Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
База колонны
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 93618
|
|
||||
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 19
|
Спасибо за внимание.Подскажи пожалуйста, технологию крепления колонны к фундаменту по данному чертежу. Зачем делаются отверстия диаметром в 1,5 диаметра резьбы болта, а затем закрывают шайбами, которые варят к плите? В этих шайбах резьбовые отверстия что ли? То есть накрутили их на фунд. болты, а потом приварили монтажным швом? Спасибо за ответ.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
В шайбах не дложно быть резьбовых отверстий. В противном случае это уже не шайбы, а гайки.
На фундаментные болты выше шайб устанавливаются гайка и контргайка. Если позволяет длина резьбы, то для высотнй выверки колонны можно под базу колонны (в тело бетонной подливки) поставить третью гайку с шайбой. В своих проектах я всегда стараюсь это закладывать. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
Отверстия в фундаментной плите значительно больше диаметра болта, шайбу ставят, чтобы гайка не пронырнула через плиту. Диаметр отверстия в шайбе +3мм диаметра болта (по-моему).
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
фундаментные болты при бетонировании фундамента частенько уходят от проектного положения, а чтобы колонна встала в проектное положение приходится диаметр отверстия в плите делать с запасом на возможные смещения анкерных болтов.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Это я для диаметра болта 32 мм сказал
![]()
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 02.10.2006
Москва
Сообщений: 35
|
Всё очень просто - шайбы требуются для локального усиления опорной плиты в местах установки анкерных болтов, для увеличения площади передающей ужерживающего усилия болта. Всё класно и очевидно показывает Солид.
__________________
Инженер-конструктор |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Никогда об этом не слышал. А как назначать толщину и размеры шайбы в плане? По какой методике?
|
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,432
|
SolidWorks ?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Для чего, так сказать, делать из мухи слона? Имеется ввиду сложное моделирование такого элементарного узла, как база колонны? Какой смысл? Вылизывать размеры? А запас надежности? Какой экономический эффект от этого вылизывания? 1% от общей стоимости? За счет запаса надежности?
Выпендреж все это в рядовом проектировании...Годится только для научных исследований. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 02.10.2006
Москва
Сообщений: 35
|
Цитата:
Если нет - то назначаются конструктором габариты шайбы те и с той толщиной которые требуются.
__________________
Инженер-конструктор |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 02.10.2006
Москва
Сообщений: 35
|
Рассмотрим пример билборда с габаритами рекламного поля 5х15м высотой 15м. Проектный вес конструкции может колебаться от 13т до 25т. Причём стоимость изготовления конструкции прямо пропорциональна её весу. Итак у заказчика есть две цены - изготовить конструкцию за 1,6млн. руб либо за 2,8млн.руб. (цены указаны рыночные).
Так вот "вылизывание" - это то, за что конструктор получает свои деньги. Анкерная плита в приведённом примере принята по расчёту в 25мм, а можно "в запас" принять её в 40мм и не считать!!! Разница в весе 0,5т - в деньгах при изготовление это 80т.р. и так далее на всём потехонечку можно набрать все 30 тонн на однц конструкцию. А как правило конструкций несколько. Поэтому заказчику лучше заплатить хорошему конструктору, который сделает "опитимальное проектное решение" без перезапаса, с лучшим значением цена/качество!!!
__________________
Инженер-конструктор |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 02.10.2006
Москва
Сообщений: 35
|
Нижние шайбы это глупость и никто их не ставит(жестко приваренных к опорной плите) на больших конструкциях.
__________________
Инженер-конструктор |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Для Diesell:
Шайбы по верху плиты колонны ставятся исключительно из конструктивных соображений (о чем писалось ранее в этой теме). Эти шайбы ставятся и на тех анкерах, которые не подвержены выдергивающим усилиям. Шайба под плитой ставится для того, чтобы иметь возможность произвести регулировку плиты колонны по высоте (с помощью гайки, находящейся под шайбой). Данное конструктивное решение старо как мир и успешно выдержало испытание временем. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 02.10.2006
Москва
Сообщений: 35
|
Да, решение старо и его поэтому никто не использует для мало майских больших объектов - неудобно, нужно делать подливку или чеканить раствор.
__________________
Инженер-конструктор |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Вы пишете что болты с квадратной шайбой по верху опорной плиты ставяться только там где болты не работают на выдергивание.
Уж будте любезны аргументируйте. Я вот ставил там где болты на выдергивание работают, и сплю спокойно.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Ссори не таг прочиталь
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Цитата:
Цитата:
Завидую вам, москвичам. У вас видимо фундаменты заливают в лазерные формы, милиметр в милиметр. И болты ставят также.
