| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Снеговой район
считаем, рисуем
Красноярск
Регистрация: 09.04.2008
Сообщений: 249
|
||
Просмотров: 30936
|
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Скорее всего более точный ответ дадут в экспертизе, если Ваш проект у них не первый.
А метеослужба вряд ли даст, тем более за бесплатно - пишите скажут письмо, делайте запрос, оплатите и в отведенные сроком две недели (или месяц) ответим... |
|||
![]() |
|
||||
считаем, рисуем Регистрация: 09.04.2008
Красноярск
Сообщений: 249
|
Раньше считали по наибольшему (IV), затем один проект экспертиза завернула - стали считать по третьему. Но в глубине души что-то неспокойно
__________________
После сборки обработать напильником:) |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
AndreyMenov - метеослужба даст только толщину снежного покрова за запрашиваемый промежуток времени. Назначать же нормируемые значения - это дело разработчиков СНиП, в данном случае ЦНИИСК. Поправки в снеговые нагрузки в СНиП 2.01.07-85(2005) были внесены не потому, что снега стало в России больше выпадать, а скорее всего - Трансвааль и подобные ему случаи вынудили разработчиков СНиП их пересмотреть .... Так думаю....
Экспертиза - официальный орган, входящий в структуру Госстроя, им и отвечать на ваш запрос.... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Уважаемый AMS!
Но согласитесь это же бред увеличивать расчетную снеговую нагрузку по Белгородской области почти в два раза с 98кг/м2 до 180 кг/м2. Я здесь уже свыше 30 лет - и снега становится зимой все меньше и меньше. Раньше считал на 98 кг/м2 все стояло не падало, а теперь снега нет и "щатай" на 180кг/м2. Я из-за этих составителей СНиПов вынужден на покрытие такие балки затаскивать, что сердце кровью обливается!- больше чем на перекрытие! А когда заказчик спрашивает че так? - Приходится плести про 180кг/м2 зимой и снеговые мешки с мю =4. ![]() Нас сравняли с Москвой по снегу, хотя даже садоводы знают, что резкая тепловая граница зимой проходит, где то севернее Курска (т.е. дыни и арбузы можно уверенно сажать в грунт южнее Курска). Еще раз ![]() |
|||
|
||||
считаем, рисуем Регистрация: 09.04.2008
Красноярск
Сообщений: 249
|
Цитата:
А на счет метеослужбы, так на нагрузку влияет не только толщина снежного покрова - снег ведь тоже бывает разный (самый тяжелый снег весной).
__________________
После сборки обработать напильником:) |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
опус - согласитесь, что для пересмотра границ снеговых районов, тем более выделения подзон, уточнения нормируемых величин - это деньги и время, причем не малые. А так - собрали ученый совет, единогласным голосованием утвердили и рекомендовали Госстрою внести поправку №2.
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
А экспертиза - официальный орган с печатью и в своей деятельности руководствуется нормативными документами. Если в подобных случаях есть необходимость, то обращается с запросом в отдел технического нормирования Госстроя и прикрываются их разъяснением.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Уважаемый AMS!
А убытки какие по материалам несем, как говорила одна моя знакомая архитекторша - "страсть"! Я все понимаю, но учитывая нынешние цены на металл, и то что они похоже держаться будут 3-5 лет как минимум и то, что мы уже эфтого металла "грохнули" ужас и "грохнем" еще больше - надо как-то все таки адекватно снеговые районы в картах рисовать! Тут один форумчанин мне сказал, что СниПы пишутся кровью - согласен, но иногда и глупостью тоже! Пардон, Господа, крик души! ![]() Последний раз редактировалось опус, 22.07.2008 в 10:36. |
|||
|
||||
считаем, рисуем Регистрация: 09.04.2008
Красноярск
Сообщений: 249
|
Уважаемые форумчане! Дело не а грохнутом металле (его родного не жалко, тем более, что получка напрямую зависит от тоннажа), а в том, что спать охота спокойно
__________________
После сборки обработать напильником:) |
|||
![]() |
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
![]() |
Ну вот и спи спокойно, выбираешь наибольшее значение и глубокий сон обеспечен.
