| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
расчёт пустотки на продавливание
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408
|
||
Просмотров: 5845
|
|
||||
проектировщик Регистрация: 10.09.2007
Челябинск
Сообщений: 47
|
Начни с чтения СНиПа по бетонным и железобетонным конструкциям и пособия к нему. Посмотри расчёт на продавливание. А вообще мне в следующем проекте тоже предстоит делать выбор опирать или нет столбы на пустотку. Поэтому скинь схемку с конкретным местом опирания (в середине плиты, или с краю) и пролёт плиты. Прикину, что-нибудь скажу
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
т.е. кирпичный столб опирается на "пролет плиты" ? тогда непонятно как плита 8-ка понесет 2.5 тонны?
А если "под" местом опирания кирпичной колонны у плиты есть опора, то тогда пустоты заполняются в этом месте бетоном и ничего считать не нужно...
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 10.09.2007
Челябинск
Сообщений: 47
|
Подводя столб под пустотку и опирая на него столб вышележащего этажа Вы тем самым делаете опору в середине пролёта. А пустотки не рассчитывались на верхний момент.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Кстати DSS прав. Вы там случаем неразрезную плиту (балочная схема) не сделаете?
Вопрос в том, что опирается на столб, который стоит на плите?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Расчет на смятие ребер пустотной железобетонной плиты в кирпичных зданиях производится по п.6.45 СНиПа "Каменные и армокаменные конструкции".
Что же имеет в виду автор темы, он так и не смог выразить словами ![]()
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358
|
Саша1983 Считай также как и в сплошных плитах : 0,85RbtхAп.п
Ап.п-площадь пирамиды продавливания. Фишка в том, что в сплошных плитах она равна полутериметру пирамиды, помноженному на высоту, а в пустотке пирамиду пронзают пустоты. Вот их плошадь и надо вычесть из "первоначальной". с учетом угла наклона 45 ее надо умножить на корень из 2 (1,41). Для уверенности можно нарисовать в акаде и найти площадь боковой поверхности такой пирамиды. 085-для мелкозернистых бетонов. Если будет 2х кратный запас -я думаю можно не волноваться. А на момент от столба плита может не пройти!!! Надо просчитать как балку ту часть плиты, что попадает только под столб. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358
|
Я имел ввиду не всю нагрузку с плиты прилолжить к участку 380 а только сосредоточенную от столба. Я бы взял не 380, а от центра отверстия до центра отверстия той части плиты, где ребра между отверстиями попадают под столб. Под отверстиями подразумевал пустоты. Думаешь 2,5т перераспределятся через пустоты за пределы опорной площади столба?
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
тут Sergo прав, в расчете нужно отходить от пирамиды продавливания как в сплошных плитах. фактически на продавливание в худшем случае будут работать два ребра в плите (в лучшем - три, в зависимости от положения столба относительно пустот). размеры пустот известны (Вы же закладывает марку плиты), площадь сечения на продавливание вычисляется элементарно. классический расчет далее.
вот только не люблю я ставить столбы на плиты перекрытия. может имеет смысл либо применить монолитную плиту (заармируете с учетом столба), либо применить металлическую балку под столб. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Так у него плита входа, лишним препятствием балка будет. Может подумать о распределительной плите (только вот толщина ее и материал). Саша1983 По плите ни чего типа пола (стяжки) не предусматривается? Если да, то какая толщина?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
балку можно положить и вдоль плиты %-) причем с зазором, чтобы при деформации балка не села не плиту.
аааа, так как плита есть сутью пол крыльца, кто ж мешает вообще сделать засыпку и по ней отлить плиту, либо дополнительно возвести стенку под плиту в месте опирания столба. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
В порядке размышления:
Плита крыльца. Делаем отверстие порядка 400х400 мм, обрамляем отверстие, пропускаем кирпичный столб через перекрытие и делаем под него фундамент. PS: Чем не вариант? ![]()
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
обследование, испытание, проектирование Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190
|
Все это конечно интересно, но кто придумывает такие проектные решения, чтобы потом пустотку на продавливание считать??? Пустотка и на промежуточные опоры на расчитана! Опирайте столбы на что-нибудь другое, например на балки или, хотябы, на монолитные плиты!
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 10.09.2007
Челябинск
Сообщений: 47
|
Цитата:
ИМХО. В данной ситуации вообще не стоит заморачиваться расчётами. Я бы вообще отошел от решения опирать такой столб на пустотку. Там наверняка можно предусмотреть другие варианты, конкретной ситуации автор темы не представил. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет перекрытия на продавливание | ilka_t | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 21.05.2014 21:05 |
Обязателен ли расчёт на продавливание? | shakuredo | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 05.03.2013 11:00 |
Расчет на продавливание в АРБАТЕ | depak | Расчетные программы | 34 | 22.02.2011 14:44 |
Температурный расчёт мачты в Лире 9.4 !!! ПРОБЛЕМА !!! | Вова_84 | Лира / Лира-САПР | 7 | 25.10.2007 16:10 |
Теплотехнический расчёт тоннельной обделки | Серёга - Bilder | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 14 | 16.05.2006 00:36 |