Снеговой район
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Снеговой район

Снеговой район

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.07.2008, 09:19 #1
Снеговой район
AndreyMenov
 
считаем, рисуем
 
Красноярск
Регистрация: 09.04.2008
Сообщений: 249

Доброго времени!
Появился вопрос: в каком документе прописан снеговой район (кроме карты в нагрузках и воздействиях). Суть вопроса сводится к тому, что Красноярск лежит на границе III и IV районов, соответственно, возникает вопрос: По какому району считать?
__________________
После сборки обработать напильником:)
Просмотров: 30936
 
Непрочитано 22.07.2008, 09:22
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


обращаться в местную метеослужбу за справкой
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 09:30
#3
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Скорее всего более точный ответ дадут в экспертизе, если Ваш проект у них не первый.
А метеослужба вряд ли даст, тем более за бесплатно - пишите скажут письмо, делайте запрос, оплатите и в отведенные сроком две недели (или месяц) ответим...
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2008, 09:36
#4
AndreyMenov

считаем, рисуем
 
Регистрация: 09.04.2008
Красноярск
Сообщений: 249


Хотелось бы документ какой нить
__________________
После сборки обработать напильником:)
AndreyMenov вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 09:40
#5
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


А как у вас до этого считали принимали снеговую нагрузку? Вест говорит что III...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2008, 09:59
#6
AndreyMenov

считаем, рисуем
 
Регистрация: 09.04.2008
Красноярск
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
А как у вас до этого считали принимали снеговую нагрузку? Вест говорит что III...
Раньше считали по наибольшему (IV), затем один проект экспертиза завернула - стали считать по третьему. Но в глубине души что-то неспокойно
__________________
После сборки обработать напильником:)
AndreyMenov вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 10:03
#7
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


AndreyMenov - метеослужба даст только толщину снежного покрова за запрашиваемый промежуток времени. Назначать же нормируемые значения - это дело разработчиков СНиП, в данном случае ЦНИИСК. Поправки в снеговые нагрузки в СНиП 2.01.07-85(2005) были внесены не потому, что снега стало в России больше выпадать, а скорее всего - Трансвааль и подобные ему случаи вынудили разработчиков СНиП их пересмотреть .... Так думаю....
Экспертиза - официальный орган, входящий в структуру Госстроя, им и отвечать на ваш запрос....
AMS вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 10:17
#8
опус


 
Сообщений: n/a


Уважаемый AMS!
Но согласитесь это же бред увеличивать расчетную снеговую нагрузку по Белгородской области почти в два раза с 98кг/м2 до 180 кг/м2.
Я здесь уже свыше 30 лет - и снега становится зимой все меньше и меньше.
Раньше считал на 98 кг/м2 все стояло не падало, а теперь снега нет и "щатай" на 180кг/м2.
Я из-за этих составителей СНиПов вынужден на покрытие такие балки затаскивать, что сердце кровью обливается!- больше чем на перекрытие!
А когда заказчик спрашивает че так? - Приходится плести про 180кг/м2 зимой и снеговые мешки с мю =4.
Нас сравняли с Москвой по снегу, хотя даже садоводы знают, что резкая тепловая граница зимой проходит, где то севернее Курска (т.е. дыни и арбузы можно уверенно сажать в грунт южнее Курска). Еще раз
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2008, 10:22
#9
AndreyMenov

считаем, рисуем
 
Регистрация: 09.04.2008
Красноярск
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
AndreyMenov
Экспертиза - официальный орган, входящий в структуру Госстроя, им и отвечать на ваш запрос....
Эксперт - тоже человек и он должен руководствоваться норм. документами и всвязи с этим хотелось бы знать какими.
А на счет метеослужбы, так на нагрузку влияет не только толщина снежного покрова - снег ведь тоже бывает разный (самый тяжелый снег весной).
__________________
После сборки обработать напильником:)
AndreyMenov вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 10:23
#10
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


