Консольный балкон
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Консольный балкон

Консольный балкон

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.07.2008, 12:14 #1
Консольный балкон
AntonKo
 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 60

Здравствуйте, уважаемые Форумчане.

Вопрос следующий - заказчик хочет получить консольные балконы в 4х этажном здании из сборных ж/б панелей и пустотных панелей перекрытий. Длина консоли 1.9м. Идея - у 265мм панелей перектытий пустоты 185мм в диаметре, забетонировать двутавры в пустоты. В части стали все понятно, балка на изгиб и т д и т п. А вот как быть с панелями? На сколько заводить двутавр внутрь?
Как Вам идея? Может есть какое нибудь иное решение?

Заранее благодарен

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
BALKON.dwg (55.3 Кб, 7636 просмотров)


Последний раз редактировалось AntonKo, 30.07.2008 в 13:33.
Просмотров: 24733
 
Непрочитано 30.07.2008, 13:10
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от AntonKo Посмотреть сообщение


Как Вам идея?
"На слух" - очень сомнительно. Картинку дайте...
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2008, 13:34
#3
AntonKo


 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 60


ВЛОЖИЛ КАРТИНКУ В ТЕМУ
AntonKo вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 13:45
#4
Дмитрий Шапкин

Девелопер
 
Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
<phrase 1=


Может сделать контрфорсы по краям?
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2008, 13:49
#5
AntonKo


 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 60


Вот именно что никакие вспомогательные конструкции неприемлимы. Нужна голая консоль.
AntonKo вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 13:55
#6
Дмитрий Шапкин

Девелопер
 
Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
<phrase 1=


Заказчик хочет - заказчик получит. У вас неплохое решение. Пуская олачивает
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 13:59
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а если заказчик захочет на луну слетать за 1000 рублей - сможете сделать? притом что немаленький такой балкончик - шириной в 2 метра. в общем всё как всегда - хочется дешево и чтобы "бохато" смотрелось...
есть же серийное решение по защемлению балконной плиты панелями...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 14:07
#8
Дмитрий Шапкин

Девелопер
 
Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
<phrase 1=


Может и серию, Форест, подскажете?
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2008, 14:10
#9
AntonKo


 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 60


Уважаемый Forrest_Gump

Мало волнует, сколько будит стоить данное решение. Заказчит хочет - заказчик получит. Не буду же я его отговаривать от его прихоти с целью сэкономить его же деньги.

По теме -
Во вложении только вырван кусок этого балкона (он не 2 метра). На самом деде балкон во всю длину здания - 30м. Двутавры расположены с шагом 880 и 980мм. Прогиб и несущая способность проходят (т.е. один двутавр несет 1х1,9м). Меня больше тревожит вопрос, как заставить балку работать консольно. Как привязаться к панели. Хватит ли просто забетонировать пустоты по длине двутавра...
AntonKo вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 14:23
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


to Дмитрий Шапкин - к сожалению нету той серии у меня, я больше индивидуальным проектированием занимаюсь...
to AntonKo - уж лучше тогда закладывать двутавры между плитами перекрытия - всё чище решение будет, чем в пустоты совать балки.
P.S. хотите заанкерить свою балку в пустоте - варите к балке коротыши из арматуры - заместо анкеров будут в теле раствора, которым будете пустоты заполнять.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 14:23
#11
Дмитрий Шапкин

Девелопер
 
Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
<phrase 1=


Нет. Ну снаружи к торцам твутавров вы, наверное, приварите какой-нибудь элемент типа уголка или металл. полосы? Чтобы связать все двутавры в единое целое, и чтобы плита попросту на "скатилась" с двутавров. И еще вопросик. А со стороны здания как защемляются двутавры? Замоноличиваются в перекрытие?
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 14:25
#12
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


А на мостики холода нам традиционно наплевать?
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2008, 14:27
#13
AntonKo


 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 60


Дмитрий, будьте внимательнее. В формулеровке проблемы я описал, да, двутавр заводится в панель с торца и бетонируется. Только вот не решиться, как глубоко и достаточно ли этого
AntonKo вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 14:28
#14
Дмитрий Шапкин

