Расчёт металлической колонны, опять
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт металлической колонны, опять

Расчёт металлической колонны, опять

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.06.2008, 11:30 #1
Расчёт металлической колонны, опять
Elbran
 
Инженер-конструктор
 
Нижний Новгород
Регистрация: 21.03.2008
Сообщений: 159

[FONT=Times New Roman][size=3]Господа проектировщики, подскажите плз.[/size][/FONT]
[FONT=Times New Roman][size=3]Надо рассчитать колонну, но проблема в том, что вертикальная нагрузка от стропильных ферм на неё передаётся не только через оголовок, а ещё и пониже оголовка, т.к. высоты пролётов здания разные. Да к тому же есть ещё и нагрузка от крана.[/size][/FONT]
[FONT=Times New Roman][size=3]Колонна сплошного сечения.[/size][/FONT]
[FONT=Times New Roman][size=3]Никак не могу найти расчёт такой колонны, может кто знает где можно такой расчетчик найти.[/size][/FONT]
[FONT=Times New Roman][size=3]Может можно сделать так?:[/size][/FONT]
[FONT=Times New Roman][size=3]Сделав расчетную схему поперечника, я могу получить все усилия в колонне, а далее для расчёта по устойчивости и прочности взять максимальный момент [b]М[/b] в колонне, а силы [b]N1, N2 и Nкр[/b] приложить к оголовку.[/size][/FONT]
[FONT=Times New Roman][size=3]Таким образом можно рассчитать колонну как внецентренно-сжатую обычным способом.[/size][/FONT]
[FONT=Times New Roman][size=3]Конечно, т.к. сила N1 на самом деле расположена ниже оголовка на 2м получится значительный запас в расчёте, но другого решения я никак найти не могу.[/size][/FONT]
[size=3][FONT=Times New Roman]Если есть другое решение – подскажите, в каком направлении идти, а то уже всю голову изломал, а в книжках таких примеров не нахожу.[/FONT][/size]

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: колонна.jpg
Просмотров: 1465
Размер:	18.5 Кб
ID:	7680  


Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.03.2009 в 01:01.
Просмотров: 15278
 
Непрочитано 19.06.2008, 12:22
#2
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


В расчетную схему, затем все усилия, затем в ЛИР-СТК.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2008, 12:32
#3
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Лир какой-то, тут расчет на салфетке.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2008, 12:38
#4
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


ну не скажи
stas_org вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 12:39
#5
Elbran

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 21.03.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 159
<phrase 1=


хотелось бы найти ручной расчёт
stas_org, кроме Скада ничего нету,ЛИР-СТК - не знаю даже что такое
Fellini, не подскажете где посмотреть эту салфеточку , если силы все к верху перекинуть - то да, на салфетке, а вот когда силы на разных высотах приложены - то я не видел расчтёта.
Elbran вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2008, 12:46
#6
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Ну там не простое НДС, если вы хорошо с механикой дружите, можите эпюру моментов, сил построить, то посчитать не проблема.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2008, 12:58
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Расчетная схема не верна.Нельзя боковые нагрузки переносить к оголовку, они должны быть приложены там, где соседнее покрытие и кран.Похожие схемы по моему есть в примерах расчета у Тахтамышева
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 13:15
#8
Elbran

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 21.03.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 159
<phrase 1=


Для определения усилий в колонне я делаю расчётную схему для всего поперечника, и никуда силы и продольные и поперечные не переношу, считатю так, как оно и есть.
так вот когда я получаю усилия моментов, поперечных сил и продольных, только тогда для расчтёта только на устойчивость я предлагаю перенести силы к оголовку и только вертикальные, сжимающее усилие N принять равным по всей длине колонны (не учитывать, что сжимающая сила между фермами в колонне меньше, чем под нижней фермой)

Тахтамышева к сожалению в даунлоаде не нашёл :-(
Elbran вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2008, 13:22
#9
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Правильно, только не напутайте с расчетной длинной.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2008, 14:03
#10
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Несущая способность колонны определяется ее устойчивостью и такой перенос сил более невыгодный вариант, который может дать значительный перерасход металла.По уму нужна проверка по устойчивости двух участков колонны- верхнего и нижнего в двух плоскостях.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 14:08
#11
Elbran

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 21.03.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 159
<phrase 1=


вот-вот, я и говорю, расчёт получится с большим запасом, вот и хочется найти, как это дело вручную посчитать.

