Отличие комплекта чертежей КМ от КМД
Сообщений: n/a
|
||
Просмотров: 329816
|
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403
|
И что же там было такое правильное, чего вы раньше не делали? Можно подробнее. А норматив это - СН 460-74 ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ О СОСТАВЕ И ОФОРМЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. РАЗДЕЛ 5. КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ЧЕРТЕЖИ КМ. Там же кстати и написано - 1.2. Рабочие чертежи КМ служат материалом для разработки деталировочных чертежей КМД, составления сметы и заказа металла и должны содержать все данные, необходимые для выполнения этих работ. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204
|
Сейчас как раз на ночь почитывал А.А.Васильева "Металлические конструкции" и как раз параграф 12 "Организация проетирования". Там написано:
Цитата:
ЗЫ acid, ещё посмотри внизу похожие темы... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
так я обычно оказывается в стадии км всегда делал кмд... И как бы это подразумевалось, и если где-то не все размеры укажешь, то подрядчик прибегал с криками...
Вот в данный момент именно этим и занимаюсь... Нетрудно все это, просто надо теперь денег больше просить ![]() |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Разделение на КМ-КМД имеет смысл, если конструкция будет изготавливаться (размещаться заказ) на ЗМК. Но сейчас строители в целях экономии стремятся по возможности этого избежать и делают стальные конструкции сами, "по месту". Поэтому сейчас в основном в ходу чертежи нечто "среднее" между КМ и КМД. Это когда разрабатываются детально узлы (на сварке), но сами детали не вычерчиваются, а просто пишутся размеры в спецификации, что достаточно. Ведомости элементов, усилий, естественно, нет. Для избежания несоответствия таких чертежей КМ и КМД, они обозначаются маркой АС.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
|||
![]() |
|
||||
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279
|
Насущная проблема. Я сам сколько времени уже выпускаю по сути КМД под маркой КМ. Если на завод - то естественно попроще, а на стройку - все от и до. Правда недавно разрабатывал КМ на один объект, считал в узлах все - швы, болты, пластины все, со всеми вопросами тоже бежали ко мне, а КМД все равно заказывали, потому что отправочные марки кому-то нужно выдавать. На стадии КМД все элементы конструкции делят на отправочные марки и уточняют их геометрию (недаром закладывают в спецификацию стали 3% на уточнение массы при разработке КМД). А по сути dermoon во многом прав и все зависит от того кто как работает и с кем. Сейчас работаю с немцами и они КМ на мой взгляд выпускают очень слабый, у них на стадии КМ узлы прорисовывают только в эскизах по-сути просто указывая в каком месте конструкции какой узел (с какими степенями свободы) они хотят видеть, а там уж КМДэшники мол пускай разгребают.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
дермун ниправ нифига.
КМ- -общие данные -задание на фундаменты -ведомость элементов с усилиями. (все конструкции одинакового профиля и характера работы маркируются одним именем "Б1" при разной длинне и усилиях в них) -планы, разрезы, основные узлы без проработки в деталях. Основная задача показать и привязать все элементы При здании с фермами Лист с каждой фермой усилия/сечения и геометрическая схема. КМД -Детали -отправочные марки -монтажные схемы -монтажные узлы -Ведомости отправок, метизов, техническая спецификация. Если у вас в одной марке проекта присутствует и бетон и метал - (каркас навеса + фундамент), тогда марку чертежей обзываете АС. а в целях экономии Металл неразмещают на ЗМК а делают сами те, у кого дофига лишних денег. или если объект совсем маленький.
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Цитата:
Теряешь деньги просто. Можно срубить как за 2 проекта. КМД тоже немало стоит Не таблица усилий, а ведомость элементов с указанными усилиями. Где-то видел примечание, что узлы расчитывать на усилие 3 тс, если не указано иное. Что-то такое. Или заваливать автора КМ звонками с вопросами. В общем, можно КМДшнику посочувствовать в таком случае, ибо КМ халтура. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
А в договоре это указано? Если да, то КМД и нужно разработать и все вопросы были справедливы (значит плохо сделаи КМД), а если нет, то пшли вон. Платите деньги - будет проект (при наличии права у конторы такие проекты делать)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Чушь какая то. КМ и КМД - своершенно разная документация. И далеко не каждый хороший КМ-щик способен сделать КМД? так же как и КМД-шник разработать грамотный КМ. КМ - работа творческая, КМД - работа однотипная. У НАС в городе, что характерно, КМД-шники получают больше.
Почему проектная организация не может делать КМД? Потому что КМД разрабатывается с учетом производственных возможностей завода изготовителя. Так как на стадии разработки проекта неизвестно где будут изготовляться конструкции и кто их будет монтировать то КМД разработать не представляется возможным.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
КМ в сущности это только расчет и прикидка расхода металла, а КМД - полноценный проект. Потому в разнице доходов КМщиков и КМДшников нет ничего удивительного. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Offtop: Все остальное остается неизменным. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Нитонисе, Вы КМД видели хоть раз в жизни? На заводе никого не волнует что колонна будет 5 метров. Волнует какой длины отрезать прокат, какими размерами нарезать листовую сталь. Где сделать и какие отверстия, как это все между собой скомпоновать... КМД делается не для заказчика а для завода. Фактически это внутренняя заводская документация и она предъявляется заказчику только для того чтобы показать что работа была сделана.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
|||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Посмотрите серии, так они практически лысые. То же ЭКБ например Цитата:
Последний раз редактировалось crosandr, 05.09.2010 в 16:27. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Нет
![]() Цитата:
Не совсем так. В комплекте КМД выдаются схемы расположения элементов, узлы... по сути дела КМД - это рабочая документация для строителей. КМ им вообщем-то не нужен. КМ нужен заводу. Цитата:
Как раз таки за это и патят. Я думаю что заказчик, который заказывает у вас проект, рассчитывает получить то, с помощью чего он построит свое здание. А на деле он получает сырую болванку, содержащую общй расчет и приблизительный (но достаточно точный) расход металла. И заказчику с этим проектом надо топать на завод, где оплатить еще один проект. Теперь уже КМД. И вот с ним-то он уже построит то что нужно... Не проще ли обратиться напрямую к проектному отделу завода, чтоб он им выдал КМД? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Я склонен считать, что неплохо на заводе иметь таких специалистов. Заказчику проще. Обратился на завод - ему выдали готовую документацию (КМД) по которой он будет строить. А так сначала обратись к проектировщикам за КМ-ом, а потом на завод за КМД-мом)) Имеет место быть некоторое дублирование. Взять те же узлы - их считают и КМщики и КМДшники. Деньги берут и те и другие.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175
|
Сейчас очень распространено стало, заводы прокатные балки на сварные меняют, при этом проектировщика даже не всегда в известность ставят. Приезжаешь на авторский надзор на объект, а твои 50Ш2 из листов сварены и ребра где надо стоят, прораб бумагу с завода на замену предъявляет с печатью "зуб даём", вот один из примеров как может отличатся КМ и КМД.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
почетная доморисовальщица Регистрация: 13.08.2007
Москва
Сообщений: 501
|
Цитата:
Работали при монтажной организации, был свой завод. Схема ваша действует, но специфична. Нет никаких архитекторов и смежников. Заказчик получает коробку с заданными параметрами с дизайном "нам так удобнее", смежники потом по факту вызываются если нужны... Нормально для складов, сараев, лестниц каких, клетки в СИЗО делали, заборы разные, этажерки для промки. В общем всё, где кроме конструктора никого и не надо. На серьезные объекты получали КМ и делали только КМД. Последний раз редактировалось Alpha, 05.09.2010 в 17:50. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Цитата:
Цитата:
Конструкторский который делает и КМ и КМД,
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Тут, я так понимаю, КМ даже и не нужен. Зачем он заказчику? Ведь в КМД должны быть все схемы раскладки элементов, все узлы, все спецификации элементов. То есть по сути это рабочка. А КМ нужен только для внутреннего пользования. А раз это пользование внутреннее, то нет нужды оформлять этот объем. Один человек выполняет расчет и выполняет все-все-все узлы. Уже с учетом технологических возможностей своего завода. И запихивает все это в КМД. КМ, как промежуточный документ, не нужен.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014
|
Нитонисе, Вы же проект из одного КМ / КМД в экспертизу не понесете, тогда уж надо при заводе полноценную проектную контору держать (я не говорю, что это было бы плохо, возможно где-то так и есть).
crosandr, Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Или завод при конторе. Сие хорошо, когда объемы небольшие. Есть промежуточные варианты. Например фирма АЗНХ-М (не реклама). Изготавливают сэндвич-панели по раскладкам в АР, делают КМД по чертежам КМ проектной организации и сами осуществляют монтаж под ключ. Но в этом случае имеет место четкое разграничение на КМ и КМД.
Offtop: Лишь бы по делу говорил ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ну уж коль скоро в КМД размещены монтажные схемы и узлы, то по КМД.
Да не то что бы... просто не вижу острой необходимости дробить проект на КМ и КМД. Понесу. Не свой КМ, а стороннего разработчика. Один КМ проходил экспертизу, без КМД. Не могу сказать, что это обыденная практика, поскольку я мало сталкивался с КМ. Ну а чем работа КМД-шника отличается от КМ-щика? Я так понял только тем, что КМ-щик устанавливает общую конструктивную систему и выполняет общий расчет. Отталкиваясь от этого КМД-шник выполняет рабочку. А если взять и на КМД-шника повесить определние общей конструктивной схемы, расчет и детальную разработку конструкций и узлов, то я думаю от этого выйграют: 1. Заказчик (меньше нужно платить). 2. Проект. Он будет более качественным. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Так в том-то и дело, что на стадии КМД многие работы КМа дублируются. В частноси конструирование узлов.
Думаю пройдет. По частям. Вообще для полной экспертизы нужны и КМ и КМД. ГНо если бы вся информация по проект (расчетные схемы, усилия, схемы расположения элементов, узлы, разработанные конструкции) содержались в одном комплекте - было бы много проще всем. Кроме проектировщиков. Ведь на таком дроблении работы можно доп средства вытягивать из заказчиков. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Нитонисе
Вы встречали где-нибудь подобное (завод+проекты КМ)?Я думаю не просто так их подразделяют (завод отдельно от проектных контор и институтов).На мой взгляд если всё будет в одной коробочке-то повлечёт это большие затраты для заказчика-это вопервых.Во вторых я пологаю заводу с такой структурой придётся много отказывать.То количество проектов КМ которое скажим выполняет некий институт Москвы в месяц один завод не переработает.В третьих не надо забывать о технологических производственных линиях,которые налаживаются и переналаживаются на определённый период зависящий от общего плана завода. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
Цитата:
Говорят , что у казахов есть поговорка :"каждый баран должен висеть за свою ногу". Она очень здесь уместна , на мой взгляд. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Вот сейчас делаю КМ небольшого навеса. Готовлюсь к вопросам от заказчика, типа "а как то да се?") Коплю контраргументы)) Цитата:
Цитата:
1. Разметка отверстия (1 спец). 2. Сверление отверстия (1 спец). 3. Выполнение болтового соединения (1 спец) 4. Контроль натяжения (1 спец). ...ну и т.д. Все это может сделать один человек, гораздо быстрее и качественнее. Согласитесь, что если один человек будет выполнять объемы КМ и КМД, то это тоже будет быстрее и качественнее, хотя конечно потребует от него бОльших знаний. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Марки КМ и КМД служат для совершенно разных целей. КМ - это раздел в котором дается представление о металлоконструкции в форме схем с указанием основных размеров и отметок. В КМ указываются опорные усилия и, как правило, принципиальное решение узлов. КМ дает достаточно полное представление о конструкции и нужен для согласования в различных инстанциях и со смежниками. На основании КМ на заводе-изготрвителе разрабатывается марка КМД, которая в первую очередь нужна для изготовления металлоконструкции. При этом КМД является внутренней документацией завода-изготовителя и отражает его технологические возможности. Главное требование к КМД - это удобство для тех, кто делает по чертежам конструкцию. Соответственно, подача материала в КМД зависит и от квалификации рабочих на производстве. При этом по чертежам КМД очень сложно разобраться в конструкции - слишком много второстепенных деталей, которые мешают понять общую картину. Двухстадийность проектирования большинства металлоконструкций на мой взгляд полностью оправдана. При разработке КМД большая часть схем КМ превращается в монтажные схемы КМД, узлы КМ, если они нормально вычерчены, просто перекопирываются на марки КМД. Так что затраты труда на выполнение КМ практически полностью компенсируются при разработке КМД.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Нитонисе, я не зубр, но когда вплотную столкнулся с разработкой КМД понял что это две совершенно разные оперы. Раньше рассуждал похоже - зачем делать КМД если по моему "расширенному" КМ и узлы показаны и изделия вычерчены и так и эдак и в аксонометрии... Понял что был не прав. Сварщику дяде Васе мои аксонометрии до фени, ему ненужно знать что он делает, у него есть одна задача - изготовить изделие.
