ЖБ плита фундамента (устоит???)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > ЖБ плита фундамента (устоит???)

ЖБ плита фундамента (устоит???)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.07.2008, 15:29 #1
ЖБ плита фундамента (устоит???)
cosmovorotnik
 
Инженер наверное...
 
Украина, Николаев
Регистрация: 09.04.2008
Сообщений: 103

Доброго времени суток уважаемые форумчане!
У меня завал. Необходимо спроектировать жб плиту фундамента под 4-х эт-й дом. Вроде все ничего, но капец в том что я этого никогда не делал!!!
Помогите кто может, я понимаю что нужно много и точно считать, но времени в обрез... Хотя бы на вскидку ,как бы вы сделали???
Данные :
Габариты здания 10х21
перекрытия - монолитный жб
стена - "колодезная кладка"(плотность - 500кг\м2)
Масса здания ~800т
грунт - песок плотный (200кПа)
гл. промерзания 800мм, грунтовые воды глубоко(10-12м).
Вот предложение: подсыпка из щебня (фракция 40-70мм) - 250мм
Далее (искомая )жб плита 250-300мм (армирование пространств. верхн. пояс - Д20, нижн. - Д16, ячейка 200х200).
Цокольный этаж Н=3м (жб монолит 600мм) ,стена 500мм(1\2кирпич-пенобетон-1\2кирпич).
Заранее спасибо за ответы.
Просмотров: 8056
 
Непрочитано 31.07.2008, 15:31
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


А че, нормально....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2008, 15:51
#3
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Наскидку жь плита токовата. Не стал бы делать меньше 400-500.
Aragorn на форуме  
 
Непрочитано 31.07.2008, 15:54
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Плита не только тонковата, еще и переармирована.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2008, 15:58
#5
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Плита тонковата, стены подвала толстоваты. Планчик подвала бы глянуть с площадями.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2008, 15:59
#6
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Навскидку можно вырезать полосу шириной метр, посчитать как балку с нагрузкой давления грунта, на глазок увеличив ее ближе к опорам и прикинуть армирование. Толщину по руководству вроде не менее 300-400 мм.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2008, 16:26
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


и ваще, зачем при плотных песках делать плиту? сплошной перерасход материал. тем более грунтовые воды далеко. делайте нормальный ленточный фундамент. хоть сборный, хоть монолитный 0 один фиг.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2008, 16:31
#8
опус


 
Сообщений: n/a


Forrest_Gump!
Я постоянно делаю на песке для банков плиту! А когда Заказчик говорит - а может быть столбчатые?
На что я ему всегда говорю - нет, только плита! Архитектор "увидел" Ваше здание с плитой!
Пока проходит!

Последний раз редактировалось опус, 31.07.2008 в 16:40.
 
 
Непрочитано 31.07.2008, 16:33
#9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ты, опус, известный враг заказчиков! и заказчики у тебя сплошные банки %-)))))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 16:37
#10
cosmovorotnik

Инженер наверное...
 
Регистрация: 09.04.2008
Украина, Николаев
Сообщений: 103
<phrase 1=


вот план
подвала...
Плиту сказал делать Босс(он у нас все знает и возражений не признает, но хочет рассчетного подтверждения своей правоты)....так что мне остается только получить свой результат.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 278
Размер:	35.2 Кб
ID:	8867  
cosmovorotnik вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2008, 16:38
#11
опус


 
Сообщений: n/a


Forrest_Gump!
Так там всегда пол усиленный, че огород городить? Сказано плита и все!
Да и она и экономичнее и проше в изготовлении, чем ты тут предлагаешь ленточные, столбчатые! Ты сегодня просто от Антошки перегрелся!
 
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 16:44
#12
cosmovorotnik

Инженер наверное...
 
Регистрация: 09.04.2008
Украина, Николаев
Сообщений: 103
<phrase 1=


ну а в плане конструктива каке будут советы? плиту толще делать или "и так сойдет" ,что с арматурой, меньше диаметр или ячейку?
cosmovorotnik вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2008, 16:47
#13
опус


 
Сообщений: n/a


cosmovorotnik!
А что там с продавливанием плиты?
Если не будешь считать - бери 500 мм плиту и свое армирование - у меня монолитное здание 9 этажей стоит с колоннами, при таком как у тебя, армировании!
Потом еще 5 этажей надстроишь!

Последний раз редактировалось опус, 31.07.2008 в 16:53.
 
 
Непрочитано 31.07.2008, 16:55
#14
Дмитрий Шапкин

Девелопер
 
Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
<phrase 1=


опус, А что действительно плита экономичнее монолитной ленты выходит?
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2008, 16:59
#15
опус


 
Сообщений: n/a


Дмитрий Шапкин!
Когда как!
 
 
Непрочитано 31.07.2008, 17:42
#16
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


cosmovorotnik - не в том проблема: монолитная плита перекрытия 10х15м опертая по контуру фундаментная плита 450 мм по бетонной подготовке 100 мм

Последний раз редактировалось AMS, 31.07.2008 в 18:03. Причина: Добавил про фундаментную плиту
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 18:17
#17
cosmovorotnik

Инженер наверное...
 
