| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Модель свайного фундамента
Новосибирск
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 1,040
|
||
Просмотров: 12552
|
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
почему я не хочу использовать пружинки - непонятно, какие усилия она на себя принимает
![]() Хорошо, если я поставлю 5 элемент, вопрос по плите всё равно остаётся открытым. Усилия от пружинок будут сосредоточенными. Соответственно неплохие моменты в плите. Если же моделировать узел примыкания через АЖТ, или просто жесткими стержнями, то плиты вообще не остаётся ![]() Хы-хы, сейчас провёл экспериментик, убрал жесткую заделку в основании свай, и поставил три связи в плите в напрявлении У, получил в левой 18,5т, в средней -29т, в правой +10,5т. Это только от собственного веса...Нифига у меня плиту карёжит...что за фигня ![]() Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 02.03.2008 в 15:13. |
|||
![]() |
|
||||
МГСУ Регистрация: 26.11.2006
Москва
Сообщений: 26
![]() |
Сваи в SCAD моделируются специальным элементом - связь конечной жесткости. В которой ты вводишь жесткость по Z, что и будет реальной моделью твоей сваи.
Если тебя не устраивает что-то в выше описанном, поставь вместо свай связи по Z и соответственно шарнир или заделку, в зависимости от. Это будет расчет с запасом. А потом сравни результат со сваями, как описано мною выше. Моделировать сваи стержнями - не корректно и результат который ты получаешь, анализу не поддается.
__________________
Торжество разума состоит в том, чтобы уживаться с людьми не имеющими его (с) Вольтер |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
Мне не совсем понять что дальше делать с этими результатами...
Хорошо...я получил осадку здания. Как оценить в результате работу свай? Хорошо...зная осадку и жесткость пружинки, я могу получить вертикальное усилие в свае... А как быть по Х, и У...в плите есть усилия, которые будут передаваться на сваи, я правильно понимаю? максимальный момент воспринимаемый сваей 16т*м. Опасно блин ![]() Я закрепил плиту всего в 3ех точках...получил в них экстремумы напряжений(Nx)...-30 и +50т/м2. В среднем по плите -5...-12т/м2. Первое желание - во всех пружинках, добавить связи по Х и У, но что-то мне не даёт так сделать ![]() Может у кого есть литература...которую стоит почитать, или статьи на эту тему...я ничего не нашел ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Кирес, почему сваи моделировать стержнями некорректно?? Чем пружинка лучше?
Вообще, вопросы, подобные заданному в теме мне часто задают ребята из моего расчетного отдела. Сразу сказать в чем дело часто не получается. Однозначно - здесь какая-то ерунда. Не может быть в сваях таких моментов. Высказанные советы - типа наплевать на эти глюки - принимать не советую, можно такие ошибки прозевать! Вообще как меня учат наши проектировщики, пока что-то в схеме тебе непонятно - расчет не закончен. От этого и решаешь 20 задач вместо одной. Если ближе к теме - от каких нагрузок моменты? Если в верхней точке шарнир, то момент 250 тм создает горизонтальная сила 250 т. Откуда она взялась? Плита таких усилий передавать не должна. Попытайтесь это проследить. Если идея не приходит рекомендую следующий прием: начинаем упрощать схему - оставьте 1 этаж здания, половину этажа и т.д., пока глюк не исчезнет. Это часто помогает. Литература и статьи не помогут. Ловите ошибку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Если у вас есть ветровая нагрузка то она перейдет именно на эти 3 точки , а это явно не корректно, у вас будет противодействовать ветру давление грунта обратной засыпки, сила трения под плитой и сдвиговая жесткость свай. Вообще зачем 3 точки, для стат. определимости достаточно и 2 точек с меньшим числом закреплений? Потом посмотрите от какого нагружения какой момент. Приложите единичную горизонтальную силу и посмотрите усилия в сваях, возможно ошибка в размерности задания нагрузок. И вообще очень приятно обсуждать схему не видя ее!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
Constantin Shashkin - спасибо за поддержку
