Расчет и конструрование монолитного перекрытия
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет и конструрование монолитного перекрытия

Расчет и конструрование монолитного перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.11.2008, 11:35 #1
Расчет и конструрование монолитного перекрытия
Lagutsin
 
г. Витебск
Регистрация: 30.10.2008
Сообщений: 136

Добрый день!
Расчитал плиту перекрытия опертую по контуру: получил арматуру на опорах S1 и в пролете S2. Понятное дело что арматура S1 должна лежать только на приопорных участках. А вот какая длина этих участков?
Может быть кто-нибудь подскажет где найти литературу по этому поводу?
Просмотров: 17076
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 11:36
#2
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Зараннее благодарен!!!
Lagutsin вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 11:49
#3
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Lagutsin
ставь по всей площади
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 11:54
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Теоретически длина этих участков равна 0.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 11:55
#5
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


неплохо было почитать СНиП и СП по железобетону. Ну и очень полезным будет конечно же РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА
BoT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 12:37
#6
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


По всей площади нельзя большой перерасход!
Lagutsin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 12:39
#7
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


А что касается РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ... подскажи где его можно взять.
Lagutsin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 12:41
#8
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


А вот со СНиПами у нас сложнее.
Дело в том некоторые из них в РБ отменены, взамен изданы СНБ, но в СНБ об этом я что-то ничего не нашел.
Lagutsin вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 12:50
#9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


гы-гы. однозначно нужно Вам прочитать хотя бы учбеник по ЖБ и руководство по конструированию. искать можно в здешнем даунлоаде.
P.S. кроме расчетной арматуры в ЖБИ еще ставят конструктивную арматуру, это так, к слову о большом перерасходе.
P.S. предлагаю вообще перейти на шарнирное опирание плиты, уйдете от расчетной верхней арматуры, сэкономите %-)))))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 13:41
#10
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
P.S. предлагаю вообще перейти на шарнирное опирание плиты, уйдете от расчетной верхней арматуры, сэкономите %-)))))))
Даже при шарнирном опирании плиты по контуру необходима верхняя арматура в углах плиты

Цитата:
Сообщение от Lagutsin Посмотреть сообщение
По всей площади нельзя большой перерасход!
А интересно, ты учитывал порядок распалубливания твоей плиты? Если например сначала начнут убирать подпорки по периметру оставив подпорки в середине плиты, там что верхняя арматура не нужна?
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 13:58
#11
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Что касается порядка разборки опалубки это легко решается указаниями в примечаниях.
Шарнирное операние исключено-РЕКОНСТРУКЦИЯ.
А по поводу конструктивной арматуры непонятно зачем ее ставить если армирование отдельными стержнями по фиксаторам, но если она все-таки и нужна то не 16-го же диаметра!
Lagutsin вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 14:10
#12
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Lagutsin Посмотреть сообщение
Шарнирное операние исключено-РЕКОНСТРУКЦИЯ.
Интересно, а как при реконструкции опершись по контуру можно обеспечить заделку в опорах?
то есть у тебя как я понял нижняя арматура взята из условия жесткого опирания плиты по контуру? Не боишься?
А верхняя получилась Ф16 штоль? Как анкерить будешь?
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 14:26
#13
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
А интересно, ты учитывал порядок распалубливания твоей плиты? Если например сначала начнут убирать подпорки по периметру оставив подпорки в середине плиты, там что верхняя арматура не нужна?
))) Главное ещё не забывать нагрузку от поддонов с кирпичом.

Цитата:
Шарнирное операние исключено-РЕКОНСТРУКЦИЯ.
Почему?
По подробнее, как собираешься жесткую заделку по периметру организовывать.
Плита междуэтажного перекрытия или покрытия?


Прислушайся к советам, прочитай какую-нибудь литературу.
От себя ещё рекомендую СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий".

