Правильна ли расчетная схема?
Brendovich
 
Инженер-конструктор
 
Украина, Житомир
Регистрация: 11.05.2008
Сообщений: 210

Посмотрите,пожайлуса, или правильна расчетная схема

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
1.dwg (162.3 Кб, 2289 просмотров)

Просмотров: 9094
 
Непрочитано 25.12.2008, 04:43
#2
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Также лаконично отвечаю:
- расчетная схема 100% неверна.
Кроме того для балки с круговой осью необходимо:
- свободные концы защемить;
- определить величины изгибающих и крутящих моментов по формулам на стр.419 справочника проектировщика "Расчетно-теоретический" т.1.
- если выполнить конструкцию балки по приложенному к теме чертежу, то обрушение произойдет ещё при кладке стены выше отметки 7.900.
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2008, 10:20
#3
Brendovich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Украина, Житомир
Сообщений: 210
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™


А почему так катигорично: "100% неправильно"? можно по-конкретней?
А насчет балки, она же защемлена кладкой по концам.
Brendovich вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2008, 10:30
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


Думается, надо разделить вопрос на два вопроса: расчетная схема общая и расчетная схема балки БМ1.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2008, 10:35
#5
Brendovich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Украина, Житомир
Сообщений: 210
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™


А есле серьезно?
Brendovich вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2008, 10:37
#6
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


полностью согласен с Ильнуром, напиши какая цель этого расчета..?
BoT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2008, 10:41
#7
Brendovich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Украина, Житомир
Сообщений: 210
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™


Расчитать монолитную раму. Только хотелось бы посоветоваться с расчетной схемой что делать.
Brendovich вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2008, 11:09
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


Хорошо бы иметь план здания, у Вас же не ортогональная система.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2008, 11:19
#9
Brendovich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Украина, Житомир
Сообщений: 210
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™


Вот планы
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Млин планы.dwg (369.0 Кб, 1117 просмотров)
Brendovich вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2008, 11:34
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


Схема то годится, а в чем сомнения?
И вопрос - как обеспечивается несовместность работы балки МБ-1 с перекрытием?
Корректность расчета МБ-1 - совершенно другой вопрос.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2008, 11:48
#11
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


если про КАДовский план дак там вроде всё более менее годится
а стены наружные из чего?
BoT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2008, 11:48
#12
Brendovich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Украина, Житомир
Сообщений: 210
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™


Сомнения в шарнирно подвижной опоре (см. рис)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема1.jpg
Просмотров: 225
Размер:	25.0 Кб
ID:	14036  
Brendovich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2008, 11:49
#13
Brendovich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Украина, Житомир
Сообщений: 210
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™


Стены из кирпича и блоков силикатных
Brendovich вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2008, 11:51
#14
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


а на какую величину рама в стены эти заходит?
BoT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2008, 12:05
#15
Brendovich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Украина, Житомир
Сообщений: 210
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™


Заходит в стены на 40 см
Brendovich вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2008, 12:08
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
а на какую величину рама в стены эти заходит?
В продолжение: посчитайте как шарнирное опирание и два (для страховки) как защемленное в стене. И армируйте по огибающей. Иначе застрянете в определении защемлено/незащемлено/частично защемлено.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2008, 12:11
#17
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В продолжение: посчитайте как шарнирное опирание и два (для страховки) как защемленное в стене. И армируйте по огибающей. Иначе застрянете в определении защемлено/незащемлено/частично защемлено.
+1
приходится иногда прибегать и к такой практике
BoT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2008, 12:19
#18
Brendovich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Украина, Житомир
Сообщений: 210
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™


А что посоветуете к посту №12? как поступить?
Brendovich вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2008, 12:21
#19
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


насколько я понимаю эта консолька вообще статически определима? нагрузку приложите от выше лежащей конструкции и убрать все-таки можно её
BoT вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2008, 12:27
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


