| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Выбор типа фундамента. Общее мнение.
инженер-конструктор
Киев
Регистрация: 27.01.2008
Сообщений: 62
|
||
Просмотров: 25717
|
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
+1 Под такие нагрузки 15 метров явно маловато, а как считать на 20?
![]() Плита здесь вряд ли покатит! Верхний слой до 4,5 метров Макропористый грунт, который фиг знает как себя может вести при замачивании! Скорее всего вам надо дозаказывать геологию, метров на 25-30, чтобы глянуть что там ниже, куда сажать сваи, а также прикинуть осадку! |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.01.2008
Киев
Сообщений: 62
![]() |
[quote=Beginer;293383]+1 Под такие нагрузки 15 метров явно маловато, а как считать на 20?
![]() Заказчик просил прикинуть пока, а геологию обещали дать новую, так как есть в наличие 2004года геология, и то не полная. Отсутствуют таблицы по несучей способности свай в зависимости от глубины и диаметра |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 122
|
Применяй сваи! По предварительным данным, сваи будут экономичней, но не факт, что будет так, когда дождешься изысканий. А то непонятно на какой слой опираешь, да и показателя текучести что-то я не увидел. Не пойму каким образом был выполнен расчет фундамента!?
Данных не достаточно! |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.01.2008
Киев
Сообщений: 62
![]() |
Не пойму каким образом был выполнен расчет фундамента!?
Данных не достаточно![/quote] Еще есть показатели текучести в таблице в геологическом отчете, но они ксерокопия и выполнены на матричном принтере, поэтому не выкладываю, ничего не видно на них (очень плохо) |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Плиту неэкономично делать при таком шаге колонн и такой этажности. Оптимальный вариант - отдельностоящие свайные кусты с ростверками.
Например ростверк 2х2 м - это 9 свай забивных, по 40 т на каждую. 40 тонн висючками в полутвердых суглинках набрать - легко. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.01.2008
Киев
Сообщений: 62
![]() |
согласен, сам предлагал заказчику такое, а он говорит что нада быстрее
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Вот учит, учит "могучий" AMS людей - да только все не прок!
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.01.2008
Киев
Сообщений: 62
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Bogdanus1 - я о другом:
1) Посчитайте осадку одиночной сваи, с уширением при нагрузке 410 тс в соответствии с Приложением 8 п. б) СП 50-102-2003. С этого и начинайте. 2) Необходимо проведение не менее 2-х статических испытаний свай для зданий и сооружений I-го уровня ответственности (по МСП 50-102-2003). Для сваи с н.с. 410 тс необходимо доводить нагрузку минимум до 470 тс. Провести статические испытания таких свай не реально - нет в СНГ необходимого для этого оборудования. Пока только японцы могут с помощью своей технологии Statnamic провести динамические испытания свай н.с. до 600-800 тс и имеют необходимую для этого технологию, оборудование и аппаратуру. Если необходимо ускорить, то пусть заказчик срочно командирует в Японию в геотехническую фирму при университете Kanazawa для обучения методики проведения испытаний и приобритения в лизинг соответствующего оборудования ![]() Из этой ситации есть два выхода: вообще не проводить статику и второй - разделить нагрузку на количество свай, испытания которых можете реально провести. Исходя из таких утилитарных соображений у нас проектировщики по умолчанию закладывают н.с. свай в ростверки высотных зданий - максимум 200-250 тс. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.01.2008
Киев
Сообщений: 62
![]() |
AMS, я все прекрасно понимаю(кстати спасибо за информацию по Японии
![]() 1. Буровые - по 2-3шт в куст; 2. Забивные - 8-12 шт в куст. Возможно при личном общении с заказчиком смогу его уговорить на уменьшение нагрузок(технологических). Ну и буду ждать уточнений по геологии, а то мало инфы ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Если заинтересовало, вот нашел в своем архиве, то что касается технологии проведения испытаний свай большой грузоподъемности Statnamic:
1. Лабораторная установка - импульс сверхсжатого азота (взрыв) 2. Промышленная установка - до 600 тс. 3. Осцилогаммы, получаемые регистирующей аппаратурой, обрабатываемые соответствующим программным обеспечением и выдаваемые им данные о н.с. с разделением по б/п и опрной части, суммарная н.с. Взрыв - не проблема, вся фишка в японской аппаратуре и датчиках, способных зарегистрировать на микроуровне распространение импульса и расшифровать его. Проверяют методику в натуре - по результатам наблюдений за осадками опор морских причалов, мостов, путепроводов, внося в методику соответствующие эмпирические коэффициенты. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
