Правильна ли расчетная схема?
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Регистрация: 11.05.2008
Сообщений: 210
|
||
Просмотров: 9094
|
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Также лаконично отвечаю:
- расчетная схема 100% неверна. Кроме того для балки с круговой осью необходимо: - свободные концы защемить; - определить величины изгибающих и крутящих моментов по формулам на стр.419 справочника проектировщика "Расчетно-теоретический" т.1. - если выполнить конструкцию балки по приложенному к теме чертежу, то обрушение произойдет ещё при кладке стены выше отметки 7.900.
__________________
Всё познаётся в сравнении! |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
В продолжение: посчитайте как шарнирное опирание и два (для страховки) как защемленное в стене. И армируйте по огибающей. Иначе застрянете в определении защемлено/незащемлено/частично защемлено.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Цитата:
![]() не думаю что связь подвешивате раму. за счет чего она это будет делать если она работает только на горизонтальное усилие? Но без неё все-таки получше будет |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
К посту 2.
Уточняю, что моя оценка относится только к круговой балке. Дополняю ссылку на более подробный документ по расчету криволинейных балок: И.И. Улицкий "Железобетонные конструкции" таблица 14.72 на стр. 784. По двухэтажной монолитной раме: 1. Шарнирную опору верха колонны по оси 5 можно убрать. 2. По верху колонны приложить вертикальную нагрузку и моменты, полученные при расчете круговой балки. 3. Правые опоры ригелей должны быть шарнирно подвижными. Нарисованы шарнирно неподвижные. По посту 15. Проверить защепление по опорному моменту балки.
__________________
Всё познаётся в сравнении! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Блин, при изгибе балки будут сдвигать свои концы к середине. Усилия огромные, но действуют только на небольшом перемещении - например 4 мм. Т.е. неподатливая опора или стена будут испытывать это усилие, пока сопротивляются.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Вы что ли вручную будете считать?
Я имел ввиду следующее - см.п.32: прдположительно гориз. перемещение крайнего узла 4 мм. Если считаете на программе, то загляните в "перемещения" в результатах и сообщите сюда, какое на самом деле перемещение (например, 0,76 мм или 12,34 мм).... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Brendovich!
Пост 38. Миниатюры не читаются. Какие перемещения узлов ригеля с колонной по оси 5? Вы выполнили расчет круговой балки? Если да, то какие усилия и перемещения?
__________________
Всё познаётся в сравнении! |
|||
![]() |
|
||||
Перемещения узлов ригеля с колонной по оси 5 - 2,15 мм по оси Z. Круглую балку есче не перещитывал. Не знаю как считать есле по средине опора (В Улицком только опоры по краям). А в Лире можно посчитать криволинейную балку?
Последний раз редактировалось Brendovich, 26.12.2008 в 13:16. Причина: Дополнение |
||||
![]() |
|
||||
Как проверить защепление по опорному моменту балки. Опорный момент 18,62 т/м. И получается, что на опорах надо рабочую арматуру в балке и сверху и снизу ставить?
Последний раз редактировалось Brendovich, 26.12.2008 в 14:01. |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Brendovich!
При констуировании кольцевой балки Вы ошиблись в геометрическом построении и, соответственно, с определение пролетов балки. Предлагаю балку опереть на 3 колонны, две из которых примыкают к внутренней грани стен. Колонны и двухпролетную балку жестко соединить. Расчитать двухпролетную раму с пролетами 5.21 и 6.16м высотой 3.6м под нагрузку 5т/м. В этом расчете балки прямолинейные. Величины крутящих моментов в балке определить по Улицкому и заармировать её с учетом этих моментов. Снимается задача определения защемления концов балки в стене. Вопрос: Чем перекрывается это круглое помещение? Предполагаю, что это купол. Прилагаю фрагмент плана с расстановкой колонн. Колонны поднимать с подвала.
__________________
Всё познаётся в сравнении! |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
При выборе между защемлять/не защемлять можно рассуждать примерно так:
1. вводя жесткие защемления и узлы, получаем экономию материала. Кроме того, бывает просто по другому невозможно обеспечить геометрическую неизменяемость, но с точки зрения обеспечения минимальных перемещений системы экономичнее вводить связи. Но жесткие узлы сложнее в исполнении, соответственно надежность сооружения не повышается. К тому же в рамной системе элементы сильно взаимозависимы с силовой точки зрения. 2. Шарнирность узлов делает элементы малозависимыми друг от друга, узлы просты и соответственно надежны. Кроме того, многие схемы нагружений (попролетные , на период возведения и др.) сводят почти на нет выигрышность от рамности, неразрезности и т.д. Короче, я при возможности делаю шарнир.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Тут с Линовичем посидел, подсчитал от балки опрокидывающий момент - 28000 кгс. мне для проверки сопротивления опрокидывания кладки какой участок брать? Только опорную плиту или всю длину на которой балка в стене. Может лучше ету балку замкнуть(по кругу в стене провести). Будет кольцо с заделкой в стену на половину. Переживаю. Последний раз редактировалось Brendovich, 27.12.2008 в 17:59. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 3
|
Добрый день. Стоит задача армирования монолитного ростверка. Вызывают сомнения результаты расчета, в связи с чем вопрос: правильно ли задана расчетная схема?? Ростверк в двух уровнях, нижняя часть частично заходит под верхнюю. Модель задавались следующим образом: задавался верхний ростверк толщиной 600мм, нижний толщиной 600мм и в месте "наползания" верхнего на нижний задавался отдельно промежуточный участок толщиной 1350 мм, затем делалось объединение перемещений узлов верхнего с промежуточным и промежуточного с нижним. Именно в местах перехода и возникают сомнения.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная схема стеновой бетонной панели | OlegVR | Расчетные программы | 2 | 17.10.2008 18:42 |
Расчетная схема рамной конструкции | OlegArt | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 16.10.2008 21:53 |
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире | DMX | Лира / Лира-САПР | 26 | 06.03.2008 23:17 |
Расчетная схема | FRANC | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 02.06.2006 17:11 |
Не импортируется расчетная схема в Лиру 9.2 из AutoCAD 2005. | Chief Justice | Лира / Лира-САПР | 4 | 29.11.2005 12:38 |