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Так в авиации экономия в собстванном весе аппарата дает такую же прибавку в грузоподъемности. То же самое с обшивкой кораблей. Вылизывают каждый миллиметр толщины. А в гидротехнике, где обшивка затворов никуда не плывет и не летит, не придают такого значения экономии массы металла.
|
|||
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() В чем дело!? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2008
Сообщений: 13
|
Извиняюсь что встреваю в разговор, имеется вопрос по теме: что за "тарельчатые пружины" устанавливаются под базу колонны (см. пособие к СНиП 2.09.03, раздел 6). Назначение понятно. Не ясно как их заносить в спецификацию. Может кто подскажет ТУ или ГОСТ.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Например, ГОСТ 3057-90. Применяется тарельчатая пружина в качестве упругих элементов в узлах станков и машин. Материал для изготовления всех видов тарельчатых пружин - рессорно-пружинная сталь 60 С 2 А ГОСТ 14959-79. Твердость пружин тарельчатых от 46 до 52 НRСэ.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 02.10.2006
Москва
Сообщений: 35
|
Опорная плита немного больше
__________________
Инженер-конструктор |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 02.10.2006
Москва
Сообщений: 35
|
Не стоит уводить тему "База колонны" в тему "Анкерные группы". Плита анкерная согласно ГОСТ 24379.1-80 к опорной плите никакого отношения не имеет. И привариваться к опорной плите могут либо готовые шайбы либо самодельные (их уже можно назвать просто отдельными листами).
__________________
Инженер-конструктор |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
1.
Цитата:
2.По делу - опорная плита (она кстати так и называется, а та маленькая шайба - анкерной, и это не я придумал, так принято в нормативной литературе) может быть весьма точно посчитана вручную или каким либо приложением за 6 секунд. Ваша СуперМодель ничего кроме сложностей в этом деле не добавляет. Насчет экономичности конструкции - Ваш билборд щитовой, поэтому наиболее экономичной будет база с двумя осями симметрии (прямоугольная или овальная например). Так что экономить можно по разному - вылизывая неудачную концепцию или просто и надежно обсчитав изначально хороший конструктив. Последний раз редактировалось Ильнур, 10.01.2009 в 17:03. |
|||
![]() |
|
||||
Директор Регистрация: 24.02.2009
Москва
Сообщений: 17
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() тебе напомнить? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 02.10.2006
Москва
Сообщений: 35
|
Смотри внимательно расчётные схемы в начале - там всё наглядно видно что и как прорезает.
__________________
Инженер-конструктор |
|||
![]() |
|
||||
вот наглядный пример, есть все, подливка и верхние шайбы и нижние... полный комплект и руководство к действию ;-)
http://dwg.ru/bsk/img/bsk1090_2.jpg
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Директор Регистрация: 24.02.2009
Москва
Сообщений: 17
|
Цитата:
![]() насчет схем из солида - есть у меня к ним недоверие. и тут мне больше импонирует подход коллег по цеху - не надо строить космический корабль из обычной конструкции) а борьба за экономию металла не всегда оправданна это раз, а два - она ведется гораздо более эффективнее в ходе выбора правильных конструкторских решений. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Есть какой-то ГОСТ ЕСКД или СПДС, где говорится о такого рода упрощениях на чертежах.
Offtop: Анекдот: Заказчик приезжает на стройку, подрядчик докладывает: вот, все по чертежу: диаметр 5 м, глубина - 30 м... Заказчик заглядывает в колодец, спрашивает: а что там светится внизу? это прожектор, все по чертежу...Заказчик берет чертеж, долго рассматривает, затем переворачивает вниз головой и орет: Да это же, сволочи, чертеж маяка! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.07.2009
Сообщений: 8
|
Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03)
6.31. Опирание стальных колонн сплошного типа каркасов промышленных зданий на фундамент осуществляется через стальную пластину, приваренную к колонне и устанавливаемую на фундаментные болты с выверочными гайками с последующим замоноличиванием опорного узла (рис. 20). Рис. 20. Схема установки стальных колонн сплошного типа каркасов промышленных зданий |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
В пособии рисунки, не имеющие статуса официального чертежа. Ищем официальный документ, регламентирующий что-нибудь типа "при яснопонятном расположении деталей допускается не рисовать все" и главное, "допускается не писать ничо по поводу количества".