PS: Забавная тема.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 16:39
#14
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Lagutsin Посмотреть сообщение
Что касается порядка разборки опалубки это легко решается указаниями в примечаниях.
Шарнирное операние исключено-РЕКОНСТРУКЦИЯ.
А по поводу конструктивной арматуры непонятно зачем ее ставить если армирование отдельными стержнями по фиксаторам, но если она все-таки и нужна то не 16-го же диаметра!
А между тем, вопрос интересный - считать монолитное перекрытие, заводимое в штрабы в стенах шарнирно опертым или жестко заделанным? (или каким еще?)

Если жестко - то при средних пролетах и нагрузках глубина заделки в стене 250мм скорее всего не пройдет по смятию кладки (как правило, кладка с низким расчетным сопротивлением т.к. реконструкция), а штрабить стену на более значительную глубину может быть просто невозможно.

Если шарнирно - то над плитой перекрытия, очевидно, должен быть оставлен зазор для реализации свободного поворота на опоре. В этом случае, стена сверху будет просто висеть - что вообще глупо выглядит (может какую упругую прокладку вставлять в зазор или раствором его зачеканивать после распалубки?)

Да и вообще каменный СНиП запрещает перекрытия в штрабы заводить

Кто как считает?
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 16:58
#15
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Я вот пересмотрел "Пособие по проектированию" за 2007 год (И. И. Тихонов) и там написано что монолитные перекрытия опертые по контуру на кирпичную кладку: 1) опираются на величину b не менее высоты сечения плиты h в этом случаи жестка заделка;
2) длина верхней арматуры на приопорных участках L/10 (это, кстати, тот вопрос с которого все начиналось). А вот в пролете все-таки верхняя арматура при значительных пролетах не требуется
Lagutsin вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 17:01
#16
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


В пролёте, как бы она не требовалась, ставить рекомендую.
Будет считаться, что от трещин.

Всё таки, каким образом плиту в стены заводить?
На сколько понял, всё же междуэтажное перекрытие.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 05.11.2008 в 17:10.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 17:05
#17
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от Lagutsin Посмотреть сообщение
...2) длина верхней арматуры на приопорных участках L/10 (это, кстати, тот вопрос с которого все начиналось). А вот в пролете все-таки верхняя арматура при значительных пролетах не требуется
Для спокойного сна, я бы армировал в пролете (нижняя) как шарнирно-опёртую, а на опорах (верхнюю) на 1/4 пролета. Экономии считай никакой, зато сон крепкий! А какой у вас пролёт?
Beginer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 17:05
#18
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Перекрытие междуэтажное, но какие проблемы-у нас ведь монолит.
1.Штрабимся
2.Ставим опалубку
3.Армируем
4.Бетононасосом подаем смесь
Lagutsin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 17:10
#19
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Вот тут я с Вами согласен что спокойнее нижнюю заармировать как шарнирно опертую и про верхнюю (спокойнее), но для чего тогда мы все вообще учились, работаем если на стройплощадке прораб везде пихал бы 20-е диаметры "для спокойствия".
А плита у меня 6х7м (грубо).
Lagutsin вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 17:13
#20
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Lagutsin Посмотреть сообщение
Я вот пересмотрел "Пособие по проектированию" за 2007 год (И. И. Тихонов) и там написано что монолитные перекрытия опертые по контуру на кирпичную кладку: 1) опираются на величину b не менее высоты сечения плиты h в этом случаи жестка заделка;
2) длина верхней арматуры на приопорных участках L/10 (это, кстати, тот вопрос с которого все начиналось). А вот в пролете все-таки верхняя арматура при значительных пролетах не требуется
Lagutsin, не пересматривал Тихонова, но по-видимому Вы неверно трактуете там написанное. Для того, чтобы плиту считать жестко заделанной может быть и необходимо завести ее в стену на глубину b, не менее высоты сечения h, но уж точно этого не достаточно. Для того, чтобы считать заделку жесткой, необходимо (и в Вашем случае это основной критерий), чтобы кирпичная кладка под плитой способна была воспринять моментные усилия, возникающие в заделке.
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 17:14
#21
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


[quote=Armin;306615]В пролёте, как бы она не требовалась, ставить рекомендую.
Будет считаться, что от трещин.