опус - согласитесь, что для пересмотра границ снеговых районов, тем более выделения подзон, уточнения нормируемых величин - это деньги и время, причем не малые. А так - собрали ученый совет, единогласным голосованием утвердили и рекомендовали Госстрою внести поправку №2.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 10:25
#11
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от AndreyMenov Посмотреть сообщение
Хотелось бы документ какой нить
Еще может быть написано в ТСН для вашей области.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 10:30
#12
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от AndreyMenov Посмотреть сообщение
Эксперт - тоже человек и он должен руководствоваться норм. документами.
А экспертиза - официальный орган с печатью и в своей деятельности руководствуется нормативными документами. Если в подобных случаях есть необходимость, то обращается с запросом в отдел технического нормирования Госстроя и прикрываются их разъяснением.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 10:30
#13
опус


 
Сообщений: n/a


Уважаемый AMS!
А убытки какие по материалам несем, как говорила одна моя знакомая архитекторша - "страсть"!
Я все понимаю, но учитывая нынешние цены на металл, и то что они похоже держаться будут 3-5 лет как минимум и то, что мы уже эфтого металла "грохнули" ужас и "грохнем" еще больше - надо как-то все таки адекватно снеговые районы в картах рисовать!
Тут один форумчанин мне сказал, что СниПы пишутся кровью - согласен, но иногда и глупостью тоже!

Пардон, Господа, крик души!

Последний раз редактировалось опус, 22.07.2008 в 10:36.
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2008, 10:35
#14
AndreyMenov

считаем, рисуем
 
Регистрация: 09.04.2008
Красноярск
Сообщений: 249


Уважаемые форумчане! Дело не а грохнутом металле (его родного не жалко, тем более, что получка напрямую зависит от тоннажа), а в том, что спать охота спокойно
__________________
После сборки обработать напильником:)
AndreyMenov вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 10:56
#15
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
<phrase 1=


Ну вот и спи спокойно, выбираешь наибольшее значение и глубокий сон обеспечен.
Я гляжу историю Трансваля потихоньку забывать начинают.
Грусно
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 11:02
#16
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Уважаемый AMS!
А убытки какие по материалам несем, как говорила одна моя знакомая архитекторша - "страсть"!
Я все понимаю, но учитывая нынешние цены на металл, и то что они похоже держаться будут 3-5 лет как минимум и то, что мы уже эфтого металла "грохнули" ужас и "грохнем" еще больше - надо как-то все таки адекватно снеговые районы в картах рисовать!
Тут один форумчанин мне сказал, что СниПы пишутся кровью - согласен, но иногда и глупостью тоже!

Пардон, Господа, крик души!
Думаю проблема ведь не в том что в Белгородской области снеговая нагрузка увеличилась в 2 раза (ты ведь перекрытие все равно считаешь на эксплуатационную 200-500 кг/м2 а это больше чем 180 кг/м2), а в неадекватности расчета снеговых мешков по СНиП. Тема злободневная... если расчитывать пристрой к многоэтажному зданию то нагрузка на перекрытия получается около 1000 т/м2 от снегового мешка, но при такой нагрузке толщина снежного покрова должна достигать несколько метров, я столько только в армии видел когда со всего плаца снег сгребали в одно место, естественно при такой высоте снегового мешка снегом перекрываются оконные проемы... В общем плюёмся, но закладывать снега меньше права не имеем...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 11:06
#17
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
[b]
Я из-за этих составителей СНиПов вынужден на покрытие такие балки затаскивать, что сердце кровью обливается!- больше чем на перекрытие!
опус - в одно время помню в НИИОСП горячие головы предлагали пересмотреть или дифферинцировать коэффициент 1,4 при расчете свайных фундаментов по формуле СНиП - даже экономию посчитали - миллиарды. Но как был со времен Герсеванова введен, так и остался до настоящего времени и никто не осмелился взять на себя ответственность его пересмотреть, за исключением пожалуй отдельных регионов, где такая работа была проведена...
AndreyMenov - не только Вам спать спокойно охота, а еще больше тем, кто соствлял карты и назначал нагрузки...
С них и спрос за сверхнормативные нагрузки и назначенные для них коэффициенты.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 11:06
#18
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от zenon Посмотреть сообщение
Ну вот и спи спокойно, выбираешь наибольшее значение и глубокий сон обеспечен.
Я гляжу историю Трансваля потихоньку забывать начинают.
Грусно
Ну давайте по такой логике пихать кругом 40K5 и вообще не вникать. Я считаю что в первую очередь решение должно быть грамотным и 3-й по значимости вопрос к конструктору (после прочности и жесткости) это вопрос экономичности.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 11:11
#19
опус


 
Сообщений: n/a


Regby!
Цитата:
Думаю проблема ..., а в неадекватности расчета снеговых мешков по СНиП.
К мешкам претензий нет - все может быть! А к снеговой расчетной есть.