Консоль-колонна (опорка) коротенькая - практически ля нее самой без разницы, есть связь или нет. А для всей схемы - связь наверно просто убрать надо.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2008, 12:40
#21
Brendovich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Украина, Житомир
Сообщений: 210
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™


Я тоже думаю, что та связь там не нада. С ней получается, что рама подвешена немного. А без нее нормально нагрузка доходит до нижних колон. И армирование разное получается
Brendovich вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2008, 12:53
#22
Vladi_mir


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 41


Такие балки вроде как принято армировать замкнутыми хомутами, со сдвигом узла загибов по шагу хомутов.
Vladi_mir вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2008, 13:02
#23
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


Цитата:
Сообщение от Brendovich Посмотреть сообщение
Я тоже думаю, что та связь там не нада. С ней получается, что рама подвешена немного. А без нее нормально нагрузка доходит до нижних колон. И армирование разное получается
первое предложение долго пытался понять
не думаю что связь подвешивате раму. за счет чего она это будет делать если она работает только на горизонтальное усилие? Но без неё все-таки получше будет
BoT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2008, 13:03
#24
Brendovich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Украина, Житомир
Сообщений: 210
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™


Кстати Лира тоже заармировала хомутами. Я не смог ее заставить заармировать отдельными стержнями.
Brendovich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2008, 13:04
#25
Brendovich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Украина, Житомир
Сообщений: 210
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
первое предложение долго пытался понять
не думаю что связь подвешивате раму. за счет чего она это будет делать если она работает только на горизонтальное усилие? Но без неё все-таки получше будет
Спасибо, теперь душе спокойней.
Brendovich вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2008, 16:08
#26
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


К посту 2.
Уточняю, что моя оценка относится только к круговой балке.
Дополняю ссылку на более подробный документ по расчету криволинейных балок: И.И. Улицкий "Железобетонные конструкции" таблица 14.72 на стр. 784.
По двухэтажной монолитной раме:
1. Шарнирную опору верха колонны по оси 5 можно убрать.
2. По верху колонны приложить вертикальную нагрузку и моменты, полученные при расчете круговой балки.
3. Правые опоры ригелей должны быть шарнирно подвижными. Нарисованы шарнирно неподвижные.
По посту 15.
Проверить защепление по опорному моменту балки.
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2008, 07:51
#27
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
...3. Правые опоры ригелей должны быть шарнирно подвижными. Нарисованы шарнирно неподвижные...
а это с чего так? и в каком направлени вы хотите разрешить им перемещаться?
BoT вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2008, 08:36
#28
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


А никуда не переместятся, т.к. слева предусмотрены шарнирно неподвижные опоры.
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2008, 08:39
#29
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
А никуда не переместятся, т.к. слева предусмотрены шарнирно неподвижные опоры.
ну это то понятно, вы предлагаете в посте №26 сделать их шарнирно подвижными...вот я и спрашиваю в каком направлении вы хотите разрешить им перемещаться?
BoT вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2008, 08:47
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


Можно только внутрь. Можно в обе стороны. В любом случае усилие поперек стен исчезнет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2008, 08:51
#31
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


блин. я не понимаю откуда там возьмутся перемещения по горизонтали, неужели мощности кладки не хватит, чтоб сопротивляться каким либо перемещениям?
BoT вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2008, 09:06
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


Блин, при изгибе балки будут сдвигать свои концы к середине. Усилия огромные, но действуют только на небольшом перемещении - например 4 мм. Т.е. неподатливая опора или стена будут испытывать это усилие, пока сопротивляются.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2008, 09:26
#33
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


я всё понял я почему то за 2 дня забыл что там монолит и кирпич
просто по работе идет один "узёлок" почему то был он в голове
BoT вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2008, 09:39
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


BoT , скажете после расчетов, какое на самом деле перемещение (про 4 мм)?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2008, 09:40
#35
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


не понял вопроса если честно
BoT вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2008, 10:27
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


