Опирание фермы, нестандартный узел.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.07.2008, 02:01 #1
Опирание фермы, нестандартный узел.
baaba
 
архитектор
 
Москва
Регистрация: 07.07.2007
Сообщений: 664

Вот, хочется чего то такого..
http://i.*******kiev.ua/i2/c6/27/1991...8dbe105734.png
http://i.*******kiev.ua/i2/5a/38/15c0...cf401cb15a.png
Видно мои почеркушки?
Пролёт 15 м. Это гараж.

Что разглядывал перед этим:

1.460.3-14 КМ, Молодечно,

ГОСТ 23119-78 ФЕРМЫ СТРОПИЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
СВАРНЫЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Конструирование промышленных зданий, Шерешевского

.. интересно будет услышать ваше мнение.
Спасибо!
Просмотров: 11618
 
Непрочитано 24.07.2008, 02:08
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


не дело архитекторов заниматься проектированием несущих конструкций.
опорные узлы не верны. может плохо смотрели серии - не уловили сути.
P.S. с таким уклоном лучше уж делали бы жесткое сопряжение фермы с колоннами. имхо.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2008, 02:53
#3
baaba

архитектор
 
Регистрация: 07.07.2007
Москва
Сообщений: 664
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
не дело архитекторов заниматься проектированием несущих конструкций.
опорные узлы не верны. может плохо смотрели серии - не уловили сути.
P.S. с таким уклоном лучше уж делали бы жесткое сопряжение фермы с колоннами. имхо.
То есть делать жёсткое фланцевое сопряжение с колоннами, да?
baaba вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2008, 03:13
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ага
а разрез нарисован в масштабе? больно ферма высокая да и расстояние от пола до низа фермы - мало-мало.
либо как вариант применить ферму треугольного очертания.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2008, 06:20
#5
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Пролет 15 м?
А кровля из чего? Уж больно странно прогоны смотрятся...
Тут лучше смастерить решетчатую конструкцию по принципу треугольной фермы с использованием двутавра в качестве верхнего пояса.
И как уже заметил Forrest_Gump, ферма очень высокая, по эскизу складывается впечатление, что сооружение - это домик для фермы.
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2008, 06:58
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


1. В узле опорная пластинка не охватывает центр узла - недопустимо.
2. Насчет варианта с жестким сопряжением ферма - колонна: выгоды от этого меньше, чем потерь от усложнения. Это справедливо к данной раме.
3. Высота фермы и правда нерациональная.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2008, 07:19
#7
ursula

строительство
 
Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463


Это, гениально.
Чувствуется подход -какие утонченные формы, плавность линий. Какой потрясающий вид предстает перед нами- вот ,что такое инженерная мысль. Нам есть чему учиться друг у друга.

Последний раз редактировалось ursula, 24.07.2008 в 07:42.
ursula вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2008, 07:36
#8
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Прогоны должны опираться в узлах фермы, если что.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2008, 12:04
#9
baaba

архитектор
 
Регистрация: 07.07.2007
Москва
Сообщений: 664
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™


На счёт высоты фермы: человек проходит под низом фермы, этого достаточно. Между фермами по 6 м, этого так же достаточно. На счёт высоты фермы: высота 1,9м, в то время как стандартные фермы для пролёта 18 м начинаются от 2,7.

>Ильнур
>2. Насчет варианта с жестким сопряжением ферма - колонна: выгоды от этого меньше, чем потерь от усложнения. Это справедливо к данной раме.

Вот и я вроде о том же..

>Андрей
>А кровля из чего? Уж больно странно прогоны смотрятся...
Кровля из кровельных сендвич-панелей
Прогоны переношу в узлы. Здесь я просто показал как они идут
baaba вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2008, 12:06
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ну если архитектору виднее, какую конструктивную схему использовать - то прошу, проектируйте.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2008, 12:51
#11
опус


 
Сообщений: n/a


Forrest_Gump!
Offtop: Что это ты на архитекторов наезжаешь? - я вот архитекторш очень даже люблю (нравятся мне - очень!)
Одна как- то нарисовала по фермам плиты покрытия, потом подумала - и по ним же нарисовала по прогонам легкую кровлю из профлиста с утеплителем.