Разумеется по совету "стякольщика" Зенона берем усе по СниПу.
 
 
Непрочитано 22.07.2008, 11:25
#20
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Regby!

К мешкам претензий нет - все может быть! А к снеговой расчетной есть.

Разумеется по совету "стякольщика" Зенона берем усе по СниПу.
Это была ирония?
А если по хорошему, то при неоднозначной трактовке данных выбирают наихудший вариант.
Ведь потом не докажешь, что не верблюд.

ps опус здесь ирония неуместна, я прекрасно понимаю сэкономить тоже хочется, но экономия должна быть разумной.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 11:31
#21
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


опус
Лукавишь, парниша! Мы же знаем, что прогибы ты определяешь от полной снеговой нагрузки, а не от длительной. отсюда у тебя и перерасход металла. Между тем это написано в СНиП, а говоришь "по СниПу..."
Или уже изменилось чего в мировоззрении?
Клименко Ярослав на форуме  
 
Непрочитано 22.07.2008, 11:35
#22
Kon.stud.


 
Регистрация: 12.02.2008
Сообщений: 26


При такой же ситуации (пос. Токсово) принял наихудший вариант, и в пояснительной записке так и написал: "В связи с тем, что поселок Токсово находится на границе м/у 3-м и 4-м снеговым районом (СНиП 2.01.07-85*, обязательное приложение 7*), принимаем к расчету IV снеговой район - 240 кг/м2- (расчетная)".
Потому что ответственность в первую очередь несу Я!!!
Kon.stud. вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 11:36
#23
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Kon.stud. Посмотреть сообщение
При такой же ситуации (пос. Токсово) принял наихудший вариант, и в пояснительной записке так и написал: "В связи с тем, что поселок Токсово находится на границе м/у 3-м и 4-м снеговым районом (СНиП 2.01.07-85*, обязательное приложение 7*), принимаем к расчету IV снеговой район - 240 кг/м2- (расчетная)".
Потому что ответственность в первую очередь несу Я!!!
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 11:46
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


А Красноярск-то III-ий район...
По поводу региональных уточнений к СНиПам - по Башкирскому СНиПу (есть такой!) снега практически везде (по РБ) больше.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 12:20
#25
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Если s0=200кг/м2 то... при таком случае
S=S0*1.4*мю=980 кг/м2
это примерно метр воды....наш офис как раз находиться в таком вот местечке.. НИ РАЗУ здесь даже пол метра снега не скопилось (что директора даже расстраивает -машины заезжают на "газоны")
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Untitled-1.jpg
Просмотров: 167
Размер:	32.8 Кб
ID:	8622  
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 12:34
#26
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Regby - так вчера показывали по телевизору, как в Казани по улицам плавали автомобили - там как раз и был этот самый метр .
На ровном месте.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 12:37
#27
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Regby - так вчера показывали по телевизору, как в Казани по улицам плавали автомобили - там как раз и был этот самый метр .
На ровном месте.
ну это уже скорее к "особым нагрузкам"
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 12:50
#28
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
ну это уже скорее к "особым нагрузкам"
Извини, но вот на эти особые нагрузки и расчитывают.
Если на тебя упадет конструкция, которая не выдержала особые нагрузки, думаю это тебе не сильно понравится.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 13:04
#29
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от zenon Посмотреть сообщение
Извини, но вот на эти особые нагрузки и расчитывают.
Если на тебя упадет конструкция, которая не выдержала особые нагрузки, думаю это тебе не сильно понравится.
Не понравиться - спорить не буду, но давайте тогда расчитывать сооружения на случай падения на него самолета?
если верить первому (если не ошибаюсь) каналу то по словам метеорологов нынешний июль признан самым дождливым (и это на 20-е число месяца) в Москве за всю историю наблюдений... т.е. событие само по себе невероятное, так на основании чего вы заявляете что тут такие значения получаются согласно каким то данным?