![]() Мозголом из Самары - ага...затупил ![]() Только вы наверно меня не так поняли...хотя в этом нет ничего странного, с утра перечитывая своё последнее сообщение, был немного в шоке...такой бардак в голове. Огромные горизонтальные усилия в плите возникали от вертикальных нагрузок! А ветровые нагрузки таких особых проблем не вызывали. Оказалось, что я при задании параметров элементам свай, неподумав ляпнул огромную изгибную жесткость... а когда уменьшил до реальной, напряжения в плите выровнялись. Схему прикладываю ![]() Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 03.03.2008 в 12:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641
|
Цитата:
Я аж испугался- думал, тот самый Шашкин. Нет, гражданин Шашкин, никакой ерунды. Простейший сопромат. ShaRhaN, усилия в сваях возникают банально из за упругой работы плиты- вертикальный прогиб вызывает горизонтальные смещения, вызывающие горизонтальные усилия в защемленных сваях (скорее, наверное, горизонтальные воздействия). В реальной конструкции сваи не единичной длины, поэтому приходящиеся на них горизонтальные усилия равномерно распределяются между ними. Для иллюстрации этого просто удлинните их метра на 2. Занимательный результат получите. P.S. Честно говоря, для меня эта мысль абсолютно очевидна. Возможно, я недопонял вопрос. P.P.S. Мне, кстати, одна звезда проектирования предлагала армировать сваи на эти нагрузки. Тоже, из этих, которые "...да я в своей жизни уже столько..." |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
Циник, вы правы! но! горизонтальные усилия в плите, под 250т, это уже нонсенс... какие бы перемещения не были или ерунда...
Когда задал сваям изгибные жесткости соответствующие квадратному сечению 300х300, то напряжения в плите выровнялись, и носят адекватны характер. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Циник, а какой Шашкин тот самый?
Вообще по теории пластинок, которые моделируются по средней плоскости, изгиб не вызывает горизонтальных смещений. Или Вы что-то другое имели в виду? Но тема, кажется, исчерпана. Горизонтальные перемещения при вертикальной нагрузке могут быть от стен здания, которые, сжимаясь в вертикальном направлении, растягиваются в горизонтальном (с учетом коэффициента Пуассона). |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
моделировать как Константин советует |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
интересу ради посмотрите СП 50-102-2003 п.п. 7.4.10-7.4.14
особенно последний и должно прояснится плита изгибается или нет. Цитата:
схему можно будет оставить (для истории) |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
D_mitry - жесткость одиночной сваи (без расчета ее осадки) определяйте в соответствии с п. 7.4.11 а) СП 50-102-2003. Если задавать жесткость ростверка в целом, как КЭ, то жесткость одиночной сваи корректируйте с учетом коэффициента увеличения осадки Rs в группе свай (ростверке) в соответствии с п. 7.4.7-7.4.8 СП.
Коэффициент влияния Is принимайте для случая сжимаемой сваи, если L/D и параметр лямбда подпадают под диапазон табл. 7.18. Если нет, то Is принимайте как для жесткой сваи. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2008
Сообщений: 32
|
Правомерно ли будет моделировать свайное основание следующим образом:
1. свая - стержень натуральной длины и сечения сваи. 2. снизу сваи пружинка КЭ51 (жесткость по СП 50-102-2003, K1= P1/s1 = Esl*d/Is). 3. по боковой поверхности назначаем коэффициент постели (по СП 50-102-2003 , пункт Д.2 Сz = K*z (стержень моделирующий сваю разбивается на участки 1-2м, и Сz назначается в зависимости от глубины. 4. узлы плиты и свай НЕ ЗАКРЕПЛЯЮТСЯ не от перемещений, не от поворотов. В месте соединения стержня сваи и плиты - шарнир. В результате расчета получаем как продольное усилие в свае, так и моменты. У меня моменты получились 0.1 - 0.5 (т*м). В противовес "сваям единичной длины" и просто пружинкам тут можно проверить сваю по материалу. Поскольку расстояние между сваями около 3д, то отпор грунта не учитывал никак. Для верхней арматуры плиты задавал коэффициент постели, но в моем случае прибавка была пренебрежительно мала. Осадку считал для условного фундамента. Тут еще вопрос - нужно ли суммировать осадку свай и осадку условного фундамента? Жду разгромной, но аргументированной критики. Последний раз редактировалось Тум-тум, 05.10.2008 в 16:44. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2008
Сообщений: 32
|
Крайние сваи больше нагружены, это понятно - Ветер здание раскачивает, крайние сваи разгружает-догружает.