Да по КМД строить можно. Только не строить а вести монтаж. КМД предусматривает кроме разработки чертежей изделий, также и разработку монтажных схем, по которым и ведется монтаж на самом деле. В КМ прораб заглядывает лишь для общего понимания и решения спорных вопросов. Конечно Это все применительно к настоящим крупнотонажным промышленным объектам. Что касается сараев то тут можно строить и по КМ. Но не надо делать по таким объектам какие либо выводы. Прислушайтесь к DK и boris_r мы почти одно и то же говорим одними и теми же словами хотя не знаем друг друга и работаем в разных регионах. А для себя учтите - не считают КМД-шники узлы. Ничего они не считают, хоть в теории и должны. Они не знают этого и не умеют. У них совсем другая задача - сделать черетжи изделий согласно предоставленного КМ и если там что то неправильно виноватым будет КМ-щик. Да наверное есть и исключения которые работают ПРАВИЛЬНо и способны сами делать КМ, способны считать узлы и прочее. Но я таких КМД-шников пока не встречал, а потому лучше заранее иметь ввиду что таких просто не бывает.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 05.09.2010 в 23:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Если мы говорим о сарайке какой-нибудь, то вполне возможно. А если это промышленный объект? Там технология, архитектура, железобетон, грунты - все взаимосвязано, кроме того проектирование параллельно со строительством в целях более быстрой окупаемости, конструкции сложные, следовательно масса вариантов как, где, как быстро и по какой цене их изготовить, транспортировка (размеры отправочных марок, логистика), удобство монтажа (соответственно скорость опять же) - в общем миллиард вариантов. Для успешной работы над такими проектами необходимо, чтобы проектировщики разных разделов работали вместе, т.е. сначала разрабатывали, шлифовали и увязывали концептуальную модель, а потом приступали к деталировке. А с другой стороны заказчик пока не увидит концептуальную модель (т.е. КМ если вернуться к металлоконструкциям) не сможет принять решение кому отдать изготовление и монтаж, поскольку это зависит от производственных возможностей и расценок потенциальных подрядчиков. Проектировщики КМ в свою очередь, не зная кому отдадут изготовление и монтаж не смогут разработать КМД (это по моему совершенно очевидно, т.к. одну и туже конструкцию можно выполнить несколькими способами в зависимости от имеющихся производственных ресурсов). Если подвести итог, то стадийность проектирования, а в частности деление КМ и КМД придумано не дураками и направлено на получение экономического эффекта в рамках существующей системы (какой-никакой). При этом другое тоже возможно, но в рамках уже другой системы (как в США например).
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ну, этот принцип наверняка имеет право на жизнь, но ведь те самые "сарайчики" - это тоже КМ. ГОСТ не разделяет, сарай вы делаете или многоэтажное общественное здание повышенной степени ответственности. Если процент конструкций из металла более определенного уровня - требуется разрабатывать КМ. А что такое "сарайчик"? Это зачастую не просто "слепили из того что было", а конструкции тоже требующие расчета, анализа и всего прочего, сопутствующего разработке серьезному объекту. Вот у меня сейчас объект. Вроде бы навес, вроде бы простой, но профили приняты по расчету, узлы конструируются по типовым сериям. И вот получается простая база колонны из двутавра: опорная плита 20 мм, 4 отверстия под болты М24, пару ребер t10. Швы расчитаны на усилия в колонне. Вот ЧТО в этой базе колонны такого замудренного, что может серьезно повлиять на ДЕТАЛЬНУЮ ее разработку? Все толщины останутся такими, какие задал я. Форма ребер будет такая же. Отверстия будут там же и такого же размера. Швы сварные будут с теми же катетами, что я задам. Мне думается, что любой завод в состоянии выполнить эту базу такой, как я ее запроектирую. Это даже на стройке могут сварить.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175
|
Разговор в странное русло уходит, не недо рассмативать КМ+КМД как некую самодостаточную весчь, конечную продукцию. Металлокаркас - всего лиш часть здания, в котором есть вентияляция, железобетон, оборудование, учет требований различных нормативов и т.д. и т.п. Когда делают КМ всё это учитывают, когда делают КМД этим уже не заморачиваются; не станет ЗМК выяснять как воздуховоды идут, какая огнезащита нужна, какая геология и фундаменты..., потому и за КМ не возьмется. Когда делашь КМ и начинаешь задавать вопросы заводчанам о наличии проката, об возможности изготовления такой вот "загигулины" отвечают всегда просто: "Рисую чё те надо без лишней детализации, а как изготовить - это наша проблема, не будет получаться пересогласуем..."
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Думаю в этом случае можно объединить КМ и КМД, но чтобы ничего не нарушать назвать это АС. Сам так делал, но только вот нормативной базы под это дело нет. Помогало хорошее взаимопонимание со строителями. Состав и оформление чертежей предварительно оговаривались с подрядчиками.
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Хотел возразить, что нарушаем, и чертежи металлокунструкций должны выпускать под маркой КМ со всеми вытекающими... но не нашел нормативных документов, где об этом говорится. Не помню откуда я услыхал, что если конструкции здания преимущественно металические, то следует разрабатывать именно КМ, а не АС. Кто нибудь вкурсе таких нормативных указаний?
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
весь разговор уместен, если брать за эталон проекты навесов и сараев, как только столкнетесь с серьезным проектов сразу все будет по другому.
конкретный пример производство со сложным технологическим циклом, не пройдет даже вариант перекрыть все одним пролетом, т.к. необходимо делать частично двухэтажные части, получается около десятка (еще в работе) разных поперчников, точные размеры согласовываются с технологами, вентиляторщиками, архитекторами (нормы проходов, помещений и т.д.) все в процессе двигается, в проекте 10-15 разделов и их надо увязать между собой, а теперь представте как можно параллельно делать еще и КМД ![]() теперь если КМД в любом случае будет делаться потом, то тогда не имеет значение с точки зрения стоимости и затрат времени делает это тот же человек или другой теперь про КМД длина элемента может и не менятся но на одном заводе ее приварят полуавтоматом, а на другом электродами, значит будет другой катет шва, о чем может знать только работник завода я привела несколько конкретных примеров, на самом деле аргументов гораздо больше, а главное это проверено опытом. кстати проект в целом и КМ как его часть может делится еще 2 части, это касается самых сложных объектов еще уточню в ведомости элементов КМ деление идет по профилю и опорным усилиям, т.е. например если у меня два двутавра 30Б1, но один закреплен шарнирно, а другой жестко, то это два разных элемента, а вот если у одного длина 5м, а другого 7м то их можно унифицировать все рано новый профиль вводить не имеет смысла |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Regby
А для себя учтите - не считают КМД-шники узлы. А вы с какими марками проектов работаете?КМ или КМД?В связи с этим хочу возвратиться к своему вопросу поста #13. Может КМД-шники просто не имеют такой возможности расчитывать узлы. p.s.Но вы правы вот в этом:"Ничего они не считают, хоть в теории и должны."А вот это может не про всех:" Они не знают этого и не умеют.",но вопрос поста #13 всётаки актуален. |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Мы тут как то сделали усиление цеха завода на стадии КМД, минуя КМ. Мы работаем с заводом, который занимается монтажом конструкций и наши КМД у него пользуются спросом. В общем, мы сделали КМД, заказчик передал его монтажной организации, те по этим чертежам сделали усиление. Потом оказалось что это здание имеет культурно историческую ценность и нужно проходить экспертизу. Экспертиза этот проект завернула, так как экспертизе подлежит проект КМ, на основании которого должен разрабатываться КМД. Поэтому мы делали КМ уже после стадии КМД и даже после монтажа элементов усиления, которые в 90% усилий то не имели. Т.е. в данном случае при усилении, стадия КМ вообще не нужна, ни нам (как лишняя работа), ни заказчику, ни заводу-изготовителю (за редким исключением конечно).
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Инж.конструктор Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150
|
Цитата:
Рабочие чертежи КМ являются основанием для: 1) Разработки рабочих деталировочных чертежей КМД, 2) Заказ металла, 3) Составления сметы, 4) Разработки чертежей ППР 5) Разработки технологических карт для изготовления конструкций. ("Инструкция по составу и оформлению рабочих чертежей КМ" 2005г.)
__________________
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis: Последний раз редактировалось Andrey_Kostanay, 06.09.2010 в 08:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014
|
Цитата:
PS Зачастую вообще проект не нужен, если мелочевка, заводчане просят сразу в обследование включить листы со схемами усиления, чтобы можно было по ним работать и проводят это все текущим ремонтом. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор КМ Регистрация: 02.07.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 65
|
ГОСТ 21.502-2007 "Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций". Там подробно описанно, что должно входить в КМ.
Что же касается нашей организации, то у нас один и тот же человек разрабатывает КМ и КМД После прорисовок и простроений каркаса в КМ, сделать КМД не представляется сложности. Фирме уже 5 лет и заказчики остаются довольны |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Но ведь навесы тоже идут в работе. Вот у меня сейчас объект - навес над завальными ямами в комплексе технологических сооружений по хранению зерна. Завальные ямы - это места разгрузки зерна из авто- и жд транспорта. Пункты разгрузки нужно укрыть навесом. Пролет навеса над жд веткой 7 метров, длина 25 метров, высота 6 метров (зашит с двух сторон). К этому сооружению примыкает навес над ямой для разгрузки из автотранспорта, размеры 6х5 метров, высота 5.5 метра. И вот как разрабатывать это сооружение? Если КМ, то следом должно идти КМД, разрабатываемое заводом. А если заказчик не будет на заводе заказывать изготовление конструкций? Тогда АС? А могу ли я разрабатывать АС на конструкции исключительно из металла, соответствует ли это нормам? Не скажут ли мне в экспертизе - "А где КМ?"
Вы так говорите про КМД, как будто это что-то космическое. Обычная работа для обычного конструктора, заточенная под технологии конкретного завода изготовителя. Вот видите как. Один человек делает и КМ и КМД и руки не отваливаются от усталости. Обычная работа, только организована более логично, потому что разбираться с конструкциями детально куда проще, когда ты же проектировал и общую схему. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014
|
Нитонисе, Дык никто не говорит, что под страхом смертной казни, нельзя включать в небольшие проектики КМ деталировку (многие так и делают), Вы-то начали с того, что разделение по стадиям вообще нафик не нужно.