Девелопер
 
Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
<phrase 1=


Om81, Кстати, кстати))
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 14:28
#15
Дмитрий Шапкин

Девелопер
 
Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
<phrase 1=


AntonKo, Ответьте, пожалуйста на пост #12
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2008, 14:31
#16
AntonKo


 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 60


За плоскостью несущих стен предусмотрено утепление вокруг двутавра. Конечно, двутавр - мост холода, но это не смертельно (и не смертельно ли?)
AntonKo вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 14:34
#17
Дмитрий Шапкин

Девелопер
 
Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
<phrase 1=


AntonKo, это Вы про утепление, которое дано на разрезе в приложенном файле? Так оно вообще, на мой взгляд, бессмысленно. Двутавр ведь не прерывается. Смысл утеплять его в этом месте? Вообще не пойму.
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2008, 14:37
#18
AntonKo


 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 60


мде ... моста холода в данном случае не избежать. Как быть?
AntonKo вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 14:40
#19
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


делать перфорированную балку %-)))
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2008, 14:44
#20
AntonKo


 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 60


А это возможно с прокатным профелем? Знаю что есть перфорированные профили у Rannilla, но чтобы из высокопрочной стали изготовили такую балку - не слышал
AntonKo вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 14:45
#21
Дмитрий Шапкин

Девелопер
 
Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
<phrase 1=


Цитата:
делать перфорированную балку %-)))
О, господи! Такого ответа даже я не ожидал))
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 15:40
#22
Tigra


 
Регистрация: 24.07.2008
Севастополь
Сообщений: 25


Думаю решение с использованием металлических балок, закладываемых в плиту, не совсем верно. Ведь в сборных плитах поперечное армирование присутствует только в приопорных зонах. Постановка балок изменит характер работы плит, могут образоваться наклонные трещины - хрупкое обрушение. Надо придумать альтернативное решение. Монолит нельзя использовать? Что, если монолитная плита по стальным балкам или просто монолит?
Tigra вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 15:50
#23
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Перфорированная мет. балка - это жесть Только вот мостики холода тут не причем.
А про плиты - так там скорее верхней арматуры будет недоставать, если вылет консоли большой..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 15:56
#24
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ну раз и перфорированные балки не спасают от мостика холода, то вообще балконы делать нельзя - потому что никак не защемить плиту балкона в наружном отделочном слое. остаются одни лоджии. хотя вспомнили бы про платформенные стыки - там ничего не пугает?
только я сказа бы, что мостик холода - больше пугало для обывателей, чем для вменяемого инженера.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2008, 16:09
#25
AntonKo


 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 60


Уважаемые,

Боюсь что вариант с консолью это единственное решение (если не использовать опорных элементов балкона).
Посмотрите как выглядит все это дело на общем плане

to Tigra
Поперечное армирование у таких панелей отсутствует (сказали на заводе) только продольные троссы, поперечку панель выдерживает на опоре за счет бетона (это если пустотелая), а в моем случае за счет бетона 265мм (без пустот) + двутавровое сечение
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
балкон.dwg (84.7 Кб, 1288 просмотров)
AntonKo вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 16:14
#26
Tigra


 
Регистрация: 24.07.2008
Севастополь
Сообщений: 25


Да, верхней арматуры будет недостаточно в верхней зоне, ведь вместо сжатой зоны появляется растянутая. Вы все-таки не игнорируйте и тот факт, что разрушение может возникнуть по НАКЛОННОМУ сечению.
Tigra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2008, 16:20
#27
AntonKo


 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 60


ту Тигра

Нехватать арматуры будет в том случае, если ее туда мало положить

Ведь можно дать распоряжение на завод производителя испоьльзовать продольные троссы в зону сжатия панелей, в моем случае они будут воспринемать нагрузку локального растяжения в верхнем сечении панели в области заведения балок внутрь. Короче заармировать панель как неразрезную балку вверу и внизу.