Я только не понял от каких трещин в верхней части сечения плиты опертой по контуру???
Lagutsin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 17:17
#22
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


А о каких трещинах в верхней части сечения плиты в пролете говорит Armin ???
Lagutsin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 17:20
#23
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Lagutsin, не пересматривал Тихонова, но по-видимому Вы неверно трактуете там написанное. Для того, чтобы плиту считать жестко заделанной может быть и необходимо завести ее в стену на глубину b, не менее высоты сечения h, но уж точно этого не достаточно. Для того, чтобы считать заделку жесткой, необходимо (и в Вашем случае это основной критерий), чтобы кирпичная кладка под плитой способна была воспринять моментные усилия, возникающие в заделке.
Что касается кладки спорить не стану (пока) буду уточнять.
А вообще, спасибо, ценная информация к размышлениям!
Lagutsin вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 17:31
#24
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от Lagutsin Посмотреть сообщение
А плита у меня 6х7м (грубо).
Ой,ёёё! Тут уж точно я бы особо экономить не стал!
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 17:36
#25
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


может Armin имел ввиду усадочные трещины. есть такие. даже в учебниках про них пишут %-)))))))))))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 17:56
#26
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Цитата:
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Ой,ёёё! Тут уж точно я бы особо экономить не стал!
Вы не поняли вопрос-то принципиальный!
В данном случаи конечно можно и сплошяком заармировать, но на будущее хочется определиться с методикой расчета и конструрования.
Lagutsin вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 17:58
#27
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


интересно, а большую экономию арматуры Вы планируете получить на плите такого размера?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 18:00
#28
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Надеюсь завтра продолжим, а на сегодня у меня рабочий день окончен.
Lagutsin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 18:01
#29
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
интересно, а большую экономию арматуры Вы планируете получить на плите такого размера?
Lagutsin вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 20:44
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


я расчет делаю для обоих (жест. и шар.) и армирую по огибающей. Ибо в процессе возведения кирпичная стена ... а на плите поддоны... и т.д.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 21:40
#31
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
может Armin имел ввиду усадочные трещины.
Их и имел в виду.

Есть ещё тема, хреново ухаживать за бетонной смесью, да ещё и кривые руки к этому делу прикладывать.

В институте, за это не заморачиваются.

Чтобы спокойно спалось, предлагаю пролётную нижню арматуру при шарнирном опирании и верхнюю приопорную, как при жёсткой заделке.
+ кроме расчётной по верху хотя бы сеточку, дабы ковром покрывала.

Предлагаю, как и другие, ни чего нового не говорю.

Посмотри пособие по кирпичу. В штрабе возможно местное сжатие по наружному краю штрабы, так ещё и самый конец плиты может вверх давить.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 06.11.2008 в 06:50.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 22:20
#32
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Если плита однопролетная, то я бы принимал шарнирное опирание на опорах. Тяжело обеспечить жесткое опирание таких плит при кирпичных стенах. Тем более, при реконструкции.
Сплошная верхняя конструктивная сетка помогает при расчете плиты на прогиб (там учитывается наличие арматуры в сжатой зоне).
Но всегда ли нужно ставить конструктивную верхнюю арматуру? Наверное, есть такая толщина плиты (в зависимости главным образом от пролета), при которой конструктивное армирование верхней зоны шарнирных опорных участков не требуется. Сама плита как бетонный элемент может воспринять момент
Мcrc = Rbt * Wpl.
Если Mcrc > 0,1 * Mmax, где Mmax - максимальный момент для плиты с шарнирными опорами, то я не применяю конструктивное верхнее армирование опорных участков.
Всегда ли другие участники форума ставят конструктивную верхнюю арматуру (по правилам на 1/10 пролета) на шарнирных опорах плит перекрытий?
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 22:29
#33
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


кидайтесь в меня тухлыми помидорами, но я всегда ставлю верхнюю сетку, пусть даже и конструктивную.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 22:46
#34
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
кидайтесь в меня тухлыми помидорами, но я всегда ставлю верхнюю сетку, пусть даже и конструктивную.
Я тоже.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 22:58
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