От меня требовали в экспертизе, чтобы в АС-е, включавшем в себя и КМ и КЖ и КМД и фиг знает что еще, были все навороты, свойственные каждому из разделов, но это в нашей экспертизе. Вполне вероятно, что в вашей скажут: "А где КМ?". PS Что скажет экспертиза - вообще никто не знает (могут, например, сказать: "А мне пофигу на ваш новый СНиП, я почетный строитель, всю жизнь строил и знаю как такие штуки выглядят!" Мне говорили так...) PPS Ну скажут, ну поменяете АС хоть на КПСС... Хуже будет, если напишут примерно так: "Считаю целесообразным заменить металлический каркас на железобетонный". |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
MMV
Нитонисе, Дык никто не говорит, что под страхом смертной казни, нельзя включать в небольшие проектики КМ деталировку (многие так и делают), Вы-то начали с того, что разделение по стадиям вообще нафик не нужно. Он не говорил что разделение не нужно.Он сказал былобы не плохо бы иметь всёх проектировщиков под одной организацией.Я гдето его понимаю. Вы мне можете ответить кто-нибудь на мой вопрос в #13.Пожалста. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
Цитата:
Хочу добавить. В КМ должна быть исчерпывающая информация , позволяющая выполнить КМД. Если в КМ приведены узлы с такой информацией , это тоже приемлемо. Если узлы "грамотные" и технологичные они даже предпочтительней усилий. Очень хорошо, когда есть и то и другое. Если узлы КМ по какой-то причине не нравятся , можно предложить альтернативные подкрепив их расчетом. |
|||
![]() |
|
||||
Ну во-первых согласно Градостроительного Кодекса для таких навесов как вы описали экспертиза не обязательна. Во-вторых совершенно не обязательно сдавать в экспертизу полноценный КМ. Экспертизу стадия "П" проходит (см. 87-е положение)... Да у вас батенька полный бардак на уровне базовых понятий
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
[IMG]http://s004.***********/i207/1009/18/ab12011592f2.png[/IMG] |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Может сложиться такая ситуация, что на "поле" воином остается один прораб - никого нет, никому ничего, кроме объемов, не надо. За все надо самому отвечать, все надо самому решать. Это тоже нехорошо. Много указующих и гундосящих - тоже нехорошо, дело тормозится. В-общем, двух-трех надсмотрщиков можно и потерпеть, наверно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
То да сё Регистрация: 17.06.2009
Москва
Сообщений: 7
|
Согласен на счет философичности, просто все эти дергатели краев одеяла тормозят сам процесс строительства. Самое смешное что все эти "смотрящие" и друг у друга ищут "косяки" да ошибки, за что собственно тоже получают денежки. Вот такая вот свора шакалов собралась)
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Сообщений: 45
|
Вопрос к умным мира сего: По ГОСТУ 2007года про КМ сказано что при выполнении чертежей узлов в рамках КМ нужно указывать размеры швов и количество и шаги болтов или заклепок, а в следующем абзаце есть протеворечивая фраза типа: "размеры швов и число заклепок можно разрабатывать в КМД". КАК так? Что выдавать заказчику, голые узлы только с толщинами фасонок и привязками или полностью их просчитывать на реакции и выдавать длины, катеты швов и марки и шаги болтов? Где правда?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Правда обычно где-то по середине. Катеты швов пишу только если они расчетные, в остальных случаях примечание "... по наименьшей тольщине свариваемых элементов". Болты расчетные естественно привязать (особенно высокопрочные), конструктивные ну его нафиг).
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Москва
Сообщений: 1,446
|
ИНЖ MOROZ, Если делаете рабочий проект (одна стадия) то указываете. Если просто проект (две стадии) то не указываете. Пункт 4.1 и 4.2 в госте 21.502-2007 внимательно почитайте и посмотрите что у Вас в договоре написано.
Цитата:
Последний раз редактировалось Brain Murder, 21.01.2011 в 16:09. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Москва
Сообщений: 1,446
|
Я кем только не был. Бетонщик > Каменщик > Кровельщик > Инженер ОТК по МК > Конструктор КМ и КМД, теперь просто инженер, впрочем Вы в курсе. Если я не прав в том, что "конструктивно" катет берется по специальной таблице исходя из наибольшей толщины, а не наименьшей, как это обычно делают на стройплощадке, то готов расширить кругозор Вашими разъяснениями.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да нет, напротив. Коли так
то, пожалуйста, дайте ссылочку на источник со спец. таблицей от наибольшей толщины, а то я тоже, грешным делом, как сварщик на стройплощадке "конструктивные" катеты частенько назначаю. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Писать так - это полная чушь. Необходимо писать: "Сварные швы принимать по таблице 38* СНиП II-23-81"!
Это уже чушь в квадрате! какой, какой проект? ?????????? ![]() ![]() ![]() |
|||
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
В наших документах все так запутано, черт ногу сломит.
В п.5.7.4 есть интересная фразочка: "Размеры сварных швов, число и шаги болтов или заклепок не указывают, если они определяются при разработке деталировочных чертежей марки КМД." Откуда я знаю, будут там в КМД определять размеры швов или нет? В конце примеры выполнения чертежей, например узла. Ни один шов не указан. И если указывать размеры швов, привязки, диаметры болтов и прочее, зачем указывать усилия в узлах? Есть ли ГОСТ на оформление чертежей КМД? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Москва
Сообщений: 1,446
|
Doka, Ну если чушь написана в ГОСТ 21.502-2007, то конечно. Offtop: Обычно те кто употребляют слово чушь и вообще нарываются на "личности" просто заблуждаются. По спокойнее.
palexxvlad, про швы есть здесь http://www.stroinauka.ru/detailview....&dc=26&dr=4857 Цитата:
Цитата:
Вообще спор из разряда "об одном и том же разными словами", не вижу смысла его развивать. Последний раз редактировалось Brain Murder, 21.01.2011 в 17:25. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Brain Murder, наверно мы под "конструктивностью" разное понимаем. Хотите подбирать катет каждого шва по формулам СНиП в каждом из 150-ти(это к примеру) узлов конструкции - хвала Вам и почет. Только Адванс никакой эффективности тогда в проектировании не даст, т.к. время будет "скушано" расчетами швов.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Наш завод тут изготавливает стройконструкции по ненашему проекту, типа КМ. КМД разрабатываемт наша контора, правила оформления жесткие. Каждый лист утверждается штампом супервизора и только после этого допускается изготовление.
В проекте никаких узлов, швов и болтов. Написано: узлы рассчитать и сконструриовать на усилия - N=40%, Q=75% и М=75% (если в КМ у узла стоит значок "жесткий") от несущей способности сечения элемента. Наша система КМ-КМД требует ревизии. А пока чехарда и кавардак.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
В КМ указываются все сварные швы. При этом есть расчетные, у которых указываются и тип, и катет, и длина и даже разделка кромок и конструктивные, которые могут отдаться на откуп в проект КМД. Узел в КМ может просто иллюстрировать тип узла и его решение. Не проставленные размеры определяет инженер КМД в зависимости от его детального конструирования, вплоть до количества болтов. Но если на этом узле в КМ какие-то размеры указаны, то они должны быть выдержаны и в проекте КМД.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Пример узла КМ (из ГОСТ) с расчетным швом, уточняемым в КМД.:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Да и вообще "перевалить" на него "основную" работу не грех. ![]() Если возникнут вопросы, а они, как правило, всегда возникают - решаются в оперативном порядке. Должны быть показаны и разработаны главные узлы в КМе и для настоящего КМДшника вполне достаточно указанных профилей сечения в узле и усилий. Есть масса примеров не правильного заполнения ведомости элементов в КМе. В ГОСТе 21.502-2007 ![]() Цитата:
Кто это изобрел хоть намекните? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
По всем признакам, американцы. По крайней мере, они ведут технологию и оборудование. А "КМ" разрабатывают наши братья по СНГ по их стандартам (чертежи на двух языках).
Некоторые узлы вообще-то есть - это те места, в которых КМ "контактирует" с другими разделами или с чужими КМ. Но и на этих узлах минимум информации. Возможно, этот проект вовсе не образец, но встречал такой "типаж" и раньше, во французских проектах. В-общем, трудозатраты на КМ и КМД в России распределяются по принципу "это должно разрабатываться в КМ" - "нет, это должно разрабатываться в КМД" ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Спасибо, что ответили.
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Цитата:
А в ферме тоже все все швы указываете? Ильнур, подскажите по каким документам делается КМД? Оформление. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
у меня где-то валяется инструкция по КМД 60-х годов (может архиологи найдут через 1000 лет)
как правило работает налаженная система и вопросов кому, что делать не возникает, возникающие вопросы решаются часто на уровне исполнителей ![]() но иногда появляются желающие сделать как лучше ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Да не подробно. Подробно только некоторые, особо ответственные. Однако укажу, что все кроме вот этих указанных подробно, выполнять таким-то катетом. У ферм в КМ все узлы вообще не чертятся. То же про болты. Если это высокопрочные болты, то лучше я назначу и диаметр и их количество. В принципе согласен с Ильнуром пост 96. Только я чуть за более подробный КМ.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() Это спрашивает "конструктор КМ"? Это тоже самое, если бы астроном спросил: "Есть ли жизнь на Марсе?" P.S. Теперь буду спрашивать вновь устраивающихся на работу "конструкторов МК": "А назовите мне, батенька, ГОСТ на оформление КМД? ![]() |
|||
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Да, это спрашивает именно он, только без кавычек.
Кроме Временной инструкции 79 г есть ГОСТ на чертежи КМД? Интересная идея. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353
|
Оформление КМД сильно зависит от оборудования и квалификации рабочих. На мой взгляд очень перегружены информацией. А правила оформления с 60х годов не изменились. Наш завод вообще работает по внутреннему регламенту и пока вопросов никто не задал.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Теперь, в эпоху оголтелого капитализма, степень проработанности КМ напрямую касается следующих по цепочке - разработчиков КМД. Обычно разработчики КМД сидят при заводе, и умелые переговорчики от Заказчика ловко впихивают заводу сырые КМ, включая разработку КМД в поставку. Тогда КМД-шник попавший. Насчет расшифровываемости узлов - узлы бывают разные. А не только рамные\шарнирные, колонна-балка и т.п. Если взять КМ на конструкцию сложного промсооружения, то там можно найти миллион узлов, устройство и назначение которых известно только одному аллаху ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() А нафига они при этом нужны? Менагеры в этом лучше понимают! |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
То есть, перечень стандартов СПДС "конструктору МК" неведом?
Это тоже самое, если бы юрист спрашивал на фруме: "Есть ли какой-нибудь закон, регламентирующий уголовный процесс от задержания до судебного разбирательства? А то у нас в адвокатской конторе я самый, как оказывается, грамотный, и сросить не у кого". Вот и самый настоящий КМДшник (без кавычек) тоже про ГОСТ КМД не знает. |
|||
|
||||
просто конструктор Регистрация: 12.02.2008
Космос
Сообщений: 358
|
-> Doka
Буду оч. признателен, если Вы выложите эти стандарты, а именно: ГОСТ 21.504-ХХ и ГОСТ 21.505-ХХ. Желательно Российского производства. ![]() Вместо ГОСТ 21.504-ХХ см. ГОСТ 21.502-2007, а вот кроме "Временной инструкции о составе и оформлении строительных рабочих чертежей зданий и сооружений. КМ. Чертежи КМД", к-я УТВЕРЖДЕНА Директором Объединения Н.П.Мельниковым 31 мая 1979 г. вряд ли Вы что-то найдете (имеется ввиду утвержденное и действующее). PS. На всякий случай прикрепляю инструкцию, если ЕЩЕ у кого-то нет...