В прошлом году при строительстве причала в Туапсе проводились испытания свай статической нагрузкой, нагрузка на сваю была доведена до 400тс. И это далеко не предел - это максимум заложеный в программе испытаний. Теми же пятью гидродомкратами можно было довести нагрузку на одну сваю до 600тс. В чём проблема? Чего мы на Японцев глаза таращить будем, если сами умеем? Ниже см. фото с "места событий" (фото не моё, хозяин в отпуске). А по теме топика: Свайные кусты нужно. Какие сваи - буроабивные или забивные - это можно сравнением вариантов решить. Геологии приведённой в первом посте одназначно мало (экспертиза завернёт, т.к. для свай н.с. до 300т - скважены должны быть минимум на 5м глубже острия свай, а для свай н.с. более 300т - на 10м глубже), нужно геологию делать. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 285
|
Для сваи с н.с. 410 тс необходимо доводить нагрузку минимум до 470 тс..???????? не знаю как там в астане а по украинским нормам довести тебе придеться нагрузку 410*1,2=492т..и поддерживаю преведущего писмеца)) нагрузку довести не проблема(конечно тут влияет голова сваи-диаметр,чтоб домкраты уместились...старым дедовским методом...домкратами...доводили и поболее 500т))так что японцы пусть подавяться))кстати в москве уже испытывали и на 1000т..читал статьи))так что все возможно))
__________________
саша Последний раз редактировалось sasa.od, 06.10.2008 в 20:47. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
sasa.od, рад что хоть кто-то (кто-то кроме меня) наконец плюнул против ветра, дующего со стороны AMS.
![]() AMS, не обижайтесь на критику - в спорах рождается истина (только не надо опонентов давить авторитетом). |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Серёга - Bilder - я ни коим образом не обижаюсь, и не возражаю против полемики.
Сравните по трудозатратам, по времени на подготовку, по стоимости проведение статических испытаний свай "дедовским" способом, при больших нагрузках и по той технологии, о которой упомянул. Именно по той же методике - грузами, домкратами, с необходимостью устройства анкерных свай, распорных балок они так же проводили испытания и проводят там, где это рационально и знают о них поверьте не менее чем у нас. Но пришло время и отказываются от нее. Почему, задайтесь таким вопросом ?. Есть разница - если от монтажа оборудования до получения результата по этой технологии достаточно 3-4 часов. А сколько времени уйдет на подготову статических испытаний и на загружение сваи ?. Есть спрос - есть предложение.. Поэтому японцы здесь совсем не дураки, и не только они используют эту технологию, в штатах есть аналогичная методика испытания свай большого диаметра на горизонтальные нагрузки. Создать заложенную в прогамму обработки сложнейшую динамическую реологическую модель грунта, позволяющую по показаниям датчиков практически мговенно определять н.с сваи, разделить упругое сжатие ствола от перемещения сваи по грунту - это то же что то означает.Но они и время и деньги то же могут считать и лишнего цента капиталист не вложит, если это ему не выгодно. P.S. В принципе и из большой рогатки можно было запускать спутники. Так нет же .... И почему то при первой возможности все стремятся иметь японские Тойоты и плевать на проезжающие мимо .... Я не за Японцев, Китайцев и прочих шведов.... Но с другой стороны по большому счету - jedem das seine. По поводу того, что отстал от жизни - да, это возможно, но это может означать и то, что смотрим в разные стороны ![]() Последний раз редактировалось AMS, 07.10.2008 в 00:06. Причина: P.S. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 285
|
частично согласен.что долго...но рассмотрим вариант когда строится обычный многоэтажный дом...минимум две сваи на испытание...я не говорю если секций много..так вот...при подготовленной балке и домкратах(умный заказчик заранее думат об испытаниях а не задним число-что надо вчера) монтаж-один день, испытание один день...(ну я беру в среднем..бывает всякое)..два дня погоду не делают..паралельно идут работы...так дальше...извините а кого интересуют тысячные доли миллиметра на какую величину погрузилась свая(заказчика меньше всего волнует научная состовляющая)...в нормах же сравниваеш с миллиметрами...далее..сомневаюсь что у японцев точные результаты...грунт грунту даже на площадке рознь...при устройстве сваи часто имеется отклонение..как им удается строго вертикально передать нагрузку? я имею в виду каким методом они исключают пргиб ствола сваи и соотвественно из этого состовляющие)?дальше...при таких больших нагрузках сразу необходимо провести испытания на горизонтальные нагрузки...своим взрывом навряд ли они испытывают....наверно так же дедовским методом из рогатки)...для сравнения - одно испытание одно обошлось фирме 4% от стоимости ОДНОЙ буронабивной сваи...то..то...а скока японцы бы захотели?+ какая у них техника безопасности при испытаниях должна быть..то же вопрос..