Регистрация: 09.04.2008
Украина, Николаев
Сообщений: 103
<phrase 1=


AMS,
там пролет меньше (7,5х10м), будет поддерживающая перегородка 350-400 мм
cosmovorotnik вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2008, 18:26
#18
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


cosmovorotnik - к сожалению на схеме размеры не просматриваются ...
Размеры в плане 7,5х10 м, имеется в виду до поперечной перегородки, показанной тонкой линией на плане ?.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 18:36
#19
cosmovorotnik

Инженер наверное...
 
Регистрация: 09.04.2008
Украина, Николаев
Сообщений: 103
<phrase 1=


да, до нее самой.
Я свами согласен, пролет даже в 10м это проблемка, есть идея пустить ряд коллон по средине , но ее еще нужно обговорить...
Но меня смущает еще арматура плиты(фундаментной), напрашивается в 1 слой ,я сильно сомневаюсь что мой грунт настолько вспучит...
cosmovorotnik вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2008, 18:43
#20
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


cosmovorotnik - да нет, одной сеткой не обойтись, если у Вас по контуру пойдет монолитная, как понял стена подвала 600 мм с жестким стыком (выпуска), то в такой фундаментной плите усилия будут обоих знаков.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2008, 20:35
#21
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


С такими площадями плита 200 мм у вас точно не пройдет. Делайте ленту и полы по грунту.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 05:00
#22
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


200 маловато. а 300 может и пройдет))). Подсыпка для чего?
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 06:27
#23
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Гоша - вчера вечером по его данным просчитал в ПК армирование фундаментной плиты 450 мм, защемленной по контуру монолитными стенами подвала - в средней зоне в верхней сетке получается арматура d28 ...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 130
Размер:	21.8 Кб
ID:	8879  

Последний раз редактировалось AMS, 01.08.2008 в 06:31. Причина: Добавил армирование
AMS вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 06:31
#24
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Cosmovorotnik!
При определении веса здания не дописан нулик. Вес прмерно 8000т, а не 800. Среднее давление под подошвой плиты - 3.8т/м2 при расчетной 20т/м2.
Основание: песок плотный. Какой модуль упругости?
В работу включатся только полосовые участки плиты, примыкающие к ней. Остальные участки - деньги на ветер!
Рационально выполнить перекрестную схему ленточных железобетонных фундаментов: экономия бетона и металла раза в два.

Последний раз редактировалось Lev_37, 01.08.2008 в 06:32. Причина: грамматика
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 06:37
#25
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Lev_37 - среднее давление по подошве фундаментной плиты у него будет поболее: если принять приведенную расчетную нагрузку на перекрытие 1,5 т/м, то получается: 4 перекрытия Х 1,5 т/м2 = 6 т/м2.
А если ее "перевернуть" и загрузить на поверхности реакцией 6 т/м2 то и поучается дикое армирование в средней зоне плиты.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 07:28
#26
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от cosmovorotnik Посмотреть сообщение
Плиту сказал делать Босс(он у нас все знает и возражений не признает, но хочет рассчетного подтверждения своей правоты)....так что мне остается только получить свой результат.
Если Босс настаивает на фундаментной плите то в принципе, если ее пригрузить колонной в средней зоне, то таким образом можно решить проблемы и с фундаментной плитой и перекрытиями...
Но ответ Заказчика вполне предсказуем - "Не хочу колонну ! "
AMS вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 08:26
#27
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


AMS- данных маловато-часть момента стена возьмет монолитная (из Вашей миниатюры я не понял какое сопряжение стен с плитой?)...
Я не считал- поэтому соглашусь с Вами насчет 450 мм)).
Но вопрос мой остался- для чего подсыпка- природного уплотнения ей не достичь- основные осадки за счет нее пойдут??)).
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 09:05
#28
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
AMS- данных маловато-часть момента стена возьмет монолитная (из Вашей миниатюры я не понял какое сопряжение стен с плитой?)...
По его данным в подвале монолитная стена 600 мм, в расчетной схеме учтены граничные условия по контуру плиты - жесткое защемление. Крестообразная эпюра армирования поэтому и получилась - при такой схеме влияние углов на изменение НДС фундаментной плиты достаточно сщественное. Поэтому стена и оказала свое влияние совместной работой с плитой - возле стены есть усилия противоположного знака, т.е. растянута нижняя арматура.
Если не учитывать защемление по контуру, то верхнее армирование получается еще больше и распределение армирования там соответственно будет другое.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.jpg
Просмотров: 111
Размер:	23.5 Кб
ID:	8881  

Последний раз редактировалось AMS, 01.08.2008 в 09:07. Причина: Добавил Му
AMS вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 10:04
#29
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


AMS, спасибо- подсыпка учтена при расчете плиты?...если нет- то армирование еще больше возможно?...
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2008, 10:25
#30
cosmovorotnik

Инженер наверное...
 
Регистрация: 09.04.2008
Украина, Николаев
Сообщений: 103
<phrase 1=


Я все таки решил ставить 4 колоны в том самом страшном месте(по средине пролета перекрытия), и плиту придавит и перекрытие не прогнется...Теперь осталось только переубедить заказчика в их необходимости, а то он там хотел конференцзал сделать...прийдется идти на компромис.
cosmovorotnik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2008, 10:33
#31
cosmovorotnik

Инженер наверное...
 