Мое мнение что для случая описанного мной подобный метод определния снегового мешка просто не применим.

Ну а Казань плавает потому что она старше москвы на 200 с лишним лет и ливнёвка там чисто условное понятие, а потому вся вода стремиться в метро. Я сам за 200 км от Казани у нас на улице 37
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 13:05
#30
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
ну это уже скорее к "особым нагрузкам"
За которые как сказал директор ливневой канализации он не отвечает. Все делали по нормам проектирования ...
Его аргументы конечно мало кто воспринял, особенно из тех кто только что переплыл улицу. Это было понятно по хорошо знакомому всем звуку, неоднократно прерываемом интервью....
AMS вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 13:23
#31
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
<phrase 1=


AMS,
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 17:22
#32
Дмитрий Шапкин

Девелопер
 
Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
<phrase 1=


Слушайте, неужели нет других проектных организаций? А как считают они? Позвоните и спросите. Думаю они вам не откажут.
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 21:12
#33
опус


 
Сообщений: n/a


Удалено! За ненадобностью. Да и не отозвался никто кроме "ботаника"!

Последний раз редактировалось опус, 23.07.2008 в 09:16.
 
 
Непрочитано 22.07.2008, 21:21
#34
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


неужели и правда 156 лет действовал?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2008, 21:40
#35
опус


 
Сообщений: n/a


Regby!
Брысь отсель! "Ботаник" хренов!

Последний раз редактировалось опус, 23.07.2008 в 08:56.
 
 
Непрочитано 22.07.2008, 22:18
#36
Хворобьев

make love not war
 
Регистрация: 22.05.2008
Сообщений: 681


По СНиП г. Красноярск - III район
__________________
РАМА и MaXiMa
Хворобьев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2008, 22:41
#37
AndreyMenov

считаем, рисуем
 
Регистрация: 09.04.2008
Красноярск
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от Хворобьев Посмотреть сообщение
По СНиП г. Красноярск - III район
Согласно карты СНиП "Нагрузки и воздействия", Красноярск находится как аз на границе. А Вы какой СНиП имели ввиду?
__________________
После сборки обработать напильником:)
AndreyMenov вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2008, 06:34
#38
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


По СНиП 2.01.07-85*(2005) Красноярск в административных границах находится в III снеговом районе.
На картах условное обозначение города касается границы перехода с III на IV снеговой район.
Карта районирования - обязательное приложение к официальному документу, подлежащее исполнению. Если вносятся изменения и дополнения, то они проходят процедуру согласования с Управлением стандартизации, технического нормирования и сертификации Госстроя и доводятся до сведения находящихся в его ведении уполномоченного на то органа, в данном случае экспертизы. Сомневаетесь - дайте им запрос и если есть изменения, они обязаны Вам ответить с ссылкой на официальный документ.
http://www.teplostroy-nsk.ru/catalogue.php?id=19&art=73

Последний раз редактировалось AMS, 23.07.2008 в 09:01. Причина: Добавил ссылку на карту....
AMS вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2008, 08:49
#39
Хворобьев