я не спорю что у них есть плюсы..но кажется что намного меньше чем по старинке.. да..еще..при испытаних в москве до 1000тс в статье говорится домкрат хоронили после испытаний(их методика даже лучше чем у японцев)..так что средства на испытание и оборудование--несравнимо мало(именно в бывших посовеских странах)..
__________________
саша |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
sasa.od - процитирую самого себя:
Цитата:
1. Статические испытания, проводимые ими "нашим" способом.... 2. Через несколько минут данные о н.с. сваи - опоры путепровода будут получены.. 3. Реологическая модель сваи-оболочки. 4. Общая модель грунта (точнее одна из) заложенная в основу методики обработки испытаний. И все же оч. сомневаюсь, что Японцы или Корейцы поехали бы перинимать опыт в Туапсе или Москву по статическим испытаниям свай. Окупаются такие испытания и оборудование достаточно быстро. Вопрос в том, как часто проводим подобные испытания они и мы - это то же не маловажно. Одно в год и десятки, а может и сотни в день.... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.01.2008
Киев
Сообщений: 62
![]() |
И все же оч. сомневаюсь, что Японцы или Корейцы поехали бы перинимать опыт в Туапсе или Москву по статическим испытаниям свай.
Окупаются такие испытания и оборудование достаточно быстро. Вопрос в том, как часто проводим подобные испытания они и мы - это то же не маловажно. Одно в год и десятки, а может и сотни в день....[/quote] Тем более еще какие у нас "толстокожие" заказчики, и очень не хотят выбрасывать лишние деньги , как они сами говорят : - На ветер ![]() Спасибо всем за участие в решении даной проблемы. Буду ждать геологию... ![]() А также персональное спасибо AMSу за информацию по японским технологиям!!! p.s. скинь на мыло если есть статьи gazmontag@ukr.net Кнопка [Правка] существует не просто так! ![]() Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.10.2008 в 10:57. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Bogdanus1 - то, что выложил, это не статьи и не интернет, а часть из лекционного материала на 97 страницах в виде файла в формате PowerPoint на 28 Мb. В rar сжимается только до 17 Мb. Есть еще презентации, но они по современным Японским (точнее Азиатским) технологиям и оборудованию для устройства буровых свай. Публиковать здесь не собираюсь, могут обвинить в космополитизме или в неосведомленности моей и Японцев о том, что такие технологии и оборудование у нас применяли еще в прошлом веке.... - поэтому там нет Европейских технологий CFA, Fundex, Bauer и т.д.
Сайт одной из Сингапурских фирм, на котором можно так же ознакомиться с технологией испытания свай большой грузоподъемности динамической нагрузкой http://www.statnamic.com/projectref.html#1 , в том числе, кстати и на горизонтальные нагрузки. Извиняюсь за флуд, и за то, что не по теме. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Вставлю монетку.
Bogdanus1, Тип фундамента - свайный. Опорный слой - глины твердые плотные. Тип свай - можно применить как забивные, так и буроинъекционные (я т.д. забивные 35х35 или би 600 мм) Обязательно изучить вопрос просадочности грунтов слоя 3 и слоя 4 и изменения их физико мех-свойств при замачивании. Для вышеуказанных свай можно предварительно задаться расчетной нагрузкой (до проведения стат испытаний) - сваи забивные 35х35 (погружать придется видимо в лидерную скважину) - порядка 85-95 т на сваю - сваи буроинъекционные 600 мм - 170-180 т на сваю |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 285
|
AMS---где выложил?? не вижу((если можно то и мне--sashka.od@mail.ru
говоришь взрывом?тогда возникает простой вопрос...какие же это статические испытания?это же динамика.....доли секунды...где процесс стабилизации и выдержки?????здание с вертолета целиком не сбрасывают..оно растет поэтажно) и если будем говорить про эмппирические коэфициенты и тд..скажу-это то как делать опыты внатуре и в лотке(в одессе говорят-эт две большие разницы)...