__________________
Чистая совесть только у людей с короткой памятью. Последний раз редактировалось Reka, 23.01.2011 в 08:19. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Это ответы автров СПДС. Заметьте, в 1991 году перестал существовать СССР, поэтому межгосударственные ГОСТ 21.504 и ГОСТ 21.505 потерялись втуне. А эта временная инструкция, так и осталась внутреним документом ЦНИИПСК, ни в одном перечне не пиведённом (почему народ и интерсовался). Ну а если вам подходит эта инструкция, ну так и работайте по ней!
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Забыл ответить, прошу прощения. Вот:
Конструкции металлические.Чертежи КМД. Инструкция по выполнению. ГОССТРОЙ СССР. ГЛАВПРОМСТРОЙПРОЕКТ ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СОЮЗМЕТАЛЛОСТРОЙНИИПРОЕКТ. ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ О СОСТАВЕ И ОФОРМЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. Конструкции металлические. Чертежи КМД. УТВЕРЖДЕНА Директором Объединения Н.П.Мельниковым 31 мая 1979 г. 1. Общие положения 1.1. Рабочие деталировочные чертежи металлических конструкций являются самостоятельным основным комплектом рабочих чертежей, обозначаемым КМД. .2. Настоящая инструкция устанавливает состав и правила оформления чертежей КМД. 1.3. Чертежи КМД являются единым документом для изготовления и монтажа строительных металлоконструкций и должны содержать все необходимые данные для разметки, обработки, сборки, сварки, контроля и монтажа конструкций. 1.4. Организация, разрабатывающая чертежи КМД, несет ответственность за соответствие их чертежам КМ, за расчетную прочность всех заводских и монтажных соединений, не разработанных в чертежах КМ, за правильность размеров элементов конструкций и увязку их между собой, а также за правильность технологических требований изготовления и монтажа металлических конструкций. Отступления от чертежей КМ, как правило, не допускаются. В случае необходимости отступлений они должны быть согласованы с составителями чертежей КМ. Плюс у КМД-шников свои внутренние негласные правила и традиции, выработанные совместно с заводом. Цитата:
Цитата:
Вообще-то вопрос был очень простой и прямой - как по ГОСТ 21.502 однозначно понять, что разработать в КМ, а что - в КМД?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.01.2011 в 09:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Хотя по большому счету в чертежах КМД нет ничего интересного - обычная, скучная деталировка. ![]() Цитата:
![]() Но в общем и целом (как писали в партийных документах эпохи развитого социализьма) мне ГОСТ 21.502-2007 нравится - там практически всю черновую работу свалили на КМДшника. От писем КМДшников отбиваться на основании этого ГОСТа в легкую. ![]() 5.6.4 Размеры сварных швов и число крепежных изделий определяют при разработке деталировочных чертежей марки КМД. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Но об этом никто (особенно современные менеджеры-переговорщики) не знает. Все думают о заказе МК на 10000 тонн. Чтобы пару лет беззаботно бамбук курить ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
просто конструктор Регистрация: 12.02.2008
Космос
Сообщений: 358
|
Цитата:
![]()
__________________
Чистая совесть только у людей с короткой памятью. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2009
Тюмень
Сообщений: 109
![]() |
Цитата:
1.Нет у него под рукой такого СНиПа. 2. Их общих указаниях к данному СНиПу(стальные конструкции) следует, что нормы эти следует соблюдать при проектиовании стальных конструкций. К производителю работ данные нормы не имеют никакого отношения. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Согласен с Capiton, СНиП II-23-81 писан для проектирования КМ, для принятия решений. Так рассуждать, то можно вообще КМ не рисовать, а написать на общих данных. Запроектировать КМ в соответствии с действующими нормами. И схемку маленькую привести для вида)))
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2009
Тюмень
Сообщений: 109
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353
|
Цитата:
Нужны усилия, а уж КМДшник посчитает без учёных, только в узлах надо все швы прорисовывать, что бы их видно было, а ещё лучше стрелочки с указанием ГОСт (но это мечта, всем лень делать качественно) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Мне кажется тут проблема в том, что заказчик не всегда представляет себе что такое КМ и что такое КМД и для чего на одно сооружение нужно два проекта. С его точки зрения все просто - нашли проектную контору, заплатили им денег, получили проект, построили. На деле же оказывается, что получили они только КМ, а чтобы приступить к стройке - надо еще раскошелиться и на КМД. А это, как я понимаю, затраты могут быть даже побольше чем на КМ. От такого заказчик не впонятках - "А зачем мы тогда платили первым проектировщикам, если они нам выдали проект, по которому ничего не построишь?.." Отсюда стремление некоторых проектных фирм выдавать КМ в более детализированном виде, чтобы при этом КМ оставался КМ-ом, но и можно было как-то строить.
|
|||
![]() |
|
||||
просто конструктор Регистрация: 12.02.2008
Космос
Сообщений: 358
|
Цитата:
"5.6.2 На чертежах элементов МК указывают: ... - усилия; - опорные реакции; ... 5.6.3 В тех. требованиях на чертежах элементов приводят: - усилия для расчета прикреплений, неуказанные на чертеже; ... 5.6.4 Размеры сварных швов и число крепежных изделий определяют при разработке КМД" Т.е. не когда ему лень, а обязан ВСЕГДА указывать...
__________________
Чистая совесть только у людей с короткой памятью. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353
|
наверно всё таки должен, а не обязан. Потому что можно привести уже тысячи примеров когда не обязан, года через два будет миллионы.
Больше как то деградация наблюдается чем прогресс. Хорошо бы если бы всё что обязан делать КМщик, он то и делал. В КМД всё сложнее там просто если ВСЁ что положено быть на чертеже не будет, то конструкция из цеха не выйдет. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Конечно, КМД-шник (грамотный) знает больше про сварку. Тогда непонятно, зачем вся эта писанина в части КМ про сварку, материалы для сварки и про болты, если КМД-шник расчитывает узлы и назначает все сам?
|
|||
![]() |
|
||||
просто конструктор Регистрация: 12.02.2008
Космос
Сообщений: 358
|
Цитата:
![]()
__________________
Чистая совесть только у людей с короткой памятью. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
В том-то и дело, что нормы нормами, а по факту КМД-шник частенько тупенький попадается и трезвонить начинает. И писанина подробная (сверх положенного по ГОСТу) просто для собственного спокойствия делается
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
то толщины считать не нужно, так для себя проверить одну фасонку, а вдруг конструктора КМ ошиблись?
![]() если речь о линейных размерах то никакого "конструктива", всё исходя из длины сварного шва, требований СНиП: на расстояния между швами, расстояния до грани пластины от оси болтов и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2009
Сообщений: 34
|
Цитата:
Например: обычный стык колонны и балки, а к ним еще связь (например спаренные уголки). Толщина заложена в км (например, t-10мм). См. картинку ниже. В этом случае считаю шов под соединение связи, болты под балку и т.д. в итоге, получаю примерные размеры пластины на колонне... далее все привожу к размерам кратным 5 мм ну и т.п. примерно так? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2009
Сообщений: 34
|
Цитата:
А остальное уточнил, чтобы было более понятно (еще раз, толщина уже заложена в КМ). |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Тогда что вы под этим подразумеваете?
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Цитата:
![]() Плачь царевны: -трасса передвигалась в плане раз 5; -расстановка опор менялась раз 7; -количество уровней в эстакаде менялось(с трех на два); -раскладка труб раза 3, ну и электрики всплыли, как г... по весне на верхнем уровне; -из-за прокладки по "пересеченной местности"(а/д, ж/д., существующие эстакады)) одних ферм из-за отсутствия возможности унификации штук 20; Единственное, что хорошо - разобрался в моделировании и расчетах подобных сооружений. Ну и еще по-малости кое в чем. Хотя во время рабочего процесса не раз возникало желание придушить отдел энергетиков и электриков в полном составе. P.S. Отдельное спасибо - nsivchuk и ShaggyDoc. За содержательные ответы в постах. Почти не пришлось спрашивать самому все есть на форуме ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Нужно закреплять чертежи номерами "Изм." с датой. Все последующие "изм"ы - за доп. плату.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 29.01.2011 в 21:38. |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Не смешно, а грустно. Эти "измы" обеспечили мне коллеги из соседних кабинетов(энергетики и электрики). Слава Богу эта вся хрень всплывала в процессе проектирования, а не после выдачи документации заказчику. Ну не могут они у меня дать нормальное ТЗ - пришлось выгрызать самому, а это время(не поверите, на это ушло больше сил чем на сами расчеты и черчение). А как я уговаривал их применить фторопластовые прокладки или рассчитать трассу в СТАРТЕ это вообще отдельная песня.
Я зная типичное поведение коллег утряс, перед работой: - Прокладку трассы; - Загружения опор. Мои сетевики умудрялись расставлять опоры так, что некоторые просто не работали под нагрузкой - у них одна дама(шла мне на встречу - пересчитывала варианты расстановки опоры трассы) умеет немного работать в СТАРТЕ. Эти "неправильные" опоры находил сам при анализе трассы.; - Проходные площадки, "прохождение" кабельной трассы и прочую бобуйню; Вроде и не первый раз замужем, а все равно такая организация работы расстраивает. Ну да ладно. В следующем месяце планирую закончить этого монстра. Если и будет чего после надеюсь что по минимуму - типа замена профилей, согласование узлов и т.п.. Последний раз редактировалось gad, 29.01.2011 в 22:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2010
Сообщений: 8
|
Нам КМД-щикам тоже не сладко от этих внезапных изменения в проектах. Особенно когда КМ-щики держат измы в тайне до последнего момента. И вообще ответственность за устойчивость здания несет КМ-щик, если в готовой детале нет отличий от чертежей и от КМ. Сейчас как раз делаю может и ваши эстакады по МЦК. Сейчас КМ-щикам вообще халява, если они пользуются современными расчетными программами типа СКАДа. Компьютер сам все посчитает, остается творческая работа. Я строю 3Д модель по КМ, чертежи(если рабочих рабочих хоршенько погонять плеткой, то они их понимают с минимальной доработкой) и все ведомости делает моя программа. И я до сих пор встречаю КМ где например связи крепятся к колонне на 4 болта и монтажной сварке, в этих случаях я уже бес всякого согласования оставляю 2 болта. Как минимум половина КМ-щиков - халявщики.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Почитал тему, Коллеги, у КМ и КМД разные предназначения по сути, КМ служит хе-хе для политических "шагов", экспертиза, разрешение на строительство и изготавливается для объектов которые не возводятся в течении ближайшего времени! КМД же используется непосредственно для фактической работы и изготовления конструкций. Не будем упрямится и признаем одну вещь : " в связи с совершенством САПР, я имею ввиду наличие таких программ как ASTD или Грайтек Адванс, или Простил, стадии КМ и КМД сильно сливаются"!!!Безусловно 5% от сметной стоимости за КМ и 7% за КМД очень неплохие деньги, но "есть хотят все" и для того что бы получить работу Вы согласитесь выполнять "КМ-КМД" в одном лице, если нет то останетесь без денег Это к сожалению реальность. Меня тут корифеи заплюют относительно такой ереси, но надо признатся, что к сожалению по моему мнению стадия "КМ" уходит в прошлое, все просто "КМД" с различной степенью деталировки.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
SHURF
Стоимости готовой конструкции здания. Ильнур Уважаемый коллега 100 лет, хм, оглянитесь, ведь неспроста все кто закончил универ и устроился на работу, не имея опыта работы в Гос организациях делают АС, и спрашивают КМ и КМД сходства и различия. Я не говорю что это хорошо или плохо, это факты для большого количества молодых инженеров. Они делают АС или то что скажут. Что касается слияния стадий КМ и КМД, опять таки это относится в большинстве случаев к фирмам которые занимаются не "чистым" проектированием а еще и изготовлением и возведением сооружений для Заказчика! А таких сейчас большинство! Опять таки для каждого конкретного человека все по разному но тенденция к сожалению такова. SHURF,Ильнур я не претендую на истину в последней инстанции такое мое мнение подтвержденное общими тенденциями вот и все.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Цитата:
Offtop: Я это называю от стоимости материала в деле ![]()
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 07.02.2011 в 12:20. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (Железяки) Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252
|
Подскажите пожалуйста, есть ли какой-либо документ из которого следует что стоимость КМД=7% от сметной стоимости изготовления МК (и это наверное без учёта цены металла, а только за работу). Или же эти цифры взяты из практики?
