Какова минимальная ширина лестничного марша?
Москва
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 529
|
||
Просмотров: 64415
|
|
||||
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120
|
если складская зона не выделена в самостоятельный пожарный отсек, то эвакуационные выходы считаются на этаж в целом (то есть количество людей в торговых залах и работники суммируются и на это кол-во рассчитываются эвак. выходы). В СНиП 2.018.02-89*: "Ширина лестничного марша в общественных зданиях должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее, м:
1,35 — для зданий с числом пребывающих, в наиболее населенном этаже более 200 чел., а также для зданий клубов, кинотеатров и лечебных учреждений независимо от числа мест; 1,2 — для остальных зданий, а также в зданиях кинотеатров, клубов, ведущих в помещения, не связанные с пребыванием в них зрителей и посетителей, и в зданиях лечебных учреждений, ведущих в помещения, не предназначенные для пребывания или посещения больных; 0,9 — во всех зданиях, ведущих в помещение с числом одновременно пребывающих в нем до 5 чел.". То есть минимальная ширина лестничного марша в этом случае 1,2 м. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307
|
[quote=keil;326745]если складская зона не выделена в самостоятельный пожарный отсек, то эвакуационные выходы считаются на этаж в целом (то есть количество людей в торговых залах и работники суммируются и на это кол-во рассчитываются эвак. выходы)...
Из торгового зала через складскую зону эвакуация запрещена. Поэтому в данном случае по этой лестницы эвакуируются только те кто находятся в этом помещении, ширина двери 900, отсюда и ширина лестницы min 900. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120
|
Ron, согласен с Вами. Только если торговая часть с учетом всех работников полностью обеспечена эвакационными выходами, обсуждаемый эвакуационный выход шириной 0,9 м рекомендую назвать дополнительный эвакуационный выход из складской зоны. Иначе пожарные частенько требуют выделить складскую зоны в самостоятельный пожарный отсек (спорно, конечно, но частенько с пожарными спорить себе дороже выходит).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.11.2008
Сообщений: 20
|
по пожарным нормам 0,9 м минимум должен быть свободный проход в помещениях,так что если там будет еще и ограждение его надо тоже учесть.на открытых площадках это расстояние уменьшается.
иначе проект не пройдет экспертизу,его пожарники завернут. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.06.2011
г.Ульяновск
Сообщений: 107
|
Поднимем тему в связи с вступлением в силу новых норм )))
какая минимальная ширина лестничного марша в жилом многоквартирном доме (3-х этажном, 9-и этажном)? СП 54.13330.2011 п.8.2 для трехэтажны домов 1,0 м для домов коридорного типа ширина марша следует принимать не менее 1,2 м при этом СП 59.13330.2012 п.5.2.10 если нет лифтов то нужно делать 1,35 м вопрос собственно об зданиях до 5 этажей, в которых лифты не предусматриваются. Последний раз редактировалось SERЖ, 20.11.2015 в 13:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2004
Смоленск
Сообщений: 229
|
Мне думается, что эти 0,7 м в СП1 это на самом деле 0,9 м, которые на практике получаются после оштукатуривания, размещения всех перил и пр. неожиданностей. Другими словами, если бы в СП118 было бы 0,7 м, то на практике выходило бы сильно меньше и в СП1 потребовалось допустить 0,5 м. Так что принимайте ступени шириной 0,9 м, ширина прохода для эвакуации окажется меньше из-за ограждения и перил и будет соответствовать СП1.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
![]() |
Цитата:
Где тогда можно 0,7 м ? Или в общественном здании нигде нельзя? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2004
Смоленск
Сообщений: 229
|
То, что габарит нужно обеспечить в свету — известное дело. Но при вводе здания в эксплуатацию это один из самых распространённых затыков: на плане XX см есть, а по факту их нет. Поэтому спустя годы граблей в СП1 был добавлен следующий пункт 4.1.5 про 5% на погрешность. Моя мысль была о том, что эти слишком уж мягкие 70 см из этой же оперы. Мол, всё равно никто не разрабатывает детально ограждения лестниц в сугубо технические помещения и на деле они изготавливаются джамшутами по месту, почти всегда с заужением проектного значения.
Как минимум, в зданиях, на которые не распространяется СП118 и где нет таких же своих нормативных положений. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Минимальная ширина отмостки | ВИЙ | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 29.03.2021 17:19 |
Минимальная ширина входного крыльца общественного здания | miktor | Архитектура | 13 | 15.01.2016 09:12 |
Армирование железобетонного лестничного марша и площадочной плиты | Катена | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 18 | 17.05.2008 12:40 |
Минимальная ширина лестничного марша | krasikov_a | Архитектура | 2 | 22.11.2007 09:34 |
Ищу чертежи формы для лестничного марша | paha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 23.06.2006 00:50 |