__________________
саша |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Bogdanus1 - отправил по указанному e-mail файл с материалом по технологии испытания свай Statnamic. Пришлось несколько урезать до 15 мб.
sasa.od - выложил на адрес Bogdanus1, как того и просил. Интересно, только сейчас поняли, что это по сути "наш" старый дедовский метод динамических испытаний свай ![]() Есть и комбинированный способ Ststnsmic, когда предварительно нагрузив с помощью этого же устройства ("бочки") статикой, например до 400 тс и отслеживая этот процесс, далее с помощью импульса доводят нагрузку до необходимой эквивалентной 800 и более тс. Из статики на начальном участке вытягивают отдельные параметры состояния грунта, используемые программой обработки для получения динамических характеристик. Так что все просто.... И стоят установки не дороже японского джипа - бочка с балластом, камера с сжатым азотом, поршень и аппаратура, датчики, ноутбук. Этим методом проводят не только испытания пробных свай, но и сплошное тестирование каждой рабочей сваи. Проверяют и корректируют методику на практике, в том числе наблюдениями построенных сооружений. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
1000 т, 3500 т - Кто больше ??? и как часто такие проводятся испытания и что за грунты, сваи ?.
Есть у нас задумка провести статические испытания б/н свай в натуре, идея не новая, но необходимы итальянские или канадские свайные динамометры. По программе геотехнического мониторинга в строящемся 60 этажном здании на контакте свай с ростверком будем закладывать динамометры + нивелирование осадочных марок по I классу точности. Картинка распределения перемещений и фактических нагрузок на сваи и сопоставление их с расчетными в РПК, анализ моделей, уравнениий состояния грунта - для высотных зданий уникальные данные. В принципе сложного здесь тоже нет и такие исследования по всему миру проводят, но доступа к подробным, имеющим научную ценность материалам по данному вопросу нет. Посадим на тему аспиранта, может года через два сразу доктором наук станет ![]() Последний раз редактировалось AMS, 08.10.2008 в 11:16. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.01.2008
Киев
Сообщений: 62
![]() |
Спасибо огромное Вам, AMS!!!! Почитал, очень много интересного для себя почерпнул.
Кстати, по моему вопросу Заказчик до сих пор оспаривает что геология нормальная (2004года неполная, это даже геодезисты которые ее делали признали ![]() Хотя... Как знать.... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
![]() А заказчика надо не убеждать, а ставить перед фактом нарушения требований СНиПа. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 285
|
сегодня статью прочел на строительстве самого высокого в мире здания в дубае сваи диаметром 1500мм и длиной 45 м -фундаментная плита высотой 3,7метра(марка бетона свай по подсчетам(у них другие марки) -выше
В60) так вот..расчетная нагрузка на сваю 3500т а довели испытания до 6000тс)))мда)))клево..жаль не пишут как испытывали. Жаль AMS что отсылаете стрелки на статьи к Bogdanus1...второй раз уже к вам обращался по этому поводу и второй раз глухо..
__________________
саша |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
sasa.od - по Международной классификации бетон выше "нашего" B60 называется High Performance Concrete ( HPC) - модифицированным высокачественным (высокопрочным) бетоном с R на сжатие до 150 МПа.
Отправил на указанный e-mail основы теории и методы испытания свай по технологии Statnamic (статика+динамика). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2007
Киев
Сообщений: 47
|
цитата из СНиП 2.02.01-83*
2.26. Нормативная глубина сезонного промерзания грунта принимается равной средней из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунтов (по данным наблюдений за период не менее 10 лет) на открытой, оголенной от снега горизонтальной площадке при уровне подземных вод, расположенном ниже глубины сезонного промерзания грунтов. А та таблица о которой Вы говорите это корировоцный коефициент что переводит нормативное значение глубины промерзания (одинаковой для всего участка) в расчетное значение глубинвы промерзания в зависимости от темпер. режима здания |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Полностью с Вами согласен... Именно этот коэфф-т я и имел ввиду. Нормативная не есть расчетная и тем более фактическая. А посте 48, ЯТД, говорилось именно про расчетную. Глубина промерзания фактически сильно зависит от типа фундаментов, от теплового режима здания. Именно это коэфф-т и учитывает!