"Всегда ли другие участники форума ставят конструктивную верхнюю арматуру (по правилам на 1/10 пролета) на шарнирных опорах плит перекрытий?" Может кто-нибудь покажет что-нибудь типовое что ли с одной нижней?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2008, 23:13
#36
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Цитата:
А плита у меня 6х7м (грубо).
Странно.. SCAD говорит, что 7.2х10.2...
Тогда соотношение t/L=0.2/7.2=1/36. Значит, в упругой стадии расчет некорректен. Более того, при таких пролетах и, соответственно, опорных моментах, необходимо анализировать напряжения в кирпичной кладке, опять же по нелинейной модели. Мне приходилось рассчитывать подобную плиту. Чистой заделки не получилось. Соответственно, прогибы стали определяющими. Но у меня нагрузка была значительно меньше.
Возникли следующие сомнения:
1) Вы не рассчитали необходимую величину заделки, например по СНиП II-22-81(1995), а цитируете Тихонова.
3) Если руководствоваться СНиП II-22-81(1995), нарушен п.6.42.
2) Если же нелинейный анализ вызывает затруднения, почему нельзя сделать ж.б. балки по опорным подушкам и по ним - плиту? По расходу бетона и арматуры этот вариант будет оптимальным.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2008, 06:53
#37
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
кидайтесь в меня тухлыми помидорами, но я всегда ставлю верхнюю сетку, пусть даже и конструктивную.
Кидайте в меня сгнившей дыней (если до Екатеринбурга докинете), но я тоже начал ставить конструктивную арматуру.
Раньше не ставил, а теперь ставлю.
Надо чаще на стройках бывать.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2008, 10:04
#38
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Даже при шарнирном опирании плиты по контуру необходима верхняя арматура в углах плиты
Это просто вы не правильно считаете. Если плита просто оперта по контуру то произойдет подъем углов. А если вы запрещаете отрыв, постановкой связей по вертикали, то вы не корректно моделируете работу плиты.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2008, 10:40
#39
nashi


 
Регистрация: 08.10.2008
Сообщений: 8


были и такие рассуждения о защемлениях:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13058
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...er=asc&start=0
о конструктивной верхней в пролете: каким бы замечательным расчетчиком не был конструктор, все можно испортить производством работ (особенно с учетом, что бывает на стройке товарищи бойцы делают "по аналогии", игнорируя чертеж, так пусть заодно и привыкают, что на данном объекте арматура есть везде ).
__________________
Меня окружают хорошие люди....
Но я без боя не сдамся!
nashi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2008, 13:54
#40
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Я, конечно, непрошу испорченных фруктов как коллеги, но все же...
1) выполнив расчет на смятие получилось что кладка несет почти с 2-х кратным запасом.
2) по пункту 6.42 "Каменного CНиПа" я бы сказал что там имеются ввиду сборные перекрытия опертые по балкам и т.п., более того, все это покоится на пилястрах.
3) а вот как заложить опорные подушки в существующую стену я вообще теряюсь в догадках.
Lagutsin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2008, 13:57
#41
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Кстати, что касается неправильного производсва работ так это проблемы заказчика!

В конце концов на авторском я ему напомню о пряве проектировщика (через тех. надзор) закрыть стройку!

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.11.2008 в 14:47.
Lagutsin вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2008, 14:01
#42
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


