расчёт пустотки на продавливание
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчёт пустотки на продавливание

расчёт пустотки на продавливание

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.06.2008, 19:50 #1
расчёт пустотки на продавливание
Саша1983
 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408

Возник вопрос по расчёту пустотной плиты на продавливание от кирпичного столба 380*380мм. Несущая способность плиты - 800кг/м2, нагрузка от столба порядка 2,5т.
Просмотров: 5845
 
Непрочитано 15.06.2008, 20:55
#2
DSS

проектировщик
 
Регистрация: 10.09.2007
Челябинск
Сообщений: 47


Хитрый ты товарищ. Мог бы и в предыдущей своей теме спросить, это ведь оттуда вопрос возник как я понимаю?
Что именно тебя интересует в этом расчёте? Или ты выложил исходные данные, чтобы тебе рассчитали?
DSS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2008, 21:04
#3
Саша1983


 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408


DSS, интересует с чего начать или куда смотреть, можешь и посчитать, если хочешь
Саша1983 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2008, 21:49
#4
DSS

проектировщик
 
Регистрация: 10.09.2007
Челябинск
Сообщений: 47


Начни с чтения СНиПа по бетонным и железобетонным конструкциям и пособия к нему. Посмотри расчёт на продавливание. А вообще мне в следующем проекте тоже предстоит делать выбор опирать или нет столбы на пустотку. Поэтому скинь схемку с конкретным местом опирания (в середине плиты, или с краю) и пролёт плиты. Прикину, что-нибудь скажу
DSS вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2008, 22:19
#5
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


т.е. кирпичный столб опирается на "пролет плиты" ? тогда непонятно как плита 8-ка понесет 2.5 тонны?
А если "под" местом опирания кирпичной колонны у плиты есть опора, то тогда пустоты заполняются в этом месте бетоном и ничего считать не нужно...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 06:27
#6
Саша1983


 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408


DSS, самая обычная пустотка 6м, столб опирается с краю в середине пролёта
Саша1983 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 06:28
#7
Саша1983


 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408


Regby, опоры нет, а ты на глаз считаешь понесёт не понесёт?
Саша1983 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 08:16
#8
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


На глаз могу сказать, что 2.5 тонны на продавливание чего либо - это смех. Но вот 2.5 тонны сосредоточенной нагрузки на пустотку расчетной длиной 6 м вроде как на грани превышения допустимого изгибающего момента.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 09:31
#9
Саша1983


 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408


Liam, ты абсолютно прав, совсем на грани, а на продавливание никак не посчитать
Саша1983 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 12:35
#10
DSS

проектировщик
 
Регистрация: 10.09.2007
Челябинск
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
т.е. кирпичный столб опирается на "пролет плиты" ? тогда непонятно как плита 8-ка понесет 2.5 тонны?
А если "под" местом опирания кирпичной колонны у плиты есть опора, то тогда пустоты заполняются в этом месте бетоном и ничего считать не нужно...
Подводя столб под пустотку и опирая на него столб вышележащего этажа Вы тем самым делаете опору в середине пролёта. А пустотки не рассчитывались на верхний момент.
DSS вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 13:00
#11
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Кстати DSS прав. Вы там случаем неразрезную плиту (балочная схема) не сделаете?
Вопрос в том, что опирается на столб, который стоит на плите?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 15:56
#12
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Расчет на смятие ребер пустотной железобетонной плиты в кирпичных зданиях производится по п.6.45 СНиПа "Каменные и армокаменные конструкции".
Что же имеет в виду автор темы, он так и не смог выразить словами
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 19:26
#13
Саша1983


 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408


Armin, крыльцо обычное, а на столбе козырёк
Саша1983 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 21:53
#14
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Саша1983 Считай также как и в сплошных плитах : 0,85RbtхAп.п
Ап.п-площадь пирамиды продавливания. Фишка в том, что в сплошных плитах она равна полутериметру пирамиды, помноженному на высоту, а в пустотке пирамиду пронзают пустоты. Вот их плошадь и надо вычесть из "первоначальной". с учетом угла наклона 45 ее надо умножить на корень из 2 (1,41). Для уверенности можно нарисовать в акаде и найти площадь боковой поверхности такой пирамиды. 085-для мелкозернистых бетонов.
Если будет 2х кратный запас -я думаю можно не волноваться.
А на момент от столба плита может не пройти!!! Надо просчитать как балку ту часть плиты, что попадает только под столб.
Sergo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 08:36
#15
Саша1983


 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408


Sergo, то есть по твоему надо выделить полосу шириной 380мм и пролётом 6м, привести к ней нагрузку и посчитать? Так смежный участок же тоже работает
Саша1983 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 09:54
#16
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Я имел ввиду не всю нагрузку с плиты прилолжить к участку 380 а только сосредоточенную от столба. Я бы взял не 380, а от центра отверстия до центра отверстия той части плиты, где ребра между отверстиями попадают под столб. Под отверстиями подразумевал пустоты. Думаешь 2,5т перераспределятся через пустоты за пределы опорной площади столба?
Sergo вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 10:05
#17
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


тут Sergo прав, в расчете нужно отходить от пирамиды продавливания как в сплошных плитах. фактически на продавливание в худшем случае будут работать два ребра в плите (в лучшем - три, в зависимости от положения столба относительно пустот). размеры пустот известны (Вы же закладывает марку плиты), площадь сечения на продавливание вычисляется элементарно. классический расчет далее.
вот только не люблю я ставить столбы на плиты перекрытия. может имеет смысл либо применить монолитную плиту (заармируете с учетом столба), либо применить металлическую балку под столб.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 10:43
#18
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
применить металлическую балку под столб.
Балку, как я понимаю, надо класть поперек пролета на плиту, дабы распределить нагрузку от столба (задействуется по более ребер м/у пустотами)?

Так у него плита входа, лишним препятствием балка будет.

Может подумать о распределительной плите (только вот толщина ее и материал).

Саша1983
По плите ни чего типа пола (стяжки) не предусматривается? Если да, то какая толщина?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 10:49
#19
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


балку можно положить и вдоль плиты %-) причем с зазором, чтобы при деформации балка не села не плиту.
аааа, так как плита есть сутью пол крыльца, кто ж мешает вообще сделать засыпку и по ней отлить плиту, либо дополнительно возвести стенку под плиту в месте опирания столба.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 10:57
#20
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


В порядке размышления:

Плита крыльца. Делаем отверстие порядка 400х400 мм, обрамляем отверстие, пропускаем кирпичный столб через перекрытие и делаем под него фундамент.

PS: Чем не вариант?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 12:16
#21
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


Все это конечно интересно, но кто придумывает такие проектные решения, чтобы потом пустотку на продавливание считать??? Пустотка и на промежуточные опоры на расчитана! Опирайте столбы на что-нибудь другое, например на балки или, хотябы, на монолитные плиты!
Stap вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 12:23
#22
DSS

проектировщик
 
Регистрация: 10.09.2007
Челябинск
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Sergo Посмотреть сообщение
Саша1983
А на момент от столба плита может не пройти!!! Надо просчитать как балку ту часть плиты, что попадает только под столб.
Полностью согласен. Кстати Armin предложил неплохой вариант. У меня в голове возник точно такой же. Надо было сразу говорить, что это всего лишь плита крыльца, а не междуэтажное перекрытие, как мне подумалось.
ИМХО. В данной ситуации вообще не стоит заморачиваться расчётами. Я бы вообще отошел от решения опирать такой столб на пустотку. Там наверняка можно предусмотреть другие варианты, конкретной ситуации автор темы не представил.
DSS вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 12:27
#23
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


))
Stap вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 20:49
#24
Саша1983


 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408


DSS, вариантов нет, уже стоит...

Armin, ничего, столб уже стоит...

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.06.2008 в 00:09.
Саша1983 вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2008, 14:22
#25
k-lev13


 
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 18


хорош морочиться! если есть возможность - раздвинь свои пустотки и выполни монолитный участок! по бабкам заказчег не разориться, а ты выйдешь из ступора!
k-lev13 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчёт пустотки на продавливание



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет перекрытия на продавливание ilka_t Конструкции зданий и сооружений 11 21.05.2014 21:05
Обязателен ли расчёт на продавливание? shakuredo Конструкции зданий и сооружений 8 05.03.2013 11:00
Расчет на продавливание в АРБАТЕ depak Расчетные программы 34 22.02.2011 14:44
Температурный расчёт мачты в Лире 9.4 !!! ПРОБЛЕМА !!! Вова_84 Лира / Лира-САПР 7 25.10.2007 16:10
Теплотехнический расчёт тоннельной обделки Серёга - Bilder Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 14 16.05.2006 00:36