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.05.2007
Сообщений: 210
|
Нет. ПТУ, курс - Анатомия человека.
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Я бы считал глубину по отношению d0 двух смежных слоёв, чтобы найти уточнённое значение. Но вопрос в другом. Какое решение принять, чтобы расчёт вести для всего здания, а не по частям (с подвалом и без)? Последний раз редактировалось ACAD, 17.11.2008 в 01:34. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
![]() |
Дабы не плодить темы с призывами о помощи в выборе типа фундамента, напишу сюда!
Нагрузка на перекрытие - 0.61т/м^2 (технологичское оборудование). Одноэтажное сборное здание стальное. Котельная. Грунты - суглинки, сцепление - 22кПа, угол - 22 град, плотность - 1.8т/м3, мод.диф - 22 МПа. Глубина промерзания нормативная - 1.25м. В общем грунт прочный. Подрядчик мне предлагает делать ленту блочную, с отметкой подошвы -2.44 (уровнь земли -0.250). Ширина нижнего блока - 600, следующие - 400. Стуктура - 3 блока высотой 600, далее блок 280 и монолитный пояс. Не крутовато-ли? О.о Попробовал прикинуть в программке. А что такое отметка нагрузки?.. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
А что бывает "Одноэтажное монолитное здание стальное"?
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Изготовитель обязан Вам указать места опирания рамы здания, под них и надо делать фундамент, просчитайте еще вариант с буровыми сваями d=600...800 (в зависимости от техники которая есть в регионе) очень удобный вариант в виду полного отсутствия земляных работ. (только считать их как круглый столбчатый фундамент, и при конструировании выполнить защиту от морозного пучения).
В общем то да. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
![]() |
Переделывать концепцию уже поздно...
![]() С отметкой подошвы согласен, слой техногенного грунта 1.8 м (нифига себе). ПОлучается заглубление ленты 40 см в суглинок. Смущает ширина ленты - 600мм и ее частота (сетка 3-3-3х1.6-2.4-5 (м)). |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
![]() |
Этого в отчета по изысканиям нет!
Написано: - приуроченность площадки изысканий к области развития элювиальных и верхне- каменноугольных грунтов, склонностью к снижению прочности во время пребывания в открытых котлованах, канавах и др. выработках; - возможность активизации карстовых процессов и появления воронок, желобков в районе проектируемого строительства (на момент изысканий в пределах площадки не выявлены). В данных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях рекомендуются фундаменты как на свайном (при условие заглубления сваи в вверхнекаменноугольные отложения), так и на естественном основании с учетом особенностей проектирования оснований сооружений возводимых на элювиальных грунтах. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Цитата:
Цитата:
Теперь конкретно по фундаментам: Учитывая ответственное назначение вашего сооружения, необходимо у геологов выяснить категорию карста и возможный диаметр воронок (это их обязанность и они обязаны представить сведения). Фундамент на закорстованных территориях (кроме V-Г; VI) должен проектироваться с учетом возможности образования воронки непосредственно под ним (где самое неблагоприятное расположение должны определить Вы [под углами; в центре лены и т.д]). Фундаменты выполняются в виде монолитных перекрестных лент либо плит. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
А где это написано? Меня экспертиза сейчас заставляет считать на провал в 3 м, так как категория грунта V-Г, хотя геологи написали, что провалов на поверхности нет
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
http://dwg.ru/dnl/1411 Таблица 2.
В связи с различными блужданиями по поводу действует, не действует, действует но добровольно можно посмотреть здесь http://www.normacs.ru/Doclist/doc/V4OB.html. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Пока нет. А в течение срока эксплуатации сооружения будут. С определенной конечно вероятностью.