Если я верно понял, то в случае моделирования грунта объёмными телами моменты в крайних сваях будут больше, чем в случае моделирования грунта коэффициентом постели по боковой поверхности свай? Чем объясняется этот эффект? Последний раз редактировалось Тум-тум, 06.10.2008 в 15:13. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Моделировать сваи стержнем на полную длину при расчете здания- это какой-то нонсенс, имхо. Обусловленность такой модели и ее параметров мягко говоря неочевидна.
Делать или нет жесткие тела при моделировании свай- дело вкуса и необходимости. На небольшом ростверке- логично. На фундаментной плите- нонсенс. Растяжение в фундаментной плите- вполне себе нормальное явление. Собсно вы этим страхуетесь от необходимости учитывать работу свай на моменты. Она весьма неявна. Моделировать же весь массив грунта при расчете обычного здания для получения всего лишь- на скоко тс*м работает каждая свая- может быть методологически правильно, но блин- я хочу посмотреть на того, кто такое хоть раз сделает при обычном проектировании. Жесткость пружинки мы берем из испытаний свай. Для верности ослабив жесткость на порядок (а то как-то глупо при нагрузке 180 тонн вбивать 3-4 мм, что реально были на исптытаниях ![]() Анализ полученных результатов тоже весьма прост. Смотришь себе на усилия в одноузловых конечных элементах- и видишь картину работы свайного поля. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 02.03.2008
Омск
Сообщений: 78
|
еще раз спрошу
проблема такая. выполняю расчет каркасного здания. сначала считал на жестких заделках по обрезу. сейчас для вычесления вертикальных перемещений колонн, пытаюсь задать ростверки под колоннами пружинками. в скаде в справке: при моделровании упругого основания для щаданной жескости надо первый коэф С1 умножить на площадь поверхности, взаимодействующей с узлом????? как это. C1 считаю адальше? и вообще правильно ли я действую? Последний раз редактировалось D_mitry, 07.10.2008 в 08:36. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=17037&page=3 http://dwg.ru/f/showpost.php?p=207125&postcount=51 http://dwg.ru/f/showthread.php?t=17640 Последний раз редактировалось p_sh, 07.10.2008 в 16:12. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Константин рекомендовал мега-максимум подход- под зданием сделать массив грунта, сделать сваи.. С обусловленностью "вообще" такого метода- как раз теоретически как бы все в порядке. Но:
1) У задачи будет огромный размер 2) Вариантные расчеты по такой схеме представляются затруднительными в связи с размерами 3) Результаты полученные по такому методу могут быть просто избыточны для обычных зданий (например для тех же моих высоток) при довольно существенных затратах. Как говаривал основоположник теории быстрого счета для штурманов (запамятовал фамилию): Каждая ошибочная цифра- это ошибка. Каждый лишний знак точности- половина ошибки. Я, собсвенно так и не понял- если это не здание на опасном оползневом склоне- зачем такие мучения? Что даст такая модель, что очень нужно, а пружинкой получено не может быть? 4) Корректность моделлирования трения по боковой поверхности и работы грунты под пятой сваи вызывает сомнение. Всетаки- это трудномоделируемые процессы. Особенно- при необходимости получить количественную, а не качественную картину 5) Вызывает сомнение возможность адекватно моделировать значительный грунтовый массив не в специальзированных прогах типа Плаксиса. 6) Значение несущей способности сваи таким методом все равно не получится. Все равно испытание надо будет. 7) Да. И главное. Задач, для которых необходимо так мучаться- пока предъявлено не было. Лично я могу себе представить только одну- здание на опасном склоне. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Ученые никогда не отказывались от своих теорий в результате прямого экспериментального опровержения. Теория, как правило, опровергается не экспериментом, а другой теорией. Гипотезы, которые имеет наше сознание, также опровергаются только другими гипотезами. Именно поэтому переход от одной гипотезы к другой (переструктурирование) происходит скачкообразно без каких-либо переходов. |
|||
![]() |
|
||||
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
![]() |
Хорошо. А как правильно "поймать" переход из слабого грунта в более прочный, если это происходит в середине сваи? (для расчета по прочности материала сваи)..