make love not war
 
Регистрация: 22.05.2008
Сообщений: 681


Цитата:
Сообщение от AndreyMenov Посмотреть сообщение
Согласно карты СНиП "Нагрузки и воздействия", Красноярск находится как аз на границе. А Вы какой СНиП имели ввиду?
Граница по карте проходит к северу от города. Уверяю Вас, что это именно третий район с нагрузкой 180 - недавно проектировали большепролетное покрытие. И, более того, местный гидромет выдает расчетное значение ветровой нагрузки 160 кгс/м2
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: карта.jpg
Просмотров: 92
Размер:	93.7 Кб
ID:	8642  
__________________
РАМА и MaXiMa
Хворобьев вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2008, 09:14
#40
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Хворобьев Посмотреть сообщение
.... местный гидромет выдает расчетное значение ветровой нагрузки 160 кгс/м2
У нас гидромет выдает только таблицу скоростей ветра за запрашиваемый период,но не менее чем за 5 лет. Нормативное давление - делаем выборку и сами считаем по СНиП.... По первому разу просили давление, ответили нет, сами считайте - это не наше дело, есть у вас документ, по нему и считайте. А эспертиза- да, к техусловиям на проекты зданий выше 75 м требует приложить справку от гидромета.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 09:34
#41
AndreyMenov

считаем, рисуем
 
Регистрация: 09.04.2008
Красноярск
Сообщений: 249


Вест:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.JPG
Просмотров: 2067
Размер:	80.3 Кб
ID:	8643  
__________________
После сборки обработать напильником:)
AndreyMenov вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2008, 09:44
#42
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


В пояснительной записке так же будете ссылаться на Вест ?.
Если есть сомнения, обращайтесь официально в уполномоченный на то орган - экспертизу, в обязанность которой входит разъяснения по применению стандартов в проектировании.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2008, 09:46
#43
Хворобьев

make love not war
 
Регистрация: 22.05.2008
Сообщений: 681


Мы постоянно запрашиваем данные по тем местам, где собираемся проектировать. Конечное значение (формулируем методику в запросе, в соответствии со СНиП), либо выборку наблюдений, по которой обсчитываем самостоятельно. Справка и расчет прикладывается к проекту.
При наличии выборки есть возможность произвести непосредственно вероятностный расчет конструкции.
"Вест" обычно выдает правильные данные только в тех местах, где их можно определить и без него по карте. В сомнительных случаях им пользоваться нельзя. В части ветровой нагрузки - особенно.
Вообще есть стандарт (СНиП) и есть прямые указания в нем о необходимости прибегать к услугам метеослужбы в сомнительных случаях. Так что этот вопрос выйденного яйца не стоит.
Ни "Вест" ни "Скад" стандартами не являются - это просто программы, причем посредственного (при внимательном ознакомлении) качества. Ссылаться на них позволительно только студентам каким-нибудь.
__________________
РАМА и MaXiMa

Последний раз редактировалось Хворобьев, 23.07.2008 в 09:57.
Хворобьев вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2008, 10:32
#44
taty

конструктор
 
Регистрация: 21.10.2007
СПб
Сообщений: 63
<phrase 1=


Если открыть книгу "Металлические конструкции. Конструкции зданий" т.2 стр.508 табл. П4.3, то Красноярск относят к IV снеговому району.
taty вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2008, 10:42
#45
Хворобьев

make love not war
 
Регистрация: 22.05.2008
Сообщений: 681


Цитата:
Сообщение от taty Посмотреть сообщение
Если открыть книгу "Металлические конструкции. Конструкции зданий" т.2 стр.508 табл. П4.3, то Красноярск относят к IV снеговому району.
Все правильно. Это данные старого СНиП (до изменений). Издание данное готовилось до выхода в теч. 10 лет (я лично для него отдельные главы набирал). Раньше был четвертый, сейчас стал третий. И так много где.
Короче, если вопрос был о том, какая конкретно в г. Красноярск снеговая нагрузка, то правильный ответ - III-й, расчетное значение Sg=180 кгс/м2.
Снеговая нагрузка в данном случае немного снизилась.
В соответствии с примечанием к Таблице 4* СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» в качестве расчетного значения веса снегового покрова Sg следует принимать превышаемый в среднем один раз в 25 лет ежегодный максимум веса снегового покрова, определяемый на основе данных маршрутных снегосъемок о запасах воды на защищенных от прямого воздействия ветра участках (в лесу под кронами деревьев или на лесных полянах) за период не менее 20 лет.
При обработке статданных по метеостанции получается для красноярска 160 кгс/м2. Совсем немножко отличается от сниповского.
Любой желающий может сделать соотв. запрос и за смехотворную сумму в 100 баксов получить достоверный ответ.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: compar.GIF
Просмотров: 1097
Размер:	80.7 Кб
ID:	8645  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изменения в СНиП.jpg
Просмотров: 968
Размер:	95.8 Кб
ID:	8646  
__________________
РАМА и MaXiMa