Цитата:
=13.1. Основания сооружений, возводимых на закарствованных территориях, должны проектироваться с учетом возможности образования карстовых деформаций - провалов и оседаний и особенностей развития карстовых процессов. =5.1. Противокарстовые мероприятия следует предусматривать при проектировании зданий и сооружений на территориях, в геологическом строении которых присутствуют растворимые горные породы (известняки, доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, ангидриды, каменная соль), имеются карстовые проявления на поверхности (карры, поноры, воронки, котловины, полья, долины) и (или) в глубине грунтового массива (разуплотнения грунтов, полости, каналы, галереи, пещеры, воклюзы). Необходимость учета (вероятность проявления) надо искать в отчете ГИ. Далее - конкретный норматив. Например, наша местная норма: =ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗЫСКАНИЯМ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ЗАКАРСТОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Пром здание с сеткой колонн 12х24 вот думаю ленты сделать, но возникает вопрос по какому документу расчетное сочетание брать, если по СП "Нагрузки и воздействия" то там для особых нагрузок снижение только для кратковренных и всего до 0,8 (0,8 ветра, снега и т.д.) Я отправлял заказчику письмо с просьбой уточнить у экспертизы возможность применения данного пункта, но думаю что экспертиза сошлется на пункты СНиП которые Ильнур привел |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
![]() |
Господа, есть проблема!
№1. Рекомендации по проектированию зданий и сооружений в карстовых районах СССР, Москва, 1967. Действует. Данные рекомендации говорят проектировать сооружение при V категории карста без спец. мероприятий. №2. СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. 2011 г. Действует. В данном СП вне зависимости от категории карста запрещено использовать отдельно стоящие фундаменты (только монолитную ленту, плиту и т.д.) Проектировщик запроектировал столбчатые, ссылаясь №1. Что посоветуете? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
![]() |
Странно, ибо данный СП это есть актуализированный снип.
Так или иначе, к обязательным относится пункт 13.7. При проектировании сооружений на закарстованных территориях с возможностью образования провалов следует применять фундаменты с консольными выступами: неразрезные ленточные, пространственно-рамные, плоские и ребристые плитные. Следовательно применение столбчатых фундаментов недопустимо, верно? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
По документации №1 возникновение провалов практически невозможно, поэтому и разрешалось строить без выполнения специальных мероприятий. Например есть следующие условия - с поверхности глина на глубине метров 20 доломит, водонос на глубине 3м далее воды нет. По правилам из за наличия водорастворимых грунтов геологи обязаны дать карст, самый низкий V (хотя сейчас появился VI), минимальная теоретическая воронка Г (до 3 метров) вот и выходит что геологи дают по минимуму VГ, а по факту на такой геологии провалы вряд ли возможны, карст перекрыт и глина защищает его от растворения.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
![]() |
Да, пример понятен.
А вот тут не понятно: Цитата:
Значит, следуя СНиП 2.02.01-83* п. 13.7. При проектировании сооружений на закарстованных территориях с возможностью образования провалов следует применять фундаменты с консольными выступами: неразрезные ленточные, пространственно-рамные, плоские и ребристые плитные. Следовательно применение столбчатых фундаментов недопустимо. Разрешите задать вам еще пару вопросов. Строители сделали подушку из ПГС прямо по доломитовой плите. Мне это не нравится, считаю что это дренаж, по которому вода будет идти на плиту. Котлован в таком виде стоит более 2 мес. В отчете по ИГЭ велено не допускать длительной фильтрации в период строительства. Длительной это сколько? Где почитать? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
фраза дежурная, хотя нуждается в тщательном анализе (иногда пишут ради успокоения души).
А Вы уверены что у Вас VГ? (обычно его дают при перекрытом карсте, причем слой водонепроницаемого грунта составляет обычно метров 10-12. Или может скорость растворения крайне низка, хотя вряд ли.). Поищите в производстве работ, должно там быть. А геологию можно по подробней узнать, точно ли у Вас V категория. Есть еще некоторые моменты п.13.3 СНиП 2.02.01-83 которые могут снять возможность образование провалов. Последний раз редактировалось Sacha 63, 06.11.2012 в 15:32. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
![]() |
Кратко геологию я выкладывал парами постов выше:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=988113&postcount=64 Иначально категории по вероятности и диаметру в отчете не было. Выставил замечания - указали "V". Выставил еще раз - "VГ". Рога и копыта, короче ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
![]() |
Дык, приходится со всеми сразу.
