-трех раскосах.
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=156 ----- добавлено через ~2 мин. ----- Ссылку на расцентровки дал. Спецкурс по SCAD МК в финальной части также решает задачу расцентровок с выходом и на учет среза как доминирующего фактора.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.08.2025
Сообщений: 1
|
нужно. в К-образном узле необходимо проверить:
- пояс на срез от каждого из раскосов (стенки + часть пояса) - кусочек пояса в зазоре на действие продольной силы (из площади пояса вычесть часть, которая обеспечивает сопротивление Q) если проблемы с несущей способностью останутся, можно попробовать уменьшить силу между раскосом и поясом за счет учета ребер между раскосами, как в узлах с нахлестом. но ручной методики для такой конфигурации узлов не встречал. |
|||
![]() |
|
||||
Учитывать, безусловно, нужно. А вот усиление всегда - это на мой взгляд, Александр, перебор. Вот только что посчитал 2 фермы 33,5 (м) и 36 (м) пролётами - ни в одном, ни в другом случае усиление не требуется даже в опорном узле, не говоря о промежуточных. Я бы посоветовал еще на этапе предварительного подбора сечений учитывать этот фактор и подбирать сечение пояса с его учетом.
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
IBZ, ФАХВЕРК,
Хорошо. Эти коротышёчки между узлами кэ долдны проходить и на срез и по формулам узла. Но на какое сечение считать эти коротыши ? Ведь там не типовое сечение поясов. Там же добавятся ещё фасонки или, при наложении раскосов в узле, куски этих раскосов. Правильно ли пересчитывать эти коротыши на сложное сечение с учётом фасонок или кусков раскосов на обычный срез по Q ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Если речь идет об узлах, приведенных в п19, то общую высоту стенок следует определять с учетом высоты доваренных пластин. Толщину, с точки зрения практики, будет достаточно принять в запас минимальной из толщин стенки профиля и пластины (если они разные). Этого вполне хватит, чтобы сечение прошло по формуле Tau=1.5*Q/(h*t)<=Rs.
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось IBZ, 29.08.2025 в 16:02. |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Саша просто экономит на поясе как я понимаю, я тоже предпочитаю увеличить сечение(толщину стенок) верхнего пояса если что, а он видимо за счет усиления экономит
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 429
|
Цитата:
Например, если не проходит проверка по продавливанию-вырыванию, формулы (86), (87) СП 294, они же (92), (94) «Пособия …», то напрашивается усиление по прилагаемой картинке 1. При этом в указанных формулах вместо толщины коробки принимается толщина полосы усиления. ** Умные товарищи из Питера исследовали этот вопрос и предлагают использовать приведенную толщину (формула 3 в последнем прилагаемом файле). Если не проходят боковые стенки по формуле (88) СП 294, она же (95) «Пособия …», то тут уместны будут боковые накладки по картинке 2. Такое же усиление пойдёт, если не пройдёт проверка по поперечной силе (44) СП 16, о которой мы тут всё рассуждаем. При этом в указанных формулах вместо толщины боковой стенки принимается сумма толщины коробки и толщины боковой накладки. Последний раз редактировалось Yu Mo, 30.08.2025 в 09:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321
|
Зачем размер 71 вместо 20?
----- добавлено через ~6 мин. ----- Этой замены в формуле недостаточно, ошибка не в запас (было бы верно, если бы усилили по периметру).
__________________
Блог Последний раз редактировалось Алексей3, 29.08.2025 в 18:22. |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 429
|
Нечаянно вышло, пардон. Там было два типа ферм, одна из них под суровым снеговым мешком, другая нет. А геометрия одинаковая. Вот и прокололись.
----- добавлено через 59 сек. ----- Картинку в студию, пожалуйста. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321
|
waits
Из какой книжки скрин? ----- добавлено через ~41 мин. ----- Странная статья: рассмотрены только У-образные узлы и только со сжатым раскосом, формула приведенной толщины лишена смысла так как пояс в узле работает не как единое целое, а как отдельный пластинки на изгиб, поэтому момент инерции пояса тут ни причем.
__________________
Блог Последний раз редактировалось Алексей3, 29.08.2025 в 19:12. |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 429
|
Цитата:
Мне и крыть-то нечем ![]() Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,867
|
Ну а что ты хотел от "инженерного вестника Дона"? От "Панорамы" и то больше пользы..
Ребяткам срочно понадобилась публикация, а серьёзные журналы не берут.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 429
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 05.03.2009
Кировская область
Сообщений: 18
|
А где этот спецкурс можно почитать или посмотреть?
----- добавлено через ~19 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~38 мин. ----- Смущает меня сильно это "усиление"... из поста 19. Особенно на срез. Ведь центральная пластина, где и будет этот срез, вварена между раскосами и с поясом не связана никак. 2 см сварки - это даже по СП не считается, так как меньше 4см. Итого имеем два независимых друг от друга элемента: пояс фермы и центральную фасонку. Как там они совместно на срез работать будут, одному богу известно. Тоже самое касается и опорного узла из. поста 19. Пока у меня есть сильное желание предложить им варить пластинки с боку, по варианту 2 пост 29. А чё? И люди заняты, и инженерная служба заказчика покажет руководству свою "нужность" лишний раз. Пусть варят "от забора и до обеда" потихоньку... лишним не будет. Главное - форум в основном подтвердил мои сомнения, значит мне не показалось. Насчёт ручного подсчёта Q... Товарищи, это не дело. 21 век всё таки, надо как то автоматизироваться. Понятно, что ручной расчёт самый правильный, но от ручного труда нужно уходить ИМХО. Иначе никакой конкуренции не выдержим. Деньги режут, сроки сокращают. И так не успеваешь ничего... Да и вероятность очепятки при ручном подсчёте крайне высока. Последний раз редактировалось San_OK, 30.08.2025 в 09:02. |
|||
![]() |
|
|||||
Не могу не согласится. Но представленное в посте 19 усиление практически универсальное. Оно не помогает только местной устойчивости стенки пояса под сжатым раскосом.