Идея ?!
AntonKo вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 16:26
#28
Tigra


 
Регистрация: 24.07.2008
Севастополь
Сообщений: 25


Так Вы будете применять плиты индивидуального изготовления? Это рационально?! При таком раскладе, может быть, дешевле сделать монолит, почему не согласовать этот вопрос с заказчиком?
Tigra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2008, 16:31
#29
AntonKo


 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 60



Да конечно, у нас все заводы работают под индивидуальные заказы. радко продают готовые панели. Всетаки сначала проект на панели - потом экструдер с прорезкой.

Вы открывали приложеный файл с планом здания? Не представляю как решить этот типовой этаж используя монолит
AntonKo вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 16:35
#30
Tigra


 
Регистрация: 24.07.2008
Севастополь
Сообщений: 25


Нет. Сейчас посмотрю
Tigra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2008, 16:37
#31
AntonKo


 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 60


вложение в посте номер 25. Городу-Герою привет !!!
AntonKo вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 16:39
#32
Дмитрий Шапкин

Девелопер
 
Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
<phrase 1=


А что если вместо двутавриков использовать стальные канаты/тросы, по-типу Останкинской башни?)) Заказчик зарубежный как я понял?))
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 16:40
#33
Дмитрий Шапкин

Девелопер
 
Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
<phrase 1=


Эдакое преднапряжение))
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2008, 16:45
#34
AntonKo


 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 60


Дмитрий, не могли бы по подробнее. Конечно, Останскую башню видел, но о тонкостях проектирования не знаю.
Заказчик местный для меня - зарубежный для вас
AntonKo вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 16:55
#35
Tigra


 
Регистрация: 24.07.2008
Севастополь
Сообщений: 25


Не удалось посмотреть - "файл рисунка испорчен", жаль. Даже интересно стало. А материал, толщина стен, какие?
Tigra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2008, 16:58
#36
AntonKo


 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 60


Загрузил файл в 2004 каде. Должен открываться. Стены - монтируемые ж/б панели 150мм
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
балкон.dwg (53.7 Кб, 1147 просмотров)
AntonKo вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 17:06
#37
Baul


 
Регистрация: 30.11.2007
Сообщений: 32


Подскажите, как в этом случае заливается бетон в полость плиты и вибрируется после монтажа балки? При этом глубина больше 2 м.
Baul вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2008, 17:12
#38
AntonKo


 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 60


to Baul
вскрывается верхняя часть полости плиты на длину заложения балки или на сройплощадки или на заводе (лучьше показать сразу в проекте, стоб на заводе произвели операцию на свежем бетоне). Вставляется пробка для панели, чтоб бетон не проливался дальше нужного. Собстненно заливается бетон на месте в пустоту с балкой в вертикальном направлении и вибрируется.
AntonKo вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 17:16
#39
Tigra


 
Регистрация: 24.07.2008
Севастополь
Сообщений: 25


Так значит можно все перекрытие в монолите (пост 29)? Тогда в чем вопрос?
Tigra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2008, 17:19
#40
AntonKo


 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 60


Все перекрытие из пустотелых экстудер панелей. Пустотелые палели и монолитное перекрытие совсем не одно и тоже
AntonKo вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 17:33
#41
Дмитрий Шапкин

Девелопер
 
Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
<phrase 1=


С улицы делаем вот так, как на рисунке. А другой конец замоноличиваем в междуэтажное перекрытие
И преднапряжение и постнапряжение
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 141_1.gif
Просмотров: 747
Размер:	9.7 Кб
ID:	8832  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 141_2.gif
Просмотров: 452
Размер:	5.8 Кб
ID:	8833  
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 17:38
#42
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Вопрос был в том, что мешает вообще перекрытие сделать монолитным? Вместе с балконами..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 17:54
#43
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


А если балки балкона протащить между панелями перекрытия (в своеобразных "шпонках") до самой оси "В"? Сечение балок можно взять побольше, зато ставить их пореже. Длина балки 8760+1900+толща стены - конечно жесть, зато в целом конструкция вполне понятна и предсказуема.
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 10:58
#44
AntonKo


 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 60


Дмитрий,

ето получается, что нужно использовать допдлнительный пучек арматуры в панелях, который будет выходить наружу для балкона? Потом ету предняпряженную арматуру залить бетоном и получится полноценная бетонная плита. Я прявильно понимяю ?
AntonKo вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2008, 11:21
#45
Дмитрий Шапкин