Регистрация: 09.04.2008
Украина, Николаев
Сообщений: 103
<phrase 1=


AMS, я пытался считать в Лире, но видя ее во 2-й раз застрял на задании перемещений узлов и жесткости элементов (в начале короче)...
Скажите, можно ли самому въехать в эту прогу ,подскажите может книгу какую ,может видиоуроки... хоть что нибудь, что может объяснить человеку с тех. но не со строительным образованием смысл всех манипуляций с узлами и элементами в рассчетной схеме...
cosmovorotnik вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 10:38
#32
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Offtop: пипеац. видеоуроки по лире и прочим. человек хочет за недельку вкатится в расчеты. я так понимаю, что сбор нагрузок не производился в нормальном виде. теперь понятно, откуда столько любителей сателлитов кристал и т.д.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 10:48
#33
опус


 
Сообщений: n/a


Forrest_Gump!
Offtop: Да я сам Лиру за день "освоил". Вот с результатами анализа до сих пор испытываю проблемы - он хороший эфтот анализ, но трудный очень! Ты бы помог - поучил бы меня в свободное время МКЭ - все равно "торчишь" тут всю дорогу?! Деньги пополам за объекты? Выгодное предложение!!!
 
 
Непрочитано 01.08.2008, 11:48
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Вот тоже посчитал, часть 10х15 м, давление 10 т на кв.м. В центре ф28.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плита.jpg
Просмотров: 119
Размер:	42.0 Кб
ID:	8887  
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2008, 11:52
#35
cosmovorotnik

Инженер наверное...
 
Регистрация: 09.04.2008
Украина, Николаев
Сообщений: 103
<phrase 1=


А как по вашему, Forrest_Gump, учиться то, или опытными инженерами рождаются?
Я не говорил об освоении Лиры за "недельку" ,я спрашивал о каких либо разъяснениях по ней. А по поводу вашего замечания, считаю что не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
P.S."... и опыт сын ошибок трудных ..."
cosmovorotnik вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 12:14
#36
опус


 
Сообщений: n/a


Forrest_Gump! Offtop: И меня тоже когда будешь учить? А то всех учишь, а опуса - шиш!
 
 
Непрочитано 01.08.2008, 12:22
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Пост 24:"Вес прмерно 8000т, а не 800. Среднее давление под подошвой плиты - 3.8т/м2 ". Так какое давление и какой вес?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 12:37
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


В общем, плита здесь неуместна - только перерасход материала. Несущая способность грунта (песка) нерационально используется.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2008, 12:46
#39
cosmovorotnik

Инженер наверное...
 
Регистрация: 09.04.2008
Украина, Николаев
Сообщений: 103
<phrase 1=


Ильнур,!
Абсолютно с вами согласен ,я сразу подумал о ленточном (может подушка под лентой ~ 1.5м), но Босс...(я уже писал).
в данный момент 250мм щебня крупной фракции уже трамбуют в котловане ,так что все что мне остается это убедить его в обоснованности колон в центре пролета пер-я, выбрать арматуру, сказать толщину плиты, набухаться сегодня вечером и абстрагироваться на все выходные, а то нервы сдают...ответственность большая (первое строение в моей жизни, и такая ж*па).
cosmovorotnik вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 13:03
#40
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


колонны в центре - вариант, но возникнет проблема с продавливанием, поэтому не забудьте об пп. 6.2.46 - 6.2.51 СП 52-101-2003.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 13:52
#41
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


cosmovorotnik - хотел бы еще раз повторить - с фундаментной плитой проблем нет, они решаемы, можно увеличить сечение. Проблема с перекрытиями. Для них желательно поставить одну, но для дизайна (если конференц-зал) лучше поставить две колонны по продольной средней линии. Какой устраивает - прикину, что получается....
AMS вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 14:29
#42
Дмитрий Шапкин

Девелопер
 
Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
<phrase 1=


Будьте здравы, Бояре!

Слушайте, срочно подскажите, что это за программа, в которой считал AMS и выложил чертежи изополей??? AMS не в сети, поэтому не могу у него лично спросить.

Спасибо
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 14:35
#43
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Дмитрий Шапкин - Мономах 4.2, Лицензионный...
AMS вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 14:45
#44
Дмитрий Шапкин

Девелопер
 
Регистрация: 18.04.2008
Москва
Сообщений: 207
<phrase 1=


СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
__________________
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 14:45
#45
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


А у нас в Уфе солнечное затмение - поллуны на солнце наехала.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 20:15
#46
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


К п. 34: это вообще-то расчет плиты 10х15х0,45, опертой с защемлением по контуру и нагруженной 10 т/кв.м.
Резюме: ваше.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > ЖБ плита фундамента (устоит???)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента ACAD Основания и фундаменты 2 02.06.2008 23:37
ЖБ плита на металлических балках? Builder's Maker Железобетонные конструкции 24 26.12.2007 20:36
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44