можете подушки не укладывать в штрабы, а бетонировать на месте %-) и опять же, если кирпич на смятие проходить, зачем в зоне опирания ставить подушки - обойдитесь без них.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2008, 14:30
#43
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Про подушки это для Lamer Inc..
Lagutsin вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2008, 22:11
#44
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Цитата:
1) выполнив расчет на смятие получилось что кладка несет почти с 2-х кратным запасом.
2) по пункту 6.42 "Каменного CНиПа" я бы сказал что там имеются ввиду сборные перекрытия опертые по балкам и т.п., более того, все это покоится на пилястрах.
3) а вот как заложить опорные подушки в существующую стену я вообще теряюсь в догадках.
1) В случае жесткой заделки:
при нагрузке 1.27 т/м2
е0=М/Q=5.48/4.57=1.99м
Rc принимаем 100 т/м2
Qmax=100*0.25*1/(6*1.99/0.25+1)=0.50т
или же, с учетом того, что е0>2*0.25=0.5м
Qmax=100*0.25*0.25*1/(6*1.99)=0.52т
Таким образом, максимальная опорная реакция из условия смятия кладки - 0.5 т/пм.
2) думаю... Подумал. Вы совершенно правы. Ссылка на п.6.42. некорректна.
3) слово "заложить" не употреблялось. Опорные подушки устанавливаются в предварительно пробитые гнезда. Достаточно обычное решение при реконструкции.

Последний раз редактировалось Lamer Inc.., 08.11.2008 в 01:40.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 13:22
#45
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


3) слово "заложить" не употреблялось. Опорные подушки устанавливаются в предварительно пробитые гнезда. Достаточно обычное решение при реконструкции.[/quote]

Если вас не затруднит вывесте пожалуйста узел, потому что я с подобным решением не сталкивался и смутно представляю как запихнуть СБОРНУЮ подушку в штрабу.
Lagutsin вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2008, 13:38
#46
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


штраба делается несколько больше, чем сама опорная подушка %-)))
все-таки мы работаем не в машиностроении, где допуски и посадки мизерные. мыслите шире и глобальнее %-))))))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2008, 14:40
#47
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Цитата:
Если вас не затруднит вывесте пожалуйста узел, потому что я с подобным решением не сталкивался и смутно представляю как запихнуть СБОРНУЮ подушку в штрабу.
Для примера - ОП 5-2 по сер.1.225-2вып.5 весит 45 кг. Т.е. устанавливается вручную. (Повторюсь, данное решение применяется для опирания балок. Под плиту устанавливать их смысла нет.)
Встречный вопрос- какое конструктивное решение по рассматриваемому перекрытию собираетесь применять?
Lamer Inc.. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 15:11
#48
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Откровенно говоря, намерен зделать штрабу,выставить опалубку, установить арматуру и укладывать бетонную смесь.
А что есть другие рекомендации?
Lagutsin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 15:15
#49
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


А что касается конструктивного решения, нижняя основная по расчету на всю площадь в одном и другом направлении, нижняя дополнительная в центре пролета на 1/2 пролета.
Верхняя на приопорных участках на 1/10 пролета.
Отверстия естественно обрамляем псевдо ригелями.
Lagutsin вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2008, 15:20
#50
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Lagutsin Посмотреть сообщение
Откровенно говоря, намерен зделать штрабу,выставить опалубку, установить арматуру и укладывать бетонную смесь.
А что есть другие рекомендации?
Почему решил что при этом будет у тебя защемление плиты, как раз будет шарнирное опирание
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 15:43
#51
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Операю плиту на 260 мм. Вродебы жесткая заделка, или я не прав?

Последний раз редактировалось Lagutsin, 10.11.2008 в 15:51.
Lagutsin вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2008, 15:54
#52
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


разве величиной опирания определяется характер опоры?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2008, 15:59
#53
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Тогда несколько уточню вопрос:
1) Способ опирания на кирпичную кладку - шарнирный/заделка
2) Расчетное пролетное армирование - диаметр ... с шагом...
3) Прогиб от нормативных нагрузок в середине пролета равен ....
4) Расчет на смятие кладки в случае заделки
Lamer Inc.. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 16:21
#54
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