Девелопер
 
Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
<phrase 1=


В принципе да. Только это немного трудоемкий процесс. Взвесьте все "за" и "против". Но повторюсь. У вас решение не хуже этого.
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 11:33
#46
AntonKo


 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 60


Спасибо, Дмитрий

Я тут разазнал, что у нас это решение впринципе использовалось, вроде успешно.
Будим решать
AntonKo вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2008, 11:38
#47
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


AntonKo, а почему именно пустотка? Почему не собрать меиаллоконструкцию и монолит? На мой взгляд это будет проще и надежнее. А самое главное - меньше собственный вес балкона. Вы как бы сейчас делаете усиление пустотки. Их усиляют при помощи бетонирования арматурных каркасов, которые вставляют в пустоты. Сейчас у Вас по-моему пустотки мертвым грузом висеть будут. Можно защемить швеллеры или двутавры и между ними залить перекрытие 100мм.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2008, 12:13
#48
iliaman


 
Регистрация: 31.07.2008
Сообщений: 72


Для данного случая рекомендовал бы монолит, в 10 раз проще делать, чем с пустотными плитами изгаляться.
А вообще, по похожей схеме делали, только балки снизу утепленные, сверху монолит по профлисту. Вроде инея на полах зимой не наблюдали.
iliaman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 12:27
#49
AntonKo


 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 60


Глубокоуважаемые AF и iliaman,
В посте 36 я вложил план типичного этажа этого здания.
Оттуда видно, что имеем дело с 8,6м полетным перекрытием. Конешно, для консольного балкона идеальным и правильным решением былоб бетонировать балку в монолитое перекрытие, соответственно заармировав его. НО! для монолита пролет слишком велик - рас, монолит сам+работа во много раз дороже и трудоемкее чем пустотки - два, в два раза тяжелее пустоток - три (утежелять конструкцию я не имею возможности, так как под домом парковка и вся нагрузка от наружных стен на балки и столбы). И четыре то, что в данном случае я утежеляю только конец панели, превращая его в образный монолит
AntonKo вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2008, 12:31
#50
iliaman


 
Регистрация: 31.07.2008
Сообщений: 72


Цитата:
Сообщение от AntonKo Посмотреть сообщение
Глубокоуважаемые AF и iliaman,
В посте 36 я вложил план типичного этажа этого здания.
Оттуда видно, что имеем дело с 8,6м полетным перекрытием. Конешно, для консольного балкона идеальным и правильным решением былоб бетонировать балку в монолитое перекрытие, соответственно заармировав его. НО! для монолита пролет слишком велик - рас, монолит сам+работа во много раз дороже и трудоемкее чем пустотки - два, в два раза тяжелее пустоток - три (утежелять конструкцию я не имею возможности, так как под домом парковка и вся нагрузка от наружных стен на балки и столбы). И четыре то, что в данном случае я утежеляю только конец панели, превращая его в образный монолит
Монолит не на перекрытие, монолит на консоли...
iliaman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 12:38
#51
AntonKo


 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 60


Я поступлю еще проще, водостойкая фанета на консоли сверху с гидроизоляцией-отделкой, а снизу цементно-волокнистые плиты на ранниловский С-профиль. С конструкцией самого балкона проблем вообще нет, рашений уйма. Лижбы консоль получить
AntonKo вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2009, 19:19 Балкон к существующему зданию
#52
kasytasy

Инженер-архитектор
 
Регистрация: 11.06.2008
Красноярск
Сообщений: 31
<phrase 1=


А вот другая ситуация: мне нужно присобачить балкончик к существующему зданию, балкон носит исключительно декоративный характер (не эксплуатируемый), на него даже выхода нет, вылет пол метра. Здание кирпичное, конструкция наружной стены - эффективная кладка, т. е. с утеплителем внутри. Думаю завести две металлические балки (швеллера) в стену. Вопрос - как это сделать? На сколько заводить и чем закрепить в стене, ведь защемление должно быть жесткое? Спасибо заранее.
kasytasy вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2009, 19:22
#53
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а подкосы применить никак нельзя?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2009, 19:25
#54
kasytasy