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>> |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Наверно.
Металл с доставкой изготовителю пусть обходится в 35 т.р. Продается готовая МК пусть 60 т.р. на складе изготовителя. 25 т.р. - на прибыль, накладные, непосредственно перетаскать-перепилить-переварить, очистить-огрунтовать-окрасить и пр. Из них 4,2 т.р. (60х7%) - на разработку КМД. Разработка КМД - это расходы на з.п. конструкторов, начальника, бумагу, аренду, краску и т.п. Например группа из 15 чел ваяет 300 т\месяц средней сложности КМД. 300х4,2=1млн 260 т.р. Из них 160.т.р. на расходы, 1,1 млн/15=73 т.р. с налогами, на руки 47 т.р. Не многовато? Integer Цитата:
И посмотреть, за какой срок и с каким результатом выйдет документация.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Ильнур ориентировочные цифры верны - не поспоришь, только вот по КМД конструкции тоже присутствует градация по сложности, то есть КМД прогонов (швеллер с 4 или 8 отверстиями) стоит дешевле чем КМД фермы. Так же и со зданиями, если это коробка, то стоимость КМД конечно ниже чем производственного цеха со сложной технологией!
Что касается экспериментов на людях, не думаю что кто то согласится участвовать или показывать результаты. Ведь гораздо легче сказать или процитировать книгу на форуме "как надо делать", чем в лицо непосредственному начальнику заявить что я вот так делаю от сих до сих и ни грамма выше!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Соответственно Ваши 7% тоже должны плясать например от 2 до 14% ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Ню-ню - шутник....На самом деле 7% это как раз склад - сарай, с минимумом проемов, 2-х скатная кровля и фермы...Все это фантики, главное 50 или 100% предоплаты!!!
![]()
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Brilliant Steel Engineering Регистрация: 03.10.2006
Москва
Сообщений: 211
|
Цитата:
но 15 человек разрабатывают 300 тонн в месяц... кхе...кхе... это наверно на кульмане... )))
__________________
Ювелирное проектирование металлических конструкций |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Просто понятие "средней сложности" у каждого свое ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Brilliant Steel Engineering Регистрация: 03.10.2006
Москва
Сообщений: 211
|
Цитата:
__________________
Ювелирное проектирование металлических конструкций |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Так, 5,4 тонны/день.
Оцениваем сложность - две марки зеркальные, в каждой марке - симметрия, регулярность, плоская система, швы практически нерасчетные. В-общем, простейшее КМД ![]() Расценка - 700 р/т. 5,4х0,7=3,78 т.р. 3,78*21день=80 т.р. Рокфеллер. Поэтому полмесяца будете делать ограждения лестниц. Нерегулярных ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.10.2008
Сообщений: 101
|
Вот.... свежая тема....только сталкнулся с данной проблемой.
Передал ген.подрядчику чертежи КМ на фермы. Даже не км а просто размеры. Было четкое предписание. Отдают на завод делают КМД завод считает сам изготавливают на заводе и монтируют. Приезжаю на объект через 2 недели из отпуска все фермы стоят варили сами по эскизу....ВОТ ТЕПЕРЬ И ВОПРОС А ЧТО СОБСТВЕННО ДЕЛАТЬ.КМД нет был эскиз сварили поставили а простоит ли*????? кто подскажет как быть в этой ситуации. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Хмммм, Струкад с ручной доводкой...Или же стили оформления позиций и групп подредактировали
![]() ![]() Один день - вот пруха... ![]() ![]()
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.10.2008
Сообщений: 101
|
Ну обычно расчитываешь на адекватность подрядной организации... но однако потрачена уйма денег на все. Да и вобщем там достаточно не простая ситуация с самим решением. т.к сам в проектировании ферм слаб и поставил такое условие. Сомневаюсь что сдадут КМД. Кстать выложу этот вопрос в отдельной теме хотелось бы узнать мнение специалистов...стоит ли лпасаться или нет
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Brilliant Steel Engineering Регистрация: 03.10.2006
Москва
Сообщений: 211
|
Цитата:
??? Поясните: "выполнена без упора на изготовленные позиции!!"
__________________
Ювелирное проектирование металлических конструкций |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Алексей Худяков
Я в том смысле, что если чертежи позиций и групп выполнены для изготовления так как представлена на Ваших чертежах для ЗМК, то нет необходимости для подрядчика который выполняет СМР давать такой детализованный вид детали, достаточно схемы с обозначениями монтажных позиций. То есть у Вас уже есть изготовленная монтажная позиция Б-135gem, и нет необходимости заново образмеривать ее на общем виде марки, только указать ее проектное положение. Но это мое личное мнение.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 07.02.2011 в 17:02. |
|||
![]() |
|
||||
Brilliant Steel Engineering Регистрация: 03.10.2006
Москва
Сообщений: 211
|
Цитата:
__________________
Ювелирное проектирование металлических конструкций |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
Цитата:
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось viqa, 08.02.2011 в 20:00. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
viqa
Давайте не будем углублятся на тему плохо или хорошо это просто голый факт который надо принять как есть. Пример из жизни - вот я отработав в ЦНИИПСК 2 года, с зп молодого инженера 4500 р, и за каждый год стажа премия 1200 рублей, в 2003-2004 годах и левак до помутнения мозгов, при условии что мой однокурсник работавший в другой конторе рубал 1000 вечнозеленых без особых проблем, да у меня опыт и хрен на что проживешь, а у него-деньги, на которые можно жить. Вот поставьте себя на место молодого спеца который только закончил универ, как думаете что он выберет?
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
Integer возникает только вопрос почему те кто не имеет опыта считает, что знает больше
я 5 лет отработала, поэтому мне не надо ставить себя не на чье место, сейчас я считаю это время как продолжение учебы и бесценный опыт, а тогда очень невкусно было. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Например, я мог бы рассказать, что да, вот этот и этот имели и имеют большие деньги, ездят на бентли, кушают устриц, содержат яхту и т.д. Но, вопросил бы я, счастливы ли они? Думаю, сказал бы я, ощущение счастья от приятного дуновения утреннего воздуха, когда стоишь на берегу теплого синего озера... или от осознания своего благородства после безвозмездной помощи... Но вот есть еще толпа тех, кто имел вроде деньги, но теперь имеют долги, судятся, сидят, убиты и т.п. В лучшем случае остались у разбитого корыта без знаний и опыта, и вынужден ежедневно непосильным малоквалифицированным трудом зарабатывать на кусок хлеба для своих голодных детей. В то время, как говорил Шишков, Вы в мягких туфлях и пиджаке... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Ильнур
Каждый выбирает только Сам за Себя...И отвечает за свой выбор тоже Сам!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Сообщений: 45
|
Цитата:
И еще мне интересно, если я даю "принципиальный" узел, на мой взгляд я должен знать как работают элементы в этом узле, чтобы указать толщину фасонок, я опять должен их проверить на реакции, если я указал толщину и проверил на реакцию фасонки. то из этого расчета я должен высчитать её габаритные размеры, которые обеспечивают её(фасонки) несущую способность, если я пишу катет шва(неконструктивный), я должен его также рассчитать, а как я его рассчитаю. если не задамся длиной шва? И, наконец, если я уже всё это рассчитал и в принципе. понял как будет выглядеть принципиальный узел, почему бы мне теперь не указать габаритный размер шва(длину) и фасонки. Или я вообще не должен ничего рассчитывать. взять просто из серии или еще "откуданибудь" готовый примерный узел и ничего на нем не указывать, кроме того что тут "этот" профиль к "тому" подходит и тут где-то будет сварка а гдето два болта, вместо скажем пяти и расстояние между ними не знаю какое, потому что не знаю какой диаметр отверстия)))? Конечно мне легче не считать...И ответственности меньше - не указал нужный катет и размеры - значит не при делах в случае чего ![]() Выпустили очередной ГОСТ, в котором никакой конкретики. Неужели никто не задается такими вопросами как я? Не буду ведь я писать в договоре надо ли указывать длины швов и их катеты))...на мой взгляд смешно... Вывод из всего вышесказанного: Нужно писать письма в инстанции... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Сообщений: 45
|
Цитата:
И еще мне интересно, если я даю "принципиальный" узел, на мой взгляд я должен знать как работают элементы в этом узле, чтобы указать толщину фасонок, я опять должен их проверить на реакции, если я указал толщину и проверил на реакцию фасонки. то из этого расчета я должен высчитать её габаритные размеры, которые обеспечивают её(фасонки) несущую способность, если я пишу катет шва(неконструктивный), я должен его также рассчитать, а как я его рассчитаю. если не задамся длиной шва? И, наконец, если я уже всё это рассчитал и в принципе. понял как будет выглядеть принципиальный узел, почему бы мне теперь не указать габаритный размер шва(длину) и фасонки. Или я вообще не должен ничего рассчитывать. взять просто из серии или еще "откуданибудь" готовый примерный узел и ничего на нем не указывать, кроме того что тут "этот" профиль к "тому" подходит и тут где-то будет сварка а гдето два болта, вместо скажем пяти и расстояние между ними не знаю какое, потому что не знаю какой диаметр отверстия)))? Конечно мне легче не считать...И ответственности меньше - не указал нужный катет и размеры - значит не при делах в случае чего ![]() Выпустили очередной ГОСТ, в котором никакой конкретики. Неужели никто не задается такими вопросами как я? Не буду ведь я писать в договоре надо ли указывать длины швов и их катеты))...на мой взгляд смешно... Вывод из всего вышесказанного: Нужно писать письма в инстанции... ![]() P.S Я это всё про КМ! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2010
Сообщений: 8
|
Я делаю КМД и уже встречался с КМ где в общих данных сказано, что сварку считать на стадии КМД. Реально я ничего не считал, брал из таблицы в СНИПе и исходя из опыта. У нас возникли проблемы только со сварными балками. Пришлось заказать расчет у знакомых КМ-щиков на стороне.
|
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Москва
Сообщений: 1,446
|
ИНЖ MOROZ, я лишь процитировал что в ГОСТе написано. Вообще странно, что внятного ответа со ссылками на документ так никто и не дал. А вот темы о том, что ГОСТ на КМ от 2007 не совсем понятный и в нем много ляпов уже были. Вот например
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26573 Кстати видел в интернетах что в 2011 вроде должен выйти новый. По поводу того как толковать ГОСТ 21.502-2007 мне кажется лучше всего спрашивать у тех кто его писал. Я так понял что выдумывали его в ЦНИИПСК, тут вроде ребята появлялись из этой конторы, пусть разъяснят что их коллеги имели ввиду под словом "проект" и "рабочий проект". Последний раз редактировалось Brain Murder, 12.02.2011 в 12:09. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
serg55573 у КМД-шников обычно висят таблички с несущей способностью сварного шва в зависимости от катета и материалов, поэтому расчет много времени не занимает
шов сварной балки с 95% точностью считается одним действием |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
viqa:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Сообщений: 45
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Здесь поглядите:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EB%E5%ED%E8%FF
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Сообщений: 45
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Почему не дал? А когда наконец даст?
