фермы с поясами из двутавров_актуально ли?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > фермы с поясами из двутавров_актуально ли?

фермы с поясами из двутавров_актуально ли?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.09.2008, 17:37 #1
фермы с поясами из двутавров_актуально ли?
Nagay
 
Metal Heart
 
Киев
Регистрация: 25.07.2006
Сообщений: 450

Добрый день. На одном из объектов проектирую фермы покрытия с параллельными поясами из широкополочных двутавров и решеткой из гнутых замкнутых профилей. В пособии к стальному СНиПу есть положения по расчету. Все, вроде, получается. Но недавно получил неподтвержденную информацию, что в СССР была серия на такие вот фермы (номера не знаю), однако из-за ряда аварий ее отменили. Кто-нить может прояснить ситуацию? Спасибо.
Просмотров: 7911
 
Непрочитано 04.09.2008, 17:47
#2
X-BLIK

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.12.2006
Simferopol
Сообщений: 36


Интересная ферма! А какой пролёт? Почему такое нестандартное решение?
__________________
Если человек знает, чего он хочет, значит, он или много знает, или мало хочет!
X-BLIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2008, 17:53
#3
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Почему «нестандартое»? Говорю же, в пособии есть расчет, в учебниках такие фермы сплошь и рядом. Есть еще руководство ЦНИИПСК. Тока вот сомнения возникли после услышанного.
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2008, 15:15
#4
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


Я делал ферму из широкополочных двутавров при пролете 36м это решение актуально при больших нагрузках и подвеске двух перекрытий к поясам фермы. А вообще я не думаю, что ферм из уголков упало меньше. Прочность конструкции в первую очередь зависит от того как ее запроектировали и собрали. Я считаю, что такие фермы работают лучше чем уголковые поскольку в них проще узловые соединения и лучше работа профилей из плоскости. В фермах из уголков фасонки например относят к первой группе конструкций, в фермах из двутавров радует уже их отсутсвие.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2008, 22:12
#5
ascota


 
Регистрация: 21.03.2007
SPB
Сообщений: 176


То же слышал от ГИПа из ЛЕНПСК, были аварийные случаи, проблемы с непредсказуемой работой соединения решетки с поясом.
ascota вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2008, 00:48
#6
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


решотку я делал из профильной трубы. пояса из широкополочных двутавров С345
стоит таких 2 объекта счас
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2008, 02:26
#7
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Кто-нить может прояснить ситуацию? Спасибо.
Лично мне такие фермы никогда не нравились и я стараюсь применять традиционные из уголков. Минус этих ферм что соединения раскосов и поясов на стыковых швах и нужна определенная культура изготовления фермы, начиная от точности реза раскосов и кончая качеством стыковых швов.
Еще один минус, то что как правило при расчете не учитываются моменты в раскосах, а эти моменты могут быть значительными и сильно влияют на работу сварных швов.
Например считни ферму с реальными жесткостями поясов и раскосов и сделай проверку стыкового шва раскоса с поясом без момента при шарнирной расчетной схеме и при жесткой расчетной схеме. И сам все увидишь.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2025, 09:22
#8
AlexRudz

Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2009
Сообщений: 124


Добрый день. Подскажите, почему в серии для ферм с поясами из широкополочных двутавров раскосы - из замкнутых профилей, почему не применяются спаренные уголки, прикрепленные через фасонки? Может есть у кого-то какие-то мысли по этому поводу?
__________________
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)

Последний раз редактировалось AlexRudz, 22.01.2025 в 09:28.
AlexRudz вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2025, 10:13
| 1 #9
sp1ash


 
Регистрация: 10.07.2011
Вологда
Сообщений: 294


А как будете крепить фасонку к поясу из двутавра? Снова стыковой шов, требующий высокой культуры производства. В чем преимущество перед замкнутым профилем?
sp1ash вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2025, 10:18
#10
AlexRudz

Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2009
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от sp1ash Посмотреть сообщение
А как будете крепить фасонку к поясу из двутавра? Снова стыковой шов, требующий высокой культуры производства. В чем преимущество перед замкнутым профилем?
Я с вами согласен. У меня еще есть вариант, что проблема в экономии (вес + изготовление). Может еще есть какие-то причины, конструктивные: например, устойчивость стенки, отгиб полки и тп
__________________
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)
AlexRudz вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2025, 10:33
2 | 1 #11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от AlexRudz Посмотреть сообщение
почему не применяются спаренные уголки, прикрепленные через фасонки?
применяют конечно
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.PNG
Просмотров: 332
Размер:	1.08 Мб
ID:	266414  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.PNG
Просмотров: 313
Размер:	79.9 Кб
ID:	266415  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2025, 22:45
#12
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от AlexRudz Посмотреть сообщение
Подскажите, почему в серии для ферм с поясами из широкополочных двутавров раскосы - из замкнутых профилей
Хоть бы скрин из серии прикрепили.
Предположу что с целью снижения ексцентриситета от непересечения осей. Но нужно рисовать.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
применяют конечно
Судя по Вашим фото думаю, что моё предположение справедливо. Слишком велико расстояние между уголками на фасонке.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2025, 02:20
#13
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от AlexRudz Посмотреть сообщение
Добрый день. Подскажите, почему в серии для ферм с поясами из широкополочных двутавров раскосы - из замкнутых профилей, почему не применяются спаренные уголки, прикрепленные через фасонки?
1. Потому, что так решили разработчик и закззчик
2. Из-за экономичности и технологичностию
Цитата:
Сообщение от sp1ash Посмотреть сообщение
А как будете крепить фасонку к поясу из двутавра? Снова стыковой шов, требующий высокой культуры производства.
Обычно хватает и угловых швов. Иногда фасонки к поясам приваривают даже прерывистыми швами
Цитата:
Сообщение от sp1ash Посмотреть сообщение
Снова стыковой шов, требующий высокой культуры производства
Для любого ЗМК это не проблема.
Цитата:
Сообщение от sp1ash Посмотреть сообщение
В чем преимущество перед замкнутым профилем
Относительная дешевизна уголков и менее жесткие требования к точности изготовления - отклонение в пару см туда-сюда по длине стержня никакой роли не играют.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.01.2025 в 12:48.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2025, 12:45
#14
Геодезист56


 
Регистрация: 16.01.2012
Сообщений: 14


добавлю что если у вас КС-3 сооружение, то бесфасоночные узлы запрещены, фермы типа Молодечно запрещены и самый ходовой вариант - это фермы с поясами из двутавров и решеткой из ГСП, но с прорезными фасонками и заглушками. После всяких ТЦ и складов такое кажется избыточным и сложным - но на самом деле сплошь и рядом.
Спаренный уголок много где запрещен из-за коррозии. И также увеличенного расхода огнезащиты. Бывает так что ферму тоже надо защищать на R90, и вот тут огнезащита может быть сопоставима по цене с решеткой.

ЗЫ на ник не смотрите, конструктор я))), но свой старый основной аккаунт потерял доступ, остался запасной.
Геодезист56 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2025, 13:26
#15
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Геодезист56 Посмотреть сообщение
обавлю что если у вас КС-3 сооружение, то бесфасоночные узлы запрещены, фермы типа Молодечно запрещены
А можно ссылку на документ?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2025, 13:28
#16
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299


Цитата:
Сообщение от Геодезист56 Посмотреть сообщение
если у вас КС-3 сооружение, то бесфасоночные узлы запрещены
Добрый день. Подскажите норму, где запрещены? Спасибо.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2025, 13:59
#17
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,722


Цитата:
Сообщение от sp1ash Посмотреть сообщение
А как будете крепить фасонку к поясу из двутавра? Снова стыковой шов, требующий высокой культуры производства. В чем преимущество перед замкнутым профилем?
Потому что вырезать прямоугольную пластину и приварить её встык, а потом на пластину наварить уголки намного проще, чем идеально точно под углом отрезать профиль, а потом ещё надо проварить внутренний острый угол примыкания профиля, и правильно проварить наружный тупой угол. Плюс двутавр может иметь перекос полки, в том числе от нагрева при сварке. Так что культура производства для фермы с профилями должна быть кратно выше, чем для фермы с фасонками и уголками. Большинство обычных проектировщиков даже не в курсе про разделку кромок торца профильной трубы, если её нужно приварить к плоскости под углом. И если в узле появляется момент из-за эксцентриситетов, то работать начинают как раз самые сложные для сварки узлы - внутренний и наружный, а не длинные боковые швы...
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 23.01.2025, 15:30
1 | 1 #18
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Добрый день. Подскажите норму, где запрещены? Спасибо.
"5.2.7 Фермы с сечениями всех элементов из гнутосварных прямоугольных (квадратных) профилей с непосредственным примыканием решетки к поясам и с нисходящим опорным раскосом допускается применять в зданиях и сооружениях класса КС-3 (по ГОСТ 27751) с пролетами не более 30 м и высотой до низа конструкций до 18 м"
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2025, 15:45
#19
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146



Дык более 30 метров уже и так придеься на двутавры перейти
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2025, 15:54
#20
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
5.2.7 Фермы с сечениями всех элементов из гнутосварных прямоугольных (квадратных) профилей с непосредственным примыканием решетки к поясам и с нисходящим опорным раскосом допускается применять в зданиях и сооружениях класса КС-3
Что за норматив?

