| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Простановка размеров в layout
проектировщик
Житомир
Регистрация: 03.05.2007
Сообщений: 652
|
||
Просмотров: 5399
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411
|
По основному вопросу: снимай osmode к Node (узлу) и поправь размерный стиль - дай отступ размерным линиям от объекта. У тебя привязка идет к объекту размера, а не к тому, что надо.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411
|
dimassoc чему равна?
Добавлено: и dimlfac, кстати, тоже (при отсутствии команды и выделения попробуй поставить в -1)
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Москва
Сообщений: 1,074
|
Малюк
Сами создали себе проблему, а теперь пытаетесь "героически" ее преодолеть. И кто ж Вас научил образмеривать чертеж в ПЛ, бросьте в него "камень". Работайте в ПМ, а в ПЛ только оформляйте. И не придется Вам так мучиться.
__________________
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411
|
vasilyis, а вот теперь возьми таким образом "образмеренный" чертеж и подсунь его как xref. Получи удовольствие - это не больно.
--- Добавлено: Малюк, попробуй так:
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.09.2008 в 15:57. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204
|
vasilyis, а кто тебя научил образмеривать в модели? Может в справке по Автокаду или в руководстве пользователя так написано?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Москва
Сообщений: 1,074
|
Исключительно познаю все сам, а если есть затруднения - спрашиваю у знающих людей. Что касается справки по АКАДу и руководства пользователя, то кроме них есть еще и голова, которая дана не только шапку носить.
__________________
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 03.05.2007
Житомир
Сообщений: 652
|
Я сначала тоже размерил в Model. Но всё хорошо до тех пор пока чертите в одном маштабе. А когда на чертеже (layout) много разных видов. То получается подкаждый маштаб надо делать свои размеры, чтобы на layout размеры с разных видов смотрелись одинаково. И как говорилось раньше если в дальнейшем ваш чертёж использовать как xref, то тот кто будет использовать его тоже будет долго вас вспоминать.
|
|||
![]() |
|
||||
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
Сообщений: 418
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411
|
ButcheR, 2008 есть не у всех.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Тем, кто размерит в листе. Попробуйте образмерить это. И вам мало не покажется. Здесь изображены трубы для электриков в междуэтажном перекрытии. Каждая труба имеет два конца, загнутые вниз либо вверх для запитки оборудования на данном этаже либо нижнем. Надо привязать каждый конец. Технология такая: в районе расположения, скажем, мотора, ставлю кружочек. Привязывайю его двумя размерами и получаю некруглую цифру. Далее двигаю конец до получения точности в пол-инча (по вашему около 13 мм). Провожу линию трубы. Иду дальше, по списку соединений. Далее, оказывается, надо провести вторую трубу параллельно с первой. Выясняется, не хватает расстояния и надо первую пододвинуть. А то и оборудование подвинуть. Опять тягомотина с размерами, которые поменялись. Только не говорите что надо загрубить размеры до полуинча. Посмотрим, как сойдутся цепочки. Всего на чертеже около 400 размеров, и каждый делается несколько раз. Особенно интересно, когда привязка к чему-то косому. Хвост вытащишь, нос увязнет. Тот, кто сделает такую работу с размерами в листе, получит от меня звание героя-листообразмерщика. Те, кто размерит в листе, должны сказать так: "для чертежей, с которыми я сталкивался, можно размерить в листе, а про другие типы чертежей я не знаю" Насчет трудностей с xref. Слабый аргумент. Каждый пусть делает как умеет. Как тот пианист, про которого сказали-пусть играет как умеет. А вы, применив чужой файл в качестве хрефа, должны сами сообразить, как избавится от ненужного. Там ведь кроме размеров и слова разные есть. Причем неаннотативные, как размеры. Их тоже в лист?
|
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411
|
> Vova : не очень понимаю, в чем трудность (см.аттач; dimassoc = 2; dimlfac = 1)
Кстати, заморозка слоя в текущем ВЭ ситуацию не меняет ![]() Видео: http://depositfiles.com/files/7670482
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Не понял вопроса. Ты не видишь трудностей в простановке мильона размеров моего файла в листе? Может, я объяснил бестолково, но прыгать ежеминутно по пространствам для простановки размеров, которые к тому-же все время корректируются, это не работа, а гемор. Кроме того, шеф, едва владея автокадом, никогда не поймет того, почему половина черт. в модели, а другая половина в листе. Хотя это второстепенное. Главное-как самому работать.
|
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411
|
Vova, скачай видео - там около 9 метров. Ссылка на необходимый кодек у меня в подписи. Мне хочется думать, что пример достаточно простой я привел. Хотя, возможно, я не все учел.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204
|
to Vova
В принципе кому как... Тем более с появлением аннотативности. Если образмеривать в модели, то нужно иметь кучу размерных стилей или постоянно оверрайдить один стиль, меняя DIMSCALE (DIMLFAC всегда равно 1). С появлением аннотативности можно образмеривать в модели имея 1 стиль не переопределяя его для новых масштабов, а вместо этого просто задаваться нужным масштабом аннотативности. Вообще аннотативность - это как раз фишка для тех, кто аннотирует рисунок в модели. А если образмеривать в листе, то при DIMASSOC=2 можно иметь один размерный стиль и всё - никаких дополнительных ухищрений не нужно. При DIMASSOC=1 появляются те же заморочки, что и в случае с образмериванием в модели - либо куча стилей, либо оверрайд (только меняется текущая DIMLFAC, а DIMSCALE остаётся постоянным). А можно ещё размерить в модели через ВЭ на листе... Тоже отдельный и по-своему аутентичный способ. Так что кому как. Теперь можно всё и можно по-всякому. Это в том смысле, что сейчас есть ещё и аннотативность. ЗЫ Я вот тоже грешу и тем и тем. Например ведомость перемычек я полностью делаю в модели, потому что задолбаешься делать 50 ВЭ для каждого сечения по перемычкам. А в рисунке кладочного плана в модели у меня только размеры между осями, потому что этот план идёт за основу всем смежникам, а им нужны только эти размеры. Последний раз редактировалось Makswell, 03.09.2008 в 10:36. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Простановка размеров в пространстве листа | Serz | AutoCAD | 8 | 18.03.2014 13:53 |
Простановка размеров в пространстве листа <Layout> | zenon | AutoCAD | 71 | 09.01.2012 16:00 |
простановка размеров | vitalik-petrov | AutoCAD | 8 | 12.05.2008 13:25 |
Простановка размеров в SCAD'е | Демиан | SCAD | 4 | 20.12.2005 17:05 |
простановка реальных ординатных размеров (координат точек) | AnnaT | AutoCAD | 7 | 15.06.2005 17:56 |