а расчётная длина 2 в плоскости рамы, и 1 из плоскости
Elbran вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2008, 14:17
#12
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Ну ежели считали полную схему в Скаде, то сделайте там же и расчет на устойчивость - определите расчетные длины. Если очень хочется "руками", пожалуйте в приложение 6 СНиП II-23-81 Сечение на устойчивость все равно придется считать по СНиПу, не важно вручную, в Кристалле, ЛИР-СТК или другой программе.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2008, 14:22
#13
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Так в чем вопрос? Есть два участка колонны (или рассмотреть, как две колонны), есть принятое сечение, есть расчетные усилия, есть приведенные гибкости.Подставляй в формулу 90 СП 53 102 2004 и проверяй участки колонны, коррктируй сечение и принимай худший вариант для для всей высоты
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 14:22
#14
Elbran

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 21.03.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 159
<phrase 1=


Приложение 6 не катит, там ступенчатые колонны расматриваются.
и схемы с 2-мя нагрузками не рассматриваются.
Elbran вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2008, 14:29
#15
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Усилия нашел, считай по СНиПу, на устойчивость, максимальная продольная сила(первое неизвестное), максимальная расчетная длинна(учти перепад высот)-зто вторая неизвестная, вроде больше их нет.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2008, 14:40
#16
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Elbran Посмотреть сообщение
Приложение 6 не катит, там ступенчатые колонны расматриваются.
и схемы с 2-мя нагрузками не рассматриваются.
Еще как катит Ступени не обязательно должныы иметь разную жесткость, равно как и иметь 2 силы по длине - формулы общие. То что внешние силы с двух сторон вообще "по барабану" При расчете на устойчивость в конечном счете фигурируют не внешние продольные силы (моменты при этом совсем не учитываются), а внутренние продольные усилия в элементах. Все это легко видеть из того же приложения 6.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2008, 14:53
#17
опус


 
Сообщений: n/a


IBZ!
Хитрите!
Ну положим - для определения коэффициента расчетной длины колонны приложение 6 "катит" и без моментов.
Но сам расчет на устойчивость колонны без учета моментов, на нее воздействующих, но эфто через чур!
Или, что-то новое в науке проскочило мимо меня!
 
 
Непрочитано 19.06.2008, 14:55
#18
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


Цитата:
Сообщение от Elbran Посмотреть сообщение
[FONT=Times New Roman]Господа проектировщики, подскажите плз.[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Надо рассчитать колонну, но проблема в том, что вертикальная нагрузка от стропильных ферм на неё передаётся не только через оголовок, а ещё и пониже оголовка, т.к. высоты пролётов здания разные. Да к тому же есть ещё и нагрузка от крана.[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Колонна сплошного сечения.[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Никак не могу найти расчёт такой колонны, может кто знает где можно такой расчетчик найти.[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Может можно сделать так?:[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Сделав расчетную схему поперечника, я могу получить все усилия в колонне, а далее для расчёта по устойчивости и прочности взять максимальный момент М в колонне, а силы N1, N2 и Nкр приложить к оголовку.[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Таким образом можно рассчитать колонну как внецентренно-сжатую обычным способом.[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Конечно, т.к. сила N1 на самом деле расположена ниже оголовка на 2м получится значительный запас в расчёте, но другого решения я никак найти не могу.[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Если есть другое решение – подскажите, в каком направлении идти, а то уже всю голову изломал, а в книжках таких примеров не нахожу.[/FONT]
Вы не учли в нагрузках на колонну торможение крана и боковую силу.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2008, 14:58
#19
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
IBZ!
Но сам расчет на устойчивость колонны без учета моментов, на нее воздействующих, но эфто через чур!
Вроде в формуле Эйлера нет момента.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2008, 15:02
#20
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
IBZ!
Хитрите!
Ну положим - для определения коэффициента расчетной длины колонны приложение 6 "катит" и без моментов.
Но сам расчет на устойчивость колонны без учета моментов, на нее воздействующих, но эфто через чур!
Или, что-то новое в науке проскочило мимо меня!
Мимо Вас проскочило сообщение N12
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 15:03
#21
Elbran

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 21.03.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 159
<phrase 1=


AF9999 , просто рисовать было лень, хотя она будет, и от нижней фермы тоже будет боковая сила кстати, от действия ветра. но это не так важно, т.к. расчётные уилия M, N, Q я получу, вот только что дальше делать - не знаю - вот сижу и изучаю приложение 6 и СП заодно
Elbran вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2008, 15:12
#22
опус


 
Сообщений: n/a


IBZ!
Слава Богу - все в порядке - посмотрел пост 12!
А то я за Вас испугался - ну, подумал, если IBZ такое говорит, то мне пора в управдомы!
Признаюсь - не разглядел!
 
 
Непрочитано 19.06.2008, 15:30
#23
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Elbran Посмотреть сообщение
AF9999 , просто рисовать было лень, хотя она будет, и от нижней фермы тоже будет боковая сила кстати, от действия ветра. но это не так важно, т.к. расчётные уилия M, N, Q я получу, вот только что дальше делать - не знаю - вот сижу и изучаю приложение 6 и СП заодно
У Вас есть уже N, M, Q. Для полноты расчетных исходных данных не хватает расчетных длин. Lx в плоскости определяется или по тому же Скаду или по приложению 6. Ly зависит от схемы закрепления. При шарнире внизу и вверху Ly = расстоянию между точками, раскрепленными из плоскости связями. А дальше пункты СНиПа 5,24-5,36, и, возможно, 7.14-7.27 (в зависимости от типа сечения). Эти пункты могут быть посчитаны по тому же Кристаллу, входящему в комплект Скад Оффис.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2008, 12:56
#24
Elbran

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 21.03.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 159
<phrase 1=


Всем большое спасибо, вроде разобрался, буду решать по приложению 6.
Elbran вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2009, 23:43 Вопрос
#25
Seereeos


 
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 9


Подскажите, пожалуйста, где можно взять или найти готовый расчет металлической колонны?Или пример расчета?
Или может кто-нибудь поможет мне расчитать колонну на диплом очень нужно!Здесь я смотрю умные люди собираются!
Seereeos вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2009, 23:50
#26
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Скромно.
Поищи в Download. Там были готовые дипломы и курсовые с расчетами.

А еще лучше почитай учебники по металлоконструкциям. В жизни пригодится.
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2009, 23:53
#27
Seereeos


 
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 9


Да я если често не знаю даже где это и как там чего искать не силен я в этом, а поподробнее можно?
Seereeos вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2009, 22:40
#28
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
<phrase 1=


download Строка поиска прямо наверху страницы
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2009, 22:54 Помогите кто-нибудь.
#29
Seereeos


 
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 9


В этом самом доунленде ничего не получилось найти!Просто нет совпадений никаких, может знаете где еще можно посмотреть???
Seereeos вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2009, 01:02
#30
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Ну раз слово "Поиск" наверху каждой страницы форума не видно, попробуй здесь посмотреть.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2009, 01:27 Спасибо
#31
Seereeos


 
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 9


Я конечно благодарю тебя, но все это я видел, просто хочется найти непосредственно сам пример ВНЕЦЕНТРЕННО СЖАТОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОЛОННЫ, а там все очень поверхносто и учебники, которые у меня на руках есть, но в них тоже попробуй ка разберись.
Seereeos вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2009, 01:32
#32
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Offtop: умереть тема. оказывается в учебниках примеры приведены такие, что хрен без поллитры разберешься. ну гляньте что ли для разнообразия пособие к СНиПу... может там примеры нагляднее.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2009, 01:51
#33
Seereeos


 
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 9


А какой СНиП нужно взять?
Seereeos вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2009, 01:55
#34
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Оба-на! А что, по стальным конструкциям уже несколько СНиПов?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2009, 01:57
#35
Seereeos


 
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 9


Да я не инженер вообще то!Не знаю сколько их там! 1 или 100
Seereeos вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2009, 19:45
#36
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


лови.
http://dwg.ru/dnl/1124
http://dwg.ru/dnl/1072
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2009, 00:34
#37
Seereeos


 
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 9


Большое,приогромное человеческое СПАСИБО!!!
Очень хорошая штука!!!!
Seereeos вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2009, 22:01 Вопрос
#38
Seereeos


 
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 9


Не знаете где можно найти ПЛАНИРУЮЩУЮ И ОТЧЕТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ ИДУЩУЮ ПО ЛИНИИ МАСТЕРА?Пример какой-нибудь, может быть этой документации?Может у кого-нибудь есть?Дайте пожалуйста)))
Seereeos вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2009, 23:59
#39
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
<phrase 1=


Seereeos, а ты темой не ошибся?
Солидворкер вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт металлической колонны, опять



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заделка металлической колонны в фундамент Eugenio Основания и фундаменты 20 17.02.2024 16:55
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
Расчёт стальной колонны Дмитрий 287 Металлические конструкции 19 20.03.2009 01:34
Опять колонны Elbran Конструкции зданий и сооружений 12 22.04.2008 08:35
Проект котеджа и расчет металлической колонны Ангел Металлические конструкции 5 07.06.2006 21:36