Есть ГОСТ 2.410-68, но там все не в Вашу пользу. Последний раз редактировалось Ильнур, 02.09.2009 в 11:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.07.2009
Сообщений: 8
|
СТ СЭВ 4722-84
Условные изображения крепежных деталей и отверстий на чертежах металлических конструкций 4. При обозначении групп одинаковых отверстий, болтов и заклепок следует ограничиться обозначением одного крайнего элемента. В этом случае обозначению предшествует указание количества отверстий по черт. 2, болтов по черт. 3 и заклепок по черт. 4, входящих в данную группу. Более ничего не смог найти. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,432
|
geoks, а что это за ссылки у тебя?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Хоть тема завернула куда то, но началась по делу.
Вобщем так: есть металлическая коллона. Она горячеоцинкованная. Ее нужно прикрепить к фундаменту. От опрокидывания крепят фундаментный болты. Но есть еще поперечная сила. При неоцинкованных коллонах в фундамент можно заделть швелерки, которые после выверки приварить к базе. Но у на коллона оцинкованная. Варить нельзя. Будем считать, что мы все делаем по правилам ![]() 1) к базе варим ребрышки, которые потом будут замоноличенны в подливке. Но именно здесь и вопрос: в подливке. Тоесть поперечную силу держит массив подливки. 2) очень точно выставляем анкера и в базе делаем отверстия как в обыкновенном болтовом соединении, работающем на срез. Вариант хорший, но фантастический. Кто какие еще варианты подскажет? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Учтено - понятие относительное.
При большой ветровой нагрузке и отсутсвии снега например для шатра какого нибудь продольная сила в коллоне маленькая, а поперечная большая. Придумал. Посередине фундамента делаем небольшую впадину. В нее должен воити анкерирующий элемент базы. Потом выставляем коллону и впадину заливаем вместе с подливкой. Для этого в базе оставляем отверстия. В результате получаем анкерение в стакане основного фундамента, а не подливки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 56
|
Цитата:
А ситуации когда продольного сжатия может не хватить, действительно могут иметь место, с этим я не спорю (сейсмика, горизонтальное давление на колонны в зернохранилищах и т.п.). Варите лучше на базу ортогонально действию поперечной силы равнополочный уголок (перьями к базе), который будет оставаться в толще подливки. Делать паз под анкерный пенек в подколоннике фундамента это борщ. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 21.12.2007
Сургут
Сообщений: 7
|
Добрый вечер! Пришли замечания по экспертизе: диаметры монтажных отверстий в базах колонн увеличить с учетом допустимых допусков на отклонение фундаментных болтов при устройстве фундаментов. Где посмотреть допустимые допуски на отклонение фундаментных болтов? И какое max отверстие в базе колонны может быть при при Анкерном болте 1.1М24x710 по ГОСТ24379.1-80?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,446
|
Смотрите СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" таблица 11 строка 8.
Для вашего болта потребуется отверстие диаметром минимум 24+10+10=44 мм. Можете принять отверстие диаметром 50 мм. Его перекрывают шайбой из прямоугольной (квадратной) стальной пластины с отверстием диаметр которого на 3 мм больше диаметра болта. Эту шайбу одевают на болт и приваривают к плите базы колонны. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 46
|
Добрый день!
Интересует вопрос. По проекту анкерная плита приварена по 3-м сторонам, но строители приварили только по двум аргументируя свой поступок тем, что не смогли подлезть со сваркой к третьей стороне(вдоль колонны). Правомерно ли их вариант или сварки по двум сторонам не достаточно? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,446
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,446
|
На чертежах ничего не обосновывают. Для этого есть пояснительные записки, расчеты и другие текстовые документы.
В данном случае на чертеже просто делается выноска и стрелка указывает на "лишний" шов, над выноской пишете: "Допускается не выполнять участок шва" и ставите число и подпись. Всё! С технадзором заказчика я вместо вас все равно отношения выяснять не буду. Делайте это сами. (На самом то деле представителю технадзора и так все ясно. Он же не идиот. Просто показывает своему начальству свое усердие. Сядете на его теплое место - будете делать то же самое). |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Цитата:
Особенно, порадовало замечание на "ЛИШНИЙ" сварной шов, который есть в рабочке, но его можна не делать... И часто вы такие выноски пишете? на документах!! Чертеж - это подписаный - юридический документ! Ростехнадзора на вас нет.. Последний раз редактировалось alex_bay, 30.05.2012 в 22:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,446
|
Цитата:
А что касается экспертизы, так ведь если строят по чертежам рабочей документации, то они экспертизу все равно не проходят. А если строят прямо по чертежам проектной документации, то они экспертизу уже прошли. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,446
|
Цитата:
И я считаю, что если с заказчиком нет договора на авторский надзор, то вот пусть заказчик сам и выпутывается. Возникли вопросы? Пусть с ними обращается официально к руководству проектной фирмы. Остальные проектировщики на такие вопросы должны отвечать только после прямого указания своего руководства, т.к. у них своя работа за которую им зарплату платят (а вовсе не за решение вопросов с бывшим заказчиком, который видите ли не хочет достойно оплачивать авторский надзор!). |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Значит переписки будет на полгода... а работа будет стоять...что - очень плохо.. объемы не закроют и люди зарплпту не получат...очень плохо будет всем Без оплаты нет смысла работать...А если нет денег, то нет энтузиазма (счас хотябы у нашего поколения осталось чуть-чуть его)
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
Цитата:
Как вариант: залить побыстрее базу и сказать, что мол устранили, заварили, бла-бла-бла. Или наляпать туда шовчик
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
а можно конкретней, номер Серии, номер Госта, которые вы имеете ввиду?
