Metal Heart
Киев
Регистрация: 25.07.2006
Сообщений: 450
|
||
Просмотров: 7911
|
|
||||
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279
|
Я делал ферму из широкополочных двутавров при пролете 36м это решение актуально при больших нагрузках и подвеске двух перекрытий к поясам фермы. А вообще я не думаю, что ферм из уголков упало меньше. Прочность конструкции в первую очередь зависит от того как ее запроектировали и собрали. Я считаю, что такие фермы работают лучше чем уголковые поскольку в них проще узловые соединения и лучше работа профилей из плоскости. В фермах из уголков фасонки например относят к первой группе конструкций, в фермах из двутавров радует уже их отсутсвие.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Лично мне такие фермы никогда не нравились и я стараюсь применять традиционные из уголков. Минус этих ферм что соединения раскосов и поясов на стыковых швах и нужна определенная культура изготовления фермы, начиная от точности реза раскосов и кончая качеством стыковых швов.
Еще один минус, то что как правило при расчете не учитываются моменты в раскосах, а эти моменты могут быть значительными и сильно влияют на работу сварных швов. Например считни ферму с реальными жесткостями поясов и раскосов и сделай проверку стыкового шва раскоса с поясом без момента при шарнирной расчетной схеме и при жесткой расчетной схеме. И сам все увидишь. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.10.2009
Сообщений: 124
|
Добрый день. Подскажите, почему в серии для ферм с поясами из широкополочных двутавров раскосы - из замкнутых профилей, почему не применяются спаренные уголки, прикрепленные через фасонки? Может есть у кого-то какие-то мысли по этому поводу?
__________________
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с) Последний раз редактировалось AlexRudz, 22.01.2025 в 09:28. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.10.2009
Сообщений: 124
|
Я с вами согласен. У меня еще есть вариант, что проблема в экономии (вес + изготовление). Может еще есть какие-то причины, конструктивные: например, устойчивость стенки, отгиб полки и тп
__________________
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
Предположу что с целью снижения ексцентриситета от непересечения осей. Но нужно рисовать. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Судя по Вашим фото думаю, что моё предположение справедливо. Слишком велико расстояние между уголками на фасонке. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Цитата:
2. Из-за экономичности и технологичностию Цитата:
Для любого ЗМК это не проблема. Относительная дешевизна уголков и менее жесткие требования к точности изготовления - отклонение в пару см туда-сюда по длине стержня никакой роли не играют. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.01.2025 в 12:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.01.2012
Сообщений: 14
|
добавлю что если у вас КС-3 сооружение, то бесфасоночные узлы запрещены, фермы типа Молодечно запрещены и самый ходовой вариант - это фермы с поясами из двутавров и решеткой из ГСП, но с прорезными фасонками и заглушками. После всяких ТЦ и складов такое кажется избыточным и сложным - но на самом деле сплошь и рядом.
Спаренный уголок много где запрещен из-за коррозии. И также увеличенного расхода огнезащиты. Бывает так что ферму тоже надо защищать на R90, и вот тут огнезащита может быть сопоставима по цене с решеткой. ЗЫ на ник не смотрите, конструктор я))), но свой старый основной аккаунт потерял доступ, остался запасной. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,722
|
Потому что вырезать прямоугольную пластину и приварить её встык, а потом на пластину наварить уголки намного проще, чем идеально точно под углом отрезать профиль, а потом ещё надо проварить внутренний острый угол примыкания профиля, и правильно проварить наружный тупой угол. Плюс двутавр может иметь перекос полки, в том числе от нагрева при сварке. Так что культура производства для фермы с профилями должна быть кратно выше, чем для фермы с фасонками и уголками. Большинство обычных проектировщиков даже не в курсе про разделку кромок торца профильной трубы, если её нужно приварить к плоскости под углом. И если в узле появляется момент из-за эксцентриситетов, то работать начинают как раз самые сложные для сварки узлы - внутренний и наружный, а не длинные боковые швы...
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 383
|
"5.2.7 Фермы с сечениями всех элементов из гнутосварных прямоугольных (квадратных) профилей с непосредственным примыканием решетки к поясам и с нисходящим опорным раскосом допускается применять в зданиях и сооружениях класса КС-3 (по ГОСТ 27751) с пролетами не более 30 м и высотой до низа конструкций до 18 м"
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
Геодезист56 сказал о запрете, а Вы привели пункт о допустимости. |
|||
![]() |
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299
|
Это изменение 5 к СП 16
Пункт 15.2.7. Изложить в новой редакции: "15.2.7 Фермы с сечениями всех элементов из гнутосварных прямоугольных (квадратных) профилей с непосредственным примыканием решетки к поясам и с нисходящим опорным раскосом допускается применять в зданиях и сооружениях класса КС-3 (по ГОСТ 27751) с пролетами не более 30 м и высотой до низа конструкций до 18 м. В пролетах с фермами с нисходящим опорным раскосом классов КС-3 и КС-2 (по ГОСТ 27751) допускается крановое оборудование с режимом работы 1К - 6К (по СП 20.13330), его грузоподъемность не должна превышать 50 т, подвесного оборудования - не более 5 т.". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311
|
Почему придется?
Недавно делал 41метр - гсп. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
И в чем принципиальная разница в направлении опорного раскоса? Последний раз редактировалось Skovorodker, 23.01.2025 в 23:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311
|
Цитата:
Для сварного шва опаснее растяжение, а например, для стенки пояса фермы опаснее сжатие. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
ну так сдуру можно и лоб разбить, сделать надежно из швеллеров религия запретила?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
делать фермы из труб больше 30 метров, вроде логично. Чем толше швы тем труднее их проварить, я бы к примеру не надеелся что все будет как надо в этом случае, есть возможность из швеллеров, делай надежно а не из 250-300-х труб с стенкой 12 мм. Вот здесь СП правильно сработали что хотя бы для повышенного уровня отвественности не допускают это делать, видимо не просто так, правда же?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Очередное обострение у нормотворцев.
Кто-то очень не хочет, чтобы область применения таких ферм выходила за границы очерченные типовой серией. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 25.01.2025 в 00:11. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) | Говард Тич | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.05.2012 13:47 |
Фермы с перекрестной решеткой | 024 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 09.10.2007 14:58 |
Фермы из круглых труб | barbos | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 16.09.2007 17:41 |
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы | студент | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 24.03.2006 23:27 |
Арочное опирание фермы. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 64 | 06.08.2005 21:03 |