Проект КМ должен быть достаточно подробным. Открытых вопросов, мест для двоякого понимания и прочего не должно быть. А должно быть примерно как в серии. Т.е. представьте, что один и тот же КМ раздали 6-и изготовителям. На выходе конструкции должны быть почти как близнецы. А Вы: почти не дал... Надо дать. Хоть ссылкой, хоть эскизно, хоть в цветной изометрии ![]() Такими темпами проект будет состоять из обложки и листа общих данных со словесным описанием конструкции. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Сообщений: 45
|
Потому что дал только общий чертеж отправочной марки скажем в масштабе 1 к 50 без разрисовывания узлов. И этого для КМа достаточно судя по некоторым предыдущим постам
![]() Только опорные узлы дал))))))))) И написал ... КМД уточнит остальное ![]()
__________________
Так приятно, когда из тебя выходит что-то свежее, легкое и ,одновременно, глубокое и обдуманное! |
|||
![]() |
|
||||
Ильнур, А как по вашему быть в такой ситуации :
Имеем ферму из ГСП, соединение раскосов с полками – бесфасоночное , встык. Кто должен указать способ сварки? Ведь можно узел обварить угловыми швами, а можно с полным проплавлением стенки профиля на остающейся прокладке? На мой взгляд этим должны заниматься КМДисты. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2010
Сообщений: 8
|
КМД-шник если не указано в КМ всегда выберет наиболее простой тип сварки, бес всяких разделок кромок(у меня исключение равнопрочный стык балок). За мной стоит производство с гасторбайторами и от меня зависит конечная трудоемкость изготовления.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Тем не менее, КМД-ист, проверяя свои же швы, вынужден будет искать М от основного воздействия на узел. Вряд ли в КМ он найдет этот М. Ну может принять волевым решением М=0, он все равно маленький. И перекрыть запасом. И потом, при назначении расстояния между стенками смежных труб (сближение раскосов), можно получить существенные расцентровки, неучтенные в расчете КМ. Ну и это тоже можно проигнорировать... А вообще-то я имел ввиду более сложные вещи - укрупнительные стыки поясов, опорные узлы и т.д.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Цитата:
Я показываю и М, и ферму из ГСП прорисовываю во всей красЕ, чтобы была геометрическая схема со всеми расцентровками. Элементы фермы с учетом расцентровок подбираются. При толщине стенки ГСП от 8 мм и более, разделка носика ГСП делается. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 5
|
РЕбят, помогите разобраться. в кмд в обязательном порядке указываются допуски по геометрии ?? и если в предоставленном кмд нет отдельно нарисованных элементов металлической Рамы Р2-.. , а только в собранном виде - это ошибка? или это правильно и я ниче не понимаю ? )
|
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Цитата:
Цитата:
отдельно эти детали можно не выносить. Наш завод во всяком случае, с такими чертежами справляется (хотя может и матерятся...).
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Ув. доктор ЗлоеЗло, КМД расшифровывается как Конструкции Металлические Деталировочные.
Вам нужно не просто скопировать вашу раму из КМа, а разбить ее на отправочные марки. Разрисовать каждую, разрисовать все детали, сварные швы, метизы, сделать спецификации, ведомости и монтажные схемы. по первому же вашему вопросу, про допуски, достаточно сделать на листе текстовое указание. Допуски IT14/2. Дальше уже дело технологов.
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2008
Сообщений: 3
|
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, фасонки для связей составного сечения из уголков (их расположение с учетом 40i и 80i) указываются в КМ или КМД? И где это можно посмотреть, если что, указать КМ-щикам на нормативы...И еще: Если конструкция имеет неперевозимый габарит (7.2мх16.5м все на заводской сварке)и КМ-щики не хотят согласовывать поэлементную сборку изделия, каким документом в них ткнуть?)) заранее спасибо.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Цитата:
![]() В справочниках по МК максимальные габаритные размеры есть с учетом возможности транспортировки. Спросите разработчиков проекта, каким транспортом они планировали доставить МК от завода на строительную площадку? КМ |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
имхо - в км должны указаться наличие и шаг сухариков, ибо КМДшнику не особо надо задумываться над расчетной схемой здания - где там только растяжение, а где и сжатие бегает...
А вот конкретная привязка этой деталюхи - это уже КМДшников хлеб. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Цитата:
Если 100% уверены в себе, можете потребовать от завода обоснования увеличения веса.
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
а.) для начала поднимаете всю переписку с согласованием замены профилей, узлов и т.д. б.) берете монтажные схемы КМД и проверяете на соответствие схемам расположения КМ - соответствует ли кол-во и расположение колонн, балок, ферм и т.д. По спецификациям отправочных элементов КМД сравниваете массу со своей в тех. спец. стали - ищите, где и на сколько больше. в.) берете чертежи отправочных марок, отличающихся по массе от вашей "теоретической" и сравниваете. В первую очередь - листовой металл. г.) если все равно не нашли - тупо пересчитываете спецификации КМД (на отправочный элемент), каждую железку. Вариант 2. Звоните (или пишете официальное письмо) кмд-шнику и спрашиваете - где он нашел еще 20% железа? Пусть рассказывает, где и что вы не посчитали. Обычно, когда нужно, оба варианта реализуются параллельно. Т.е., реализуете вариант 1 пункты а-в (а вдруг вы не так посчитали тсс-ку?), затем пишете письмо - а в это время проверяете каждый цифирь в кмд. Могли и тупо завысить массу, чтоб с заказчика денежек побольше содрать. |
|||
![]() |
|
||||
Есть документвот этот, в котором сказано про то, что раздел КМД делает проектная организация в составе РД. Но на самом деле я с таким ни разу не сталкивался. Скорее всего нужно руководствоваться договором.
Для Стилет: А вы не уточняли, что для расчета массы МК в разделе КМ берется чистый вес, а в КМД берется масса с учетом металла который ушел в обрезки-стружку? Может здесь собака порылась? |
||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
В технической спецификации стали КМ закладываются 3% "на разработку КМД". И никакие стружки-обрезки в КМД не закладываются. Более того, в КМД должна закладываться масса готовых деталей, все припуски на строжку, фрезеровку и т.д. закладываются уже технологами завода и в чертежах не отражаются. И "Потребность в материалах" составляется уже именно технологами, после проработки чертежей КМД, составления карт раскроя, учета припусков на трожку/фрезеровку и просто резку металла и т.д. Обрезки? А это вообще дело завода, заказчику они не интересны. Делайте нормальный раскрой, нормальную стыковку листов (автоматом) и профилей (фаски там, узк и все остальное). ВОт какое дело заказчику, берете вы лист шириной 1,2 м или 2 м и сколько у вас там в обрезки уйдет? Другое дело, что при составлении ком.пред. и выставлении цены за тонну это, естественно, учитывается заводом. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.12.2010
Сообщений: 389
|
Хочу вернуть данную тему непосредственно к ее началу.
у меня такой вопрос: Делаю чертеж КМ, на чертеже КМ ставлю обозначения всяких там элементов БМ1, БМ2 (подкрановые балки), МК1, МК2(узлы, столики). Так вот, как должна выглядеть спецификация элементов на листе "схема расположения элементов"? Как должны обозначаться на листе отдельном эти самые элементы МК1 или скажем ВИД1(2), потому что он был взят выносным элементом. И как на этом узле должна выглядеть спецификация элементов? |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Offtop: Спецификация элементов на узле... Афигеть.
Вбейте в гугл "Состав и оформление чертежей КМ". Затем изучите - "временная инструкция о составе и оформлении рабочих чертежей зданий и сооружений. Раздел 5. Конструкции металлические. Чертежи КМ. СН 460-74. " - СТО 02494680-0035-2004 "Система проектной документации для строительства. КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. Состав и оформление рабочих чертежей марки КМ" Offtop: И что это за обозначения БМ, МК? Расшифровка-то какая? Подкрановые балки обычно маркирую Бп или БП (Балка Подкрановая - и первым должно идти имя существительное). |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Уже появился ГОСТ СПДС по КМ...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
1.) Схема расположения элементов... чего?
2.) На разрезах неплохо было бы отметочки дать 3.) В данном случае разрисовывать как конструкцию ваши БМ1 я бы не стал, не та конструкция. Тормозной упор я бы дал просто узлом (у вас, кстати, узел В замаркирован) и на узле замаркировал бы сечения и класс стали деталей. Да и все равно, даже давая конструкцией (как у вас) - это не так делается. 4.) МК ваши я бы вообще выкинул из спецификации элементов. Дали узлы (у вас это 1, 2), сечения и класс стали деталей на узлах замаркировали, образмерили - достаточно для разработки КМД. Спецификацию с листа 6 - вон. Маркировку МК1 вообще вон из проекта. 5.) Узел 1. - Пластину к балке варить на заводе. Монтажную сварку - вон. - отверстия в горизонтальных деталях (разрезы 4-4, 5-5) - овальные. На детали, варящейся к балке, овальность вдоль балки, на второй - поперек. - К чему вы там цепляетесь? швы надо фланговые добавить (т.е., вертикальные). 6.) Узел 2. - вся ваша конструкция висит на двух монтажных потолочных швах, расположенных поперек оси кранового пути... Разгон/торможение крана - и ваша фасонка начинает "вращаться" вокруг швов... Отвалится же, причем быстро. НАдо что-то другое придумывать. - по поводу овальности отверстий в горизонтальных пластинах - см. выше 7.) Узел 3. Срисован с серии, все более-менее нормально.. Только стык там не заводской, а монтажный. Offtop: Объем графики можно уменьшить раза в 2, без ухудшения качества КМ-а Последний раз редактировалось Бармаглотище, 01.12.2012 в 20:16. |
|||
![]() |
|
||||
у Вас чертежи больше как-то АС напоминают
Хоть проект небольшой, но если это КМ, разделите схемы: на схему колонн, подкрановых балок, к тому же у Вас это вроде монорельсы МР. Скачайте гост на оформление металла
__________________
С уважением, Сеченов |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Цитата:
т.к. КМД это просто деталировочные чертежи КМа, и внутризаводская документация согласования оно не требует. Вы можете согласовать с КМщиками отдельные узлы при их отличии от КМ. Если я правильно помню из обязательных подписей в штампе только Разраб Провер Н.Контр. Остальное уже зависит от принятых в вашей организации стандартов
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Зарубежные Заказчики (и некоторые грамотные российские) проверяют КМД и выдают с печатью "К изготовлению". В таком случае изготовленное по непроверенному КМД считается неизготовленным.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
При этом, КМД не является чисто внутризаводской документацией. Комплект КМД является еще и исполнительной документацией на конструкции и должен передаваться заказчику (если ваши конструкции не сертифицированы как стандартные изделия). Частенько комплект КМД передается непосредственно на стройку и ой как может там пригодиться. Это что касается непосредственно чертежей отправочных элементов. Монтажные схемы и узлы вообще необходимы на монтаже, т.к. только в них имеется фактическая маркировка отправочных элементов. По КМ не строят (по крайней мере, не должны), строят по КМД. Точнее, по монтажным схемам и узлам КМД. ----- добавлено через ~4 мин. ----- 4. МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Подготовка конструкций к монтажу 4.1. Конструкции, поставляемые на монтаж, должны соответствовать требованиям п. 1.6. 4.2. Исполнительными рабочими чертежами должны быть чертежи КМД. Деформированные конструкции следует выправить. Правка может быть выполнена без нагрева поврежденного элемента (холодная правка) либо с предварительным нагревом (правка в горячем состоянии) термическим или термомеханическим методом. Холодная правка допускается только для плавно деформированных элементов. Дополнил. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() ![]() А вот насчет чертежей ОМ - они в 99,9% случаев НЕ НУЖНЫ монтажнику. Накой чертеж балки монтажнику - у него есть МС с маркой ОМ с указанием места и ориентации ОМ, вес ОМ, монтажные узлы сопряжений, указания по монтажу (затяни ВБ на 100кгсм и т.д.). И все, нефиг ковыряться в деталях ОМ. Чертежи ОМ только для проверки перед изготовлением. Хотя по уму нефиг их проверять - все сделано по КМ, и нечего непродуманное в КМ пытаться напоследок додумать в КМД. А так, разработка КМД - дело очень трудоемкое, заказчик может по этим халявным КМД (или слегка подкорректированным) заказать такое же сооружение у проклятых конкурентов ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Не нужны они монтажнику только тогда, когда КМД и изготовление - идеальное. А такого не бывает
![]() Ильнур, я вот почти 2 года просидел на одном объекте, работая в монтажной конторке. На стройплощадке просидел. Был свой "кабинет" в вагончике-загончике. На тысячи тонн объектик (одно здание из трех было 330х100м примерно, не помню уже точно). так вот. я бы там повесился, если б не было КМД на стройке... = )) Тупо-банально - балочку забыли замаркировать на схеме. И вот берешь чертежи балок по нужной монтажной схеме да начинаешь искать по косвенным признакам - какая же должна сюда вставать. Или на балке маркировка "потерялась"... Иди, ищи. Без портрета этой балки фиг найдешь в куче железа. А ваять запросы к заводу особо некогда. Пока напишешь, пока отправишь, пока они там репу почешут да ответ сочинят.. уже на несколько десятков тонн от графика монтажа отстанешь. Вот и бегал сам, с КМД в зубах.. = )) И эта картина не такая уж и редкая, с "забытыми" элементами на МС. ДА и балку сдуру маркировкой вниз могут на складе положить. И просто грязью заляпать. А некоторые заводы вообще маркировку пишут на табличке, которую потом проволочкой прикручивают к железке. А потом бац! и потерялась табличка во время транспортировки... Всякое бывает. ----- добавлено через ~3 мин. ----- а еще чертежи ОМ нужны, когда что-то не встает. И вот тут я первым делом проверял, соответствует ли фактическая железка чертежу. бывало, что косяк изготовления. Бывало, что косяк монтажа. Бывало, что монтажники наши тупо не ту железку взяли и пытаются впихнуть невпихуемое. Всякое бывало. И чертеж на ОМ бывал очень кстати. Хотя бы чтоб определиться - надо поднимать визг или сам дурак.. = )) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 969
|
Мы - генподрядчик, купили м/конструкции на заводе, завод шлет КМД на эти конструкции, должен ли эти чертежи КМД подписывать (согласовывать) наш заказчик (застройщик)? Чертежи КМ есть и утверждены заказчиком "в производство работ".