Вы что ли вручную будете считать?
Я имел ввиду следующее - см.п.32: прдположительно гориз. перемещение крайнего узла 4 мм.
Если считаете на программе, то загляните в "перемещения" в результатах и сообщите сюда, какое на самом деле перемещение (например, 0,76 мм или 12,34 мм)....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2008, 10:29
#37
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


а ну петерь ясен смысл я просто не понимаю почему вы ко мне обратились? не я ж автор то темы, я такой же советчик как и вы
BoT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2008, 10:47
#38
Brendovich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Украина, Житомир
Сообщений: 210
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™


Перемещения
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемещения1.jpg
Просмотров: 74
Размер:	16.4 Кб
ID:	14100  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемещения2.jpg
Просмотров: 72
Размер:	16.3 Кб
ID:	14101  
Brendovich вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2008, 12:03
#39
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Brendovich!
Пост 38.
Миниатюры не читаются.
Какие перемещения узлов ригеля с колонной по оси 5?
Вы выполнили расчет круговой балки? Если да, то какие усилия и перемещения?
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2008, 12:24
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
я просто не понимаю почему вы ко мне обратились?
да, что-то попутал ...
П.38 - у Вас перемещения близки к нулю?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2008, 13:08
#41
Brendovich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Украина, Житомир
Сообщений: 210
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™


Перемещения узлов ригеля с колонной по оси 5 - 2,15 мм по оси Z. Круглую балку есче не перещитывал. Не знаю как считать есле по средине опора (В Улицком только опоры по краям). А в Лире можно посчитать криволинейную балку?

Последний раз редактировалось Brendovich, 26.12.2008 в 13:16. Причина: Дополнение
Brendovich вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2008, 13:18
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


Как половину. Как будто Ваша балка из двух половин состоит. А заармируете уже с учетом конкретики. Вы же не в аптеке....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2008, 13:22
#43
Brendovich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Украина, Житомир
Сообщений: 210
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы же не в аптеке....
?. в смысле не в аптеке?
Brendovich вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2008, 13:34
#44
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


Цитата:
Сообщение от Brendovich Посмотреть сообщение
В Улицком только опоры по краям
Вам этого недостаточно?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2008, 13:46
#45
Brendovich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Украина, Житомир
Сообщений: 210
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™


Как проверить защепление по опорному моменту балки. Опорный момент 18,62 т/м. И получается, что на опорах надо рабочую арматуру в балке и сверху и снизу ставить?

Последний раз редактировалось Brendovich, 26.12.2008 в 14:01.
Brendovich вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2008, 14:04
#46
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


Узел защемления в кирпиче? Или узел над средней колонной? Вы можете собственно балку с колонной не рамить, а поставить балку на оголовок свободно, балка неразрезная.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2008, 15:37
#47
Brendovich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Украина, Житомир
Сообщений: 210
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™


так я балку просто и ложу на колону. а защемление в кирпиче как проверить?
Brendovich вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2008, 15:59
#48
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


По "кирпичному" СНиПу.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2008, 17:26
#49
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Brendovich!
При констуировании кольцевой балки Вы ошиблись в геометрическом построении и, соответственно, с определение пролетов балки.
Предлагаю балку опереть на 3 колонны, две из которых примыкают к внутренней грани стен.
Колонны и двухпролетную балку жестко соединить. Расчитать двухпролетную раму с пролетами 5.21 и 6.16м высотой 3.6м под нагрузку 5т/м. В этом расчете балки прямолинейные.
Величины крутящих моментов в балке определить по Улицкому и заармировать её с учетом этих моментов.
Снимается задача определения защемления концов балки в стене.
Вопрос:
Чем перекрывается это круглое помещение?
Предполагаю, что это купол.
Прилагаю фрагмент плана с расстановкой колонн.
Колонны поднимать с подвала.
Вложения
Тип файла: pdf Фрагмент плана на отм 7.200 (2).pdf (65.1 Кб, 77 просмотров)
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2008, 14:37
#50
Brendovich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Украина, Житомир
Сообщений: 210
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™