Я гляжу историю Трансваля потихоньку забывать начинают. ![]() Грусно
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
AndreyMenov - не только Вам спать спокойно охота, а еще больше тем, кто соствлял карты и назначал нагрузки... С них и спрос за сверхнормативные нагрузки и назначенные для них коэффициенты. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Ну давайте по такой логике пихать кругом 40K5 и вообще не вникать. Я считаю что в первую очередь решение должно быть грамотным и 3-й по значимости вопрос к конструктору (после прочности и жесткости) это вопрос экономичности.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
![]() |
Цитата:
А если по хорошему, то при неоднозначной трактовке данных выбирают наихудший вариант. Ведь потом не докажешь, что не верблюд. ps опус здесь ирония неуместна, я прекрасно понимаю сэкономить тоже хочется, но экономия должна быть разумной.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
опус
Лукавишь, парниша! Мы же знаем, что прогибы ты определяешь от полной снеговой нагрузки, а не от длительной. отсюда у тебя и перерасход металла. Между тем это написано в СНиП, а говоришь "по СниПу..." Или уже изменилось чего в мировоззрении? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2008
Сообщений: 26
|
При такой же ситуации (пос. Токсово) принял наихудший вариант, и в пояснительной записке так и написал: "В связи с тем, что поселок Токсово находится на границе м/у 3-м и 4-м снеговым районом (СНиП 2.01.07-85*, обязательное приложение 7*), принимаем к расчету IV снеговой район - 240 кг/м2- (расчетная)".
Потому что ответственность в первую очередь несу Я!!! |
|||
![]() |
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
![]() |
Цитата:
![]()
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Если s0=200кг/м2 то... при таком случае
S=S0*1.4*мю=980 кг/м2 это примерно метр воды....наш офис как раз находиться в таком вот местечке.. НИ РАЗУ здесь даже пол метра снега не скопилось (что директора даже расстраивает -машины заезжают на "газоны")
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
![]()
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
![]() |
Извини, но вот на эти особые нагрузки и расчитывают.
Если на тебя упадет конструкция, которая не выдержала особые нагрузки, думаю это тебе не сильно понравится.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
если верить первому (если не ошибаюсь) каналу то по словам метеорологов нынешний июль признан самым дождливым (и это на 20-е число месяца) в Москве за всю историю наблюдений... т.е. событие само по себе невероятное, так на основании чего вы заявляете что тут такие значения получаются согласно каким то данным? Мое мнение что для случая описанного мной подобный метод определния снегового мешка просто не применим. Ну а Казань плавает потому что она старше москвы на 200 с лишним лет и ливнёвка там чисто условное понятие, а потому вся вода стремиться в метро. Я сам за 200 км от Казани у нас на улице 37
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
За которые как сказал директор ливневой канализации он не отвечает. Все делали по нормам проектирования ...
Его аргументы конечно мало кто воспринял, особенно из тех кто только что переплыл улицу. Это было понятно по хорошо знакомому всем звуку, неоднократно прерываемом интервью.... |
|||
![]() |
|
||||
считаем, рисуем Регистрация: 09.04.2008
Красноярск
Сообщений: 249
|
Согласно карты СНиП "Нагрузки и воздействия", Красноярск находится как аз на границе. А Вы какой СНиП имели ввиду?
__________________
После сборки обработать напильником:) |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
По СНиП 2.01.07-85*(2005) Красноярск в административных границах находится в III снеговом районе.
На картах условное обозначение города касается границы перехода с III на IV снеговой район. Карта районирования - обязательное приложение к официальному документу, подлежащее исполнению. Если вносятся изменения и дополнения, то они проходят процедуру согласования с Управлением стандартизации, технического нормирования и сертификации Госстроя и доводятся до сведения находящихся в его ведении уполномоченного на то органа, в данном случае экспертизы. Сомневаетесь - дайте им запрос и если есть изменения, они обязаны Вам ответить с ссылкой на официальный документ. http://www.teplostroy-nsk.ru/catalogue.php?id=19&art=73 Последний раз редактировалось AMS, 23.07.2008 в 09:01. Причина: Добавил ссылку на карту.... |
|||
![]() |
|
||||
make love not war Регистрация: 22.05.2008
Сообщений: 681
|
Граница по карте проходит к северу от города. Уверяю Вас, что это именно третий район с нагрузкой 180 - недавно проектировали большепролетное покрытие. И, более того, местный гидромет выдает расчетное значение ветровой нагрузки 160 кгс/м2
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
У нас гидромет выдает только таблицу скоростей ветра за запрашиваемый период,но не менее чем за 5 лет. Нормативное давление - делаем выборку и сами считаем по СНиП.... По первому разу просили давление, ответили нет, сами считайте - это не наше дело, есть у вас документ, по нему и считайте. А эспертиза- да, к техусловиям на проекты зданий выше 75 м требует приложить справку от гидромета.