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
p_sh
Цитата:
Цитата:
О картинке. Как я понимаю- там нет грунтового массива, а есть моделирование свай-спичек на всю высоту с моделированием действия грунта на сваю в виде к-тов постели? Или я неправ? Просто Константин говорит о моделировании всего массива грунта, а вы похоже несколько по-иному делаете. Sid Barret Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
![]() |
maestro
1. Нужда - расчет свай по прочности в общей постановке. 2. Конкретный вопрос на утверждение о нерациональности "...моделирования сваи стержнем на полную длину при расчете здания": тогда каким образом учесть резкий скачек поперечной силы на глубине 4,5 м от подошвы ростверка при 20-и метровой свае? (данный скачек вызван переходом из мягкого суглинка в скальный аргиллит), я вот про что.. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Sid Barret
Цитата:
Цитата:
Описанный вами методики с полноценным моделированием массива грунта рациональны _только_ в случае, если свая _должна_ нести большую поперечку (котлован) или если вам надо замоделировать и понять НДС грунтового массива (оползнеопасные склоны). Оползневые склоны пока мне не попадались- а вот котлованы я считаю постоянно. Именно- моделирование сваи на всю глубину+ сжим. толща+еще немного про запас. При этом учитываются конкретные св-ва ИГЭ, последовательность устройства котлована. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
пробовались модели: 1. одинаковая жесткость для всех свай. 2. жесткость свай назначалась по результатам расчета осадок свайных кустов/лент E=n/S где n- усилие в свае S- осадка куста/ленты 3. модель с моделированием свай(стержни) и грунта (3d) модели 2 и 3 показали достаточно близкие результаты. но модель 2 не учитывала взаимного влияния кустов/лент между собой, поэтому модель 3 была принята в качестве расчетной. http://dwg.ru/f/showthread.php?t=199...E0%ED&pp=10000 Последний раз редактировалось p_sh, 08.10.2008 в 14:42. |
|||
![]() |
|
|||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Сколько времени занимал расчет с 3Д моделью грунта и отдельно грунта? Как вы отладили саму конструктивную схему здания- в смысле на каком этапе вы делали вариантные расчеты каркаса? Как проверяли собсно сам каркас? Цитата:
Извиняюсь за обилие вопросов- но тут действительно не все так просто. |
||||
![]() |
|
||||
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317
|
p_sh
Цитата:
Мы для этого дела пользуем "Грунт" от Лиры, правда приходится вручную вычислять значение сжимаемой толщи и отнимать заранее вычисленное бытовое давление грунта, иначе осадка для фундаментов шириной менее 10 м считается как для плитных. Последний раз редактировалось AK-47, 09.10.2008 в 10:07. |
|||
![]() |
|
|||||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
вся история страданий и сомнений нашла отражение в теме http://dwg.ru/f/showthread.php?t=19928&pp=10000 |
||||||
![]() |
|
||||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
Извиняюсь что не отвечал- занят был. Итак.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
да усилия в элементах распределяющих нагрузку на грунт (стены подвала, ростверки) получились бОльшие чем по схеме 1 и чуть больше чем 2 (хотя у Клепникова встречаются мысли что на это можно "забить"... в определенных случаях
Цитата:
принцип простого закон Гука dF=k*dX Цитата:
Последний раз редактировалось p_sh, 13.10.2008 в 16:51. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Расчет свайного фундамента в SCADe SOS!!! | Tandr | Расчетные программы | 59 | 16.06.2008 21:47 |
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр | Шерали | Основания и фундаменты | 16 | 05.02.2008 01:37 |
Как оптимизировать стоимость свайного фундамента? | Инженер-геолог | Основания и фундаменты | 6 | 18.12.2007 12:11 |
Модель фундамента в лотке | neva | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.12.2007 07:15 |