Геодезист56 сказал о запрете, а Вы привели пункт о допустимости.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2025, 23:07
1 | #21
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299


Это изменение 5 к СП 16
Пункт 15.2.7. Изложить в новой редакции:
"15.2.7 Фермы с сечениями всех элементов из гнутосварных прямоугольных (квадратных) профилей с непосредственным примыканием решетки к поясам и с нисходящим опорным раскосом допускается применять в зданиях и сооружениях класса КС-3 (по ГОСТ 27751) с пролетами не более 30 м и высотой до низа конструкций до 18 м. В пролетах с фермами с нисходящим опорным раскосом классов КС-3 и КС-2 (по ГОСТ 27751) допускается крановое оборудование с режимом работы 1К - 6К (по СП 20.13330), его грузоподъемность не должна превышать 50 т, подвесного оборудования - не более 5 т.".
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2025, 23:12
#22
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Пункт 15.2.7
Понятно. А я искал 5.2.7 и не увидел. Да и по памяте 5-я глава вначале, а требования всегда были в районе 12-ой "старого" СНиПа. Спасибо.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2025, 23:26
#23
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Дык более 30 метров уже и так придеься на двутавры перейти
Почему придется?
Недавно делал 41метр - гсп.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Это изменение 5 к СП 16
Пункт 15.2.7. Изложить в новой редакции:
"15.2.7 Фермы с сечениями всех элементов из гнутосварных прямоугольных (квадратных) профилей с непосредственным примыканием решетки к поясам и с нисходящим опорным раскосом допускается применять в зданиях и сооружениях класса КС-3 (по ГОСТ 27751) с пролетами не более 30 м и высотой до низа конструкций до 18 м. В пролетах с фермами с нисходящим опорным раскосом классов КС-3 и КС-2 (по ГОСТ 27751) допускается крановое оборудование с режимом работы 1К - 6К (по СП 20.13330), его грузоподъемность не должна превышать 50 т, подвесного оборудования - не более 5 т.".
интересно, с чем это связанно? Может потому, что почти никто узлы таких ферм не считает?

И в чем принципиальная разница в направлении опорного раскоса?

Последний раз редактировалось Skovorodker, 23.01.2025 в 23:34.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2025, 23:41
#24
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299


Нисходящий опорный - растянутый, вся опорная реакция на растяжение, а для сварных швов растяжение опасно. Наверное, без фасонки шов с подваркой корня не сделать, для растяжения это плохо.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2025, 23:45
#25
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Нисходящий опорный - растянутый, вся опорная реакция на растяжение, а для сварных швов растяжение опасно. Наверное, без фасонки шов с подваркой корня не сделать, для растяжения это плохо.
А следующего от опорного раскоса это не касается?

Для сварного шва опаснее растяжение, а например, для стенки пояса фермы опаснее сжатие.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2025, 12:52
#26
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Почему придется?
Недавно делал 41метр - гсп.
ну так сдуру можно и лоб разбить, сделать надежно из швеллеров религия запретила?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2025, 14:17
#27
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
ну так сдуру можно и лоб разбить, сделать надежно из швеллеров религия запретила?
с какого дуру? что не так?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2025, 18:12
#28
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
с какого дуру? что не так?
делать фермы из труб больше 30 метров, вроде логично. Чем толше швы тем труднее их проварить, я бы к примеру не надеелся что все будет как надо в этом случае, есть возможность из швеллеров, делай надежно а не из 250-300-х труб с стенкой 12 мм. Вот здесь СП правильно сработали что хотя бы для повышенного уровня отвественности не допускают это делать, видимо не просто так, правда же?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2025, 19:02
#29
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
делать фермы из труб больше 30 метров, вроде логично. Чем толше швы тем труднее их проварить, я бы к примеру не надеелся что все будет как надо в этом случае, есть возможность из швеллеров, делай надежно а не из 250-300-х труб с стенкой 12 мм. Вот здесь СП правильно сработали что хотя бы для повышенного уровня отвественности не допускают это делать, видимо не просто так, правда же?
У меня на 41м пояса получились кв.труба 200x8 (можно было бы и поменьше, но узлы лучше так получились). Катеты сварных швов раскос-пояс не более 7мм. Что не так?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2025, 23:25
#30
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
интересно, с чем это связанно?
Очередное обострение у нормотворцев.
Кто-то очень не хочет, чтобы область применения таких ферм выходила за границы очерченные типовой серией.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 25.01.2025 в 00:11.
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > фермы с поясами из двутавров_актуально ли?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
Фермы с перекрестной решеткой 024 Конструкции зданий и сооружений 9 09.10.2007 14:58
Фермы из круглых труб barbos Конструкции зданий и сооружений 21 16.09.2007 17:41
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы студент Конструкции зданий и сооружений 27 24.03.2006 23:27