Так что ты не прав! Очень даже ничего иногда бывають - архи!
Offtop: текторши!

Последний раз редактировалось опус, 25.07.2008 в 08:39.
 
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 00:21
#12
baaba

архитектор
 
Регистрация: 07.07.2007
Москва
Сообщений: 664
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
ну если архитектору виднее, какую конструктивную схему использовать - то прошу, проектируйте.
Да, сегодня подумал, нарисовалось такое:
http://i.*******kiev.ua/i2/98/1a/c9f3...3f38db1967.png
http://i.*******kiev.ua/i2/92/ed/ab06...109ab00af0.png

>Forrest_Gump
Хочу знать мнение, так может быть?

Иван.
baaba вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2008, 00:59
#13
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


пациент скорее мертв, чем жив.
вызывает вопрос о целесообразности применении сквозной колонны - не проще применить прокатный профиль?
гарантированный дурдом в месте стыка нижней части колонны (двухветвевой) и верхней (из одного двутавра).
заказчик видел разерзы? заказчика устраивает расстояние от пола до низа фермы?
лучше уж применить вместо такой фермы шпренгельную балку.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 02:04
#14
baaba

архитектор
 
Регистрация: 07.07.2007
Москва
Сообщений: 664
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
вызывает вопрос о целесообразности применении сквозной колонны - не проще применить прокатный профиль?
Я хотел уменьшить расход металла.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
гарантированный дурдом в месте стыка нижней части колонны (двухветвевой) и верхней (из одного двутавра).
Смотрел учебник Шерешевского. Там, в месте опирания фермы на колонну, используется опорная стойка. Я делаю так же.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
заказчик видел разерзы? заказчика устраивает расстояние от пола до низа фермы?
Автомобили стоят между фермами. Человек свободно проходит. Я не вижу проблем.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
лучше уж применить вместо такой фермы шпренгельную балку.
Непонятно.. на пролёте 15 м вы предлогаете использовать шпренгель, а на пролётах 18 м вовсю используются фермы. Потом, шпренгель трудоёмок почти как ферма. Металоёмок более чем ферма, как мне показалось. Вобщем то, по результатам ваших замечаний, вчера, я попытался взять существующую конструкцию, изменив только наклон.
Треугольные фермы так же не кажутся выходом. Строительный объём здания почти такой же (здесь я могу сильно опуститься, с противоположной от въезда стороны), при этом я лишаюсь естественного света со стороны ворот.

То есть в настоящем эскизе я попытался учесть те замечания, которые получил от вас вчера, в первом сообщении, в этом треде.

Спасибо что так быстро ответили!

Иван.
baaba вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 02:13
#15
baaba

архитектор
 
Регистрация: 07.07.2007
Москва
Сообщений: 664
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
вызывает вопрос о целесообразности применении сквозной колонны - не проще применить прокатный профиль?
Поясню. Я представил Заказчику эскизы ряда сооружений, по этому объекту. Заказчик сообщил что затрудняется покупать двутавры 55Б1, так как их придётся заказывать (Мордовия) и готов пойти на трудоёмкость. .. это было обсуждение другого сооружения. Обсуждали мы тогда вопрос балка vs ферма, на 12 м пролёте. Я так понимаю, для этой колонны 35Б1 может оказаться недостаточно. Длинна 5,4 м, нагрузка до 35 тонн.
baaba вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2008, 07:11
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


По последним эскизам: для экономии металла надо конечно полную раму вот такую иметь. Но двуветвевая колонна при таких размерах и нагрузках может быть оправдана только из архитектурно-эстетических соображений. Сложновато будет в изготовлении, да и экономия сведется к 0 при этих данных. Ну не тот случай.
Мое видение: 1. Колонна из трубы защемленная внизу и шарнирно ферма из гнутосварных (или круглых) тонкостенных труб с простой решеткой.
2. Колонна из Ш до верху и ферма из парных уголков рамно к колонне. Первый раскос нисходящий (растянутый).
3. В любом случае высота фермы не более 1,6 м.
4. Уклон 14 град нельзя ли уменьшить до 10?
5. Ну и т.д.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 12:26
#17
baaba

