Армирование стен- рабочие чертежи
Начинающий проектировщик
Санкт-Петербург
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 443
|
||
Просмотров: 19639
|
|
||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
![]() |
спасибо acid нашёл в разделе Download эту книгу. По коментариям книга многообещающая! Поставил на закачку. Будем разбираться!
__________________
dmtools.ru |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
лучше тогда уж сюда.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
Да можно, кто ж запрещает-то... Просто здесь пример смотрелся бы более логично.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Мне кажется, что лучше подойдут не Тихонов с руководством по жбк, что практически одно и тоже, а:
- "Руководство по проектированию конструкций и технологии возведения монолитных бескаркасных зданий." http://dwg.ru/dnl/1704 - "Пособие по проектированию жилых зданий. Конструкции жилых зданий. Вып.3 ч.1 (к СНиП 2.08.01-85)" раздел "Монолитные и сборно-монолитные здания" http://dwg.ru/dnl/2833 -"Конструктивные решения монолитного домостроения" http://dwg.ru/dnl/1628 а также: - СММ-1Р.99 "Руководство по проектированию конструкций монолитных и сборно-монолитных зданий различной этажности, возводимых в инвентарных опалубках М.1999" разработанного ООО ПСК ЦНИИПИМОНОЛИТ - Технические решения "Ресурсосберегающие монолитные конструкции жилых зданий для условий г.Москвы М.2002" ОАО ЦНИИЭП жилища |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.04.2010
Сообщений: 15
|
понятно... еще 2 вопросика простых, если можно...
1) зачем в колоннах и балках делаются хомуты? 2) зачем в перекрытии (часто в балконных плитах) арматуру загибают? Говорят, для работы на отрыв... не понятно мне это... зачем арматуру загибать, когда лучше продолжить в перекрытие и связать несколько раз с арматурной сеткой перекрытия??? Или я как-то не так думаю? =-) |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Цитата:
2) Куда там арматуру загибают? Можно чертёж какой-нибудь? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.04.2010
Сообщений: 15
|
1) для того, чтоб установить в проектное положение можно приварить ограничитель, можно поставить "зведдочки", "стульчики" и как их только не называют =) а вот зачем хомуты - совершенно непонятно... да при чем с таким частым шагом (чертеж прилагается) =)
2) прилагаю чертеж. Обратите внимание на балконы, да и вообще на 3ю позицию |
|||
![]() |
|
||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
![]() |
CLAIN, Хомуты не дадут арматурным стержням потерять устойчивость и продавив защитный слой бетона выключиться из работы. В стенах частично то же самое, но смотря какая расчётная схема. Иногда и горизонтальная арматура в стенах бывает рабочей.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
На растяжение, предохраняет стены от "расползания". Кстати, вертикальная на сжатие обычно работает.
Читайте внимательнее конструктивные требования в СП 52-101-2003. И ещё: п. 7.29 СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". Правда здесь про гладкие стержни формулировка. В принципе Вы правы, она работает на вырывание. Можно связать с сеткой и получится то же самое и даже лучше. Но СП - есть СП. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Расплывчато как-то все.
По поводу балконов предположу: поз. 3 - с одной стороны загнута для анкеровки в стены, с другой - загиб "закрывает торец".
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости Последний раз редактировалось No M.P., 22.12.2010 в 14:04. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Вы о какой арматуре говорите, товарищ CLAIN?
Если об анкеровке плит перекрытий, то мы обычно анкеруем их гладкой арматурой d 10 A-I. И такую арматуру в стенах загибать обязательно! Иначе не будет надёжной анкеровки, в результате она просто выскочит из стены в случае какого либо катаклизма. Кроме того, есть требование в СНиП (см. выше). А от СНиПа попробуй отвертеться! Если же говорить о периодичке, то: во-первых, сначала попробуй её согнуть. Как, хорошо гнётся? во вторых, не знаю. Может быть это "хотелки" Вашего технадзора или авторского надзора? Пусть обоснуют, в соответствии с каким пунктом какого нормативного документа они это требуют. Если не обоснуют, то можете смело их послать подальше с такими хотелками. Если же это требует Госстройнадзор или Ростехнадзор, то с этими ребятами лучше не ссориться. Но по общему правилу, арматуру в конструкциях загибают для того, чтоб надёжнее держалась. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
«3.43 (3.35). Расчет наклонных сечений на дей¬ствие момента производится в местах обрыва или отгиба продольной арматуры, а также у грани крайней свободной опоры балок и у свободного конца консолей при отсутствии у продольной арматуры специальных анкеров…» ПОСОБИЕ
по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелыхбетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84) Вехнюю арматуру у края консоли нужно завести за возможно образовавшуюся трещину на величину анкеровки (чертеж 22,б Пособия). Есть также СП 52-103-2007 «9.9 На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры.». За гранью термовкладышей ар-ру никогда не загибал и не знаю зачем это нужно. Могу лишь предположить, что загибом уменьшается длина анкеровки стержней, проходящих между термовкладышами. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Я так думаю, если перекрытие монолитное - то это даже лучше.
На будущее просьба: описывайте полностью: конструктивный тип здания (монолитное, крупнопанельное, каркасное, кирпичное), тип перекрытия (монолитное, сборное) и т. д.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.04.2010
Сообщений: 15
|
ммммм.... извините, у нас во Владивостоке только монолит льют - я уже и привык даже =))))) просто проектировщица почему-то эти загибы сделала.... вот я и засомневался... мне просто кажется, что если завести в перекрытие, то явно лучше будет, а если она загнута, то при восприятии момента ее просто вырвет из стены и все... получается она держится только на рифленой части арматуры - это же не хорошо
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
![]() ![]() То есть дом полностью монолитный Offtop: Как я Вас понимаю - тоже постоянно приходится сомневаться в проектировщиках! Конечно, лучше завести в перекрытие - и там загнуть. Так стерженёк подогрели пропановой горелкой - тогда хорошо загнётся. Тогда вообще арматура скорее порвётся, чем её вырвет. А из стены тоже так сразу-то не вырвет, особенно если её вниз увести. Но в перекрытии держаться будет намертво!
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Станок - это хорошо. И простите за резкость.
Offtop: Это мы, чурбаны глубинные, всё делаем вручную. Хоть в последнее время в нашей глубинке можно увидеть прогрессивное оборудование и материалы. А раньше... А если арматуру-рифлёнку гнуть без станка и нагрева - то и сломаться может от нескольких неосторожных движений.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
PROrab Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 | denzimm | Расчетные программы | 17 | 29.09.2014 08:23 |
Армирование стен цокольного этажа | _andrey52 | Железобетонные конструкции | 25 | 10.07.2014 17:37 |
Сопряжение кирпичных стен | oleque | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 25.06.2008 12:46 |
Морозостойкость внутренних кирпичных стен | Aragorn | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 19.09.2007 23:02 |
Армирование стен композитными сетками | Витос | Железобетонные конструкции | 3 | 12.08.2006 13:36 |