Добавлять эти колонны уже поздно. Можно только менять армирование в балке. Такой вопрос: надо ли оставлять жесткую связь между рамой РМ-1 и балкой или просто балку ложить на раму?
Brendovich вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2008, 15:49
#51
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


При выборе между защемлять/не защемлять можно рассуждать примерно так:
1. вводя жесткие защемления и узлы, получаем экономию материала. Кроме того, бывает просто по другому невозможно обеспечить геометрическую неизменяемость, но с точки зрения обеспечения минимальных перемещений системы экономичнее вводить связи.
Но жесткие узлы сложнее в исполнении, соответственно надежность сооружения не повышается. К тому же в рамной системе элементы сильно взаимозависимы с силовой точки зрения.
2. Шарнирность узлов делает элементы малозависимыми друг от друга, узлы просты и соответственно надежны. Кроме того, многие схемы нагружений (попролетные , на период возведения и др.) сводят почти на нет выигрышность от рамности, неразрезности и т.д.
Короче, я при возможности делаю шарнир.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2008, 16:03
#52
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


В колонне по оси 5 отсутствуют выпуски?
Решение по защемлению балки в стене разработано?
Менять пролеты балки не нужно?
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2008, 16:43
#53
Brendovich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Украина, Житомир
Сообщений: 210
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
В колонне по оси 5 отсутствуют выпуски?
Решение по защемлению балки в стене разработано?
Менять пролеты балки не нужно?
Выпуски убрал, пролеты поменяю. Армирование вроде проходит, только вопрос: в местах опирания на стены рабочую арматуру надо и сверху ставить? Может соеденить конци балки с монолиным поясом, который чуть ниже находится?
Тут с Линовичем посидел, подсчитал от балки опрокидывающий момент - 28000 кгс. мне для проверки сопротивления опрокидывания кладки какой участок брать? Только опорную плиту или всю длину на которой балка в стене. Может лучше ету балку замкнуть(по кругу в стене провести). Будет кольцо с заделкой в стену на половину.
Переживаю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.JPG
Просмотров: 87
Размер:	32.4 Кб
ID:	14174  

Последний раз редактировалось Brendovich, 27.12.2008 в 17:59.
Brendovich вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2014, 12:26
#54
pj17


 
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 3


Добрый день. Стоит задача армирования монолитного ростверка. Вызывают сомнения результаты расчета, в связи с чем вопрос: правильно ли задана расчетная схема?? Ростверк в двух уровнях, нижняя часть частично заходит под верхнюю. Модель задавались следующим образом: задавался верхний ростверк толщиной 600мм, нижний толщиной 600мм и в месте "наползания" верхнего на нижний задавался отдельно промежуточный участок толщиной 1350 мм, затем делалось объединение перемещений узлов верхнего с промежуточным и промежуточного с нижним. Именно в местах перехода и возникают сомнения.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: расч. схема.jpg
Просмотров: 29
Размер:	247.0 Кб
ID:	137998  Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.JPG
Просмотров: 27
Размер:	69.6 Кб
ID:	137999  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3d.JPG
Просмотров: 31
Размер:	311.9 Кб
ID:	138000  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Mx.JPG
Просмотров: 28
Размер:	424.1 Кб
ID:	138001  Нажмите на изображение для увеличения
Название: My.jpg
Просмотров: 19
Размер:	320.0 Кб
ID:	138002  

pj17 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Правильна ли расчетная схема?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная схема стеновой бетонной панели OlegVR Расчетные программы 2 17.10.2008 18:42
Расчетная схема рамной конструкции OlegArt Конструкции зданий и сооружений 13 16.10.2008 21:53
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17
Расчетная схема FRANC Конструкции зданий и сооружений 1 02.06.2006 17:11
Не импортируется расчетная схема в Лиру 9.2 из AutoCAD 2005. Chief Justice Лира / Лира-САПР 4 29.11.2005 12:38