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() ![]() |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321
|
Цитата:
__________________
Блог Последний раз редактировалось Алексей3, 30.08.2025 в 12:59. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() Хорошо, не хотите двутавр, берем 2 листа, хотя принцип один и тот же. Укладываем листы один на другой, что будет с несущей способностью? Если листы не соединены друг с другом, то несущая способность такого "пирога" при нагрузке, прижимающих листы друг к другу просто удвоится. А вот если листы соединить (например обварить по торцам) то момент сопротивления уже должен определяться как для суммарной толщины W=h*(t1+t2)^2/6. Критерием целостности сечения служит отсутствие возможности взаимного сдвига. А вот при отрывной нагрузке верхний лист однозначно работает сам по себе. Последний раз редактировалось IBZ, 30.08.2025 в 14:04. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321
|
Цитата:
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 429
|
Цитата:
А тут всё-таки я останусь при своём мнении. И вам советую попробовать, это достаточно удобно. (Даже для центрированных узлов можно сделать небольшую расцентровочку, оно того стоит.) |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Просто Вы критиковали идею приведенной толщины как таковую. |
||||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 429
|
Цитата:
![]() Если оси раскосов пересекаются между собой ничего страшного не происходит. Это мы с вами видим, что они пересекаются, а программа этого не увидит, если в точке их пересечения не давать узел. На прилагаемой картинке фрагменты двух вариантов схемы в одном расчёте. Одна («не так») с вашими «пеньками», другая («а так») с моими элементами расцентровки. В самих «пеньках» возникают большие поперечные силы, которые портят всю красоту картинки, поэтому я их убрал с эпюр. За пределами же элементов расцентровки усилия в элементах практически одинаковые, даже на глаз это видно. Зато в самих этих элементах расцентровки появляются нужные мне моменты и, главное, поперечные силы, которые позволяют программе выполнить основные проверки прочности. Последний раз редактировалось Yu Mo, 30.08.2025 в 19:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321
|
Опять что-то вы напутали.
Цитата:
----- добавлено через ~21 мин. ----- Даже если каким-то чудесным образом сделать одну из четырех пластинок сечения пояса (к которой раскосы примыкают) толще остальных, чтобы работу на продавливание улучшить, то простая замена толщины в формуле на продавливание будет ошибкой не в запас.
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Никакой принципиальной ошибки там нет - момент инерции указан относительно оси х-х, проведенной по центру тяжести полки сечения. Немного непонятно только почему используется момент инерции а не соотношение кубов толщин пояса и усиленного пояса.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321
|
Цитата:
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
И что это означает? К примеру, на пояс из ГСП 100х5 для усиления приваривается накладка t=5 (мм). Чему, с Вашей точки зрения, равен момент инерции пояса и момент инерции усиленного сечения? Можно условно считать, что скругление углов у ГСП отсутствует, а ширина элемента усиления равна 100 (мм).
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321
|
Цитата:
__________________
Блог Последний раз редактировалось Алексей3, 31.08.2025 в 10:21. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
С какого перепуга??? |
||||
![]() |
|
||||
В тексте написано о сжатых элементах решетки. На картинке, думаю, показано не реальное положение элементов, просто условно задали стойку сжатой в таком положении. Просто так лучше просматриваются изополя напряжений в поясе.
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321
|
Цитата:
Потрудитесь найти источник и смысл формул на продавливание и сравните работу узла с усилением накладкой и без него. Тогда может действительно испугаетесь.
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 321
|
Это к чему тут? К тому же, это можно сказать вообще о любом сечении (только главных может быть и больше двух).
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
А к тому, что хочется понять какой момент инерции Вы имеете в виду и почему считаете это принципиально неверным. Хотя что имеют в виду авторы статьи, у них написано предельно понятно Ix, п. Если мы откроем СП 16. 13330.2017 и посмотрим расположение осей в сечениях, то увидим, что ос Х-Х всегда горизонтальна. Исходя из этого, обозначение Ix,п означает ни что иное, как момент инерции пояса (пластины) относительно горизонтальной оси, проходящей через его центра тяжести. И опять всплывает отношение кубов толщин (куб отношений толщин) вместо отношений моментов инерции. Строго говоря, для пластин применяют понятие "цилиндрической жесткости", но и в этом случае формула будет содержать отношение кубов толщин.
Последний раз редактировалось IBZ, 31.08.2025 в 20:20. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Формы собственных колебаний - нужно учитывать или не нужно. Как определить. | tigra-18 | Расчетные программы | 33 | 18.04.2025 07:19 |
Нужно ли учитывать увеличение сечений элементов от гололеда при задании ветровой нагрузки | denker121 | Металлические конструкции | 14 | 27.08.2024 16:47 |
Нужно ли учитывать расчетную высоту ЖБ стены из плоскости, в ПК Лира 2017? | Алексей_Л. | Лира / Лира-САПР | 5 | 14.01.2021 16:26 |
Как центрировать прогон в узле фермы? | de-Esterado | Металлические конструкции | 30 | 20.09.2018 14:31 |
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы | студент | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 24.03.2006 23:27 |