#1 | |
Анкерный фундамент под башню связи
Регистрация: 30.07.2008
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 11058
|
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
skvios!
Для того чтобы дать подсказку недостаточно исходных данных: - усилие, передаваемое на анкерный болт? - физико-механические характеристики скалы? Материал болта - сталь 09Г2С, диаметр подбираеся по растягивающему усилию. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
skvios!
Для Мурманска допустимо применение стали класса С285 по ГОСТ 380-71*. Усилия приведены на один из 4-х опорных узлов? Число анкерных болтов на одну опору и межосевые расстояния? Межосевые расстояния опор башни? Какая скала: гранит, долерит, базальт или иной? Сложения скального основания: массив, массивные блоки, трещиноватые породы? Предлагаемая технология устройства опор: 1. Бурение скважин диаметром 100мм (можно меньше) в скале на глубину 2м. 2. Заливка мелкозернистым бетоном класса В25 с осадкой конуса 15см; 3. Немедленная установка арматурных стержней D=36мм длиной 2.5м с ударным уплотнением бетона. 4. Объединение арматурных стержней стальной рамой. 5. Установка анкерных болтов и их закрепление на стальной раме. 6. Бетонирование монолитного ж/б фундамента опоры. Некоторые детали могут быть уточнены при получении ответов на мои вопросы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.07.2008
Сообщений: 10
|
Усилия приведены на один из 4-х опорных узлов? - усилия на один из трех опорных узлов.
Число анкерных болтов на одну опору и межосевые расстояния? принимаем 4 анкерных болта на одну опору. Посмотри рисунок...... Почему в скалу буримся на 2 м , а не на 1,5, 1,7 м или не на 2,5 м????? Почему диаметр стержня 36, а не 30, или 48 мм?????????? КАК Посчитать????7 Думаю вместо бетона использовать HILTI, говорят есть в наличие, и использовались раньше. Посмотри прикрепленный рисунок... |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
skvios!
На какую скалу закрепляете башню? Нельзя ли получить геометрию башни? Предельная нагрузка на болт М42 всего-то 14.6т при действующей нагрузке 109/4=27т. Последний раз редактировалось Lev_37, 31.07.2008 в 16:52. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
skvios!
Анкерный болт М56 из стали Ст3сп5 выдерживает нагрузку 28.7т по Справочнику проектировщика "Металлические конструкции", 1980г. Скальник добротный, прочный! Можно приравнять к бетону марки 400. Анкеровка арматуры будет надежной. Какие диаметры шпуров можете просверлить и на какую глубину? Все остальное до завтра. Пора спать. День был напряженным. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
skvios!
Мне кажется, что нагрузка на башмак определена неверно. Какой вес башни? Опорная ветвь башни из трубы 219х8 при расчетной длине 10м не выдерживает нагрузку сжатия в 120т. Стойка выдержит нагрузку в 38т. Кто разрабатывал проект? Последний раз редактировалось Lev_37, 01.08.2008 в 05:54. Причина: Дополнение |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.07.2008
Сообщений: 10
|
Проект разрабатывал ООО "АНТ" г.В. Новгород, но таких башен уже стоит не один десяток, и не один год, мы покупаем готовые башни и мачты, сами не делаем и не считаем. Массы у меня пока нет, только листочек, который уже видел. Придет только вместе с башней, момент попытаюсь узнать сегодня и, может быть и вес...
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
skvios!
Пардон, посмотрел схему - она не в масштабе, правда. Но точно похоже у Вас там 10м, но Лев-37 правду говорит - не выдержит сечение такую нагрузку! Может быть у Вас они даны в килоньютоннах? По болтам СНиП 2.09.03-85 приложение 2 гляньте - может полягчает! Хотя опять же посмотрел свою у меня 2 ветровой район , 70м - усилие - 54т. Похож на правду - Ваш "случай", но ноги коряво развязаны 10м эфто очень много! Больше 4м обычно не делаем и при введении ромбической решетки можно было бы "поэкономить" (но эфто уже не Вам). П.С. Вызывает большие сомнения правильный расчет башни, так к верхушке приложили почти полтонны ветровой нагрузки - с какого "рояля"? Если у Вас 4 ветровой район (и я не ошибаюсь) то собрать полтонны нагрузки на верхушке башни надо парус поставить 3.5мх3.5м - впечатляеть! ![]() Ставьте болты по максимуму не ошибетесь, тут ноги (Ваши проблемы) видимо растут из В.Новгорода! Последний раз редактировалось опус, 01.08.2008 в 10:31. Причина: схему не увидел сначала! |
|||
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
skvios!