Толщина шайб для болтов диаметром 20 и 24 меня интересует. в сериях и книгах находил только для более мощных болтов эти шайбы. опорная пластина толщиной 16мм. Последний раз редактировалось roma1187, 18.07.2012 в 16:08. |
|||
![]() |
|
||||
roma1187, ГОСТ 24379.1-80
1.423.3-8 вып.3 лист 20КМ бери 90х90 или 100х100 и толщиной 20мм - не ошибешься Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Посчитай как плиту, опертую по 4 (3) сторонам с центральной нагрузкой
![]() И куда ты собрался тратить миллионы, сэкономленные на этих шайбах? Принимай равные толщине плиты, если нигде не нашел рекомендаций по меньшей толщине, обосновывай "равнопрочностью" ![]()
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
Цитата:
Это действительно будет верно? даже если она получиться в двое тоньше опорной плиты? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
Цитата:
И еще такой вопрос: в ГОСТ 24379.1-80 пункт 8. шайбы для чего используются? Последний раз редактировалось roma1187, 19.07.2012 в 10:08. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Нет мало-мальски простого и понятного определения.
Ее не нужно считать, принимайте конструктивно, как это делает viqa. Ставят такие шайбы с обваркой для компенсации огромных вырезов или отверстий в опорной плите базы. Строго говоря, проектировщик не обязан учитывать неточность разбивки фундаментов и установки анкерных болтов, поэтому в ГОСТе на фундаментные болты регламентируется только применение "обычных" круглых шайб по точности отверстий. Для того чтобы гайка закручивалась по плоскости, а не по ребру отверстия. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,446
|
Цитата:
![]() И учтите - сэкономить абсолютно на всем не удастся. В данном случае - либо материал экономите, либо трудозатраты. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450
|
господа металлисты подскажите пожалуйста за чем нужно вот такое отверстие в ребре базы колонны? и попутно... в Адванс Стил в узле "Опорная плита" в закладке Отверстия есть пункт гальванизир. отверстие - это одно и тоже отверстие, что и на картинке или оно уже для чего-то другого?
![]() и если еще актуально... в ГОСТ 24379.1-80 толщина анкерных плит указана со звездочкой... т.е. размер для справок... т.е. ИМХО анкерную пластину желательно проверять расчетом Последний раз редактировалось user277418, 13.06.2014 в 18:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,446
|
Цитата:
Вообще то размеры анкерных плит болтов давались, например, в справочнике по металлическим конструкциям (ЦНИИПСК) под редакцией Мельникова. А также имеются обширные таблицы по анкерным болтам в "Руководстве по конструированию бетонных и железобетонных конструкций (без предварительного напряжения)". Между прочим, этот нормативный документ никто не отменял и не заменял. Так что если вам больше совершенно нечего делать, у вас очень много времени для выполнения проекта и ваш начальник готов вам зарплату платить за давно выполненную серьезными авторами работу, то валяйте - рассчитывайте анкерные плиты самостоятельно и еще раз проверяйте информацию, заложенную в солидные справочники. И кстати, ГОСТ 24379.1-80 давно уже заменен на ГОСТ 24379.1-2012. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
База стальной колонны, защемленная в двух направлениях | Dmitij | Металлические конструкции | 28 | 24.07.2008 15:30 |
База металлической колонны на фундаменте под ЖБ колонну | Андрей Т. | Основания и фундаменты | 10 | 09.07.2008 21:13 |
База колонны круглого сечения (жесткий узел) | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 15.01.2008 15:57 |
Усиление монолитной колонны под нагрузкой | Varj | Железобетонные конструкции | 14 | 30.10.2007 23:45 |
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2006 20:35 |