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
В пояснительной записке так же будете ссылаться на Вест ?.
Если есть сомнения, обращайтесь официально в уполномоченный на то орган - экспертизу, в обязанность которой входит разъяснения по применению стандартов в проектировании. |
|||
![]() |
|
||||
make love not war Регистрация: 22.05.2008
Сообщений: 681
|
Мы постоянно запрашиваем данные по тем местам, где собираемся проектировать. Конечное значение (формулируем методику в запросе, в соответствии со СНиП), либо выборку наблюдений, по которой обсчитываем самостоятельно. Справка и расчет прикладывается к проекту.
При наличии выборки есть возможность произвести непосредственно вероятностный расчет конструкции. "Вест" обычно выдает правильные данные только в тех местах, где их можно определить и без него по карте. В сомнительных случаях им пользоваться нельзя. В части ветровой нагрузки - особенно. Вообще есть стандарт (СНиП) и есть прямые указания в нем о необходимости прибегать к услугам метеослужбы в сомнительных случаях. Так что этот вопрос выйденного яйца не стоит. Ни "Вест" ни "Скад" стандартами не являются - это просто программы, причем посредственного (при внимательном ознакомлении) качества. Ссылаться на них позволительно только студентам каким-нибудь. Последний раз редактировалось Хворобьев, 23.07.2008 в 09:57. |
|||
![]() |
|
||||
make love not war Регистрация: 22.05.2008
Сообщений: 681
|
Цитата:
Короче, если вопрос был о том, какая конкретно в г. Красноярск снеговая нагрузка, то правильный ответ - III-й, расчетное значение Sg=180 кгс/м2. Снеговая нагрузка в данном случае немного снизилась. В соответствии с примечанием к Таблице 4* СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» в качестве расчетного значения веса снегового покрова Sg следует принимать превышаемый в среднем один раз в 25 лет ежегодный максимум веса снегового покрова, определяемый на основе данных маршрутных снегосъемок о запасах воды на защищенных от прямого воздействия ветра участках (в лесу под кронами деревьев или на лесных полянах) за период не менее 20 лет. При обработке статданных по метеостанции получается для красноярска 160 кгс/м2. Совсем немножко отличается от сниповского. Любой желающий может сделать соотв. запрос и за смехотворную сумму в 100 баксов получить достоверный ответ. Последний раз редактировалось Хворобьев, 23.07.2008 в 10:57. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
![]() Какого года издание ?. В справочние Архитектора за 1967 г. приведена карта районирования территории СССР по весу снегового покрова, где Красноярск действительно находится в IV районе, более того, далеко от границы с III районом. С одной поправкой - границы снеговых районов на указанной карте не совпадают (и не только по Красноярску) с картой СНиП 2.01.07-85* (2005). |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
![]() |
Проектируем ТРЦ в Москве. Снеговую нагрузку принимаем 1.8 кПа (III район) - в общих данных к чертежам указываем именно это число.
Заказчик говорит, что "где-то слышал", что для Москвы значение снеговой нагрузки больше. В соответствии с "какими-то" территориальными нормами снеговая нагрузка принимается в завсимости от времени жизни здания. Уважаемые москвичи, подскажите сей документ, если он вообще существует. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
По существу вопроса - мне рекомендовали - я согласился. ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос по снеговой нагрузке. | IgorSYS | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 28.01.2020 08:56 |
Ветровой район | zebs | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 08.09.2015 20:47 |
изменения снеговой и ветровой нгрузок | ХОТЯБЫЧ | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 21.03.2008 12:23 |
Рязань какой снеговой район?! III или IV | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 15.02.2008 05:23 |
Схема снеговой нагрузки №2. Нагрузки и воздействия. | AnderGL | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 21.09.2006 11:31 |