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Другое дело, что дотошный Заказчик наоборот радостно влезет в КМД, найдет ошибки, приписки и т.д. и в итоге будет иметь выгоду.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496
|
|
|||
![]() |
|
||||
просто конструктор Регистрация: 12.02.2008
Космос
Сообщений: 358
|
Прочел... Вывод - публикация "НИАЧЕМ"
__________________
Чистая совесть только у людей с короткой памятью. |
|||
![]() |
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496
|
более развернуто, если не сложно. Вообще то, целью данной публикации не было подробное техническое описание, в основном, предназначалась для новичков или не совсем опытных конструкторов. Возможно будет дополняться. Если есть, что сказать более конкретное, а не "ниочем", милости просим. А лучше написать по делу, замечания, дополнения только приветствуются.
И в статье про чертежи взяты материалы из учебников МК, за исключением пары-тройки абзацев. Думаю пока что, куда добавить список литературы, или в каждую статью, или один на все. Поэтому, в общем-то, ничего нового. А так да, можно много говорить о КМ/КМД, буду дополнять, как только смогу Последний раз редактировалось Chardash, 12.04.2015 в 17:08. Причина: сообщение почищено, убрано неконструктивное + грамматика |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
1) две стадии - проектная и рабочая документация. 2) рабочего проектирования нет 3) пз - пояснительная записка 4) расчеты выполняются на стадии П 5) архитектурно-строительные чертежи - чертежи марки АС - том чертежей с объединенными в него чертежами архитектуры и конструктива. Стадия Р 6) На стадии П разрабатывается не только архитектура и конструктив, но и все остальное 7) "кроме чертежей в пояснительной записке" - нет в пз чертежей 8) расчеты прикладываются отдельным томом обязательно только на стадии П 9) Что за "конструктивные расчеты"? 10) рабочего проекта не существует. Смета прикладывается к чертежам на обеих стадиях - П и Р 11) КМД не разрабатывается на стадии Р. КМД разрабатывается после. 12) Чертежи из металла?) Дальше и читать не стал. Перепутано ВСЁ, что можно перепутать. Статья-дезинформация |
|||
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496
|
удалил, тк спорить смысла нет.
Оставил как было, тк замечания не конструктивны. upd исправил первый абзац, немного переиначил текст из Бирюлев В.В. Металлические конструкции (вопрос-ответ). Книга отличная, но касательно стадийности проекта информация в ней устарела на сегодня, хотя лично мне смысл понятен. Претензии выше, по моему, только к стадиям и сметам, а не к чертежам КМД (сметы убрал вообще, сделаю потом другую статью о стадийности ВСЕГО проекта). Если есть еще что то, пишите. в любом случае, даже не смотря на тон, спасибо за замечания Последний раз редактировалось Chardash, 11.04.2015 в 15:12. Причина: исправлено |
|||
![]() |
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496
|
И, все таки немного отвечу на один из вопросов из списка выше, в остальном, надеюсь, разберется сам автор, немного подумав над тем, что прочел или дочитав до конца.
Один из диалогов при получении чертежей КМ к разработке: Я: "Но они же полностью на английском и не адаптированны, тут технологии много, двигатели всякие и - это не КМ, даже! Основанием для разработки чертежей КМД является комплект чертежей КМ! И на нем должно быть указана надпись: "в производство работ" - это спасет нас потом от возможных изменений, будет, хотя бы, что ответить, а они, скорее всего будут." Мой коллега из отдела маркетинга завода на это соглашается, пишем письмо, он имеет связь с заказчиком, мне же, "у нас сроки, давай пока тонн 100 из того, что можешь, у нас с ними сроки". Я бегом, идет работа, разбираемся во всем отделом, хорошо, что есть опыт работы с такими чертежами , время пошло, 2, 3 день, я - "ну, что, наконец, есть какое-то решение? Время то идет, к кому потом претензии за срыв поставки?" Мне: "Пока тишина"... Делаем дальше, вопросы копятся, их уже много, нет сварных швов в проекте, вообще! И это очень много металла, не 200 и не 300 даже тонн. Нашел потом в иностранном штампе, они не такие, как у нас, вижу, пара каких-то нормативов STD, на одном из них, видно про сварку. Думаю, дай, запрошу пока, может там есть объяснения всего этого. Запросил, снова, день, два. В общем, через недели 3, когда уже отдал в производство тонн 300 (490 тонн отдал, посмотрел графики), с замороженными на чертежах сборками, начались ответы, естественно, многое не так как уже сделали. STD так и не дали. Перед этим разговаривал по телефону с ихними представителями, пока отослали к нужному, они все не у нас в городе, тот не в курсе, хоть большой и, не буду преуменьшать, хороший институт. Ответ у него - "Мы не делаем адаптацию". На мой, что нам же нужно принимать решение и наконец уже или отгружать или тормозить все и решать, мне в ответ: "Ну пишите тогда вопросы". Я : "Я уже написал, давно!" - Ответ "Ждите тогда, что я сделаю, надо разобраться". Потом, приходит снова ответ, уже от заказчика завода - "останавливать производство нельзя, делайте" ... В общем, дальше все в том же духе. На то, что надо рабочий КМ - ответ, проще так сказать, такой -"делать будешь или нет КМД?". А тут, уже каждый решает сам. Но от моего ответа нет, рабочка адаптированная со штампом "в производство работ", я знаю почти на 100%, что не появится И по сварке, еле выбил согласование хотя бы "варить по наименьшей толщине", перерасход сварки, конечно дикий, но ни усилий, вообще ничего и там заказчик еще, ну у вас же опыт, делайте... Из опыта сварку брать не хотелось - это уже бред, усилия все равно должны быть, нет - перерасход согласованный... Отказался потом (не из-за сварки), от следующей партии, все таки, слишком безумный проект, а металла много было.... Но, первый раз взялся, так как обещали, все данные будут. Правда, отказался, а партия нового металла должна подойти на следующей неделе/через неделю. Написал уже официальные письма и тп, в общем, будут сейчас искать других на субподряд - для меня это тоже, невесело кстати, не все такие объемы безумные были, давно работаем с заказчиком. И конструктора со мной хорошие, тоже кушать хотят, такая, в общем, история. Последний раз редактировалось Chardash, 12.04.2015 в 17:07. Причина: орфография |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Жизнь такая. Счас тоже делаю КМД на гособъект. Общий тоннаж 400т. КМа не будет в комплекте в принципе. Есть какие то левые полуархитектурные чертежи. изготавливают активно )))
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496
|
адванс и текла конечно помогли, без них бы точно ошибок понаделали немерено. На скринште небольшая моделька из той серии, посмотришь, могут сказать, что вроде несложно и сварку ненужно, но есть и этажерки и еще площадки побольше и в текла тоже, но все уже не буду выкладывать
![]() Последний раз редактировалось Chardash, 14.04.2015 в 22:03. |
|||
![]() |
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496
|
собственно, зря исправил Бирюлева, можно было оставить. Смотрим
Цитата:
1 2 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476
|
Вопрос про стоимость. Если заказчик просит разработать чертежи КМ с проработкой узлов. КМД не будет. Объект не сложный (двускатный сарай), но с дверями, воротами, окнами и должен быть модульным (сборно-разборным). Ограждающие конструкции из профлиста. Сколько это будет стоить? Размеры конструкции 8х24м. Высота в коньке 5м. От чего отталкиваться - от тоннажа или от площади?
|
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Ну это тебе решать сколько 1час твоей жизни стоит.
Ну вот если ты допустим работаешь где-то с окладом в 50тыр. В день получается 50/20=2,5тыр / 8часов = 312руб/час, умножаем на 2, т.к. халтурка делается в выходные дни, получается 624руб/час помножить на коэффициент ответственности, который будет зависеть от того насколько серьезное сооружение (сколько людей покалечится в случае чего), будет ли твоя роспись на чертежах, нужно ли оформлять расчеты, нужно ли проходить экспертизу, нужно ли иметь допуски СРО и т.д. Допустим сделаешь ты это все за 2 дня по 8часов, итого 624*8*2=10000руб. Это минимум, ниже которого нельзя опускаться. Если заказчика это цифра не устроит, то пусть идет лесом.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476
|
И с этим согласен. Но есть, я предполагаю, некие (принимаемые специалистами) "нормы" которые позволяют оценить стоимость объекта в зависимости от площади или объема здания. Естественно в первом приближении - для определения порядка цифр, от чего можно оттолкнуться.
|
|||
![]() |
|
||||
У Теклы перед Адвансом 3 глобальных преимущества:
1. Производительность лучше на порядок или несколько. А это возможность работать с более крупными и насыщенными объектами. Там где Адванс умирает у Теклы еще огромный запас хода.. 2. Отлично реализован многопользовательский режим работы. 3. Возможность создавать пользовательские параметрические и непараметрические узлы. Глобальный минус по сути только один: 1. Цена ![]() |
||||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Да, все банально. Проект бесплатно, только если строить мы же сами и будем. А за "просто проекты" мы и не беремся. Как говорит наш директор, на проектах не заработаешь, заработать можно только на стройке.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496
|
Где то тема была, про ошибки проектирования. Напишу сюда, тем более речь об этом объекте. Не совсем ошибка, но все равно.