Инженер-архитектор
 
Регистрация: 11.06.2008
Красноярск
Сообщений: 31
<phrase 1=


Нет, это испортит всю идею фасада.
kasytasy вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2009, 19:35
#55
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ну если там облицовочный слой в полкирпича, то придется пропускать балки под плитой и крепиться снизу к потолку.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2009, 19:36
#56
Алексейка


 
Регистрация: 15.01.2009
Сообщений: 16


Помнится некий Лапидус на форуме тему создал - тоже хотел возвести консоль из пустотельных плит. На ряду с юмором, ему давали вполне таки дельные предложения - советую пройтись по поиску.
Алексейка вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2009, 06:13
#57
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kasytasy Посмотреть сообщение
Нет, это испортит всю идею фасада.
А замаскировать подкос (то бишь подвес) в боковое ограждение?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2009, 11:40
#58
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Вылет полметра.. какие подкосы, подвесы? Под какие нагрузки?
Причем здесь потолок вообще, зачем к нему крепиться?) Завести балку в основную кладку, заанкерить в нижних рядах или в перемычке..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2009, 14:44
#59
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а Вы знаете состав стены или нагрузку от балкона, чтобы утверждать, что достаточно анкеровки в кладке? или покажите узел анкеровки в перемычке в уже существующей кладке (а если перемычке еще и жб?).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2009, 14:55
#60
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


если балкон ажурной конструкции, неэксплуатируемый, значит пол можно сделать в виде решетки чтобы не было снеговой нагрузки, останется только обледенение учесть на всяк случай, швеллера явно не нужны, а крепить можно шпильками насквозь через стену, или может быть на клеевые анкера получится.
не сложнее чем козырек над входом, а вы швеллера, защемление, к потолку прибить, зачем усложнять жизнь себе и строителям?

Последний раз редактировалось Ulan_am, 02.09.2009 в 15:04.
Ulan_am вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2009, 15:42
#61
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


только у козырька допускается подкос/подвес, а тут запретили их применять. надо за счет консоли сделать.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2009, 16:03
#62
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


я так думаю, что дополнительное крепление в уровне перил воспримет момент вместо подвеса.
Ulan_am вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2009, 19:22
#63
kasytasy

Инженер-архитектор
 
Регистрация: 11.06.2008
Красноярск
Сообщений: 31
<phrase 1=


Подкос и подвес не пойдут, и балкончик одновременно играет роль козырька, он над входом прямо висит, поэтому пол решеткой тоже не пойдет, в принципе полноценный балкон, только несет собственную нагрузку и все.

Стена с утеплителем на гибких связях, длина балкона предполагается метров 5. Вот примерная картинка как в архитектуре это должно выглядеть, пока рассматривается вопрос на предмет -возможно ли вообще этот балкон зафигачить.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж1-Model.jpg
Просмотров: 561
Размер:	18.8 Кб
ID:	25422  
kasytasy вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2009, 00:30
#64
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


а что это за размер 300 мм? бетонная плита?:
Ulan_am вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2009, 11:26
#65
kasytasy

Инженер-архитектор
 
Регистрация: 11.06.2008
Красноярск
Сообщений: 31
<phrase 1=


Почему сразу жб, так должно получится по архитектуре, а каким материалом это заполонить уже другой вопрос. Сейчас мне главное понять как же консоль в стену закрепить? Вот этот узел мне нужен. Помогите же...
kasytasy вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2009, 14:38
#66
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


тогда такой вариант, рожденной моей буйной фантазией: бурите сквозное отверстие (у хилти есть коронка диаметром 150 мм, возможно существуют и больше). пихаете туда швеллер или двутавр (напр №8), тщательно обетонируете, со стороны помещения вставляете пробку из экструдированного пенополистирола, дабы мостика холода не было. шаг отв. подобрать из расчета несущей способности консолей. посчитать защемление в кирп. кладке. при выполнении работ вставить какую-то заглушку (может из фанеры?) дабы бетон в воздушную прослойку не попадал.
Ulan_am вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2009, 16:22
#67
kasytasy

Инженер-архитектор
 
Регистрация: 11.06.2008
Красноярск
Сообщений: 31
<phrase 1=


О! Вот это я понимаю, ответ, СПАСИБО огромное! Еще вопрос в нагрузку - у нас тут балкон хотят уже аж на 1,2м вылет сделать, это не смертельно, для такого решения, повторюсь- не эксплуатируемый (ествн сечение по расчету)?
И вопрос номер два: а можно ли в такой же эффективной кладке прорубить окно круглое, и как усиление в таком случае выглядеть может? Заранее спасибо! )))
kasytasy вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2009, 17:04
#68
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Круглое окно можно и без усиления прорубить.
Учтите, что в расчете к "чистому" вылету вашей консоли нужно прибавить величину (120+бут). И опирание консолей на облицовочный слой не допустимо, нужно оставлять зазор, заполняемый сжимаемым материалом.
Для полноты картины нарисуйте на вашем разрезе перекрытие. Является ли данная стена несущей?
Liam вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2009, 20:27
#69
kasytasy

Инженер-архитектор
 
Регистрация: 11.06.2008
Красноярск
Сообщений: 31
<phrase 1=


Дело в том что мне пока на словах объяснили всю суть дела, жду проект сущ. здания со дня на день. Обязательно нарисую картинку, дабы закрепить пройденный материал.
А что за сжимаемый материал?
kasytasy вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2009, 09:22
#70
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


жгут из вспененного полиэтилена, например.
или минвата.
Ulan_am вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2009, 12:21
#71
kasytasy

Инженер-архитектор
 
Регистрация: 11.06.2008
Красноярск
Сообщений: 31
<phrase 1=


Вот такой получился балкон-не эксплуатируемый. Посмотрите пожалуйста, прокомментируйте.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: АС-Model.jpg
Просмотров: 745
Размер:	35.7 Кб
ID:	28082  
kasytasy вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2009, 13:07
#72
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


может лучше по швеллерам кинуть профлист с одной верхней сеткой (хотя и от нее можно отказаться)? чем городить тонкую плиту в 100 мм с двумя сетками и опалубкой?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2009, 13:11
#73
kasytasy

Инженер-архитектор
 
Регистрация: 11.06.2008
Красноярск
Сообщений: 31
<phrase 1=


Профлист? А это идея. Только ни разу не имела дела с ним, как его подбирают и армируют плиту не знаю. (
kasytasy вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2009, 13:21
#74
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ну дык есть руководство в даунлоаде. а расчет фактически как для таврового сечения ведут, профлист выполняет функцию несъемной опалубки всего лишь, ну и влияет на геометрию тавров.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2010, 10:01
#75
Synthetic


 
Регистрация: 09.07.2009
Сообщений: 39
<phrase 1= Отправить сообщение для Synthetic с помощью Skype™


подскажите пожалуйста как решить ситуацию:

необходимо консольно выполнить пол тамбура жилого дома облегченной конструкции: металлические стойки, сендвич-панели, крыша по деревянным стропилам.
величина консольной части плиты 2,65 м, длина - 3м.

пока что у меня только вариант выполнить выпуск монолитного участка из монолитного пояса. по всему периметру здания пояс пригружен весом кирпичной кладки стены толщ.510 мм, по длине плиты кладка отсутствет.

просчитала армирование консоли: верхняя сетка диам.16 150х150, нижняя диам.10 150х150

кто что может сказать про "жизнеспособность" данной конструкции?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: forum.jpg
Просмотров: 602
Размер:	26.0 Кб
ID:	43143  
Synthetic вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Консольный балкон



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Забыли сделать ЖБ балкон (конструкция крепления) dextron3 Железобетонные конструкции 34 20.10.2011 18:14
Противопожарные нормы: установка решётки на общий балкон zenk Прочее. Архитектура и строительство 18 29.01.2008 00:08
балкон pomka Разное 20 08.06.2007 12:55
Балкон. Новое ограждение + остекление. Выдержит ли? Eugen. Прочее. Архитектура и строительство 19 01.06.2007 15:42