Свайные ф-ты в IL=0.79(или Я туплю)
YngIngKllr
СПб
Регистрация: 29.03.2005
Сообщений: 12,968
|
||
Просмотров: 6217
|
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
А мне вообще эта система кажется весьма странной... уж больно она теоретическая. Ведь фактически свая понесет столько в данном грунте, сколько она понесет, а не столько сколько насчитаешь... тем более цифры СНиП-а слишком уж обобщены, независимо от местности, независимо от характеристик грунта. Динамические и статические испытания все таки (на мой взгляд) должны быть приоритетными, а еще лучше обязательными в любом проекте, как наиболее верно отражающие действительность. Сейчас СНиП-а под рукой нет, но насколько помню там написано что если IL>0.6 то несущая способность назначается по результатам исптаний.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2007
Сообщений: 44
|
СП 50-102-2003 П. 7.2.3 Для забивных и вдавливаемых свай, опирающихся нижним концом на рыхлые пески или на глинистые грунты с показателем текучести более 0,6 , несущую способность следует определять по результатам статических испытаний свай.
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Хммм
Так это понятно, но ведь сразу можно было сваи забить в пески или гравелистые грунты. Причем длина сваи при этом увеличилась бы не на много.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Интересно.
Я не знаю ИГ условий СПб, но смущает то, что проектировщик заложил забивные сваи, которые скорее всего с трудом пройдут слои песка 1,2,4 и тут же остановил их в мачмале)) слои 8 и 7, хотя до хорошего грунта "рукой подать". Возможно и будет расчетная 58 тс, но я имею право в этом сомневаться. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Если сваи по серии 1.011-6, то стандартные длины для сечения 30х30 от 6 до 12 м идут с шагом 1 м (каким образом в проекте 9.4 м? Индивидуальный заказ?), а сваи сечением 40х40 стартуют от 14 м с ненапрягаемой арматурой и от 13 м с напрягаемой (тоже индивидуальное изготовление?). Не проще ли было бы сделать все из 14-метровых 35х35 с опиранием на песок и гравий?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Цитата:
Скорее всего запроектировал это недавний студент, ну ничего , грамотные люди (в том числе из экспертизы) поправят. Да и солидная сваебойная фирма не будет оставлять острие сваи в таком грунте. А этому "пректировщику" надо просто показать и рассказать, как садились жилые дома недалеко от этого участка (1988-1995 гг), когда их рац предложением пересадили с 24 м свай на более короткие |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Значит такие были эксперты На большинстве новых объектов вне центра города у нас экспертиза бывает и не смотрит фундаменты. ИГ отчет есть со штампом геослужбы и ладно, а фундамент на совести заказчика. Паркинги смотрят обычно на пожарные требования, ну еще КЖ.
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Вот отправлю пареньку ссылочку на эту тему вот обрадуется.
sudakov Если сваи по серии 1.011-6, то стандартные длины для сечения 30х30 от 6 до 12 м идут с шагом 1 м (каким образом в проекте 9.4 м? Индивидуальный заказ?), а сваи сечением 40х40 стартуют от 14 м с ненапрягаемой арматурой и от 13 м с напрягаемой (тоже индивидуальное изготовление?). Не проще ли было бы сделать все из 14-метровых 35х35 с опиранием на песок и гравий? Ок. Совершенно верное решение на мой взгляд topos2 Нет, скорее всего расчитывают длинной на 10 м, а 0,6- срубают. Скорее всего запроектировал это недавний студент, ну ничего , грамотные люди (в том числе из экспертизы) поправят. Да и солидная сваебойная фирма не будет оставлять острие сваи в таком грунте. А этому "пректировщику" надо просто показать и рассказать, как садились жилые дома недалеко от этого участка (1988-1995 гг), когда их рац предложением пересадили с 24 м свай на более короткие Хм а я разве там участок застройки показал???? PS. Приятно что большинство Питерцев поддержало. Токма один Regby считать не хочет и геологию читать, ну видать такая склочная натура у него, даже опус обиделся
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
Гасим эмоции и личные разборки убираем из форума. Договорились?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
По несущей способности сваи, может, и пройдут. Самый большой бред в этом проекте - местами сваи в слое 8, а местами -в слое 7 (8 - это морена, как правило, сильно лучше озерно-ледниковых суглинков 7). Изначально задаем паркингу неравномерные осадки. Машина, конечно, в горку въедет...
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
но это все лирика потому что во первых: об этом уже без меня написали во вторых: непонятно к чему тут "глубокие вникания" (я к примеру просто "удивился" - мне хватило) ведь проект просто "попался на глаза"
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Грю же приятно встречать грамотных проектировщиков
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911
|
Забивными сваями в ИГЭ 10 на проектную отметку не выйти... Я бы оставил острие на -10,300. (основание п. 12.6а ТСН 50-302-2004)
__________________
:diablo: Truth is out there Последний раз редактировалось X-DeViL, 22.05.2008 в 11:22. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Далее в общих данных указывается : " 6.Расчетная нагрузка на сваю 58 тс (по результатам статического зондирования)". Здесь не совсем корректная формулировка и путаница : по результатам статического зондирования в отчетах по ИГИ указывается несущая способность сваи, без учета коэффициента надежности, принимаемым для этого вида испытаний равным 1,25. В проектах свайного поля как правило указывается допускаемая нагрузка на сваю, т.е. с учетом этого коэффициента. Здесь так-же должна указываться максимальная расчетная нагрузка на сваю - т.е. фактически действующая на нее нагрузка, полученная по результатам статрасчета каркаса здания. П.6 Примечаний для избежания отмеченной выше путаницы необходимо было сформулировать примерно так: 6. Допускаемая нагрузка на сваю, определенная по результатам статического зондирования с учетом коэффициента надежности 58 тс. Максимальная расчетная нагрузка на сваю 45 тс. По вопросу проведения контрольных испытаний свай. В конкретных геологических условиях желательно предусмотреть статические и динамические исытания свай различной длины. Динамические - для определения отказа свай при начальной забивке и контрольного отказа свай, а часть из них предусмотреть для проведения статических испытаний. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
У меня сомнения, что пробьют 4 слой пески - толщина по максимуму 4.5 м!