По поводу п.13.3 СНиП 2.02.01-83 - уж очень он расплывчатый на мой взгляд. Ибо в следующем пункте сказано: 13.4. Если применением мероприятий, указанных в п. 13.3, возможность образования карстовых деформаций полностью не исключена, а также в случае технической невозможности или нецелесообразности их применения, должны предусматриваться конструктивные мероприятия, назначаемые исходя из расчета фундаментов и конструкций сооружения с учетом образования карстовых деформаций. Как мы ее можем полностью исключить? Геологи дали VГ, и наша гидроизоляция тут ни при чем. Очень прошу вас высказаться по подушке из ПГС на доломитовой плите. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Цитата:
Цитата:
не совсем понял что такое ПГС, если можно поконкретнее. В Вашем случае плохо уже то, что котлован держали открытым. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
![]() |
По поводу гидроизоляции я имел в виду именно планировку площадки водоотводящую.
ПГС - печано-гравийная смесь. Подрядчик выполнил подушку мощностью 600мм из песчано-гравийной смеси по доломитовой плите. И я считаю, что эта подушка представляет из себя дренаж, который будет дренировать воду на всю площадь доломитовой плиты. Считаете мои сомнения обоснованными? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
В принципе да, песок является дренирующим материалом и в случае попадания грунтовой воды в объем подготовки будут возникать своеобразные колодцы с водой. Ни к чему хорошему такая подготовка не приведет, Вам бы карст наоборот закрыть недренирующим материалом.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
![]() |
Цитата:
т.е. плита или лента - в любом случае, а при категории более опастной, чем V-Г - расчет плиты или ленты с учетом возможности образования воронки под фундаментом, так? Цитата:
B еще вопрос. Каков правовой статус этого документа. В техническом регламенте о безопастности зданий и сооружений сказано читать СНиП 83*, и там написано другое. Последний раз редактировалось Cptn_Sol, 08.11.2012 в 12:38. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Цитата:
Цитата:
Согласно NormaSC действует, если у кого есть сомнения пусть представит письмо о окончании действия. Насколько я понимаю данный документ был разработан в развитие СНиП 2.02.01-83. А что другое то? п.13.7 где необходимо в случае возможности образования провалов предусматривать специальные типы фундаментов? Рекомендации дают ей статус относительно устойчивой территории и без каких либо внешних изменений карст на ней не должен проявляться. (Правда здесь надо быть осмотрительным, видел площадку VГ в основании склона, на самом склоне строился микрорайон. Проектировщики заказывали анализ изменения гидрогеологической обстановки в соответствии с которым VГ через 10-15 лет превращалось в IIIА). |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Отчет по ИГИ говорит о возможности карстовых процессов. СП не допускает отдельно стоящие фундаменты вне зависимости от типа (I-V). СНиП будучи обязательным к выполнению говорит, что есть возможность образования карстовых процессов "полностью не исключена". То необходимы конструктивные мероприятия. Я в данном случае не оправдываюсь, я заказчик данной стройки. Мне как лучше надо понять... ) Где-то я читал обоснование, что можно строить как хочешь, ибо доломит медленно растворим и время образования провала сопоставимо со сроком службы сооружения. Вот ищу где это видел. Спасибо за советы! added: геологи опять передумали. Теперь V-В. Последний раз редактировалось Cptn_Sol, 08.11.2012 в 15:00. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 15.07.2007
Москва
Сообщений: 99
![]() |
Вот теперь все ясно!
Есть перечень обязательных пунктов СНиПов. РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21 июня 2010 г. N 1047-р Есть перечень обязательных пунктов СП. ПРИКАЗ от 18 мая 2011 г. N 2244 Что не в них – рекомендации. В итоге для меня обязательные пункты только вот: 13.3. При проектировании сооружений на закарстованных территориях следует предусматривать мероприятия, исключающие возможность образования карстовых деформаций или снижающие их неблагоприятное воздействие на сооружения, к которым относятся: заполнение карстовых полостей; прорезка закарстованных пород глубокими фундаментами; закрепление закарстованных пород и (или) вышележащих грунтов; водозащитные мероприятия; исключение или ограничение неблагоприятных техногенных воздействий. 13.4. Если применением мероприятий, указанных в п. 13.3, возможность образования карстовых деформаций полностью не исключена, а также в случае технической невозможности или нецелесообразности их применения, должны предусматриваться конструктивные мероприятия, назначаемые исходя из расчета фундаментов и конструкций сооружения с учетом образования карстовых деформаций. По геологии категория карста V-В, следовательно возможность провалов есть. А про какие водозащитные мероприятия может быть речь, при том, что на территории до проведения строительства уже есть возможность провалов (V категория). Но в рекомендациях геологов сказано, что при сохранении природных геолого-гидрологических условий причин для активации карста нет. Как это читать вместе? Причин нет, категория есть. Куда плыть? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.04.2005
провинция
Сообщений: 30
|
Простите, подниму тему.
В связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 стал обязательным к применению СП 22.13330 "Основания зданий и сооружений" и его пункты: п 6.11.11. При проектировании сооружений на закарстованных территориях следует предусматривать мероприятия, снижающие неблагоприятное воздействие карстово-суффозионных процессов на сооружения или исключающие возможность образования карстовых деформаций. К таким мероприятиям относятся: конструктивные ... и п 6.11.15. Основные конструктивные элементы противокарстовой защиты следует предусматривать в подземной части сооружений путем применения коробчатых фундаментов, плоских или ребристых плит, перекрестных ленточных фундаментов. Применение отдельно стоящих фундаментов не допускается. Фундаменты должны выполняться из монолитного железобетона. При соответствующем обосновании допускается применение сборных ленточных фундаментов с монолитными железобетонными поясами. Я что-то недопонимаю или это фактически запрет на использование сборных ленточных фундаментов без монолитного ж.б. пояса везде и всегда, если в геологическом отчете упоминается карст, вне зависимости от его степени устойчивости и прогнозов развития? (Т.е. практически на всей территории РФ, судя по приложение В к СП 116.13330). ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Приложение В (справочное). Зарегистрированные проявления опасных геологических процессов на территориях субъектов Российской Федерации
Если на территории субъекта зарегистрированы карсты, это не значит, что для всех зданий в этом регионе должны выполняться противокарстовые мероприятия. Логично? Единственный критерий - это |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Зачем же так? А пункты до 6.11.11 о чем? Практически ликбез, что есть карст и как его заценить. А п.6.11.12 прямо говорит о том, что выбор за проектировщиком, на основе изысканий В КОНКРЕТНОМ МЕСТЕ.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Луш, для пятой категории просто некий условный "профилактический" монолитный пояс закладываем. Для четвертой обычно уже известны довольно явные и ощутимые размеры воронок и всего такого - там без расчетных конструктивных мероприятий никуда. Под третью я б ленту из ФБСок-ФЛок вообще б уже не рассматривал. А на второй и строить не рекомендуют. Как-то так.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.04.2005
провинция
Сообщений: 30
|
Понятно, что карст карсту рознь, но исторически так сложилось, по всем нашим объектам в геологических отчетах указан карст, и в 90% случаев это покрытый карбонатный карст, по степени устойчивости V-Г категории (территория относительно устойчивая), по характеру опасности вид D (недопустимы утечки воды), и далее по тексту "не обнаружено ..., не зафиксировано и т.д.".
Но я хочу понять букву закона не по конкретному объекту, а в целом. СНиП допускал применение только водозащитных мероприятий. В СП пункт 6.11.11 переиначили и конструктивные мероприятия необходимы, если мы не прорезаем, не заполняем и не закрепляем..., т.е. смотрим п. 6.11.15 и обычный сборный ленточный можно применять только с монолитным поясом, да и то при обосновании. Несмотря на то, что карст минимальный, водозащита заложена в проект. В чем я ошибаюсь? |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Мне до местных патриархов далеко, но всё же... А почему не подходит вариант с заменой грунта и плитой? Плита же на хорошем основании ведёт себя более предсказуемо, чем не пойми во что забуренные сваи. Или я учебник невнимательно читал?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Видимо в интерпретации пунктов СП. Текст СП ничем не отличается от текста СНиП, просто добавлен конкретный перечень "конструктивных" способов. А суть-то та же.
Из СНиП: Цитата:
По Башкирии есть СНиП Башкирии ![]() Цитата:
А мероприятия давай. Поэтому замена слоя грунта 15 метров на глубине 150 метров не канает ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.02.2016 в 07:10. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Выбор фундамента | AL101 | Основания и фундаменты | 12 | 24.12.2012 12:27 |
Выбор типа фундамента | Клименко Ярослав | Основания и фундаменты | 27 | 16.12.2011 14:47 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |