| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Лира: расчет на опрокидывание
Регистрация: 06.05.2008
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 12118
|
|
||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
Если знаете месторасположение точки опрокидывания... и не хотите руками посчитать чему равен Муд и Мопр.
То в принцыпе... если подумать - то можно... P. S. ...осталось проделать тоже самое в Лире...и все ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
В принципе, в любой МКЭ программе, где реализована контактная задача. В Лире, кажется, только одностороння связь, не помню, какой там тип этого элемента. Основание стержня (фундамент) моделируется пластинчатым или объемным КЭ на этих самых односторонних связях. Остается только засечь, на каком шаге (интерации) расчетная схема становится геометрически изменяемой и определить критическую нагрузку. Точка опрокидывания выявится по результатам анализа, она будет там, где образуется граница между работающими и "выключившимися" связями. Правда, результаты могут прилично отличаться от ручного счета, все зависит от параметров этих самых односторонних связей, там задается жесткость, может быть зазор, натяг.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. Последний раз редактировалось dermoon, 04.06.2008 в 07:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.05.2008
Сообщений: 24
|
AIII Рассчитать в ручную - это самое простое. Любопытство в другом. Подозреваю, что здесь нужно вводить дополнительные КЭ (для создания правильной схемы). Сообразить пока не могу, как это сделать – всюду геометрическая измена или вообще не работает.
|
|||
![]() |
|
||||
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому) Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
Сообщений: 239
![]() |
в лире отрыв реализуется очень доступно....главно задать всё с умом...простецкая конструктивно нелинейная задача ... шагов итераций побольше задать и вперед)))
__________________
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить Последний раз редактировалось GeraKol, 04.06.2008 в 09:18. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
Цитата:
Я в невосомости вода Не может быть, не может быть Я понимаю..." - Е Кауфман Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось A III, 04.06.2008 в 10:21. Причина: правка |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.05.2008
Сообщений: 24
|
Приведу подобный пример (в плите связи шарнирные что даст геом изм.):
Муд=0.54*1+1*3*3/2=5.04 тм < Mопр=5*3=15 тм Т.е. должно…. Но здесь я сам себя поймал на том, что не правильно выразил мысль. Как показать визуально (с помощью перемещений) данный кувырк не используя нелинейный расчет (пока его не понимаю) и сравнения моментов. (уважаю мутяшки) GeraKol Конечно это наглость, но не могли бы Вы на этом примере показать методу нелинейного расчета. Думаю многим пригодится. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257
|
2Yury0
А поясните постановку задачи.. Что требуется?? Решаете практическую задачу или научную?? ИМХО "увидеть" опрокидываение не удасться, при любом шаге итер. процесс разойдется и все. Для рассмотрения всего процесса придется взять что-то помощнее. Либо просто вручную подбирать устойчивое положение увеличивая Мудерж. Но тогда можно взять простую консоль ;-) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
А зачем в этой задаче нелинейность? В линейной задаче если все опоры сжаты значит устойчива конструкция, если в у одной грани растяжение то опрокидывается. Значение боковой нагрузки при опрокидывании тоже определить элементарно. При нелинейном расчете необходимо так же учесть геометрическую и физ. нелинейность и жесткость опоры, т.к. при деформации уменьшается плечо м/д собственным весом и точкой вокруг которой происходит опрокидывание!
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.05.2008
Сообщений: 24
|
Pek Данная задача у меня не носит ни научного, ни практического смысла. Пока. Чистое любопытство в процессе самостоятельного освоения Лиры. А так как я сторонник увидеть модель в действии, то задача такая:
Используя некие дополнительный КЭ (какой?) для задания граничых условий на ограниченном интервале, чтоб определить (увидеть) отрыв и использовать при этом, по возможности линейный расчет. Вопрос: Есть ли в Лире такой КЭ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
мозголом из Самары
В том-то и дело, что при отсутствии первоначальной точки опрокидывания линейная задача не очень корректна получается, проверено. А сам процесс опрокидывания именно нелинейный.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. Последний раз редактировалось dermoon, 04.06.2008 в 12:12. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218
|
Может такой вариант применить:
1. создать прямоугольный треугольник с размерами катетов равными соответствующим плечам сил. 2. На нижний узел (1) наложить связи X, Z (признак схемы - 2) 3. На узел (2) наложить связь Z. 4. Приложить силы -> выполнить расчет -> нагрузки на фрагмент 5. По направлению нагрузки (опорной реакции) в узле (2) станет ясно отрыв или нет.
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257
|
2Yury0
Дело в том, что отрыв - т.н. конструктивная нелинейность, а значит линейным аппаратом ее не решить. Можно вручную, путем подбора используя коэффициент жесткости основания. Приравнивать его нулю там где наблюдался отрыв (растяжение) на предыдущем шаге и считать снова.. и так до тех пор пока сжатая зона (без отрывов не стабилизируется). Это довольно кривой путь из серии пытаться делать ювелирные украшения лопатой. Что касается нелинейного аппарата Лиры для таких задач см. пост 8 |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218
|
Начальное условие автора темы:
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218
|
КЭ 51 подойдет?
Для варианта, описанного в посте #13, в узле (2) ввести КЭ 51, то помимо усилий можно увидеть перемещения и их направления!
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218
|
К сожалению, файл не открывается (несовместимость версий, хотя у меня ЛИРА 9.4), я сделал так, см. файл.
П.С. 51 КЭ добавляется с панельки "добавить элемент", указав предварительно узел.
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! Последний раз редактировалось Alex_PKU, 04.06.2008 в 15:11. |
|||
![]() |
|
||||
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому) Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
Сообщений: 239
![]() |
А-111 "молодец"..!!!!! а самое главное - "помог" еще даже больше чем я)))
__________________
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить |
|||
![]() |
|
||||
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому) Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
Сообщений: 239
![]() |
на каком конкретно-то примере???
__________________
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.05.2008
Сообщений: 24
|
Alex_PKU Да, действительно, работает. Спасибо за разъяснение применения 51-ого. Мой файл отпадает в отстой. У Вас проще и правильнее.
Но возникают сразу вопросы: как правильно определить жесткость в 51-ом? По какому критерию? Чем меньше значение. тем слабее пружина? При пятом признаке схемы аналогичного примера надо вводить два таких элемента ((по хелпу )в один узел?)? GeraKol где шагов итераций побольше.... т.к. ничего не понимаю в нелинейном расчете.... |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Да, и соответственно больше перемещения. Для такой же схемы (пост # 20), правильно будет - связи по Y во всех узлах. Если добавить силу по Y, то нужен такой же треугольник в плоскости Y0Z.
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! Последний раз редактировалось Alex_PKU, 04.06.2008 в 17:08. Причина: Добавление ссылки |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Не пойму, зачем КЭ-51, в линейке, можно и обычным наложением связей обойтись. В любом случае, процесс итерационный, пошагово придется отключать наложенные связи, где возникает отрыв. В итоге, может, проще воспользоваться конструктивной нелинейностью?
Единственный плюс КЭ-51, можно направления усилий посмотреть, быстрее отключать при итерациях, а жесткость в линейной конкретно этой задаче вообще ничего не решает, просто больше/меньше крен и деформации, а принципиального смысла все равно не имеет. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218
|
Цитата:
Данная задача абстрактная, чисто для: Ясно, что такую задачу проще и быстрее "руками прикинуть", а жесткость КЭ-51 действительно принята - условная.
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Я решал (и сейчас ешаю) задачу устойчивости положения на практике. Сводится моя задача к следующему: есть мачта горячо любимой мной мобильной связи на крыше здания. Оттяжки крепятся к плитам перекрытия. Сначала их устойчивое положения я проверял просто - вертикальной составляющей тяги оттяжек противодействует собственный вес и вес засыпки с коефициентом 0,9. Если возникают в опорных узлах отрывающие усилия - значит узел не проходит. Но я понимал, что такой метод не совсем, мягко говоря, отображает действительность. Попробовал с геомнелинейностью. Плиты ставлю на односторонние связи, отключающиеся при отрыве. Жескость принимаю равной жескости елементов. В данном случае имеет значение жескость самой плиты. Прикладываю нагрузку от оттяжки, здесь уже с учетом и горизонтальных составляющих, и места закрепления по высоте сечения плиты. Считаю в геомнелинейке. В некоторых узлах связи отключаются, но перемещение этих узлов по вертикали - максимум несколько миллиметров (меньше прогиба плиты). Это означает, что один угол плиты в некоторый момент "повисает на оттяжке" несколько "оторвавшыссь" от опоры. Но перемещения ничтожно малы, и я принимаю, что плита в устойчивом положении. Такой счет привел к очень солидной экономии на узлах крепления.
Жду рецензий |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257
|
2Vavan Metallist
А "лязгать" такая ситема не будет, сопровождая движение осыпанием раствора и отделочных слоев?? Хотя может это уже с учетом "гарантированного" запаса по устойчивости?? (т.е. включает коэффициент 1,1-1,3) Еще вопрос, а плиты к зданию никак не закреплены?? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Напряжения в оттяжках - со всеми мыслимыми коефициентами запаса. Лязгать не думаю, расчетный ветер редко дует. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218
|
Vavan Metallist, уточните (лучше схему): что рассчитываете? Мачту с оттяжками или отдельные узлы крепления, если узлы, то какие (крепление мачты или оттяжек)? О каких плитах говорите (плиты перекрытия или …)?
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() Но, несмотря на все вышесказанное могу предположить, что либо ты опоры для мобсвязи на крышах не ставил (не проектировал) либо ставил (проектировал) высотами 50метров и больше. Натяжения в канатах там вполне соразмеримы с весом плит, и далеко не всегда есть надобность цеплять за ригеля, а тем более за колонны. Могу заверить также, что найдется очень мало орендодателей, которые захотят видеть на только что оштукауренных финишем колоннах мощные (но все таки уродлывие) металические обоймы. Для них антенны должны быть "на крыше", какая бы высота мачты не забивалась. Но это политика.А самое главное это ЧТОБ КРЫША НЕ ТЕКЛА На колонны и ригеля (реже) можно ставить ствол. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Скидаю схемку. Речь идет об узлах крепления оттяжек.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Vavan Metallist!
Без схемы трудно разговаривать, а Скад у меня старенький. Разумется ты прав - мачта мачте рознь, но все же обычно ее ставят на раму. А оттяжки уже соответственно крепят куды понадежнее! Если у тебя там 5м (извини, не вижу!) - то я в чат пошел почирикать! А если метров 18 да еще оборудования навешано как груш на яблоне, то тогда извини - я был прав! Цитата:
Последний раз редактировалось опус, 06.06.2008 в 12:09. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218
|
Я говорил про схему на чертеже, а SCADа у меня нет. Ну да ладно. Не могу понять:
Какие плиты и какие элементы?
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
У меня там и 18 и иногда 30. И сразу говорю, не надо кричать о том, чтоб я подписывал свои мачты, мол "чтоб по теми домами не ходить". Все нормально. И в таких мачтах тоже усилия соизмеримы именно с весом плит. Ведь можно же крепить все оттяжки к одной плите, а можно все к разным - это ведь не одно и тоже. Можно и к ригелю, и к колонне, но это не всегда нужно и всегда дороже. Если всегда проектировать с 10тикратным запасом - нафига расчитывать. Несколько здравого смысла - и дело сделано. Только кто платить будет? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Плиты перекрытия железобетонные ребрыстые или круглопустотные. Элементы - я веду речь о жесткости связей, жесткость в СКАД - ЕF, F беру по площади опирания например на стену, Е - для кирпичной кладки. Елементі - я имел ввиду плиты и стену.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218
|
Странно, как можно сэкономить на узлах крепления делая проверку: хватит ли веса плиты перекрытия, чтоб воспринять усилие в оттяжке? На мой взгляд, необходимо посчитать мачту с оттяжками с учетом геом. нелинейности и определить усилия в оттяжках и подобрать диаметр оттяжек (это же канаты?!). На эти усилия посчитать крепеж и проверить плиту перекрытия (ПП) на подъем (отрыв).
Так же не понятно как может фигурировать площадь опирания ПП в расчете на отрыв? Что пытаетесь учесть? Ну, если только учитывать трение, для восприятия горизонтальных составляющих в оттяжке. Тут важнее учитывать (или не учитывать) сопротивление боковых швов между ПП (СНиП позволяет это учитывать при передачи вертикальной нагрузки на соседние плиты, но вернее этот нюанс отбросить в запас!). П.С. Самому подобных расчетов не приходилось делать, потому мог чего наплести ![]()
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Я именно так и делаю: считаю мачту с учетом геометрической нелинейности, потом подбираю диаметр троса и уже потом проверяю плиту перекрытия на отрыв от усилий, которые возникают в узле крепления оттяжек. Сопротивление боковых швов не учитываю, оно как-раз идет в запас. Вы все правильно сказали и именно так я и делаю. Площадь опирания в расчете на отрыв не фигурирует никак. Объясню чо делаю: например, ребристая плита перекрытия опирается на стену, заходит на 15см, ширина ребра - 7см, 7х15=105кв.см - площадь опирания. Отсюда жесткость односторонней связи: 105см.кв.х367т/см.кв = 38535т. Вот и все. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет грибовидного фундамента на опрокидывание | Garbag | Основания и фундаменты | 28 | 09.02.2016 13:03 |
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание | YRat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.06.2008 07:51 |
Лира расчет | Lord777 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.03.2008 20:20 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет пилонов на опрокидывание | Engineer IA | Расчетные программы | 9 | 01.06.2006 06:24 |