Уважаемый АМS, со статическим испытанием свай проблем не будет. А вот динамическое требует по памяти не менее 6 шт и много мороки, и зачем здесь динамика? Я, что то не верю, что пробьют пески. А так вообще-то рассмотрел бы здесь вариантное проектирование - просчитал бы все слои и посмотрел, как они себя ведут под нагрузкой! Последний раз редактировалось опус, 22.05.2008 в 12:19. Причина: Пока изучал сообщения Regby, забыл, что хотел сказать! |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Смотря чем забивать - если гидромолотом, а не допотопными С330 и С996, то можно и пробить.
Пробная забивка сваи должна решить и вопрос с выбором сваебойного оборудования. Учитывая, что в Питере есть опыт погружения (пробивки) сваями аналогичных грунтов, то это так-же учтется. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Сваи чем будут забивать - сваебойкой ?. В ходе забивки рабочих свай необходимо так-же проводить их контрольные испытания и ориентироваться придется на результаты начальной забивки, т.е. непосредственно в процессе погружения и после "отдыха". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
AMS, очень бы хотелось услышать Ваше мнение по поводу статистической обработки результатов испытаний.
Статистическая обработка применяется при проведении испытаний 6 и более свай расположеных в одинаковых инженерно-геологических условиях. Мне интересно как вы трактуете, либо это есть в какой либо литературе, одинаковые инженерно-геологических условия (один опорный слой, похожие слои на боковой поверхности сваи, похожая глубина погружения или др. ?? какой %% отклонения, либо все принимается "на глаз") П.С. Стат. обработку не применяем. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
AMS
Вы практически не зная Питерской геологии начали пояснять нам как что делалось. Самые деятельные ответы дали Питерцы. У вас же одна демагогия. Очень похоже на мою беседу с Улицким. Ни одного слова за ни одного слова против. Все вокруг да около.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Мне дык паралельно на самом деле что эти архаровцы там натворили, Я уже позвонил автору, сказал что у него ошибка.
Ссылку на тему не дал, он сам периодически бывает на Форуме. Может быть осознает свою ошибку.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
_Oleg_ - участки выделяем для свай одинаковой длины, погруженных в одноименные ИГЭ, для которых коэффициент вариации частного значения несущей способности свай не превышает 0,3. Как это рекомендует п.7.3.4 СП 50-102-2003 со ссылкой на ГОСТ 20522. При определении варианта опирания свай на различные грунты обрабатываются соответствующие выборки. При зданиях небольших размеров в плане проблем с обработкой не возникает, разброс значений как правило в пределах допустимого. При явно несогласном напластовании или при значительных размерах в плане блока бывают и такие ситуации, когда в пределах свайного поля с одинаковой длиной свай, погруженных в схожие ИГЭ выборка распадается на участки с различной н.с. свай.
Естественно, что проектировщики не всегда хотят заниматься подобной работой, достаточно трудоемкой и требующей определенного опыта работы в конкретных грунтах. Проще из десятка результатов испытаний принять по наименьшему значению. DEM - в Питере сейчас два отправленных нами финских гидромолота JUNTANN успешно пробивают практически все, что попадается на их пути. И отчеты по изысканиям Питерские то-же изучаем, прежде чем приступить к работе. По поводу того какой ответ даст (или дал) проектировщик в отношении замечания о "ошибке" предполагаю. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Количество пробных свай под поле в количестве 1500-2000 шт. не редко составляет от 30 до 50. Много, но в конечном итоге заказчик получает откорректированное после экспертизы свайное поле в 1200-1500 свай. Безусловно, что в данном случае речь идет о крупных объектах - жилых комплексах, высотных зданиях. Но и на малоэтажных, более компактных объектах статобработка как правило себя оправдывает и выигрывают не 3 -5 свай. Минимальное значение н.с. свай по критериям не редко исключается из дальнейшей статобработки как "грубая ошибка". В таких выбросах значений нельзя исключать не только объективные, но субъективные факторы. Если у подрядчика нормальный геодезист, он и пробные сваи посадит по номерам на место рабочих свай. С этим не редко приходится мириться, не смотря на то, что пробные сваи по большому счету не должны являться рабочими. Безусловно, что работа требует определенного дополнительного времени, опыта, знания особенностей геологии, результатов испытаний в аналогичных по свойствам грунтах. С арифметикой при статобработке естественно не имеем дело, а выполняем по программам статобработки, которых достаточно много. В принципе этот труд можно облегчить и с использованием обычного инженерного калькулятора. Какой интерес для вашей фирмы - в следующий раз, уверяю заказчик с новым договором на проектные работы придет к вам. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Свайные ф-ты в просадочных грунтах | DEM | Основания и фундаменты | 25 | 19.02.2017 07:50 |
Свайные фундаменты | alex-alex | Основания и фундаменты | 12 | 22.01.2013 09:30 |
Чем пользоваться СП или СНиП свайные фундаменты? | sanndima | Основания и фундаменты | 10 | 29.02.2008 20:37 |
Влияние сейсмики на свайные фундаменты | PS EPC | Основания и фундаменты | 2 | 30.05.2007 16:57 |
Техкарта на свайные работы | Олененок | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 17.06.2005 11:44 |