1) Я считал и как шарнир и как жесткую, пришел к выводу что как шарнир, действительно, будет правильно.
2) В одном направлении ф12 в другом ф14, шаг в обоих направлениях 200 мм.
3) От нормативных нагрузок прогиб чуть менее 2-х мм.
Но основной критерий - раскрытие трещин (в данном случаи)
Lagutsin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 16:23
#55
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Насчет зависимости опоры от величины заделки я не уверен, можете меня поправить.
Lagutsin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 16:38
#56
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Но, вот кстати, выше кто-то обронил вразу о том что если плита на шарнире, то должна быть обеспечена возможность перемещения ее края вверх, и эта мысле мне не дает покоя.
Что скажите, коллеги?
Lagutsin вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2008, 16:50
#57
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Озвучьте, пожалуйста, величину нормативной нагрузки включая собственный вес.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 17:22
#58
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Дело в том, что нормативная вам ничего не скажет. У нас с вами разные коэффициенты запаса, поэтому даю расчетную 1,3 т/м2
Lagutsin вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2008, 17:29
#59
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Мне интересно прикинуть, что получится по прогибам при нормативной нагрузке при Вашем армировании...
Картина прогибов при Вашем армировании, шарнирном опирании, плита толщиной 200 мм, нагрузка 1т/м2 (включая собственный вес):
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: lagutsin.jpg
Просмотров: 137
Размер:	71.2 Кб
ID:	12044  

Последний раз редактировалось Lamer Inc.., 10.11.2008 в 17:42.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 17:41
#60
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Нормативная 0,86 т/м2
Lagutsin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 17:42
#61
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Надеюсь свои результаты Вы озвучите?
Lagutsin вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2008, 17:44
#62
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Ага... Тогда при нагрузке 860 кг/м2:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: lagutsin2.jpg
Просмотров: 171
Размер:	71.3 Кб
ID:	12045  
Lamer Inc.. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 17:54
#63
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Вы хотите сказать что у Вас получились прогибы max 82,5 мм???
Lagutsin вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2008, 18:40
#64
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Да. А как еще можно интерпретировать рис. из #62?
Lamer Inc.. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2008, 09:18
#65
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Это в Starke?
Lagutsin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2008, 09:58
#66
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Если в нем, то нельзя ли взглянуть и на расчетную схему?
Lagutsin вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2008, 10:30
#67
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Это Лира 9.2. Нелинейный расчет.
Толщина плиты 200 мм, размеры в плане 7.2х10м.
Армирование - Ваше. Нагрузка 0.86 т/м2.
Шарнирные опирания по контуру.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2008, 10:45
#68
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Ясно, откуда такие перемещения.
У меня-то плита (6,8х6,5 м).
Lagutsin вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2008, 11:03
#69
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Тогда зачем было выкладывать ранее файл pcx2.spr? (Тем более, убирать сейчас на него ссылку.) В этом файле размеры как раз 10.2х7.2. - сие - бред, ибо Lamer Inc.. смотрел на задачу из другой темы. Добавлено - Lamer Inc.. 13.11.2008

Если действительно имеет место быть прямоугольная плита 6.8х6.5, то прогиб при Вашем армировании составит около 25 мм.

Последний раз редактировалось Lamer Inc.., 13.11.2008 в 01:03.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2008, 11:18
#70
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Дело в том что я ничего не выкладывал, а про эти размеры сам впервые от вас услышал.
Lagutsin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2008, 11:21
#71
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Мы же с Вами общались 6-го числа, ия тогда сообщил что плита грубо 6х7 м, а у Вас она по предложенному армированию (я предпологаю) получилась 7,2х10 м.
Lagutsin вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2008, 22:56
#72
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Хи-хи! Рановато я маразматиком становлюсь!..
Я все это время рассматривал плиту из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26445
При этом весьма удивлялся Вашему спокойствию .
Lamer Inc.. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет и конструрование монолитного перекрытия



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет монолитного жб перекрытия по профнастилу _Nikita_ Железобетонные конструкции 127 07.06.2024 11:55
расчет монолитного перекрытия с проф. настилом gvs Железобетонные конструкции 66 12.07.2010 11:18
Расчет монолитного ребристого перекрытия Святослав_ Железобетонные конструкции 2 27.10.2008 10:18
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет монолитного перекрытия viski Железобетонные конструкции 16 19.05.2007 23:03