То, что десятки таких мачт стоят на земле новгородской вполне понятно, т.к. там расчетная ветровая нагрузка 24-32кг/м2, а у вас в Мурманске и на побережье - 67-84кг/м2. Разница в 2.6-2.7раза. К вопросу назначения болтов можно вернуться после того как вы определите какого "кота в мешке" приобрели. Опус! В вашем климатическом районе расчетная ветровая нагрузка 42кг/м2. Сравните с мурманской. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Какой тип местности подбирать на расчет и заодно с аэродинамическими коэффициентами при расчете башни "просвятите" - тут не одна "собака" себе хвост сломала!
Если все эфто порешаем по-быстрому - остается "пустячок", прямо надо сказать, правильно проинтерполировать коэффициент к, (учитывающий изменение ветрового давления по высоте), там тоже есть нюансы! - (это просто так - у Ильнура научил говорить ни о чем!) ![]() Последний раз редактировалось опус, 04.08.2008 в 18:49. |
|||
|
||||
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359
|
Мне кажется, материал и диаметр анкерных болтов выбирается проектировщиками КМ башни, требуйте. А расчет анкеных болтов давно уже сделан. Ищите в "Руководство по подбору сечений эл-ов строительных конструкций" ч.1. В даунлоаде есть (в самом конце таблица)
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359
|
Да, забыл добавить.
Конструкция башни вызывает опасение, согласен с Lev_37 сечения пояса явно занижено. Примерно год назад делал похожую по сути конструкцию, так у меня пояса получились аж D426x7, и нагрузки были чуть меньше. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Варшавская радиомачта - самое высокое сооружение на Земле из когда-либо созданных человеком (до момента разрушения в 1991 году). Проект радиомачты высотой 646,38 м был разработан инженером Яном Полаком для длинноволнового радиовещания на территорию Польши и Европы. Строительство вблизи началось в июле 1970 года и было завершено 18 мая 1974 года; радиомачта начала функционировать 22 июля того же года. Эксплуатировалась Варшавской государственной телерадиокомпанией для вещания 1 канала радио на частоте 225 кГц (227 кГц до 1 февраля 1988 года). Сигнал от двухмегаваттного передатчика можно было поймать в Европе, Северной Африке и даже Северной Америке. Общий вес конструкции составлял 420 т (по польским источникам; встречаются цифры от 380 до 660 т). Конструкция удерживалась в равновесии 15 оттяжками, расположенными на 5 уровнях.
Варшавская радиомачта в сечении представляла собой треугольник со сторонами 4,8 м. Стальные трубы, из которых она построена, имели диаметр 245 мм, а толщина менялась от 34 до 8 мм в зависимости от высоты. Мачта состояла из 86 частей высотой 7,5 м. В пяти местах ее удерживало по 3 оттяжки диаметром 50 мм. Каждая оттяжка крепилась в отдельном блоке на земле. Из-за больших токов, наводящихся в оттяжках при работе передатчика, пришлось закрепить их через изоляторы. Общий вес изоляторов и оттяжек составил 80 тонн. В мачту был встроен лифт с максимальной скоростью 0,35 м/с (требовалось 30 минут, чтобы подняться от основания к верхушке мачты); лифт дублировался обычными лестницами. Мачта была установлена на двухметровых изоляторах, выдерживающих напряжение до 120 кВ. Башня обрушилась 8 августа 1991 года во время замены одной из оттяжек.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нормативная документация для проектирования сетей связи | firger77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2017 16:48 |
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь | &Rey | Основания и фундаменты | 25 | 27.08.2010 19:53 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Фундамент под группу резервуаров 200 м3 | ХОТЯБЫЧ | Основания и фундаменты | 5 | 06.06.2008 10:49 |
Фундамент свайный с ростверком под коттедж | arkansasovich | Основания и фундаменты | 33 | 23.01.2007 22:57 |