Небольшое продолжение. Заказчик, как и ожидалось, как только началось строительство объекта, позабыл про свои просьбы. Технадзор и заказчик заказчика (завод, в данном случае, выступает в роли нашего заказчика) стали искать несоответствия с КМ, которого не было, вносить новые изменения и тп. Наша организация, конечно, имеет уже достаточный опыт работы и опыт подобных изменчивых настроений уважаемых заказчиков. Поэтому под всеми "хотелками" и действиями, которые идут не в соответствии с ТЗ, а по большой просьбе, ставится подпись, что предупрежден и несу ответственность за, что подписывается ответственным лицом заказчика. Но - это все равно не решает всех проблем, а создает потом вереницу оправданий и множество других писем, растягивается не на один месяц. И, что самое плохое, возникает риск потери наработанных отношений. Цитата:
Последний раз редактировалось Chardash, 17.08.2015 в 00:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 10
|
заказчики привязались к монтажным схемам..у нас многие работает просто в автокаде и схемы зачастую используем км-вскую...проставляем вручную марки и клеем штамп..так вот вопрос является ли схема чертежом на котором должен быть шрифт по ГОСТ
|
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 969
|
Вы бы показали скан чертежа. А так вопрос наверное должен звучать по-другому: является ли схема чертежом, если коряво от руки сверху КМ-схемы рисуете маркировку деталей?
Последний раз редактировалось KarpAS, 26.08.2015 в 14:07. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- ГОСТ 2.304-81* (изм. 2) При выполнении документов автоматизированным способом допускается применять шрифты, используемые средствами вычислительной техники. В этом случае должны быть обеспечены их хранение и передача пользователям документов. (Измененная редакция, Изм. N 2). Но это только в электронных. Вы же проставляете марки вручную - а вручную обязаны писать по ГОСТу. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 26.08.2015 в 15:26. |
|||
![]() |
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496
|
|
|||
![]() |
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Обратил внимание, что есть категории таких специалистов, которые не имея абсолютно ни какого отношения к проектированию, конструированию, разработке каких то решений очень неплохо устраиваются. При этом блокируют основную часть работы.
Очень стали популярными "не пойми что" за виды документации. Под таким "не пойми что" подразумевается раздел КМ. А почему именно так происходит? Дело в том, что под авторством КМ может скрываться, например человек, который не имеет возможности реализации хотя бы в силу того, что он данным вопросом ни когда не занимался. Например по причине отсутствия в его регионе спроса на такие работы (отсутствие проектной организации). И когда встаёт вопрос в потребности такого специалиста - то происходит некая переквалификация. И возможностью переквалифицироваться становится самостоятельно принятое решение, что "это всё делается в КМД", а с меня концепт. Мне это всё напоминает "виртуальный on-line конструктор", где по характерным, вводимым интерактивно, исходным данным выводится "нечто". Дальше это "нечто" легитимируется по средствам мироощущения как оно будет происходить дальше. А дальше, в лучшем случае, потеря основных ресурсов таких как материальные и временные, а в худшем - .... ----- добавлено через ~23 мин. ----- Вот как я ставлю знаки препинания по своим представлениям, а не правилам пунктуации, так и вышеуказанная категория специалистов выполняет основные комплекты да и разделы П. Был у меня такой "управленец" - у него всегда под рукой лежал орфографический словарь. Ему с этим словарём было бесполезно объяснять, что он не соответствует должности. Поэтому я скорее не прав, а псевдоспециалисты имеют полное право на исполнение своих обязанностей. Последний раз редактировалось crossing, 16.05.2021 в 09:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2010
Сообщений: 53
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414
|
а в кмд что разрабатывается?? опоры под трубопровод ? или сам трубопровод ? В любом случае кмд это отдельный комплект и там должны быть свои монтажные схемы,а не привязанные к КМ , ну во всяком случае у меня так .
__________________
Расплетая радугу |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Разделение КМ и КМД - это формальность. На мой взгляд не на столько существенная, как необходимость выполнения этих разделов соответствующими специалистами.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
А стремление объединить КМ и КМД это глупость.... на мой взгляд - очень существенная.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Что имеется ввиду?
Offtop: КМД проверяю в последнее время много. Впечатление от происходящего: тупо рубить бабло и ни за что не отвечать. Подрядчики, в массе своей, на тройку с минусом. Понятно, что хороший специалист или контора стоят немалых денег. То что выдается под видом КМД: так мы ж прислали.... та вы сами посмотрите... чо я-то? да нормально всё там.... мы всегда так делаем..... Зачастую: тупо накиданные марки автоматически разбитые программой, кривые и недоофрмленные схемы.... отсутствие общих указаний и монтажных узлов, метизы хрен проссышь какие.... Подход такой: минимум напряга головы, впаривать всё что выдает программа.... авось примут.... отражение уровня отношения к работе в стране. 10 человек, 7 пассажиров, 3 работают : двое нормально, один специалист. + с молодежью жопа полная - поколение ссущих в штаны на стриме тик-токеров.... думающих, стремящихся и трудолюбивых - единицы
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
КМД без поставки не имеет смысла как документация. ИМХО. В таком случае чертежи КМД могут быть любого качества.
Забавно иногда: просишь КМД-шника прислать модель для проверки, готовы за нее заплатить, а они пишут: "Кака-така модель? Мы ручками чертим, в автосаде" ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,414
|
Не поняла без какой поставки??
----- добавлено через ~16 мин. ----- Цитата:
![]()
__________________
Расплетая радугу |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Вот ещё.... пассажиров нам мало.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Марки или детали?
То, что концепт программы в том, что из модели деталь идёт на ЧПУ. А я говорю, что пусть технолог с 2d чертежа детали готовит эскиз для станка. Если с модели Теклы отправлять детали - ни какого основного комплекта (см. перечень из ГОСТ 21.101.2020) марки КМД ни кто делать не станет. Я в своё время о подобном говорил когда предвидел применение Адванса, который по сути объединит КМ с КМД. Произведёт симбиоз. В итоге так и получается. "Нам комплект КМД не нужен. Нам для ЧПУ нужны детали"(с). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
может это и нормально? Чем меньше будет настоящих специалистов, тем больше они будут цениться. В перспективе. Весьма не близкой. Может быть. Ну может хоть при внуках. Заводы-пароходы все равно ж кому-то строить надо будет. Ну не блогерам же.
Пройдет мода на долбодятлов, короче. ----- добавлено через ~7 мин. ----- а зачем капиталисту оплачивать эту работу? Ему удобно и дешевле обязать инженера готовить dxf по требованиям технолога и скидывать их в файлопомойку. От куда в неизменном виде она пойдет на станок. На прошлой работе инженера напрягали делать раскладку деталей на листе, так как ребята из цеха очень умело притворялись умственно отсталыми. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Знакомо. Но я напомню своё видение ближайшей перспективы - вся эта бим-шелуха выдавит всех толковых на стройку. В ПТО. Будут "агенты-проектировщики под прикрытием ПТОшников".
|
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Offtop: Если з.п. когда делаешь целый месяц раскладку не снижается и если при это нет увеличения рабочего времени(все в пределах 8 часового рабочего дня) и нагрузки то почему бы и нет. Я сам был в подобной ситуации лет так 20 назад. Бесило конечно потому, что пытались не уменьшив нагрузку от разработки КМД добавить еще и раскрой на листы для ЧПУ на Техтране, но не вышло).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Ха. 20 лет назад. Поэтому КМД ещё требовали. Сейчас могут освободить от обязанности делать комплект в пользу станков.
|
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Offtop:
Цитата:
Ну и как-то сомнительно, чтобы в КМе модель была так проработана, чтобы сразу на ЧПУ с резкой, пробивкой, маркировкой, а потом по модели на экране это все собирать и обваривать. Пока разработку КМов и изготовление|монтаж делают разные компании этого не будет. Первые всегда будут стремиться максимально не затратно для себя дать документацию в объеме требуемом ГОСТом на оформление. И даже требования бим-бом тут не помогут. А если это одна компания, то это уже другой разговор. |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Offtop:
Цитата:
Ну и в перспективе работа на раскладке может привести к потере квалификации и котируемости на рынке. Просто не сможете уйти от этого на что-то другое. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2010
Сообщений: 53
|
я не дам сейчас ссылку на норму, но точно знаю что такая норма есть (когда сдавал на атестацию мелькала в вопросах). Проектировщик не разрабатывает и выдает заказчику деталировочные чертежи. поэтому если в договоре не оговорено иное (а это в 99,9 так) то какие нах КМД. При покупке машины прицеп в подарок не дают.
----- добавлено через 36 сек. ----- не разрабатывает и не выдает |
|||
![]() |
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770
|
А где посмотреть образец заполнения спецификации по форме 6? Скиньте плиз кому не жалко
Сам спросил и сам нашел ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ О СОСТАВЕ И ОФОРМЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Конструкции металлические Чертежи КМД Москва - 1979 Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 09.08.2021 в 10:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363
|
п. 5.3 ГОСТ 21.502-20016 Гласит ".... Отступления от рабочих чертежей марки КМ не допускаются. В случае необходимости эти отступления должны быть согласованы с организацией - разработчиком рабочих чертежей марки КМ"
Т.е. отступления НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. Но в случае необходимости должны быть согласованы))) Подскажите как это понимать? Здесь не написано, что в КМ должны быть внесены изменения. Достаточно ли будет письма разработчика КМ, что он согласовывает эти изменения? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
Цитата:
1. В КМ примыкание ригеля к колоне или балке на трех болтах М16 через фасонку 6. У завода еще остались болтики М20 с прошлого заказа, и предлагают заменить на два М20, фасонка 8. Надо согласовать, пусть друзья КМ-ки рассмотрят. 2. другое дело согласовывать более крутые улучшения от ЗМК. Как заказчик или ЗМК будет настаивать. По п.1 достаточно письма. Остальное - требует отдельного рассмотрения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,721
|
Именно это здесь и написано. В переводе на русский - в случае необходимости согласовать отступления от КМ, и эти отступления должны быть внесены в КМ. Достаточно ли будет письма - зависит от объекта, если это ответственный объект с вьедливыми проверяющими, то лучше иметь все нужные изменения в КМ-е, если на уровне заказчика и подрядчика всё согласовано и исполнитель по КМ вменяемый, то можно и через переписку, где он будет подтверждать, что согласовывает изменения.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188
|
Цитата:
В ГОСТе же ясно написано: на бронепоезде с организацией-разработчиком рабочих чертежей марки КМ. Согласования разработчика-физлица недостаточно. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оформление чертежей марки КМ | sveta-V | Прочее. Архитектура и строительство | 74 | 27.08.2014 08:26 |
Изменнеие в КМ по просьбе КМД | Aleksey_Br | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 09.09.2010 11:29 |
Чертежи КМ и КМД. Подскажите начинающему. | pi4inug | Прочее. Архитектура и строительство | 111 | 21.08.2009 15:50 |
Получение чертежей марки КМ и КМД в RCAD | Simonoff | Прочее. Программное обеспечение | 41 | 28.07.2008 10:19 |
Особенности чертежей КМ средствами AutoCad | Анкона | AutoCAD | 9 | 10.01.2008 00:40 |