архитектор
 
Регистрация: 07.07.2007
Москва
Сообщений: 664
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ферма из гнутосварных (или круглых) тонкостенных труб с простой решеткой
Такую ферму можно сделать только в заводских условиях? То есть это заказывать? Заказчик потребовал по-месту всё делать .. отпадает. Это его право такое хотеть. Или такую ферму можно сварить прямо на объекте?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Колонна из Ш до верху и ферма из парных уголков рамно к колонне.
Из швеллера? Я не ослышался? Может из двутавра?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В любом случае высота фермы не более 1,6 м.
Что бы перерасхода металла не было, да? Я то просто подбирал рисунок так, что бы углы были равные, и количество элементов поменьше. Высота фермы меня не волнует, не знаю в чём я неправ..
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Уклон 14 град нельзя ли уменьшить до 10?
Я почитал тред про уклон кровель, всё осмыслил. Если уклон более 20 процентов герметизация стыков не требуется. По-этому я пошёл на такой уклон. Чем он не подходит?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну и т.д.
Ещё что то? Мне интересно, продолжайте, пожалуйста!
baaba вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2008, 12:48
#18
ursula

строительство
 
Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463


Заказчик потребовал по-месту всё делать .. отпадает.
C этим осторожнее, -низкое качество работ,(постоянно нужно контролировать)
ursula вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2008, 14:45
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


П.17:
"Из швеллера? Я не ослышался? Может из двутавра?"
Ш означает само сабой разумеется естествено как другое могло прийти в голову это же ежу понятно и т.д....означает двутавр типа Ш!
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2008, 14:55
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


"Что бы перерасхода металла не было, да?" Да нет. Из соображений достаточной необходимости (или необходимой достаточности).
"Чем он не подходит?"
Для сэндвич-панели с нахлестом 290 мм достаточно и 8 град.
"такую ферму можно сварить прямо на объекте?" Можно при след. усл.: сварщик хороший, аппарат полуавтомат, есть станок-стусло под углом резать, ферм мало и т.д. А проще всех ферма из спаренных уголков.
И т.д.:
Статрасчет кто делает? Верны ли расчеты? Есть ли специалист по КМД? У вас изделия стальные проходят как из КМ или АС?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2008, 18:57
#21
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Сквозная, так скрозная, гравное узел опирания стойки с колонной правильно сделать.
Высота фермы в данном случае нетолько облугчит ферму, но главное, уменбшит усилия в стержнях что немаловажно при изготовлении на месте.
Меня беспокоит больше наличие горизонтальных перемещений оголовков колонн из-за наклонной постановки фермы. Хотя их может и не быть при постановке "сверху".
Sergo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 23:33
#22
baaba

архитектор
 
Регистрация: 07.07.2007
Москва
Сообщений: 664
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™


С утра пересчитал.. я извиняюсь.. морочил голову :-\ конечно лучше делать из цельного прокатного профиля. Нагрузки тут не те. Спасибо, вы помогли немножко разобраться.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У вас изделия стальные проходят как из КМ или АС?
Чертежи КМ в АС входить не будут, сорее всего будем пускать отдельно.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Статрасчет кто делает? Верны ли расчеты? Есть ли специалист по КМД?
Никто не делает.. сдаём утверждаемую часть проекта.
baaba вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2008, 12:01
#23
baaba

архитектор
 
Регистрация: 07.07.2007
Москва
Сообщений: 664
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для сэндвич-панели с нахлестом 290 мм достаточно и 8 град.
Скажите, где можно посмотреть этот узел?
Вообще, по сендвич-панелям хотелось бы какой то каталог нормальный. Где рассмотрены узлы, шаг прогонов, принципы разрезки. Использовал поиск форума, ничего не нашёл, может плохо искал.
И потом, тёмный вопрос, какова конструкция внутренних перегородок в здании из сендвич-панелей? Надо ли делать цокольную панель, до отм. 1.200 от пола, железобетонной, как это показано у Шерешевского. Всё-таки промплощадка.
baaba вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2008, 14:45
#24
reinforce

инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.04.2007
спб
Сообщений: 54
<phrase 1=


Цоколь лучше всего сделать монолитным на высоту ~1м. По сендвич-панелям каталоги есть в *dwg формате на сайтах производителей. Гугл в помощь
__________________
лучше ужасный конец, чем ужас без конца
in my immodest opinion
reinforce вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2008, 07:44
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Сэндвичи надо искать через слово Thermopanel. В Самаре есть усе!
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2008, 14:40
#26
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


А почему бы не так?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Крепление фермы..dwg (128.6 Кб, 976 просмотров)
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2008, 12:28
#27
baaba

архитектор
 
Регистрация: 07.07.2007
Москва
Сообщений: 664
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от AF9999 Посмотреть сообщение
А почему бы не так?
У меня дома автокада сейчас нет, я посмотрю на работе. Спасибо!
baaba вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2008, 23:29
#28
baaba

архитектор
 
Регистрация: 07.07.2007
Москва
Сообщений: 664
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от AF9999 Посмотреть сообщение
А почему бы не так?
Спасибо огромное. Посмотрел. Пока вопросов нет.
baaba вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2008, 23:39
#29
baaba

архитектор
 
Регистрация: 07.07.2007
Москва
Сообщений: 664
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™


Вот, ещё хотел спросить, касательно самой фермы:

- если уголки крепятся к фасонкам с двух сторон, сварные швы находятся непосредственно друг на против друга, по разным сторонам фасонки. Это не оказывает ослабляющего действия на конструкцию? Или, учитывая что катет шва 6 мм и фасонка толщиной - 12 мм, такого эффекта нет?

- в одной ферме, в разных узлах, могут использоваться фасонки разной толщины: Например от 12 мм до 20 мм?

- можно посмотреть схему опирания прогонов на узел фермы? Я так понимаю в этом месте фасонка вырезается?

Что можно почитать, посмотреть?

Спасибо.
baaba вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2008, 10:07
#30
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
- если уголки крепятся к фасонкам с двух сторон, сварные швы находятся непосредственно друг на против друга, по разным сторонам фасонки. Это не оказывает ослабляющего действия на конструкцию? Или, учитывая что катет шва 6 мм и фасонка толщиной - 12 мм, такого эффекта нет?
Ничего страшного

Цитата:
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
- в одной ферме, в разных узлах, могут использоваться фасонки разной толщины: Например от 12 мм до 20 мм?
Разность толщин фасонок не больше 2мм.


Цитата:
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
- можно посмотреть схему опирания прогонов на узел фермы? Я так понимаю в этом месте фасонка вырезается?
Узлы есть в сериях. Фасонка действительно вырезается, и в этом месте приваривается уголок для крепления прогонов.


Цитата:
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
- Что можно почитать, посмотреть?
Возьмите какой нибудь учебник по МК. И старайтесь использовать стандартные узлы.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2008, 10:26
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Опирание прогонов можно выполнить и не стандартно. Вместо уголка (140...180) берется лист 8 мм, при этом фасонку можно не вырезать, а прорезь в этой пластине делать; и ребро треугольное - одно - ставим как раз на фасонку. Зачем? Во-первых, стали меньше, во-вторых (отсюда и взялось) пробить на станке овальное отверстие (а то и 2) для прогонов легче.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 00:09
#32
baaba

архитектор
 
Регистрация: 07.07.2007
Москва
Сообщений: 664
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™


Спасибо!
baaba вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2008, 17:14
#33
NIKO63

конструктор-расчетчик
 
Регистрация: 08.09.2007
Сообщений: 24
<phrase 1=


а может ферму заменить на гофробалку?
выигрыш и в высоте и в креплении?
главное сечение гофробалки подобрать!
на 15 м пролета высота сечения гофробалки будет порядком 1000 мм
__________________
все гениальное и на самом деле просто...
NIKO63 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание фермы, нестандартный узел.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Опирание прогона на пояс фермы 4атланин Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2007 15:20
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы студент Конструкции зданий и сооружений 27 24.03.2006 23:27
Арочное опирание фермы. gad Конструкции зданий и сооружений 64 06.08.2005 21:03