Последний раз редактировалось Хворобьев, 23.07.2008 в 10:57.
Хворобьев вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2008, 10:51
#46
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от taty Посмотреть сообщение
Если открыть книгу "Металлические конструкции. Конструкции зданий" т.2 стр.508 табл. П4.3, то Красноярск относят к IV снеговому району.
Цитата:
Сообщение от Хворобьев Посмотреть сообщение
Ссылаться на них позволительно только студентам каким-нибудь.
Согласен... ...
Какого года издание ?. В справочние Архитектора за 1967 г. приведена карта районирования территории СССР по весу снегового покрова, где Красноярск действительно находится в IV районе, более того, далеко от границы с III районом. С одной поправкой - границы снеговых районов на указанной карте не совпадают (и не только по Красноярску) с картой СНиП 2.01.07-85* (2005).
AMS вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2008, 00:49
#47
Андрей М.

ПГС
 
Регистрация: 03.11.2008
Сообщений: 9
<phrase 1=


Скажите , подмосковный Звенигород это III снеговой район ? 180 кг/м2 ? или IV?
Андрей М. вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 10:11
#48
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


Магнитогорск также лежит на границе снеговых районов. Считаем здания в городе по большему, пока никто ен возмущался.
Минька вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 15:28
#49
cheap

инженер
 
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
<phrase 1=


Проектируем ТРЦ в Москве. Снеговую нагрузку принимаем 1.8 кПа (III район) - в общих данных к чертежам указываем именно это число.
Заказчик говорит, что "где-то слышал", что для Москвы значение снеговой нагрузки больше. В соответствии с "какими-то" территориальными нормами снеговая нагрузка принимается в завсимости от времени жизни здания.
Уважаемые москвичи, подскажите сей документ, если он вообще существует.
cheap вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 16:10
#50
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от cheap Посмотреть сообщение
Уважаемые москвичи, подскажите сей документ, если он вообще существует.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot002.jpg
Просмотров: 592
Размер:	77.4 Кб
ID:	57200  
таи вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 16:17
#51
cheap

инженер
 
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
<phrase 1=


Таи, а документ-то какой? Так и написать "Рекомендация ЦНИИСК(с ними оговорить)" )))
Давайте подробнее)
cheap вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 16:20
#52
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


таи, "залепил" круто, я такого способа еще не встречал
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 17:48
#53
SonAlex

Проектировщик
 
Регистрация: 08.08.2006
Курск
Сообщений: 26


Все забывают что нормы СНиП носят ограничительный характер.

Т.е. устанавливают худший вариант (больше можно - меньше нельзя).

Экономию мало кто оценит если сооружение обрушится)))
__________________
Все возможно ...
SonAlex вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 18:39
#54
cheap

инженер
 
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
<phrase 1=


Вопрос у заказчика стоит не в снижении нагрузки, а наоборот, в увеличении
cheap вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 18:57
#55
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от cheap Посмотреть сообщение
Таи, а документ-то какой? Так и написать "Рекомендация ЦНИИСК(с ними оговорить)" )))
Давайте подробнее)
Подробнее я что-то находил в инете по анализу снеговых нагрузок за период 50 - 100 лет наблюдений на основании чего и даны рекомендации.

По существу вопроса - мне рекомендовали - я согласился.
таи вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Снеговой район



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос по снеговой нагрузке. IgorSYS Прочее. Архитектура и строительство 21 28.01.2020 08:56
Ветровой район zebs Конструкции зданий и сооружений 21 08.09.2015 20:47
изменения снеговой и ветровой нгрузок ХОТЯБЫЧ Конструкции зданий и сооружений 17 21.03.2008 12:23
Рязань какой снеговой район?! III или IV Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 6 15.02.2008 05:23
Схема снеговой нагрузки №2. Нагрузки и воздействия. AnderGL Прочее. Архитектура и строительство 1 21.09.2006 11:31